文档内容
二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
一、单项选择题(共20题,每题1分。每题的备选项中,只有1个最符合题意)
1.无卤低烟阻燃电缆在消防灭火时的缺点是( )。
A.发出有毒烟雾
B.产生烟尘较多
C.腐蚀性能较高
D.绝缘电阻下降
2.地下管线工程回填前,不需要测量的项目是( )。
A.管线起点坐标
B.窨井位置坐标
C.管线顶端标高
D.管线中心标高
3.关于卷扬机卷筒容绳量的说法,正确的是()。
A.卷筒允许容纳的钢丝绳工作长度的最大值
8
B.卷筒允许容纳的钢丝绳最多缠绕7匝数
1
9
4
C.卷筒允许使用的钢丝绳直径3 8范围
信
D.卷筒允许缠绕的钢丝绳最微大长度
系
联
4.对受力不大、焊接部题位难以清理的焊件,应选用的焊条是( )。
押
A.低温钢焊条 准
精
B.不锈钢焊条
C.低氢焊条
D.酸性焊条
5.电机干燥时的温度测量,不允许使用( )。
A.电阻温度计
B.酒精温度计
C.水银温度计
D.温差热电偶
8
7
6.下列要素中,属于形状误差的是( )。 9 1
4
8
A.直线度 信 3
微
B.对称度 系
联
C.同轴度 一
唯
D.垂直度
7.锅炉受热面组件采用直立式组合的优点( )。
A.组合场面积大
B.便于组件吊装
C.钢材耗用量小
D.安全状况较好
8.下列不属于超声波物位计安装要求的是( )。
A.应安装进料口上方
B.传感器宜垂直于物料表面
C.在信号波束角内不应有遮挡物
D.物料的最高物位不应进入仪表的盲区
9.关于设备及管道防腐蚀工程施工要求,错误的是( )。
A.铅衬里常用在制作输送硫酸的泵、管道和阀等设施的衬里上
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
B.铝合金阳极主要用于海洋环境中管道或设备的牺牲阳极保护
C.当相对湿度大于65%时,应停止表面处理作业
D.当进行喷射或抛射处理时,基体表面温度应高于露点温度3℃
10.关于消声器、消声弯头制作安装的说法,正确的是( )。
A.边长为630mm矩形消声弯管必须设置吸声导流片
B.消声器内消声材料的织物覆盖层应逆气流方向搭接
C.消声器内织物覆盖层的保护层可使用普通的铁丝网
D.消声器安装时,必须设置独立的支、吊架固定牢固
11.关于导管与槽盒内导线敷设的要求,正确的是( )。
A.导线在管内敷设可有一个接头
B.同一交流回路导线可穿于不同金属导管内
C.绝缘导线穿入金属导管的管口在穿线前应装设护线口
D.同一路径无抗干扰要求的线路不得敷设于同一槽盒内
12.通风空调系统中,需要进行抽真空试验的是()。
8
A.冷却水管 7
1
9
4
B.冷冻水管 3 8
信
C.制冷剂管 微
系
联
D.凝结水管 题
押
13.下列关于建筑智准能化工程主要输入设备安装要求说法正确的是( )。
精
A.风管型传感器安装应在风管保温层施工前进行
B.电磁流量计应安装 在流量调节阀的下游
C.电动调节阀安装前,应 进行模拟动作试验和试压试验
D.流量计的上游段应有4〜5 倍管径长度的直管段
14.关于电梯安装土建交接检验的 要求说法错误的是( )。
A.电梯机房内接地装置的接地电阻值不应大于10Ω
B.电梯井道照明电压宜采用36V安全电压
C.电梯安装之前,所有厅门预留孔必须设 有高度不小于1200mm的安全保护围封
8
D.轿厢缓冲器支座下的底坑地面应能承受满载 轿厢静载4倍的作用力 9 1
7
8
4
15.按照国家工程建设消防技术标准的规定,建设 单位在验收后应当报信消3防部门备案的工程
微
是( )。 系
联
A.建筑总面积10000m²的广播电视楼
唯
一
B.建筑总面积800m²的中学教学楼
C.建筑总面积550m²的卡拉OK厅
D.建筑总面积20000m²的客运车站候车室
16.关于施工招标投标管理,错误的是( )。
A.投标人少于3个的,不得开标,招标人应当重新招标
B.因技术复杂,只有少量潜在投标人可供选择的项目可以邀请招标
C.招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止,最短不得少于15日
D.评标委员会的成员人数为5人以上单数
17.关于机电工程无损检测人员的说法,正确的是( )。
A.无损检测人员的资格证书有效期以上级公司规定为准
B.无损检测I级人员可评定检测结果
C.无损检测II级人员不可审核检测报告
D.无损检测III级人员可根据标准编制无损检测工艺
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
18.下列绿色施工技术中,属于节材与材料资源利用方面的是( )。
A.BIM技术及工厂化预制
B.雨水回收和利用
C.使用太阳能临时照明灯
D.减少土方开挖和回填
19.3月5日为进度款支付的最后一天,发包人未付款,承包人有权暂停施工的开始日期是
( )。
A.3月6日
B.3月12日
C.3月13日
D.3月19日
20.下列有关用电计量装置的规定,说法正确的是( )。
A.用电计量装置的设计应征得检定机构的许可
B.用电计量装置必须装在供电设施的产权分界处
8
