文档文本内容
2026-3-3
考表1:放坡明挖与边坡防护【P115-117】
施工分类 重要考点
放 控制 ①放坡应以控制分级坡高和坡度为主;②优先采取坡率法控制边坡的高度和坡度
坡
在场地土质较好、基坑周围具备放坡条件、不影响相邻建筑物的安全及正常使用的情况下,
基 一级放坡
宜采用全深度放坡或部分深度放坡
本
要
宜设置分级过渡平台;分级过渡平台的宽度对于岩石边坡不宜小于0.5m,土质边坡不宜小
分级放坡
求 于1m。下级放坡坡度宜缓于上级放坡坡度
①不同土层处做成折线形边坡或留置台阶;②严格按照设计坡度进行边坡开挖,不得挖反
边坡稳定 坡;③对地面采取防水、排水、截水等防水措施;④禁止在基坑边坡坡顶较近范围堆放材
控制措施 料、土方和其他重物以及停放或行驶较大的施工机械;⑤当边坡有失稳迹象时,应及时采
取削坡、坡顶卸荷、坡脚压载
①叠放砂包或土袋;②水泥砂浆或细石混凝土抹面(厚度3-5cm,留泄水孔);③挂网喷浆
护坡措施
或混凝土(厚度5-6cm);④锚杆喷射混凝土护面、塑料膜或土工织物覆盖坡面
长条形基坑开
目的:①保证开挖安全,防止滑坡;②保证出土运输方便
挖与过程放坡
12026-3-3
考表2:基坑边坡土钉墙支护【P116-117】
施工分类 重要考点
使用 ①优点:经济、简便、施工快速、不需大型施工设备的基坑支护形式;②适应于地下水位以上或降水的非软
范围 土基坑;③当基坑潜在滑动面内有建筑物、重要地下管线时,不宜采用土钉墙
施工 第一层土方开挖→初喷混凝土→钻孔→插入土钉→注浆→安装钢筋网片→焊接通长加强钢筋→复喷混凝土→
流程 第二层土方开挖→……
普通
①土钉水平间距和竖向间距宜为1~2m;②土钉倾角宜为5~20°;③土钉钢筋直径宜取16~32mm;④应沿
土钉 构造
土钉全长设置对中定位支架;⑤土钉钢筋保护层厚度不宜小于20mm;⑥土钉孔注浆材料可采用水泥浆或水
墙 要求
泥砂浆,其强度不宜低于20MPa
①喷射混凝土设计强度等级不宜低于C20,面层厚度宜取80~100mm;②喷射混凝土面层中应配置钢筋网和
施工
通长的加强钢筋;③当土钉墙后存在滞水时,应在含水层部位的墙面设置泄水孔;④喷射混凝土终凝2h后应
要求
及时喷水养护;⑤应在土钉、喷射混凝土面层的养护时间大于2d后,方可下挖基坑
预应 构造 ①宜采用钢绞线锚杆;②预应力锚杆应设置自由段,自由段长度应超过土钉墙坡体的潜在滑动面;③锚杆与
力锚 要求 喷射混凝土面层之间设置腰梁连接
杆复
施工
合土 ①注浆时将注浆管插至孔底并由孔底注浆,且注浆管端部至孔底的距离不宜大于200mm;
要求
钉墙
考表3:基坑围护结构体系的分类与特点【P117-118】
类型 使用范围/特点
①止(隔)水性好的:地下连续墙、咬合桩、重力式水泥土挡墙、SMW、新钢板桩
②(主要材料)可反复使用的:钢板桩、SMW(型钢)
概括总结 ③强度大的:地下连续墙、SMW、(钢板桩)
④刚度大或环境影响小或可用在深大基坑的:地下连续墙、灌注桩
⑤可兼作主体结构的:地下连续墙
预制砼板桩 ①施工较为困难,挤土现象严重,②需辅以止水措施,③自重大,不适合大深度基坑
①可反复使用;②施工简便;③刚度小、变形大,与多道支撑结合,可用在软弱土层;④新的时候
钢板桩
