夜雨聆风学习资料网 资料列表 开通 VIP 用登录 / 注册 ⌄
PDF

01-31_2026二建机电SVIP_02-基础精讲✿高端面授✿深度强化_03-2026年二建机电-233网校-新教材精讲班-王子初_讲义(持续更新)

查看资料信息、公开预览和下载状态。

共 163 页PDF · 35.7MB
下载

文档在线预览

公开展示前 10 页
100%
1
《01-31_2026二建机电SVIP_02-基础精讲✿高端面授✿深度强化_03-2026年二建机电-233网校-新教材精讲班-王子初_讲义(持续更新)》第1页预览
2
《01-31_2026二建机电SVIP_02-基础精讲✿高端面授✿深度强化_03-2026年二建机电-233网校-新教材精讲班-王子初_讲义(持续更新)》第2页预览
3
《01-31_2026二建机电SVIP_02-基础精讲✿高端面授✿深度强化_03-2026年二建机电-233网校-新教材精讲班-王子初_讲义(持续更新)》第3页预览
4
《01-31_2026二建机电SVIP_02-基础精讲✿高端面授✿深度强化_03-2026年二建机电-233网校-新教材精讲班-王子初_讲义(持续更新)》第4页预览
5
《01-31_2026二建机电SVIP_02-基础精讲✿高端面授✿深度强化_03-2026年二建机电-233网校-新教材精讲班-王子初_讲义(持续更新)》第5页预览
6
《01-31_2026二建机电SVIP_02-基础精讲✿高端面授✿深度强化_03-2026年二建机电-233网校-新教材精讲班-王子初_讲义(持续更新)》第6页预览
7
《01-31_2026二建机电SVIP_02-基础精讲✿高端面授✿深度强化_03-2026年二建机电-233网校-新教材精讲班-王子初_讲义(持续更新)》第7页预览
8
《01-31_2026二建机电SVIP_02-基础精讲✿高端面授✿深度强化_03-2026年二建机电-233网校-新教材精讲班-王子初_讲义(持续更新)》第8页预览
9
《01-31_2026二建机电SVIP_02-基础精讲✿高端面授✿深度强化_03-2026年二建机电-233网校-新教材精讲班-王子初_讲义(持续更新)》第9页预览
10
《01-31_2026二建机电SVIP_02-基础精讲✿高端面授✿深度强化_03-2026年二建机电-233网校-新教材精讲班-王子初_讲义(持续更新)》第10页预览

本文档共 163 页 剩余 153 页未展示,请下载后查阅

下载

文档文本内容

二二级级建建造造师师--机机电电工工程程管管理理与与实实务务
科科目目导导学学
科科目目导导学学
自自我我介介绍绍
一一、、机机电电学学科科特特点点
1 / 163二二级级建建造造师师--机机电电工工程程管管理理与与实实务务
机电工程是指按照一定的工艺和方法,将不同规格、型号、材质的设设备备、、管管路路、、线线路路等有机结合起
来,满足使用功能的要求的工程。
机电工程建设活动包含了项项目目设设计计、、采采购购、、安安装装、、调调试试、、试试运运行行、、竣竣工工、、验验收收等等。由于机电工程涵
盖的行业多、专业工程多、技术复杂、设计的专业面广、学科跨度大,所以。。
2200年年考考期期已已过过~迎来划时代意义的考试,全新的考试方式:
考情分析
二二、、机机电电学学科科攻攻克克方方法法
22..11 重难点章节梳理
2 / 163二二级级建建造造师师--机机电电工工程程管管理理与与实实务务
重重难难点点分分布布
22..22 数字攻克之8页纸
3 / 163二二级级建建造造师师--机机电电工工程程管管理理与与实实务务
参参数数 绝绝缘缘//接接地地电电阻阻
独立接地体电阻 R<4Ω
共用接地电阻 R<1Ω
电梯机房电阻 R≤4Ω
直埋电缆敷设 R≤10Ω
电梯动力与安全装置之间 R≥0.5MΩ
R≥0.5MΩ馈电回路
低压成套配电柜线路和对地
R≥1MΩ二次回路
电源设备的带电部分与金属外壳之间的绝缘电阻 R≥5MΩ(500v)
额定电压≤500v电动机 R≥0.5MΩ(500v)
封闭母线绝缘电阻=智能化报警线路 R≥20MΩ
22..33 策略之 现场攻略
22..44 策略之 案例攻克
4 / 163二二级级建建造造师师--机机电电工工程程管管理理与与实实务务
我我的的授授课课思思路路
三三、、初初识识机机电电
((一一))电电力力系系统统中中的的专专业业名名词词
5 / 163二二级级建建造造师师--机机电电工工程程管管理理与与实实务务
((二二)) 机机械械设设备备安安装装专专业业名名词词
(1)滑动轴承装配
(2)滚动轴承装配装配方法有压装法和温差法两种。
6 / 163二二级级建建造造师师--机机电电工工程程管管理理与与实实务务
((三三)) 管管道道类类专专业业名名词词
说说了了一一万万种种可可能能
但备考路上唯一的障碍可能是““你你””
0044 经经验验分分享享
嘿嘿~~你你想想成成功功吗吗
《认知觉醒》这本书告诉我们,普通人要逆袭,需要“扒”三层皮。
经经验验分分享享一一
7 / 163二二级级建建造造师师--机机电电工工程程管管理理与与实实务务
经经验验分分享享二二
经经验验分分享享三三
经经验验分分享享四四
你你知知道道学学完完为为什什么么会会忘忘吗吗??
8 / 163二二级级建建造造师师--机机电电工工程程管管理理与与实实务务
223333网网校校备备考考建建议议 ·· 科科学学授授课课锁锁分分狠狠
2026年二建考试趋势将更强调““现现场场经经验验++规规范范细细节节””
建议按照““理理解解逻逻辑辑→→场场景景化化训训练练→→精精准准记记忆忆””三步走的方式备考
做到灵活掌握知识点,减少死记硬背!
223333网网校校授授课课体体系系 ·· 科科学学授授课课锁锁分分狠狠
9 / 163二二级级建建造造师师--机机电电工工程程管管理理与与实实务务
骏骏马马面前无沟沟壑壑
怂怂人人面前都是坎坎
第第0011讲讲 机机电电工工程程常常用用材材料料((一一))
♛ 认认知知决决定定结结局局
1.精讲课讲知识点占占比比多多少少?
2.听完课就能去考试了吗?光光听听课课就就行行吗吗??
3.需要打打印印讲义吗?
4.还还有有必必要要看看另一个老师的精讲课程吗?
5.还有必要看看官官方方教教材材吗吗?
6.考考前前看看集集训训预测含金量高不高?
10 / 163二二级级建建造造师师--机机电电工工程程管管理理与与实实务务
第第11章章 机机电电工工程程常常用用材材料料与与设设备备
11..11 机机电电工工程程常常用用材材料料
♛ 教教材材介介绍绍
♛ 分分值值分分布布
年年份份 22002211 22002222 22002233 22002244 22002255
单单选选 11
多多选选 11 11 22 22 22 22 22 22
案案例例 22
平平均均 11..8888
♛ 本本节节框框架架
11..11..11 金金属属材材料料的的分分类类及及应应用用
11 / 163二二级级建建造造师师--机机电电工工程程管管理理与与实实务务
(一)金属材料
金属材料一般是指纯金属和合金。
1.金属材料的分类
金属材料通常分为黑色金属、有色金属和特种金属材料。
(1)黑色金属又称钢铁材料,包括含碳≤0.0218%且杂质总量<0.2% 的纯铁、含碳量0.0218%~
2.11%的钢、含碳量大于2.11%的铸铁,以及铁基高温合金、精密合金等特殊用途合金。
(二)黑色金属
(1)钢
钢是指以铁为主要元素,含碳量一般在2%以下,并含有其他元素的材料。2%通常是钢和铸铁的分界
线。钢按化学成分可分为非合金钢、低合金钢、合金钢三类。
(2)非合金钢
非合金钢是指钢中各元素含量均均低低于于规定值的铁碳合金。非合金钢(碳钢)不仅价格低廉、容易加
工,而且能满足一般工程结构和机械零件的使用性能要求,是应用最最广广泛泛的材料。
((三三))有有色色金金属属
有色金属是指除铁、锰、铬以外的所有金属及其合金。通常分为轻金属、重金属、 贵金属、半金
属、稀有金属和稀土金属等。有色合金的强度和硬度一般比纯金属高,并且电阻大,电阻温度系数小。
12 / 163二二级级建建造造师师--机机电电工工程程管管理理与与实实务务
❁【【一一级级2211多多、、2222多多】】【【二二级级2211多多】】
纯纯铜铜 常常温温常常压压下下呈呈现现玫玫瑰瑰红红色色、、表表面面氧氧化化时时紫紫红红色色【【紫紫铜铜】】
铜铜合合金金包括青青铜、白白铜和黄黄铜。
((11))黄黄铜铜铸件常用来制作阀门和管道配件;
铜铜合合金金 ((22))青青铜铜以锡为主要添加元素,锡青铜用于制造轴承、蜗轮、齿轮、轴套、船用
【25年增】 螺旋桨等。
((33))白白铜铜以镍为主要添加元素,制造精密电工仪器、变阻器、精密电阻、应变片
、热电偶等
铝合金是以铝锭为主要原料,添加其他元素,如硅(Si)、 铜(Cu)、 镁(Mg
铝合金 )、 铁(Fe)等,为改善纯铝在铸造性、化学性及物理性的不足,而调配出来的
合金。
贵金属主要指金、银和铂族金属。
贵金属 按照生产过程,并兼顾到某种产品的特定用途, 贵金属及其合金牌号分为冶炼产
品、加工产品、复合材料、粉末产品、钎焊料五类。
考考题题练练习习
【【例例11】】机电工程中常用的金属材料分为( )两大类。
A.重金属和轻金属 B.黑色金属和有色金属
C.白色金属和有色金属 D.稀有金属和常用金属
【【答答案案】】B
【【解解析析】】本题考查的是黑色金属材料。金属材料分为黑色金属和有色金属两大类。
13 / 163二二级级建建造造师师--机机电电工工程程管管理理与与实实务务
【【例例22】】下列金属中,属于有色金属的是( )。
【2021-29】
A.铱 B.钍 C.锰 D.镅 E.钠
【【答答案案】】ABDE
【【解解析析】】有色金属是指铁、锰、铬以外的所有金属及其合金,通常分为轻金属、重金属、贵金属、
半金属、稀有金属和稀土金属等P5】
第第0022讲讲 机机电电工工程程常常用用材材料料((二二))
11..11..22 非非金金属属材材料料的的分分类类及及应应用用
((一一))高高分分子子材材料料
按特性分类,可分为塑料、橡胶、纤维、高分子涂料、高分子胶粘剂和高分子基复合材料和功能高
分子材料等。
11..塑塑料料
按用途可分为通用塑料、工程塑料和特种塑料三种类型。
有机、无机的本质清楚:可以解决两类题型。还有绝缘材料
(1)通用塑料【【2255年年微微调调】】
分分类类 用用途途
聚聚乙乙烯烯 典型的热塑性材料。低密度聚乙烯(LDPE)、 高密度聚乙烯(HDPE)和线性低密
((PPEE)) 度聚乙烯(LLDPE)。
聚聚丙丙烯烯
用于家用电器、注射件、管管材材等。
((PPPP))
聚聚氯氯乙乙烯烯 成本低廉、自阻燃、故在建筑领域应用广泛,尤其 是在下下水水道道管管材、塑钢门窗、
((PPVVCC)) 板材、各种口径的硬硬管管、异异型型管管、、波波纹纹管管、、电电线线套套管管等方面。
在电气方面更是良好的绝缘材料和隔热保温材料,可可以以制制作作各各种种仪仪表表外外壳壳、、灯灯罩罩
聚聚苯苯乙乙烯烯
、、光光学学化化学学仪仪器器零零件件等等。。
(二)机电工程中常用的非金属材料
14 / 163二二级级建建造造师师--机机电电工工程程管管理理与与实实务务
((二二))机机电电工工程程中中常常用用的的非非金金属属材材料料【【一一级级2233多多】】
常用的绝热材料有膨膨胀胀珍珍珠珠岩岩类、离心玻璃棉棉类、超细玻璃棉棉类类、微孔硅酸壳、
绝绝热热材材料料
矿矿棉棉类类、、岩岩棉棉类类、、泡泡沫沫塑塑料料类类等。
常用的砌筑材料包括耐耐火火黏黏土土砖砖、、普通高铝砖、轻轻质质耐耐火火砖砖、、耐火水泥、硅藻土
砌砌筑筑材材料料 质隔热材料、轻质黏土砖、石棉绒、石石棉棉水水泥泥板板、、矿渣棉、、蛭石和浮石等,一般
用于各类型炉窑砌筑工程等。
防防腐腐材材料料 常用防腐材料有:涂料、塑料制品、橡胶制品、玻玻璃璃钢钢及其制品、陶瓷制品。
((三三))材材料料的的应应用用【【2266年年改改】】
11..非非金金属属风风管管
❁❁【【一一级级2211多多、、1177单单、、1166单单】】
22..塑塑料料及及复复合合材材料料水水管管
❁❁【【2222多多】】
15 / 163二二级级建建造造师师--机机电电工工程程管管理理与与实实务务
塑塑料料及及复复合合材材料料水水
适适用用场场所所
管管类类型型
硬硬聚聚氯氯乙乙烯烯管 主要用于给水管道、排水管道和雨水管道。
氯氯化化聚聚氯乙烯管 主要用于冷热水管、消 防水管系统和工业管道系统。
无规共聚
主要应用于饮用水管、冷热水管。
聚聚丙丙烯烯管
丁丁烯烯管 应用于饮用水、冷热水管。特别适用于薄壁、小口径压力管道
交联聚乙烯管 主要用于地地板板辅辅射射供供暖暖盘管
考考题题练练习习
【【例例33】】下列非金属材料中,可用做绝热材料的有( )。
A.沥青毡 B.超细玻璃棉 C.环氧树脂
D.膨胀珍珠岩 E.泡沫塑料
【【答答案案】】BDE
【【解解析析】】常用的绝热材料分别有:膨胀珍珠岩类、离心玻璃棉类、超细玻璃棉类、微孔硅酸壳、矿
棉类、岩棉类、泡沫塑料类等常用于保温、保冷的各类容器、管道、通风空调管道等绝热工程。
【【例例44】】下列管材中,可用于饮用水管道的有( )。【22-21】
A.聚乙烯管 B.丁烯管 C.硬聚氯乙烯管
D.聚氯乙烯管 E.无规共聚聚丙烯管
【【答答案案】】BE
【【解解析析】】无规共聚聚丙烯管:无毒、无害,有高度的耐酸性和耐氯化物性。适合采用 嵌墙和地坪面
层内的直埋暗敷方式,水流阻力小。主要用于饮用水管、冷热水管。
丁烯管:有较高的强度、韧性好、无毒。主要用于饮用水、冷热水管。特别 适用于薄壁、小口径压
力管道。选择BE。
【【例例55】】硬质聚氯乙烯的应用范围不包括( )。
A.饮用水管 B.给水管道 C.排水管道 D.雨水管道 E.热水管
【【答答案案】】AE
【【解解析析】】硬质聚氯乙烯主要用于给水管道、排水管道、雨水管道。
第第0033讲讲 机机电电工工程程常常用用材材料料((三三))
11..11..33 电电气气材材料料的的分分类类及及应应用用
16 / 163二二级级建建造造师师--机机电电工工程程管管理理与与实实务务
(一)导线
1.裸绞线
❁【【了了解解】】
裸导线没有绝缘层,散热好,可输送较大电流。常用的有圆单线、裸绞线和型线等 。
裸绞线主要用于架空线路,
具有良好的导电性能和足够的机械强度。
17 / 163二二级级建建造造师师--机机电电工工程程管管理理与与实实务务
2.型线
型线有铜母线、铝母线、扁钢等。
小提示:
1.矩形硬铜母线、铝母线用于变配电系统中;
2.扁钢用于接地线和接闪线,常用的规格有25×4、25×6、4400××44。
(二)电缆
❁❁【单选】
电缆还分为阻燃电缆和耐火电缆。
1.电力电缆【【2255年年考考】】
主要用在输变电线路中,工作电流在几十安至几千安,额定电压在220V~500kV及以上。
小提示:【26年改】
例如,YJFE-26/35-3×240,,表示辐辐照照交交联联聚聚乙乙烯烯绝缘聚烯烃护套铜芯电力电缆, 额定电压为
26/35kV,3 芯,截面积为240mm²
1.电力电缆
(1)阻燃电缆【一级20单】
无卤低烟电缆燃烧时产生的烟尘较少,且不会产生有毒烟雾,燃烧时的腐蚀性较低,因此对环境产
生危害很小。阻燃电缆分A、B、C三个类别,A类最高。
(2)耐火电缆
耐火电缆是指在火焰燃烧情况下能够保持一定时间安全运行的电缆。分A、B两类,耐火电缆广泛应
用于高层建筑、地铁、地下商场、大型电站及重要工矿企业等与防火安全和消防救生有关的场所。
18 / 163二二级级建建造造师师--机机电电工工程程管管理理与与实实务务
AA类类::火焰温度950 耐火电缆用于电缆密集的电电缆缆隧隧道道、、电电缆缆夹夹层层中中,,或或位位于于油油
持续供电90min
~1000℃ 管管、、油油库库附附近近等易燃场所。
B类:火焰温度750~
持续供电90min
800℃
(3)氧化镁电缆【26年改】
防火性能特佳;耐高温、防爆、载流量大、机械强度高、寿命长、具有良好的接地性能等优点,但
价格贵、工艺复杂、不适合潮湿环境、施工难度大。
在油灌区、重要木结构公共建筑、高温场所等耐火要求高且经济性可以接受的场合,可采用氧化镁
电缆。
(4)铝合金电缆
非嵌装铝合金电力电缆可替代YJV型电力电缆,适用于室内、隧道、电缆沟等场所的敷设,不能承受
机械外力;
嵌装铝合金电力电缆可替代YJV 型电力电缆,适用于隧道、电缆沟、竖井或埋地敷设,能承受较大
22
的机械外力和拉力。
(二)电缆
2.控制电缆【二级15-多1】
控制电缆按其绝缘层材质,分为聚氯乙烯、聚乙烯和橡胶。其中以聚乙烯电性能最好,可应用于高
频线路。
小提示:
塑料绝缘控制电缆:如KVVP用于敷设室内、电缆沟等要求屏蔽的场所;
如KVV 等用于敷设在电缆沟、直埋地等能承受较大机械外力的场所;
22
如KVVR、KVVRP等敷设于室内要求移动的场所。
3.仪表电缆
(1)仪表电缆:如YVV、YVVP等,适用于仪器仪表及其他电气设备中的信号传输及控制线路。
(2)阻燃型仪表电缆:如ZRC-YVVP、ZRC-YYJVP、ZRC-YEVP等,具有防干扰性能高、电气性能稳
定,能可靠地传送数字信号和模拟信号,兼有阻燃等特点,所以广泛应用于电站、矿山和石油化工等部
门的检测和控制系统上。
1)母线槽的分类
19 / 163二二级级建建造造师师--机机电电工工程程管管理理与与实实务务
(1)空气型母线槽
母线之间接头用铜片软接过渡,由于接头之间体积过大,占用了一定空间,故应用较少。空气型母
线槽因存在烟囱效应,故不能用于垂直安装。
(2)紧密型母线槽
优点:紧密型母线槽采用插接式连接,主要靠外壳散热,母线槽温升偏高,散热效果较差。
缺点:母线的相间气隙小,母线通过大电流时,会产生较大的电动力,使磁振荡频率形成 叠加状
态,从而产生较大的噪声。紧密型母线槽防潮性能较差,在施工时容易受潮或渗水,造成相间绝缘电阻
下降。
(3)高强度母线槽
优点:高强度母线槽外壳做成瓦沟形式,使母线槽机械强度增加,解决了大跨度安装无法支撑吊装
的问题。与其他类型母线槽相比,其防潮和散热功能有明显的提高;
缺点:由于线 间存在一定空隙,使导线温升下降,从而提高了过载能力,并减少了磁振荡噪声。但
它产生的杂散电流及感抗要比紧密型母线槽大得多,因此在同规格比较时,它的导电排截面必须比紧密
型母线槽大。
一分钟速记总结:
(4)耐火型母线槽
耐火型母线槽专供消防设备电源的使用,其外壳采用耐高温不低于1100℃的防火材料,隔热层采用
耐高温不低于300℃的绝缘材料,耐火时间有60min 、90min 、120min、 180min, 满负荷运行可达8h以
上。
耐火型母线槽除应通过CCC认证外,还应有国家认可的检检测测机机构构出出具具的的型型式式检检验验报报告告。。
(5)树脂浇注母线槽【26年增】
树脂浇注母线槽采用环氧树脂全封闭浇注工艺,防护等级高达IP68, 具有防水、 阻燃、耐腐蚀等
特性,适用于潮湿、多尘、高防火要求的工业与民用场景(如化工、地铁、数据中心)。
缺点是散热性较差、成本高。
2.母线槽选用
高高层层建建筑筑的的垂垂直直输输
紧密型母线槽
配配电电
应应急急电电源源 耐火型母线槽
应选用散热好的紧密型母线槽;
大大容容量量母母线线槽槽
若选用空气型母线槽,专用工作场所+IP30 防护
20 / 163二二级级建建造造师师--机机电电工工程程管管理理与与实实务务
小提示:
一般室内正常环境可选用防护等级为IP40的母线槽,
消防喷淋区域应选用防护等级为IP54或IP66的母线槽。
(四)绝缘材料【【一一级级1177--单单11】】【【二二级级2222多多】】
1)按物理状态分类
气气体体绝绝缘缘 空气、氮气、二氧化硫、六六氟氟化化硫硫
按按物物理理状状态态分分
液液体体绝绝缘缘 变压器油、断路器油、电容器油、电缆油
在电气设备中,气体除可作为绝缘材料外,还具有灭弧、冷却和保护等作用
2)按化学性质分类
可分为无机绝缘材料、有机绝缘材料和混合绝缘材料。
(1)无机绝缘材料:有云母、石棉、大理石、瓷器、玻璃和硫黄等,主要用作电 机和电器绝缘、
开关的底板和绝缘子等。
(2)有机绝缘材料:有矿物油、虫胶、树脂、橡胶、棉纱、纸、麻、蚕丝和人造 丝等,大多用于
制造绝缘漆、绕组和导线的被覆绝缘物等。
(3)混合绝缘材料:由无机绝缘材料和有机绝缘材料经加工后制成的各种成型绝缘材料,主要用作
电器的底座、外壳等。
一一分分钟钟速速记记小小结结
考考题题练练习习
【【例例66--2244年年真真题题】】下列绝缘体材料中,属于无机绝缘体材料的有( )。
A.石棉 B.瓷器 C.云母 D.树脂 E.棉纱
21 / 163二二级级建建造造师师--机机电电工工程程管管理理与与实实务务
【【答答案案】】ABC
【【解解析析】】本题考查绝缘材料。按化学性质分类:
可分为无无机机绝绝缘缘材材料料、有机绝缘材料和混合绝缘材料。
(1)无机绝缘材料:有云母、石棉、大理石、瓷器、玻璃和硫黄等,主要用作电机和电器绝缘、开
关的底板和绝缘子等。
(2)有机绝缘材料:有矿物油、虫胶、树脂、橡胶、棉纱、纸、麻、蚕丝和人造丝等,大多用于制
造绝缘漆、绕组和导线的被覆绝缘物等。
(3)混合绝缘材料:由无机绝缘材料和有机绝缘材料经加工后制成的各种成型绝缘材料,主要用作
电器的底座、外壳等。
【【例例77】】下列关于电力电缆说法不正确的是( )。
A.在油罐区、重要木结构公共建筑、高温场所等耐火要求高且经济性可以接受的场合,可采用氧化
镁电缆
B.耐火电缆在建筑物燃烧时,伴随着水喷淋的情况下,电缆仍可保持线路完整
C.氧化镁电缆适合潮湿环境
D.电气工程中应用最广泛的是电力电缆
【【答答案案】】C
【【解解析析】】氧化镁电缆不适合潮湿环境。
【【例例88--2255年年案案】】为了充分利用项目现有电缆,临时用电总配电柜进线电缆采用了一根4芯电缆
(YJFE-4X70)加一根单芯电缆(YJFE1x25),总配电柜内母线采用TMY-50x5、螺栓搭接。
【【问问题题】】总总配配电电柜柜进进线线电电缆缆的的绝绝缘缘层层和和护护套套层层分分别别是是什什么么材材料料??
