文档文本内容
第三章
化工防火防爆安全技术
1.【例题-单选】某化工厂在聚乙烯树脂(可燃固体)的粉碎、风送及储存工段,采取了一系
列防火防爆措施:①风管上设置磁力离析器、管道换向器;②风送管道采用防静电材料制作并
可靠接地;③风送系统使用压缩空气作为输送动力;④料仓顶部设置爆破片;⑤设备转动部件
采用铜制材质。上述措施中做法正确且属于消除点火源的是( )。
A.①②⑤
B.①③④
C.②③⑤
D.③④⑤
答案:A
解析:①风管上设置磁力离析器、管道换向器,可防止金属杂质进入设备与部件碰撞产生火
花,属于消除点火源。
②风送管道采用防静电材料并接地,能避免静电积累产生火花,属于消除点火源。
③使用压缩空气作为输送动力,可能使聚乙烯树脂与空气混合形成爆炸性混合物,做法错误。
④聚乙烯粉尘属于可燃粉尘,遇点火源会发生粉尘爆炸,瞬间仓内压力急剧飙升,料仓顶部设
置爆破片,属于防爆泄压措施,不属于消除点火源。
⑤设备转动部件采用铜制材质,可防止摩擦碰撞产生火花,属于消除点火源。综上,属于消除
点火源的是①②⑤,故选A。
2.【例题-单选】某制药厂配套乙醇储罐与腐蚀性药液输送系统,为保障设备密闭、降低介质
泄漏风险,下列做法正确的是( )。
A.乙醇储罐进出口管路优先采用焊接连接,泵、阀门等需检修部位设置法兰连接的配套耐溶剂
密封垫片定期更换
B.腐蚀性药液输送管线选用有缝钢管,全部接口采用满焊密封
C.乙醇反应釜底部增设两道串联截止阀用于残液排放,依靠多道阀门杜绝渗漏
D.腐蚀性药液储罐顶部开设多处敞口观察孔,便于现场直观查看内部液位
答案:A
解析:选项A正确,可燃液体管道优先焊接减少泄漏点;仅拆卸检修位置设置法兰,匹配适配
垫片并定期更换,密闭管控符合规范要求。
选项B错误,腐蚀介质管道不得选用有缝钢管,管材缝隙易被介质腐蚀穿孔,应采用耐腐蚀无
缝钢管。选项C错误,阀门属于动密封泄漏部件,增设阀门会增加渗漏隐患,满足工艺需求前提下应尽
量减少阀门设置。
选项D错误,储罐多处敞口开孔会大幅提升腐蚀介质外泄、挥发风险,液位监测应选用密闭式
液位计,减少开孔。
3.【例题-单选】依据《建筑设计防火规范》(GB50016),关于有爆炸危险场所的泄压设施设
置,下列说法正确的是( )。
A.泄压设施的材质应具有良好的抗爆性,可采用厚重的混凝土构件
B.泄压口应朝向室外安全区域,不得正对人员密集场所或主要通道
C.泄压面积与厂房体积的比值应尽可能减小,以降低爆炸影响范围
D.有爆炸危险的多层厂房泄压设施应布置在底层靠外墙处
答案:B
解析:泄压设施需采用轻质材料(如轻质屋盖、轻质墙体),以确保爆炸时能有效释放压力,
厚重的混凝土构件无法满足泄压要求,故A错误;
泄压口的布置需避开人员密集场所和主要通道,朝向室外安全区域,防止爆炸时对人员造成伤
害,B正确;
泄压面积与厂房体积的比值需符合规范要求,过小会导致泄压不足,加剧爆炸危害,并非越小
越好,C错误;
有爆炸危险的多层厂房,泄压设施宜布置在顶层靠外墙处,而非底层,以减少对下层的影响,
D错误。
4.【例题-单选】在爆炸性环境的设备选型中,设备保护等级(EPL)是关键依据,需根据环境
类型匹配相应等级的设备。关于设备保护等级的说法,正确的是( )。
A.某设备标注为“Ⅱ类,Gb级”,可用于爆炸性气体环境的0区
B.用于爆炸性粉尘环境的Ⅲ类设备,EPL为Da级时,可用于20区
C.煤矿井下甲烷环境中使用的Ⅰ类设备,若EPL为Mb级,其安全等级高于Ma级
D.某设备标注为“Ⅲ类,Dc级”,表示其在爆炸性粉尘环境中安全防护等级最高
答案:B
解析:Ⅱ类设备用于爆炸性气体环境,其中Gb级适用于1区(偶尔存在爆炸性气体混合物),0
区需使用Ga级设备,A错误;
爆炸性粉尘环境的20区(持续存在粉尘云)需使用Ⅲ类设备中EPL为Da级的设备(防护等级最
高),B正确;
煤矿甲烷环境的Ⅰ类设备,EPL中Ma级安全等级高于Mb级(Ma级适用于更危险的场所),C错
误;Ⅲ类设备在爆炸性粉尘环境中的EPL分级为Da>Db>Dc,Dc安全防护等级最低,D错误。
5.【例题-单选】在爆炸危险场所选用电气设备时,需严格遵循防爆规范,确保设备与环境风
险相匹配。下列关于爆炸危险场所电气设备选用的说法,正确的是( )。
A.Ⅲ类电气设备可直接用于爆炸性气体环境的1区
B.隔爆型设备在故障状态下产生的火花仍能避免点燃爆炸性混合物
C.爆炸性粉尘环境中,ⅢC级导电性粉尘场所应选用ⅢC类设备
D.存在二级释放源的爆炸性气体区域,应划分为0区
答案:C
解析:Ⅲ类电气设备专用于爆炸性粉尘环境,不可用于爆炸性气体环境(需用Ⅱ类设备),A
错误;
隔爆型设备通过外壳隔绝火焰传播,但故障状态下可能产生火花,其防爆原理是外壳能承受爆
炸压力而非完全避免火花产生,B错误;
爆炸性粉尘环境中,设备类别需不低于粉尘等级(ⅢA<ⅢB<ⅢC),ⅢC级粉尘场所必须选用
ⅢC类设备,C正确;
存在二级释放源的爆炸性气体区域应划分为2区,0区对应连续级释放源,D错误。
6.【例题-单选】某化工厂新建一座有爆炸危险的甲类厂房,关于该厂房的防爆设计及与其他
部位的防火分隔做法,符合现行国家标准《建筑设计防火规范》(GB50016)的是( )。
A.厂房的总控制室贴邻厂房外墙设置,并采用耐火极限不低于3.00h的防爆墙与其他部位分
隔,且设置独立的安全出口
B.厂房内设有楼梯间,楼梯间与有爆炸危险的区域连通处设置了门斗,门斗的隔墙采用耐火极
限不低于2.00h的防火隔墙,门采用甲级防火门并错位设置
C.厂房的分控制室直接设置在厂房内部,采用耐火极限不低于3.00h的防爆墙与其他部位分
隔,并设置独立的安全出口
D.厂房承重结构采用钢筋混凝土排架结构,地面采用绝缘材料作整体面层,未采取防静电措施
答案:B
解析:A选项错误,B选项正确:第3.6.8条规定,有爆炸危险的甲、乙类厂房的总控制室应独
立设置,严禁贴邻厂房外墙设置。第3.6.10条规定,有爆炸危险区域内的楼梯间与相邻区域连
通处,应设置门斗等防护措施,门斗的隔墙应为耐火极限不低于2.00h的防火隔墙,门应采用
甲级防火门并应与楼梯间的门错位设置。
C选项错误:规范严禁将有爆炸危险的甲、乙类厂房的控制室直接设置在厂房内部,必须独立
或贴邻外墙设置。
D选项错误:第3.6.6条规定,散发较空气重的可燃气体、可燃蒸气的甲类厂房应采用不发火花的地面。采用绝缘材料作整体面层时,应采取防静电措施。选项中未采取防静电措施存在静电
积聚引发爆炸的隐患。
7.【例题-单选】静电危害的防控需结合生产场景采取针对性措施,既要减少静电产生,也要
避免静电积累引发放电。关于静电防护措施和方法的说法,正确的是( )。
A.在易燃液体储罐内壁安装金属接地棒,通过导线与大地连接,属于中和电荷法
B.纺织车间采用高压静电消除器,通过产生相反电荷抵消织物上的静电,属于泄漏导走法