止水性尚好;⑤施工有较大噪声
排
钢管桩 ①截面刚度大于钢板桩,软弱土层中开挖深度大,②需有防水措施相配合
桩
灌注桩 ①刚度大,可用在深大基坑;②施工对周边地层、环境影响小;③需降水或和止水措施配合使用
SMW工法桩 ①强度大,止水性好;②内插的型钢可反复使用,经济性好;③用于软土地层一般变形较大
咬合桩 ①配筋率较低;②受力整体性好;③施工灵活
重力式水泥土挡墙 无支撑;墙体止水性好;造价低;墙体变位大
①刚度大,开挖深度大,可适用于所有地层;②强度大,变位小,隔水性好;③可兼作主体结构的
地下连续墙
一部分;④可邻近建筑物、构筑物使用,环境影响小;⑤造价高
22026-3-3
考表4:钻孔灌注桩排桩施工【P119-120】
类 型 施工流程/施工要求
常 工艺流程 埋设护筒→钻进就位→成孔→一次清孔→安装钢筋笼→安装导管→二次清孔→灌注水下混凝土
规 (拓展) →起拔导管、护筒
钻
①对悬臂式排桩,桩径宜大于或等于600mm; ②对拉锚式或支撑式排桩,桩径宜大于或等于
孔
构造设置 400mm;③排桩的中心距不宜大于桩直径的2倍;④桩身混凝土强度等级不宜低于C25;⑤排桩
灌
顶部应设置混凝土冠梁
注
桩 施工要求 宜采取间隔成桩的施工顺序;应在混凝土终凝后,再进行相邻桩的成孔施工
工艺流程 导向墙施工→素混凝土桩施工→接头桩(砂桩)施工→素砼桩施工→钢筋砼桩施工→素桩、钢
(拓展) 筋桩交替施工→冠梁施工
钻
构造设置 桩顶应设置导墙,导墙宽度宜取3~4m,导墙厚度宜取0.3~0.5m
孔
咬 ①钻孔咬合桩的施工可采用液压钢套管全长护壁、机械冲抓成孔工艺;②抓斗在套管内取土时,
成桩工艺
合 套管底部应始终位于抓土面下方,且抓土面与套管底的距离应大于1.0m
桩
成桩顺序 相邻咬合桩应按先施工素混凝土桩、后施工钢筋混凝土桩的顺序进行
切割时机 钢筋混凝土桩应在素混凝土桩初凝前,通过成孔时切割部分素混凝土桩身,但应避免讨早切割
考表5:SMW和地连墙【P119-121】
类型 施工流程/技术要点
工艺流程 开挖导沟(构筑导墙)→设置机架移动导轨→SMW搅拌机定位→搅拌、提升、喷浆→插入型钢
(了解) →H型钢回收、注浆(主体结构完后)
S
M 构造组成 ①桩的直径宜采用650mm、850mm、1000mm;②内插的型钢宜采用H型钢
W ①内插型钢布置形式可采用密插型、插二跳一型、插一跳一型三种。②相邻型钢的接头竖向位置
布置形式
宜相互错开,错开距离不宜小于1m,且型钢接头距离基坑底面不宜小于2m
开挖导沟→修筑导墙→开挖沟槽→清槽→吊放接头管→吊放钢筋笼→下导管→灌注水下混凝土→
工艺流程
拔出接头管
地
导墙 控制挖槽精度的主要构筑物,应建于坚实的地基之上,主要作用:基准作用、承重、存储泥浆
下
连 泥浆 泥浆的相对密度、黏度、含砂率和pH值等主要技术性能指标进行检验和控制
续 成槽 成槽机械分为抓斗式、冲击式和回转式;一字形槽段长度宜取4-6m
墙
接 柔性 圆形锁口管、波纹管、楔形、工字钢、砼混凝土预制接头
头 刚性 作为主体结构外墙,且需要形成整体墙时。可采用一字形或十字形穿孔钢板、钢筋承插式接头
32026-3-3
考表6:内支撑结构施工【P121-122】
分 类 重要考点
