11.1.5 施工用电安全管理
1.配电系统和设备(新)
(2)配电系统应设置总配电箱、分配电箱、开关箱三级配电装置,实行三级配电。
(3)保护接地导体(PE)上严禁装设开关(24B卷案2改)或熔断器,严禁通过工作电流,且严禁断线。
(4)导体绝缘层颜色标识必须符合下列规定:
①相导体L(A)、L₂(B)、L₃(C)相序的绝缘层颜色应依次为黄、绿、红色。
②中性导体(N)的绝缘层颜色应为淡蓝色。
③保护接地导体(PE)的绝缘层颜色应为绿/黄组合色。
④上述绝缘层颜色标识严禁混用和互相代用。
(5)发电机组电源不得与市电线路电源并列运行。
(6)配电室应靠近电源侧,宜靠近负荷中心。配电室和控制室应设置通风设施或空调设施,并应采取防止
雨雪侵入和小动物进入的措施。
2.配电线路
1)架空线路
(1)架空线应采用绝缘导线或电缆。
8
(2)架空线应架设在专用电杆上,不得1 7架设在树木、脚手架及其他设施上。
9
4
8
(3)架空线路宜采用钢筋混凝土杆、3木杆或绝缘材料杆。
信
微
3)室内配线 系
联
(1)室内配线应采用绝缘导题线或电缆。
押
(2)室内明敷主干线距地准面不应小于2.5m。
精
4.配电装置的设置(新)
(1)总配电箱可下设若干台分配电箱;分配电箱可下设若干台开关箱。总配电箱应设在靠近电源的区域
(23①案4改),分配电箱应设在用电设备或负荷相对集中的区域。
(2)每台用电设备应有各自专用的开关箱,不得用同一个开关箱直接控制2台及以上用电设备(含插
座)。
(3)动力配电箱与照明配电箱宜分别设置。当合并设置为同一配电箱时,动力和照明应分路配电;动力开
关箱与照明开关箱必须分设。
5.配电装置的电器选择与使用(新)
8
7
(4)配电箱、开关箱电源进线端不得采用插头和插座做活动连接。 9 1
4
8
3
(5)配电箱、开关箱应有名称、用途、分路标识及系统接线图。配电箱箱门信应配锁,并应设专人负责管
微
理。 系
联
(7)除出现电气故障的紧急情况外,配电箱、开关箱的操作顺序应符合一下列规定:
唯
①送电操作顺序应为:总配电箱→分配电箱→开关箱。
②停电操作顺序应为:开关箱→分配电箱→总配电箱。
6.施工照明用电(改)
(1)坑、洞、井、隧道、管廊、厂房、仓库、地下室等自然采光差的场所或需要夜间施工的场所,应设一
般照明或混合照明。在一个工作场所内,不得只设局部照明。停电后,操作人员需及时撤离施工现场,必须
装设自备电源的应急照明。
(3)一般场所宜选用额定电压为220V的照明器。
(4)下列特殊场所应使用安全特低电压照明器:
①隧道、人防工程、高温、有导电灰尘、潮湿场所的照明,电源电压不应大于AC36V。(AC:交流电)
(2016多)
②灯具离地面高度小于2.5m场所的照明,电源电压不应大于AC36V。
③易触及带电体场所的照明,电源电压不应大于AC24V。
④导电良好的地面、锅炉(2017单)或金属容器等受限空间作业的照明,电源电压不应大于AC12V。
【总结】
①电源电压不应大于AC36V:潮湿电灰尘,高温高度低。
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
②电源电压不应大于AC24V:易触及带电体。
③电源电压不应大于AC12V:导电良好的受限空间。