C.输送易燃液体时采用底部灌装,并控制初始流速,以减少液体的飞散喷溅,属于控制静电产
生的措施
D.橡胶制品加工中加入导电炭黑,使制品电阻率降低,属于静电屏蔽法
答案:C
解析:A选项错误。储罐内壁金属接地棒通过导线接地,目的是将积累的静电通过导体导入大
地,属于“泄漏导走法”,而非中和电荷法。B选项错误。高压静电消除器产生相反电荷抵消
静电,属于“中和电荷法”(主动消除电荷),而非泄漏导走法(被动导出电荷)。C选项正
确。在输送和灌装易燃液体时,采用底部灌装、控制初始流速、减少管道弯曲等措施,可以有
效降低液体的摩擦速度和飞散喷溅,属于控制静电产生的工艺控制法。D选项错误。橡胶中加
入导电炭黑降低电阻率,使静电能快速通过导体泄漏,属于“泄漏导走法”,而非静电屏蔽法
(屏蔽法是通过金属外壳隔绝静电场的影响)。
8.【例题-单选】某精细化工车间在夜间巡检时突发火情,现场涉及多种危险化学品。关于针
对下列不同化工物质火灾的灭火剂选择,说法完全符合化工消防安全原则的是( )。
A.车间内储存的金属钠发生火灾,因金属钠熔点较低,应采用直流水枪进行冷却扑救
B.反应釜内的甲醇泄漏起火,选用抗溶性泡沫液进行扑救
C.煤粉收集器发生阴燃火灾,为彻底降温,应采用高压直流水枪冲击灭火
D.中控室精密仪器起火,应首选BC类干粉灭火器
答案:B
解析:A选项错误:金属钠属于活泼金属(D类火灾),化学性质极其活泼,遇水会发生剧烈反
应并生成可燃气体(氢气)及放出大量热,可能引起爆炸或使火势更猛。因此,严禁使用水或
含水灭火剂扑救,应采用干燥沙土或D类专用干粉灭火剂进行覆盖。
B选项正确:甲醇属于极性溶剂(水溶性可燃液体),若使用普通蛋白泡沫或水成膜泡沫,泡
沫会被甲醇溶解破坏而失去覆盖作用。因此,扑救此类火灾必须选用抗溶性泡沫液,才能在液
面形成稳定的覆盖层以隔绝氧气。
C选项错误:扑救可燃粉尘聚集处(如煤粉)火灾时,若采用高压直流水枪冲击,强大的水流
冲击力会导致粉尘飞扬,不仅无法有效灭火,反而极易引发粉尘爆炸。应采用喷雾水或干粉进行扑救。
D选项错误:BC类干粉灭火器主要适用于扑救液体、气体及带电火灾,不适用于精密仪器火
灾。干粉喷射后会在设备表面留下难以清理的残渣,极易造成精密仪器的二次损坏。中控室精
密仪器起火应首选二氧化碳等灭火后无残留的洁净灭火剂。
9.【例题-案例】
根据上述案例背景,请回答以下问题:
1.该加氢反应车间防爆电气设备选型是否正确,说明理由。
2.指出该加氢反应车间在建筑防火防爆泄压设施设置方面存在的问题,说明正确做法并补充其
他设置要求。
3.指出事故区域防静电及人员操作方面存在的问题,并提出相应的整改措施。
10.【例题-案例】某精细化工企业新建一座单层加氢工艺反应车间,属于甲类厂房,建筑高度
8m,长40m,宽20m,耐火等级二级。车间主体工艺为甲苯加氢反应,反应温度250℃,反应压
力3.0MPa,氢气(ⅡC类爆炸性气体)与甲苯的混合气体在管道及设备内输送。车间承重结构
采用砖混结构。事发当日,车间内加氢反应器出口法兰因密封垫片老化发生氢气泄漏,泄漏的
氢气与空气混合形成爆炸性气体环境。
厂区安全设施及防爆电气检查情况如下:
(1)加氢反应车间内设置的照明灯具及防爆控制箱,其防爆标志为“ExdⅢBT3”,氢气引燃
温度组别为T1。
(2)车间总控制室为便于操作,贴邻该加氢厂房外墙设置,未采取特殊的防火防爆隔离措
施。
(3)车间屋顶采用单位质量为75kg/m²的轻质屋面板作为泄压设施,工作人员说冬季该车间屋
面板常有冰雪积聚。
(4)车间内氢气输送管道的法兰连接处未设置静电跨接线,经检测部分法兰间的过渡电阻为
0.05Ω。
(5)现场操作人员在巡检及进行阀门紧固作业时,穿着化纤材质工作服,并使用铁质扳手敲
击法兰螺栓。
(6)该车间的防静电接地与防雷接地共用一套接地装置,经测试该共用接地装置的接地电阻
为10Ω。
(7)车间入口处未设置人体静电释放器,操作人员直接进入加氢反应车间进行巡检。
根据上述案例背景,请回答以下问题:1.该加氢反应车间防爆电气设备选型是否正确,说明理由。
2.指出该加氢反应车间在建筑防火防爆泄压设施设置方面存在的问题,说明正确做法并补充其
他设置要求。
3.指出事故区域防静电及人员操作方面存在的问题,并提出相应的整改措施。
1.该加氢反应车间防爆电气设备选型是否正确,说明理由。
解析:不正确。
理由:根据《爆炸危险环境电力装置设计规范》(GB50058),防爆电气设备的级别和组别不
应低于该爆炸性气体环境内爆炸性气体混合物的级别和组别。
氢气属于ⅡC类爆炸性气体,引燃温度组别为T1。而车间设置的防爆照明灯具及控制箱防爆标
志为“Ex dⅢB T3”,其防爆级别(ⅢB)不符合现场氢气环境的防爆要求、T3满足要求。
2.指出该加氢反应车间在建筑防火防爆泄压设施设置方面存在的问题,说明正确的设置要求并
补充其他设置要求。
解析:1.存在的问题及正确做法:
(1)车间承重结构采用砖混结构。
正确做法:有爆炸危险的甲、乙类厂房宜独立设置,并宜采用敞开或半敞开式;其承重结构宜
采用钢筋混凝土或钢框架、排架结构。砖混结构抗爆性能差,不符合要求。
(2)屋顶采用单位质量为75kg/m²的轻质屋面板。
正确做法:作为泄压设施的轻质屋面板和轻质墙体的单位质量不宜大于60kg/m²。
(3)冬季屋面板常有冰雪积聚。
正确做法:屋顶上的泄压设施应采取防冰雪积聚措施,以防冬季冰雪覆盖导致泄压失效。
2.需补充的其他设置要求:
(1)有爆炸危险的厂房或厂房内有爆炸危险的部位应设置泄压设施。
(2)泄压设施宜采用轻质屋面板、轻质墙体和易于泄压的门、窗等,应采用安全玻璃等在爆
炸时不产生尖锐碎片的材料。
(3)泄压设施的设置应避开人员密集场所和主要交通道路,并宜靠近有爆炸危险的部位。
(4)有爆炸危险的生产部位,宜布置在单层厂房的靠外墙处和多层厂房的顶层靠外墙处。
(5)散发较空气轻的可燃气体、可燃蒸气的甲类厂房,宜采用轻质屋面板作为泄压面积。顶
棚应尽量平整、无死角,厂房上部空间应通风良好。
(6)有爆炸危险的甲、乙类厂房的总控制室应独立设置。
3.指出事故区域防静电及人员操作方面存在的问题,并提出相应的整改措施。解析:存在问题及整改措施:
问题(1)氢气输送管道法兰未设静电跨接线,经检测部分法兰间的过渡电阻为0.05Ω。
整改措施:在法兰连接处加装静电跨接线。依据《工业金属管道工程施工规范》GB50235-
2010,当每对法兰间电阻值超过0.03Ω时,应设导线跨接。跨接安装完毕后应进行测试,确保
过渡电阻不大于0.03Ω。
问题(2)操作人员穿着化纤材质工作服,且使用铁质扳手敲击法兰螺栓。
整改措施:进入爆炸危险场所的操作人员必须穿着防静电工作服和防静电鞋;严禁在防爆区域
内使用铁质工具,必须更换为铜质等防爆(不发火花)工具。
