文档文本内容
第二章 电气安全技术
第一节 电气事故及危害
1.触电事故是由电流形态的能量造成的事故,触电事故分为电击和电伤。下列有关触电事故伤
害的说法不正确的是( )。
A.按照人体触及带电体的方式分为直接和间接接触电击
B.电伤是指电流转换成作用于人体的不同形式的能量导致的伤害
C.两线电击的危险程度主要取决于接触电压和人体阻抗
D.除电气设备正常状态外,故障设备也可能导致跨步电压伤害
答案:A
2.直接接触电击是触及正常状态下带电的带电体时发生的电击,间接接触电击是触及正常状态
下不带电,但在故障状态下意外带电的带电体时发生的电击。下列情形属于间接接触电击的是
( )。
A.电工使用绝缘毛刷清扫配电柜时,手指误触接线柱造成触电
B.使用电工刀切除电缆的保护层外皮时触及铠装钢丝造成触电
C.维修电工误入高压电网警戒隔离栅,电压击穿空气导致触电
D.电工带电维修电缆接头连接时,不慎切断BV型导线导致触电
答案:B
3.两线电击是不接地状态的人体某两个部位同时触及不同点位的两个导体时由接触电压造成的
电击。下列属于两线电击危险程度的取决要素的有( )。
A.接触电压
B.地面状态
C.人体电阻
D.鞋袜条件
E.两脚间距
答案:AC
4.触电事故分为电击和电伤,电伤是电流转化为热能、机械能等其他形态的能量作用于人体造
成的伤害。下列关于电伤的说法正确的有( )。
A.电弧烧伤是由弧光放电造成的烧伤,是最危险的电伤
B.电流灼伤的严重程度与电流成正比,与电阻和通电时间成反比
C.电弧使金属熔化、气化,金属颗粒渗入皮肤造成的伤害属于皮肤金属化
D.手臂碰触带电导线后被弹开,撞击墙壁导致骨折属于电气机械性伤害
E.电光眼是弧光放电,由红外线和紫外线(不含可见光)对人眼造成的伤害答案:AC
5.电流的热效应、化学效应、机械效应对人体的伤害有电烧伤、电烙印、皮肤金属化等多种伤
害。下列关于电流致害的说法正确的有( )。
A.不到10A的电流也可能造成灼伤伤害
B.电弧烧伤可能发生在低压系统
C.保险丝熔断的金属微粒不至于造成灼伤
D.电流刺激肌肉强烈收缩导致肌体组织断裂
E.电光眼主要是在弧光发电时发生的
答案:AD
6.电流对人体的作用事先没有任何征兆,伤害往往发生在瞬息之间,人体一旦遭受电击,防卫
能力迅速降低。下列关于电流对人体作用的生理反应,说法正确的有( )。
A.小电流对人体的作用主要表现为生物学效应
B.小电流能给人以不同程度的刺激,使人体组织发生变异
C.电流除对机体直接作用外,还能对中枢神经系统起作用
D.人体发生触电时,没有电流通过的部位不会产生强烈反应
E.触电产生心室纤维性颤动的幅值很大,而且没有规律
答案:DE
7.电流通过人体会引起打击感、痉挛、疼痛、呼吸困难、血压异常等症状,严重的还会导致人
员死亡事故的发生。下列有关电流对人体作用的说法错误的有( )。
A.数百毫安的小电流通过人体导致致命的原因是呼吸麻痹
B.发生心室纤维性颤动时,心脏每分钟颤动1000次以上
C.电流对人体的伤害程度与人的个体特征无明显关系
D.感知电流是一定概率下,通过人体使人有感觉的最大电流
E.电流持续时间越长,积累局外电能越多,室颤电流增大
答案:ACDE
8.电流对人体危害程度的影响与电流通过人体的持续时间有着直接关系。下列有关电流持续时
间的影响,说法错误的是( )。
A.电流持续时间越长,积累局外电能越少,室颤电流明显减小
B.点击持续时间越长,必然重合心脏易损期,电击危险性增大
C.电击持续时间延长,人体阻抗由于击穿电解,电击危险性增加
D.电击持续时间越长,中枢神经反射越强烈,电击危险性越大
答案:A9.人体阻抗是由皮肤、血液、肌肉、细胞组织及其结合部所组成的,是含有电阻和电容的阻抗。
下列有关人体阻抗组成的说法错误的是( )。
A.工频条件下,可将人体阻抗看作是纯电阻
B.人体阻抗是皮肤阻抗与体内阻抗之和
C.计算人体阻抗时皮肤阻抗一般不予考虑
D.在通电瞬间,人体阻抗远大于体内阻抗
答案:D
10.在干燥条件下,当接触电压在100-220V范围内时,人体阻抗大致在2000-3000Ω之间。下列
有关人体阻抗的影响因素,说法错误的是( )。
A.随着接触电压升高,人体阻抗急剧降低
B.温度升高时,人体阻抗降低
C.接触面积和接触压力增大,人体阻抗降低
D.角质层破损,人体阻抗增高
答案:D
第二节 触电防护技术
1.绝缘材料的电性能主要是电阻率和介电常数,当作为绝缘结构,主要性能是绝缘电阻、耐压
强度、泄漏电流和介质损耗。下列有关电性能参数的说法正确的有( )。
A.介电常数是表面绝缘极化特征的性能参数
B.绝缘材料的绝缘电阻相当于交流电阻
C.电阻率是相应于稳定直流状态下材料表现的电阻率