C.用电计量装置属于非强制检定范7畴
1
9
4
D.现场检验后的用电计量装置3 8应加封
信
二、多项选择题(共10题微,每题2分。每题的备选项中,有2个或2个以上符合题意,至
系
联
少有1个错项。错选,题本题不得分;少选,所选的每个选项得0.5分)
押
21.下列输送机中,准具有挠性牵引件的有( )。
精
A.带式输送机
B.刮板输送机
C.悬挂输送机
D.小车输送机
E.螺旋输送机
22.吊装某台设备,依据起重机特性曲线确定其臂长时,需考虑的因素有( )。
A.设备重量
B.设备尺寸
8
C.设备就位高度 9 1
7
8
4
D.吊索长度 信 3
微
E.吊车工作幅度 系
联
23.对于设备基础预留地脚螺栓孔的检查项目有( )。
唯
一
A.中心线位置
B.深度
C.露出基础长度
D.孔壁垂直度
E.标高
24.关于电缆排管敷设要求的说法,正确的有( )。
A.在排管转弯和分支处都要设置排管电缆井
B.埋入地下的电力排管至地面距离应不小于0.4m
C.交流三芯电力电缆不得单独穿入钢管内
D.敷设电力电缆的排管孔径应不小于100mm
E.电力排管通向电缆井时应有不小于0.1%坡度
25.关于阀门的安装要求,正确的说法有( )。
A.截止阀门安装时应按介质流向确定其安装方向
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
B.阀门与管道以螺纹方式连接时,阀门应处于关闭状态
C.阀门与管道以焊接连接时,阀门应处于关闭状态
D.闸阀与管道以法兰方式连接时,阀门应处于关闭状态
E.安全阀应水平安装以方便操作
26.下列关于中水管道系统的描述,正确的是( )。
A.中水给水管应采用耐腐蚀材质的管道
B.中水管道外壁应涂浅绿色标志
C.中水给水管道装设取水嘴
D.中水管道不宜暗装于墙体和楼板内
E.绿化宜采用地下式给水栓
27.机电工程施工进度控制的措施中,属于组织措施的有( )。
A.明确工程现场进度控制人员及其分工
B.为实现计划进度目标,优化施工方案
C.对应急赶工给予优厚的赶工费用
8
D.建立机电工程图纸审查、工程变7更管理制度
1
9
4
E.加强索赔管理,公正地处理3 8索赔
信
28.机电工程项目成本控制微的方法中,属于施工阶段控制的是( )。
系
联
A.成本差异分析 题
押
B.施工成本核算 准
精
C.优化施工方案
D.注意工程变更
E.编制成本计划
29.机电工程施工进度计划安 排中的制约因素有( )。
A.工程实体现状
B.设备材料进场时机
C.安装工艺规律
D.施工作业人员配备
8
E.施工监理方法 9 1
7
8
4
30.下列电气工程验收资料中,属于安全和功能检 测资料的是( )。信 3
微
A.照明全负荷试验记录 系
联
B.配电柜安装记录
唯
一
C.管线敷设记录
D.避雷接地电阻测试记录
E.大型灯具牢固性试验记录
三、案例分析与实操题
31.【案例节选】施工过程中,监理工程师在现场巡视时发现:商场中厅100kg装饰灯具的
悬吊装置按150kg做了过载试验,并记录为合格。监理工程师要求项目部加强现场质量检查,
整改不合格项。
问题:指出灯具安装的错误之处,并简述正确做法。
32.【案例节选】监理工程师要求机电安装公司,对一处埋地电缆的敷设情况进行现场开挖,
开挖后的检查情况如图3-1所示。监理工程师要求施工单位根据规范进行整改。
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
图3-1 埋地电缆敷设示意图
问题:图3-1中有哪些错误?如何整改。
33.【案例节选】施工进度到客梯单机试运行调试时,有一台客梯轿厢晃动厉害,经检查是
导轨的安装精度没达到技术要求,安装人员对导轨重新校正固定,单机试运行合格。
8
问题:影响导轨安装精度的因素有7几个?
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
34.【案例节选】安装公司进场后,依据项目施工总进度计划和施工方案,编制了设备、材
料采购计划,并及时订立采购合同。
问题:安装公司项目部在履行材料和设备 采购合同时分别有哪些环节?
8
35.【案例节选】在设备、材料到达施工现场后 ,安装公司项目部依据施工9图1
7
纸和施工方案,
8
4
对灯具、开关及插座的安装进行技术交底,灯具 类型及安装高度(见表信 33-1)。
微
表3-1 照明灯具安装高度统 计表 系
联
一
唯
问题:本照明工程有多少个灯具外壳需要与保护导体连接?写出连接的要求。
36.【案例节选】F2层变配电室的某一段金属梯架全长45m,并敷设一条扁钢接地保护导体,
监理单位对金属梯架与接地保护导体的连接部位进行了重点检查,以确保金属梯架的可靠接
地。
问题:变配电室的金属梯架应至少设置多少个与接地保护导体的连接点?分别写出连接点的
位置。
37.【案例节选】灯具安装过程中,专业监理工程师检查发现(见图3-2)灯具底座及导管
吊架安装不符合施工规范,要求整改。
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
灯具安装示意图 图3-2
问题:图3-2中灯具底座安装和导管吊架安装存在哪些错误?应如何整改?