问题(3)防静电接地与防雷接地共用一套接地装置,经测试该共用接地装置的接地电阻为10
Ω。
整改措施:依据《建筑物防雷设计规范》GB50057,当防静电接地与防雷接地共用接地装置时
不应大于4Ω。对共用接地装置进行改造,确保接地电阻不大于4Ω。
问题(4)车间入口处未设置人体静电释放器,操作人员未进行静电消除直接进入车间。
整改措施:依据《防止静电事故通用要求》GB12158,在易燃易爆场所的入口处应设置人体静
电消除装置,防止人体携带静电进入危险区域引发事故。
第四章
化学品储运安全技术
1.【例题-单选】某石化企业储罐区储存多种物料,储罐类型包括压力储罐、内浮顶罐、外浮
顶罐及固定顶罐。根据《石油化工储运系统罐区设计规范》(SH/T3007-2014)及相关标准,
下列关于储罐通气管或呼吸阀上阻火器安装要求的说法中,正确的是( )。
A.储存液化乙烯(甲A类)的压力储罐,因其蒸气压力高,呼吸阀上可不安装阻火器
B.储存丙酮(甲B类)的内浮顶罐,罐顶中央通气管无需安装阻火器
C.储存煤油(乙A类)的外浮顶罐,通气管上需同时安装呼吸阀和阻火器
D.采用氮气密封保护的甘油(丙A类)固定顶罐,其通气管上应安装阻火器
答案:D
解析:根据《石油化工储运系统罐区设计规范》(SH/T3007-2014)第5.1.9条规定:
A选项错误:储存甲A类液化烃(如液化乙烯)的压力罐不应设置呼吸阀,应设置安全阀。
B选项错误:内浮顶储罐罐顶中央通气管上应安装阻火器。因为内浮顶罐的浮盘与固定罐顶之
间仍存在气相空间,呼吸排气时存在火灾爆炸风险。
C选项错误:安装阻火器的储罐类型包括固定顶罐、地上卧式罐、覆土卧式罐、内浮顶罐以及采用氮封的储罐。外浮顶罐的浮盘直接暴露在大气中,随液面升降,罐顶与液面之间没有封闭
的气相空间,因此规范并未要求在外浮顶罐的通气管上安装阻火器。
D选项正确:第5.1.9条c款规定,采用氮气或其他惰性气体密封保护系统的储罐,其通向大气
的通气管或呼吸阀上应安装阻火器。是为了防止外部火源通过氮封系统的呼吸排气口进入储罐
内部,无论储存何种液体,只要采用氮封系统就必须安装。
2.【例题-单选】甲醇属于易燃液体,属于甲类液体,沸点为64.7℃。根据《石油化工储运系
B
统罐区设计规范》(SH/T3007-2014)及相关标准,针对甲醇储罐结构型式及安全附件的说法
中,正确的是( )。
A.必须采用内浮顶储罐或外浮顶储罐
B.可采用氮气密封的固定顶储罐,通气管上设置呼吸阀和阻火器
C.应使用压力储罐或低温常压储罐
D.若采用固定顶储罐,通气管上应安装呼吸阀无需安装阻火器
答案:B
解析:根据《石油化工储运系统罐区设计规范》(SH/T3007-2014)及《石油化工企业设计防
火标准》(GB50160-2008)的相关规定:
A选项错误:储存沸点大于或等于45℃的甲B类液体(如甲醇),应选用浮顶储罐或内浮顶储
罐。但当有特殊储存需要时,可以选用固定顶储罐、低压储罐等(前提是采取氮气密封等安全
措施)。并非“必须”强制使用浮顶罐。
B选项正确:甲醇沸点64.7℃(≥45℃),在采取氮气密封保护系统的条件下,允许选用固定
顶储罐。同时,规范强制
要求甲B类液体的固定顶储罐应设呼吸阀和阻火器,采用氮气密封保护系统的储罐也必须在通
气管或呼吸阀上安装阻火器。
C选项错误:采用压力储罐或降温储存的常压储罐,主要是针对沸点低于45℃或在37.8℃时饱
和蒸气压大于88kPa的甲B类液体(极易挥发物质)。甲醇沸点为64.7℃,不符合此条件。
D选项错误:储存甲B类液体的固定顶储罐必须安装阻火器;采用氮气或其他惰性气体密封保护
系统的储罐同样必须安装阻火器。因此,无论是否采用氮封,阻火器均为强制性要求。
3.【例题-单选】关于地上立式储罐固定式消防冷却水系统(喷淋装置)的设置,下列参数要
求中,完全符合《石油库设计规范》(GB50074)的是( )。
A.容积为2500m³且罐壁高度为14m的地上立式储罐,必须设置固定式消防冷却水系统
B.喷淋系统的控制阀应设在防火堤内,且距被保护罐壁不宜小于15m
C.容积为1200m³的球罐,其消防冷却水系统的控制阀应使用遥控控制阀
D.消防水环管上的水幕式喷头间距不宜大于2.5m,出水压力不应小于0.15MPa答案:C
解析:A选项错误:规范规定,容量≥3000m³或罐壁高度≥15m的地上立式储罐才应设固定式系
统。2500m³且14m高不满足强制条件。
B选项错误:喷淋系统的控制阀应设在防火堤外,而非堤内,以确保火灾时人员能安全操作。
C选项正确:规范明确,容积≥1000m³的球罐应使用遥控控制阀。1200m³满足此条件。
D选项错误:规范要求水幕式喷头间距不宜大于2m,出水压力不应小于0.1MPa。
4.【例题-单选】关于气柜运行及管理的要求,下列说法正确的是( )。
A.20000m³干式气柜的活塞升降速度可控制在3m/min,以提高工作效率
B.气柜密封油的闪点分析每月进行一次,黏度分析每周进行一次
C.装置开停工时,为避免瓦斯浪费,可将吹扫瓦斯管线的气体引入气柜回收
D.气柜运行中,每2小时检查封油泵运行情况并记录启动次数,每日检查活塞防回转装置
答案:D
解析:20000m³干式气柜的活塞升降速度不能超过2m/min,A错误;
密封油闪点分析每周一次,黏度分析每月一次,B错误;
装置开停工吹扫瓦斯管线严禁向柜内吹扫,C错误;
封油泵每2小时检查记录,活塞防回转装置每日检查,符合管理要求,D正确。
5.【例题-单选】某氯乙烯生产企业氯乙烯气柜的全容积为2000m³,近期当地气象部门发布了
雷雨黄色预警,并伴有六级大风。根据《乙炔法生产氯乙烯安全技术规范》(GB14544-2025),
下列关于该气柜运行容积控制及物料管理的说法,正确的是( )。
A.该气柜的运行容积应严格控制在400m³至1500m³之间
B.受雷雨及六级大风天气影响,该气柜的运行容积最高不应超过1200m³
C.为维持气柜压力稳定,可将精馏工序产生的少量液态氯乙烯直接通入该气柜
D.气柜钟罩在应急调节过程中的最大升起或下降速度应不大于1.5m/min
答案:B
解析:根据GB 14544-2025第5.5.18条规定,氯乙烯气柜使用容积应为全容积的20%~75%,即日
常运行容积为400m³~1500m³,A选项描述的是正常工况,但题干处于特殊天气;雷雨或六级以
上大风天气使用容积应不超过全容积的60%,即2000m³×60%=1200m³,A错误,B正确;第5.5.6
条明确规定,液态氯乙烯和安全阀泄放的氯乙烯不应通入氯乙烯气柜,C错误;第5.5.17条规
定,气柜钟罩的最大升起或下降速度应不大于1.0m/min,D错误。
6.【例题-单选】在铁路油品装卸作业的各环节中,下列要求错误的是( )。
A.过期的槽车经具有专业资质的检验机构重新检验合格后,方可进行装车作业