【【解解析析】】辐辐照照交交联联聚聚乙乙烯烯绝缘,聚烯烃护套。按最新教材回答】
【【例例99】】适用于中压以下空调系统,但对相对湿度90%以上的系统不适用的是( )。
A.酚醛复合风管 B.玻璃纤维复合风管 C.聚氨酯复合风管
D.硬聚氯乙烯风管 E.无机玻璃钢
【【答答案案】】DE
【【解解析析】】
风风管管 低低压压 中中压压 高高压压 潮潮湿湿 洁洁净净 酸酸碱碱 防防排排烟烟
酚酚醛醛复复合合 √ √ √
聚聚氨氨酯酯复复合合 √ √ √ √ √
有有机机玻玻璃璃钢钢 √ √ 95%以下 √
无无机机玻玻璃璃钢钢 √ √ 80%以下 √
硬硬聚聚氯氯乙乙烯烯 √ √
本本节节作作业业
1.金属材料分为哪两类?
2.高分子材料包括哪些?塑料包括哪几类?
3.电力材料包括哪几类?
4.常用的绝热材料的有哪些?
5.母线槽的分类包括?分别应用于哪些场所?
6.无机玻璃钢板材适用于什么场所?
第第0044讲讲 机机电电工工程程常常用用设设备备
22 / 163二二级级建建造造师师--机机电电工工程程管管理理与与实实务务
11..22 机机电电工工程程常常用用设设备备
♛ 教教材材介介绍绍
♛ 分分值值分分布布✯
年年份份 22002211 22002222 22002233 22002244 22002255
单单选选 1 11
多多选选 2 2 2 2 22 22 22 22
案案例例
平平均均 22
♛ 本本节节框框架架
23 / 163二二级级建建造造师师--机机电电工工程程管管理理与与实实务务
11..11..11 通通用用设设备备
11..22..11 通通用用设设备备类类型型和和性性能能
(一)泵、风机、压缩机的分类和性能参数
1.分类【二级】
24 / 163二二级级建建造造师师--机机电电工工程程管管理理与与实实务务
叶轮式泵(叶轮和轴之间的角度不一样)
22..性性能能参参数数
❁❁【21多】
工工作作参参数数
设设备备 介介质质
相相同同 相相似似 不不同同
泵泵【一级15案】 液体 流量、效率 功率、转速 扬扬程程
风风机机 气体 流量(风量)、效率 功率、转速、比转速 动动压压、、静静压压、、全全风风压压
压压缩缩机机 气体 流量、工作效率 吸气压力、排气压力 容容积积、、噪噪声声
小小提提示示::
例如:一幢30层(98m高)的高层建筑,其消防水泵的扬程应在130m以上。
(二二))连连续续输输送送设设备备的的分分类类和和性性能能
输送设备通常按有无牵引件(链、绳、带)可分为:
25 / 163二二级级建建造造师师--机机电电工工程程管管理理与与实实务务
考考题题练练习习
【【例例11--2244年年真真题题】】下列风机中属于按排气压强不同分类的有( )。
A.通风机 B.轴流风机 C.鼓风机 D.罗茨风机 E.压气机
【【答答案案】】ACE
【【解解析析】】本题考查风机的类型。
(1)按照气体在旋转叶轮内部流动方向可分为:离心式风机、轴流式风机、混流式风机。
(2)按照工作原理可分为:速度式(包括轴流风机、离心风机、混流式风机)和容积式(包括回转
式鼓风机、罗茨式鼓风机)。
(3)按照排气压强的不同可分为:通风机、鼓风机、压气机。
【【例例22】】下列输送设备中,属于无挠性牵引的输送设备是( )。
A.螺旋输送机 B.板式输送机 C.刮板输送机 D.斗式提升机
【【答答案案】】A
【【解解析析】】无挠性牵引件的输送设备,如螺旋输送机、辊子输送机、振动输送机、气力输送机等。
一一分分钟钟速速记记小小结结
11..22..22 专专用用设设备备的的类类型型和和性性能能
专用设备是指专门针对某一种或一类对象或产品,实现一项或几项功能的设备。 例如:电力设备、
石油化工设备、冶金设备、建材设备等。
26 / 163二二级级建建造造师师--机机电电工工程程管管理理与与实实务务
11..电电力力设设备备【【一一级级1188单单】】【【2200--单单22、、2222多多】】【26年改】
锅炉、汽轮机、发电机、主变压器、辅助系统设备和控制系
火火力力发电设备
统设备。
核电设备 包括核岛设备、常规岛设备、辅助系统设备
电电力力设设备备
风风力力发电 按驱驱动动方方式式分:直直驱驱式式、、双双馈馈式式
光伏发电设备、光热发电设备(包括塔式光热发电设备和槽
太阳能发电
式光热发电设备)。
2.石油化工设备
❁【18-单2、22多】
名名称称 作作用用 类类型型
反应设备(R) 介质化学反应 反应器、反应釜、分解锅、聚合釜等。
管壳式余热锅炉、热交换器、冷却器、
换换热热设设备备((EE)) 介质热量交换
冷凝器、蒸蒸发发器器等。
分离器、过滤器、集油器、缓冲器、洗
分离设备(S) 完成介质流体压力平衡和气体净化分离
涤器等。
存储设备(C)(球
盛装原料气体、流体、液化气体 各形式储罐、储槽等。
罐B)
11..22..33 电电气气设设备备的的类类型型和和性性能能
(一)发电设备【【2255年年增增】】
机电工程常用的电气设备有发电设备、变电设备、配电设备、控制设备和电力电子设备等,是用于
电力传输、分配、控制和保护的各种电气设备。
27 / 163二二级级建建造造师师--机机电电工工程程管管理理与与实实务务
(二)变电设备
1.变电设备
1.变压器的类型
❁❁【二级16-多2】【二级19-单2】
分分类类依依据据 类类别别
冷冷却却方方式式 自自然然风风冷冷、、强强迫迫油油循循环环风风冷却、强强迫迫油油循循环环水水冷却、强强迫迫导导向向油油循循环环冷却
冷冷却却介介质质 油油浸浸式式变压器、干干式式变压器、充充气气式式变压器等;
每每相相绕绕组组数数不不同同 双双绕绕组组变压器、三三绕绕组组变压器和自自耦耦变压器等
电力变压器、电炉变压器、整整流流变变压压器器、、电焊变压器、船用变压器、测量变压器
变变压压器器用用途途不不同同
等
28 / 163二二级级建建造造师师--机机电电工工程程管管理理与与实实务务
2.变压器的参数
❁❁(25年改)
变压器的主要技术参数有:额定容量、额定电压、额定电流、绝缘等级、冷却方式、温升限值、调
压方式、空载电流、空载损耗、阻抗、负载损耗、短路损耗、效率、 短路阻抗、连接组别等。
(四)控制设备【【❁❁2266年年增增】】
29 / 163二二级级建建造造师师--机机电电工工程程管管理理与与实实务务
注意:变频器与逆变器对比
考考题题练练习习
【【例例33】】可频繁的通、断电路,以小电流控制大电流的是( )设备。
A.继电器 B.负荷开关 C.接地开关 D.接触器
【【答答案案】】D
【【解解析析】】接触器:可频繁的通、断电路,以小电流控制大电流。与热继电器配合使用,能对负载设
备进行过载保护。
【【例例44】】调整电动机的运行速度,实现无级调速的是( )设备。
A.整流器 B.变频器 C.软启动器 D.功率放大器
【【答答案案】】B
【【解解析析】】变频器是一种改变交流电源频率的电器,主要由整流单元、滤波单元、逆变单元、控制单
元四部分组成。其原理是基于电子器件对电源电压进行高频率开关控制,通过脉宽调制技术(PWM)将直
流电压转换成可变频率的交流电源。例如,通过变频器改变电源的电压和频率,调整电动机的运行速
度,实现无级调速。
【【例例55】】下列参数中,属于风机性能参数的有( )。
A.风量 B.风速 C.风压 D.转速 E.比转速
【【答答案案】】ACDE
【【解解析析】】风机的性能参数主要有:流量(又称为风量)、全风压、动压、静压、功率、效率、转
速、比转速。
【【例例66--2255年年】】交流异步电动机采用变频器调速时,变频器的( )。
A.输出电压性质是变化的 B.输出电压大小是变化的
C.输出电流是恒定不变的 D.输出功率是恒定不变的
30 / 163二二级级建建造造师师--机机电电工工程程管管理理与与实实务务
【【答答案案】】B
【【解解析析】】控制变频器的开关器件和PWM 信号频率,根据输入控制信号调整输出电压和频率,以实现
电机无级调速。
本本节节作作业业
1.风机的工作参数有哪些?
2.通用设备包括哪几类?
3.无挠性牵引设备有哪些?
4.变电设备分几种?
5.软启动的方式有几种?
第第0055讲讲 机机电电工工程程测测量量技技术术((一一))
第第22章章 机机电电工工程程专专业业技技术术
22..11 机机电电工工程程测测量量技技术术
♛ 教教材材介介绍绍
♛ 分分值值分分布布✯✯
年年份份 22002211 22002222 22002233 22002244 22002255
单单选选 1 1
多多选选 2 2 2 2 2 2
案案例例
平平均均 11..5566
♛ 本本节节框框架架
31 / 163二二级级建建造造师师--机机电电工工程程管管理理与与实实务务
22..11..11 测测量量方方法法与与实实施施
(一)工程测量的原则及要求
测测量量的的原原则则 ““由由整整体体到到局局部部,,先先控控制制后后细细部部””
检检核核是测量工作的灵灵魂魂;;必须加强外业和内业的检核工作,保证实测数据与工程
测测量量的的要要求求
测量竣工图绘制的正确性。检核分为:仪器检核、资料检核、计算检核、放样检
【二级18单】
核和验收检核。
(二)基本程序:设置纵横中心线→设置标高基准点→设置沉降观测点→安装过程测量控制→实测
记录等。
32 / 163二二级级建建造造师师--机机电电工工程程管管理理与与实实务务
1.基准线测量原理 【25年单】
基准线测量原理是利用经纬仪和检定钢尺,根据两点成一直线原理测定基准线。
中心标板应在浇灌基础时,配合土建埋设,也可待基础养护期满后再埋设。设备安装平面线不少于
纵、横两条。
2.水准测量
(1)水准测量原理是利用水准仪提供的水平视线,并借助水准尺来测定地面上两点间的高差,然后
推算高程的一种测量方法。测定待测点高程的方法有高差法和仪高法两种。
小提示:高程测量的方法有水准测量法、电磁波测距法、三角高程测量法。常用水准测量法。
高差法和仪高法区分:如下
(2)根据设备基础附近水准点,用水准仪测出标高具体数值。相邻安装基准点高差应在0.5mm 以
内。
(3)标高基准点的设置
①各级水准点应埋设水准标石,应选在土质坚硬、便于长期保存和使用方便的地点。
33 / 163二二级级建建造造师师--机机电电工工程程管管理理与与实实务务
②一个测区及周围至少3个水准点,相邻安装基准点高差应在0.5mm以内。
小提示:
设备安装过程中,最好使用一个高程起算点,当厂房较大时,可以增设水准点,但观测精度应提
高。
(4)标高基准点的设置
一般埋设在基础边缘且便于观测的位置,简单的标高基准点一般作为独立设备安装的基准点;预埋
标高基准点主要用于连续生产线上的设备在安装时使用;
3.沉降观测点
埋设在基础上的基准点,在埋设后就开始第一次观测,随后的观测在设备安装期间连续进行。【16
年】
总结:水准测量和基准线测量的对比【【1199案案、、2200案案】】
分分类类 测测量量内内容容 测测量量原原理理 测测量量仪仪器器 埋埋设设
水水准准测测量量 水准仪
高差 水平视线原理 基础上
((高高差差)) 水准标尺
基基准准线线测测量量 纵向中心线 经纬仪
两点成一直线 中心标板
((平平面面)) 横向中心线 检定钢尺
沉沉降降观观测测点点 高差 二等水准法 水准仪 基础上
注:安装基准线的测设 中中心心标标板板应在浇浇灌灌基基础础时,配合土建埋设,也可待基基础础养养护护期期满满后后再埋设。
放放线线就是根据施工图,按建建筑筑物物的的定定位位轴轴线线来测定。
第第0066讲讲 机机电电工工程程测测量量技技术术((二二))
(三)测量应用
34 / 163二二级级建建造造师师--机机电电工工程程管管理理与与实实务务
1.单体设备安装基础测量
1)中心标板的埋设
• 中心标板应埋设在中心线的两端,并且标板的中心要在中心线上;中心标板露出基础表面的高度
为4~6mm; 将测出的中心线点投在中心标板上,投点(冲眼)的直径为1~2mm,并在投点的周围用红油
漆画一个圆圈,作为明显的标记。
若主要设备中心线通过基础凹形部分或地沟时,需在跨越沟道的凹下处埋设50mm×50mm的角钢或
100mm×50mm的槽钢。在基础边缘埋设,中心标板长度为150~200mm, 至基础的边缘为50~ 80mm
2)基准点的埋设
在直径为19~25mm、长为50~60mm 铆钉的杆端焊上一块约50mm 见方的钢板,或在钉杆上焊接一根U
形钢筋。埋设基准点的小坑要上口小、下口大,基准点露出基础顶面部分不能太高(约10~14mm)。
35 / 163二二级级建建造造师师--机机电电工工程程管管理理与与实实务务
2.管道工程的测量【24年多选综合题】
主要内容包括中线测量,纵、横断面测量及施工测量。
根据控控制制点点测设管线主点
(1)管线主点的测设
根据地面上已已有有建建筑筑物物测设管线主点
管管道道中中线线测测量量
(2)里程桩和加桩
纵纵断面测量;
管管道道纵纵、、横横断断面面测测量量
横横断面测量
施施工工测测量量
1)管道中线测量
管道中线测量的任务是将设计的管道中线位置测设于实地并标记出来。其主要工作内容是测设管道
的主点(起点、终点和转折点)、标定里程桩和加桩等。
(1)管线主点的测设
• 根据控制点测设管线主点
当管道规划设计图上已给出管线起点、转折点和终点的设计坐标与附近控制的坐标时,——用极坐
标法或交会法进行测设。
• 根据地面上已有建筑物测设管线主点
管线一般与道路中心线或永久建筑物的轴线平行或垂直。
36 / 163二二级级建建造造师师--机机电电工工程程管管理理与与实实务务
主点测设数据可由设计时给定坐标计算,然后用直角坐标法进行测设。
(2)里程桩和加桩【22多】
• 为了测定管线长度和测绘纵、横断面图,沿管道中心线自起点每每5500mm钉钉一一里里程程桩桩。在50m之间地势
变化处要钉加桩,在新建管线与旧管线、道路、桥梁、房屋等交叉处也要钉加桩。
• 里程桩和加桩的里程桩号以该桩到管线起点的中线距离来确定。
• 管线的起点,给水管道以以水水源源作为起点:
• 排水管道以下下游游出出水水口口为起点;
• 煤气、热力管道以以供供气气方方向向作为起点。
2)管道纵、横断面测量
纵断面图反映沿管道中心线的地面高高低低起起伏伏和坡坡度度陡陡缓缓情情况况,是设计管道埋深、坡度和土方量计算
的依据。
横断面测量是测量中线两侧一定范围内的地形变化点至至管管道道中中线线的的水水平平距距离离和和高高差差。。
3)管道工程施工测量【【2255年年增增】】
37 / 163二二级级建建造造师师--机机电电工工程程管管理理与与实实务务
一一分分钟钟速速记记总总结结::
3.长距离输电线路钢塔架(铁塔)基础施工的测量
4. 综合管廊施工测量【26年增】
1)综合管廊控制测量
(1)综合管廊施工平面控制网的精度不应低于一级,高程控制网的精度不应低于四等。
(2)管廊内坐标、方位角及高程可利用管廊两端的地面控制点按支导线和水准测量的方式分别进行
传递。
2)综合管廊施工放样
(1)利用地面等级控制点测设现场施工控制点时,应在施工控制点上按照设计图纸放样线路中线桩
和开挖边线桩,并应标注里程;利用水准测量方法测设高程时,应标注中线桩的开挖深度。
(2)基槽开挖完成后,应复测验算底口宽度、高程及边坡比,并应逐一将复测数据与设计要求进行
比对,同时应检查点位间的几何尺寸关系及与管廊有关结构边线的相 对关系尺寸并做好记录。
38 / 163二二级级建建造造师师--机机电电工工程程管管理理与与实实务务
3)综合管廊本体测量
综合管廊本体测量宜在建建造造阶阶段段进行,需分别测量干线综合管廊、支线综合管廊、 缆线管廊和结构
厚度及附属设施的空间特征,并符合下列规定:
(1)测量综合管廊两端、坡度或走向变化处的内壁角点坐标和高程、横断面形状与尺寸、底部中线
位置及高程,底部中线点位置及高程测量的间间隔隔不不宜宜大大于于3300mm。
(2)测量综合管廊各个舱室的位置、内底高程及形状、尺寸。
(3)测量综合管廊检修井(人孔)、转折点、变坡点的位置及内底高程;应测量地面出入口、通风
口、投料口等附属设施的位置及高程。
4)综合管廊入廊管线测量
(1)入廊管线测量可通过量测管线与综合管廊内壁的相对位置关系进行,量测时, 可使用手持测
距仪、钢尺、投点尺等工具。
(2)电力、通信等安放在综合管廊两侧墙壁上并利用托架固定的管线,需量测管 线相对于综合管
廊内底的高度,并应调查电缆尺寸、电缆条数以及走向等。
(3)给水、热力等安放在固定墩上的管线,需量测相对于综合管廊内底的高度及 控制阀等管点设
施的位置,并应调查管线的管径、材质、走向等。
考考题题练练习习
【【例例11】】输电线路大跨越档距测量,常采用( )测量。
A.仪高法 B.电磁波测距法 C.高差法 D.钢卷尺测量法
【【答答案案】】B
【【解解析析】】大跨越档距测量。在大跨越档距之间,通常采用电磁波测距法或解析法测量。
【【例例22--2255年年】】下列激光测量仪中,适用于设备安装定位测量的是( )。
A.激光经纬仪 B.激光水准仪 C.激光平面仪 D.激光准直仪
【【答答案案】】A
【【解解析析】】激光经纬仪:用于施工及设备安装中的定线、定位和已知角度的测设。
【【例例33】】安装标高基准点一般设置在设备基础的( )。
A.最高点 B.最低点 C.中心标板上 D.边缘附近
【【答答案案】】D
【【解解析析】】标高基准点一般埋设在基础边缘且便于观测的位置。
39 / 163二二级级建建造造师师--机机电电工工程程管管理理与与实实务务
【【例例44】】管道工程测量的主要内容,包括( )。
【22-多】
A.管道中点测量 B.中线测量 C.纵横断面测量
D.施工测量 E.标高基准点测量
【【答答案案】】BCD
【【解解析析】】管道工程测量的主要内容包括:管道中线测量、管道纵、横断面测量及管道施工测量。
22..11..22 测测量量仪仪器器的的应应用用
【20单】
测测量量仪仪器器 应应用用 原原理理 实实例例
测量控制网标标高高基准、基础沉沉
水水准准仪仪 高差 水水平平视视线线原原理理
降降观测
经经纬纬仪仪 水平角、竖直角 两两点点成成一一线线原原理理 测量纵纵横横中中心心线线、、垂垂直直度度校正
测测量量仪仪器器 应应用用 原原理理 实实例例
角角度度测量、距距离离(斜距、平距、高差)测量、三维坐坐标标测量、导线测量、交会定
全站仪
点测量和放样测量。
海海底底管管道道水下机器人——海上油气田开发;
BBIIMM放样机器人——适用机电系统众多、管线错综复杂、空间结构繁杂;
全自动全站仪
管管道道检测机器人——管道+矿井检测勘探、隧道验收、地震搜救、电力巡查等;【【
2255年年微微调调】】
【20-单3】(四省份)
40 / 163二二级级建建造造师师--机机电电工工程程管管理理与与实实务务
考考题题练练习习
【【例例55】】安装控制网水平距离的测设常用测量仪器是( )。
A.光学经纬仪 B.全站仪 C.光学水准仪 D.水平仪
【【答答案案】】B
【【解解析析】】A选项经纬仪主要常用于角度测量;B选项全站仪可以完成角度、距离以及水平标高的测
量;C选项主要常用于水平标高的测量;D选项水平仪主要用于水平度的控制;
【【例例66】】在长距离输电线路铁塔基础施工的测量中,中心桩测定后,一般采用( )控制。
A.平行基线法 B.解析法 C.回测法 D.三角形法
【【答答案案】】A
【【解解析析】】在长距离输电线路钢架塔(铁塔)基础施工的测量中,中心桩测定后,一般采用十字线法
或平行基线法进行控制,控制柱应根据中心桩测定,其允许偏差应符合规定。
【【例例77】】用于风力发电筒同心度测量的是( )。【2020(2)-3】
A.激光准直仪(铅直) B.激光经纬仪
C.激光指向仪 D.激光准直仪
【【答答案案】】A
【【解解析析】】激光准直(铅直)仪的主要应用范围:主要应用于大直径、长距离、回转型设备同心度的
找正测量以及高塔体、高塔架安装过程中同心度的测量控制。
【【例例88】】A公司配置有激光准直仪、激光铅直仪、激光经纬仪、激光水准仪、激光平面仪等。设置了
施工测量基准,包含若干个便于观测、不易被扰动且牢固的临时水准点和管道轴线控制桩。对建设单位
移交桩进行复核测量。【2020(2)-34-3】
管道起点终点转折点坐标和管顶点标高分别用什么仪器测量?
【【解解析析】】管管道道起起点点、、止止点点、、转转折折点点的的坐坐标标采采用用激激光光经经纬纬仪仪;;管管顶顶标标高高应应选选择择激激光光水水准准仪仪
本本节节作作业业
1.测量回转型设备同心度的找正的是哪个设备?
2.水准仪的工作原理是什么?常用来测量?
3.经纬仪的测量原理是什么?常用来测量?
4.测量的基本程序是?
5.用于管道测量的主点有哪些?
6.测量输电线路塔大跨越档距的方法有?
人人贵贵有有志志 学学贵贵有有恒恒
第第0077讲讲 机机电电工工程程起起重重技技术术((一一))
22..22 机机电电工工程程起起重重技技术术
♛ 教教材材介介绍绍
41 / 163二二级级建建造造师师--机机电电工工程程管管理理与与实实务务
♛ 分分值值分分布布✯✯✯
年年份份 22002211 22002222 22002233 22002244 22002255
单单选选 1
多多选选 2 2 2 2 2 2 2
案案例例 5 5 5 10 8 5 5
平平均均 66..4444
♛ 本本节节框框架架
22..22..11 起起重重机机械械与与索索吊吊具具的的分分类类及及选选用用要要求求
(一)起重机械与索吊具的分类【26年改】
起重机械按其功能和结构特点分为轻小型起重设备、起重机、升降机、工作平台、 机械式停车设备
42 / 163二二级级建建造造师师--机机电电工工程程管管理理与与实实务务
五类。
(一)起重机械分类与索吊具的分类
1.桥架型起重机
主要有:梁式起重机、桥式起重机、门式、半门式起重机、装卸桥。
2.臂架型起重机
43 / 163二二级级建建造造师师--机机电电工工程程管管理理与与实实务务
流动式起重机按底盘结构又可分为:履带起重机、汽车起重机、轮胎起重机、全地面起重机、随车
起重机。
3.升降机可分为:升船机、启闭机、施工升降机、举升机。
4.工作平台可分为:桅杆爬升式升降工作平台、移动式升降工作平台。
5.机械式停车设备按构造可分为:升降横移类、垂直循环类、水平循环类、多层循环类、平面移动
类、巷道堆垛类、垂直升降类、简易升降类机械式停车设备及汽车专用升降机。
考考题题练练习习
【【例例11】】下列起重设备中,不属于轻小型起重设备的是( )。
A.起升重量为50t的油压千斤顶 B.额定起重能力为80t的起重滑轮组
C.起重能力为80t的梁式起重机 D.32t卷绕式卷扬机
【【答答案案】】C
44 / 163二二级级建建造造师师--机机电电工工程程管管理理与与实实务务
【【解解析析】】梁式起重机属于桥式起重机。
(二)吊索具的使用要求(与P34页合)
吊具:可拆分吊具和固定吊具。【刚性元件】
吊索:吊索选用钢丝绳应符合标准。【柔性元件】
(二)吊索具的使用要求
断丝?