受力情况 在软弱地层的基坑工程中,支撑结构挡土的应力传递路径是围护(桩)墙→围檩(冠梁)→支撑
①现浇钢筋砼:可根据断面要求确定断面形状和尺寸,有对撑、边桁架、环梁结合边桁架等;
优点:刚度大,变形小,强度的安全、可靠性强,施工方便;缺点:浇制和养护时间长,围护结构
处于无支撑的暴露状态的时间长、软土中被动土压区位移大,工期长,拆除较困难
截面和布
②钢结构:单钢管、双钢管、单工字钢、双工字钢、H形钢、槽钢及以上的组合;竖向布置有水平
置形式
撑、斜撑,平面布置形式一般为对撑、井字撑、角撑
优点:装、拆除施工方便,可周转使用,支撑中可加预应力,可调整轴力而有效控制围护墙变形;
缺点:施工工艺要求较高,如节点和支撑结构处理不当,或施工支撑不及时、不准确,会造成失稳
①内支撑结构的施工与拆除顺序应与设计一致,必须坚持先支撑后开挖的原则。②围檩与围护结构
之间紧密接触,不得留有缝隙。如有间隙应用强度不低于C30的细石混凝土填充密实或采用其他可
施工要求 靠连接措施。③钢支撑应按设计要求施加预压力,当监测到预加压力出现损失时,应再次施加预压
力。④支撑拆除应在替换支撑的结构构件达到换撑要求的承载力后进行;当主体结构的底板和楼板
分块浇筑或设置后浇带时,应在分块部位或后浇带处设置可靠的传力构件
考表7:外拉锚支护体系【P122】
施工分类 施工流程/技术要点
工艺流程 钻孔→清孔→插钢绞线和注浆管→一次注浆→二次注浆→养护→安装锚固传力装置→
(拓展) 张拉→锚具锁定→封锚
①外拉系统,由受拉杆件与锚固体组成;②锚杆有多种类型,基坑工程中主要采用钢
构造要求 绞线锚杆;③锚杆注浆宜采用二次压力注浆工艺;④锚杆锚固段不宜设置在淤泥、淤
泥质土、泥炭、泥炭质土及松散填土层内
①腰梁可采用钢筋混凝土梁或型钢组合梁;②钢筋混凝土腰梁宜采用斜面与锚杆轴线
垂直的梯形截面或仅在锚头局部留斜面的矩形截面,混凝土强度等级不宜低于C25;
腰梁
③型钢组合腰梁可选用双槽钢或双工字钢组合,两型钢之间应用缀板焊接为整体构件;
设计要求
④型钢组合梁应采用楔形钢垫块将型钢组合梁支设成斜面或在锚头局部焊接斜台座保
证锚杆轴线与受压面垂直
质量控制 ①锚杆的组装安放和注浆,②锚杆的张拉值及锁定值,③锚杆注浆量、④注浆压力,
指标 ⑤锚杆抗拉和验收试验
42026-3-3
考表8:基坑土方开挖与回填【P123、138-139、141、352】
分 类 工作内容
软土基坑 ①必须分层、分块、对称、均衡地开挖;②分块开挖后必须及时支护;③基坑开挖面上方
开挖 的支撑、锚杆和土钉未达到设计要求时,严禁向下开挖
①开挖深度超过2m的基坑周边必须安装防护栏杆
开挖安全 ②电力管线、通信管线、燃气管线2m范围、上下水管线1m范围,挖土时应有专人监护
管理 ③采用探地雷达法对施工影响范围内的地下空洞及疏松体、管线渗漏等进行探测
④基坑土方挖至其设计文件规定的位置下0.5m时,应进行内支撑的施工
①必须自上而下分层、分段依次开挖;
开挖规定
②基底经勘察、设计、监理、施工单位(+建设单位)验收合格后,应及时施工混凝土垫层
①基坑回填土的土质、含水率
基坑回填 ②基坑回填宜分层、水平机械压实,压实后的厚度不应大于0.3m
主控项目 ③结构两侧应水平、对称同时填压