38.【案例节选】某工程位于市中心繁华区,加上赶工期,工程施工昼夜进行,工程施工给
当地的居民生活带来了较大的影响,特别是施工中所产生的噪声和光污染。
8
问题:安装公司在施工中应如何控7制噪声和光污染?
1
9
4
39.【案例节选】请问图中末端3 8试水装置安装存在哪些质量问题?并说明理由。
信
微
系
联
题
押
准
精
8
40.【案例节选】风机盘管机组的安装资料中 没查到水压试验记录,其安装9 1如
7
图1所示。
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
图1 风机盘管机组安装示意图
问题:风机盘管安装前应进行哪些试验?图中的风机盘管安装存在哪些错误?如何整改?
41.建设单位将施工区域内紧靠河边的一所弃用学校的二层办公楼提供给A公司项目部,项
目部安排二层教学楼的一层作材料工具库,二楼作现场办公室,楼旁临河边修建简易厕所和
浴室,污水排入河中,并对其他空地做了施工平面布置,如下图所示。
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
问题:项目部的施工平面布置,对安全和环境保护会产生哪些具体危害?
42.【案例节选】建设工程公司项目部进场后,编制了专业施工方案,并经报审批准后开始
8
现场施工。施工过程中,不锈钢生7活水箱的安装如下图所示,监理工程师对水箱的底座和溢
1
9
4
流水管的安装提出了整改意见3 8,整改合格后,项目部对水箱进行了检测试验,并交付使用。
信
微
系
联
题
押
准
精
问题:请指出图中不锈钢生活水箱安装存 在的质量问题和采取的整改措施。
8
43.【案例节选】电气安装工程中,楼板内电气 预埋导管采用DN20、DN25等9 1非
7
镀锌钢导管进
8
4
行施工,导管接头采用螺纹连接,接头两端焊接圆 钢跨接地线,非镀锌信钢3导管接头示意图见
微
图2。导管敷设完成后,B公司通知专业监理工程师进 行隐蔽工程验系收,并拍照保存影响资
联
料。
唯
一
图2 非镀锌钢导管接头示意图
问题:圆钢跨接地线直径最小为多少?并计算最小搭接长度L。
44.【案例节选】
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
问题:指出图中的风管及其配件安装不符合规范要求之处,写出正确的规范要求?
45.【案例节选】工程设备体积、重量较大,采用解体运输,到达车间后进行装配。施工前
8
编制了设备安装程序:开箱检查→7基础检查验收→基础测量放线→①→吊装就位→安装调整
1
9
4
→②→零部件清洗与装配→③3 8→设备试运转→工程验收。
信
问题:分别写出压缩机安装微程序中①、②、③所代表的工序名称。
系
联
46.【案例节选】【案例题节选】E公司承包了一煤化厂工程。其中洗涤塔重690t(上塔220t,
押
下塔470t),属二级准压力容器,分段吊装。由E公司负责洗涤塔安装(吊装,就位),F公司
精
进行组焊。
洗涤塔吊装采用“单 主机抬吊递送法”。主机为1250t履带式起重机,辅机为260t。起重机
部件到场后,进行了组装 。验收后进行吊装。吊装凌空高度为500mm。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
问题:
1.哪个方案需要组织专家论证?说明理由。
2.列举图中1.2.3的名称。计算起重机吊装最小起升高度。
47.【案例节选】在厂房钢结构工程多节柱的安装过程中,每节柱的定位轴线均从下层柱的
轴线引上,被监理工程师发现并及时制止。钢网架结构工程总拼完成后测量其挠度值,所测
的挠度值为设计值的1.1倍。
问题:监理工程师的做法是否正确?说明理由。钢网架结构工程挠度值的测量结果是否符合
要求?说明理由。
48.【案例节选】事件:在冲压车间设备安装过程中,某台设备采用桅杆起重机进行设备的
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
安装,安装过程施工图如下图1所示。桅杆长度为25m,直线度偏差为25mm。
问题:找出事件中(包括图1)错误的做法并改正。
8
【案例节选】A建设单位在山区峡7谷中建设洞内油库,工程内容包括:罐室及6台金属油罐、
1
9
4
输油管道、铁路装卸油站等建3筑8与安装工程,合同造价为15200万元。A公司与B公司签订
信
了施工总承包合同,B公司微拟与C公司签订输油管道安装工程施工专业分包合同,A公司不
系
联
同意B公司分包给C公题司,认为C公司具有的GB、GC1压力管道安装许可项目不能满足要求。
押
B公司项目部管准理人员进场后,成立了由项目总工程师担任组长的安全生产领导小组并
精
配备了两名专职安全管理员,输油管道安装工程的分包公司配备了两名兼职安全管理员。
