文档文本内容
二级建造师-建筑工程管理与实务
核心考点速记4 主讲老师:武炎第1篇 建筑工程技术
1.1 建筑设计构造要求
第1章 建筑工程设
计与构造要求 1.2 建筑结构设计与构造要求
2.1 常用结构工程材料
第2章 主要建筑工程
材料性能与应用
2.2 常用建筑装饰装修和防水、保温材料
第1篇
建筑工程技术
3.1 施工测量放线
3.2 地基与基础工程施工
3.3 主体结构工程施工
第3章
建筑工程施工技术 3.4 屋面、防水与保温工程施工
3.5 装饰装修工程施工
3.6 季节性施工技术
23.3 主体结构工程施工
年份 2025 2024 2024 2023 2023 2022 2022 2021 2021
卷 全国 北 南 ① ② ①残 ② ① ②
单选 3 3 3 2 2 1 5 6
多选 2 2 4 8 2
案例 5 13 17 7 12 7 10
分值 8 18 22 13 10 13 12 16
3.1 施工测量放线
3.2 地基与基础工程施工
3.3.1 混凝土结构工程施工
3.3.2 砌体结构工程施工
第3章
3.3 主体结构工程施工 3.3.3 钢结构工程施工
建筑工程施工技术
3.3.4 装配式混凝土结构工程施工
3.3.5 常见施工脚手架
3.4 屋面、防水与保温工程施工
3.5 装饰装修工程施工
3.6 季节性施工技术
33.3.1 混凝土结构工程施工—模板
一、模板工程
模板面板的种类有钢、铝 、木 、胶合板 、塑料板,模板及支架应满足承载力、刚
度和整体稳固性要求,应进行承载力、刚度、抗倾覆验算。
43.3.1 混凝土结构工程施工—模板
一、模板工程
1、常见模板体系及特性
木模板 大模板 组合钢模板
适用外形复杂、异 无拼缝、整体性好 轻便灵活、拆装方便
优点
形构件、冬季施工 抗震性强 通用性强、周转率高
接缝多
制作量大 重量大
缺点 严密性差
木材资源浪费大 需机械吊运
53.3.1 混凝土结构工程施工—模板
【2015】在冬期施工某一外形复杂的混凝土构件时,最适宜采用的模板体系是( )。
A.木模板体系
B.组合钢板体系
C.铝合金模板体系
D.大模板体系
【答案】A
【解析】木模板体系较适用于外形复杂或异型混凝土构件,以及冬期施工的混凝土工程。
【2020一建】作为混凝土浇筑模板的材料种类都有哪些?(如木材)
【答案】材料种类包括:木材、钢材、铝合金、胶合板、塑料。
63.3.1 混凝土结构工程施工—模板
2、模板工程设计的主要原则
安全性:要具有足够的强度、刚度和稳定性,
保证施工中不变形、不破坏、不倒塌
模板设
计原则
实用性
经济性
73.3.1 混凝土结构工程施工—模板
3、模板工程安装的要点
基土: 坚实、排水设施、冻胀土有防冻融措施
垫板:具有足够强度和支承面积的木垫板,且中心承载,禁止使用砖及脆性材料
立杆: 应对接,严禁搭接、钢管、门架等支架立柱不得混用
模板:①浇水:木模板应浇水润湿,但模板内不应有积水
②隔离剂:模板与混凝土的接触面应清理干净并涂刷隔离剂
③起拱:跨度≥4m,设计无要求,起拱高度=跨度的1/1000~3/1000
④后浇带:后浇带的模板及支架应独立设置
搭接 对接
83.3.1 混凝土结构工程施工—模板
【2020】关于钢筋混凝土结构中模板、支架的说法,正确的有( )
A.钢管、门架的支架立杆可混用
B.模板接缝不应漏浆
C.模板脱模剂不得污染钢筋
D.梁柱节点的钢筋宜在模板安装后绑扎
E.后浇带的模板、支架应单独设置
【答案】BCE
【解析】钢管、门架等支架立柱不得混用。模板安装应与钢筋安装配合进行,
梁柱节点的模板宜在钢筋安装后安装。
93.3.1 混凝土结构工程施工—模板
4、模板的拆模
当混凝土强度能保证其表面及棱角不受损伤时,方可拆除侧模。
103.3.1 混凝土结构工程施工—模板
【2013】某跨度6m、设计强度为C30的钢筋混凝土梁,可拆除梁底模的最早
