中中级级注注册册安安全全工工程程师师--安安全全生生产产技技术术基基础础
第第3344讲讲 触触电电防防护护技技术术((七七))
第第二二节节 触触电电防防护护技技术术
TN系统有三种具体的应用形式:
①TN-S:N线和PE线完全分开
可用于有有爆爆炸炸危危险险,,或或火火灾灾危危险险性性较较大大,,或或安安全全要要求求较较高高的的场场所所,,宜宜用用于于有有独独立立附附设设变变电电站站的的车车
间间。。
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
②TN-C:工作零线N与保护零线PE重合,即PEN线。
联
题
可用于无无爆爆炸炸危危险险、、火火灾灾押危危险险性性不不大大、、用用电电设设备备较较少少、、用用电电线线路路简简单单且且安安全全条条件件较较好好的的场场所所。。
准
精
8
7
1
9
4
8
3
信
微
③TN-C-S:干线部分前一段PEN,后一段N和PE分开 系
联
宜用于厂厂内内设设有有总总变变电电站站,,厂厂内内低低压压配配电电的的场场所所及及非非生生产产性性楼楼房房。。一
唯
1 / 6
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
中中级级注注册册安安全全工工程程师师--安安全全生生产产技技术术基基础础
在TN系统中使用了TT方式:
如果采用了接地保护的设备漏电,该设备和保护零线对地电压都可能是危险电压,而且短路保护元
件往往不能切断电源。因此,除除非非接接地地的的8设设 备备装装有有快快速速切切断断故故障障的的自自动动保保护护装装置置((如如剩剩余余电电流流动动作作保保护护
7
1
9
装装置置)),,不不得得在在TTNN系系统统中中混混用用TTTT方方式式。。8 4
3
信
微
系
联
题
押
准
精
4. 重复接地(RR )
SS
8
重复接地的作用: 9 1
7
8
4
(1)减减轻轻零线断开或接触不良时电电击击的的危危险险性性。 信
3
微
系
联
一
唯
(2)降低漏电设备的对地电压。
(3)改善架空线路的防雷性能。
(4)缩短漏电故障持续时间。
2 / 6
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
中中级级注注册册安安全全工工程程师师--安安全全生生产产技技术术基基础础
6. 等电位联结
等电位联结指保护导体与建筑物的金属结构、生产用的金属装备以及允许用作保护线的金属管道等
用于其他目的的不带电导体之间的联结。
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
等等电电位位联联结结是是TTNN系系统统的的组组成成部部分分。。
3 / 6
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
中中级级注注册册安安全全工工程程师师--安安全全生生产产技技术术基基础础
1一接地线;2一PE线端子排;3一PE线;4一主等电位联结线; 5一辅助等电位联结线;6一配电箱;
7一用电设备;8一工作接地;
9一重复接地;10一可连接的自然导体
图2-11 等电位联结
7700..判断下面的电气图是属于哪种接线7 8方式( )。((22002255))
1
9
A.IT系统 B.TN-S8系4统 C.TT系统 D.TN-C系统
3
信
【【答答案案】】B
微
系
联
题
押
准
精
【【解解析析】】图示N线与PE线分开属于TN-S系 统
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
4 / 6
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
中中级级注注册册安安全全工工程程师师--安安全全生生产产技技术术基基础础
【【解解析析】】TN-S系统可用于有爆炸危险,或火灾危险性较大,或安全要求较高的场所,TN-S系统是保
护零线与中性线完全分开的系统。
1133..重复接地指PE线或PEN线上除工作接地外的其他点再次接地。关于重复接地作用的说法,正确的
是( )。((22002200))
A.减小零线断开的故障率 B.加速线路保护装置的动作
C.提高漏电设备的对地电压 D.不影响架空线路的防雷性能
8
7
【【答答案案】】B 9 1
4
8
【【解解析析】】重复接地的作用 信 3
微
1)减轻零线断开或接触不良时电击的危险性。TN系统中,当PE线或PEN线断开(含接触不良)时在断开
系
点后方有设备漏电或者没有设备联漏电但接有不平衡负荷的情况下,重复接地虽然不一定能消除人身伤亡及
题
设备损坏的危险性,但危险程押度必然降低。
准
(2)降低漏电设备的对精地电压。前面说过,TN系统也有降低故障对地电压的作用。如果TN系统设备有
重复接地,则故障电压进一步 降低。
3)改善架空线路的防雷性能 。架空线路零线上的重复接地对雷电流有分流作用,有利于限制雷电过电
压。
4)缩短漏电故障持续时间。因为 重复接地和工作接地构成零线的并联分支,所以当发生短路时食增大
单相短路电流,而且线路越长,效果越显著。这就加速了线路保护装置的动作,缩短了漏电故障持续时间。
TTNN系系统统
特特点点 适适用用范范
1
7围围8
9
8
4
信
3
有有爆爆炸炸危危险险,,或或火火灾灾危危险险性性较较大大,,或或安安全全要要求求较较高高
微
TN-S N线和PE线完全分开。 系
的的场场所所,, 宜宜用用于于有有联独独立立附附设设变变电电站站的的车车间间。。
一
唯
工作零线N与保护零线PE重合 无无爆爆炸炸危危险险、、 火火灾灾危危险险性性不不大大、、用用电电设设备备较较少少、、用用
TN-C
,即PEN线。 电电线线路路简简单单且且安安全全条条件件较较好好的的场场所所。。
干线部分前一段PEN,后一段N 厂厂内内设设有有总总变变电电站站,,厂厂内内低低压压配配电电的的场场所所及及非非生生产产
TN-C-S
和PE分开。 性性楼楼房房。。
5 / 6
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
中中级级注注册册安安全全工工程程师师--安安全全生生产产技技术术基基础础
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
(1)减轻电击的危险性 。
(2)降低漏电设备的对地 电压。
重复接地
8
(3)改善架空线路的防雷性能 。 1 7
9
8
4
(4)缩短漏电故障持续时间。