断股?
钢丝挤出?
直径局部减小?
无标牌?
裂纹?毛刺?
禁禁吊吊标标志志处处绳绳端端露露出出【【易易错错】】
股股产产生生松松弛弛或或分分离离【【易易错错】】
吊具:可拆分吊具和固定吊具。【刚性元件】
吊索:吊索选用钢丝绳应符合标准。【柔性元件】
45 / 163二二级级建建造造师师--机机电电工工程程管管理理与与实实务务
(三)轻小型起重设备的使用要求【20-多、22多】
(1)千斤顶通常应在座下垫以以木木板板或或钢钢板板,,以加大承压面积,防止千斤顶下陷或
歪斜 。
(2)千斤顶头部与被顶物之间可垫以薄薄木木板板、、铝铝板板等软性材料,使其头部与被顶
物全面接触,以增加摩擦,防止千斤顶受力后滑 。
((11))千千斤斤顶顶 (3)使用千斤顶时,应在其旁边设置保保险险垫垫块块,,随着工件的升降及时调整保险垫
块的高度。 千斤顶应在允许的顶升高度内工作,当顶顶出出至至红红色色警警示示线线时时,,应停止
顶升操作 。
(4)当数台千斤顶同时并用时,操作中应保持同步,使每台千斤顶所承受的载荷
均小于其额定荷载。。
(三)轻小型起重设备的使用要求
46 / 163二二级级建建造造师师--机机电电工工程程管管理理与与实实务务
(1)滑车组动、定(静)滑车的最小距离不得小于1.5m;跑绳进入滑轮组的偏角
不宜大于5°。
((22))起起重重滑滑车车
(2)滑车组穿绕跑绳的方法有:顺穿、花穿、双抽头穿法。当滑车的轮数超超过过55
个个时,应采用双双抽抽头头的方式。【【77门门以以上上宜宜采采用用双双跑跑头头顺顺穿穿】】
选用卷扬机的主要参数有额定载荷、容绳量及额定速度。
((33))卷卷扬扬机机 ①一般采用慢速电动卷扬机。余留在卷筒上的钢丝绳不不应应少少于于44圈圈。。
【【2211年年多多】】 ②由卷筒到第一个导向滑车的水平直线距离应不小于卷筒长度的2255倍倍,,且该导 向
滑车应设在卷筒的中垂线上,以保证卷筒的入绳角小小于于22°°。。
(1)葫芦在使用时,应将链条摆顺,两吊钩受力在一条轴线上。
(2)手拉葫芦吊挂点承载能力不得低于1.05倍的手拉葫芦额定载荷。当采用多台
((44))手手拉拉葫葫芦芦【【2244
时,操作应同步,单台葫芦的最大载荷不应超过其额定载荷的 70%。
年年多多选选】】
(3)手拉葫芦在垂直、水平或倾斜状态使用时,手拉葫芦的施力方向应与链轮方
向一致,以防卡链或掉链。
47 / 163二二级级建建造造师师--机机电电工工程程管管理理与与实实务务
(四)起重机械的使用要求【26年改】
1.起重机选用的基本参数
48 / 163二二级级建建造造师师--机机电电工工程程管管理理与与实实务务
(3)额定起重量【26年改】
①对于流动式起重机为挂在起升钢丝绳或起升链条下端起升的重物质量(起重挠性件下起重量)。
额额定定起起重重量量==①①++②②
包括:①①固定吊具质量、可分吊具(或无此类吊具)质量
②②吊挂在吊具上起升的重物质量之和。
②对于其他起重机,为吊挂在固定吊具上起升的重物质量。
③起重挠性件是指从起重机上垂下,例如从起重小车或臂架头部垂下,并有起升机构等设备驱动,
使挂在其下端的重物升降的钢丝绳、链条或其他设备。
(4)设备吊装所需最小起升高度应满足下式要求:
HHmm>>HH₁++HH₂++HH₃++HH₄
49 / 163二二级级建建造造师师--机机电电工工程程管管理理与与实实务务
H₁——设备基础或地脚螺栓高度(m);
H₂——设备腾空高度(就位时设备底部高出地脚螺栓或基础的距离)(m); H₃——吊点至设备底
部的距离(m);
H₄——吊点至起重机吊钩的垂直距离(m);
b——吊钩与起重机臂头滑轮组间的安全距离(m)。
第第0088讲讲 机机电电工工程程起起重重技技术术((二二))
2.流动式起重机的特性曲线【25年改】
反应流动式起重机的起重能力、起升高度随臂长、幅度变化而变化的曲线。
3.流动式起重机的选用步骤
50 / 163二二级级建建造造师师--机机电电工工程程管管理理与与实实务务
步步骤骤 依依据据 确确定定及及选选择择
根据被吊设备或构件的就位高度、现场情况
1 站车位置=幅度[R]
等;
2 就位高度、设备尺寸、吊索高度等【h】 确定臂长
3 查表:起重机在同一幅度时不同臂长 额定起重量
4 如果起重机的额定起重量大于计算载荷; 合格,否则重新选择
计算吊臂与设备、吊臂与附近构筑物、设备
5 符合规范要求,合格;否则重选;
与构筑物之间的安全距离。
考考题题练练习习
【【例例22--2244年年真真题题】】关于手拉葫芦使用的说法正确的有( )。
A.手拉葫芦的施力方向应在链轮平面上
B.作业时操作者不得站在被吊物上面操作
C.可将下吊钩回扣到起重链条上起吊重物
D.不得将重物吊起后停留在空中而离开现场
E.吊挂点的承载能力不得低于1.05倍额定载荷
【【答答案案】】BDE
【【解解析析】】本题考查手拉葫芦的使用要求。
①使用前须检查起升结构的完好性、运转部分的灵活性及润滑是否良好,拉链应灵活自如,不应有
跑链、掉链和卡滞现象。
②使用时应将链条摆顺,逐渐拉紧,两吊钩受力在一条轴线上,经检查确认无问题后,再进行起重
作业。
③手拉葫芦吊挂点承载能力不得低于1.05倍的手拉葫芦额定载荷;当采用多台葫芦起重同一工件
时,操作应同步,单台葫芦的最大载荷不应超过其额定载荷的70%。
④手拉葫芦在垂直、水平或倾斜状态使用时,手拉葫芦的施力方向应与链轮方向一致,以防卡链或
掉链。
【【例例33】】关于起重滑车的使用要求说法正确的有( )。
A.滑车的起重能力应按使用的轮数与滑车全部轮数的比例进行折减
B.滑车组动、定(静)滑车的最小距离不得小于1.6m
C.跑绳进入滑轮的偏角宜大于5°
51 / 163二二级级建建造造师师--机机电电工工程程管管理理与与实实务务
D.当滑车的轮数超过5个时,跑绳应采用双抽头方式
E.若采用花穿的方式,应适当减少上、下滑轮之间的净距
【【答答案案】】AD
【【解解析析】】(1)滑车应按出厂铭牌和产品使用说明书使用,不得超负荷使用。(2)滑车组动、定
(静)滑车的最小距离不得小于1.5m;跑绳进入滑轮的偏角不宜大于5°;(3)滑车组穿绕跑绳的方法
有顺穿、花穿、双抽头穿法。当滑车的轮数超过5个时,跑绳应采用双抽头方式。若采用花穿的方式,应
适当加大上、下滑轮之间的净距。
(二)起重机械的使用要求
4.流动式起重机的地基处理及耐压力测试
(1)流动式起重机必须在水水平平坚坚硬硬的地面上进行吊装作业。吊车的工工作作位位置置(包包括括吊吊车车行行走走路路
线线))的地基需进行处理。
(2)根据地基土质情况或以测定的地面耐压力为依据,采用合适的方法进行处理。 在复杂地基上
吊装重型设备,应请专业人员对基础进行专门设计,并编制地基处理方 案。设备吊装中常用的地基处理
方法有碾压法、强夯法(强夯置换法)、桩基法。【26年增】
(3)处处理理后后的地基应做耐耐压压力力测测试试,常用①压压重重法法或请②第第三三方方测测试试机机构构进进行行测测试试。
(4)压重法地耐力测试:【26年增】
①根据起重机械作业对地压强的要求,计算每个测试点需要压重块的数量n。压重块对地压强应按下
式计算。
式中 S——压重块接地面积(m²);
G——每块压重质量(t);
f—— 压重块对地压强(t/m²);
f。——路基箱对地压强(t/m²);
n—— 每个测试点压重块的数量。
②选择起重机吊装作业时对地压强最大的位置,叠放压重块,确定一个基准点, 均布找出压重块上
的4个位置作为测量点,并做好标志。
③压重块静置24h, 测量记录压重块4个位置的沉降量,若4个点最大沉降量不大于50mm, 则证明处
理的地基合格。
流动式起重机总结:
52 / 163二二级级建建造造师师--机机电电工工程程管管理理与与实实务务
流流动动式式起起重重机机 使使用用要要求求
基基本本参参数数
对对地地基基要要求求
特特性性曲曲线线
对对地地基基处处理理
一分钟速记总结:
53 / 163二二级级建建造造师师--机机电电工工程程管管理理与与实实务务
桅桅杆杆稳稳定定系系统统 使使用用要要求求
全全埋埋式式 适用:能开挖、、适适用用于于重重型型吊吊装装
活动式地锚 承受的力不大,重复利用率高。
地地锚锚
已有建筑物【【一一级级11
建建筑筑物物设设计计单单位位书书面面认认可可++对对基基础础、、柱柱子子棱棱角角保保护护。。
88案案】
考考题题练练习习
【【例例44】】桅杆起重机的主要性能指标包括哪些?案例背景中,设计倾斜角是15°,实际是30°,如何
做?
【【答答案案】】
1)桅杆起重机性能指标包括以下3项:
①桅杆使用长度
②倾斜角度
③主吊滑车张角角度
(2)应根据使用条件对桅杆进行全面核算
第第0099讲讲 机机电电工工程程起起重重技技术术((三三))
22..22..22 吊吊装装方方法法与与吊吊装装稳稳定定性性要要求求
(一)吊装方法【26年改】
54 / 163二二级级建建造造师师--机机电电工工程程管管理理与与实实务务
单主吊车或双主吊直接吊装正装到货设备上部或兜底设备底部,提升设备、移动
或旋转,将设备吊运到安装位置就位。适用于换热器、卧罐、汽包、模块等卧式
直接提升法
设备、火炬塔架及风电机组中混凝土塔架、机舱、轮毂(叶轮)、 单叶片等设备
的吊装【长的】
根据设备头尾相对主吊车摆放方向不同,单主机扳转法又分为:单主机正吊扳转
单主机扳转法 法和单主机反吊扳转法。
适用于现场吊车资源有限、设备长度相对不是太长的设备吊装。
单主机抬吊递送法 适用于塔类设备、容器、反应器、火炬塔架、风电机组塔架等设备吊装。
适用于现场超高、超重大型设备,且现场单台主吊车 吊装能力不能满足的情况下
双主机抬吊递送法
的设备吊装。
((二二))吊吊装装稳稳定定性性【【一一级级1199案案、、1144案案】】【【二二级级2255年年】】
55 / 163二二级级建建造造师师--机机电电工工程程管管理理与与实实务务
1.起重吊装作业失稳的原因及预防措施
主主要要原原因因 措措施施
①超载 ①严严禁禁超载
②支腿不稳定 ②严格机械检查、打好支腿并用道木和
起起重重机机械械失失稳稳
③③机机械械故故障障 钢板垫实和加固、确确保保支支腿腿稳稳定定;;
④起重臂杆仰角超限 ③最大仰角45°≤ Θ≤78°
①尽量采用同同机机型型、、吊吊装装能能力力相相同同或或相相
近近的吊车,并通过 主主副副指指挥挥来实现多机
①多机吊装的不同步; 吊装的同步;
②不同起重能力的多机吊装荷载分配不 ②通过过计计算算机机控控制制来实现多吊点的同 步
吊吊装装系系统统失失稳稳 均; ;
③多动作 、多岗位指挥协调失误; ③制定周密指挥和操作程序并进行演演练练
④④桅桅杆杆系系统统缆缆风风绳绳、、地地锚锚失失稳稳 ,达到指挥协调一致;
④缆风绳和地锚严格按吊装方案和工艺
计计算算设设置置。。
①对于细长、大面积设备或构件采用多
吊吊装装设设备备或或构构件件失失 ①由于设计与吊装时受力不一致; 吊点吊装;薄壁设备进行加加固固加加强强;;
稳稳 ②设备或构件的刚度偏小。 ②对型钢结构、网架结构的薄薄弱弱部部位位或
杆件进行加加固固或或加加大大截截面面,提提高高刚刚度度;;
一一分分钟钟速速记记小小结结
56 / 163二二级级建建造造师师--机机电电工工程程管管理理与与实实务务
考考题题练练习习
【【例例55】】立式油压千斤顶的使用方法,正确的有( )。
【2020(2)-21】
A.多台顶升应动作同步 B.可作为横向支撑工具 C.应设置保险垫块
D.至警示线时应停止顶升 E.可不采取防滑措施
【【答答案案】】ACD
【【解解析析】】(1)千斤顶通常应在座下垫以以木木板板或或钢钢板板,,以加大承压面积,防止千斤顶下陷或歪斜 。
(2)千斤顶头部与被顶物之间可垫以薄薄木木板板、、铝铝板板等软性材料,使其头部与被顶物全面接触,以增
加摩擦,防止千斤顶受力后滑 。
(3)使用千斤顶时,应在其旁边设置保保险险垫垫块块,,随着工件的升降及时调整保险垫块的高度。
(4)当数台千斤顶同时并用时,操作中应保持同步,使每台千斤顶所承受的载荷均小于其额定荷
载。。
(5)千斤顶应在允许的顶升高度内工作,当顶顶出出至至红红色色警警示示线线时时,,应停止顶升操作 。
【【例例66--2255年年】】关于采用卷扬机进行起重吊装的说法正确的是( )。
A.卷扬机与桅杆的距离必须小于桅杆的长度 B.卷筒到导向滑车距离应大于卷筒长度16倍
C.卷扬机固定后应按其使用负荷进行预拉试验 D.最外层钢丝绳可高于卷筒两端一个绳径
【【答答案案】】C
【【解解析析】】A错误:桅杆吊装时,卷扬机与桅杆的距离必须大于桅杆的长度。
B错误:由卷筒到第一个导向滑车的水平直线距离应不小于卷筒长度的25倍,且该导向滑车应设在卷
筒的中垂线上,以保证卷筒的入绳角小于2°。
D错误:当在卷筒上缠绕多层钢丝绳时,应使钢丝绳始终顺序地逐层紧缠在卷筒上,最外一层钢丝绳
应低于卷筒两端凸缘一个绳径的高度。
【【例例77】】背背景景
施工单位项目部进场后,编制了施工组织设计和各专项方案。因设备布置在主楼三层设备间,采用
了设备先垂直提升到三楼,再水平运输至设备间的运输方案。设备水平运输时,使用混凝土结构柱做牵
引受力点,并绘制了设备水平运输示意,报监理及建设单位后被否定。
问问题题::设备运输方案被监理和建设单位否定的原因何在?如何改正?
【答案】设备运输方案被监理和建设单位否定的原因和改正措施:
57 / 163二二级级建建造造师师--机机电电工工程程管管理理与与实实务务
(1)原因:设备的牵引绳不能直接绑扎在混凝土结构柱上,
改正:应在混凝土柱四角应用木方(或钢板)保护;
(2)原因:牵引绳采用结构柱为受力点,报监理及建设单位
改正:须报原设计单位校验同意后实施。
【例8】桅杆式起重机的动力提升系统包括( )。【23年】
A.跑绳 B.导向滑轮 C.地锚
D.起重滑轮组 E.卷扬机
【答案】ABDE
【解析】起重机械与吊具的分类:动力-起升系统主要由卷扬机、钢丝绳(跑绳)、起重滑车组、导
向滑车等组成。桅杆本体包括桅杆、基座及其附件。稳定系统主要包括缆风绳和地锚。
22..22..33 吊吊装装方方案案的的编编制制与与实实施施
(一)吊装方案的主要内容【25年改】
1. 吊装方案的编制内容—(4)施工工艺设计:
②吊吊装装参参数数表表。主要包括【【11尺尺寸寸++22重重量量++22标标高高】】
设备规规格格尺尺寸寸、设设备备总总重重量量、、吊吊装装总总重重量量、重重心心标标高高、、 吊吊点点方方位位及及标标高高等。
若采用分段吊装法,应注明设备分段尺寸、分段重量。
(二)吊装方案的实施
(1)审批
(2)吊装组织机构
(3)吊装方案交底
(1)吊装方案经批准后应下发给有关单位和人员,在初步了解方案内容后, 一般在施工准备阶段
进行技术交底。
(2)吊装技术负责人或方案编制人向参与吊装的有关人员,如如项目负责人、工程指挥、起重班组
全部工人、配合工种的班长或骨干、质量安全、设备管理人员进行技术交底。
58 / 163二二级级建建造造师师--机机电电工工程程管管理理与与实实务务
(3)方案交底以吊装方案的内容和设计图纸为依据,重点是工程特点、吊装程序、 工艺方法、技
术关键和安全措施。
(4)技术交底后,做好交底记录,经有关部门签证后,保存、归档、备查。
4.吊装过过程程检检查查
55..试试验验和和试试吊吊
(1)试吊的时间不宜过长,一般控制在1100mmiinn左右。
试吊时设备离开地面的距离不应超过110000mmmm。
试试吊吊后后要对各吊装机索具进行一次全全面面检检查查。对出现的异常情况,应采取措施加以解决,必必要要时时应应
再再进进行行一一次次试试吊吊。。
6.吊装就就位位和和收收尾尾
(1)在吊装现场进行吊装作业过程中有有触触电电危危险险时,如架空线等应应联系停停电电并派派人人监监护护。
对需需要要中中断断的的道道路路应在路路口口处处按按规规定定设设置置警警示示牌牌、、警警示示灯灯,,并并派派专专人人看看守守。
还要在吊吊装装现现场场设置警警界界区区域域,发放吊吊装装工工作作证证,禁禁止止无无关关人人员员进进入入,以防不测。
(2)设设备备就就位位后后,应立立即即进进行行找找正正定定位位及及地地脚脚螺螺栓栓的的紧紧固固。
(3)在在拆拆除除吊吊装装机机具具时时,如大型桅杆系统的拆除等,仍应按吊吊装装方方案案的的工工艺艺方方法法进进行行,以保证收尾
阶段的安全。
考考题题练练习习
【【例例99--1199年年】】设备吊装工艺设计中,吊装参数表的内容包括( )。
A.设备规格尺寸 B.设备的重心位置 C.设备就位标高
D.设备吊装重量 E.设备运输线路
【【答答案案】】AD
【【解解析析】】吊装参数表,主要包括设备规格尺寸、设备总重量、吊装总重量、重心标高、吊点方位及
标高等。若采用分段吊装,应注明设备分段尺寸、分段重量。
本本节节作作业业
1.卷扬机的工作参数包括?常采用哪种卷扬机?
2.流动式起重机按底盘结构包括哪些?
3.流动式起重机的参数?特性曲线?
4.起重机吊装什么情况需要专家论证?
5.哪种设备适用于现场吊车资源有限、设备长度相对不是太长的设备吊装?
6.起重机失稳的原因有哪些?
59 / 163二二级级建建造造师师--机机电电工工程程管管理理与与实实务务
第第1100讲讲 机机电电工工程程焊焊接接技技术术
22..33 机机电电工工程程焊焊接接技技术术
♛ 教教材材介介绍绍
♛ 分分值值分分布布
年年份份 22002211 22002222 22002233 22002244 22002255
单单选选 1
多多选选 2 2 2 2 2 2 4 2
案案例例
平平均均 22..1111
☞ 本本节节框框架架
60 / 163二二级级建建造造师师--机机电电工工程程管管理理与与实实务务
了了解解焊焊接接基基本本知知识识
焊接接头由焊焊缝缝、、熔熔合合区区、、热热影影响响区区和和母母材材金金属属组成。
22..33..11 焊焊接接设设备备与与焊焊接接材材料料的的分分类类及及选选用用
61 / 163二二级级建建造造师师--机机电电工工程程管管理理与与实实务务
33..CCOO 气气体体保保护护焊焊设设备备
22
是我国重点推广的一种焊接技术,在许多金属结构的生产中焊条电弧焊和埋弧焊
特点
已逐渐被取代。
44..埋埋弧弧焊焊设设备备
4.CO 气体保护焊
2
(1)生产效率高。
(2)焊接成本低。
(3)焊接变形小。
(4)焊接质量好。
(5)操作简便。
(6)适用范围广。
(二)焊接材料
1.按熔渣碱性分类:碱性焊条(又称作低氢型焊条)和酸性焊条。
62 / 163二二级级建建造造师师--机机电电工工程程管管理理与与实实务务
2.焊丝选用原则
实实心心焊焊丝丝 主要用于钨极气体保护焊和熔化极气体保护焊;
药药芯芯焊焊丝丝 用于采用CO 2 和Ar+CO 2 为保护气体的熔化极气体保护焊
不用另加气体保护焊,抗风能力优于气 通常可在四四级级风风力力下施焊,适用于野野外外
自自保保护护药药芯芯焊焊丝丝
体保护焊, 或或高高空空作作业业。。
3.焊接气体
一一分分钟钟速速记记小小结结
22..33..22 焊焊接接方方法法和和焊焊接接工工艺艺
(一)(略)
(二)焊接工艺
1.焊焊接接接接头头形式有对对接接接头、TT形形接头、角角接接接头、搭搭接接接接头头等等。。
2.焊缝在空间所处位置可分为平平焊缝、立立焊缝、横横焊缝、仰仰焊缝四种。
63 / 163二二级级建建造造师师--机机电电工工程程管管理理与与实实务务
33..坡坡口口
❁【【了了解解】】
焊缝坡口分为I 形(不开坡口)、V 形、单边V 形 、U 形、双U 形 、J 形等各种坡口形式。
4.焊接线能量
❁❁❁【【高高频频】】
决定焊接线能量的主要参数:焊焊接接电电流流、、电电弧弧电电压压、、焊焊接接速速度度。。
q=I×U/v
5.预热、后热及焊后热处理
❁【25年删了数字】
1)某些钢材,需要焊前预热和焊后热处理,以防止延迟裂纹的产生。若不能及时热处理,则应在焊
后立即后热,并且保温缓冷。后热可减小焊缝中氢的影响,降低焊接残余应力,避免焊接接头中出现马马
氏氏体体组织,从而防止氢致裂纹的产生。
64 / 163二二级级建建造造师师--机机电电工工程程管管理理与与实实务务
1.焊接工艺的流程【补充】
22..焊焊接接工工艺艺评评定定的的作作用用
①验验证证所所拟拟定定的的焊焊接接工工艺艺正正确确性性而进行的试验过程及结果评 价。
②验证施焊单位拟定焊接工艺的正确性,并评定施焊单位在限制条件下,焊接 成合格接头的能力。
3.焊接工艺评定规则【25单】
(1)凡是重要因素变化的情况都需要进行重新评定,如焊接方法、母材分类、母材厚度、焊丝类
别、预热、焊后热处理、保护气体种类、电流种类和极性等变化都可以 成为重要因素。
(2)当有冲击韧性要求时,补加因素就上升为重要因素,如线能量、平焊改立焊、 多道焊改为单
道焊等,反之则下降为次要因素。
(3)次要因素变化则无需进行再次评定,但需要重新编制焊接工艺规程。
考考题题练练习习
【【例例11】】关于焊接工艺评定的说法正确的是( )。【21年-23】
A.管道工艺评定的目的在于验证用此工艺能否得到具有合格力学性能的完好焊接接头
B.钢结构施工中,针对首次采用的焊接材料,施工单位应在施工中进行焊接工艺评定试验
C.焊接工艺评定可以委托其他单位进行
D.焊接工艺评定的试件可由外单位熟练焊工按照本单位拟定的评定规程完成焊接
【【答答案案】】A
【【解解析析】】焊接工艺评定的作用及目的验证施焊单位拟定焊接工艺的正确性,并评定施焊单位在限制
条件下,焊接成合格接头的能力。 A选项正确。
65 / 163二二级级建建造造师师--机机电电工工程程管管理理与与实实务务
22..33..33 焊焊接接质质量量检检验验
(一)焊接检验方法【【一一级级1188单单】】
弯曲、拉伸试验、冲击试验、硬度试验、断裂性试验、疲劳
力学性能试验
试验。
化学成分分析、不锈钢晶间腐蚀试验、焊条扩散氢含量测试
化学分析试验
破破坏坏性性检检验验
。
金相试验 宏观组织、微观组织。
焊接性试验 【25年增】
外观检验、耐压试验和泄漏性试验。
非非破破坏坏性性检检验验
无损检测(渗透检测、磁粉检测、超声检测、射线检测)。
(二)焊缝检验【二级20多】
1.外观检验
允许存在的其他缺陷包括:咬边、角焊缝厚度不足、角焊缝焊脚不对称等。
2.无损检测【20多、24多】
焊焊后后检检验验 内内容容
射线探伤 X射线和γ射线
内内部部
超声波探伤 脉冲反射式超声波检测和衍射时差法超声波
无无损损检检测测
渗透探伤 渗透检测剂
表表面面
磁粉探伤 磁粉探伤机
射线检测的优缺点有哪些?