B.调车人员进入装油台调车时,应服从装车台对位人员的指挥,无对位人员时不得盲目对位C.清洗油罐车时,作业人员不得穿戴化纤服装,不得使用黑色金属工具
D.雷雨天气时采取可靠防护措施后可继续进行油品装卸作业
答案:D
解析:A正确:
过期危化槽车罐体,经具备资质检验机构复检合格、更新检验有效期后,允许装车作业。
B正确:铁路调车对位作业,调车人员必须服从装车台对位人员指挥;无现场对位人员时,禁
止盲目对位,防止撞车、管线损坏。
C正确:清洗油罐车属于易燃易爆受限空间作业:严禁穿戴化纤服装,化纤摩擦易产生静电火
花;禁止黑色金属(铁、钢)工具,铁器撞击会产生火花,应使用铜、铝等有色金属防爆工
具。
D错误:依据《石油库安全管理规定》及石油库防火规范:雷雨天气必须立即停止油品装卸作
业,不存在 “采取防护措施可继续作业” 的情况。
7.【例题-单选】在进行铁路罐车顶部敞口灌装甲B类液体作业时,为防止静电引发火灾爆炸事
故,下列关于装卸作业安全管理的说法,错误的是( )。
A.鹤管内的液体流速,在鹤管口浸没于液体之前不应大于1m/s
B.鹤管内的液体流速,在鹤管口浸没于液体之后不应大于4.5m/s
C.鹤管应插至距罐车顶部200mm处
D.装卸作业完毕后,应经过规定的静置时间
答案:C
解析:根据《石油化工企业设计防火标准》(GB50160-2008,2018 年版)6.4.1 条防静电相
关规定:顶部敞口灌装甲 B 类液体,鹤管口浸没液体前流速不应大于 1m/s,浸没液体后流速
不应大于 4.5m/s,A、B 正确;装车鹤管应插至距罐车底部 200mm处,并非罐车顶部 200mm,
C 错误;装卸作业完毕后,需经过规定静置时间消散静电,方可开展后续作业,D 正确。
8.【例题-单选】某化工企业拟新建一套汽车装卸设施,用于向罐车灌装甲醇(甲B类)、柴油
(丙A类)等液体物料。下列关于装卸设施设置及作业要求的说法中,正确的是( )。
A.甲醇与柴油可共用一个装车棚,但应设置独立的装车鹤位
B.为提高装车效率,装车泵的流量设定为50m³/h,鹤管内流速控制在4.8m/s
C.考虑到操作便利性,液化石油气(LPG)装卸臂优先选用耐高压橡胶软管,并每周进行一次
耐压测试
D.装卸作业期间,为防止静电积聚,要求驾驶员在驾驶室内连接好静电接地线后方可开始作业
答案:A
解析:A正确:根据《石油化工企业设计防火标准》等规范,甲B、乙、丙A类液体可共用一个装车棚(亭)。
B错误:油品装车流量不宜小于30m³/h(符合),但装卸车流速不得大于4.5m/s。选项中
4.8m/s超标。
C错误:禁止使用软管充装液氯、液氨、液化石油气(LPG)、液化天然气等液化危险化学品,
应推广使用金属万向管道充装系统。
D错误:静电接地线必须在罐车本体上连接,且通常要求在作业前连接,驾驶室内无法有效导
除罐体静电。
9.【例题-单选】下列关于油气回收工艺原理及适用场景的说法,正确的是( )。
A.吸附法利用吸附剂对油气的吸附力实现分离,适用于处理高浓度、大流量的装车油气
B.吸收法在吸收塔内与油气顺流接触以溶解烃类组分
C.冷凝法通过多级冷却使油气中的烃类凝结成液态,适用于高浓度油气的回收
D.膜分离法利用高分子膜的选择性渗透原理,空气分子比油气分子具有更高的穿透性
答案:C
解析:A错误:依据《油气回收处理设施技术标准》(GB/T50759-2022)及工艺原理,吸附法
对低浓度油气处理效果好,常用于加油站或作为浓缩单元,高浓度大流量通常首选冷凝法。
B错误:依据吸收法工艺原理,吸收剂与油气在吸收塔内通常采用逆流接触,以提高传质推动
力和吸收效率,顺流接触效率较低。
C正确:依据冷凝法工艺原理,通过多级制冷(如从+4℃降至-70℃甚至更低)使高浓度油气
(>10g/m³)液化回收,回收率高且无二次污染。
D错误:依据膜分离法原理,高分子膜对油气(烃类分子)的选择性渗透率高于空气(氮气、
氧气),即油气优先透过膜被富集,而非空气。
10.【例题-单选】关于油气回收设施的安全与消防要求,下列说法错误的是( )。
A.独立设置的油气回收装置,其消防用水量不应小于30L/s
B.排放的尾气中非甲烷总烃的浓度不得高于25g/m³
C.油气收集系统应设事故紧急排放管,以应对系统超压等紧急情况
D.装卸介质为甲B类液体时,油气回收装置与装卸车鹤管的防火间距不应小于10m
答案:D
解析:根据油气回收设施相关规范:独立设置的油气回收装置消防用水量不应小于30L/s,A正
确;尾气排放非甲烷总烃浓度不得高于25g/m³,B正确;油气收集系统应设事故紧急排放管,C
正确;汽车装卸设施内,油气回收装置与甲 A 类介质装卸鹤管防火间距≥10m;甲 B、乙类介
质≥4.5m,D错误。
11.【例题-案例】根据以上背景资料,请回答下列问题:1.根据罐区一防火堤内各储罐的储量情况,请判断该罐组是否构成危险化学品重大危险源?若
构成,请说明其级别。
2.针对轻石脑油固定顶储罐储存高挥发性甲B类液体的工况,依据《石油化工储运系统罐区设
计规范》(SH/T3007)等相关标准,该储罐应设置哪些主要专用安全附件?
3.为满足高挥发性液体的储存要求,轻石脑油储罐设计了氮封系统。请说明该氮封系统应由哪
几部分组成?
4.在轻石脑油储罐的机械清洗作业方案中,为确保作业安全,应采取哪些主要的安全技术措
施?
12.【例题-案例】某石化公司储罐区正在进行安全升级改造,旨在提升本质安全水平和环保绩
效。该企业设有多个储罐区,罐区之间由消防道路分隔。其中,罐区一用于储存轻质油及芳烃
类原料,该罐组防火堤内共设有4座地上立式固定顶钢制储罐:2座轻石脑油储罐、1座甲苯储
罐和1座苯储罐。为了规范储存,2座轻石脑油储罐与甲苯、苯储罐之间设置了隔堤进行分隔。
根据企业设计图纸及工艺操作规程,罐区一防火堤内各储罐的设计最大储量及近期盘点实际储
存量如下表所示:
单罐设计最大储 单罐实际储存量
危险物质 储罐数量 临界量/t α β
量/t /t
轻石脑油 2座 260 190 500 1.5 1.0
甲苯 1座 450 300 500 1.5 1.0
苯 1座 45 20 50 1.5 1.0
为满足环保和安全要求,公司决定为轻石脑油储罐增设氮封系统,并计划在一个月后对其中1
座轻石脑油储罐进行首次开罐机械清洗和内部防腐作业。储罐区安全管理规定,进入罐区必须
严格遵守防火防爆及防静电要求。在检修准备阶段,安全管理部门对储罐的安全附件配置、氮
封系统设计方案以及即将开展的机械清罐作业方案进行了专项审查。
根据以上背景资料,请回答下列问题:
1.根据罐区一防火堤内各储罐的储量情况,请判断该罐组是否构成危险化学品重大危险源?若
构成,请说明其级别。
2.针对轻石脑油固定顶储罐储存高挥发性甲B类液体的工况,依据《石油化工储运系统罐区设计规范》(SH/T3007)等相关标准,该储罐应设置哪些主要专用安全附件?
