2025一级建造师《建筑工程师管理与实务》考点精讲
1.1.4 建筑隔震减震设计构造要求
本章节知识点及考频概览
24 23 22补 22 21 20 19
地震的震级及烈度
抗震设防分类和设防标准 单 单
抗震体系与设计
抗震措施 单
建筑消能减震措施 单
建筑隔震措施
【知识点】地震的震级及烈感
震级是按照地震本身强度而定的等级标度,用以衡量某次地震的大小,用符号 M 表示。
地震烈度是指某一地区的地面及建7 8筑物遭受一次地震影响的强弱程度。一般来说,距震中越远,
1
9
地震影响越小,烈度就越小。反之8,4距震中越近,烈度就越大。
3
信
【知识点】建筑抗震设防分微类【24单、22补单】
系
联
题使用上有特殊要求的,涉及国家公共安全的,地震时可能发生严重次生灾
甲 特殊设防 押
准 害等特别重大灾害后果
精
地震时使用功能不能中断或需尽快恢复的生命线,地震时可能导致大量人
乙 重点设防
员伤亡等重大灾害后果的
丙 标准设防 除甲类、乙类、丁类以外
使用上人员稀少且震损不致产生次生灾害,允许在一定条件下适度降低设
丁 适度设防
防要求
【例题·单选】需要进行特殊设防的建筑与市政工程,抗震设防类别属于( )类。【2024】
A.甲
8
7
B.乙 9 1
4
8
C.丙 信 3
微
D.丁 系
联
【答案】A 一
唯
【知识点】抗震措施
1)一般规定
(1)混凝土结构房屋以及钢—混凝土组合结构房屋中,框支梁、框支柱及抗震等级不低于二级
的框架梁、柱、节点核芯区的混凝土强度等级不应低于 C30。
2)砌体结构房屋
(1)砌体房屋应设置现浇钢筋混凝土圈梁、构造柱或芯柱。
扫码关注更多
第 1 页 共 8 页 内容
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用 请勿外泄
(2)砌体结构楼梯间应符合下列规定:【22单】
①不应采用悬挑式踏步或踏步竖肋插入墙体的楼梯,8度、9度时不应采用装配式楼梯段。
②楼梯栏板不应采用无筋砖砌体。
③楼梯间及门厅内墙阳角处的大梁支承长度不应小于 500mm,并应与圈梁连接。
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
④顶层及出屋面的楼梯 间,构造柱应伸到顶部,并与顶部圈粱连接,墙体应设置通长拉结钢筋
网片。
⑤顶层以下楼梯间墙体应在休 息平台或楼层半高处设置钢筋混凝土带或配筋砖带,并与构造柱
连接。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
(3)砌体结构房屋还应符合下列规定:
①砌体结构房屋中的构造柱、芯柱、圈梁及其他各类构件的混凝土强度等级不应低于 C25。
②对于砌体抗震墙,其施工应先砌墙后浇构造柱、框架梁柱。
【例题·单选】关于砌体结构楼梯间的抗震措施,说法正确的是( )。【2022】
A.采取悬挑式踏步楼梯
B.9度设防时采用装配式楼梯
C.楼梯栏板采用无筋砖砌体
D.出屋面楼梯间构造柱与顶部圈梁连接
扫码关注更多
第 2 页 共 8 页 内容
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用 请勿外泄
【答案】D
【例题·单选】砌体结构房屋的砌体抗震墙施工应( )。【2023二建】
A.先砌墙后浇构造柱
B.先浇构造柱后砌墙
C.随砌墙随浇构造柱
D.先浇框架梁柱后砌墙
【答案】A
3)多层和高层钢结构房屋【新增】
(1)钢结构房屋需要设置防震缝时,缝宽应不小于相应钢筋混凝土结构房屋的 1.5倍。
8
7
1
9
(2)梁与柱的连接构造应符合8 4下列要求:
3
信
①梁与柱的连接宜采用柱贯微通型。
系
②柱在两个互相垂直的方联向都与梁刚接时宜采用箱形截面,并在梁翼缘连接处设置隔板。当柱仅
题
在一个方向与梁刚接时,押宜采用工字形截面,并将柱腹板置于刚接框架平面内。
准
精
(3)框架柱的接头距框架梁上方的距离,可取 1.3m 和柱净高一半二者的较小值。上下柱的对