④基坑分段回填接槎处,已填土坡应挖台阶,宽度≥1.0m,高度<0.5m
考表9:基坑的变形与控制【P123-124】
分类 变形情况/控制措施方法
土体变形 基坑周围地层移动主要是由围护结构的水平位移和坑底土体隆起造成的
开挖较浅,未设支撑时,不论对刚性墙体(如水泥土搅拌桩墙、旋喷桩墙等)
围护结构水平变形 还是柔性墙体(如钢板桩、地下连续墙等),均表现为墙顶位移最大,向基坑方
变
向水平位移,呈三角形分布
形
特 围护结构竖向变位 /
征
直接监测坑底土体隆起较为困难,一般通过监测立柱变形来反映基坑底土体隆
基坑底部的隆起
起情况
地表沉降 /
①增加围护结构和支撑的刚度。②增加围护结构的入土深度。③加固基坑内被
变
主要方法 动土压区土体。④减小每次开挖围护结构处土体的尺寸和开挖后未及时支撑的
形
暴露时间。⑤调整围护结构或隔水帷幕深度和降水布置来控制降水对环境影响
控
①加深围护结构入土深度、②坑底土体加固、
制
坑底稳定措施
③坑内井点降水、④适时施作底板结构
52026-3-3
考表10:基坑地基加固【P125-129】
特点及分类 目的/适用范围/检验方法
基坑外 主要是止水,有时也可减少围护结构承受的主动土压力
加固
①提升土体的强度和土体的侧向抗力,减少围护结构位移,进而保护基坑周边建筑物及地下管线;②防止坑底土
目的 基坑内
体隆起破坏;③防止坑底土体渗流破坏;④弥补围护墙体插入深度不足【起身侧插】
平面布置形式 墩式加固、裙边加固、抽条加固、格栅加固、满堂加固
换填法 适用于较浅基坑,方法简单、操作方便
四种注浆方法:①渗透注浆:只适用于中砂以上的砂性土和有裂缝的岩石;②劈裂注浆:适用于低渗透性的土层;
③压密注浆:常用于中砂地基,可用于非饱和的土体;④电动化学注浆:只靠一般静压力难以使浆液注入土的孔
注浆法
隙的地层【绅士、匹敌、亚非、电玩】
检验方法(加固地层均匀性):标准贯入、轻型静力触探、面波【景观波】
优点:①最大限度地利用了原土。②搅拌时无振动、无噪声和无污染,可在密集建筑群中进行施工,对周围原有建
加固
水泥搅 筑物及地下沟管影响很小。③根据上部结构的需要,可灵活地采用柱状、壁状、格栅状和块状等加固形式。④与
方法
拌法 钢筋混凝土桩基相比,可节约钢材并降低造价
检验方法:轻型动力触控(3d内)、开挖检查(7d后)【3动7挖】
①旋喷(固结体为圆柱状)、定喷(固结体为壁状)和摆喷(固结体为扇状)三种基本形状;②单管法:喷射高压水
高压喷 泥浆液一种介质。双管法:喷射高压水泥浆液和压缩空气两种介质。三管法:喷射高压水流、压缩空气及水泥浆液
射注浆 三种介质
检验方法:开挖检查、钻孔取芯、标准贯入试验、动力触探【入洞(房)开心】
考表11-1:浅埋暗挖法施工【P134、136】
分 类 施工要求
十八字方针 管超前、严注浆、短开挖、强支护、快封闭、勤量测【管住开支,封厕所】
导管参数 ①应沿隧道拱部轮廓线外侧设置,根据地层条件可采用单层、双层超前小导管
小导 ①超前小导管应从钢格栅的腹部穿过,后端应支承在钢格栅上;②前后两排小导管
超 架设要求
管 的水平支撑搭接长度不应小于1m
前
预 注浆材料 注浆材料可采用普通水泥单液浆、改性水玻璃浆、水泥-水玻璃双液浆
加
