文档文本内容
机电工程管理与实务
恒考点精析 机电 主讲老师:石莉
- 1框架
框架
2
2通风与空调系统
1.
空调系统
3
3通风与空调系统
1.
4
4通风与空调系统
1.
冷却塔
水泵
风机盘管
5
5通风与空调系统
1.
1.风管系统
考点1-风管系统的分类
类别 微 压 低 压 中 压 高 压
压力 P≤125 125<P≤500 500<P≤1500 1500<P≤2500
就低
6
6通风与空调系统
1.
考点2-金属风管的制作
(1)镀锌钢板的镀锌层厚度应符合设计及合同的要求,当设计
无要求时,不应采用低于80g/m²的板材。
(2)金属风管规格以外径或外边长为准,非金属风管规格以内
径或内边长为准;
7
7通风与空调系统
1.
(3)风管板材拼接的接缝应错开,不得有十字形拼接缝;
(4)矩形内斜线弯头和内弧形弯头应设导流片,以减小风管的局
部阻力和噪声。
8
8通风与空调系统
1.
(4)矩形风管制作-咬口连接
微压、低压、中压及高压 微压、低压及中压
9
9通风与空调系统
1.
考点3-风管的穿墙安装
当风管穿过封闭的防火防爆墙体或楼板时,必须设置厚度不小于
1.6mm的钢制防护套管,风管与防护套管之间,应采用不燃柔性材
料封堵严密;穿墙套管与墙体两侧平齐,穿楼板套管底端与楼板底
面平齐,顶端高出楼板面30mm。
10
10通风与空调系统
1.
考点4-风管试验
(1)风管批量制作前,应对风管的制作工艺进行强度与严密性
试验;强度试验压力,低压风管为1.5倍工作压力;中压风管为1.2
倍工作压力,且不低于750Pa,高压风管为1.2倍工作压力,在试验
压力下保压5min检查;
(2)严密性试验压力为系统工作压力,允许漏风量计算如下:
低压风管:Q≤0.1056P 0.65
l
中压风管:Q ≤0.0352P 0.65
m
高压风管:Q ≤0.0117P 0.65
h
11
11通风与空调系统
1.
(3)风管系统安装后,应对安装后的主干风管分段进行严密性
检验,主要检验风管部件制作加工后的咬口缝、铆接孔、风管的法
兰翻边、风管管段之间的连接严密性;
间
法 管
咬口缝 的
兰 段
连
之
翻 接 铆接孔
边
12
12通风与空调系统
1.
2.水系统
考点1-补偿器的安装
(1)补偿器的补偿量和安装位置应符合设计要求,并根据设计
计算的补偿量进行预拉伸或预压缩;
(2)波纹管膨胀节或补偿器内套有焊缝的一端,水平管路上应
安装在水流的流入端,垂直管路上应安装在上端;
(3)管道系统水压试验后,应及时松开波纹补偿器调整螺杆上
的螺母,使其处于自由状态。
13
13通风与空调系统
1.
【问题】说明A公司要求对工业管道安装进行整改的原因。
14
14通风与空调系统
1.
答:1)波纹管膨胀节内套焊缝安装在介质流向的流出端不符合
要求;波纹管膨胀节或补偿器内套有焊缝的一端,水平管路上应安
装在水流的流入端,垂直管路上应安装在上端;
2)法兰螺栓孔中心线与管道的垂直中心线和水平中心线重合不
符合要求;法兰螺栓孔应跨中布置;
3)管道对口处的平直度偏差为3/200=1.5%不符合要求;管
道对口平直度允许偏差应为1%。
15
15通风与空调系统
1.
考点2-除污器及自动排气装置安装
(1)冷冻水管道在系统最高处及所有可能积聚空气的管段高
点设置排气阀,在系统最低点设置排水管及排水阀。
16
16通风与空调系统
1.