时间是( )。
时间(d) 7 9 11 13
同条件试件强度(MPa) 16.5 20.8 23.1 25
标准条件试件强度(MPa) 17.8 22.5 25.5 27
A.7d B.9d C.11d D.13d
【答案】C
【2021】关于模板的拆除顺序,正确的有( )。
A. 先支的后拆 B. 后支的先拆 C. 先拆非承重模板
D. 后拆承重模板 E. 从下而上进行拆除
【答案】ABCD
113.3.1 混凝土结构工程施工—钢筋
二、钢筋工程
进场检验 配料 代换 连接 加工 安装
1、钢筋代换
程序 应征得设计单位同意,并办理相应设计变更文件
代换 代换后钢筋的间距、锚固长度、最小钢筋直径、数量等构造要求和受力、
规定 变形情况均应符合相应规范
【口诀】间固数值变受(兼顾数职变瘦)
123.3.1 混凝土结构工程施工—钢筋
2、钢筋连接
焊接
不宜采用:直接承受动力荷载的结构构件,纵向钢筋不宜采用焊接接头
连
不宜采用:当受拉钢筋直径>25mm、受压钢筋直径>28mm
接
绑扎连接
方
不得采用:轴心受拉及小偏心受拉杆件(桁架和拱架的拉杆)
法
钢筋套筒挤压连接、钢筋直螺纹套筒连接
机械连接
最常用:钢筋剥肋滚压直螺纹套筒连接
焊接连接 绑扎连接 套筒挤压连接 剥肋滚压直螺
纹套筒连接
133.3.1 混凝土结构工程施工—钢筋
【2020】目前粗钢筋机械连接采用最多的连接方式是( )连接。
A.挤压套筒
B.镦粗直螺纹套筒
C.剥肋滚压直螺纹套筒
D.锥螺纹套筒
【答案】C
【2021】当受拉钢筋直径大于25mm、受压钢筋直径28mm时,不宜采用
的钢筋连接方式是( )。
A. 绑扎连接
B. 焊接连接
C. 套筒挤压连接
D. 直螺纹套筒连接
【答案】A
143.3.1 混凝土结构工程施工—钢筋
3、钢筋加工
钢筋加工包括调直、除锈、下料切断、接长、弯曲成型等。
(1)调直:机械设备调直或冷拉调直,当采用冷拉调直时。
①光圆钢筋的冷拉率≤4% 【口诀】圆4肋1(圆死乐意)
②带肋钢筋的冷拉率≤1%
【口诀】砂机洗手(杀鸡洗手)
(2)除锈:①冷拉或调直过程中除锈;②机械、喷砂、酸洗、手工除锈;
(3)下料:钢筋切断机或手动液压切断器,切口不得有马蹄形或弯起等现象
(4)弯曲:钢筋弯曲机、四头弯筋机及手工弯曲工具,常温下加工,不应加热,
一次弯折到位,不得反复弯折,对弯折过度的钢筋不得回弯。
【口诀】:工四头机(肱四头肌)
153.3.1 混凝土结构工程施工—钢筋
【2020】关于钢筋加工的说法,正确的是( )。
A.钢筋的切断口不应有起弯现象
B.弯折过程中可加热钢筋
C.一次弯折不到位,可反复弯折
D.弯折过度的钢筋,可回弯
【答案】A
【2019】下列施工工序中,属于“钢筋加工”工作内容的有( )。
A.机械连接
B.下料切断
C.搭接绑扎
D.弯曲成型
E.拉伸调直
【答案】BDE
【解析】钢筋加工包括调直、除锈、下料切断、接长、弯曲成型等
163.3.1 混凝土结构工程施工—钢筋
4、钢筋安装
(1)梁、板钢筋绑扎
1)连续梁、板的上部钢筋接头位置宜设置在跨中1/3跨度范围内,下部钢筋接头位置
宜设置在梁端1/3跨度范围内。 【口诀】上中下端
2)板、次梁与主梁交叉处,板的钢筋在上,次梁的钢筋居中,主梁的钢筋在下。
3) 板的钢筋网绑扎,四周两行钢筋交叉点应每点扎牢,中间部分可相隔交错扎牢。双
向主筋的钢筋网,则须将全部钢筋相交点扎牢。采用双层钢筋网时,在上层钢筋网下面应设
置钢筋撑脚,以保证钢筋位置正确。相邻绑扎点的铁丝要成八字形,以免网片歪斜变形。
173.3.1 混凝土结构工程施工—钢筋
【2023】连续梁板上部钢筋和下部钢筋接头位置宜分别设置在( )范围。
A.跨中1/3跨度,梁端1/3跨度
B.跨中1/3跨度,跨中1/3跨度
C.梁端1/3跨度,梁端1/3跨度
D.梁端1/3跨度,跨中1/3跨度