①射线检测。
其优优点点是:检测结果有直接记录(底片),可以获得缺陷的投 影图像,缺陷定性、长度测量比较准
确,对体积型缺陷和薄壁工件中的缺陷,检测率较 高;
66 / 163二二级级建建造造师师--机机电电工工程程管管理理与与实实务务
其缺缺点点是:厚壁工件的缺陷检出率偏低,缺陷在工件厚度方向的位置难以确定,自身高度难以测
量,对面积型缺陷的检出受到多种因素的影响,有时会漏检,射线对人体 和环境有危害,防护成本、检
测成本较高,而且射线检测速度较慢等。
②超声检测
超声检测的优优点点是:面积型缺陷的检出率较高,穿透能力强, 适合于厚壁工件,定位准确,可以测
量缺陷自身高度,对人体和环境无害,检测成本较 低,检测速度快等;
其缺缺点点是:缺陷定性困难,定量精度不高,常用的(不可记录)脉 冲反射法超声波检测结果无直接
见证记录,无缺陷直观图像,薄壁工件检测困难,一般需要对探头扫查面进行打磨处理,导致工作量增
加。
一一分分钟钟速速记记小小结结
考考题题练练习习
67 / 163二二级级建建造造师师--机机电电工工程程管管理理与与实实务务
【【例例22--2255年年】】下列焊接工艺参数中属于次要因素的是( )。
A.保护气体流量 B.焊接后热处理 C.保护气体种类 D.焊接母材厚度
【【答答案案】】A
【【解解析析】】次要因素变化则无需进行再次评定,如坡口形式尺寸、焊丝规格、保护气体流量等,但需
要重新编制焊接工艺规程。BCD属于主要因素。
【【例例33】】【【背背景景】】
【2020(2)-34-2】A公司编制的循环水管道焊接工艺作业指导书中,规定了焊接方法、坡口几何尺
寸接头、组对允许偏差等,指导焊工圆满完成焊接任务。
【【问问题题】】本工程中编制焊接指导作业书,可以选用哪些焊接方法?
【【解解析析】】编制焊接工艺作业指导书,可以选择的有焊条电弧焊、氩弧焊、二氧化碳气体保护焊、钨
极惰性气体保护焊、熔化极气体保护焊、埋弧焊、气电立焊、螺柱焊。
【【例例44】】【【背背景景】】
在钢筒外壁除锈前,D公司质量员对钢筒外表面进行了检查,外表面平整,还重点检查了焊缝表面,
焊缝余高均小于2mm,并平滑过渡,满足施工质量验收规范要求。
【一级18-(三)】
【【问问题题】】在焊缝外表面的质量检查中,不允许的质量缺陷还有哪些?
【【解解析析】】在焊缝外表面的检查中,不允许的质量缺陷还有气孔、焊瘤、咬边、未熔合、未焊透和夹
渣等。
【【例例55--2244年年】】下列焊接检验方法中属于无损检测的有( )。
A.渗透检测 B.超声波检测 C.射线检测
D.泄漏性试验 E.耐压试验
【【答答案案】】ABC
【【解解析析】】常用焊接接头无损检测方法及代号
射线检测,常用检测设备和器材:可以使用两种射线源,为X射线和y射线。
超声检测,常用A型脉冲反射式超声波检测仪和衍射时差法超声波检测仪。
磁粉检测,常用检测设备和器材:磁粉探伤机。
渗透检测,常用渗透检测剂。
目视检测,常用照明光源、反光镜和低倍放大镜等。
本本节节作作业业
1.CO 气体保护焊有哪些优点?
2
2.焊接的表面缺陷有哪些?
3.内部无损检测的方法?焊后还应做哪些检验?
4.焊接的焊缝位置有几种?
5.焊接工艺评定的作用是什么?
第第1111讲讲 建建筑筑给给水水排排水水与与供供暖暖工工程程施施工工技技术术((一一))
第第33章章 建建筑筑机机电电工工程程技技术术
33..11 建建筑筑给给水水排排水水与与供供暖暖工工程程施施工工技技术术
♛ 教教材材介介绍绍
68 / 163二二级级建建造造师师--机机电电工工程程管管理理与与实实务务
♛ 分分值值分分布布✯✯
年年份份 22002211 22002222 22002233 22002244 22002255
单单选选 1 1 1 1 1 1 1 1 1
多多选选
案案例例 5 10 7 5 5
平平均均 44
♛ 本本节节框框架架
69 / 163二二级级建建造造师师--机机电电工工程程管管理理与与实实务务
33..11..11 建建筑筑给给水水排排水水与与供供暖暖的的分分部部分分项项工工程程及及施施工工程程序序
(一)建筑给排水与供暖分部分项工程及施工程序
1.组成
室内 室内给水系统、排水系统、热水系统、供暖系统、饮用水
组组成成
室外 室外给水管网、排水管网、供热管网、建筑中水系统等。。。
2.程序【24年B卷】
室内给水系统施工程序:材料验收—测绘放线—支架制作—管道预制—支架安装—管道安装—压压力力
试试验验——防防腐腐绝绝热热— 通水试验—冲洗、消毒— 取样检验。【26年微改】
室内排水系统施工程序:支架制作—管道预制—管道安装—灌灌水水试试验验——通通水水、、通通球球试试验验。
33..11..22 建建筑筑给给水水排排水水与与供供暖暖管管道道施施工工技技术术
((一一))建建筑筑给给水水排排水水与与供供暖暖工工程程常常用用的的连连接接方方法法
螺螺纹纹连连接接 管径≤≤110000 mmmm的镀镀锌锌钢管宜用螺纹连接,+钢塑复合管
直直径径较较大大的管道采用法兰连接。法兰连接一般用于主干道连接阀门、水表、水泵
法法兰兰连连接接
等处,以及需要经经常常拆拆卸卸、、检检修修的管段上。
焊接适用于非非镀镀锌锌钢钢管管,,多用于暗暗装装管道和直直径径较较大大的管道,并在高高层层建建筑筑中应
焊焊接接连连接接
用较多
沟沟槽槽连连接接((卡卡箍箍连连 可用于空调冷热水、给水、雨水等系统直直径径≥≥110000 mmmm的的镀镀锌锌钢管,也可用于大于5
接接)) 0 mm的消火栓架空管道。
70 / 163二二级级建建造造师师--机机电电工工程程管管理理与与实实务务
卡卡套套式式连连接接 铝铝塑塑复合管一般采用螺纹卡套压接。铜铜管管的连接也可采用螺纹卡套压接
卡卡压压连连接接 薄壁不锈钢给水管道一般采用卡压连接。
用于给给水水及及排排水水铸铸铁铁管管及管件的连接。有柔性连接和刚性连接两类。柔柔性性连连接接采
承承插插连连接接 用橡橡胶胶圈圈密封,刚刚性性连接采用石石棉棉水水泥泥或或膨膨胀胀性性填填料料密封,重要场合可采用铅密
封。
热热熔熔连连接接 PPPPRR管管、、PPEE管管的连接
粘结连接 常用于硬聚氯乙烯(PVC-U)的管道。 【25年改】
PE 管、HDPE 等塑料管,通过电熔焊机控制内 埋于管件中的电阻丝的电压、电流
电熔连接
及通电时间,使其达到与管道熔接的目的【25年改】
((二二))建建筑筑给给水水排排水水与与供供暖暖工工程程施施工工技技术术要要点点
71 / 163二二级级建建造造师师--机机电电工工程程管管理理与与实实务务
1.进场验收
(1)阀门应按规范要求进行强强度度和和严严密密性性试试验验,,试验应在每每批批(同牌号、同型号、同规格)数量中中
抽抽查查1100%%,,且且不不少少于于一一个个。。安装在主主干干管管上上起切断作用的闭闭路路阀门,应逐逐个个做强度试验和严密性试验。阀
门的强度试验压力为公公称称压压力力的的11..55倍倍,,严密性试验压力为公公称称压压力力的的11..11倍倍。。
小小提提示示::
1.材料设备进场验收
(2)散热器【24年案B】
散热器进场时,应对其单位散散热热量量、、金金属属热热强强度度等性能进行复验:绝热材料进场时,应对其导导热热系系
数数或或热热阻阻、、密密度度、、吸吸水水率率等性能进行复验;复验应为见证取样检验。同厂家、同材质的绝热材料,复验
次数不得少于2次。
2.预留、预埋
72 / 163二二级级建建造造师师--机机电电工工程程管管理理与与实实务务
管道穿过楼板时应设置金金属属或或塑塑料料套套管管。。
楼板内的套管——其顶部高出装饰地面2200mmmm
穿穿墙墙套套管管要要求求
卫生间及厨房——其顶部应高出装饰地面5500mmmm,,底部应与楼板底面相相平平
套管与管道之间缝隙宜用阻阻燃燃密密实实材料和防防水水油油膏膏填实,且端面光滑
第第1122讲讲 建建筑筑给给水水排排水水与与供供暖暖工工程程施施工工技技术术((二二))
3.管道支架制作安装
(1)室内给水金属立管管道支架设置:同一区域内管架设置高度应一致,管管道道支支架架高高度度距距地地面面为为
11..55~~11..88mm..
HH≤≤55mm 每层必须设置不少于1个
HH>>55mm 每层设置不少于2个
(2)沟槽式连接水平钢管支、吊架应设置在管接头(刚性接头、挠性接头、支管接头)两侧和三
通、四通、弯头、异径管等管件上下游连接接头的两侧,支、吊架与接头的净间距不不宜宜小小于于115500mmmm,,且且不不
宜宜大大于于330000mmmm。。
(3)塑料管采用金属制作管道支架时,应在管道与支架间加衬非金属垫或套管;不锈钢管道采用碳
73 / 163二二级级建建造造师师--机机电电工工程程管管理理与与实实务务
钢支架时,应在支架与管道之间衬垫塑料或橡胶。
3.管道安装(重点)
(1)通用原则
先先主主管管后后支支管管
先先上上部部后后下下部部
先先里里后后外外
管管道道安安装装原原则则
安安装装钢钢质质管管道道,,后后安安装装塑塑料料管管道道,,但压力管线宜避让重力流管线 【26年改】
((先先排排水水,,后后给给水水))
冷热水管道上下平行安装时热水管道应在冷水管道上方,垂直安装时热水管道在
冷水管道左侧。上上热热下下冷冷,,左左热热右右冷冷。。
(2)管道穿过结构伸缩缝、抗震缝及沉降缝敷设时,柔性连接:【缝两边做成方方形形补补偿偿器器或设置伸伸
缩缩节节】】。。
(3)供暖管道
74 / 163二二级级建建造造师师--机机电电工工程程管管理理与与实实务务
供供暖暖管管道道的的坡坡度度
供暖管道、蒸汽管道、
汽水同同向向流动 应为33‰‰,,不得小于22‰‰
凝凝结结水水管道
汽水逆逆向向流动 供暖管道、蒸汽管道 不应小于55‰‰
散散热热器器支支管管 应为11%% ((应利于排水和泄气)
(4)排水管道
①排水管坡度严禁无坡或倒坡。
②排排水水塑塑料料管管必须按设计要求及位置装设伸缩节。如设计无要求时,伸伸缩缩节节间间距距不不应应大大于于44mm。。明敷
排水塑料管道应按设计要求设置阻阻火火圈圈或或防防火火套套管管。。
③排水通气管
75 / 163二二级级建建造造师师--机机电电工工程程管管理理与与实实务务
不得与风风道道或或烟烟道道连接;
高出屋面330000mmmm,,且必须大于最最大大积积雪雪厚厚;;
排排水水通通气气管管 44mm以内有门、窗——应高出门、窗顶660000mmmm或引向无门、窗一侧。
有人——通气管应高出屋面22mm;;
屋顶有隔热层应从隔热层板面算起
(4)排水管道【20多】
④排水管接头应用
穿过墙壁或基础必须下翻时要求。应采用4455°°三三通通和和4455°°弯弯头头连接,并应在垂直
通通向向室室外外的的排排水水管管
管段顶部设置清清扫扫口口。。
立立管管与与排排出出管管端端部部
应采用两两个个4455°°弯弯头头或曲曲率率半半径径不不小小于于44倍倍管管径径的的9900°°弯弯头头
的的连连接接
(5)生活饮用水水箱(池)、中水箱(池)、雨水清水池的泄水管、溢流管,不得与 污水管道直
接连接,采用间接排水,并应留出不小于100mm 的隔断空间。
(6)高层建筑的雨水系统要考虑管材的承压能力, 一般采用承压管材。
(7)生活给水水表前与阀门应有长度不小于8倍水表接口直径的直线管段
高层建筑的雨水系统 采用镀锌焊接钢管
超高层建筑的雨水系统 采用镀锌无缝钢管
高层和超高层建筑的重力流雨水管道 采用球墨铸铁管
76 / 163二二级级建建造造师师--机机电电工工程程管管理理与与实实务务
4.防腐绝热
考考题题练练习习
【【例例11】】关于建筑室内管道安装的说法,正确的有( )。【2020-28】
A.不同材质的管道应先安装塑料管道后安装钢质管道
B.埋地管道应在安装结束隐蔽之前进行隐蔽工程验收
C.冷热水管道垂直安装时热水管道应在冷水管道左侧
D.金属排水横管固定在承重结构上的固定件间距不大于3m
E.室内排水立管与排出管端部的连接可采用两个45°弯头
【【答答案案】】BCE
【【解解析析】】A选项,不同材质的管道应先安装钢质管道后安装塑料管道。D选项,金属排水横管固定在
承重结构上的固定件间距不大于2m(已删除D)。
【【例例22】】关于管道支架的设置与安装,下列选项中符合规范要求的是( )。
A.管道支架安装时,应与管道接触紧密,滑动方向或热膨胀方向应符合规范要求
B.室内给水金属立管管道支架设置:楼层高度大于5m时,每层设置不少于1个
C.沟槽式连接水平钢管支、吊架与接头的净间距不宜小于150mm,且不宜大于300mm
D.塑料管采用金属支架时,应在管道与支架间加衬非金属垫或套管
E.不锈钢管道采用碳钢支架时,应在支架与管道之间衬垫塑料或橡胶
【【答答案案】】ACDE
【【解解析析】】B错误,室内给水金属立管在楼层高度大于5m时,每层应设置不少于2个支架,而非1个。此
选项所述数量不足,不符合要求。
【【例例33】】高层建筑排水通气管的安装要求有( )。
A.通气管应高出斜顶屋面0.3m
B.在经常有人停留的平顶屋面,通气管应高出屋面2m
C.通气管应与风道或烟道连接
D.通气管应按防雷要求设置防雷装置
E.高出屋顶的通气管高度必须大于最大积雪高度
【【答答案案】】BDE
【【解解析析】】高层建筑排水边气管不得与风道或烟道连接,通气管应高出屋面300mm,但必须大于最大积
雪厚度;在通气管出口4m以内有门、窗时,通气管应高出门、窗顶600mm或引向无门、窗一侧;在经常有
人停留的平屋顶上,通气管应高出屋面2m,并应根据防雷要求设防雷接地装置;屋顶有隔热层应从隔热
层板面算起。
77 / 163二二级级建建造造师师--机机电电工工程程管管理理与与实实务务
33..11..44 建建筑筑给给水水排排水水与与供供暖暖系系统统调调试试和和检检测测
1.管道系统试验
承承压压管管道道 压力试验
灌灌水水试验
排排水水管管道道
通通球球,,通通水水试验
消消火火栓栓系系统统 试试射射试验
2.系统管道试验【23年案例】
(1)压力试验
室内给水系统、室外管网系统P=1.5倍,不低于0.6Mpa。
管管路路种种类类 试试验验压压力力
热热水水供供应应系系统统
蒸蒸汽汽供供暖暖系系统统 系统顶点的工作压力加00..11MMPPaa,,试验压力不小于0.3MPa
热热水水供供暖暖系系统统
高高温温热热水水供供暖暖系系统统 最高点工作压力加0.4MPa
塑塑料料管管++铝铝塑塑复复合合管管热热水水供供暖暖系系统统 最高点工作压力加0.2MPa,同时最高点的试验压力不小于0.4MPa
(1)压力试验【25年单】
室内给水系统、热水供应系统水压试验检验方法如下:
注:高层建筑管道应按分区、分段试验。合格后再按系统进行整体试验。
管管道道类类型型 压压力力试试验验 压压降降 严严密密性性试试验验
钢管及复合管给水 试验压力下稳压10m 压力降不应大于0. 工作压力进行检查下,应不渗
管道系统 in 02MPa 不漏
室室内内
工作压力的1.15倍下稳压2h,
压力降不得超过0.
塑料给水系统 试验压力下稳压1h 压力降≤0.03MPa,应不渗不
05MPa
漏
(2)其他试验
78 / 163二二级级建建造造师师--机机电电工工程程管管理理与与实实务务
小小提提示示::
建筑管道试验:
压力试验、灌水试验、通水试验、通球试验、消火栓试射试验。
对比工业管道试验:
三大试验:压力试验、泄露性试验、真空度试验;
考考题题练练习习
【【例例44--2255年年】】关于室外给水塑料管道水压试验的说法,正确的是( )。
A.在试验压力下稳10min压力降不超过0.02MPa
B.在试验压力下稳30min压力降不超过0.03MPa
C.在试验压力下稳10min压力降不超过0.05MPa
D.在试验压力下稳60min压力降不超过0.05MPa
【【答答案案】】D
【【解解析析】】室外给水钢管、铸铁管在系统试验压力下10min内压力降不大于0.05MPa,然后降至工作压
力检查,压力应保持不变,不渗不漏;塑料管道系统在试验压力下稳压1h压力降不超过0.05MPa,然后降
至工作压力进行检查,压力应保持不变,不渗不漏。
【【例例55】】热水管道水压试验的压力要求有哪些?
【2013-(四)-4】
【【解解析析】】热水管道水压试验的压力要求:试验压力应符合设计要求。当设计未注明时,热水供应系
统水压试验压力应为系统顶点的工作压力加0.1MPa,同时在系统顶点的试验压力不小于0.3MPa。
本本节节作作业业
1.阀门做哪些试验?试验介质的要求?
2.管道安装四大原则?
3.排水通气管安装要求?
4.室内给水管道立管管卡安装间距?
5.在通气管出口4m 以内有门、窗时,如何处理?
6.高层建筑的雨水系统的材质?
79 / 163二二级级建建造造师师--机机电电工工程程管管理理与与实实务务
7.排水塑料管装设伸缩节的间距?
第第1133讲讲 建建筑筑电电气气工工程程施施工工技技术术((一一))
33..22 建建筑筑电电气气工工程程施施工工技技术术
♛ 教教材材介介绍绍
♛ 分分值值分分布布✯✯✯
年年份份 22002211 22002222 22002233 22002244 22002255
单单选选 1 1 1 1 1 1 1 1
多多选选
案案例例 15 5 10 10 5开放
平平均均 77..11
♛ 本本节节框框架架
33..22..11 建建筑筑电电气气工工程程的的分分部部分分项项和和施施工工程程序序
80 / 163二二级级建建造造师师--机机电电工工程程管管理理与与实实务务
(一)建筑电气分部分项工程
包含:室外电气、变配电室、供电干线、电气动力、电气照明、自备电源、防雷及接地装置。
(二)建筑电气工程施工程序
1.变配电柜安装程序
开箱检查→二次搬运→基础框架制作安装→柜柜体体固固定定→→母母线线连连接接→→二二次次线线路路连连接接→试验调整→送电
运行验收。
2.母线槽施工程序
开箱检查→支架安装→单单节节母母线线槽槽绝绝缘缘测测试试→→母母线线槽槽安安装装→→通通电电前前绝绝缘缘测测试试→送电验收
【20-(三)】
3.电动机(风机、水泵)施工程序:电动机绝缘测试 → 电机干燥(受潮时)→ 电动机接线 →送
电前检查 →送电运行。
4.防雷、接地装置的施工程序
接地体施工→接地干线施工→引下线敷设→均压环施工→接闪带(接闪杆、接闪网)施工【【二二级级1177--
多多44】】
81 / 163二二级级建建造造师师--机机电电工工程程管管理理与与实实务务
33..22..22 变变配配电电和和配配电电线线路路施施工工技技术术
82 / 163二二级级建建造造师师--机机电电工工程程管管理理与与实实务务
(一)三相干式电力变压器安装技术要求【26年增】
1.开箱检查:变压器铭牌上应注明制造厂名称,额定容量,一次、二次额定电压、电流,阻抗电
压,接线组别等技术数据。
2.变压器接线组别
10/0.4kV电压等级的变压器一般采用D.ynll(△/Y-11)接线组别,表示一次绕组△接、二次绕组Y
接,有中性点引出,二次绕组线电压超前一次绕组线电压30°电角。变压器不同的接线组别能改变二次
绕组线电压与一次绕组线电压的相位差。
3.干式变压器交接试验
83 / 163二二级级建建造造师师--机机电电工工程程管管理理与与实实务务
(1)测量绕组连同套管的直流电阻
各相绕组相互间的差别不应大于4%
1600kVA 及以下三相变压器
无中性点引出的绕组,线间各绕组相互间差别不应大于2%;
各相绕组相互间差别不应大于2%
1600kVA 以上变压器
无中性点引出的绕组,线间相互间差别不应大于1%
(2)检查所有分接的电压比
与制造厂铭牌数据相比:电压等级在35kV以下,电压比小于3的变压器电压比允许偏差应为±±11%%..