3. 制冷剂管道系统
考点1-制冷剂管道系统试验
(1)制冷剂阀门安装前应进行强度和严密性试验,强度试验压
力为阀门公称压力的1.5倍,持续时间不少于5min;严密性试验压
力为阀门公称压力的1.1倍,持续时间30s。
(2)制冷剂管道系统安装完毕,外观检查合格后,应进行系统管
路强度试验、气密性试验、真空试验、充注制冷剂检漏试验;
17
17通风与空调系统
1.
4.材料设备的验收与试验
考点1-材料与设备验收参数
(1)绝热材料进场施工前,应对导热系数或热阻、密度、吸水
率等性能指标进行复验;
(2)机组进场施工前,要对供冷量、供热量、风量、水阻力、
功率及噪声等性能参数进行复验。
18
18通风与空调系统
1.
考点2-风机盘管试验
安装前应逐台进行水压试验和风机三速试运行。盘管水压试验压
力应为系统工作压力的1.5倍,试验观察时间应为2min,不渗漏为
合格;通电试运行不漏电、不短路,风机三速转动方向、转速正常
为合格。
19
19通风与空调系统
1.
5.空调系统调试和检测
考点1-设备单机试运行
(1)通风机和空气处理机组中的风机,连续运转2h,滑动轴
承与滚动轴承的温升应符合要求;
(2)水泵连续运转2h,滑动轴承与滚动轴承的温升应符合要
求;
(3)冷却塔风机与冷却水系统循环正常运行不少于2h;
(4)制冷机组正常运行不少于8h。
20
20通风与空调系统
1.
考点2-联合试运行及调试
系统非设计满负荷条件下的联合试运行及调试
(1)应在设备单机试运行合格后进行;
(2)通风系统的连续试运行应不少于2h,空调系统带冷(热)
源的连续试运行应不少于8h;联合试运行及调试不在制冷期或供暖
期时,可以仅做不带冷(热)源的试运行及调试,并在第一个制冷
期或供暖期内补做;
21
21通风与空调系统
1.
考点3-空调水系统开机、关机顺序
空调水系统的开机顺序为:冷却水泵→冷却塔→冷冻水泵→制
冷机组;
空调水系统的关机顺序为:制冷机组→冷冻水泵→冷却水泵→
冷却塔。
22
22通风与空调系统
1.
6.净化空调
考点1-洁净度等级划分
(1)电子厂房等工业洁净室——N1级至N9级的9个洁净度等
级,其中N1级洁净度的水平最高。
(2)洁净手术部等生物洁净室——I、Ⅱ、Ⅲ、IV级,其中I级
手术室的洁净度水平要求最高。
(3)当空气洁净度等级为N1~N5级时,风管法兰的螺栓及铆
钉孔的间距不应大于80mm;当空气洁净度等级为N6~N9级时,
不应大于120mm。不得采用抽芯铆钉。
(4)空气洁净度等级为N1~N5级净化空调系统的风管,不得
采用按扣式咬口连接。
23
23通风与空调系统
1.
考点2-净化空调试验
净化空调系统进行风管严密性试验时,
工业洁净室为N1~N5级的系统按高压系统风管的规定执行;
工业洁净室为N6~N9级,且工作压力小于等于1500Pa的系统,
均按中压系统风管的规定执行。
24
24通风与空调系统
1.
考点3-净化空调风管制作
(1)宜采用镀锌钢板,且镀锌层厚度不应小于100g/m²。
(2)矩形风管不得使用S形插条及直角形插条连接。边长大于
1000mm的净化空调系统风管,无相应的加固措施,不得使用薄钢
板法兰弹簧夹连接。
25
25通风与空调系统
1.
考点4-高效过滤器安装
(1)高效过滤器安装前,洁净室的内装修工程必须全部完成,系
统中末端过滤器前的所有空气过滤器应安装完毕,且经全面清扫、
擦拭,系统连续试运行12h以上。
(2)安装前应进行外观检查,重点检查过滤器有无破损漏泄等,
并按规范要求进行现场扫描检漏,且应合格;合格后应立即安装。
26
26通风与空调系统
1.