问题:
49.A公司不同意B公司与 C公司拟签施工专业分包合同是否妥当?说明理由。
50.项目部配备的安全管理人 员是否符合规定要求?说明理由。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
一、单项选择题(共20题,每题1分。每题的备选项中,只有1个最符合题意)
1.【答案】D
【解析】阻燃电缆是指残焰或残灼在限定时间内能自行熄灭的电缆。无卤低烟阻燃电缆燃烧
时产生的烟尘较少,且不会发出有毒烟雾,燃烧时的腐蚀性较低,因此对环境产生的危害很
小。
无卤低烟的聚烯烃材料主要采用氢氧化物作为阻燃剂,氢氧化物又称为碱,其特性是容易吸
收空气中的水分(潮解)。潮解的结果是绝缘层的体积电阻系数大幅下降,由原来的17MΩ
/km可降至0.1MΩ/km。
2.【答案】D
【解析】地下管线工程测量必须在回填前进行,要测量出管线的起止点、窨井的坐标和管顶
标高,再根据测量资料绘制竣工平面图和纵断面图。
3.【答案】A
【解析】卷扬机的基本参数
(1)额定牵引拉力。
8
(2)工作速度:即卷筒卷入钢丝7绳的速度。
1
9
4
(3)容绳量:即卷扬机的卷筒3 8允许容纳的钢丝绳工作长度的最大值。
信
4.【答案】D 微
系
联
【解析】对受力不大、题焊接部位难以清理的焊件,应选用对铁锈、氧化皮、油污不敏感的酸
押
性焊条。 准
精
5.【答案】C
【解析】干燥时不允许 用水银温度计测量温度,应用酒精温度计、电阻温度计或温差热电偶。
当电动机绝缘电阻达到规 范要求,在同一温度下经5h稳定不变后认定干燥完毕。
6.【答案】A
【解析】主要形状误差有直线度 、平面度、圆度、圆柱度等。主要位置误差有平行度、垂直
度、倾斜度、同轴度、对称度等。
7.【答案】B
【解析】锅炉受热面施工形式是根据设备 的结构特征及现场的施工条件来决定的。组件的组
8
合形式包括直立式和横卧式。 9 1
7
8
4
直立式组合就是按设备的安装状态来组合支架,将 联箱放置(或悬吊)信在3支架上部,管屏在
微
联箱下面组装。其优点在于组合场占用面积少,便于组 件的吊装;其系缺点在于钢材耗用量大,
联
安全状况较差。
唯
一
横卧式组合就是将管排横卧摆放在组合支架上与联箱进行组 合 ,然后将组合件竖立后进行吊
装。其优点就是克服了直立式组合的缺点;其缺点在于占用组合场面积多,且在设备竖立时,
若操作处理不当则可能造成设备变形或损伤。
8.【答案】A
【解析】超声波物位计不应安装在进料口的上方;传感器宜垂直于物料表面;在信号波束角
内不应有遮挡物;物料的最高物位不应进入仪表的盲区。
9.【答案】C
【解析】常用牺牲阳极材料包括:镁及镁合金阳极、锌及锌合金阳极、铝合金阳极和镁锌复
合式阳极,其中铝合金阳极主要用于海洋环境中管道或设备的牺牲阳极保护。
CD选项,当相对湿度大于85%时,应停止表面处理作业;当进行喷射或抛射处理时,基体表
面温度应高于露点温度3℃。
10.【答案】D
【解析】矩形消声弯管平面边长大于800mm时,应设置吸声导流片。A选项错误。
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
消声器内消声材料的织物覆面层应平整,不应有破损,并应顺气流方向进行搭接。B选项错
误。
消声器内的织物覆面层应有保护层,保护层应采用不易锈蚀的材料,不得使用普通铁丝网。
C选项错误。
消声器及静压箱安装时,应设置独立支、吊架,固定应牢固。D选项正确。
11.【答案】C
【解析】1)导管内穿线要求
(1)绝缘导线穿入金属导管的管口在穿线前应装设护线口。
(2)绝缘导线接头不得设置在导管和槽盒内,应设置在专用接线盒(箱)或器具内,接线
盒(箱)的设置位置应便于检修。
(3)同一交流回路的绝缘导线不应穿于不同金属导管内。
(4)不同回路、不同电压等级和交流与直流线路的绝缘导线不应穿于同一导管内。
2)槽盒内导线敷设要求
(1)同一交流回路的绝缘导线不应敷设于不同的金属槽盒内。
8
(2)同一槽盒内不宜同时敷设绝7缘导线和电缆。
1
9
4
(3)同一路径无抗干扰要求的3 8线路,可敷设于同一槽盒内。
信
(4)槽盒内的绝缘导线总微截面积(包括外护套)不应超过槽盒内截面积的40%。控制和信
系
联
号等非电力线路敷设于题同一槽盒内时,绝缘导线的总截面积不应超过槽盒内截面积的50%。
押
12.【答案】C 准
精
【解析】制冷剂管道系统安装完毕,外观检查合格后,应进行系统管路强度、气密性试验、
真空试验和充注制冷 剂检漏试验,技术数据应符合产品技术文件和国家现行标准的有关要求。
13.【答案】C
【解析】A选项错误,风管型 传感器安装应在风管保温层完成后进行。
B选项错误,电磁流量计应安装 在流量调节阀的上游。