(3)有载调压切换装置试验
①在变压器无电压下,有载分接开关的手动操作不应少于22个循环、电动操作不应少于55个循环,其
中电动操作时电源电压应为额定电压的8855%%及及以以上上。。
(4)测量绕组连同套管的绝缘电阻
绝缘电阻值不应低于产品出厂试验值的70%或不低于10000MΩ(20℃)。
(5)绕组连同套管的交流耐压试验
(6)额定电压下的冲击合闸试验
①在额定电压下对变压器的冲击合闸试验,应进行5次,每次间隔时间宜为5min, 应无异常现象,
其中750kV 变压器在额定电压下,第一次冲击合闸后的带电运行时间 不应少于30min, 其后每次合闸后
带电运行时间可逐次缩短,但不应少于5min。
②冲击合闸宜在变压器高压侧进行,对中性点接地的电力系统试验时变压器中性点应接地。
③发电机、变压器组中间连接无操作断开点的变压器,可不进行冲击合闸试验。
④无无电电流流差差动动保保护护的的干干式式变变压压器器可可冲冲击击33次次。
第第1144讲讲 建建筑筑电电气气工工程程施施工工技技术术((二二))
84 / 163二二级级建建造造师师--机机电电工工程程管管理理与与实实务务
33..22..22 变变配配电电和和配配电电线线路路施施工工技技术术
(二)柴油发电机组安装技术要求【26年增】
1.柴油发电机组接地
(1)发电机的中性点接地连接方式及接地电阻值应符合设计要求,接地螺栓防 零件齐全,且有标
识。
(2)发电机本体和机械部分的外露可导电部分应分别与保护导体可靠连接,并应有标识;燃油系统
的设备及管道的防静电接地应符合设计要求。
2.柴油发电机组交接试验【26年增】
(1)发电机组至配电柜馈电线路的相间、相对地间的绝缘电阻值,低低压压馈馈电电线线路路不不应应小小于于00..55MMΩΩ,,
高高压压馈馈电电线线路路不不应应小小于于11MMΩΩ//kkVV;;
(2)当柴油发电机并列运行时,应保证其电电压压、、频频率率和和相相位位一致。
85 / 163二二级级建建造造师师--机机电电工工程程管管理理与与实实务务
(三)配电柜(开关柜、控制柜)安装
1.开关柜、配电柜的二次回路的绝缘导线的额定电压不低于450/750V,对于铜芯绝缘导
线和铜芯电缆的导体截面积,在铜芯导线中不应小于22..55mmmm²²,,其其他他回回路路中不应小于11..55mmmm
²²。。【25年单】
2.电流(电压)互感器安装就位后,各接地引出端子接地良好。暂时不使用的电流互感
安安装装要要求求
器二次线圈应短路后再接地。
3.对于装有电器的可开启门,门和金属框架的接地端子间应选用截面积不不小小于于44mmmm²²的的黄黄
绿绿色色绝绝缘缘铜铜芯芯 软软导导线线连连接接,,并并应应有有标标识识。。
4.柜(台、箱)等配电装置应有可靠的防防电电击击保保护护;装置内保护接地导体(PE)排应有
裸露的连接外部保护接地导体的端子,并应可靠连接。
5.配电柜交接试验【26年增】
(1)回回路路中中的的电电子子元元件件不不应应参参加加交交流流工工频频耐耐压压试试验验,50V及以下回路可不做交流工频耐压试验。
(2)低压成套配电柜(箱)、控制柜(台、箱)间线路的线间和线对地间绝缘电阻 值,馈电线路
不应小于0.5MΩ, 二次回路不应小于1MΩ;
(3)配电柜(箱)内的剩余电流动作保护器(RCD)应在施加额定剩余动作电流(I△n)的情况下
测试动作时间,测试值应符合设计要求。
• 干线回路 RCD 的测试宜在 RCD出口处进行;其他回路RCD 的测试应在回路末端进行。
• 插座回路RCD的测试应 通过末端插座来进行。
86 / 163二二级级建建造造师师--机机电电工工程程管管理理与与实实务务
5.配电柜交接试验
(3)柜(箱)内电涌保护器(SPD):
接地导线的位置不宜靠近出线位置;SPD 的连接导线应平直、 足够短,且不宜大于0.5m。
考考题题练练习习
【【例例11】】配电柜内电流互感器二次回路的铜导线截面应选( )
A.0.5mm2 B.1.0mm2 C.1.5mm2 D.2.5mm2
【【答答案案】】D
【【解解析析】】配电柜二次回路绝缘导线的额定电压不应低于450/750V,铜芯导线的截面积一般不应小于
1.5mm²,电流互感器回路导线不应小于2.5mm²。
【【例例22】】下列关于柴油发电机组接地的说法,错误的是( )。
A.发电机中性点接地连接方式应符合设计要求
B.发电机本体外露可导电部分应与保护导体可靠连接且有标识
C.低压馈电线路 不应小于1MΩ
D.接地螺栓防松零件应齐全且有标识
【【答答案案】】C
【【解解析析】】低压馈电线路 不应小于0.5MΩ
(四)母线槽施工技术要求【23单、20、24案】
绝绝缘缘电电阻阻 1000V兆欧表,测量每节母线槽≥2200MMΩΩ
室内配电母线槽直径≥88mmmm//照明≥6mm
圆圆钢钢吊吊架架
每每节节不不得得少少于于一一个个支支架架;;距距拐拐弯弯00..44--00..66mm处处应应设设置置支支架架,支吊架不应设置在母线槽的连接
处或分接单元处
重力不小于 150N/m 母线槽,抗震支架
支架
垂直安装应安装弹簧支架
伸缩节 直线段超过80m时,应在50~60m处设置伸缩节
结构承重墙上或顶板上
87 / 163二二级级建建造造师师--机机电电工工程程管管理理与与实实务务
小小提提示示::低压母线槽绝缘电阻测试不得低于0.5MΩ。
(五)梯架、托盘和槽盒施工技术要求【20-(三)】
全长≤30m 不不少少于于22处处与保护导体可靠连接
保保护护导导体体
全长>30m 每每隔隔2200--3300mm增加一个接地点
水平安装 支架间距11..55--33..00mm
支支吊吊架架
垂直安装 支架间距≤≤11--11..55mm【【2255年年改改】】
水平敷设时距地高度一般不宜低于2.5m, 垂直敷设时, 距地面1.8m以下部分应加金属盖
高高度度
板保护,但敷设在配电室、电气竖井等处除外。
位位置置 梯架经 过建筑物的伸缩缝时,应断开100~150mm间距,间距两端应进行接地跨接。
第第1155讲讲 建建筑筑电电气气工工程程施施工工技技术术((三三))
(六)导管施工技术要求
1.钢导管不不得得采采用用对对口口熔熔焊焊连接,镀锌钢管≤≤22mmmm的钢导管,不不得得采采用用套套管管熔焊连接,按每个检验批
88 / 163二二级级建建造造师师--机机电电工工程程管管理理与与实实务务
的导管连接头总数抽抽查查2200%%,,且且不不得得少少于于11处处。。【23案、20-案】
VS:按每个检验批的导管连接头总数抽查 10%,且不得少于1处。
2.金属导管应与保护导体可靠连接。
(1)非非镀镀锌锌钢导管采用螺纹连接时,连接处的两端应应熔熔焊焊焊接保护联结导体;保护联结导体宜为圆圆
钢钢,,直直径径不不应应小小于于66mmmm,,其搭接长度应为圆钢直径的66倍倍。。
(2)镀镀锌锌钢导管、可可弯弯曲曲金属导管和金属柔柔性性导管连接处的两端宜用专专用用接接地地卡卡固定保护联结导
体,保护联结导体应为铜芯软导线—截面积不应小于44mmmm²²。。
3.柔性连接
导管支架 导管支架圆钢直径不得小于88mmmm,,并设置防晃支架
在动动力力工程中不宜超过00..88mm
刚性导管与设备连接时采用柔柔性性导导管管
在照照明明工程中不宜大于11..22mm
小小提提示示:电线保护管的弯曲半径
((数数字字为为管管子子外外径径的的倍倍数数)) 明明配配 暗暗配配 埋埋入入混混凝凝土土管管 埋埋地地管管 两两个个接接线线盒盒间间只只有有一一个个弯弯曲曲
电电线线((建建筑筑电电气气)) 6 6 10(埋入混凝土) 4
(七)导线敷设要求【【1199多多】】【【2200多多】】
89 / 163二二级级建建造造师师--机机电电工工程程管管理理与与实实务务
1.接头在哪?
2.同一交流回路
3.不同回路?
不同电压等级?
交流与直流?
4.有导线有电缆?
应应设设置置在在专专用用接接线线盒盒或或器器具具内内,,接接线线盒盒的的设设置置位位置置应应便便于于检检修修。。
33..22..33 电电气气照照明明与与电电气气动动力力施施工工技技术术
(一)照明配电箱安装技术要求
【二级16多,17案例、16多选)
1.箱内宜分别设置中性导体(N)和保护接地导体(PE)汇流排;同一端子不应连接不同
箱箱内内配配线线 回路的N线或PE线;
2.同一电器器件端子上的导线连接不应多于2根。
(二)灯具安装技术要求
1.灯具检查
90 / 163二二级级建建造造师师--机机电电工工程程管管理理与与实实务务
①灯具内部导线应为铜芯绝缘导线,导线截面应与灯具功率相匹配,且截面积不应小于0.5mm²; 灯
具内导线的绝缘层厚度不应小于0.6mm。
②灯具的绝缘性能应进行现场抽样检测,灯具的绝缘电阻值不应小于2MΩ。
③消防应急灯具应获得消防产品型式试验合格评定,且具有认证标志。
(二)灯具安装技术要求【【二二级级1166,,1177案案例例】】
2.灯具安装固定
固固定定 在砌体和混凝土结构上严严禁禁使使用用木木榫榫、、尼尼龙龙塞塞或或塑塑料料塞塞固定;
固固定定灯灯具具 抽抽检检 检查时按每检验批的灯具数量抽查5%.且不得少于1套;
MM>>1100KKGG 应应按按灯灯具具重重量量的的55倍倍恒恒定定均均布布载载荷荷做做强强度度试试验验,,且且持持续续时时间间不不得得少少于于1155mmiinn;;
悬悬吊吊 MM>>33KKGG 固固定定在在螺螺栓栓或或预预埋埋吊吊钩钩上上
(二)灯具安装技术要求【24年改】
3.灯具接地要求【【1188--多多33】】
(1)II类类灯灯具具外露可导电部分必必须须采用铜芯软导线与保护导体可靠连接,连接处应设置接地标识。
导线间的连接应采用导线连接器或缠绕搪锡连接。
(2)ⅡⅡ类类灯灯具具的防触电保护不仅依靠基本绝缘,还具有双重绝缘或加强绝缘,因此Ⅱ类灯具外壳不不
需需要要与保护导体连接。
(3)ⅢⅢ类类灯灯具具的防触电保护是依靠安全特低电压,电源电压不超过交流50V,采用隔离变压器供
电。因此Ⅲ类灯具的外壳不不允允许许与保护导体连接。
(三)插座、开关安装技术要求【24 单选】
开开关关 边缘距门框距离宜为00..1155--00..22mm,,距距地地宜宜为为11..33mm
91 / 163二二级级建建造造师师--机机电电工工程程管管理理与与实实务务
(1)插座距地面高度一一般般为为00..33mm;;
小小学学((托托儿儿所所、、幼幼儿儿园园))的的插座距地面高度不不宜宜小小于于11..88mm;同一场所安装的插座高度应一
插插座座 致。
(2)当交流、直流或不同电压等级的插座安装在同一场所时,应有明显的区别,插座不
得互换;
(三)插座、开关安装技术要求【【二二级级1199--案案】】
原原则则::左左零零右右相相上上接接地地
插插座座 接接线线要要求求 1.保护接地线(PE)在插座之间不得串联连接;2.相线(L)与中性线(N)
不应利用插座本体的接线端子转接供电;
考考题题练练习习
【【例例33--2244年年】】
(1)图中母线槽安装存在什么质量问题?怎样整改?
(2)通电试运行前做什么测试及试验合格要求是什么?
【【解解析析】】
(1)图中母线槽安装存在质量问题及整改:
问题1:有一节母线槽没有设置吊架
整改1:每节母线槽不得少于1个支架。
问题2:吊杆直径为6mm。
整改2:图中给出的是配电母线槽,吊杆直径不小于8mm。
问题3:吊杆设在在连接器处。
92 / 163二二级级建建造造师师--机机电电工工程程管管理理与与实实务务
整改3:固定点位置不应设置在母线槽的连接处或分接单元处。
(2)通电试运行前做什么测试及试验合格要求:
母线槽通电前,母线槽的金属外壳应与外部保护导体完成连接,且母线绝缘电阻测试和交流工频耐
压试验应合格,母线槽绝缘电阻值不应小于0.5MΩ。
【【例例44】】全长40m的金属梯架,与保护导体可靠连接或接地点至少( )。
A.2处 B.3处 C.4处 D.5处
【【答答案案】】B
【【解解析析】】金属梯架、托盘或槽盒本体之间的连接应牢固可靠。全长不大于30m时,不应少于2处与保
护导体可靠连接;全长大于30m时,每隔20~30m应增加一个连接点,起始端和终点端均应可靠接地。
【【例例55】】关于导管内穿线和槽盒内敷线的说法,正确的有( )。【2020-29】
A.同一交流回路导线可穿入不同金属导管内 B.不同电压等级的导线不能穿在同一导管内
C.同一槽盒内不宜同时敷设绝缘导线和电缆 D.导管内的导线接头应设置在专用接线盒内
E.垂直安装的槽盒内导线敷设不用分段固定
【【答答案案】】BCD
【【解解析析】】A选项,同一交流回路导线不得穿入不同金属导管。D选项,导管内不得设置导线接头。E选
项,垂直安装的槽盒内导线敷设应分段固定。
【【例例66】】项目部依据验收规范和施工图编制了变配电工程的施工方案。设备安装程序是:高压开关柜
→变压器→低压配电柜→计量、监控柜。【2015-(四)-2】
【【问问题题】】
1.项目部是否可以改变设备二次搬运及安装程序?说明理由。
【【解解析析】】项目部不能改变设备二次搬运及安装程序。理由如下:从图4中看出,高压开关柜在里,按
照施工程序原则先里后外原则进行;其搬运程序不用改的。按照通电试验程序要求,先合高压开关柜,
所以应先安装施工。
第第1166讲讲 建建筑筑电电气气工工程程施施工工技技术术((四四))
93 / 163二二级级建建造造师师--机机电电工工程程管管理理与与实实务务
33..22..44 建建筑筑防防雷雷与与接接地地施施工工技技术术
动动画画演演示示
94 / 163二二级级建建造造师师--机机电电工工程程管管理理与与实实务务
33..22..44 建建筑筑防防雷雷与与接接地地施施工工技技术术
扁—扁 宽度22倍,三三面施焊
圆—圆 直径66倍,双双面施焊
圆—扁 直径66倍,双双面施焊
扁钢-钢管 紧贴3/4管外径表面,上下两侧施焊
(一)接闪器的施工技术要求
95 / 163二二级级建建造造师师--机机电电工工程程管管理理与与实实务务
1.接闪杆的施工技术
(1)一般用热热镀镀锌锌(或不锈钢)圆钢和热热镀镀锌锌钢钢管管(或不锈钢管)制成。
(2)建筑物上的接闪杆应和建筑物的接闪网连连接接成成一一个个整整体体。。其其接接地地装装置置与与其其他他接接地地网网的的地地中中距距离离
不不应应小小于于 33mm。。
(3)对装有接闪杆的金属筒体,当金属筒体的厚度不小于 4mm 时,可作接闪杆的引下线,筒体底
部应有两处与接地体连接。
2.接闪带(网)的施工技术要求
((11)接闪带一般采用4400mmmm××44mmmm镀锌扁钢,或ΦΦ1122mmmm镀锌圆钢制作【【二二级级((1166案案例例】】
1)固定支架高度不宜小于115500mmmm。。接闪带采用镀锌扁钢支架的间距为00..
接闪带(网)
55mm,,采用镀锌圆钢支架的间距为11mm。。
支架施工
2)每个固定支架应能承受4499NN的垂直拉力。
3)接闪带在建筑物变形缝处的跨接应有补补偿偿措措施施。。
(二)引下线施工要求
96 / 163二二级级建建造造师师--机机电电工工程程管管理理与与实实务务
明明敷敷的引下线采用热热镀镀锌锌圆圆钢钢时,圆钢与圆钢的连接,用焊焊接接或或卡卡夹夹((
引下线之间连
接接))器器
接
明敷的引下线采用热镀锌扁钢时,可采用焊焊接接或或螺螺栓栓连连接接
连连接接方方式式
1.在离地1.5m 处做断接卡。【26年增】
接接地地测测试试点点 2.建筑物外立面混凝土柱内的主主钢钢筋筋作防雷引下线时,不少于2个,离
地0.5m
(三)接地体的施工要求
1.人工接地体的施工要求【二级14-(一)】
1.垂直:镀锌角钢(44mmmm)、镀锌钢管(22..55mmmm)、镀锌圆钢(1144mmmm);
人工接地体 金属接地体 2.水平:镀锌扁钢(44mmmm,,110000mmmm22)、镀锌圆钢(110000mmmm22);
• 顶部距地面不小于0.6m,间距不小于5m。
97 / 163二二级级建建造造师师--机机电电工工程程管管理理与与实实务务
2.自然接地体
水水平平接接地地体体 利用建筑底底板板钢筋,主钢筋((不不少少于于二二根根))搭接焊接,
自自然然接接地地体体
利用工程桩桩钢筋,工程桩内((不不少少于于22根根))搭接焊接,再与底板主钢筋
垂垂直直接接地地体体
(不少于2根)焊接牢固。
(四)接地线的施工要求
(1)室内接地干线多为明敷, 一般敷设在电气井或电缆沟内。接地干线也可利用建筑中的钢管、
金属框架、金属构架,但要在钢管、金属框架、金属构架连接处做接地跨接。
(2)利用钢结构作为接地线时,与接地干线的连接应采用电焊连接。当不允许在钢结构上电焊时,
可采用柱焊或钻孔、攻丝,然后用螺栓和接地线跨接。跨接线一般采用扁钢或两端有铜接头的导线,跨
接线应有150mm 的伸缩量。
(1)室内的接地支线多为明敷,水平或垂直敷设在墙壁上,或敷设在桥架或支架上。在室内墙壁水
平敷设时,离地面距离宜为250~300mm, 与墙壁的间隙宜为10~15mm。
考考题题练练习习
98 / 163二二级级建建造造师师--机机电电工工程程管管理理与与实实务务
【【例例55】】可作为建筑防雷的自然接地体有( )。
A.电缆保护钢管 B.埋地敷设的金属管道 C.金属电缆桥架
D.混凝土桩基中的钢筋 E.建筑物底板内的钢筋
【【答答案案】】BDE
【【解解析析】】若是电气施工专门安装的称人工接地体;若利用建筑物钢筋混凝土桩基、底板内钢筋以及
埋设的金属管道等作为接地装置称为自然接地体。
【【例例66】】关于三相四孔插座接线的说法,正确的是( )。【21年】
A.保护接地导体(PE)应接在下孔 B.保护接地导体(PE)在插座间串联连接
C.同一场所的三相插座接线相序应一致 D.相线利用插座本体的接线端子转接供电
【【答答案案】】C
【【解解析析】】三相四孔及三相五孔插座的保护接地导体(PE)应接在上孔,A选项错误;同一场所的三相
插座,其接线的相序应一致,C选项正确;保护接地导体(PE)在插座之间不得串联连,B选项错误;相
线与中性导体(N)不应利用插座本体的接线端子转接供电,D选项错误。
【【例例77】】监理工程师组织分项工作质量验收时,发现35KV变电站接地体的接地电阻值大于设计要求。
经查实,接地体的镀锌扁钢有一处损伤、两处对接虚焊,造成接地电阻不合格,分析原因有:
(1)项目部虽然建立了现场技术交底制度,明确了责任人员和交底内容,但实施作业前仅对分包责
任人进行了一次口头交底;
(2)接地体的连接不符合规范要求
(3)室外电缆施工中,施工人员对接地体的损坏没有作任何处理和报告。
【【问问题题】】
1.写出本工程接地体连接的技术要求。
【【解解析析】】水平埋设的接地体采用镀锌扁钢的厚度应≥4mm,截面积不小于100mm²;
接地体采用扁钢时,其搭接长度为扁钢宽度的两倍,并有三个邻边施焊;接地体连接的焊接处焊缝
应饱满并有足够的机械强度,不得有夹渣、咬肉、裂纹、虚焊、气孔等缺陷。
在接地体施工结束后,应及时测量接地电阻,电气设备的独立接地体,其接地电阻应小于4Ω,共用
接地体电阻应小于1Ω。
本本节节作作业业
1.有载调压切换装置试验分接开关的手动操作几个循环?
2.母线槽支架安装技术要求?
3.绝缘导线每个颜色代表的含义?
4.灯具质量大于3kg的如何安装?
5.灯具质量大于10kg的如何安装?
6.断接卡子离地安装要求?
第第1177讲讲 通通风风与与空空调调工工程程施施工工技技术术((一一))
33..33 通通风风与与空空调调工工程程施施工工技技术术
♛ 教教材材介介绍绍
99 / 163二二级级建建造造师师--机机电电工工程程管管理理与与实实务务
♛ 分分值值分分布布✯✯✯
年年份份 22002200 22002211 22002222 22002233 22002244
单单选选 1 1 2 1 1 1 1 1
多多选选 2 2
案案例例 15 5 10 10 5
平平均均 66..4444
♛ 本本节节框框架架
空调相关设备有哪些?