D.无机绝缘材料耐弧性优于有机绝缘材料的耐弧性
E.介电常数越大,表明极化过程越快
答案:AC
2.好的绝缘是保证电器设备和线路正常运行的必要条件,绝缘材料的除了电性能外,其他性能
等也十分重要。下列有关绝缘材料性能的说法正确的是( )。
A.耐弧性能表示绝缘材料接触电弧时表面抗氧化的能力
B.绝缘材料的耐热性能一般用氧指数表示
C.绝缘材料的阻燃性能用允许工作温度衡量
D.软化温度指固体绝缘材料在高温下维持不变形的能力
答案:D
3.绝缘击穿就是绝缘材料上的电场强度高于临界值时,其材料会发生破裂或分解,电流急剧增加,完全失去绝缘性能。下列有关绝缘击穿的说法正确的是( )。
A.气体平均击穿场强随电场不均匀程度的增加而增加
B.液体绝缘击穿后,绝缘性只能在一定程度上恢复
C.固体绝缘击穿后,绝缘性能会很快恢复
D.液体绝缘的击穿特性与其纯净度无关
答案:B
4.绝缘击穿就是当施加于绝缘材料上的电场强度高于临界值时,绝缘材料发生破裂或分解,电
流急剧增加,完全失去绝缘性能。下列有关绝缘材料的击穿特性,说法正确的是( )。
A.液体的电子自由行程短,积聚能量难度低,击穿强度比气体高
B.液体绝缘使用前须经过纯化、脱水和脱气处理等
C.杂质会引起“小桥”,使液体电导剧增,导致电击穿
D.液体绝缘击穿后,绝缘性能可以很快的恢复
答案:C
5.固体绝缘的击穿有电击穿、热击穿、电化学击穿和放电击穿等形式。下列有关固体绝缘材料
的击穿特性,说法正确的是( )。
A.电击穿的特性是作用时间短、击穿电压低
B.热击穿的特性是作用时间长、击穿电压高
C.电化学击穿的特性是作业时间长、击穿电压低
D.放电击穿的特性是作用时间长,击穿电压低
答案:C
6.屏护是采用护罩、护盖、栅栏等将带电体同外界隔绝开来,防止人员有意识的触及或无意识
的触及带电体导致触电。下列有关屏护装置的安全技术要求,说法正确的是( )。
A.固定式屏护装置的材料应有足够的力学强度和良好的导电性能
B.凡金属材料制成的屏护装置,为防止屏护装置意外带电必须绝缘
C.采用遮拦作为屏护的出入口门上必须安装信号装置和联锁装置
D.遮拦、栅栏等屏护装置上应根据被屏护对象挂上相应的标志牌
答案:D
7.间距是将可能触及的带电体置于可能触及的范围外,其安全作用与屏护的安全作用基本相同。
下列有关架空线路安全距离的设置,说法正确的是( )。
A.10kV的架空线路与居民区的最小距离为6m
B.1kV以下的架空线路与非居民区的最小距离为5m
C.35kV的架空线路与交通困难地区的最小距离为4mD.10kV的架空线路与非居民区的最小距离为5.5m
E.35kV的架空线路与居民区的最小距离为7m
答案:BDE
8.在系统接地中,保护接地的做法是将电气设备故障情况下可能呈现危险电压的金属部位经接
地线、接地体同大地紧密连接起来。下列有关IT和TT系统的说法,正确的是( )。
A.IT系统表示配电网中性点经高阻抗接地,用电设备外壳直接接地
B.TT系统中,用电设备外壳直接接地后,可将故障电压限制在安全范围之内
C.TN系统除速断保护的作用外,还能够降低漏电设备的对地电压
D.IT系统中凡由于绝缘损坏可能呈现危险电压的金属部位必须接地
答案:A
9.在系统接地中,IT系统是配电网变压器中性点不接地,但用电设备的金属外壳接地的系统。
下列有关IT系统的说法错误的是( )。
A.在线路较长的低压配电网中,单相电击的危险性依然存在
B.因未设置漏电保护装置,人体触电电击危险性较大
C.通过电气设备外壳低电阻接地,漏电状态并未因接地而消除
D.由于单相接地电流较小,通过保护接地将漏电电压限制在安全范围
答案:B
10.在IT系统中,字母I表示配电网不接地或经高阻抗接地,字母T表示电气设备外壳直接接地。
关于IT系统的应用范围和基本要求,说法错误的是( )。
A.IT系统适用于各种不接地的配电网
B.在380V不接地的配电网中,一般要求工作接地电阻≤4Ω
C.发电机容量不超过100kV·A时,保护接地电阻可放宽至10Ω
D.IT系统不适用于大范围供电的环境
答案:B
11.在系统接地中,保护接地是将低压用电设备金属外壳直接接地,适用于IT系统和TT系统的低
压配电网。下列关于IT系统和TT系统说法错误的是( )。
A.IT系统电气设备外壳直接接地,当电气设备漏电,导致该系统零点漂移,使中性点带电
B.TT系统应当保证在允许故障持续时间内漏电设备的故障对地电压不超过某一限值
C.在TT系统中,应专设能自动切断漏电故障的剩余电流保护装置
D.在IT系统的配电网中,单相电击的危险性比不接地的配电网单相电击的危险性大
答案:D