接接头应采用全熔透焊缝。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
【知识点】建筑消能减震措施
扫码关注更多
第 3 页 共 8 页 内容
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用 请勿外泄
(1)抗震设防烈度为 7、8、9 度时,高度分别超过 160m、120m、80m 的大型消能减震公共建筑,
应按规定设置建筑结构的地震反应观测系统,建筑设计应预留观测仪器和线路的位置和空间。
(2)消能器的抽样和检测应符合下列规定:
①消能器的抽样应由监理单位根据设计文件和相关规程的有关规定进行。
②消能器的检测应由具备资质的第三方进行。【24单】
(3)钢筋混凝土构件作为消能器的支撑构件时,其混凝土强度等级不应低于 C30。
(4)消能器与主体结构的连接一般分为:支撑型、墙型、柱型、门架式和腋撑型等。
(5)当消能器采用支撑型连接时,可采用单斜支撑布置、"V”字形和人字形等布置,不宜采用
“K”字形布置。
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
8
(6)消能器与支撑、节点板、预埋件的连接 可采用高强度螺栓、焊接或1 7销轴。
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
(7)消能器与结构连接的构造要求:
①预埋件的锚筋应与钢板牢固连接,锚筋的锚固长度宜大于 20倍锚筋直径,且不应小于 250mm。
当无法满足锚固长度的要求时,应采取其他有效的锚固措施。
②剪力墙、支墩沿长度方向全截面箍筋应加密,并配置网状钢筋。
(8)消能部件的施工和验收:
扫码关注更多
第 4 页 共 8 页 内容
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用 请勿外泄
①消能部件工程应作为主体结构分部工程的一个子分部工程进行施工和质量验收。
②消能部件子分部工程的施工作业,宜划分为二个阶段:消能部件进场验收和消能部件安装防护。
消能器进场验收应提供下列资料:
a.消能器检验报告;
b.监理单位、建设单位对消能器检验的确认单。
③消能部件的施工安装顺序:
a.消能部件的施工安装顺序,应由设计单位、施工单位和消能器生产厂家共同商讨确定。
b.对于钢结构,消能部件和主体结构构件的总体安装顺序宜采用平行安装法,平面上应从中部向
四周开展,竖向应从下向上逐渐进行。
c.对于现浇混凝土结构,消能部件和主体结构构件的总体安装顺序宜采用后装法进行。
8
7
9
1
4
【例题·单选】建筑消能减震3 8消能器应由( )检测。【2024】
信
A.监理单位 微
系
联
B.具备资质的第三方
题
押
C.施工单位
准
精
D.生产厂家
【答案】B
【例题·单选】下列关 于消能器的说法,正确的是( )。
A.消能部件工程应作为一个 分项工程进行施工和质量验收
B.对于钢结构,消能部件和主 体结构构件的总体安装顺序宜采用后装法
C.对于现浇混凝土结构,消能部件和主体结构构件的总体安装顺序宜采用平行安装法
D.消能器进场验收应提供监理单位、 建设单位对消能器检验的确认单
【答案】D
【例题·单选】下列关于消能器的说法,正确的是( )。
8
A.消能器的抽样应由施工单位根据设计文件和 相关规程的有关规定进行 1
7
9
8
4
B.钢筋混凝土构件作为消能器的支撑构件时,其 混凝土强度等级不应
信
3低于C25
微
C.消能器采用支撑型连接时,宜采用“K”字形布置
系
D.消能器的检测应由具备资质的第三方进行
联
一
唯
【答案】D
【知识点】建筑隔震措施
(1)隔震层中隔震支座的设计使用年限不应低于建筑结构的设计使用年限,且不宜低于 50年。
(1)隔震层中隔震支座的设计使用年限不应低于建筑结构的设计使用年限,且不宜低于 50年。
扫码关注更多
第 5 页 共 8 页 内容
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用 请勿外泄
