文档内容
[注:天一文化专有版权,未经许可不可转发或复印传播]
3.4 主体结构工程施工
3.4.4 装配式混凝土结构工程施工
2.预制构件生产、吊运与存放
1)生产要求
(3)预制构件生产宜建立首件验收制度。【1jz—1910】
(4)预制构件和部品经检查合格后,宜设置表面标识,出厂时,应出具质量证明文件。
2)吊装、运输要求:
(1)吊运要求
③吊索水平夹角不宜小于60°,不应小于45°;【1jz—1910】
⑤吊装大型构件、薄壁构件和形状复杂的构件时,应使用分配梁或分配桁类吊具,并应采取避免构件变形和损
伤的临时加固措施。
(2)运输要求
③根据构件特点采用不同的运输方式,托架、靠放架、插放架应进行专门设计,并进行强度、稳定性和高度验
算:【1jz—1910】【1jz—2318】[注:天一文化专有版权,未经许可不可转发或复印传播]
a.外墙板宜采用立式运输,外饰面层应朝外,梁、板、楼梯、阳台宜采用水平运输;
b.采用靠放架立式运输时,构件与地面倾斜角应大于80°,构件应对称靠放,每层不大于2层;
c.采用插放架直立运输时,应采取防止构件倾斜措施,构件之间应设置隔离垫块;[注:天一文化专有版权,未经许可不可转发或复印传播]
d.水平运输时,预制梁、柱构件叠放不宜超过3层,板类构件叠放不宜超过6层。【1jz—1813】
3)存放要求
(3)应按产品品种、规格型号、检验状态分类存放,产品标识应明确耐久,预埋吊件朝上,标示向外;
(4)合理设置支点位置,并宜与起吊点位置一致;
(6)预制构件多层叠放时,每层构件间的垫块应上下对齐;预制楼板、叠合板、阳台板和空调板等构件宜平
放,叠放层数不宜超过6层;【1jz—1910】
(7)预制柱、梁等细长构件应平放,且用两条垫木支撑;
(8)预制内外墙板、挂板宜采用专用支架直立存放,薄弱构件、构件薄弱部位和门窗洞口应采取防止变形开裂
的临时加固措施。[注:天一文化专有版权,未经许可不可转发或复印传播]
3.预制构件安装
1)一般要求
(1)混凝土预制构件吊装就位后,应及时校准并采取临时固定措施,并满足下列要求:
①预制墙板、柱等竖向构件安装后,应对安装位置、安装标高、垂直度校核和调整;
②叠合构件、预制梁等水平构件安装后,应对安装位置、安装标高进行校核与调整;
③水平构件安装后,应对相邻预制构件平整度、高低差、拼缝尺寸进行校核与调整;
(2)预制构件与吊具的分离应在校准定位及临时支撑安装完成后进行。
(3)竖向预制构件安装采取临时支撑时,应符合下列规定:
①预制构件的临时支撑不宜少于两道;
②对预制柱、墙板构件的上部斜支撑,其支撑点距离板底的距离不宜小于构件高度的2/3。且不应小于构件高度
的1/2。[注:天一文化专有版权,未经许可不可转发或复印传播]
2)预制柱安装要求
(1)宜按照角柱、边柱、中柱顺序进行安装,【1jz—2116】与现浇部分连接的柱宜先行安装。
(2)预制柱的就位以轴线和外轮廓线为控制线,对于边柱和角柱应以外轮廓线控制为准。
(3)就位前,应设置柱底调平装置,控制柱安装标高。
4)预制梁和叠合梁、板安装要求
(1)安装顺序应遵循先主梁、后次梁,先低后高的原则。
(3)安装就位后应对水平度、安装位置、标高进行检查。
(5)临时支撑应在后浇混凝土强度达到设计要求后方可拆除。
【预制构件安装顺序:柱→外墙→梁→楼板→楼梯→阳台】
4.预制构件连接
(1)预制构件钢筋可以采用钢筋套筒灌浆连接、钢筋浆锚搭接连接、焊接或螺栓连接、钢筋机械连接等连接方
式。
(2)采用钢筋套筒灌浆连接、钢筋浆锚搭接连接的预制构件就位前,应检查下列内容:套筒、预留孔的规格位
置、数量和深度;被连接钢筋的规格、数量、位置和长度。[注:天一文化专有版权,未经许可不可转发或复印传播]
【实操】钢筋套筒灌浆连接、钢筋浆锚搭接连接【哪个对接?哪个搭接?】