3.为满足高挥发性液体的储存要求,轻石脑油储罐设计了氮封系统。请说明该氮封系统应由哪
几部分组成?
4.在轻石脑油储罐的机械清洗作业方案中,为确保作业安全,应采取哪些主要的安全技术措
施?
1.根据罐区一防火堤内各储罐的储量情况,请判断该罐组是否构成危险化学品重大危险源?若
构成,请说明其级别。
解析:(1)储罐区以罐区防火堤为界限划分为独立的单元。因此,该罐组作为一个独立单
元,各物料辨识取值应为:2座轻石脑油储罐合并计算q =260×2=520t,甲苯q =450t,苯
q =45t。
₁ ₂
(2)辨识是否构成重大危险源:
₃
q /Q +q /Q +q /Q =520/500+450/500+45/50=1.04+0.9+0.9=2.84≥1
因2.84>1,故该罐组构成危险化学品重大危险源。
₁ ₁ ₂ ₂ ₃ ₃
(3)计算分级指标(R):
R=α×(β q /Q +β q /Q +β q /Q )
R=1.5×(1.0×520/500+1.0×450/500+1.0×45/50)=1.5×2.84=4.26
₁ ₁ ₁ ₂ ₂ ₂ ₃ ₃ ₃
(4)根据重大危险源分级标准:一级R≥100;二级100>R≥50;三级50>R≥10;四级R<10。
因R=4.26<10,故该罐组为四级重大危险源。
2.针对轻石脑油固定顶储罐储存高挥发性甲B类液体的工况,该储罐应设置哪些主要专用安全
附件?
解析:(1)储罐呼吸阀:保证储罐在正常收发油作业或温度变化时,气相空间压力维持在安
全范围内,防止储罐超压或抽瘪,同时减少油品蒸发损耗。
(2)液压安全阀:作为呼吸阀的备用安全设施。当机械呼吸阀因锈蚀、冻结等原因卡住失效
时,液压安全阀能代替其工作,起安全密封和防止损坏的作用。
(3)阻火器:安装在呼吸阀或安全阀的通气管上,用于防止外部火焰窜入储罐内部,或阻止
储罐内部火焰向外传播,是重要的防火安全附件。
(4)喷淋冷却装置:用于在夏季高温或发生火灾时,对罐壁进行喷淋冷却,降低罐内液体温
度和蒸气压,防止储罐超压,并起到辅助灭火的作用。
3.为满足高挥发性液体的储存要求,轻石脑油储罐设计了氮封系统。请说明该氮封系统应由哪
几部分组成?
解析:轻石脑油储罐的氮封系统主要由以下部分组成:(1)氮气源:提供氮气的设备或装置,宜采用制氮机或液氮储罐,并配备减压与过滤装置。
(2)氮封阀:氮封系统的主要控制部件,能根据罐内压力变化自动调节氮气的注入,维持储
罐微正压。
(3)呼吸阀:带阻火器,是控制储罐压力的主要部件,用于正常工况下的压力调节,排出过
量气体或补入空气。
(4)紧急泄放阀:确保储罐安全的最终控制部件。当储罐压力超过呼吸阀排放能力时开启,
确保事故状态下储罐安全。
(5)压力检测与控制系统:包括现场压力表、压力变送器及DCS/PLC系统,用于实时监测罐内
压力,并实现报警与联锁控制。
(6)管道与附件:用于连接上述各部件,形成完整的氮封系统管路。
4.在轻石脑油储罐的机械清洗作业方案中,为确保作业安全,应采取哪些主要的安全技术措
施?
解析:在轻石脑油储罐的机械清洗作业中,应采取以下主要安全技术措施:
(1)储罐机械清洗队伍要具有机械清罐资质,施工人员应经过专业培训。
(2)根据罐内清洗情况,进罐人员穿防静电防护服。还要配备相应的个体防护用品。
(3)施工人员进入气体浓度较高的容器内时,应佩戴呼吸防护用具。
(4)施工人员在施工区域使用的工具、通信工具应是防爆型号。
(5)旋工现场用警示带进行隔离,禁止非施工人员入内。
(6)配置足够的灭火器与应急救援器材。
(7)蒸汽管线应安装安全阀,同时应进行包覆,以防止烫伤施工人员。
(8)打开检修孔时,应使用防爆工具,佩戴呼吸防护用具,强制换气应使用防爆换气扇。
第五章
化工建设项目安全技术
1.【例题-单选】下列关于化工厂总平面布置和平面布局的说法中,正确的是( )。
A.厂区的长轴与主导风向夹角为30°,利于可燃有毒气体扩散,符合安全要求
B.散发粉尘的生产装置应布置在厂区全年最小风频风向的下风侧,减少对周边影响
C.独立设置的装置控制室、机柜室、外操室位于爆炸危险区范围以内的应 布置在装置区的一
侧
D.液化石油气储罐区应布置在厂区边缘地带,远离人员集中场所和明火地点
答案:D解析:厂区长轴与主导风向最好垂直或不小于45°夹角,30°不符合要求,A错误;
散发粉尘的装置应布置在全年最小风频风向的上风侧,B错误;
独立设置的装置控制室、机柜室、外操室布置在装置区的一侧,并位于爆炸危险区范围以外,
C错误;
液化石油气储罐区布置在厂区边缘,远离人员集中场所和明火,符合安全规范,D正确。
2.【例题-单选】在HAZOP分析中,关于引导词、工艺参数及偏差的说法,正确的是( )。
A.“伴随”是HAZOP分析的引导词之一,可与“反应”组合形成偏差
B.偏差的构成形式为“工艺参数+引导词”,如“流量过量”
C.“压力”属于HAZOP分析中的引导词,用于描述工艺指标的偏离情况
D.“浓度”是HAZOP分析的引导词,“减量”是工艺参数,二者可组合成偏差
答案:A
解析:“伴随”是引导词,“反应”是工艺参数,二者可组合为“伴随反应”的偏差,A正
确;
偏差的构成形式为“引导词+工艺参数”,如“过量流量”,B错误;
“压力”属于工艺参数,而非引导词,C错误;
“浓度”是工艺参数,“减量”是引导词,D错误。
3.【例题-单选】依据GB/T150.4《压力容器》,关于压力容器气密性试验的说法,正确的是
( )。
A.气密性试验应使用干燥洁净的空气,不可使用氮气等惰性气体
B.气密性试验压力应为压力容器的工作压力,而非设计压力
C.试验时压力应快速上升至规定值,以缩短试验时间
D.对小型压力容器进行气密性试验时,可采用浸入水中的方式检查泄漏
答案:D
解析:气密性试验所用气体可为空气、氮气或其他惰性气体,A错误;
气密性试验压力为压力容器的设计压力,B错误;
试验时压力应缓慢上升,C错误;
小型压力容器可浸入水中检查泄漏,D正确。
4.【例题-案例】根据以上背景资料,请回答以下问题:
1.园区管委会委托第三方机构对园区内企业进行外部安全防护距离评估,针对乙企业的液氯储
罐区和丙企业的液化丙烯储罐区,应采用何种方法确定其外部安全防护距离?请简述其外部安
全防护距离的确定流程。
2.根据《化工和危险化学品生产经营企业重大生产安全事故隐患判定准则》,指出甲企业硝酸铵装置及储存区存在哪些重大事故隐患?并提出相应的整改要求。
3.针对甲企业新建特种工程塑料装置的设计与风险防控情况,指出其存在的错误,并说明正确
的做法。
4.结合《危险化学品生产建设项目安全风险防控指南(试行)》,指出甲企业新建特种工程塑
料装置安全评价报告中还缺少哪些必须包含的内容?