100 / 163二二级级建建造造师师--机机电电工工程程管管理理与与实实务务
33..33..11 通通风风与与空空调调工工程程的的分分部部分分项项及及施施工工程程序序
1.金属风管安装顺序:测量放线→支支吊吊架架安安装装→→风风管管检检查查→→组组合合连连接接→风管调整→漏漏风风量量测测试试→→风风
管管绝绝热热→质量检查。【20-(二)】
2.制冷机组安装施工顺序:基础验收→机组运输吊装→机机组组减减振振装装置置安安装装→→机机组组就就位位安安装装→机组配
管→质量检查。((大大体体相相同同::水水泵泵、、冷冷却却塔塔、、新新风风机机组组、、风风机机盘盘管管))
3.多联机安装:基础验收→室外机吊运→设设备备减减振振安安装装→→室室外外机机安安装装→→室室内内机机安安装装→管道连接→管管
道道强强度度及及真真空空试试验验→→系统充制冷剂→管道及设备绝热→调试运行→质量检查。
33..22..22 通通风风与与空空调调系系统统施施工工技技术术
(一)风管的分类:【17案】
101 / 163二二级级建建造造师师--机机电电工工程程管管理理与与实实务务
风风管管等等级级 管管内内正正压压((PPaa)) 管管内内负负压压((PPaa))
微压 P≤125 P≥-125
低压 125<P≤≤500 -500≤≤P<-125
中压 500<P≤≤1500 -1000≤≤P<-500
高压 1500<P≤2500 -2000≤P<-1000
(二)风管制作的施工技术
1.防火材料要求:
管管材材 要要求求
复合材料风管的覆面材料必须为不燃材料 不燃材料
复合风管板材的内内层层绝绝热热材材料料 不不燃燃或或难难燃燃
防排烟系统风管的耐火等级应符合设计规定,风管的本体、框架、连接固定材料与
必须为不燃材料
密封垫料等
注释:1.材料进场时应提供燃烧性能检验报告。
2.不燃材料:可采用防火风管或镀锌铁皮风管包覆岩棉+防火板等技术措施【24年B案例】
102 / 163二二级级建建造造师师--机机电电工工程程管管理理与与实实务务
2.连接方法【25年删咬口】
风风管管拼拼接接【【二二级级1166--((一一))】】【【2200--((二二))】】 风风管管与与风风管管连连接接
采用咬咬口口连连接接、、铆铆接接、、焊焊接接连接等方法:
板厚小于或等于1.2mm 的风管与角钢法兰连接时,应采用翻边铆接。
用法法兰兰连连接接、、薄薄
镀锌钢板
钢钢板板法法兰兰连连接接
中低压矩形风管法兰螺栓及铆钉间距≤150mm,高压系统间距≤100mm 不不得得采用
焊焊接接连接
咬口缝应错错开开,,不得有十十字字形形拼拼接接缝缝
2.连接方法
矩矩形形内内斜斜线线和和内内弧弧形形弯弯头头应设导流片,以减少风管局部阻力和噪声。
第第1188讲讲 通通风风与与空空调调工工程程施施工工技技术术((二二))
3.支吊架【21单】
103 / 163二二级级建建造造师师--机机电电工工程程管管理理与与实实务务
1.机械加工开孔、不得电气焊切割
支支吊吊架架
2.吊架不宜设置在风风口口、、阀阀门门、、检检查查门门及及自自控控装装置置处处
边边长长((直直径径))≥≥663300mmmm防防火火阀阀--独立支吊架;
独独立立支支吊吊架架 边边长长((直直径径))≥≥11225500mmmm弯弯头头和三三通通-独立支吊架
消声器、静压箱安装时,应单独设置支吊架。
4.其他要求
安安装装程程序序 先上层后下层、先主干管后支管、先立管后水平管
穿过封闭的防火、防爆的墙体或楼板时应设厚厚度度不不小小于于11..66mmmm的钢制防护套管,风管与
防防护护 防护套管之间应采用不不燃燃柔柔性性材材料料封堵。
顶端高出楼板面30mm。【24年增】
防排烟系统,温度超过70℃—— 耐热橡胶板或不燃的耐温、防火材料;有腐蚀性的—
密密封封材材料料
—耐耐酸酸橡橡胶胶板板或软软聚聚氯氯乙乙烯烯板板。。
风管系统安装后,应对主、干管分段进行严密性试验。
主要检验风管、部件制作加工后的咬咬口口缝缝、、铆铆接接孔孔、、风风管管的的法法兰兰翻翻边边、、风风管管管管段段之之间间
严严密密性性试试验验
的的连连接接严严密密性性,,检验合格后方能交付下道工序【二级18-多3、17-(三)、12-多4】【
一级16案】
5.风管穿越建筑物变形缝(即伸缩缝或抗震缝)的安装。【26年增】
104 / 163二二级级建建造造师师--机机电电工工程程管管理理与与实实务务
(6)矩形薄钢板法兰弹簧夹连接时,微、中、低压系统风管的弹簧夹间距不大于 150mm, 弹簧夹应
一正一反交错卡压固定,不应松动。【26年增】
(7)风管的连接应平直,接口不得安装在墙内或楼板内,不锈钢板风管与碳素钢支架的接触处,应
采取隔绝或防腐绝缘措施。
(8)风管穿越防火分区处,穿越通风、空调机房的房间隔断墙和楼板处及穿越防火分隔处的变形缝
两侧,应安装公称动作温度为7700℃℃的的防防火火阀阀;位于防火分区隔断墙 两侧的防火阀,距墙表面不应大于
200mm。【26年增】
【一级16案、19案】】【20、21、22案】
105 / 163二二级级建建造造师师--机机电电工工程程管管理理与与实实务务
考考题题练练习习
【【例例11】】下列关于风管系统的安装要点的说法, 正确的是( )。
A.切断支吊托架的型钢及其开螺孔不能采用机械加工
B.支吊架不宜设置在风口、阀门、检查门及自控装置处
C.风管安装就位应先下层后上层,先主干管后支管,先立管后水平管
D.切断支吊托架的型钢及其开螺孔可以用电气焊切割
【【答答案案】】B
【【解解析析】】本题考查的是风管系统的安装要点。选项A的正确描述为“切断支吊托架的型钢及其开螺孔
应采用机械加工”;选项C的正确描述为“风管安装就位应先上层后下层,先主干管后支管,先立管后水
平管”;选项D的正确描述为“切断支、吊、托架的型钢及其开螺孔不得用电气焊切割”。
【【例例22】】风管系统制作的一般要求包括( )。
A.复合风管板材的覆面材料必须为不燃材料
B.风管与配件的制作宜选用电气焊切割
C.风管与法兰连接采用铆接
D.中、低压系统矩形法兰螺栓及铆钉间距不小于150mm
E.材料进场时应提供燃烧性能检验报告
【【答答案案】】ACE
【【解解析析】】一般板厚小于等于1.2mm的金属板材采用咬口连接,咬口连接有单咬口、联合角咬口、转角
咬口、按扣式咬口、立咬口等方法。风管与法兰连接采用铆接、咬口或焊接连接。中、低压系统矩形法
兰螺栓及铆钉间距小于等于150mm,高压系统小于等于100mm。材料进场时应提供燃烧性能检验报告。
第第1199讲讲 通通风风与与空空调调工工程程施施工工技技术术((三三))
(三)空调水系统的技术要求
1.冷冷凝凝水水排排水水管管坡度,当设计无要求时,宜宜大大于于等等于于88‰‰,,且坡向出水口。
凝结水系统进行通水试验,应以不渗漏、排水畅通为合格。
2.设有补偿器的管道应设置固定支架和导向支架,其结构形式和固定位置应符合设计要求;管道系
统水压试验后,应及时松开波纹补偿器调整螺杆上的螺母,使补偿器处于自由状态。
冷冻水:冷冻水就是把冷量从空调机房传送到使用房间。
冷却水:送入室外冷却塔进行冷却,也就是讲,冷却水就是把主机 ,产生的热量送出室外的运输工
具。
106 / 163二二级级建建造造师师--机机电电工工程程管管理理与与实实务务
冷凝水:房间风机盘管在冷热交换时从空气中产生的冷结水
3.水压试验【一级19案】
冷(热)水、冷却水与 P≤1.0MPa 试验压力=11..55倍倍工工作作压压力力,,最最低低不不应应小小于于00..66MMPPaa ;;
蓄能(冷、热)系统的
P>1.0MPa 试验压力=工工作作压压力力++00..55MMPPaa
强度试验压力
(四)通风与空调设备安装技术
1.冷却塔安装位置应符合设计要求,进进风风侧侧距距建建筑筑物物应应大大于于11000000mmmm。。
冷却塔安装高度应水平,同一冷却水系统多多台台冷冷却却塔塔安安装装时时,,各台开式冷却塔的水面高度应一
致,高高度度偏偏差差不不应应大大于于3300mmmm。。
2.空调机组、新风机组、空气热回收装置安装前,应检查各功能段的设置是否符合设计要求,严寒
地区的新风机组新风进口侧应设防冻电动风阀,且该风阀与系统送风风机联锁;四四管管制制的的机机组组,热盘管
应布置在进风端,冷盘管应布置在其里侧。【26年增】
3.设备组各功能段之间的连接应严密牢固。现场组装的组合式空调机组,组装完成后应进行漏 风量
的检测;通用机组在700Pa静压下,漏风率不应大于2%。过滤器段、风机段等开门侧应预留操作维修的空
间;过滤器应在单机试运行完成后安装。【26年增】
107 / 163二二级级建建造造师师--机机电电工工程程管管理理与与实实务务
5.系统部件试验总结:【23单、25案】
小小提提示示::
开式水箱 满水试验
密闭容器+换热器
水压试验
连接管道前
水水压压试试验验((11..55工工作作压压力力,,观观察察22mmiinn))++三三速速试试验验;;
风风机机盘盘管管安安装装前前
同厂家的风机盘管机组数量在500台及以下时,抽检2台;每增加1000台时应
【25案】
增加抽检1台
制冷剂(冷媒管道) 强度、气密性、抽真空试验
一一分分钟钟速速记记小小结结
33..33..33 通通风风与与空空调调系系统统的的调调试试和和检检测测
108 / 163二二级级建建造造师师--机机电电工工程程管管理理与与实实务务
1.风管批量制作前,对风管制作工艺进行检测或检验时,应进行风管强度与严密性试验。如强强度度试
验压力:【25年】【22单】
低低压压风风管管 为1.5倍工作压力;
中中压压风风管管 1.2倍工作压力,且不低于750Pa;
高高压压风风管管 1.2倍工作压力;
排烟、除尘、低温送风及变风量空调系统风管严密性试验应符合中压风管的标准,试验压力为风管
的工作压力。
2.风管在试验压力保持5min 及以上时间时,风管的咬口、接缝或其他连接处无开 裂和张口等永久
性变形及损伤为合格。严严密密性性试试验验压压力力为为系系统统工工作作压压力力。。
3.风管系统安装完成后,应对安装后的主、干风管分段进行严密性试验。严密 性试验主要检验风
管、部件制作加工后的咬口缝、铆接孔、风管的法兰翻边、风管管段 之间的连接严密性,检验合格后方
能交付下道工序。
4.系统非设计满负荷条件下联合试运转及调试内容【11案、16多】
5.系统非设计满负荷条件下联合试运转及调试要求【16多、17多、19多】
调调试试要要求求 允允许许偏偏差差
系统总总风风量量允许偏差 -5%~+10%
各各风口的风量与设计风量的允许偏差 ≤15%
空调冷(热)水系统、冷却水系统的总总流流量量与设计流量的偏差 ≤10%
定 流量系统的各空气处理机组的水流量允许偏差 应为15%
考考题题练练习习
【【例例33--2222--((二二))11】】
109 / 163二二级级建建造造师师--机机电电工工程程管管理理与与实实务务
【【问问题题】】
1.风机盘管安装前应做哪些试验?图一中风机盘管的安装存在哪些错误?如何整改?
【【解解析析】】
(1)风机盘管安装前应进行风风机机三三速速试试验验和和水水压压试试验验。。
(2)错误一:风机盘管机组与冷冻水回水采用镀锌钢管。
改改正正::风风机机盘盘管管的的机机组组及及其其他他空空调调设设备备与与管管道道的的连连接接应应采采用用耐耐压压值值大大于于或或者者等等于于11..55倍倍工工作作压压力力的的金金
属属或或非非金金属属柔柔性性连连接接管管。。
错误二:冷凝水管道坡度为5‰。
改改正正::冷冷凝凝水水管管道道坡坡度度为为88‰‰,,且且应应坡坡向向出出水水口口。。
错错误误三三::冷冷凝凝水水管管与与风风机机盘盘管管的的透透明明胶胶管管,,长长度度220000mmmm。。
改正:冷凝水管与风机盘管连接时,宜设置透明胶管,长度不宜大于150mm。【26年增】
错误四:冷凝水管过滤器安装方向相反。
改改正正::调调转转冷冷凝凝水水管管YY型型过过滤滤器器安安装装方方向向,,使使过过滤滤器器朝朝向向右右。。
【【例例44--2244年年】】板厚为1.0mm镀锌钢板风管与角钢法兰链接时,采用的是( )。
A.连续焊接 B.咬口连接 C.间断焊接 D.翻边铆接
【【答答案案】】D
【【解解析析】】镀锌钢板及含有各类复合保护层的钢板应采用咬口连接或铆接,不得采用焊接连接。板厚
小于或等于1.2mm的风管与角钢法兰连接时,应采用翻边铆接;中、低压系统矩形风管法兰螺栓及铆钉间
距小于等于150mm,高压系统小于等于100mm。
【【例例55--2211年年】】关于风管系统安装要点的说法,错误的是( )。
A.风管穿越建筑物变形缝墙体时,应设置钢制管套管
B.排烟风管法兰密封材料宜采用软聚氯乙烯板
C.风管消声器安装时应单独设置支吊架
D.风管安装就位的程序通常为先立管后水平管
【【答答案案】】B
【【解解析析】】防防排排烟烟系系统统或或输输送送温温度度高高于于7700℃℃的的空空气气或或烟烟气气,,应应采采用用耐耐热热橡橡胶胶板板或或不不燃燃的的耐耐温温、、防防火火材材
料料;;输输送送含含有有腐腐蚀蚀介介质质的的气气体体,,应应采采用用耐耐酸酸橡橡胶胶板板或或软软聚聚氯氯乙乙烯烯板板。。
【【例例66】】在施工过程中,监理工程师巡视发现空调冷热水管道安装中存在质量问题(见图3),要求
限期整改,其中管道支架的位置和数量满足规范要求。
110 / 163二二级级建建造造师师--机机电电工工程程管管理理与与实实务务
【【问问题题】】
1.风管矩形内弧形弯头内设置导流片的作用是什么?
【【解解析析】】11..风风管管矩矩形形内内弧弧形形弯弯头头内内设设置置导导流流片片的的作作用用::减减少少风风管管局局部部阻阻力力或或噪噪声声。。
【【问问题题】】
2.图3中空调冷热水管道安装存在的质量问题有哪些?应如何整改?
【【解解析析】】
问题一:管道穿楼板的钢制套管顶部与装饰面齐平。
整整改改::管管道道穿穿楼楼管管的的钢钢制制套套管管顶顶部部应应高高出出装装饰饰面面2200~~5500mmmm。。
问题二:管道穿楼板套管采用阻燃填料封堵。
整整改改::应应采采用用不不燃燃材材料料封封堵堵。。
问题三:热水管在冷水管的下方。
整整改改::热热水水管管应应设设置置在在冷冷水水管管的的上上方方。。
33..33..44 净净化化空空调调系系统统施施工工技技术术
• 电子厂房等工业洁净室:N1级至N9级的9个洁净度等级。
• 洁净手术部等生物洁净室,按空态或静态条件下的细菌浓度,分为 I、II、III、IV级,其中 I级
手术室的洁净水平要求最高。
• 药品生产环境的洁净度主要依据《药品生产质量管理规范 (2010年修订)》(GMP) 进行划分,通常
分为A 、B 、C 、D四个级别,其中A级洁净 度标准最高,主要用于高风险操作区。【26年增】
【22单、20多、18多】
111 / 163二二级级建建造造师师--机机电电工工程程管管理理与与实实务务
高效过滤器安装要求
(1)高高效效过过滤滤器器安安装装前前,洁净室的内装修工程必须全部完成,系统中末端过滤器前的所有空气过滤
器应安装完毕,且经全面清扫、擦拭,,连续试运行空吹12h以上。
(2)高效过滤器应在现场拆开包装,其外外层层包装不不得得带带入入洁洁净净室室,但其最最内内层层包装必须在洁洁净净室室内内
方方能能拆拆开开。
(3)安装前应进行外观检查,重点检查过滤器有无破损漏泄等,并按规范要求进行现场扫描检漏,
且应合格;
考考题题练练习习
【【例例77--2255年年】】某医院病房空调机组的送风量18000m3/h,机外余压600Pa,对该系统风管制作工艺进
行强度试验时,试验压力应是( )。
A.720Pa B.750Pa C.800Pa D.900Pa
【【答答案案】】B
【【解解析析】】风管批量制作前,对风管制作工艺进行检测或检验时,应进行风管强度与严密性试验。如
强度试验压力,低压风管为1.5倍的工作压力;中压风管为1.2倍的工作压力,且不低于750Pa;高压风管
为1.2倍的工作压力。
【【例例88--22002200】】关于洁净空调风管制作的说法,正确的有( )。
A.洁净度为N1级至N5级按中压系统风管制作
B.空调风管清洗后立即安装的风管可以不封口
C.内表面清洗干净且检查合格的风管可不封口
D.镀锌钢板风管的镀锌层损坏时应做防腐处理
E.矩形风管边长为800mm时不得有纵向拼接缝
【【答答案案】】BDE
【【解解析析】】A选项,N1-N5级按高压系统风管制作。C选项,内表面清洗干净,干燥后经检查达到要求即
112 / 163二二级级建建造造师师--机机电电工工程程管管理理与与实实务务
进行封口。清洗后立即安装的可不封口。E选项,矩形风管边长不大于800mm时,不得有纵向接缝。
【【例例99】】下列通风系统风管的工作压力属于中压风管系统的是( )。
A.管内正压500Pa<P≤1000Pa,管内负压-1000 Pa≤P<-500Pa
B.管内正压125Pa<P≤500Pa,管内负压-500 Pa≤P<-125Pa
C.管内正压500Pa<P≤1500Pa,管内负压-1000 Pa≤P<-500Pa
D.管内正压1000Pa<P≤2000Pa,管内负压-2000 Pa≤P<-1000Pa
【【答答案案】】C
【【解解析析】】中压风管系统:管内正压500Pa<P≤1500Pa,管内负压-1000 Pa≤P<-500Pa。
【【例例1100】】制冷剂管道系统安装完毕,外观检查合格后,应进行( )。
A.吹污 B.气密性试验 C.抽真空试验
D.通球试验 E.通水试验
【【答答案案】】BC
【【解解析析】】本题考查的是通风与空调系统的检测与试验。制冷剂管道系统安装完毕,外观检查合格
后,应进行强度、气密性和抽真空试验。
本本节节作作业业
1.中压风管的压力值是多少?
2.洁净空调非满负荷的联合试运行内容包括哪些?
3.空调安装哪些情况需要设置独立支吊架?
4.风管穿越墙体的防护措施有哪些?
5.风机盘管安装前做什么试验?
6.电子厂房净化空调试运行时间?
第第2200讲讲 智智能能化化系系统统工工程程施施工工技技术术
33..44 智智能能化化系系统统工工程程施施工工技技术术
♛ 教教材材介介绍绍
♛ 分分值值分分布布✯
113 / 163二二级级建建造造师师--机机电电工工程程管管理理与与实实务务
年年份份 22002200 22002211 22002222 22002233 22002244
单单选选 1 1 1 1 1 1 1 1 1
多多选选
案案例例 2
平平均均 11..2222
♛ 本本节节框框架架
33..44..11 智智能能化化系系统统的的分分部部分分项项工工程程及及施施工工程程序序
(一)建筑智能化工程的组成
建筑智能化工程(分部工程)按标准划分为10个子分部工程,每个子分部工程又由多个分项工程组
成。【26年改】
(二)建筑智能化系统的施工程序
一般程序:施工图深化→设设备备、、材材料料采采购购→管线敷设→设备、元件安装→系统调试→系统试运行→
系统检测→系统验收。
11..施施工工图图深深化化
114 / 163二二级级建建造造师师--机机电电工工程程管管理理与与实实务务
(1)深化设计前,应先确定智能化设备的品牌、型号、规格。选择产品时,应考虑产
品的品牌和生产地、应用实践以及供货渠道和供货周期,产品支持的系统规模及监控
距离,产品的网络性能及标准化程度等信息。
(2)设备、材料的型号、规格符合设计要求和国家标准,各系统的设备接口必须相匹
施施工工图图深深化化 配。
(3)了解建筑的结构情况、机电设备及管线的位置、控制方式和技术要求等资料,施
工图深化。
做做好好与与建建筑筑给给水水排排水水、、电电气气、、通通风风空空调调、、防防排排烟烟、、防防火火卷卷帘帘和和电电梯梯等等 设设备备接接口口确确认认的的
配配合合工工作作
2.采购和验收
设备、材料应附有产品合格证,质检报告,安装、使用及维护说明书等;进口设备应
纸纸质质文文件件 提供原原产产地地证证明明、、商商检检证证明明、、中文版的安装使用及维护说明书的中文文本。【25年改
】
包括安安全全性性、、可可靠靠性性及及电电磁磁兼兼容容性性等项目。对不具备现场检测条件的设备材料,可要
检检测测重重点点
求第第三三方方检检测测并并出出具具检检测测报报告告。。
应抽检电缆的电电气气性性能能指标
线线缆缆进进场场检检测测
光纤应抽检光缆的光光纤纤性性能能指指标标
建筑设备监控系统与建筑设备实现接接口口方方式式的通信,必须先约定通通信信协协议议。。【25年微调】
33..44..22 智智能能化化系系统统施施工工技技术术
(一)线缆施工要求
1.线缆施工的一般要求
信号线缆和电力电缆平行 其间距不得小于00..33mm
((11))交交叉叉敷敷设设
信号线缆与电力电缆交叉敷设时 宜成直直角角
弱电线缆应单独穿管敷设
((22))同同管管敷敷设设
当低电压供电时,
弱弱电电线线缆缆可可与与电电源源线线同同管管敷敷设设
115 / 163二二级级建建造造师师--机机电电工工程程管管理理与与实实务务
明敷的信号线缆与具有强磁场、强电场的电气设备之间的净距离宜大于11..55mm
((33))净净距距离离
当采用屏蔽线缆或穿金属保护管或在金属封闭线槽内敷设时,宜大于00..88mm。。
2.光缆施工要求
多多芯芯线线缆缆 最小弯曲半径>其外径的66倍倍。。
同同轴轴电电缆缆 最小弯曲半径应>其外径的1155倍倍
最小动态弯曲半径应>光缆外径的2200倍倍,,牵引力应加在加强芯上,其牵引力不应超过光
光光缆缆 缆允许张力的 80%;V=宜为1100mm//mmiinn;;—次牵引的直线长度不宜超过11kkmm,,光纤接头的
预留长度不应小于88mm。。
(二)主要输入设备安装要求【24年单】
水管型传感器开孔与焊接工作,必须在管道的压力试验、清洗、防腐和
水水管管型传感器
传传感感器器安安装装
保保温温前前进进行行;;
时时间间
风风管管型型传感器 风管型传感器安装应在风风管管保保温温层层完完成成后后进进行行;;
镍温度传感器 33ΩΩ
传传感感器器接接线线
并在现场控制器侧接地。
电电阻阻
铂温度传感器 11ΩΩ
(二)主要输入设备安装要求
116 / 163二二级级建建造造师师--机机电电工工程程管管理理与与实实务务
安装在流量调节阀的上上游游
电电磁磁流流量量计计
流量计上上游游应应有有1100倍倍管管径径长长度度的直管段;下下游游段段应应有有44~~55倍倍管管径长度的直管段
(三)安全防范系统设备安装要求
33..44..33 智智能能化化系系统统的的调调试试和和检检测测
1.建筑智能化系统调试检测的要求
(1)已编制完成调试方案、设备平面布置图、线路图以及其他技术文件。
(2)系统调试检测应在系统试运行合格后进行。系统检测不合格时,应限期对不 合格项进行整
改,并重新检测,直至检测合格;重新检测时抽检应扩大范围。
2)系统调试检测的管理要求【18-多4】
工程技术文件;设备材料进场检验记录和设备开箱检验记录;自自检检记录;分分项项工程质
资资料料
量验收记录;试试运运行行记录
• 方案经建设单位或项目监理批准后实施;
• 检测程序:分项工程——子分部工程——分部工程合格后,记录检检测测小小组组填填写写记记录录
实实施施
,,检检测测负负责责人人做出检检测测结结论论,,监理(建设)单位的监理工程师(项目专业技术负责人
)签字确认
2.建筑智能化工程调试检测
117 / 163二二级级建建造造师师--机机电电工工程程管管理理与与实实务务
检测公共广播系统的声声场场不不均均匀匀度度、、漏漏出出声声衰衰减减及及系系统统设设备备信信噪噪比比。。
公公共共广广播播系系统统
紧急广播中还应检测的内容包括:紧急广播具有最 高级别的优优先先权权;紧急广播向相关
检检测测
广播区域播放警警示示信信号号、警报语声或实时指挥语声的响响应应时时间间;;音音量量自自动动调调节节功功能能。。
①监监控控图图像像、、报报警警信信息息及其他信息记录的质量和保存时间。
安安全全防防范范综综合合
②与火灾自动报警系统和应急响应系统的联动、报警信号的输出接口。
管管理理系系统统
③安全技术防范系统中的各子系统对监控中心控制命令的响应准确性和实时性。
报报警警系系统统调调试试 所采用探测器的探测范围、灵敏度、误报警、漏报警、 报警状态后的恢复、防拆保护
检检测测:: 等功能与指标,应符合设计要求。
视视频频监监控控系系统统 检查及调试摄像机的监控范围、聚焦、环境照度与抗逆光效果等,使图像清晰度、灰
调调试试检检测测:: 度等级达到系统设计要求。
考考题题练练习习
【【例例11--2255年年】】关于入侵报警设备安装的说法,错误的是( )。
A.被动红外探测器不能对着空调出风口安装 B.主动型红外线探测器应逆着灯光的方向安装
C.超声波探测器应安装在隔声性能好的墙体上 D.振动探测器在二次结构墙安装时应增加钢板
【【答答案案】】B
【【解解析析】】主动红外线探测器安装在室外时,要注意警戒范围内的树叶、纸张等干扰物,主动红外线
探测器应安装在固定的物体上,接收端应避开太阳直射光,避免其他大功率灯光直射,应顺光方向安
装。
【【例例22】】建筑智能化,线缆施工要求,不包括( )。
A.信号线缆和电力电缆平行或交叉敷设时,其间距不得小于0.3m
B.为保证线缆散热,信号线缆与电力电缆交叉敷设时,宜成钝角
C.线缆敷设时,多芯线缆的最小弯曲半径应大于其外径的6倍
D.电源线与信号线、控制线应分别穿管敷设;当低电压供电时,电源线与信号线、控制线可以同管
敷设
【【答答案案】】B
【【解解析析】】信号线缆和电力电缆平行或交叉敷设时,其间距不得小于0.3m;信号线缆与电力电缆交叉
敷设时,宜成直角。线缆敷设时,多芯线缆的最小弯曲半径应大于其外径的6倍。电源线与信号线、控制
线应分别穿管敷设;当低电压供电时,电源线与信号线、控制线可以同管敷设。
【【例例33】】光缆敷设时,以下不正确的是( )。【一级22-单】
A.牵引力应加在加强芯上 B.其牵引力不应超过光缆允许张力的 80%
C.牵引速度宜为10m/min D.一次牵引长度不宜超过1m
【【答答案案】】D
【【解解析析】】敷设光缆时,其最小动态弯曲半径应大于光缆外径的20倍,光缆的牵引端头应做 好技术处
理,可采用自动控制牵引力的牵引机进行牵引,其牵引力不应超过光缆允许张力的 80%,牵引速度宜为
10m/min,一次牵引的直线长度不宜超过1km,光纤接头的预留长度不应小于8m,
【【例例44】】选择监控设备产品应考虑哪几个技术因素?