12.TT系统的变压器一般采用三相星型连接,其配电网中性点直接接地,可以提供一组线电压和一组相电压。下列不属于该配电网主要优点的是( )。
A.一相故障接地时单相电击危险小
B.故障接地点较容易检测
C.能将漏电电压限制在安全范围内
D.过电压防护性能较好
答案:D
13.保护接零系统可以在一定程度上降低漏电设备的对地电压,同时还具有速断保护的作用。下
列有关保护接零系统的速断保护,说法正确的是( )。
A.供电电压380V的配电线路,故障持续时间不应超过0.4s
B.仅供给固定式电气设备的线路,故障持续时间不应小于5s
C.供电电压220V的插座回路,故障持续时间不应超过0.4s
D.供给手持电动工具的线路,故障持续时间不应超过0.2s
答案:C
14.重复接地是指PE线或PEN线上除工作接地以外其他点的再次接地,对于安全而言是有益无害
的。下列不属于重复接地作用的是( )。
A.减少零线断开的故障率
B.降低漏电设备的对地电压
C.改善架空线路的防雷性
D.缩短漏电故障的持续时间
答案:A
15.保护接零系统的工作原理是当设备某相带电体碰连设备外壳时,通过设备外壳形成该相对保
护零线的单相短路,短路电流促使线路上的短路保护迅速动作,从而将故障部分断开电源,消
除电击危险。下列关于保护接零系统的工作接地,说法错误的有( )。
A.工作接地指用配电网在变压器或发电机中性点的接地
B.工作接地的主要作用是减轻各种过电压的危险
C.在高土壤电阻率地区,工作接地允许放宽至10Ω
D.工作接地与避雷器接地共用的,接地电阻按两者最大值确定
E.在直接接地的10kV系统中,工作接地与避雷器接地共用
答案:DE
16.为了防止电击,用来与外露可导电部分、主接地端子、接地极、电源接地点连接的导电体称
为保护导体。下列有关保护导体设置的要求,说法错误的是( )。
A.保护导体干线必须与电源中性点和接地体相连B.保护导体支线不应与保护干线直接连接
C.保护导体应有防机械损伤和化学腐蚀的措施
D.除封装接头,保护导体接头应便于检查和测试
E.各设备的保护(支线)应该串联连接
答案:BE
17.保护导体分为自然保护导体和人工保护导体,当自然保护导体不能满足安全要求,应按规定
设置人工保护导体。下列有关保护导体的设置要求,说法正确的是( )。
A.具有保护作用的PEN线上均应安装单极开关和熔断器
B.保护干线应至少有两条连接线,其中之一应与接地体连接
C.设备的外露导电部分可以作为保护导体的一部分
D.人工保护导体可以采用多芯电缆的芯线、固定敷设的裸导体等
答案:D
18.为了满足导电能力、热稳定性、力学稳定性、耐化学腐蚀的要求,保护导体必须有足够的截
面积,下列关于保护导体的截面,说法正确的是( )。
A.有机械防护的单芯绝缘导线不得小于4mm²
B.铜制PEN线截面积不得小于12mm²
C.铝质PEN线截面积不得小于16mm²
D.没有机械防护的单芯绝缘线不得小于2.5mm²
答案:C
19.保护导体由保护联结导体、保护接地导体等组成,是起安全保护作用的导体。下列关于设置
保护导体的安全要求,说法错误的是( )。
A.电缆线路应利用专用的保护芯线和金属包皮作为保护零线
B.电缆没有专用保护芯线,应采用两条电缆的金属包皮作保护零线
C.保护导体可拆卸的接头必须是用工具才能拆开的接头
D.在低压系统中,允许利用流经可燃液体的金属管道作保护导体
答案:D
20.接地装置是接地体(极)和接地线的总称,运行中的电气设备的接地装置应当始终处于良好
的状态。下列有关接地装置的技术要求,说法正确的有( )。
A.交流电气设备的自然接地体至少应有两根导体在不同地点与接地网相连
B.发电厂若不采用人工导体,其自然接地体电阻应符合要求
C.在爆炸危险环境,自然接地线有足够的截面,可不敷设人工接地线
D.不得利用管道保温层的金属外皮或蛇皮管作接地线E.交流电气设备的接地线不得作为其他电气回路使用
答案:AD
21.接地装置是指埋设在地下的接地电极与由该接地电极到设备之间的连接导线的总称。下列关
于接地装置的安装,说法错误的是( )。
A.接地体上端离地面深度一般不应小于0.6m
B.接地体宜避开人行道和建筑物出入口附近
C.接地体的引出导体应引出地面0.5m以上
D.接地体离建筑物墙基地下水平距离不得小于1.5m
E.接地体与独立避雷针接地体的地下水平距离不得小于2m
答案:CE
22.接地装置由接地极、接地母线(户内、户外)、接地引下线、构架接地等组成。下列有关接地
装置的连接要求,说法错误的是( )。
A.利用起重机轨道作接地线的,其伸缩缝处应另加跨接线
B.自然接地体与人工接地体之间的连接必须可靠
C.接地线与管道的连接不得采用抱箍螺纹连接
D.接地线与管道采用螺纹连接的应使用镀锌件
答案:C