5.根据AQ3062-2025《精细化工企业安全管理规范》,关于危险化学品重大危险源管理规定,
简述该园区内涉及重大危险源的企业应落实哪些管理制度以及现场标识设置要求?
6.根据《危险化学品重大危险源安全监控技术规范》(GB17681),列出甲乙丙三家企业应配
置SIS的生产单元或储存单元,并说明理由。结合上述SIL分析评估结果,判断甲企业应配备
SIS系统的SIF回路总数量。
7.【例题-案例】某国家级化工园区内新建一家大型精细化工企业(甲企业),主要从事高附
加值精细化学品的生产。甲企业厂区内建有2套生产装置及2个配套罐区:
硝基复合肥生产装置:以合成氨、浓硝酸为原料,采用中和法工艺生产硝酸铵溶液,再经蒸
发、造粒得到固体硝酸铵。
特种工程塑料装置:采用国内首次使用的新型聚合工艺,以丙烯、乙烯及多种有机溶剂为原料
进行聚合反应。
配套罐区:建有2台液氨储罐(构成一级危险化学品重大危险源)和3台甲苯储罐(构成三级危
险化学品重大危险源)。其中,液氨储罐用于为硝基复合肥生产装置提供原料;甲苯储罐用于
为特种工程塑料装置提供原料。
园区内还分布有乙企业与丙企业。乙企业属于精细化工企业,核心工艺是氯碱工艺,建有3台
液氯储罐,构成二级危险化学品重大危险源;丙企业属于精细化工中间体生产企业,建有4台
液化丙烯储罐,构成四级危险化学品重大危险源。
甲企业新建的固体硝酸铵专用库房设计最大储存量为600吨。现场检查发现,该专用库房周边
40m处建有存放柴油的发电机房。此外,甲企业在其复合肥生产车间(戊类厂房)的角落,暂
存约500kg的硝酸铵成品及扫地料。
特种工程塑料生产线和2座甲苯储罐为甲企业在2023年5月新建,经核查,甲企业委托了具备工
程设计化工石化医药行业乙级资质的设计院承担特种工程塑料装置的整体设计工作,且该新型
聚合工艺经过了当地市级人民政府有关部门组织的安全可靠性论证,并进行了反应安全风险评
估。
同年甲企业对已建成的硝基复合肥生产装置(含配套液氨储罐)及新建的甲苯储罐区同步开展
了反应安全风险评估、HAZOP和SIL分析。SIL分析评估结果显示:该项目所有SIF回路经SIL分
析评估后,有SIL2级回路4条,SIL1级回路8条。第三方机构为甲企业新建的特种工程塑料装置编制了建设项目安全评价报告。经专家审查,报
告包含:原辅材料/产品理化性能指标、固有危险程度定性定量分析、主要技术工艺及装置安
全可靠性、外部安全防护距离和个人及社会风险值计算、多米诺效应分析等内容。
根据以上背景资料,请回答以下问题:
1.园区管委会委托第三方机构对园区内企业进行外部安全防护距离评估,针对乙企业的液氯储
罐区和丙企业的液化丙烯储罐区,应采用何种方法确定其外部安全防护距离?请简述其外部安
全防护距离的确定流程。
2.根据《化工和危险化学品生产经营企业重大生产安全事故隐患判定准则》,指出甲企业硝酸
铵装置及储存区存在哪些重大事故隐患?并提出相应的整改要求。
3.针对甲企业新建特种工程塑料装置的设计与风险防控情况,指出其存在的错误,并说明正确
的做法。
4.结合《危险化学品生产建设项目安全风险防控指南(试行)》,指出甲企业新建特种工程塑
料装置安全评价报告中还缺少哪些必须包含的内容?
5.根据AQ3062-2025《精细化工企业安全管理规范》,关于危险化学品重大危险源管理规定,
简述该园区内涉及重大危险源的企业应落实哪些管理制度以及现场标识设置要求?
6.根据《危险化学品重大危险源安全监控技术规范》(GB17681),列出甲乙丙三家企业应配
置SIS的生产单元或储存单元,并说明理由。结合上述SIL分析评估结果,判断甲企业应配备
SIS系统的SIF回路总数量。
1.园区管委会委托第三方机构对园区内企业进行外部安全防护距离评估,针对乙企业的液氯储
罐区和丙企业的液化丙烯储罐区,应采用何种方法确定其外部安全防护距离?请简述其外部安
全防护距离的确定流程。
解析:(1)乙企业的液氯储罐区属于有毒气体、丙企业的液化丙烯储罐区属于易燃气体,乙
企业(液氯)和丙企业(液化丙烯)均构成重大危险源,均应采用定量风险评价方法确定外部
安全防护距离。
理由:根据《危险化学品生产装置和储存设施外部安全防护距离确定方法》(GB/T37243-
2019),涉及有毒气体或易燃气体,且其设计最大量与《危险化学品重大危险源辨识》
(GB18218)中规定的临界量比值之和≥1的危险化学品生产装置和储存设施,应采用定量风险
评价方法确定外部安全防护距离。
(2)定量风险评价法确定外部安全防护距离的流程:
a)收集资料数据;
b)确定评估单元;c)危险识别和泄漏场景辨识;
d)分析事故概率;
e)分析事故后果;
f)定量风险计算;
g)确定外部安全防护距离。
2.根据《化工和危险化学品生产经营企业重大生产安全事故隐患判定准则》,指出甲企业硝酸
铵装置及储存区存在哪些重大事故隐患?并提出相应的整改要求。
解析:存在以下3项重大事故隐患:
(1)隐患一:专用库房设计最大储存量为600吨,超过了规定的最大允许储存量。
整改要求:严格按照GB44022的要求核算硝酸铵最大储存量,单个库房存储量应不大于500吨。
(2)隐患二:固体硝酸铵专用库房周边40m处建有存放柴油的发电机房属于易燃易爆物品。
整改要求:固体硝酸铵仓库周边50m内不得存放易燃易爆物品,不得建有涉及易燃易爆物品的
生产装置或储存设施。
(3)隐患三:在复合肥生产车间(戊类厂房)违规暂存硝酸铵成品及扫地料。
整改要求:生产现场严禁违规存放爆炸危险性化学品。硝酸铵必须储存在符合甲类防爆要求的
专用库房内,严禁与其他类物品混存;被污染的扫地料应及时回收处置,严禁在生产车间随意
堆放。
3.针对甲企业新建特种工程塑料装置的设计与风险防控情况,指出其存在的错误,并说明正确
的做法。
解析:(1)错误一:新型聚合工艺经过了当地市级人民政府有关部门组织的安全可靠性论
证。
正确做法:属于国内首次使用的化工工艺,应经过省级人民政府有关部门组织的安全可靠性论
证,通过后方可进行后续设计和建设。
(2)错误二:委托具备工程设计化工石化医药行业乙级资质的设计院承担设计。
正确做法:该装置属于涉及“两重点一重大”的大型建设项目,其设计单位资质应为工程设计
综合甲级资质,或化工石化医药、石油天然气(海洋石油)行业、专业资质甲级。乙级资质不
符合要求。
4.结合《危险化学品生产建设项目安全风险防控指南(试行)》,指出甲企业新建特种工程塑
料装置安全评价报告中还缺少哪些必须包含的内容?
解析:还缺少以下内容:
(1)建设项目的危险有害因素分析;
(2)对项目“两重点一重大”的辨识及重大危险源分级;(3)建设项目的安全条件;
(4)安全对策与建议。
5.根据AQ3062-2025《精细化工企业安全管理规范》,关于危险化学品重大危险源管理规定,
简述该园区内涉及重大危险源的企业应落实哪些管理制度以及现场标识设置要求?