【答案】A【解析】连续梁、板的上部钢筋接头宜设置在跨中1/3跨度范围内,
下部钢筋接头宜设置在梁端1/3跨度范围内。
【2022】关于钢筋接头位置的说法,正确的有( )。
A. 钢筋接头位置宜设置在受力较大处
B. 柱钢筋的箍筋接头应交错布置在四角纵向钢筋上
C. 钢筋接头末端至钢筋弯起点的距离不应小于钢筋直径的8倍
D. 同一纵向受力钢筋宜设置两个或两个以上接头
E. 连续梁下部钢筋接头位置宜设置在梁端1/3跨度范围内
【答案】BE
183.3.1 混凝土结构工程施工—混凝土
三、混凝土工程
193.3.1 混凝土结构工程施工—混凝土
三、混凝土工程
1、混凝土配合比(=重量比)
混凝土配合比应根据原材料性能及对混凝土的技术要求(强度等级、耐
久性和工作性等),由具有资质的试验室进行计算,并经试配、调整后确定。
2、混凝土的搅拌与运输
发生离析、分层→浇筑前二次搅拌
运输
坍落度损失较大→掺加同品种的减水剂或加入原水胶比的水泥浆
203.3.1 混凝土结构工程施工—混凝土
3、泵送混凝土
1)混凝土泵或泵车应尽可能靠近浇筑地点,浇筑时由远至近进行
2) 输送泵管应采用支架固定,支架应与结构牢固连接,输送泵管转向处
支架应加密
213.3.1 混凝土结构工程施工—混凝土
4、混凝土浇筑
(1)检查:模板、支撑、钢筋、预埋件,并隐蔽验收合格后,才可浇筑混凝土。
(2)竖向结构浇筑前,先在底部填≤30mm厚与混凝土中水泥、砂配比成分
相同的水泥砂浆。
(3)柱、墙模板内的混凝土浇筑时,当无可靠措施保证混凝土不产生离析,其自由倾落高
度应满足下列要求,当不能满足时,应加设串筒、溜管、溜槽等装置:
1)粗骨料粒径>25mm时,高度≤3m
2)粗骨料粒径≤25mm时,高度≤6m
(4)梁和板宜同时浇筑混凝土。有主次梁的楼板宜顺着次梁方向浇筑,
单向板宜沿着板的长边方向浇筑。
223.3.1 混凝土结构工程施工—混凝土
【2024】主体结构混凝土浇筑做法正确的是( )。
A.单向板沿板短边方向浇筑
B.主次梁的楼板顺着主梁方向浇筑
C.梁和板同时浇筑
D.插入式振捣器慢插快拔振捣普通混凝土
【答案】C
【解析】梁和板宜同时浇筑混凝土,有主次梁的楼板宜顺着次梁方向浇筑,
单向板宜沿着板的长边方向浇筑,插入式振捣器操作时要做到快插慢拔。
233.3.1 混凝土结构工程施工—混凝土
5、施工缝处继续浇筑混凝土
1)已浇筑的混凝土,其抗压强度不应小于1.2N/mm2;
2)在已硬化的混凝土表面上,应清除水泥薄膜和松动石子以及软弱混凝土
层,并加以充分湿润和冲洗干净,且不得积水;
3)在浇筑混凝土前,宜先在施工缝处铺一层水泥浆(可掺适量界面剂)或
与混凝土内成分相同的水泥砂浆。
4) 混凝土应细致捣实使新旧混凝土紧密结合。
243.3.1 混凝土结构工程施工—混凝土
6、后浇带的设置和处理(接缝处按施工缝的要求处理)
留置
若设计无要求,则至少保留14d 后再浇筑
钢筋
防锈或阻锈
1、比原结构强度提高一级
浇筑 2、微膨胀混凝土
【口诀】高涨14d
3、至少14d的湿润养护
253.3.1 混凝土结构工程施工—混凝土
7、混凝土养护
方法: 保湿养护(洒水、覆盖、喷涂养护剂)
时间: 起点—混凝土终凝前
终点—硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥或矿渣硅酸盐水泥配制
的混凝土,养护时间≥7d。
大量矿物掺合料、缓凝剂、强度C60及以上、抗渗、后浇带、
大体积(普通硅酸盐水泥)养护时间≥ 14d
263.3.1 混凝土结构工程施工—混凝土
【2022】养护至少14天的混凝土有哪些( )。
A.矿渣硅酸盐水泥混凝土
B.掺加外加剂缓凝剂的混凝土
C.抗渗混凝土
D.C60 混凝土
E.后浇带混凝土
【答案】BCDE
273.3.1 混凝土结构工程施工知识点总结填空版