23.双重绝缘是强化的绝缘结构,包括双重绝缘和加强绝缘两种类型,其中,双重绝缘是指工作
绝缘和保护绝缘,加强绝缘是具有与双重绝缘相同绝缘水平的单一绝缘。下列有关双重绝缘的
应用和基本技术条件,说法正确的是( )。
A.双重绝缘属于直接接触电击的安全技术措施
B.具有双重绝缘的电气设备属于II类设备
C.凡具有双重绝缘的设备,不得再行接地或接零
D.具有双重绝缘的设备在明显部位应有回形标志
答案:A
24.安全电压是在一定条件下、一定时间内不危及生命安全的电压,依靠安全电压供电的设备属
于III类设备。下列有关安全电压的限值,说法正确的是( )。
A.工频安全电压有效值的限值为60V
B.直流安全电压有效值的限值为120V
C.潮湿环境中的安全电压限值为16V
D.隧道内安全电压有效值的限值为16V
答案:B25.安全电压就是把加在人体上的电压限制在某一范围内,使得在这种电压下,通过人体的电流
不超过特定的允许范围。下列关于安全电压的额定值,说法错误的是( )。
A.凡特别危险环境使用的手持电动工具应采用42V安全电压
B.金属容器内,工作地点狭窄、行动不便的环境应采用12V安全电压
C.电气设备采用24V以上安全电压,必须采取直接接触电击防护措施
D.凡有电击危险环境使用的局部照明灯必须采用24V安全电压
答案:D
26.为保证安全电压供电的可靠性,其安全电源及回路的配置应符合规定的要求。下列有关安全
电压的安全电源及回路配置,说法错误的是( )。
A.通常采用隔离变压器作为特低电压的电源
B.特低电压边应与高压边保持基本绝缘的水平
C.特低电压的电源可以采用蓄电池进行供电
D.II类电源变压器不应采取接地或接零的措施
答案:B
27.采用安全电压供电的设备除了采用安全隔离变压器外,还可采用具有同等隔离功能的发电
机、蓄电池、电子装置等。下列有关安全电源及回路配置,说法错误的有( )。
A.特低电压插销座严禁采用与其他电压插销座相同的结构
B.安全电压设备的插销座不得带有接零或接地的插头
C.安全隔离变压器的一次边和二次边均应装设短路保护元件
D.功能特低电压回路应装设必要的屏护装置,防止直接接触电击
答案:A
28.电气隔离指工作回路与其他回路实现电气上的隔离,是间接接触电击的防护措施。下列有关
电气隔离的说法正确的是( )。
A.实现电气隔离的目的是阻断二次边工作人员两线电击的电流通路
B.隔离变压器的输入绕组与输出绕组应具有双重绝缘的结构
C.实现电气隔离的一次回路和二次回路均不得与其他回路有任何连接
D.一次边线路电压过高或线路过长,会降低其安全可靠性
答案:B
29.实现电气隔离的设备及回路,供电变压器必须是隔离变压器,其变压器的容量和输出电压均
应符合规定标准的要求。低压线路中隔离变压器的空载输出电压交流不应超过( )。
A.380V
B.500VC.1000V
D.1500V
答案:C
30.剩余电流保护装置主要用于防止间接接触电击和直接接触电击防护,下列场所中必须安装漏
电保护装置,且在紧急情况下能切断电源的有( )。
A.民用住宅壁挂式空调电源插座
B.临时用电的电气设备场所
C.使用III类移动式电气设备的场所
D.用于消防设备的电源
E.游泳池和喷水池的电气设备
答案:BE
第三节 电气防火防爆技术
1.由于不存在100%的效率,电气设备运行时总是要发热的,尤其是当电气设备发生故障时,发
热量增加,甚至会产生危险温度。下列关于产生危险温度的说法,正确的有( )。
A.发生短路时,产生的热量与电流成正比,使温度急剧上升
B.长时间额定状态下运行的设备,因过载产生危险温度
C.沿线路均匀分布的漏电电流,会引起严重的局部发热
D.电动机的联轴节脱节,因电动机空载运行,不会产生危险温度
E.散热器油管堵塞、通风道堵塞可能导致电气设备产生危险温度
答案:DE
2.电气引燃原主要包括电气装置的危险温度和发生在可燃物上的电火花和电弧。下列有关电气
设备产生危险温度的说法,正确的是( )。
A.对于恒定功率负载,电压过高,会导致危险温度
B.对于恒定电阻负载,电压过低,会导致危险温度
C.铜铝导线接头因理化性能不同,会导致危险温度
D.日光灯镇流器内部接线断裂时,会导致危险温度
答案:C
3.电弧和电火花不仅能引起可燃物的燃烧,还能使金属熔化、飞溅,构成二次引燃源。下列属
于事故电火花的有( )。
A.断路器接通和断开线路时产生的火花
B.插销拔出或插入时产生的火花C.电气线路发生断路时产生的火花
D.电动机转子扫膛时产生的火花
E.熔断器的熔丝熔断时产生的火花
答案:CE
4.气体、蒸气爆炸危险环境区域的危险等级应综合考虑通风条件和释放源的条件。下列有关划
分危险区域的原则,说法正确的有( )。