解析:(1)管理制度要求:涉及危险化学品重大危险源的企业,应当建立健全重大危险源管
理制度,制定并严格落实重大危险源包保责任制。
(2)现场标识设置要求:企业应当在危险化学品重大危险源场所设置明显的安全警示牌和安
全包保责任制公示牌。
6.根据《危险化学品重大危险源安全监控技术规范》(GB17681),列出甲企业可直接判定应
配置SIS的生产单元或储存单元,并说明理由。结合上述SIL分析评估结果,判断甲企业应配备
SIS系统的SIF回路总数量。
解析:(1)应配置SIS的单元及判定理由:涉及毒性气体、液化气体、剧毒液体的一级或二级
危险化学品重大危险源的生产单元、储存单元(仓库除外),应配备独立的安全仪表系统
(SIS)。
①甲企业配套液氨储罐区:应配置SIS。
理由:该单元构成一级危险化学品重大危险源,且储存介质为液氨属于毒性气体、液化气体。
②乙企业液氯储罐区:应配置SIS。
理由:该单元构成二级危险化学品重大危险源,且储存介质为液氯属于毒性气体、液化气体。
(2)甲企业应配备SIS系统的SIF回路总数量为12条。
该项目所有SIF回路经评估后,包含SIL2级回路4条和SIL1级回路8条。因此,甲企业应配备SIS
系统的SIF回路总数量=4+8=12条。
第六章
化工事故应急管理及救援
1.【例题-单选】某化工厂储罐区发生液氨泄漏,导致2名作业人员中毒倒地。关于现场中毒人
员的应急处置,以下操作错误的是?( )
A.迅速将中毒人员转移至上风向或侧上风向的空气新鲜处
B.若中毒人员皮肤被液氨污染,应立即脱去被污染的衣物,并用大量流动清水持续冲洗皮肤至
少15~20分钟
C.现场急救点应设立在泄漏点下风向的安全区域,以便快速转运伤员
D.送医前应将毒物名称、接触时间及已采取的急救措施详细记录,随伤员一同转交接收医院答案:C
解析:根据原则,应迅速将中毒人员转移至上风或侧上风向的空气新鲜处,A正确;
皮肤污染清除步骤规范,需脱去污染衣物并用大量流动清水冲洗15~20分钟,B正确;
现场急救点应设立在安全区上风处,而非下风向,下风向存在毒物扩散风险,C错误;
信息交接与及时转运要求明确,需详细记录并随伤员转交,D正确。
C选项正确。甲醇属于水溶性易燃液体,必须使用抗溶性泡沫扑救;氯气泄漏需佩戴隔绝式呼
吸器(或正压式空气呼吸器)进行防护,并使用雾状水进行稀释降毒。
D选项错误。乙醇属于水溶性可燃液体,使用普通蛋白泡沫扑救会被液体吸收破坏泡沫层,导
致灭火失效,必须使用抗溶性泡沫。
2.【例题-单选】依据《危险化学品单位应急救援物资配备要求》(GB30077),下列关于企业
应急救援人员个体防护装备配备的说法,错误的是( )。
A.正压式空气呼吸器应1具/人
B.轻型安全绳无需每人配备
C.一级化学防护服装按1套/10人配备,且至少3套
D.灭火防护套装应1套/人
答案:B
解析:正压式空气呼吸器1具/人,A正确;
轻型安全绳1根/人,B错误;
一级化学防护服装配备要求正确,C正确;
灭火防护套装1套/人,D正确。
3.【例题-单选】某化工园区企业在编制应急处置卡时,需根据岗位特点进行分类管理。依据
《生产经营单位生产安全事故应急处置卡编制指南》(YJ/T32—2025),下列岗位人员应编制
“应急管理岗位应急处置卡”的是?( )
A.负责DCS中控室实时监控与工艺参数调节的主操人员
B.承担现场警戒、人员疏散及外围交通管制的警戒疏散组组长
C.负责液氨储罐区日常巡检与阀门手动操作的现场巡检工
D.负责应急救援车辆驾驶与外部物资转运的专职司机
答案:B
解析:应急管理岗位应急处置卡适用于承担事故现场领导、指挥、疏散等应急管理职能的人
员,包括各应急功能组的组长/负责人,警戒疏散组组长符合,B正确;
主操人员、现场巡检工、专职司机均属于基层操作岗位或具体执行人员,应编制基层操作岗位
应急处置卡,A、C、D错误。4.【例题-单选】根据《化工企业设备检修作业安全规范》AQ3026的要求,关于检修作业下列
说法正确的是( )。
A.检修作业前设备检修实施单位应对检修作业人员进行现场安全交底
B.安全交底内容不包括待检修设备所在生产装置或储存设施的运行情况
C.设备检修作业人员发生变更时,应对相关人员重新进行安全交底
D.检修作业前,设备检修实施单位应组织设备使用单位办理设备检修审批手续
答案:C
解析:5.6.1检修作业前设备使用单位应对检修作业人员进行现场安全交底。A错误。
5.6.2安全交底的内容应至少包括:
a)设备检修方案及检修工期安排;
b)待检修设备涉及的介质及其理化性质、正常操作条件及作业环境;
c)待检修设备的泄压、退料、吹扫、能量隔离等交出情况;
d)待检修设备所在生产装置或储存设施的运行情况;B错误。
e)检修作业危险有害因素辨识结果及应急处置措施。
5.6.3设备检修实施单位或检修作业人员发生变更时,应对相关人员重新进行安全交底。C正
确。
5.7.1检修作业前,设备使用单位应组织设备检修实施单位办理设备检修审批手续。D错误。
5.【例题-单选】根据《化工企业设备检修作业安全规范》AQ3026的要求,关于设备检修与抢
修下列说法正确的是( )。
A.大雪、暴雨、五级及以上大风时,不应进行室外检修作业
B.异常工况紧急处置抢修时,同一装置区内的作业人员一般为2人,最多不应超过6人
C.有毒介质泄漏时,应按紧急处置程序及时将生产装置设施退守到安全状态,除应急处置外不
应进行设备抢修
D.检修作业过程中处置撞击敏感度高的堵塞物时,可外力敲击帮助疏通
答案:B
解析:6.5大雪、暴雨、六级及以上大风时,不应进行室外检修作业。A不正确。
7.2设备抢修要求如下:
a)设备抢修前应全面分析研判抢修过程的安全风险,开展抢修作业可行性评估,勘测现场环
境和设备状况,制定设备抢修方案,不应在风险不明或不可控的情况下盲目抢修;
b)除应急处置外不应进行带压密封和带压开孔抢修作业,确需进行的,应符合AQ3060的规
定;c)设备抢修作业过程中应严格管控现场人员,异常工况紧急处置抢修时,同一装置区内的作
业人员一般为2人,最多不应超过6人;B正确。
7.1关键设备故障或易燃易爆、有毒介质(急性毒性类别1、类别2)明显泄漏存在失控风险
时,应按紧急处置程序及时将生产装置设施退守到安全状态,除应急处置外不应进行设备抢
修。C不正确。
6.7检修作业过程中处置管线、阀门等堵塞情况时,应根据堵塞物的特性、设备及管道的设计
条件、疏通介质的特性等综合考虑疏通方式;处置撞击敏感度高的堵塞物时,不应外力敲击。
D不正确。
10.【例题-案例】某精细化工生产企业,建有一套丙烯酸甲酯合成装置,装置内配套2台原料
中间缓冲储罐;厂区南侧独立防火堤内设置8台丙烯酸丁酯常压储罐;北侧为四层综合危化品
仓库,内部用防火墙分隔为6个防火分区;西侧封闭区域堆放满载危化品集装箱;厂区铺设贯
通装置、仓库、罐区的甲醇工艺管道;厂区有2座干式煤气柜分散布置在不同储存区域,未设
置防火堤。
企业使用、储存的危险化学品有:丙烯酸甲酯(易燃液体)、丙烯酸丁酯(易燃液体)、氯丙