木模板:适用外形复杂、异形构件、冬季施工;组合钢模板:轻便灵活、拆装方便通用性强、周转率高,接缝多严密性差
垫板应采用 ( )且中心承载,禁止使用砖及脆性材料
立杆应对接严禁搭接、钢管、门架等支架立柱不得混用 后浇带的模板及支架应独立设置
模板
拆模条件①办理拆模申请 ;②同条件养护试件强度达到规定要求; ③技术负责人批准
先支后拆、后支先拆、先拆非承重、后拆承重模板,从上而下
拆模顺序
预应力:侧模张拉前拆除;底模支架在建立预应力后拆除
钢筋连接:直接承受动力荷载不宜采用( )接头,当受拉钢筋直径>25mm、受压钢筋直径>28mm时,不宜
采用( )接头,轴心受拉及小偏心受拉杆件不得采用( )连接,钢筋剥肋滚压直螺纹套筒连接最常用
钢筋加工:调直、除锈、下料切断、接长、弯曲成型,除锈:冷拉或调直过程中除锈;机械、喷砂、酸洗、手工除锈
钢筋
3.3.1
钢筋安装 上部钢筋接头位置宜设置在( ) 1/3跨度范围内,下部钢筋接头位置宜设置在( )1/3跨度范围内
混凝
土结
双向主筋的钢筋网,则须将全部钢筋相交点扎牢。双层钢筋网的上层钢筋网下面应设置钢筋撑脚。相邻绑扎点成八字形
构工
程施
坍落度损失较大→ ( )或( )
工
泵车应尽可能靠近浇筑地点,浇筑时由远至近进行,插入式振捣器应快插慢拔
泵管应采用支架固定,支架应与结构牢固连接,输送泵管转向处支架应加密
混凝土浇筑前检查:模板、支撑、钢筋、预埋件,隐蔽验收,浇筑中:模板、支架、钢筋、预埋件、预留孔
自由倾落高度:粗骨料粒径>25mm时,高度≤3m;粗骨料粒径≤25mm时,高度≤6m,不满足加设串筒、溜管、溜槽
混凝土
有主次梁的楼板宜顺着( )梁方向浇筑,单向板宜沿着板的( )边方向浇筑
施工缝 清除水泥薄膜和松动石子以及软弱混凝土层,充分湿润和冲洗干净,且不得积水,铺一层水泥浆、水泥砂浆,细致捣实
后浇带 至少保留14d 后再浇筑,钢筋防锈或阻锈保护,混凝土:1( ) 2, ( ) 3,( )
养护(保湿:洒水、 终凝前硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥或矿渣硅酸盐水泥配制的混凝土,养护时间≥( )d,大量矿物
覆盖、喷涂养护剂) 掺合料、缓凝剂、强度C60及以上、抗渗、后浇带、大体积(普通硅酸盐水泥)养护时间≥( )d
283.3.1 混凝土结构工程施工知识点总结完整版
木模板:适用外形复杂、异形构件、冬季施工;组合钢模板:轻便灵活、拆装方便通用性强、周转率高,接缝多严密性差
垫板应采用木垫板,且中心承载,禁止使用砖及脆性材料
立杆应对接严禁搭接、钢管、门架等支架立柱不得混用 后浇带的模板及支架应独立设置
模板
拆模条件①办理拆模申请 ;②同条件养护试件强度达到规定要求; ③技术负责人批准
先支后拆、后支先拆、先拆非承重、后拆承重模板,从上而下
拆模顺序
预应力:侧模张拉前拆除;底模支架在建立预应力后拆除
钢筋连接:直接承受动力荷载不宜采用焊接接头,当受拉钢筋直径>25mm、受压钢筋直径>28mm时,不
宜采用绑扎搭接接头,轴心受拉及小偏心受拉杆件不得采用绑扎连接,钢筋剥肋滚压直螺纹套筒连接最常用
钢筋加工:调直、除锈、下料切断、接长、弯曲成型,除锈:冷拉或调直过程中除锈;机械、喷砂、酸洗、手工除锈
钢筋
3.3.1
钢筋安装 上部钢筋接头位置宜设置在跨中1/3跨度范围内,下部钢筋接头位置宜设置在梁端1/3跨度范围内
混凝
土结
双向主筋的钢筋网,则须将全部钢筋相交点扎牢。双层钢筋网的上层钢筋网下面应设置钢筋撑脚。相邻绑扎点成八字形
构工
程施
坍落度损失较大→掺加同品种的减水剂或加入原水胶比的水泥浆
工
泵车应尽可能靠近浇筑地点,浇筑时由远至近进行,插入式振捣器应快插慢拔
泵管应采用支架固定,支架应与结构牢固连接,输送泵管转向处支架应加密
混凝土浇筑前检查:模板、支撑、钢筋、预埋件,隐蔽验收,浇筑中:模板、支架、钢筋、预埋件、预留孔