(3)钢筋套筒灌浆施工要求
①灌浆施工方式应符合设计及专项施工方案要求,并应符合下列规定:
a.应根据施工条件、操作经验选择连通腔灌浆施工或坐浆法施工;高层建筑装配混凝土剪力墙宜采用连通腔灌
浆施工,当有可靠经验时也可采用坐浆法施工。
③灌浆施工应符合下列规定:
c.对竖向钢筋套筒灌浆连接,灌浆作业应采用压浆法从灌浆套筒下灌浆孔注入,当灌浆料拌合物从构件其他灌
浆孔、出浆孔平稳流出后应及时封堵。
e.灌浆料宜在加水后30min内用完。
②测温及常温型灌浆料、低温型灌浆料使用应符合下列规定:
c.低温型灌浆料、低温型封浆料的使用应符合下列规定:
当连续3d的施工环境温度、灌浆部位温度的最高值均低于10℃时,可采用低温型灌浆料及低温型封浆料;灌浆
施工过程中的施工环境温度、灌浆部位温度不应高于10℃;应采取封闭保温措施确保灌浆施工过程中施工环境
温度不低于0℃,确保从灌浆施工开始24h内灌浆部位温度不低于—5℃,必要时应采取加热措施;当连续3d平均
气温大于5℃时,可换回常温型灌浆料及常温型封浆料。【1jz—2432—5】【分别答出低温型灌浆料施工开始
24h内的灌浆部位温度、施工环境温度最低要求值。】[注:天一文化专有版权,未经许可不可转发或复印传播]
3.4.6 常用施工脚手架
1.常用施工脚手架分类
(1)脚手架包括作业脚手架和支撑脚手架。作业脚手架包括落地作业脚手架、悬挑脚手架、附着式升降脚手架
等,简称作业架。支撑和作业平台的脚手架包括结构安装支撑脚手架、混凝土施工用模板支撑脚手架等,简称
支撑架。【2jz—B卷—2432—4】【作业脚手架还有哪些类型?】
2.施工脚手架设计
(2)脚手架的永久荷载应包括:【2jz—B卷—2432—4】【脚手架设计永久荷载和可变荷载还包括哪些?】
①脚手架结构件自重;
②脚手板、安全网、栏杆等附件的自重;
③支撑脚手架所支撑的物体自重;
④其他永久荷载。
(3)脚手架的可变荷载应包括:[注:天一文化专有版权,未经许可不可转发或复印传播]
①施工荷载;②风荷载;③其他可变荷载。
3.施工脚手架构造要求【1jz—1633—4】【识图】
(2)脚手架底部立杆应设置纵向和横向扫地杆,扫地杆应与相邻立杆连接稳固。【1jz—1633—4】
(3)作业脚手架应按设计计算和构造要求设置连墙件,并应符合下列要求:
①连墙件应采用能承受压力和拉力的刚性构件,并应与工程结构和架体连接牢固;
②连墙点的水平间距不得超过3跨,竖向间距不得超过3步,连墙点之上架体的悬臂高度不应超过2步。[注:天一文化专有版权,未经许可不可转发或复印传播]
③在架体的转角处、开口型作业脚手架端部应增设连墙件,连墙件竖向间距不应大于建筑物层高,且不应大于
4m。
(4)作业脚手架的纵向外侧立面上应设置竖向剪刀撑,并应符合下列规定:
①每道剪刀撑的宽度应为4〜6跨,且不应小于6m,也不应大于9m;剪刀撑斜杆与水平面的倾角应在45°〜60°
之间。
②当搭设高度在24m以下时,应在架体两端、转角及中间每隔不超过15m处各设置一道剪刀撑,并应由底至顶连
续设置;当搭设高度在24m及以上时,应在全外侧立面上由底到顶连续设置。[注:天一文化专有版权,未经许可不可转发或复印传播]
③悬挑脚手架、附着式升降脚手架应在全外侧立面上由底至顶连续设置。[注:天一文化专有版权,未经许可不可转发或复印传播]
(10)脚手架可调底座和可调托撑调节螺杆插入脚手架立杆内的长度不应小于150mm,且调节螺杆伸出长度应经
计算确定,并应符合下列规定:
①当插入的立杆钢管直径为42mm时,伸出长度不应大于200mm;
②当插入的立杆钢管直径为48.3mm及以上时,伸出长度不应大于500mm。
(11)可调底座和可调托撑螺杆插入脚手架立杆钢管内的间隙不应大于2.5mm。