注浆长度 注浆段长度宜为10~15m,并预留一定的止浆墙厚度
固 深孔
根据地层条件和加固要求,深孔注浆可采取前进式分段注浆、后退式分段注浆等方
注浆 注浆方式
法
适用于土质稳定、断面较小的隧道施工,适宜人工开挖或小型机械作业;
隧
全断面开挖 优点是①可以减少开挖对围岩的扰动次数,②有利于围岩天然承载拱的形成,③工
道
序简便;缺点是①对地质条件要求严格,②围岩必须有足够的自稳能力
开
台阶开挖法将结构断面分成上下两个工作面分步开挖
挖
台阶法
优点是①具有足够的作业空间和较快的施工速度,②灵活多变,适用性强
62026-3-3
考表11-2:浅埋暗挖法施工【P137-138】
衬砌结构 施工要求
①格栅拱架节点应采用螺栓紧固,采取钢筋帮焊时应与主筋同材质
钢格栅拱架 ②其拱脚处不得支设在虚土上,连接板下宜加垫板以减小拱架下沉量
③应按设计要求在拱脚处打设锁脚锚管,以防止拱架下沉
初
期 钢筋网片 钢筋网片纵向和环向搭接长度应不小于1个网孔尺寸
支 纵向连接筋 /
护
复 ①喷射混凝土应分段、分片、分层自下而上依次进行;②分层喷射时,后一层喷射应在前
合
喷射混凝土 一层混凝土终凝后进行;③垂直于工作面,喷头距工作面不宜大于1米;④喷射混凝土保
式
护层不应小于20mm;⑤喷射混凝土终凝2h后进行养护,时间不小于14d
衬
砌 由塑料防水板与缓冲层组成,在初期支护结构趋于稳定后铺设
防水层
根据地层条件和加固要求,深孔注浆可采取前进式分段注浆、后退式分段注浆等方法
①混凝土浇筑可采用组合钢模板或模板台车模板体系;②两侧边墙采用插入式振动器振捣,
底部采用附着式振动器振捣;③混凝土浇筑应连续进行,两侧对称,水平浇筑,不得出现
二次衬砌
水平和倾斜接缝;④坍落度宜为:150~180mm;⑤仰拱混凝土强度达到5MPa后人员方
可通行,达到设计文件规定强度的100%后车辆方可通行
考表12:工作竖井施工【P134】
分 类 流程和施工要求
施工准备→测量放线、定出井位→锁口圈梁施工→提升系统施工(安装龙门架、电
施工流程 动葫芦) →竖井开挖(土方开挖、格栅钢架架立、喷射砼施工、竖井封底)→马头
门破除
①竖井应设置防雨棚、挡水墙。②竖井应设置安全护栏,护栏高度不应小于1.2m。
井口防护
③竖井周边应架设安全警示装置
马头门破 ①留设暗梁、暗桩;②小导管注浆加固;③破除上部井壁;④开挖上部土方,施作
除流程 上部初期支护;⑤破除下部井壁;⑥开挖下部土方,施作下部初期支护和仰拱。
①宜按照先拱部、再侧墙、最后底板的顺序破除;
马头门施 ②马头门开启应按顺序进行,同一竖井内的马头门不得同时施工。一侧隧道掘进
工技术 15m后,方可开启另一侧马头门;
③马头门标高不一致时,宜遵循“先低后高”的原则
72026-3-3
考表13-1:地下水控制【P108-112】
控制方法 设置要求
共性 ①基坑范围内地下水位应降至基础垫层以下不小于0.5m
要求 ②当多余的地下水符合城市地表水排放标准时,可排入城市雨水管网或河湖,不应排入城市污水管道
使用条件 基坑、沟槽开挖较浅,涌水量不大时,集水明排法是应用最广泛,也是最简单、经济的方法
①明沟宜布置在拟建工程基础边0.4m以外,沟边缘离开边坡坡脚应不小于0.3m;②明沟的底
集水