C选项正确,电磁阀、电动调节阀安装前,应按说明书规定检查线圈与阀体间的电阻,进行
模拟动作试验和试压试验。阀门外壳上的箭头指向与水流方向一致。
D选项错误,流量计的上游应有10倍管径 长度的直管段,下游段应有4~5倍管径长度的直
8
管段。 9 1
7
8
4
14.【答案】A 信 3
微
【解析】机房内接地装置的接地电阻值不应大于4Ω 。 系
联
15.【答案】B
唯
一
【解析】1.具有下列情形之一的特殊建设工程,建设单位应 当 向住房和城乡建设主管部门申
请消防设计审查,并在建设工程竣工后向消防设计审查验收主管部门申请消防验收。
(1)建筑总面积大于2万m²的体育场馆、会堂,公共展览馆、博物馆的展示厅。(20000
会堂场馆)
(2)建筑总面积大于1.5万m²的民用机场航站楼、客运车站候车室、客运码头候船厅。(15000
航运码头)。
(3)建筑总面积大于1万m²的宾馆、饭店、商场、市场。(10000商贩士兵)
(4)建筑总面积大于2500m²的影剧院,公共图书馆的阅览室,营业性室内健身、休闲场馆,
医院的门诊楼,大学的教学楼、图书馆、食堂,劳动密集型企业的生产加工车间,寺庙、教
堂。(2500大人聚集,光线较好)
(5)建筑总面积大于1000m²的托儿所、幼儿园的儿童用房,儿童游乐厅等室内儿童活动场
所,养老院、福利院,医院、疗养院的病房楼,中小学校的教学楼、图书馆、食堂,学校的
集体宿舍,劳动密集型企业的员工集体宿舍。(1000老幼病宿)
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
(6)建筑总面积大于500m²的歌舞厅、录像厅、放映厅、卡拉OK厅、夜总会、游艺厅、桑
拿浴室、网吧、酒吧,具有娱乐功能的餐馆、茶馆、咖啡厅。(500娱乐场所、光线较暗)
(7)国家工程建设消防技术标准规定的一类高层住宅建筑。
(8)城市轨道交通、隧道工程,大型发电、变配电工程。
(9)生产、储存、装卸易燃易爆危险物品的工厂、仓库和专用车站、码头,易燃易爆气体
和液体的充装站、供应站、调压站。
(10)国家机关办公楼、电力调度楼、电信楼、邮政楼、防灾指挥调度楼、广播电视楼、档
案楼。
(11)单体建筑面积大于4万m²或者建筑高度超过50m的公共建筑。
2.除上述以外的其他建设工程,实行消防验收备案、抽查管理制度。
16.【答案】C
【解析】招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止,最短不得少于20日。
评标委员会组成。一般由招标人代表和技术、经济等方面的专家组成,其成员人数为5人以
上单数。其中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的2/3。
8
17.【答案】D 7
1
9
4
【解析】(1)无损检测人员的3 8级别分为:
信
①I级(初级)。I级人员可微进行无损检测操作,记录检测数据,整理检测资料。
系
联
②Ⅱ级(中级)。Ⅱ级题人员可根据无损检测工艺规程编制针对具体工件的无损检测操作指导
押
书,按照规范、标准准规定,评定检测结果,编制或者审核无损检测报告。
精
③Ⅲ级(高级)。Ⅲ级人员可根据标准编制和审核无损检测工艺,确定用于特定对象的特殊
无损检测方法、技术 和工艺规程,对无损检测结果进行分析、评定或者解释。
(2)无损检测人员必须取 得“特种设备检验检测人员证”,方可从事与其资格证方法、级别
相对应的无损检测工作。
18.【答案】A
【解析】B属于节水与水资源利用的技术要点。
C属于节能与能源利用的技术要点。
D属于节地与施工用地保护的技术要点。
8
19.【答案】C 9 1
7
8
4
【解析】进度款支付 信 3
微
(1)发包人应在签发进度款支付证书后的14天内, 向承包人支付系进度款。
联
(2)发包人未按前款规定支付进度款的,承包人可催告 发包人
唯
一支付,并有权获得延迟支付
的利息;发包人在付款期满后的7天内仍未支付的,承包人 可 在付款期满的第8天起暂停施
工。发包人应承担由此增加的费用和延误的工期,向承包人支付合理利润,并承担违约责任。
20.【答案】D
【解析】A错误,计量装置的设计应征得当地供电部门认可。安装完毕应由供电部门检查确
认;
B错误,用电计量装置原则上应装在供电设施的产权分界处。如产权分界处不适宜装表的,
对专线供电的高压用户,可在供电变压器输出端装表计量;对公用线路供电的高压用户,可
在用户受电装置的低压侧计量;
C错误,用电计量装置的量值指示是电费结算的主要依据,依照有关法规规定该装置属强制
检定范畴,由省级计量行政主管部门依法授权的检定机构进行检定合格,方为有效。
二、多项选择题(共10题,每题2分。每题的备选项中,有2个或2个以上符合题意,至