自由倾落高度:粗骨料粒径>25mm时,高度≤3m;粗骨料粒径≤25mm时,高度≤6m,不满足加设串筒、溜管、溜槽
混凝土
有主次梁的楼板宜顺着次梁方向浇筑,单向板宜沿着板的长边方向浇筑
施工缝 清除水泥薄膜和松动石子以及软弱混凝土层,充分湿润和冲洗干净,且不得积水,铺一层水泥浆、水泥砂浆,细致捣实
后浇带 至少保留14d 后再浇筑,钢筋防锈或阻锈保护,混凝土1,比原结构强度提高一级2,微膨胀混凝土3,至少14d的湿润养护
养护(保湿:洒水、 终凝前硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥或矿渣硅酸盐水泥配制的混凝土,养护时间≥7d,大量矿物掺
覆盖、喷涂养护剂) 合料、缓凝剂、强度C60及以上、抗渗、后浇带、大体积(普通硅酸盐水泥)养护时间≥ 14d
293.3 主体结构工程施工
3.1 施工测量放线
3.2 地基与基础工程施工
3.3.1 混凝土结构工程施工
3.3.2 砌体结构工程施工
第3章
3.3 主体结构工程施工 3.3.3 钢结构工程施工
建筑工程施工技术
3.3.4 装配式混凝土结构工程施工
3.3.5 常见施工脚手架
3.4 屋面、防水与保温工程施工
3.5 装饰装修工程施工
3.6 季节性施工技术
303.3.2 砌体结构工程施工
一、砌筑砂浆
1.砂浆配合比
砌筑砂浆配合比应通过有资质的实验室,根据现场实际情况试配确定,并同
时满足稠度、分层度(≤30mm)和抗压强度的要求。
2.砂浆的拌制及使用
搅拌时间(自投料完起算) 使用时长
水泥/混合砂浆 120s 随拌
气温>30°C
随用
水泥粉煤灰/外加剂砂浆 180s 3h 2h
313.3.2 砌体结构工程施工
【2013】施工期间最高气温为 25℃,拌制的砌筑用普通水泥砂浆最迟必须
在( )h 内使用完毕。
A.1
B. 2
C. 3
D. 4
【答案】C
323.3.2 砌体结构工程施工
二、砖砌体工程
1.砌块的分类
烧结普通砖 烧结多孔砖
轻骨料混凝土小型空心砌块 普通混凝土小砌块 蒸压加气混凝土小砌块
333.3.2 砌体结构工程施工
2.砌筑方法
一铲灰
一块砖
“三一”砌筑法(常用)
一揉压
铺浆法
砌筑方法
刮浆法
<750mm
满口灰法
铺浆长度
铺浆法砌筑:
铺浆长度<750mm
气温超过30℃时——应<500mm
343.3.2 砌体结构工程施工
3.施工规定
(1)砖墙上临时施工洞口,侧边离交接处墙面≥500mm,洞口净宽≤1m
(2)宽度超过300mm的洞口上部,应设置钢筋混凝土过梁
(3)抗震设防烈度≥8度,不能同时砌筑而又必须留置的临时间断处应砌成斜槎
(4)正常条件下,砖砌体每日砌筑高度1.5m或一步脚手架高度内
≥500mm
≤1m
353.3.2 砌体结构工程施工
4.构造柱
①程序∶先绑钢筋→后砌砖墙→最后浇筑混凝土。
②沿高度方向每500mm设2φ6拉筋,每边构造柱伸入墙内≥1m。
③砖墙应砌成马牙槎,每一马牙槎沿高度方向尺寸不超过300mm,先退后进。
363.3.2 砌体结构工程施工
【2023】多层抗震砌体结构设置的钢筋混凝土构造柱施工应( )
A.先绑扎钢筋 B.先砌砖墙 C.后绑扎钢筋 D.后砌砖墙 E.最后浇筑混凝土
【答案】ADE
【解析】设有钢筋混凝土构造柱的抗震多层砖房,应先绑扎钢筋,然后砌砖墙,
最后浇筑混凝土。
【2021】在抗震设防烈度8度以上地区,砖砌体的转角处和交接处不能同时砌筑而
又必须留置的临时间断应砌成( )。
A. 直槎 B. 凸槎 C. 马牙槎 D. 斜槎
【答案】D
373.3.2 砌体结构工程施工
三、混凝土小型空心砌块
①小砌块的产品龄期≥28d。普通混凝土小型空心砌块砌筑前无需浇水润湿;轻
骨料混凝土小型空心砌块需提前1-2d浇水润湿;雨天及小砌块表面有浮水时,不得
用于施工.