布置要求 面应比挖土面低0.3~0.4m,集水井底面应比沟底面低0.5m 以上;③集水明排设施与市政管
明排
网连接口之间应设置沉淀池
结束时机 视水量多少连续或间断抽水,直至基础施工完毕、回填土为止
①井点间距宜为0.8~2.0m,距开挖上口线的距离不应小于1.0m;②成孔直径应满足填充滤
真空井点 料的要求,且不宜大于300mm;③井点管安装到位后,应向孔内投放滤料,滤料粒径宜为
降水 0.4~0.6mm;④滤料填至地面以下1~2m后应用黏土填满压实
①管井施工可根据地层条件选用冲击钻、螺旋钻、回转钻或反循环等方法钻进成孔;②井管
管 井
宜高出地表200mm以上;③单井完成后应及时洗井,洗井后应安装水泵进行单井试抽
82026-3-3
考表13-2:地下水控制【P109】
地下水控制方法 重要考点
施工方法:包括高压喷射注浆法、注浆法、水泥土搅拌法、冻结法、地下连续墙、咬合式排
施工方法
桩、钢板桩、沉箱
隔水
压力注浆 ①注浆宜按隔一孔或多孔的顺序进行,当地下水流速较大时,应从水头高的一端开始注浆;
帷幕
帷幕 ②采用定量、定压结合方式注浆,对先序注浆孔采取定量注浆,对后续注浆孔采取定压注浆
钢板桩 钢板桩式隔水帷幕应为锁口式构造,沉桩前应在锁口内嵌填黄油、沥青或其他密封止水材料
使用时机 工程影响周边工程环境安全时可进行地下水回灌
回灌方法 地下水回灌宜采用井灌法,具体回灌方法可采用管井回灌、大口井回灌
回灌方式 重力回灌、真空回灌、压力回灌
回灌
回灌井施工结束至开始回灌,应至少有2~3周的时间间隔,以保证管井周围止水封闭层充分
施工要求 密实,防止或避免回灌水沿管井周围向上反渗、从地面喷溢等情况发生。管井外侧止水封闭
层顶至地面之间,宜用素混凝土充填密实
考表14:地铁车站施工质量检查与验收【P131-133】
分 类 技术要求和设置的构造
隧道结构组成 由围岩、支护、洞门、附属设施四部分组成的
明挖法隧道结构 明挖法修建的城市隧道结构通常采用矩形断面,
主体结构防水 主体结构防水工程一般包括结构自防水及防水层。迎水面主体结构应采用防水混凝土
结
构 防 附加层 必须铺设的部位:阴阳角处、变形缝处、穿墙管周围
防 水 ①结构底板垫层混凝土部位的卷材可采用空铺法或点粘法施工;②侧墙采用外防外贴法的卷材及顶板部
粘贴方法
水 卷 位的卷材应采用满粘法施工;③铺贴双层卷材时,上下两层和相邻两幅卷材的接缝应错开1/3~1/2幅宽,
的选择
施 材 且两层卷材不得相互垂直铺贴;④构底板防水卷材先铺平面,后铺立面,交接处应交叉搭接
工
水泥砂浆防水层 防水层终凝后应立即进行保湿养护,养护温度不宜低于5℃,养护时间不宜少于14d
①墙体水平施工缝应留设在高出底板表面不小于300mm 的墙体上;②拱、板与墙结合的水平施工缝,
施工缝留
宜留在拱、板与墙交接处以下150~300mm处;③施工缝的留设位置应在混凝土浇筑前确定,特殊结构
设
部位留设施工缝应经设计单位确认
特殊部位
①固定式穿墙管应加焊止水环或环绕遇水膨胀止水圈
防水处理 穿墙套管
②套管式穿墙管的套管与止水环及翼环应连续满焊
①采用补偿收缩混凝土;②后浇带混凝土应一次浇筑,不得留设施工缝;③混凝土浇筑后应及时养护,
后浇带
养护时间不得少于28d
9