少有1个错项。错选,本题不得分;少选,所选的每个选项得0.5分)
21.【答案】ABCD
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
【解析】输送设备的类型
(1)有挠性牵引件的输送设备类型:带式输送机、链板输送机、刮板输送机、埋刮板输送
机、小车输送机、悬挂输送机、斗式提升机、气力输送设备等。
(2)无挠性牵引件的输送设备类型:螺旋输送机、滚柱输送机、气力输送机等。
22.【答案】 BCE
【解析】流动式起重机的选用步骤
(1)根据被吊装设备(构件)的就位平面位置、现场情况确定起重机的站车位置。站车位
置一旦确定,起重机的幅度也就确定了。
(2)根据被吊装设备(构件)的就位高度、设备尺寸、吊索高度等确定设备吊装的最小起
升高度,再由起重机的起升高度曲线,确定起重机臂长。
(3)通过起重机的起重量性能表,查阅起重机在同一幅度时不同臂长的额定起重量。
(4)如果起重机的额定起重量大于计算载荷,则起重机选择合格,否则应重新选择。
(5)计算吊臂与设备、吊臂与附近构筑物、设备与构筑物等之间的安全距离,若计算结果
符合规范要求,则选择合格,否则应重新选择。
8
23.【答案】ABD 7
1
9
4
【解析】预埋地脚螺栓孔的中3 8心线位置、深度和孔壁垂直度。
信
直埋地脚螺栓中心距、标高微及露出基础长度符合设计或规范要求,中心距应在其根部和顶部
系
联
沿纵、横两个方向测量题,标高应在其顶部测量。
押
24.【答案】ADE 准
精
【解析】B选项,埋入地下排管顶部至地面的距离,人行道上应不小于500mm;一般地区应
不小于700mm。C选项 ,交流单芯电缆不得单独穿入钢管内。D选项,敷设电力电缆的排管
孔径应不小于100mm,控 制电缆孔径应不小于75mm。
25.【答案】ABD
【解析】当阀门与金属管道采用 法兰或螺纹方式连接时,阀门应在关闭状态下安装;采用焊
接方式连接时,阀门应在开启状态下安装,对接焊缝底层应采用氩弧焊并对阀门采取防变形
措施。当非金属管道采用电熔连接或热熔连接时,接头附近的阀门应处于开启状态。(热开
冷关)
8
26.【答案】ABDE 9 1
7
8
4
【解析】C选项错误,中水给水管道不得装设取水 水嘴。便器冲洗宜采用信 3密闭型设备和器具。
微
绿化、浇洒、汽车冲洗宜采用壁式或地下式的给水栓 。 系
联
27.【答案】AD
唯
一
【解析】B选项属于技术措施;C选项属于经济措施;E选 项 属 于合同措施。
组织措施
(1)确定机电工程施工进度目标,建立进度目标控制体系;明确工程现场进度控制人员及
其分工;落实各层次的进度控制人员的任务和责任。
(2)建立工程进度报告制度及进度信息沟通网络。建立进度计划审核制度和进度计划实施
中的检查分析制度。
(3)建立施工进度协调会议制度,包括协调会议举行的时间、地点,协调会议的参加人员
等。
(4)建立机电工程图纸审查、工程变更和设计变更管理制度,建立进度计划审核制度和进
度计划实施中的检查分析制度。
28.【答案】ABD
【解析】各阶段项目施工成本控制的要点
1)投标阶段项目成本控制的要点
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
根据工程概况和招标文件,结合企业技术装备水平和建筑市场进行成本预测,根据竞争对手
的情况提出投标决策意见。以投标报价为依据确定项目的成本目标,并下达给项目部。
2)施工准备阶段项目成本控制的要点
(1)优化施工方案,对施工方法、施工顺序、机械设备的选择、技术组织措施、商务招采
措施等方面进行认真研究分析,运用价值工程理论,制定出技术先进、经济合理的施工方案。
(2)编制成本计划,并按照项目部管理部门进行分解。
(3)做出施工队伍、施工机械、临时设施建设等其他间接费用的支出预算,进行控制。
3)施工阶段项目成本的控制要点
(1)对分解的成本计划进行落实。
(2)加强施工任务单和限额领料单的管理。
(3)做好月度成本原始资料的搜集和整理,正确计算月度成本,分析月度预算成本与实际
成本的差异。
(4)进行成本差异分析,采取有效的纠偏措施。
(5)加强施工过程中信息收集,注意工程变更,做好变更的成本核算、过程索赔和签证的
8
签订。 7
1
9
4
4)竣工交付使用及保修阶段项3 8目成本的控制要点
信
(1)工程移交后,要及时微结算工程款,进行成本分析,总结经验。
系
联
(2)控制保修期的保题修费用支出,并将维修问题反馈至有关责任者。
押
(3)进行成本分析准考评,落实奖惩制度。
精
29.【答案】ABCD
【解析】机电工程施工 进度计划安排受工程实体现状、机电安装工艺规律、设备材料进场时
机、施工机具作业人员配 备和施工场地环境等诸因素的制约,协调管理的作用是把制约作用