酮(剧毒化学品)、丙酮肟(易制爆)、三氯甲烷(二类易制毒)、过硫酸铵(氧化性固
体)、甲基磺酸(强腐蚀品)。丙烯酸丁酯罐区、丙烯酸甲酯生产装置均构成危险化学品重大
危险源。
企业落实重大危险源安全包保制度,仓储执行《危险化学品仓库储存通则》规范要求,所有化
学品均留存完整化学品安全技术说明书(SDS)。本年度该企业发生多起典型化工事件:
①煤气柜阀门密封破损,可燃煤气泄露,发生火灾爆炸事故;
②丙烯酸甲酯储罐挥发蒸汽积聚,检修动火作业时发生爆炸;
③操作工未佩戴防毒面罩,吸入氯丙酮高浓度蒸气发生急性中毒;
④仓库内用于暂存物料的受压钢瓶因长期受甲基磺酸蒸气腐蚀导致瓶壁减薄,日常巡检未及时
发现质量缺陷,在搬运过程中因受力不当发生破裂爆炸;
⑤检修人员在清理丙烯酸甲酯中间缓冲储罐时,未严格执行受限空间作业审批,未进行强制通
风和气体检测,在未佩戴正压式空气呼吸器的情况下盲目入罐,因罐内氮气置换后氧气浓度过
低导致昏迷。
根据以上场景,回答下列问题(共10分,每题2分,1~2题为单选题,3~5题为多选题)
1.关于该企业重大危险源辨识单元划分的说法,符合辨识规则的是( )。
A.利用丙烯酸甲酯装置内部远程切断阀,反应釜与配套中间储罐应拆分为两个独立辨识单元
B.四层综合危化仓库用防火墙分隔为6个防火分区,应按6个独立储存单元分别核算储量
C.2座干式煤气柜布置在厂区两处独立储存场地,分别作为储存单元开展辨识D.厂区内甲醇输送工艺管道应单独划定储存单元,纳入重大危险源总量核算
E.生产装置内的中间缓冲储罐原则上应单独拆分,独立开展重大危险源辨识
答案:C
解析:A错误,不应用切断阀将装置分割成几个设备进行辨识,应当是不同装置之间按照切断
阀来分隔单元,切断阀应为具有远程关断功能的阀门;
B错误,独立仓库无论层数、内部防火分区数量,整体统一作为一个辨识单元;
C正确,对于没有防火堤的储存设施,如LNG罐、煤气柜、地下储罐等,若这些储存设施位于生
产装置内则纳入生产装置一起进行辨识;若多个此类设施集中布置于一个独立的储存区,则这
几个储存设施应一起进行辨识,若这几个储存设施分别布置在不同的储存区域,则分别进行辨
识;
D错误,厂区内的管道原则上不单独设置单元进行重大危险源辨识,应根据企业的具体情况将
其纳入相关生产单元或储存单元进行辨识;
E错误,对于装置内的中间储罐,原则上与生产装置一起进行辨识。
2.依据《危险化学品仓库储存通则》(GB15603-2023),下列仓储管理说法正确的是( )。
A.过硫酸铵与甲基磺酸存放同一分区,堆垛间距满足0.5m以上可混存
B.氯丙酮与丙酮肟应在专用仓库内单独存放并实行双人收发,双人保管制度
C.在仓库内部设置临时操作台,开展丙烯酸甲酯桶装分装、更换包装作业
D.氯丙酮与三氯甲烷应分离储存
E.该企业危险化学品储存信息数据应进行异地实时备份,数据保存期限不少于2年
答案:D
解析:A错误,氧化性固体与强腐蚀品存在配存禁忌,需要隔开或分离储存,禁止同分区混
存;
B错误,5.10剧毒化学品,监控化学品,易制毒化学品,易制爆危险化学品应按规定将储存地点,
储存数量,流向及管理人员的情况报相关部门备案,剧毒化学品以及构成重大危险源的危险化
学品应在专用仓库内单独存放并实行双人收发,双人保管制度;丙酮肟属于易制爆危化品且未
构成重大危险源,不在此列。
C错误,仓库内严禁开桶、分装、改装作业,相关操作必须在厂区专用作业区域实施;
D正确,5.9剧毒化学品,易燃气体,氧化性气体,急性毒性气体,遇水放出易燃气体的物质和混合
物,氯酸盐,
高锰酸盐,亚硝酸盐,过氧化钠,过氧化氢,溴素应分离储存。氯丙酮(剧毒化学品)与三氯甲烷
(二类易制毒)应分离储存。
E错误,4.3危险化学品储存信息数据应进行异地实时备份,数据保存期限不少于1年。3.依据AQ3072-2026《危险化学品重大危险源安全包保责任管理要求》,针对企业重大危险源
主要负责人、技术负责人、操作负责人的职责与排查频次,说法正确的有( )。
A.同一丙烯酸丁酯罐区重大危险源,主要、技术、操作三类包保责任人不得相互兼任
B.重大危险源技术负责人每季度至少组织一次专项隐患排查,重大节假日、重点时段额外开展
排查
C.操作负责人每月至少组织一次重大危险源安全风险隐患排查,及时采取措施消除重大危险源
事故隐患
D.主要负责人的包保事项应包括组织重大危险源专项应急预案和现场处置方案演练
E.操作负责人应组织审查涉及重大危险源作业的承包商相关资质、安全管理情况以及作业人员
资格等
答案:AB
解析:C错误,操作负责人每周至少组织一次重大危险源安全风险隐患排查
D错误,技术负责人组织重大危险源专项应急预案和现场处置方案演练;
E错误,技术负责人职责包含组织审查涉及重大危险源作业的承包商相关资质、安全管理情况
以及作业人员资格等;
4.结合GB6441-2025《生产安全事故分类与编码》,对企业本年度多起化工事件分类判定,正
确的有( )。
A.煤气柜阀门密封破损,可燃煤气泄露,发生火灾爆炸事故,该事故类型判定为“泄漏”
B.丙烯酸甲酯储罐挥发积聚,遇明火发生爆炸,事故类型判定为“可燃气体爆炸”
C.受压钢瓶因腐蚀减薄及受力不当发生破裂爆炸,事故类型判定为“容器爆炸”
D.操作工吸入氯丙酮有毒蒸气引发急性中毒,事故类型判定为“中毒”
E.检修人员未佩戴正压式空气呼吸器入罐,因罐内氧气浓度过低导致昏迷,事故类型判定为
“窒息”
答案:CDE
解析:A错误,可燃气体与空气(氧气或其他氧化性气体)形成爆炸性混合物,遇火源发生爆
炸造成的事故
属于可燃气体爆炸,不属于泄漏;
B错误,易燃液体挥发蒸气与空气混合遇点火源发生的爆炸,属于“可燃液体蒸气爆炸”;
C正确,各类容器由于质量缺陷、使用不当或维护不当等原因发生爆炸造成的事故,归类为
“容器爆炸”;
D正确,有毒化学品(氯丙酮)吸入伤害,基础类型属于“中毒”;
E正确,由于环境缺氧(氮气置换后氧浓度过低)造成的伤害,基础类型属于“窒息”。5.企业日常管理、应急处置工作均需查阅化学品安全技术说明书(SDS)对应章节内容,下列
说法正确的有( )。
A.编制岗位储存配存要求、管控堆垛禁忌,应查阅SDS的“操作处置与储存”与“稳定性和反
应性”
B.发生氯丙酮人员吸入中毒,现场实施冲洗、吸氧急救操作,应查阅SDS“急救措施”
C.确定丙烯酸甲酯起火适配与禁用灭火剂、消防员防护装备,应查阅SDS“消防措施”
D.统计物料中有毒有害组分浓度,应查阅SDS“危险性概述”
E.查询企业24小时应急联络电话,应查阅SDS“泄漏应急处理”
答案:ABC
解析:D错误,物料有害组分浓度对应“成分/组成信息”,危险性概述仅简述整体危害;
E错误,生产企业名称、应急电话信息应查询“化学品及企业标识”;
A正确,操作储存章节写明仓储要求,稳定性反应性列明禁配物,用于配存管理;
B正确,急救措施章节记录人员中毒、灼伤后的现场自救互救方法;
C正确,消防措施包含适配灭火剂、禁忌灭火介质、消防人员防护要求。