(1)隔震层中隔震支座的设计使用年限不应低于建筑结构的设计使用年限,且不宜低于 50年。
(2)隔震结构宜采用的隔震支座类 型,主要包括天然橡胶支座、铅芯橡胶支座、高阻尼橡胶支
8
7
1
座、弹性滑板支座、摩擦摆支座及其4 9他隔震支座。
8
3
(3)隔震层采用的隔震支座信产品和阻尼装置应通过型式检验和出厂检验。型式检验除应满足相
微
关的产品要求外,检验报告有系效期不得超过 6年。出厂检验报告只对采用该产品的项目有效,不得重
联
复使用。 题
押
准
(4)隔震层中的隔震支座应在安装前进行出厂检验,并应符合下列规定:
精
①特殊设防类、重点 设防类建筑,每种规格产品抽样数量应为 100%;
②标准设防类建筑,每种 规格产品抽样数量不应少于总数的 50%;有不合格试件时,应 100%检测;
③每项工程抽样总数不应少于 20件,每种规格的产品抽样数量不应少于 4件,当产品少于4件
时,应全部进行检验。
(5)隔震支座外露的预埋件应有 可靠的防锈措施。隔震支座外露的金属部件表面应进行防腐处
理。
(6)上部结构与周围固定物之间应设置 完全贯通的竖向隔离缝以避免罕遇地震作用下可能的阻
挡和碰撞,隔离缝宽度不应小于隔震支座在罕遇地震作用下最大水平位移的1.2倍,且不应小于300mm。
8
对相邻隔震结构之间的隔离缝,缝宽取最大水平 位移值之和,且不应小于 609 10
7
mm。
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
(6)上部结构与周围固定物之间应设置完全贯通的竖向隔离缝以避免罕遇地震作用下可能的阻
挡和碰撞,隔离缝宽度不应小于隔震支座在罕遇地震作用下最大水平位移的1.2倍,且不应小于300mm。
对相邻隔震结构之间的隔离缝,缝宽取最大水平位移值之和,且不应小于 600mm。
(6)上部结构与周围固定物之间应设置完全贯通的竖向隔离缝以避免罕遇地震作用下可能的阻
扫码关注更多
第 6 页 共 8 页 内容
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用 请勿外泄
挡和碰撞,隔离缝宽度不应小于隔震支座在罕遇地震作用下最大水平位移的1.2倍,且不应小于300mm。
对相邻隔震结构之间的隔离缝,缝宽取最大水平位移值之和,且不应小于 600mm。
(7)上部结构与下部结构或室外地面之间应设置完全贯通的水平隔离缝,水平隔离缝高度不宜
小于 20mm,并应采用柔性材料填塞,进行密封处理。
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
(8)大跨屋盖建筑中的隔震支座宜采用橡胶支座、摩擦摆隔震支座或弹性滑板支座。采用其他
题
押
隔震支座时,应进行专门准研究。
精
魔性香蕉
【例题·多选】下列关于隔震支座的说法,正确的是( )。
A.隔震支座的设计使用年限不应低于3 0年
B.检验报告有效期不得超过5年 8
1
7
C.出厂检验报告针对采用该产品的不同项目可 以重复使用
8
4 9
D.甲类及乙类抗震设防建筑,每种规格产品抽样 数量应为100% 信
3
微
E.隔震支座外露的预埋件应有可靠的防锈措施 系
联
【答案】DE
唯
一
【例题·多选】对相邻隔震结构之间的竖向隔离缝,缝宽 不 应小于( )。
A.隔震支座在罕遇地震作用下最大水平位移的1.2倍
B.300mm
C.最大水平位移值之和
D.600mm
E.20mm
【答案】CD
1.1建筑物的构成和设计要求
扫码关注更多
第 7 页 共 8 页 内容
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用 请勿外泄
7
8
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
扫码关注更多
第 8 页 共 8 页 内容
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178