A.划分爆炸危险区域以释放源作为基础,通风条件作为重要因素
B.良好的通风标志是混合物中危险物质浓度被稀释到爆炸下限的1/5以下
C.存在障碍物、凹坑和死角处,应全面的提高爆炸危险区域的等级
D.存在连续级释放源的区域可划分为0区,第一级释放源的区域可划分为1区
E.防护堤可限制比空气轻的爆炸性气体扩散,缩小爆炸危险区域的范围
答案:AD
5.在划分危险区域时,应综合考虑释放源和通风条件,并遵循一定的原则。根据现场检查和判
断,某工作区域的爆炸性蒸气属于连续级释放源。根据划分原则,下列符合要求的是( )。
A.该危险区域根据释放源的等级应初步判定为20区
B.可以通过连续通风措施,将爆炸危险区域等级将至2区
C.可以通过全面通风降低局部爆炸危险区域的等级
D.若该区域存在凹坑或死角,应进一步确定为0区
答案:D
6.爆炸性粉尘环境的范围应根据爆炸性粉尘的量、释放率、浓度和物理特性,以及同类企业相
似厂房的实践经验等确定。下列环境属于20区的是( )。
A.频繁打开的粉尘容器出口附近
B.粉尘袋和取样点周围的区域
C.固体物料传送带外部邻近区域
D.旋风除尘器设备内部空间
答案:D
7.防爆电气设备的标志包含形式、等级、类别和组别,应设置在外部主体部分的明显地方,关
于标志“Ex p IIIC T120℃ Db IP65”中,各部分代号表述含义正确的有( )。
A.“p”表示该设备为正压型
B.“IIIC”表示用于可燃性飞絮环境的防爆设备
C.“T120℃”表示设备最高表面温度不低于120℃
D.“IP65”表示电气设备为防尘,防浸水答案:A
8.爆炸危险环境使用的电气设备和电气线路,应当不会在使用中产生能构成引燃源的火花、电
弧或危险温度。下列有关防爆电气线路的敷设方式,说法正确的有( )。
A.电气线路宜在爆炸危险性较小的敷设
B.当可燃物质比空气重时,电气线路不得直接埋地
C.电气线路宜在有爆炸危险的建筑物墙外敷设
D.钢管配线可采用单芯绝缘导线
E.架空电力线路严禁跨越爆炸性气体环境
答案:ACE
9.根据相关规范标准的要求,防爆电气线路的设置必须保证安全所需。下列有关防爆电气线路
的设置,说法正确的有( )。
A.电缆内部导线为绞线,其终端应采用焊接
B.在爆炸危险环境中应优先采用铝芯线
C.在爆炸危险环境中不宜采用油浸纸绝缘电缆
D.在爆炸危险环境中,中性线与相线不应在同一护套内
E.在有剧烈振动处应选用多股铜芯电缆或多股铜芯软线
答案:CE
10.电气防火防爆技术主要包括消除或减少爆炸性混合物、消除引燃源、保持必要的间距、进行
有效的接地和接零等措施。下列有关消除或减少爆炸性混合的措施,说法正确的是( )。
A.通过设置正压室防止爆炸性混合物泄漏
B.采取开式作业防止爆炸性混合物积累
C.采取封闭式作业防止爆炸性混合物侵入
D.充入惰性气体防止爆炸性混合物形成
答案:D
11.将具有危险的电气设备和线路进行隔离和保持有效的间距是电气防火防爆的技术措施之一。
下列有关隔离和间距的设置,说法错误的有( )。
A.10kV变配电室不得设置在爆炸危险环境的正上方或正下方
B.配电室不得通过走廊或套间与火灾危险环境相通
C.隔墙与配电室有关的孔洞、沟道应用非燃性材料封堵
D.起重机滑触线的下方,不应堆放易燃的物品
E.毗连变配电室的门、窗应向内开启
答案:BE12.电气设备发生火灾,会造成严重的经济损失,甚至会导致人员伤亡。当发生电气火灾时,首
先要设法切断电源。下列关于电气灭火切断电源的说法错误的是( )。
A.低压设备应先断开电磁起动器,后断开隔离开关
B.剪断电线时,不同相的电线应在不同的部位剪断
C.剪断空中电线时,剪断位置应选择在线路档距中间
D.开关设备绝缘能力降低的,拉闸最好选用绝缘工作
答案:C
第四节 雷击与静电防护技术
1.雷电发生时产生的雷电流是主要的破坏源,其危害有直接雷击、感应雷击和球雷等。下列有
关雷电的基本概要,说法错误的是( )。
A.雷电流幅值可达数十千安至数百千安
B.由于雷电流陡度很大,因此不具有高频特征
C.雷电放电时间很短,具有极强冲击性
D.年平均雷暴日不超过15d/a的地区为少雷地区
答案:B
2.雷电可能导致的危害包括火灾和爆炸、电击、设备和设施毁坏和大规模的停电等。下列有关
雷电的危害,说法正确的是( )。
A.电力设备或电力线路遭受到雷击后不会导致大规模停电
B.雷电直接对人放电会导致致命伤害,但二次放电伤害不重
C.雷击点产生的对地电压,可能导致跨步电压的电击
D.巨大的雷电流通过导体,需在较长的时间转换出大量的热
答案:C
3.建筑物按其火灾和爆炸危险性、人身伤亡的危险性、政治经济价值分为三类,即第一类防雷
建筑物、第二类防雷建筑物、第三类防雷建筑物。下列各建筑物的防雷分类正确的是( )。