【【解解析析】】监控设备产品应考虑的技术因素有:
(1)产品的品牌和生产地,应用实践以及供货渠道和供货周期等信息。
(2)产品支持的系统规模及监控距离。
(3)产品的网络性能及标准化程度。
本本节节作作业业
118 / 163二二级级建建造造师师--机机电电工工程程管管理理与与实实务务
1.智能化工程包括哪几个子分部工程?
2.设备的质量检测重点是什么?
3.光缆的敷设要求包括哪些?
4.系统检测合格后的记录怎么填写?
5.多芯线缆的最小弯曲半径为多少?
安全性、可靠性及电磁兼容性
鸡鸡汤汤加加油油站站
做的每一道题
学的每一个知识点
你可以不喜欢
你只要知道这是你改变人生的方式,
已已足足够够
第第2211讲讲 电电梯梯工工程程安安装装技技术术((一一))
33..55 电电梯梯工工程程安安装装技技术术
♛ 教教材材介介绍绍
♛ 分分值值分分布布✯✯
年年份份 22002211 22002222 22002233 22002244 22002255
单单选选 1 1 1 1 1 1 1 1 1
多多选选
案案例例 15
合合计计 22..6677
♛ 本本节节框框架架
119 / 163二二级级建建造造师师--机机电电工工程程管管理理与与实实务务
33..55..11 电电梯梯的的分分部部分分项项工工程程与与安安装装验验收收规规定定
(一)电梯的分部分项工程【21单】
子子分分部部工工程程 分分项项工工程程
设备进场验收,土建交接检验,驱驱动动主主机机,导轨,门系统、轿厢
曳引式电梯或强制
,对重、安全部件,悬挂装置,随行电缆,补补偿偿装装置置,,电气装置
式电梯
,整机安装验收
电电梯梯工工程程
设备进场验收,土建交接检验,液液压压系系统统,,导轨,门系统,轿厢
液压电梯
,安全部件、随行电缆,电气装置,整机安装验收
自动扶梯、人行道 设备进场验收、土建交接检验,整机安装验收
(二)电梯的分类和组成
120 / 163二二级级建建造造师师--机机电电工工程程管管理理与与实实务务
曳曳引引式式
强强制制驱驱动动
驱动方式分类
液液压压
齿轮齿条电梯
v≤1.0m/s 低速电梯
1.0m/s<v≤2.5m/s 中速电梯
运行速度分
2.5m/s<v≤6m/s 高速电梯
6m/s<v 超高速电梯
(三)自动扶梯的分类与组成
(四)电梯技术资料(与88页合)【20-单、21单、22单】
名名称称 设设备备进进场场验验收收 随随机机文文件件
装箱单、外观 (1)土建布置图、产品出厂合格证、装箱单、安装使用维护说明书、
曳曳引引式式或或 无损坏 电气原理图。
制制
驱驱动动式式 ((22))门门锁锁装装置置、、限限速速器器、、安安全全钳钳及及缓缓冲冲器器等等安安全全部部件件的的型型式式检检验验证证书书
造造
设备随机文件
复复印印件件。。
单单
位位 装箱单、外观 (1)土建布置图、产品出厂合格证、装箱单、安装使用维护说明书、
自自动动扶扶梯梯 无损坏 电气原理图。
人人行行道道 (2)必须提供梯梯级级或或踏踏板板的型式试验报告复印件,扶扶手手带带、、胶胶带带的的断断
设备随机文件
裂裂强强度度证证明明文件复印件。
121 / 163二二级级建建造造师师--机机电电工工程程管管理理与与实实务务
(1)安装许可证和安装告知书,许可证范围能够覆盖所施工电梯的相应参数;
安安装装单单位位
(2)审批手续齐全的施工方案;
【【2244新新增增】】
(3)施工现场作业人员持有的特种设备作业证。
上述文件如为复印件则必须经电梯整机制造单位加盖公章或者检验合格章;对于进口电梯,则应当
加盖国内代理商的公章。
(五)电梯准用程序【22、24单】
考考题题练练习习
【【例例11】】电梯安装工程中,不属于自动扶梯的分项工程的是( )。
A.设备进场验收 B.土建交接检查 C.质量监督检验 D.整机安装验收
【【答答案案】】C
【【解解析析】】自动扶梯、自动人行道安装工程质量验收要求:设备进场验收、土建交接检验、整机安装
验收。
【【例例22】】下列装置中,不属于电梯安全部件的是( )。【21年+22】
A.门锁装置 B.限速器 C.对重 D.缓冲器
【【答答案案】】C
【【解解析析】】电梯出厂随机文件包括:门锁装置、限速器、安全钳及缓冲器等保证电梯安全部件的型式
检验证书复印件。
【【例例33】】电梯检验和调试符合要求后,向经( )核准的检验检测机构报验要求监督检验。【一级
17年+16+二级22、24年】
A.国务院特种设备安全监督管理部门 B.工程所在地特种设备安全监督管理部门
C.电梯监理单位 D.质量监督单位
【【答答案案】】A
【【解解析析】】本题考查的是电梯的施工程序。电梯检验和调试符合要求后,向经国务院特种设备安全监
督管理部门核准的检验检测机构报验要求监督检验。
第第2222讲讲 电电梯梯工工程程安安装装技技术术((二二))
33..55..22 电电梯梯及及自自动动扶扶梯梯安安装装技技术术
(一)曳引电梯安装
122 / 163二二级级建建造造师师--机机电电工工程程管管理理与与实实务务
(一)曳引式电梯安装程序
设备进场验收→土建交接检验→井道照明安装→井道测量放线→导轨安装→曳引机(驱动主机)安
装→ 限速器安装→机房电气安装→轿厢、安全钳及导靴安装→轿厢电气安装→缓冲器安装→对重安装→
曳引钢丝绳、悬挂装置及补偿装置安装→开门机、轿 门和层门安装→层站电气安装→调试检验→试运行
验收。
(二)曳引式电梯安装
1.土建及防护门【14、21案】
机机房房、、井井道道、、
轿厢缓冲器支座下的底坑地面应能承受满满载载轿轿厢厢静静载载44倍倍的的作用力
底底坑坑土土建建
所有厅门预留孔必须设有高度≥≥11220000mmmm安安全全防防护护门门,,左左右右开开启启方式,不不能能上上下下开开启启,,
并应保证有足够的强度,
安安全全防防护护门门
保护围封下部应有高度≥≥110000mmmm的的踢踢脚脚板板;;机机房房通通向向井井道道的的预预留留孔孔设设置置临临时时盖盖板板。。
123 / 163二二级级建建造造师师--机机电电工工程程管管理理与与实实务务
2.井道照明
永久电气照明,宜采用3366VV安全电压
并分别在机房
永久性
井道内照度≥≥5500llxx 和底坑设置一
电气照明
控制开关
井道最最高高点点和和最最低低点点00..55mm内应各装一盏灯,中间灯间距≤≤77mm
机房 接接地地电电阻阻值值RR≤≤44ΩΩ
3.驱动主机安装
(1)驱动主机承重梁应采用钢板制作,钢板厚度不应小于20mm,承重梁埋入建筑 结构承重墙内的
长度宜超过墙中心20mm,且不应小于75mm。承重梁安装完毕后应自检,然后上报监理单位组织验收,验
收合格后承重梁两端支撑处用混凝土浇筑固定。
4.导轨安装【24年增】
①井道测量应依据电梯厂家提供的井道布置图进行。
②导轨支架安装,每根导轨不应少于 2 个支架,支架间距不宜大于 2.5m。支架在井道壁上的安装
应牢固。
③导轨采用压导板固定在支架上,支架与导轨背面之间的垫片厚度不宜超过33mmmm,,垫垫片片不不宜宜超超过过33
片片,当导轨支架与导轨背面之间的垫片厚度大于3mm、小于7mm时,垫片片之之间间要要点点焊焊,若超过 7mm 时,应
先用与导轨宽度相同的钢钢板板垫垫入入,,再再用用垫垫片片进进行行调调整整,调整完毕后逐个拧紧压导板和导轨连接板螺栓。
5.轿厢及对重(平衡重)系统安装
(1)当轿顶外侧边缘至井道壁水平方向的自由检查距离大于0.3m 时,轿顶应装设防护栏及警示性
标识。
当在距轿底1.1m以下使用玻璃轿壁时,必须在距轿底面0.9~1m 的高度处安装扶手,且扶手必须独
立地固定,不得与玻璃相关。
124 / 163二二级级建建造造师师--机机电电工工程程管管理理与与实实务务
6.安全部件安装
(1)限速器安装:
①限速器外观清洁无油污,动作速度整定封记完好,且无拆动痕迹。
②限速器上应标有与电梯运行方向相同的上、下方向箭头及文字说明。
(2)安全钳安装
安全钳的整定封记应完好,且无拆动痕迹。安全钳与导轨的间隙应符合电梯设计要求。
(3)缓冲器安装
①缓冲器应无锈蚀、油路通畅,并按说明书要求注满缓冲器油。液压缓冲器柱塞铅垂度不应大于
0.5%。
②轿厢、对重的缓冲器撞板中心与缓冲器中心的偏差不应大于20mm。
③当轿厢或对重底部使用多个缓冲器时,各缓冲器顶面与轿厢或对重之间的距离 偏差不应大于
2mm。
④缓冲器动作试验时,其柱体从完全压缩到完全复位,时间不能大于120s, 缓冲 器在未恢复到正
常位置前,电气开关不能复位,电梯不能启动。
(三)电梯整机验收的要求
错错项项保保护护::三相电源应有断相、错相保护装置或功能,使电梯不发生危险故障。
保保护护
(1)动力电路、控制电路、安全电路必须有与负载匹配的短短路路保保护护装装置置;;
电电
(2)动力电路必须有过过载载保保护护装置。
梯梯
当进行层门与轿门的试验时,每层层门必须能用三三角角钥钥匙匙正常开启,个别层门或轿门
门门系系统统
非正常打开时,电梯严禁启动或继续运行
整定封记应完好,且无拆动痕迹
瞬时式——轿厢应载有均匀分布的额额定定载载重重量量;;
安安全全钳钳
渐进式——轿厢应载有均匀分布112255%%的的额定载重量。
电电
(1)空载-上行;载有125%载重量—下行。分别停层3次以上。轿厢必须可靠制停。
梯梯
轿轿厢厢 (2)在空载、额定载荷下;进行每每小小时时启动次数和负载持续率各运行11000000次次(每天不
少于88hh),电梯应运行平稳、可靠。【21案】
(四)自动扶梯(自动人行道)安装【【2255年年改改】】
125 / 163二二级级建建造造师师--机机电电工工程程管管理理与与实实务务
施施工工前前 要要求求
自动扶梯的梯梯级级或自动人行道踏踏板板或或胶胶
垂直净高度不应小于22..33mm。。
带带上上空空
扶扶手手带带顶顶面面距距梯梯级级前前缘缘、、踏踏板板表表面面或或胶胶
垂垂直直距距离离应应在在00..99~~11..11mm。。
带带表表面面之之间间的的
垂垂直直防防护护挡挡板板 其高度不应小于0.3m,且至少延伸至扶手带下缘25mm 处
有用于设备进场所需的通道和搬运空间+标识基准线。
(四)自动扶梯(自动人行道)安装
验验收收 要要求求
动动力力电电路路和和电电气气安安全全装装置置电电路路≥≥00..55MMΩΩ;;其他电路(控制、
导线之间、导线对地的绝缘电阻
照明、信号等)≥0.25MΩ
应进行空空载载制动试验 制制停停距距离离应符合要求。
应进行载载有有制制动动载载荷荷的下行制停距离试
制制动动载载荷荷、、制制停停距距离离应符合要求。
验
小小提提示示::【【二二建建1188年年单单】】
自动扶梯、自动人行道必须自动停止运行的情况有:无控制电压、电路接地的故障、过载;
一一分分钟钟速速记记总总结结
126 / 163二二级级建建造造师师--机机电电工工程程管管理理与与实实务务
考考题题练练习习
【【例例44】】电梯整机安装验收要求有( )。
A.动力电路必须有过载保护装置
B.限速器必须与其型式试验证书相符
C.轿厢应载有均匀分布的120%额定载重量
D.轿厢分别在空载、额定载荷工况下试验
E.按产品设计规定的每小时启动次数和负载持续率各运行100次
【【答答案案】】ABD
【【解解析析】】选项C,轿厢应载有均匀分布的125%额定载重量;选项E,按产品设计规定的每小时启动次
数和负载持续率各运行1000次。
【【例例55】】自动人行道自动停止运行时,开关断开的动作不用通过安全触点或安全电器来完成的是(
)。【18单】
A.过载 B.踏板下陷
C.扶手带入口保护装置动作 D.附加制动器动作
【【答答案案】】A
【【解解析析】】在下列情况下,自动扶梯、自动人行道必须自动停止运行:无控制电压、电路接地的故
障、过载。
【【例例66】】【【问问题题】】
1.自动扶梯技术资料中必须提供哪几个文件复印件?
【2014-案+一级22年】
【【解解析析】】自动扶梯设备技术资料必须提供梯级或踏板的型式试验报告复印件,或胶带的断裂强度证
明文件复印件;
【【例例77】】下列电梯部件中,出厂文件不需要型式检验证书复印件的是( )。【22+21+20】
A.选层器 B.安全钳 C.限速器 D.缓冲器
【【答答案案】】A
【【解解析析】】提供门锁装置、限速器、安全钳及缓冲器等保证电梯安全部件的型式检验证书复印件。
【【例例88】】关于电梯轿厢导轨的要求、正确的是( )。【25年】
A.导轨的下端应安装在井道墙面的导轨座上
B.导轨与支架之间的垫片厚度不宜超过5mm
C.导轨面与基准线允许偏差不应大于1mm/5m
D.轿厢导轨的工作面接头处不应有连续缝隙
【【答答案案】】D
【【解解析析】】导轨下端应安装在井道地面的导轨座上。
导轨采用压导板固定在支架上,支架与导轨背面之间的垫片厚度不宜超过3mm。
127 / 163二二级级建建造造师师--机机电电工工程程管管理理与与实实务务
每列导轨的工作面(包括侧面和顶面)与安装基准线的允许偏差:轿厢导轨和设有安全钳的对重导
轨不应大于0.6mm/5m;不设安全钳的对重导轨不应大于1.0mm/5m。轿厢导轨和设有安全钳的对重导轨工
作面接头处不应有连续缝隙。
本本节节作作业业
1.电梯运行速度3.0m/s属于哪种电梯?
2.电梯书面告知的手续如何办理?
3.曳引电梯的随机文件包括哪些?
4.土建验收防护门的安全措施包括哪些?
5.电梯整机验收安装完毕后轿厢如何试运行?
每每日日一一鸡鸡汤汤
努力的最大目的,不是为了要感动谁
而在于谋求更多的选择权
而真正的选择是:
不不想想干干什什么么就就不不干干什什么么!!!!
第第2233讲讲 消消防防工工程程施施工工技技术术((一一))
33..66 消消防防工工程程施施工工技技术术
♛ 教教材材介介绍绍
♛ 分分值值分分布布✯✯
年年份份 22002211 22002222 22002233 22002244 22002255
单单选选 1 1 1 1 1 1 2 1 1
多多选选
案案例例 5 5 15 15
平平均均 55..5566
♛ 本本节节框框架架
128 / 163二二级级建建造造师师--机机电电工工程程管管理理与与实实务务
33..66..11 消消防防系系统统的的分分部部分分项项工工程程及及施施工工程程序序
(一)消防工程的分部分项:
(1)消防给水及消火栓灭火系统、自动喷水灭火系统、水喷雾灭火系统、细水雾灭火系统、固定消
防炮、自自动动跟跟踪踪定定位位射射流流灭灭火火系系统统、、
(2)干粉灭火系统、泡沫灭火系统、气体灭火系统、火灾自动报警及消防联动控制系统、防排烟系
统。
【20-单8】(四省份)
129 / 163二二级级建建造造师师--机机电电工工程程管管理理与与实实务务
(二)施工程序
1.消火栓灭火系统
施工准备→干干管管安安装装→→立立管管、、支支管管安装→箱箱体体稳固→附件安装→强度和严密性试验→冲洗→系统调
试。
130 / 163二二级级建建造造师师--机机电电工工程程管管理理与与实实务务
2.自动喷水灭火系统
施工准备→干干管管安安装装→→报报警警阀阀安安装装→→立立管管安安装装→→分分层层干、支管安装→喷洒头支管安装→管管道道试试压压→→
管管道道冲冲洗洗→→减减压压装装置置安安装装→报警阀配件及其他组件安装—喷喷洒洒头头安安装装—系统通水调试。
33..66..22 消消防防工工程程施施工工技技术术要要求求
(一)消防给水及消火栓系统施工技术要求【24单、案】
(1)钢筋混凝土消防水池和消防水箱的进水管、出水管应加设防水套管,钢板等 制作的消防水池
和消防水箱的进出水等管道宜采用法兰连接,对有振动的管道应加设柔性接头。
(2)消防水泵出水管上应安装消声止回阀、控制阀和压力表;系统的总总出水管上还应安装压压力力表表和和
压压力力开开关关;
(一)消防给水及消火栓系统施工技术要求【24单、案+25年单】
(3)消防水泵接合器的安装,应按接口、本体、连接管、止回阀、安全阀、放空管控制阀的顺序进
行,止回阀的安装方向应使消防用水能从消防水泵接合器进入系统。地下式消火栓顶部进水口或顶部出
水口应正对井口。顶部进水口或顶部出水口与消防井盖底面的距离不应大于 0.4m。
131 / 163二二级级建建造造师师--机机电电工工程程管管理理与与实实务务
(一)消防给水及消火栓系统施工技术要求
(3)室内消火栓栓口不应安装在门轴侧,栓口中心距地面应为 1.1m。
(4)室内消火栓安装完成后,应取屋顶层(或水箱间内)试验消火栓和首层取两处消火栓做试射试
验,达到设计要求为合格。
(二)自动喷水灭火系统安装要求【22案】
1)直立型、下垂型洒水喷头与顶板的距离应为 7755~~115500mmmm;喷头安装前应进行 密封性能试验,喷头
必须安装在系统试压、冲洗合格后进行。
2)喷头安装应使用专用扳手,严禁利用喷头的框架施拧。
3)报警阀组的安装应在供水管网试压、冲洗合格后进行。安装时应先安装水源控制阀、报警阀,然
后进行报警阀辅助管道的连接。
4)水流指示器应使电器元件部位竖竖直直安装在水平管道上侧,其动作方向应和水流方向一致。
总结:系统的调试【一级19案】【20-单10】
132 / 163二二级级建建造造师师--机机电电工工程程管管理理与与实实务务
消消火火栓栓系系统统的的调调试试 自自动动喷喷水水灭灭火火系系统统的的调调试试
水源调试和测试 水源测试
稳压泵或稳压设施调试 稳压泵
减减压压阀阀调调试试
消消火火栓栓调调试试
自自动动控控制制探探测测器器调调试试
排水设施调试 排水设施调试
联锁控制试验 联动试验
消防水泵调试 消防水泵
干式消火栓系统的报警阀等快速启闭装置调试,
报警阀调试
并应包含报警阀的附件电动阀或电磁阀等阀门调试
双双水水泵泵联联调调
(三)固定消防炮灭火系统安装要求
消防炮安装应在供水管线系统试压、冲洗合格后进行。固定消防炮灭火系统施工完毕后,应做喷喷射射
功功能能调试。
(四)气体灭火系统安装要求【【二二级级1133--单单99】】
133 / 163二二级级建建造造师师--机机电电工工程程管管理理与与实实务务
(四)气体灭火系统安装要求
1.安装
灭火剂储存装置安装后,泄压装置的泄压方向不不应应朝朝向向操操作作面面;;
泄泄压压装装置置
低压二氧化碳灭火系统的安全阀应通过专用的泄压管接到室室外外;;
灭灭火火剂剂输输送送管管道道 安装成后,应进行强强度度试试验验和和气气压压严严密密性性试验,并达到合格。
吊顶无装饰罩 其连接管道管端螺纹不不应应露露出出吊顶;
喷喷嘴嘴
吊顶有装饰罩 其装饰罩应紧紧贴贴吊吊顶顶。。
(四)气体灭火系统安装要求【【2233单单】】
2.调试
干干粉粉灭灭火火装装置置 气气体体灭灭火火系系统统的的调调试试
自动模拟启动 模拟启动试验
模拟启动试验 模拟喷气试验
手动模拟启动
模拟切换试验
(五)防排烟系统
134 / 163二二级级建建造造师师--机机电电工工程程管管理理与与实实务务
防火风管的本体、框架与固定材料、密封材料必须为不不燃燃材材料料;;进进场场检检查查燃燃烧烧性性
材材料料
能能报报告告。。
防防火火阀阀 防火分区隔墙两侧的防火阀,距墙表面应不大于220000mmmm;;
防排烟风机应设在混凝土或钢架基础上,且不不应应设设置置减减振振装装置置;;
减减震震装装置置
若排烟系统与通风空调系统共用且需要设置减振装置时,不不应应使使用用橡橡胶胶减减振振装装置置
。。
小小提提示示::防排烟风管的允许漏风量应按中压系统风管确定。
(六)工业项目消防系统的技术要求【26年增】
应设置火灾自动报警系统、水水喷喷雾雾灭灭火火系系统统或其他
火力发电厂容量为90MV.A及以上的油浸变压器
灭火系统;
钢铁企业单台容量大于等于40MV.A非总降压变电所 火灾自动报警系统,以及水水喷喷雾雾、、细细水水雾雾和和气气体体灭灭
的油浸变压器 火火系系统统
燃气轮发电机组(包括燃气轮机、齿轮箱、发电机 宜采用全淹没气气体体灭灭火火系系统统,并应设置火灾自动报
和控制间) 警系统
单台容量为125MV·A 及以上的油浸变压器、200Mv
应设置水喷雾灭火系统或其他固定式灭火装置。
ar 及以上的油浸电抗器
其他带油电气设备 宜配置干粉灭火器
钢铁冶金企业,单台设备油量100kg及以上或开关
柜的数量大于15台的配电室;单台容量在8MV·A 应设置火灾自动报警系统
及以上的油浸变压器(室)
(设置细水 雾灭火系统的计算中心、通信中心等
应采用高压细水雾灭火系统;
场所
设置细水雾灭火系统的液压站、润滑油站(库)、
宜采用中、低压细水雾灭火系统
室外油浸变压器和柴油发电机房等场所
储存锌粉、碳化钙、低亚硫酸钠等遇水燃烧物品的
不得设置室内外消防给水。
仓库
石油储备库,地上固定顶储罐、内浮顶储罐和地上 应设低倍数泡泡沫沫灭火系统或中倍数泡沫灭火系统,
卧式储罐 以及消消防防冷冷却却水水系统和火火灾灾自自动动报报警警系系统统。。
小小提提示示::下列应设置企业消防站
火电厂单台发电机组容量为300MW以上的;站内应配备不少于2辆消防车,一辆为水罐或泡沫消防
车,一辆为干粉或干粉泡沫联用车。
135 / 163二二级级建建造造师师--机机电电工工程程管管理理与与实实务务
考考题题练练习习
【【例例11】】发生火灾报警后,需联防联动控制的有( )。
A.防火卷帘门 B.火灾探测器 C.消火栓按钮
D.排烟风机 E.电梯
【【答答案案】】ADE
【【解解析析】】消防联动设备包括:防火门、防火卷帘门的控制,防排烟风机、排烟间的控制、空调、通
风设施的紧急停止,电梯控制监视。所以正确选项为ADE。
【【例例22】】下列设备中,属于气体灭火系统是( )。
A.贮存容器 B.发生装置 C.比例混合器 D.过滤器
【【答答案案】】A
【【解解析析】】气体灭火系统包括储存容器,容器阀、选择阀、液体单向阀、喷嘴和阀驱(起)动装置等
系统组件。
第第2244讲讲 消消防防工工程程施施工工技技术术((二二))
33..66..33 消消防防工工程程验验收收规规定定与与实实施施
特殊性:可局部、可提前
(一)消防验收的有关规定
1.人员密集场所的规定【24年案】
建建筑筑总总面面积积大大于于((万万㎡㎡)) 内内容容
2200000000㎡㎡((公公共共会会馆馆)) 体育场馆、会堂,公共展览馆、博物馆的展示厅
1155000000㎡㎡((交交通通站站)) 民用机场航站楼、客运车站候车室、客运码头候船厅。
1100000000㎡㎡((花花钱钱地地方方)) 宾馆、饭店、商场、市场。
影剧院,公共图书馆的阅览室,营业性室内健身、休闲场馆,医院的门诊楼
22550000㎡㎡((社社会会福福利利))
,大学的教学楼、图书馆、食堂,劳动密集型企业的生产加工车间、教堂。
托儿所、幼儿园的儿童用房,儿童游乐厅等室内儿童活动场所,养老院、福
11000000㎡㎡((老老幼幼病病残残)) 利院,医院、疗养院的病房楼,中小学校的教学楼、图书馆、食堂,学校的
集体宿舍,劳动密集型企业的员工集体宿舍。
歌舞厅、放映厅、夜总会、游艺厅、桑拿浴室、网吧、酒吧,具有娱乐功能
550000㎡㎡((吃吃喝喝玩玩乐乐))
的餐馆、茶馆、咖啡厅。
2.特殊建设工程的规定
136 / 163二二级级建建造造师师--机机电电工工程程管管理理与与实实务务
(1)国国家家机关办公楼、电力调度楼、电信楼、邮政楼、防灾指挥调度楼、广播电视楼、档案楼(国
家机关)。
(2)单体建筑面积大大于于4400000000mm22或者建筑高度超超过过5500mm的其他公公共共建建筑筑。。
(3)国家规定的一一类类高高层层住住宅宅。。
(4)城市轨道交通、隧道工程,大大型型发电、变配电工程。((公公共共事事业业))
(5)生产、储存、装卸易易燃燃易易爆爆危险物品的工厂、仓库和专用车站、码头,易燃易爆气体和液体的
充装站、供应站、调压站。
(二)消防工程验收条件和应提交的资料
消消防防验验收收条条件件 建建设设单单位位申申请请消消防防验验收收材材料料
【【新新增增】】 【【修修改改】】
1.完完成成工程消防设计和合同约定的消防各项内容
2.有完整的工程消防技技术术档案和施工管管理理资料(含涉及消防的建筑
1.消防验收申报表;
材料、建筑构配件和设备的进场试验报告)
2.工程竣工验收报告;
3.建设单位对工程涉及消防的分部分项工程验收合格;;施施工工、、设设计计
3.涉及消防的建设工程竣工图纸
、、工工程程监监理理、、技技术术服服务务等单位确认工程消防质量符合标准。
4.消防设施性能、系统功功能能联联调调联联试试等内容检测合格。
(三)特殊消防工程验收的组织及验收程序
验收的申申报报者者是工程的建设单位,特殊消防工程验验收收由国务院住房和城乡建设主管部门负责指导监
督实施。
验收程序:验验收收受受理理,,现现场场评评定定,,出出具具消消防防验验收收意意见见(形成《建筑工程消防验收意见书》)。
小小提提示示::
消防设计审查验收主管部门自受理消防验收申请之日起1155日日内内组织消防验收,并在现场评定检查合
格后签发《《建建筑筑工工程程消消防防验验收收意意见见书书》》
(四)施工过程中的消防验收
三种形式:
137 / 163二二级级建建造造师师--机机电电工工程程管管理理与与实实务务
考考题题练练习习
【【例例33】】下列附件中,不属于消防水泵接合器组成部分的是( )。【25年】
A.放空管 B.安全阀 C.止回阀 D.压力表
【【答答案案】】D
【【解解析析】】消防水泵接合器的安装,应按接口、本体、连接管、止回阀、安全阀、放空管、控制阀的
顺序进行,止回阀的安装方向应使消防用水能从消防水泵接合器进入系统。
【【例例44--2244年年】】安装公司承接了某大学图书馆的消防安装工程,内容包含:消防给水及消火栓系流、
自动喷水灭火系统,高压细水雾灭火系统和火灾自动报警安装,该图书馆共三层,总建筑面积为4200
㎡,高14m,其中一、二层为阅览室,采用自动喷水灭火系统;三层为藏书室,采用高压细水雾灭火系
统。工程开工前,交底使用了大量的细部节点图如下图。并对消防水泵接合器组装进行交底。
【【问问题题】】
1.建设单位向消防验收主管部门办理验收备案的做法是否合规?为什么?