转化成和谐有序相互创造的施 工条件,使进度计划安排衔接合理、紧凑可行,符合总进度计
划要求。
30.【答案】ADE
【解析】单位(子单位)工程所含分部工程有关安全、节能、环境保护和主要使用功能的检
验资料应完整。
8
如电气工程的安全和功能检测资料有:照明全 负荷试验记录,大型灯具牢固9 1
7
性试验记录,避
8
4
雷接地电阻测试记录,线路、插座、开关接地检 验记录。 信 3
微
三、案例分析与实操题 系
联
31.【答案】错误之处:“商场中厅100kg装饰灯具的悬吊 装置按
唯
一150kg做了过载试验,并记
录为合格”。
正确做法:大型花灯的固定及悬吊装置,应按灯具重量的5倍做过载试验,即:100kg装置
灯具的悬吊装置按500kg做过载试验,持续时间不得少于15min。
【解析】质量大于10kg的灯具、固定装置及悬吊装置应按灯具重量的5倍恒定均布载荷做
强度试验,且持续时间不得少于15min。查阅灯具固定装置及悬吊装置的载荷强度试验记录;
应全数检查。
32.【答案】(1)电缆的埋深为0.8m是错误的,因为此电缆穿越农田,其埋深≥1m。
(2)保护盖板覆盖宽度仅超过电缆两侧30mm是错误的,覆盖宽度应超过电缆两侧以外各
50mm。
(3)直埋电缆平行敷设的距离是90mm是错误的,平行距离不应小于100mm。
(4)电缆下方有其他管道是错误的。严禁将电缆平行敷设于管道的上方或下方。
(5)图中YJV4*35+1不是铠装电缆,直埋电缆一般使用铠装电缆。
33.【答案】影响导轨安装精度的因素:
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
①基础的施工质量。
②导轨的制造与装配安装的质量。
③测量误差:仪器精度、基准精度、测量人员操作误差。
④地脚螺栓的紧固力和垂直度。
⑤环境因素。
【解析】
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
34.【答案】材料采购题合同的履行环节包括:产品的交付、交货检验的依据、产品数量的验
押
收、产品的质量检准验、采购合同的变更等。
精
设备采购合同履行的环节包括:到货检验,损毁、缺陷和缺少的处理,监造,施工安装及试
运行服务等。
35.【答案】(1)只有Ⅰ类 灯具需要与保护导体可靠连接,一共3350个需要与保护导体可靠
连接。
(2)I类灯具外露可导电部分必 须采用铜芯软导线与保护导体可靠连接,连接处应设置接
地标识;铜芯软导线(接地线)的截面应与进入灯具的电源线截面相同。
【解析】(1)Ⅰ类、Ⅱ类和Ⅲ类灯具的接地要求:
1)Ⅰ类灯具外露可导电部分必须采用铜芯 软导线与保护导体可靠连接,连接处应设置接地
8
标识;铜芯软导线(接地线)的截面应与进入 灯具的电源线截面相同。 9 1
7
8
4
2)Ⅱ类灯具外壳不需要与保护导体连接。 信 3
微
3)Ⅲ类灯具的外壳不容许与保护导体连接。 系
联
36.【答案】(1)变配电室的金属梯架应至少设置3个与 接地保
唯
护一导体的连接点。
(2)全长大于30m时,每隔20—30m应增加一个接地连接 点 ,起始端和终点端均应可靠地
接地。
37.【答案】错误一:灯具安装采用塑料塞固定错误;
整改:灯具安装应牢固可靠,采用预埋吊钩、膨胀螺栓等安装固定,在砌体和混凝土结构上
严禁使用木榫、尼龙塞或塑料塞固定。
错误二:金属导管采用φ6mm圆钢吊架;
整改:圆钢吊架的直径应不小于8mm,并应设置防晃支架。
38.【答案】(1)噪声与振动控制
1)在施工场界对噪声进行实时监测与控制,现场噪声排放不得超过《建筑施工场界环境噪
声排放标准》的规定。
2)尽量使用低噪声、低振动的机具,采取隔声与隔振措施。
(2)光污染控制
1)夜间电焊作业应采取遮挡措施,避免电焊弧光外泄。
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
2)大型照明灯应控制照射角度,防止强光外泄。
3)施工现场采取限时施工、遮光或封闭等防治光污染的措施。
39.【答案】末端试水装置安装存在的质量问题:
(1)末端试水装置缺少试水接头;
(2)末端试水装置的出水与排水管直接连接;
(3)排水总管的管径偏小。
理由:按照《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084-2017规定:末端试水装置由试水阀、
压力表以及试水接头组成;末端试水装置的出水,应取孔口出流方式排入排水管道,排水立
管宜设伸顶通气管,且管径不应小于75mm。
40.【答案】(1)风机盘管机组安装前宜进行风机三速试运转及盘管水压试验。
(2)图中的风机盘管安装存在错误如下:
①错误一:风机盘管机组与冷冻水供水、回水管采用镀锌钢管连接。