A.国家特级和甲级大型体育馆为第一类防雷建筑物
B.具有2区、22区爆炸危险场所的建筑物为第三类防雷建筑物
C.制造或储存火炸药及其制品的建筑物为第一类防雷建筑物
D.有爆炸危险的露天气罐和油罐为第二类防雷建筑物
答案:D
4.建筑物按其火灾和爆炸危险性、人身伤亡的危险性、政治经济价值分为三类,即第一类防雷
建筑物、第二类防雷建筑物、第三类防雷建筑物。下列各建筑物的防雷分类正确的是( )。A.具有0区爆炸危险场所的建筑物属于第一类防雷建筑物
B.国际通信枢纽、国际特级体育馆属于第一类防雷建筑物
C.省级政府办公楼、省级档案馆属于第三类防雷建筑物
D.具有爆炸危险的露天气罐和油罐属于第二类防雷建筑物
E.年均雷暴日15d/a以下,高度15m以上的烟囱属于第三类防雷建筑物
答案:AD
5.接闪器是利用其高出被保护物的凸出地位,把雷电引向自身,然后,通过引下线和接地装置,
把雷电流泄入大地,以此保护被保护物免受雷击。下列有关接闪器的说法正确的是( )。
A.对于建筑物,接闪器的保护范围按折线法计算
B.对于电力装置,接闪器的保护范围按滚球法计算
C.采用折线法计算保护范围的,折点应在避雷针高度的1/2处
D.避雷针上部折线与垂线的夹角不应超过45°
答案:C
6.接闪器是利用其高出被保护物的凸出地位,把雷电引向自身,然后,通过引下线和接地装置,
把雷电流泄入大地,以此保护被保护物免受雷击。下列有关接闪器的说法正确的是( )。
A.用避雷线作为接闪器时,不得采用热浸镀锌的钢绞线
B.条件允许的情况下,金属屋面可以作为各类防雷建筑物的接闪器
C.接闪器装设在烟囱上方时,应适当的增加尺寸
D.用金属屋面作接闪器时,金属板之间的搭接长度不得超过100mm
答案:C
7.建筑物和电力设备一旦遭受到雷击会导致极大的损失,甚至会导致人身伤亡。下列有关防雷
的技术要求,说法正确的是( )。
A.附设避雷针接地装置严禁与其他接地装置共用
B.室内电气设备应在配电箱或开关箱内安装电涌保护器
C.户外避雨时,要注意保持与墙壁或树干至少6m的距离
D.雷暴时人体最好离开可能传来雷电冲击波的线路和设备0.5m以上
答案:B
8.在安全生产的过程中,大量积累的静电不但会对工作产生影响,还会对某些危险环境产生危
害。下列有关静电的危害,说法正确的是( )。
A.静电能量不大,因此不会发生放电引发火灾
B.当工作人员的人体接近导体将发生静电火花放电
C.虽然生产过程中积累的静电能量很大,但不会使人致命D.生产过程中产生的静电,可能妨碍生产或降低产品质量
答案:D
9.生产过程中产生的静电可能引起火灾和爆炸,也可能对人造成电击伤害,还可能妨碍生产,
降低产品质量。关于静电危害的说法,正确的有( )。
A.静电的刺激会使人产生恐惧,影响工作效率
B.静电会产生辐射,导致中枢神经系统机能障碍
C.静电能量不大,不会对集成电路造成击穿
D.静电电击是静电放电造成的长时间冲击性电击
E.接地的人体接近带电的物体时,可能发生火花放电
答案:AE
10.静电防护的主要措施有环境危险程度控制、工艺控制、接地、增湿、抗静电添加剂和采用静
电消除器等。关于静电的防护措施,说法正确的有( )。
A.采用静电消除器可以把带电体上的静电完全消除
B.低电阻率材料宜采用抗静电添加剂来消除静电
C.增湿的方法不宜用于消除高温绝缘体上的静电
D.对于吸湿性很强的聚合材料,相对湿度应提高的50%以上
E.防止感应静电,与其不相连但邻近的其他金属物体也应接地
答案:CE
11.在生产活动中,常常会碰到静电放电现象,静电放电严重时可能引发火灾和爆炸。关于静电
防护措施的说法,错误的是( )。
A.可以通过减少氧化剂含量控制所在环境爆炸和火灾的危险程度
B.可以从材料的选用、摩擦速度或流速的限制,限制静电的产生
C.应将可能发生火花放电的间隙跨接连通起来,并予以接地
D.按工作原理不同,要求较高的场所,不宜采用组合型静电中和器
第五节 电气装置安全技术
1.某化工厂生产车间在选配电气设备时,根据车间的环境条件分析,要求该电气设备能够防止
直径不小于1mm的固体异物进入壳内,同时应满足任何方向的溅水对产品应无有害的影响。下列
电气设备的选用,外壳防护等级符合要求的是( )。
A.IP34
B.IP43
C.IP54D.IP36
2.电动机常用作机械设备的动力提供,其安全运行条件的保证是确保作业场所安全的重要内容。
下列有关电动机的安全运行条件,说法正确的是( )。
A.电动机电压波动不得超过15%
B.电动机电压不平衡不得超过10%
C.电动机电流不平衡不得超过5%
D.重要的电动机应装设缺相保护单位