考点5-净化空调系统调试
(1)电子厂房等工业洁净空调侧重控制室内空气的洁净度、风
速和换气次数;对于生物洁净室,含菌量和压差是主要控制参数。
(2)电子厂房等工业净化空调应在系统正常运行24h及以上,
达到稳定后进行系统的检测和调整。传染病医院净化空调系统应连
续运行不少于12h,达到稳定后进行环境指标检测,环境指标检测
应在静态下进行。
(3)洁净室(区)洁净度的检测,应在空态或静态下进行。检测时,
室内人员不宜多于3人,并应穿着与洁净室等级相适应的洁净工作服。
27
27通风与空调系统
1.
【习题】关于通风与空调系统进行试运行与调试的说法,不正确
的有()。
A.设备单机试运转前进行口头安全技术交底
B.通风系统的连续试运行应不少于2h
C.空调系统带冷(热)源的连续试运行应不少于8h
D.水泵连续运行2h
【答案】A
【解析】设备单机试运转安全保证措施要齐全、可靠,并有书面
的安全技术交底。
28
28通风与空调系统
1.
【习题】下列空调系统管道中,需要进行真空试验的是()。
A.冷冻水管道
B.冷却水管道
C.制冷剂管道
D.冷凝水管道
【答案】C
【解析】制冷剂管道系统安装完毕,外观检查合格后,应进行系
统管路强度、气密性试验、真空试验和充注制冷剂检漏试验。
29
29通风与空调系统
1.
【习题】空调水系统关机时,应首先关闭的设备是()。
A.冷却水泵
B.冷却水塔
C.冷冻水泵
D.制冷机组
【答案】D
【解析】空调水系统开机顺序:冷却水泵→冷却塔→冷冻水泵→
制冷机组。空调水系统关机顺序:制冷机组→冷冻水泵→冷却水泵
→冷却塔。
30
30通风与空调系统
1.
【习题】
【问题】指出图1中的风管及配件安装不符合规范要求之处,写
出正确的规范要求。
31
31通风与空调系统
1.
【答案】
答:1)穿墙套管厚度1.2mm不符合规范要求;当风管穿过需要
封闭的防火防爆墙体或楼板时,必须设置厚度不小于1.6mm的钢制
防护套管;
2)风管穿过墙体时风管与防护套管之间采用水泥砂浆密封不符
合规范要求;风管与防护套管之间应采用不燃柔性材料封堵严密。
3)支架设置不符合规范要求;直径或长边尺寸大于等于
630mm的防火阀,应设置独立的支吊架;
4)防火阀距防火墙250mm不符合规范要求;防火分区隔墙两
侧的防火阀,距墙表面不应大于200mm。
32
32通风与空调系统
1.
【习题】商务楼工程未进行带热源的系统联合试运转,是否可以
进行竣工验收?
【答案】1)商务楼工程未进行带热源的系统联合试运转,可以
进行竣工验收;
2)理由:商务楼机电工程完工时间正值夏季,此时由于带热源
的联合试运转的条件与环境条件相差较大,因此只适合做带冷源的
联合试运转,且进行了带冷源的联合试运转,即可实现使用功能,
具备竣工验收条件;但需要在竣工验收报告中注明系统未进行带热
源的联合试运转,待第一个供暖季补做。
33
33通风与空调系统
1.
【习题】图4中存在哪些不符合规定的情况?
34
34通风与空调系统
1.
答:图4中,洁净室洁净度的检测应在空态或静态下进行,因此
图中有运行中的生产设备不符合规定;室内检测人员不宜多于3人,
因此图中人数不符合规定;检测人员应穿着与洁净室等级相适应的
洁净工作服,因此图中有人着装不符合规定;检测时生产人员不得
进入洁净室。
35
35感谢观看 THANKS