改正:风机盘管机组与管道的连接,应采用耐压值大于或等于1.5倍工作压力的金属或非金
属柔性连接。
8
②错误二:冷凝水管坡度为I=0.0075。
1
9
4
改正:冷凝水排水管的坡度应符3 8合设计要求。当设计无要求时,干管坡度宜大于或等于8‰,
信
支管坡度宜大于或等于1%,微且应坡向出水口。
系
联
③错误三:冷凝水管与题风机盘管的透明胶管,长度200mm。
押
改正:凝结水管与风准机盘管连接时,宜设置透明软管,能观察到凝结水排水情况,长度不宜
精
大于150mm。
④错误四:冷凝水管过 滤器安装方向反向。
改正:调转冷凝水管Y形 过滤器安装方向。
41.【答案】对安全和环保的 具体危害包括:
(1)油库、危险品库与现场办公 、生产场地的安全距离不符合规定。
(2)厕所、浴室排出的污水污染河道。
(3)非标准件制作场地离居民区太近,易造成噪声和光污染。
(4)喷砂场地与居民区距离太近,易造成 空气(大气)或粉尘污染和噪声污染。
8
42.【答案】图中不锈钢生活水箱安装的质量 问题: 9 1
7
8
4
(1)型钢底座与不锈钢水箱之间直接接触,易产 生电化学腐蚀现象,信应3在型钢底座上加设
微
橡胶绝缘垫; 系
联
(2)水箱的溢流水管直接接入生活废水管,易污染生活 水水质
唯
一,水箱的溢流水管应间接排
放到生活废水管,留出不小于100mm的隔断空间,且溢流水 管 末端应加装防虫网罩。
43.【答案】圆钢跨接地线直径最小为6mm;最小搭接长度为36mm。
理由:非镀锌钢导管采用螺纹连接时,连接处的两端应熔焊焊接保护联结导体;保护联结导
体宜为圆钢,直径不应小于6mm,其搭接长度应为圆钢直径的6倍。
44.【答案】不符合规范要求之处:
(1)穿墙套管厚度错误。
(2)水泥砂浆密封错误。
(3)防火阀支架设置错误。
(4)防火阀位置错误。
(5)水管与风管共用吊架错误。
正确规范要求:
(1)当风管穿过需要封闭的防火防爆楼板或墙体时,应设钢板厚度不小于1.6mm的预埋管
或防护套管。
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
(2)风管与防护套管之间应采用不燃且对人体无害的柔性材料封堵。
(3)边长或直径大于等于630mm的防火阀应设置独立支吊架。
(4)防火分区隔墙两侧的防火阀,距离墙表面应不大于200mm。
(5)水管与风管的支吊架要分开设置,并且水管应置于风管的下方。
45.【答案】①:垫铁设置;②:固定与灌浆;③:润滑与加油。
46.【答案】1.洗涤塔吊装方案和1250t履带式起重机现场组装方案需要专家论证。
理由:洗涤塔上塔重量220t,吊装采用两台起重机进行,且主机为1250t履带式起重机,
现场组装,满足采用非常规起重设备、方法,且单件起吊重量在100kN及以上的起重吊装工
程。起重量300kN(30t)及以上起重机械的安装工程等多个超过一定规模危险性较大的分
部分项工程判别条件,组装方案应经专家论证。
2.【答案】(1)1-吊耳;2-吊索;3-平衡梁;
(2)最小起升高度:12000+24000-6000+54000+500+500=85000(mm)
47.【答案】(1)监理工程师做法正确。
理由:多节柱安装时,每节柱的定位轴线应从地面控制轴线直接引上,不得从下层柱的轴线
8
引上,避免造成过大的积累误差。7
1
9
4
(2)钢网架结构工程挠度值的3 8测量结果符合要求。
信
理由:钢网架结构总拼完成微后及屋面工程完成后应分别测量其挠度值,且所测的挠度值不应
系
联
超过相应设计值的1.1题5倍。
押
48.【答案】(1)错准误之处一:桅杆的缆风绳与地面夹角60°错误。
精
正确做法:缆风绳与地面的夹角宜为30°,最大不得超过45°。
(2)错误之处二:缆 风绳数量太少。
正确做法:直立单桅杆顶 部缆风绳的设置宜为6根至8根,对倾斜吊装的桅杆应加设后背主
缆风绳,后背主缆风绳的设置 数量不应少于2根。
(3)错误之处三:桅杆长度为 25m,直线度偏差偏差为25mm。
正确做法:桅杆组装应执行使用说明书的规定,桅杆组装的直线度应小于其长度的1/1000,
且总偏差不应超过20mm。
49.【答案】妥当,因为输油管道属于长输 管道,需要具有GA1、GA2资质,而C公司只具有
8
的GB、GC1压力管道安装许可不能满足要求。 9 1
7
8
4
50.【答案】不符合规定的要求。理由是: 信 3
微
(1)应成立由项目经理担任组长的安全生产领导小组 。 系
联
(2)总承包项目按工程合同价配备:1亿元及以上的工 程不少
唯
于一3人,而A公司项目部只
配备了2名。
(3)专业分包单位,应当配置至少1名专职安全生产管理人员,并根据所承担的分部分项
工程的工程量和施工危险程度增加,而B公司项目部只配备2名兼职安全管理员。