3.手持电动工具和移动式电气设备是触电事故较多的用电设备,在使用过程中应确保其安全。
下列有关手持电动工具和移动式电气设备的安全使用,说法正确的是( )。
A.II类设备必须采取保护接地或保护接零的措施
B.单相设备的相线和中性线应装设双极开关
C.火灾爆炸的危险环境中,除中性线外,不得另设保护零线
D.移动式电气设备的保护线应单独敷设
4.手持电动工具包括手电钻、手砂轮等工具设备,移动式电气设备主要包括蛙夯、振捣器等设
备设施。下列有关手持电动工具和移动式电气设备的选用,说法错误的是( )。
A.插座内应用导线直接将保护接地极与工作中性线连接
B.单相设备的中性线上不应装有熔断器保护
C.移动式电气设备应采用带保护芯线的橡皮套软线作为电源线
D.移动式电气设备应保证插入时保护插头在导电插头之前接通
5.充足的照明是改善劳动环境、保障安全生产的必要条件,照明设备不正常运行可能导致火灾,
也可能导致人身事故。下列有关电气照明,说法正确的是( )。
A.电气照明的光源不得采用半导体光源
B.一般照明的电源采用500V的电压
C.照明器具单极开关必须装在中性线上
D.灯饰所用的材料应为难燃型材料
6.电气照明方式是指照明设备按其安装部位或光的分布而构成的基本制式,为了避免电气照明
故障的发生,必须对电气照明设施加强维护。下列关于电气照明的安全要求,说法错误的有( )。
A.配电箱内单相照明线路的开关必须采用双极开关
B.应急照明线路不能与动力线路或照明线路合用
C.照明灯具灯泡的额定功率不应低于灯具的额定功率
D.凡60W及以上的照明器应采用瓷灯座
E.在有腐蚀性气体的环境应选用防水型灯具7.选择合理的照明方式,对改善照明质量、提高经济效益和节约能源等有重要作用。下列有关
电气照明的安全要求,说法正确的是( )。
A.接线盒引至嵌入式灯具的电线应采用钢管保护
B.从接线盒引向灯具的电线截面应不小于4mm²
C.保护接地导体在电源插座之间应串联连接
D.暗装电源插座面板的导线不得裸露在装饰层内
答案:D
8.热继电器是保护电器的一种,核心元件是热元件,主要利用电流的热效应来实施保护作用。
下列有关热继电器的特点和性能,说法正确的是( )。
A.热继电器宜用于短路保护,不能用作过载保护
B.热继电器的热容量小,动作快
C.热继电器可使接触器失电,断开主电路
D.热继电器的热容量较大,动作延时较短
9.低压保护电器主要用来获取、转换和传递信号,并通过其他电气实现对电路的控制。下列关
于低压保护电器的工作原理,说法正确的是( )。
A.热继电器的热元件温度达到设定值时迅速动作,通过控制触头断开主电路
B.热继电器的热熔量较大,动作延时较长,不宜用于过载保护
C.熔断器是将易熔元件并联在线路上,遇到短路电流时迅速熔断来实施保护
D.在有冲击电流出现的线路上,熔断器不可用作过载保护元件
10.低压配电箱和低压配电柜是低压成套电器。下列有关低压配电箱和配电柜的说法,正确的有
( )。
A.箱柜用不可燃材料制成
B.不得采用开启式的配电板
C.箱柜外不得有裸带电体外露
D.箱柜门锁应有专人保管
E.锻造车间应安装密闭式箱柜
11.低压配电箱柜安装稳固,保护线连接可靠,各电气元件及线路应连接可靠、接触良好。下列
有关低压配电箱柜的安全技术,说法正确的是( )。
A.落地安装的箱柜地面高出地面60mm
B.操作手柄中心高度设置在1.6m
C.箱柜前方1.5m范围内无障碍物
D.有导电性粉尘的场所箱柜应为防爆型12.低压配电箱柜安装稳固,保护线连接可靠,各电气元件及线路应连接可靠、接触良好。下列
有关低压配电箱柜的安全技术,说法错误的有( )。
A.配电箱内回路编号应齐全,标识应正确
B.门和金属框架的接地端子应选用裸铜编织软线连接
C.配电箱汇流排上同一端子不应连接不同回路的PE线
D.配电箱柜内带电母线应有防止触及的隔离防护装置
E.配电箱柜内装有电器设备的门不应设置为可开启式
答案:BE
13.变、配电站室企业的动力枢纽,安全要求包括建筑设计、设备安装、运行管理等多方面的要
求。下列有关变、配电站的安全要求,说法错误的是( )。
A.装有六氟化硫的蓄电池室,排放系统出风口应在上方
B.蓄电池室有可燃气体产生,必须有良好的通风
C.变配电站应配备可用于带电灭火的灭火器材
D.变、配电的门可采用难燃材料制作的实体门
14.高压变、配电站安全要求包括建筑设计、设备安装、运行管理等方面的要求。下列有关变、
配电站的安全要求,说法正确的是( )。
A.高压电容器室耐火等级应为一级耐火建筑
B.变、配电站各间隔的门必须应向外开启
C.有蓄电池室的,蓄电池室应隔离安装
D.长度超过7m的高压配电室至少应有两个门
E.变压器室、配电装置室应设有挡鼠板