②室内地面以下或防潮层以下,采用≥C20的混凝土灌实孔洞。
③小砌块应孔对孔、肋对肋错缝搭砌、底面朝上反砌于墙上。
④单排孔小砌块搭接长度为块体长度1/2,多排孔≥ 1/3且≥90mm。
⑤墙体转角处和纵横交接处应同时砌筑。
383.3.2 砌体结构工程施工
【2018】关于普通混凝土小砌块的施工做法,正确的是( )。
A.在施工前先浇水湿透
B.清除表面污物
C.底面朝下正砌于墙上
D.底面朝上反砌于墙上
E.小砌块在使用时的龄期已到28d
【答案】BDE
393.3.2 砌体结构工程施工
四、填充墙砌体工程
堆置高度不宜超过2m,蒸压加气混凝土砌块防止雨淋
材料堆放
厨房、卫生间、浴室,墙底部宜现浇混凝土坎台,其
潮湿部位
高度宜为150mm。
顶砌 填充墙砌筑14d后进行砌筑
403.3.2 砌体结构工程施工
【2023】填充墙砌体顶部与承重主体结构之间的空隙部分应在墙体砌筑( )
砌筑。
A.当天
B.3天
C.7天
D.14天
【答案】D
【解析】填充墙体筑,应在承重主体结构检验批验收合格后进行,填充墙顶
部与承重主体结构之间的空隙部位,应在填充墙砌筑14d后进行筑。
413.3.2 砌体结构工程施工
四、填充墙砌体工程
轻骨料混凝土小型空心砌块或蒸压加气混凝土砌块墙如无切实有效措施,不
得使用于下列部位或环境:
①建筑物防潮层以下墙体;
②长期浸水或化学侵蚀环境;
③砌块表面温度高于80℃的部位;
④长期处于有振动源环境的墙体。
【口诀】潮水十(蚀)八(80)振
423.3.2 砌体结构工程施工
【2023一建】填充墙可采用蒸压加气混凝土砌体的部位或环境的是( )。
A. 化学侵蚀环境
B. 砌体表面温度低于80摄氏度的部位
C. 建筑物防潮层以下墙体
D. 长期处于有振动源环境的墙体
【答案】B
【解析】下列部位或环境中的填充墙不应使用轻骨料混凝土小型空心砌块或
蒸压加气混凝土砌块砌体:
① 建筑物防潮层以下墙体;
② 长期浸水或化学侵蚀环境;
③ 砌体表面温度高于80℃的部位;
④ 长期处于有振动源环境的墙体。
433.3.2 砌体结构工程施工知识点总结填空
砂浆配合比 满足稠度、分层度(≤30mm)和抗压强度
砂浆 水泥/混合砂浆搅拌≥120s、水泥粉煤灰/外加剂砂浆搅拌≥180s
搅拌时间自投料完起算( )h使用完毕 气温>30°C不超过( )h
砌筑方法 常用三一(一铲灰、一块砖、一揉压)、铺浆法、刮浆法、满口灰法
砖墙上临时施工洞口,侧边离交接处墙面≥500mm, 洞口净宽≤1m
砖砌体 宽度超过300mm的洞口上部,应设置钢筋混 凝土过梁
墙体留置槎 对不能同时砌筑而又必须留置的临时间断处应砌成( )槎
正常条件每日砌筑高度( )m或一步脚手架高度内
3.3.2 先( )→后( )→( )
砌体结
构工程 构造柱 沿高度方向每500mm设2φ6拉筋,每边构造柱伸入墙内≥1m
施工
砖墙应砌成马牙槎,每一马牙槎沿高度方向尺寸不超过300mm,先退后进
龄期( )d,普通混凝土小砌块砌筑前无需浇水润湿,轻骨料混凝土小砌块需提前1-2d浇水润湿
混凝土 小砌块应孔对孔、肋对肋错缝搭砌( )面朝上反砌于墙上
小型空
心砌块 单排孔小砌块搭接长度为块体长度1/2,多排孔≥ 1/3且≥90mm
墙体转角处和纵横交接处应( )砌筑
墙底部宜现浇混凝土坎台,其高度宜为( )mm