15.配电站是企业的动力枢纽,一旦发生事故,不仅整个生产活动不能正常进行,还可能导致火
灾和人身伤害。下列有关变、配电站的安全技术要求,说法正确的有( )。
A.电缆沟的盖板宜采用石棉板或铸铁盖板
B.绝缘胶垫的试验周期应为半年
C.变配电站的标示牌应包括禁止类、警告类和提示类
D.警戒线距配电装置的距离应不小于800mm
E.在高压设备上工作应至少由两人进行
答案:DE
16.变压器的的电磁元件是铁芯和绕组,油浸式变压器的铁芯、绕组浸在绝缘油里,干式变压器
没有邮箱和变压器油,很大程度上排除了火灾爆炸的隐患。下列有关变压器的安全运行,说法
错误的是( )。A.高压边电压偏差不得超过额定值的±10%
B.油浸式变压器绝缘材料的最高工作温度不得超过105℃
C.干式变压器所在环境的相对湿度不超过70-85%
D.星形连接低压中性线最大电流不得超过额定电流的25%
17.10kV干式变压器除了有过电流和电流速断保护等,还应有温度保护和门限保护。下列有关变
压器的保护,说法错误的是( )。
A.变压器的温度保护应在其高压侧装设3只铂电阻
B.温度测量装置的铂电阻应串联,其阻值应为100Ω
C.门限保护可以设置为开门后高压断路器动作跳闸
D.油浸式变压器的气体保护属于非电量保护装置
答案:B
18.高压开关要保证整体完好、机构灵活、相关器件无损伤等,安全要求要符合规定标准的要求。
下列有关高压开关的安全技术要求,说法正确的是( )。
A.断路器接通和分断电流,隔离开关隔断电源
B.熔断器用来切断负荷电流,负荷开关用来操作过载电流
C.切断电路时必须先拉开隔离开关,后断开断路器
D.断路器用作控制的主开关,故障时不能自动跳闸
19.高压开关柜除了要满足基本的安全要求外,还应保证在使用过程中的安全。下列关于高压开
关柜的使用,符合要求的是( )。
A.油断路器未注足油前,不得快速分合闸
B.油断路器的开关柜定期巡视油面
C.手车拖出柜外时,万向小轮不得转动
D.拆卸柜后封板后才能闭合接地开关
E.安装调试后,应将一、二次电缆孔堵死
20.电力线路的主要功能是用于输送电能,主要包括架空线路、电缆线路和室内配线等。下列有
关电力线路类型和特点,说法正确的是( )。
A.单股铝线或单股铝合金线不得架空敷设
B.10kV及以下的电缆中间接头应采用环氧树脂浇注
C.厂区、居民区的低压架空线路应采用绝缘导线
D.瓷绝缘配线属于防护式配线,维修方便
21.电力线路的安全运行能够有效保证电能的传输,使电气设备在良好的供电环境中正常运行。
下列有关低压电气线路的安装敷设,说法正确的是( )。A.塑料护套电线,不应采用直敷布线方式
B.塑料护套线垂直敷设在距地面2.5m以下部分应有保护措施
C.保护导线用的金属软管不应埋入地下、混凝土内
D.电线接头应设置在导管和线槽内
答案:C
22.电力线路的安全条件包括导电能力、力学强度、导线连接、绝缘和间距以及线路管理等内容。
针对导线的连接,下列说法正确的有( )。
A.连接处力学强度不得低于原导线的力学强度
B.绝缘强度不得低于原导线绝缘强度的80%
C.接头部位电阻不得大于原导线的120%
D.铜铝导线之间的连接应尽量采用铜-铝过渡接头
E.电力线路的过电流保护包括短路和过载保护
23.兆欧表的使用应根据被测对象选择用不同电压等级的兆欧表。在使用兆欧表测量绝缘电阻
时,应注意的事项正确的是( )。
A.采用兆欧表测量绝缘电阻,被测设备不得停电
B.对于较大电容的设备,停电后必须充分放电
C.测量绝缘电阻的连接导线必须采用双股绝缘线
D.对于较大电容的线路,测量终了可不进行放电
24.指针式兆欧表又称摇表,主要由作为电源的手摇发电机和作为测量机构的磁电系比率计组
成。下列有关绝缘电阻测量仪的使用,说法正确的是( )。
A.使用指针式兆欧表摇把的转速应由快至慢
B.开路试验时,兆欧表的指针应指向“0”
C.当被测绝缘失效时,应逐渐减缓摇把直至停止
D.测量应尽可能在设备停止后冷却至室温下进行
25.接地电阻测量仪是用于测量接地电阻的仪器,有机械式测量仪和数字式测量仪。下列有关接
地电阻测量仪的使用,说法错误的是( )。
A.尽可能将被测接地与电力网分开
B.测量电极的连线应避免与邻近高压架空线平行
C.不得在雨季前或土壤最干燥的季节测量
D.测定电极的位置选择必须正确无误
26.可燃气体监控系统是比较简单的定点监控系统。探头获取的信号经转换后送到监控室,经处
理后显示出来。下列探头的安装的要求,说法错误的是( )。A.探头应尽量远离阀门、管道接头等处安装
B.测量可燃气体时,探头必须安装在设备的上方
C.探头所接电线应采用三芯屏蔽电缆
D.超过服役期的检测仪探头应及时更换
E.探头安装应避开高温、潮湿、多尘环境