填充墙砌体
填充墙砌筑( )d后进行顶部空隙砌筑
混凝土小型空心砌块无 ①建筑物防潮层以下墙体;②长期浸水或化学侵蚀环境;
有效措施不得用于 ③砌块表面温度高于80℃的部位;④长期处于有振动源环境的墙体。
443.3.2 砌体结构工程施工知识点总结完整版
砂浆配合比 满足稠度、分层度(≤30mm)和抗压强度
砂浆 水泥/混合砂浆搅拌≥120s、水泥粉煤灰/外加剂砂浆搅拌≥180s
搅拌时间自投料完起算3h使用完毕 气温>30°C不超过2h
砌筑方法 常用三一(一铲灰、一块砖、一揉压)、铺浆法、刮浆法、满口灰法
砖墙上临时施工洞口,侧边离交接处墙面≥500mm, 洞口净宽≤1m
砖砌体 宽度超过300mm的洞口上部,应设置钢筋混 凝土过梁
墙体留置槎 对不能同时砌筑而又必须留置的临时间断处应砌成斜槎
正常条件每日砌筑高度1.5m或一步脚手架高度内
3.3.2 先绑钢筋→后砌砖墙→最后浇筑混凝土
砌体结
构工程 构造柱 沿高度方向每500mm设2φ6拉筋,每边构造柱伸入墙内≥1m
施工
砖墙应砌成马牙槎,每一马牙槎沿高度方向尺寸不超过300mm,先退后进
龄期≥28d,普通混凝土小砌块砌筑前无需浇水润湿,轻骨料混凝土小砌块需提前1-2d浇水润湿
混凝土 小砌块应孔对孔、肋对肋错缝搭砌、底面朝上反砌于墙上
小型空
心砌块 单排孔小砌块搭接长度为块体长度1/2,多排孔≥ 1/3且≥90mm
墙体转角处和纵横交接处应同时砌筑
墙底部宜现浇混凝土坎台,其高度宜为150mm
填充墙砌体
填充墙砌筑14d后进行顶部空隙砌筑
混凝土小型空心砌块无 ①建筑物防潮层以下墙体;②长期浸水或化学侵蚀环境;
有效措施不得用于 ③砌块表面温度高于80℃的部位;④长期处于有振动源环境的墙体。
453.3 主体结构工程施工
3.1 施工测量放线
3.2 地基与基础工程施工
3.3.1 混凝土结构工程施工
3.3.2 砌体结构工程施工
第3章
3.3 主体结构工程施工 3.3.3 钢结构工程施工
建筑工程施工技术
3.3.4 装配式混凝土结构工程施工
3.3.5 常见施工脚手架
3.4 屋面、防水与保温工程施工
3.5 装饰装修工程施工
3.6 季节性施工技术
463.3.3 钢结构工程施工
一、钢结构构件的连接
焊接
普通螺栓连接
钢结构的
连接方式
高强度螺栓连接
铆接
473.3.3 钢结构工程施工
1.焊接
焊工应经考试合格并取得资格证书。在认可范围内焊接作业,严禁无证上岗。
首次采用的钢材、焊接材料、焊接方法、焊接位置、焊后热处理、接头形式等各
种参数及参数的组合,应在钢结构制作及安装前进行焊接工艺评定试验。
【口诀】:材接处法置(才接触法治)
2.高强度螺栓连接
摩擦连接(常用)、承压连接(摩擦面除锈喷砂、喷丸、酸洗、打磨)
连接方法
①螺栓孔应自由穿入,不得强行,否则铰刀或锉刀修孔,严禁气割扩孔
制孔要求
②扩孔数量需设计同意,扩孔后的孔径不应超过1 .2 倍螺栓直径 。
①高强度螺栓不得兼做安装螺栓
②对大型接头应采用复拧,即两次紧固方法
③高强螺栓同一接头初拧、复拧和终拧在24h
安装要求
内完成。初拧、复拧和终拧顺序:
刚度较大→约束较小;螺栓群中央→四周
④高强度螺栓和焊接并用的连接节点,无规定时先紧固后焊接的顺序
483.3.3 钢结构工程施工
【2024-南方卷】高强度螺栓连接副初拧、复拧和终拧顺序原则上是( )。
A. 从接头刚度较大部位向约束较小部位、从螺栓群中央向四周进行
B. 从接头刚度较大部位向约束较小部位、从螺栓群四周向中央进行
C. 从约束较小部位向接头刚度较大部位、从螺栓群中央向四周进行
D. 从约束较小部位向接头刚度较大部位、从螺栓群四周向中央进行
【答案】A
【2021】高强度螺栓连接形式有( )。
A.焊接 B.摩擦连接 C.张拉连接 D.承压连接 E.铆接
【答案】BD
【解析】高强度螺栓按连接形式通常分为摩擦连接、承压连接等,其中
摩擦连接是目前广泛采用的基本连接形式。
493.3.3 钢结构工程施工
二、钢结构涂装
1. 钢结构涂装工程通常分为防腐涂料涂装和防火涂料涂装。通常情况下,先
进行防腐涂料涂装,再进行防火涂料涂装。
2. 防腐涂料和防火涂料的涂装油漆工属于特殊工种。施涂时,操作者必须有
特殊工种作业操作证(持证上岗)。
3. 钢结构防火涂料按厚度可分为CB、B和H三类。
4.防火涂料施工方法包括喷涂(通常用)、抹涂或滚涂等。
喷涂
抹涂 滚涂
503.3.3 钢结构工程施工
【2020】防火涂料按涂层厚度可分为( )类。
A.二 B.三
C.四 D.五
【答案】B
【2020】钢结构防火涂料常用的施工方法有( )
A.喷涂
B.弹涂
C.抹涂
D.滚涂
E.甩涂
【答案】ACD
【解析】防火涂料施工可采用喷涂、抹涂或滚涂等方法。
513.3.3 钢结构工程施工知识点总结填空
连接方式 ( ) ( ) ( ) ( )
焊工 必须经考试合格并取得资格证书、在认可范围内焊接作业,严禁无证上岗
焊接工艺评
首次采用的钢材、焊接材料、焊接方法、接头形式、焊接位置、焊后热处理
定试验
( )连接(常用)、承压连接 摩擦面除锈: ( ) ( ) ( ) ( )
3.3.3 螺栓孔应自由穿入,不得强行,否则( )或( )修孔,严禁( )扩孔
钢结
构工 高强度螺栓 扩孔数量需设计同意,扩孔后的孔径不应超过( )倍螺栓直径
程施 连接
初拧、复拧和终拧在( )h内完成
工
顺序:刚度( )→约束( );螺栓群( )→ ( )
高强度螺栓不得兼做安装螺栓 ,连接节点先紧固后焊接
通常情况下,先进行( )涂料涂装,再进行( )涂料涂装
钢结构涂装 防火涂料施工方法包括喷涂(通常用)、抹涂或滚涂等
防火涂料按厚度可分为CB、B和H三类
523.3.3 钢结构工程施工知识点总结完整版
连接方式 焊接、普通螺栓连接、高强度螺栓连接、铆接
焊工 必须经考试合格并取得资格证书、在认可范围内焊接作业,严禁无证上岗
焊接工艺评
首次采用的钢材、焊接材料、焊接方法、接头形式、焊接位置、焊后热处理
定试验
摩擦连接(常用)、承压连接 摩擦面除锈:喷砂、喷丸、酸洗、打磨
3.3.3
螺栓孔应自由穿入,不得强行,否则铰刀或锉刀修孔,严禁气割扩孔
钢结
构工 高强度螺栓 扩孔数量需设计同意,扩孔后的孔径不应超过1.2 倍螺栓直径
程施 连接
初拧、复拧和终拧在24h内完成
工
顺序:刚度较大→约束较小;螺栓群中央→四周
高强度螺栓不得兼做安装螺栓 ,连接节点先紧固后焊接
通常情况下,先进行防腐涂料涂装,再进行防火涂料涂装
钢结构涂装 防火涂料施工方法包括喷涂(通常用)、抹涂或滚涂等
防火涂料按厚度可分为CB、B和H三类
53感谢观看 THANKS