2.图中1、2号部件的名称是什么?
【【解解析析】】
1.(1)建设单位向消防验收主管部门办理验收备案的做法,不合规。
(2)理由:该大学图书馆面积为4200㎡超过2500㎡,为特殊工程,竣工验收后应向住房城乡建设主
管部门申报消防验收,办理备案不妥。
2.(1)1-止回阀;2-安全阀。
【【例例55】】下列试验项目中,属于气体灭火系统的是( )。【23年】
A.模拟启动试验 B.模拟喷水试验 C.模拟仿真试验 D.模拟喷泡沫试验
138 / 163二二级级建建造造师师--机机电电工工程程管管理理与与实实务务
【【答答案案】】A
【【解解析析】】消防工程施工技术要求气体灭火系统的调试项目应包括模拟启动试验、模拟喷气试验和模
拟切换操作试验。
本本节节作作业业
1.灭火剂输送管道安装后做什么试验?
2.自动喷水灭火系统做哪些调试?
3.气体灭火系统的调试包括哪些?
4.建设单位向哪个部门申请消防验收?
5.单台容量为125MV·A及以上的油浸变压器应配备什么消防设施?
每每日日一一鸡鸡汤汤
看似 幸幸运运 和 巧巧合合 的事
都源自于悄悄的努力
第第2255讲讲 机机械械设设备备安安装装技技术术((一一))
第第44章章 工工业业机机电电工工程程安安装装技技术术
中中期期加加油油站站
1.过去学的都记不住?
2.刷题错了一大半?
3.题目发现有些没有讲?
4.看书有些烦躁?看不进去?
44..11 机机械械设设备备安安装装技技术术
♛ 教教材材介介绍绍
♛ 分分值值分分布布✯✯
139 / 163二二级级建建造造师师--机机电电工工程程管管理理与与实实务务
22002211 22002222 22002233 22002244 22002255
单选 1 1 1 1 1 1 1
多选
案例 11 6 10 13 5
平平均均 55..7788
☞ 本本节节框框架架
44..11..11 机机械械设设备备安安装装程程序序与与安安装装方方法法
140 / 163二二级级建建造造师师--机机电电工工程程管管理理与与实实务务
(二)机械设备安装的主要工序
(二)机械设备安装的主要工序【【2222多多】】
1.垫铁设置
作作用用::
• 通过调整垫铁高度来找正调平设备的标高和水平。
• 通过垫铁组把设备的重量、工作载荷和固定设备的地脚螺栓预紧力,均匀传递给基础。
2.安装调整
(1)设备找平:垫铁+用水平仪。
(2)设备找正。常用设备找正检测方法有:
(3)设备找标高
3.固固定定与与灌灌浆浆
一一次次灌浆 对地地脚脚螺螺栓栓孔孔进行的灌浆。
二二次次灌浆 对设备底底座座和和基基础础间间进行的灌浆
灌浆工作一定要一次灌完,安装精度要求高的设备二次灌浆,应在精平后24h内灌浆。P105
141 / 163二二级级建建造造师师--机机电电工工程程管管理理与与实实务务
4.设备试运行验收
设备试运行应按单机试运行、联动试运行和负荷试运行的步骤进行。
设备安装试运行合格后,经工程验收合格,符合合同约定、设计及验收规范要求,方可办理工程验
收 。
考考题题练练习习
【【例例11--2222年年】】机械设备安装中,垫铁不能实现的功能是( )。
A.调整水平 B.传递载荷 C.调整标高 D.减少振动
【【答答案案】】D
【【解解析析】】设置垫铁的作用。一是找正调平机械设备,通过调整垫铁的厚度,可使设备安装达到设计
或规范要求的标高和水平度;二是能把设备重量、工作载荷和拧紧地脚螺栓产生的预紧力通过垫铁均匀
地传递到基础。
一一分分钟钟速速记记小小结结
第第2266讲讲 机机械械设设备备安安装装技技术术((二二))
(三)典型零部件的装配【19、18、17、16+21案、24年单】
(1)螺纹连接装配的技术要求【26年增】
①保证一定的拧紧力矩:—有相应的测力装置,使螺纹牙齿之间产生足够的预紧力。
②有可靠的防松装置。
③保证螺纹连接的配合精度。螺纹配合精度由螺纹公差和旋合长度两因素决定, 分为精密、中等、
粗糙三种。
142 / 163二二级级建建造造师师--机机电电工工程程管管理理与与实实务务
(2)螺纹连接的紧固力矩及紧固顺序【26年增】
(一般两三次)拧紧螺母: 一般第一次紧固力矩为25%,第二 次紧固力矩为50%,第三次紧固力矩
为100%。
①长条形零件:从中间开始向两边对称紧固,防止零件变形。紧固顺序为:1、2、3、4、5、6、7、
8、9、10,如图4.1-1所示。
②对称零件:从对角开始紧固,如方形、圆形零件,紧固顺序为:1、2、3、4、5、6、7、8,如图
4.1-2所示。
③多孔零件:从中心开始紧固,紧固顺序为:1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、
15、16、17、18、19、20,如图4.1-3所示。
143 / 163二二级级建建造造师师--机机电电工工程程管管理理与与实实务务
(3)有预紧力矩要求螺纹连接装配
①定扭矩法:用扭力扳手或扭矩扳手控制,方法简单,但是误差较大,扭矩扳手在使用前和使用过
程中应注意校核。
②扭角法(转角法):将螺母拧紧至消除间隙后,再将螺母拧转一定的角度来控制预紧力,不需要
专业工具,操作简单,但误差较大。
③扭断螺母法:将螺母上切一定深度的环形槽,扳手套在环行槽上部,以由环行槽处扭断螺母来控
制预紧力,误差较小,操作方便。但螺母制造和修理重装时不方便。
④液力拉伸法:用液力拉伸器使螺栓达到需要的伸长量以控制预紧力,螺栓不受附加力矩,误差较
小。
⑤加热法:用加热法(一般小于400℃)使螺栓伸长,然后采用一定厚度的垫片或热紧法来控制螺栓
的伸长量,借以控制预紧力,误差较小。
2.过盈配合件装配
一般采用压压入入装装配配、、低低温温冷冷装装配配和和加加热热装装配配法法,而在安装现场,主主要要采采用用加加热热装装配配法法。。
144 / 163二二级级建建造造师师--机机电电工工程程管管理理与与实实务务
(1)齿轮基准面端面与轴肩或定位套端面应应靠靠紧紧贴贴合合,且用00..0055mmmm塞塞尺尺检
查不应塞入。
(2)用压压铅铅法法检查齿轮啮合间隙时,铅丝直径不宜超过间隙的33倍倍。铅丝的
长度不应小于5个齿距,沿齿宽方向应均匀放置至少2根铅丝。
33..齿齿轮轮装装配配要要求求
(3)用着着色色法法检查传动齿轮啮合的接触斑点,应符合下列要求:
①应将颜色涂在小齿轮上,用小小齿齿轮轮驱驱动动大大齿齿轮轮,使大齿轮转动3~4转。
②圆圆柱柱齿轮和蜗轮、蜗杆的接触斑点,应趋于齿侧面中中部部;
圆圆锥锥齿轮的接触斑点,应趋于齿侧面的中中部部并并接接近近小小端端。
装配时:两轴心径径向向位位移移、两轴线倾倾斜斜和端面间间隙隙的测量方法。
(1)将两个半联轴器暂时互相连接,在圆周上画出对准线或装设专用工具
,可采用 塞尺直接测量、塞尺和专用工具测量或百分表和专用工具测量【2
44..联联轴轴器器装装配配要要求求【【220011
4年B卷】
66多多、、22001199单单、、2244年年案案超超
(2)将两个半联轴器一起转动,应每转9900°°测量一次,并记记录录55个个位置的径
纲纲】】
向位移测量值和位于同一直径两端测点的轴向测量值。
(3)测量联轴器端面间隙时,应将两轴的轴向相对施加适当的推力,消除
轴向窜动的间隙后,再测量其端面间隙值。
55..轴轴承承装装配配要要求求【24年、25年单】
145 / 163二二级级建建造造师师--机机电电工工程程管管理理与与实实务务
• 间隙:
• 对于厚壁轴瓦,在未拧紧螺栓时,用 0.05mm 塞尺,任何部位塞入深度应
不大于接合面宽度的 1/3;
55..轴轴承承装装配配要要求求
• 对于薄壁轴瓦,在装配后,在中分面处用 0.02mm 塞尺检查,不应塞入。
【24年单】
• 滑动轴承装配轴颈和轴瓦的侧侧间间隙隙→→塞塞尺尺检查;(侧间隙为顶间隙的1/2-
2/3)
轴颈与轴瓦的顶顶间间隙隙→→压压铅铅法法;; 轴轴向向间间隙隙————塞塞尺尺或或千千分分表表测测量量。。
总结:
考考题题练练习习
【【例例22】】关于齿轮装配的说法,正确的是( )。
A.齿轮的端面与轴肩端面不应靠紧贴合
B.圆柱齿轮和蜗轮的接触斑点,应趋于齿侧面下部
C.用压铅法检查传动齿轮啮合的接触斑点
D.基准端面与轴线的垂直度应符合传动要求
【【答答案案】】D
【【解解析析】】选项A,齿轮装配时,齿轮基准面端面与轴肩或定位套端面应靠紧贴合;选项B,圆柱齿轮
和蜗轮的接触斑点,应趋于齿侧面中部;选项C,用着色法检查传动齿轮啮合的接触斑点。
【【例例33--2255年年】】关于开式滑动轴承装配的说法,正确的是( )。
A.厚壁轴瓦先刮上瓦 B.厚壁轴瓦先刮下瓦 C.刮研在精平前进行 D.刮研的零件需卸掉
【【答答案案】】B
【【解解析析】】A错误:厚壁轴瓦一般先刮下瓦,后刮上瓦;
C错误:刮研应在设备精平后进行;
D错误:刮研时应将轴上所有零件装上,轴瓦与轴颈的接触点数不低于规范的要求。
【【例例44--1199年年】】机械设备联轴器装配时,需要测量的项目有( )。
A.两轴心径向位移 B.外径光洁度 C.联轴器的外径圆度
D.两轴线倾斜 E.联轴器的端面间隙
【【答答案案】】ADE
【【解解析析】】联轴器装配时,应测量两轴心径向位移、两轴线倾斜和端面间隙。
第第2277讲讲 机机械械设设备备安安装装技技术术((三三))
44..11..22 机机械械设设备备安安装装要要求求及及精精度度控控制制
146 / 163二二级级建建造造师师--机机电电工工程程管管理理与与实实务务
(一)设备基础验收要求【14案、23案】
(一)设备基础验收要求
((二二))垫垫铁铁的的设设置置要要求求【【2244年年增增】】【【PP114488】】
(1)每组垫铁的面积应符合要求。
(2)垫铁与设备基础之间应接触良好;每组垫铁应放置整齐平稳、接触良好。
(3)每个地脚螺栓栓旁旁边边至少应有一一组组垫铁,并应设置在靠近地脚螺栓和底座主主要要受受力力部部位位下下方方;;
(4)设备底座有接接缝缝处的两两侧侧,,各设置一组垫铁,每组组垫铁的块数不不宜宜超超过过55块块。。
(5)放置平垫铁时,厚的宜放在下面,薄的宜放在中间,垫铁的厚度不宜小于2mm;
147 / 163二二级级建建造造师师--机机电电工工程程管管理理与与实实务务
(6)垫铁端面应露出设备底面外缘,平平垫垫铁铁宜露出1100〜3300mmmm,,斜斜垫垫铁铁宜露出1100~~5500mmmm,,垫铁组伸入
设备底座底面的长度应超过设备地脚螺栓的中心。
(7)除除铸铸铁铁垫垫铁铁外外,,设备调整完毕后各垫铁相相互互间间用用定定位位焊焊焊焊牢牢。。
(四)设备安装精度的控制【14单、23单】
①有利于抵消设备附附属属件件安装后重量的影响;
②有利于抵消设设备备运运转转时产生的作用力的影响;
提提高高安安装装精精度度的的方方法法 补偿偏差原则
③有利于抵消零零部部件件磨磨损损的影响;
④有利于抵消摩摩擦擦面面间间油油膜膜的影响。
(五)安装精度的控制方法
148 / 163二二级级建建造造师师--机机电电工工程程管管理理与与实实务务
①补偿温温度度变化所引起的偏差。
• 调整两轴心径向位移时,运行中温度高的一端(汽轮机、干燥机)应应低低于于
温度低的一端(发电机、鼓风机、电动机);
• 调整两轴线倾斜时,上部间隙小于下部间隙,调整两端面间间隙隙时选择较较大大
引引起起偏偏差差主主要要原原因因
值值。。
②补偿受受力力所引起的偏差
③补偿使用过程中磨磨损损所引起的偏差,如齿轮啮合间隙、可调轴承间隙等。
④相相互互补补偿偿设备安装精度偏差。
第第2288讲讲 机机械械设设备备安安装装技技术术((四四))
44..11..33 机机械械设设备备试试运运行行
1. 设备试运行前应完成的工作
①机器及附属设备、管道等安装工作全部完成,施工记录及资料应齐全。
②与试运行有关的工艺管道及设备吹扫、清洗、气密完成。
③有碍试运行检查部位除外的保温、保冷及防腐等工作基本完成。
④与试运行有关的土建、水、气、汽等公用工程及电气、仪表控制系统施工结束。
⑤试运行人员,熟知设备构造、性能、设备技术文件、试运行工艺,掌握操作规程。
2. 单机单机试运行要求
(1)目的是检检验验设设备备装装配配和和安安装装的的准准确确度度,能否在运转的情况下保持稳定性。 主要检查设备的传传
动动、、操操纵纵、、控控制制、、润润滑滑、、液液压压、、监监测测系系统统是否能正常发挥其功能。
(2)试运行过程中的要求:
149 / 163二二级级建建造造师师--机机电电工工程程管管理理与与实实务务
①检查各主要部位温度和各系统压力等参数在规定范围内。
②振动振幅值或振动烈度值应符合产品技术文件或设计文件的规定。
③齿轮副、链条与链轮啮合应平稳,无异常噪声、声响和磨损。
④传动皮带不应打滑,平皮带跑偏量不应超过规定。
⑤轴承温度应符合产品技术文件或设计文件的规定;若无规定,滚动轴承的温升 不不超超过过4400℃℃,,其其最最
高高温温度度不不超超过过8800℃℃,滑动轴承的温温升升不不超超过过3355℃℃,,其其最最高高温温度度不不超超 过过7700℃℃。。
⑥润滑、密封、液压、气(汽)动、冷却等各辅助系统的工作正常,无渗漏现象, 油油箱箱温温度度最最高高不不
得得超超过过6600℃℃。。
⑦检查驱动电机的电压、电流及温升等不超过规定值。
⑧各种仪表工作正常。
3. 单机试运行结束后应及时完成的工作
(1)切断电源和其他动力源。
(2)排气、排水、排污。卸压。
(3)检查各紧固部件;
(4)检查机器设备单机试运行系统各阀门开关在规定状态。
(5)对润滑剂的清洁度进行检查,清洗过滤器;必要时更换新的润滑剂。
(6)拆除试运行中的临时装置和恢复拆卸的设备部件及附属装置。对设备几何精度进行必要的复
查,各紧固部件复紧。
(7)清理和清扫现场,将机械设备盖上防护罩。
(8)整理试运行的各项记录。
小小提提示示::
例如:压缩机空气带负荷单机试运行后,应排除气路和气罐中的剩余压力,清洗过滤器和更换润滑
油,排除进气管及冷凝收集器和汽缸及管路中的冷凝液;需检查曲轴箱时,应在停机15min后再打开曲轴
箱。
4. 典型设备单机试运行要求
轴流 一般用途轴流通风机在轴承表面测得的温度不得高于环境温度4400℃℃;滚滚动动轴
通风机 承正常工作温度不应超过7700℃℃;滑滑动动轴承的正常工作温度不应超过7755℃℃。
启动压缩机并运转2~3min,无异常现象后再连续运行,连续运行时间不不应应
螺杆式
少少于于3300mmiinn;停机时,润滑油泵应在压缩机停转1155mmiinn后后再停止运行;停泵后
压缩机
应清洗各进油口的过滤网。
在试运行的开始阶段,主机的排气应缓慢升压,每 5min 升压不得大于0.1M
离心式压缩机 Pa, 逐步达到工况;轴承润滑油温度和轴承振动稳定后,应连 续运行4~8
h。
5. 泵试运行的要求
(1)吸入管路应充满输送液体,并应排尽空气,不得在无液体情况下启动。
(2)试运行的介质宜采用清水;当泵输送介质不是清水时,应按介质的密度、相对密度折算为清水
150 / 163二二级级建建造造师师--机机电电工工程程管管理理与与实实务务
进行试运行,流量不应小于额定值的20%;电流不得超过电动机的额定电流。
(3)轴承、轴承箱和油池润滑油的温升不应超过环境温度40℃,滑动轴承的温度不应大于70℃,滚
动轴承的温度不应大于80℃。
(4)泵试运行时,各固定连接部位不应有松动;各运动部件运行应正常,无异常声响和摩擦;附属
系统的运行应正常;管道连接应牢固、无渗漏。
考考题题练练习习
【【例例55--2211案案】】疏水泵联轴器为过盈配合件,施工人员在装配时,将两个半联轴器一起转动,每转
180°测量一次,并记录2个位置的径向位移值和位于同一直径两端测点的轴向位移值。质量部门对此提
出异议,认为不符合规范要求,要求重新测量。
【问题】联轴器是采用了哪种过盈装配方式?质量部门提出异议是否合理?写出正确的要求。
【【解解析析】】(1)施工现场常采用加热装配法。
(2)质量部门提出异议合理。
(3)正确做法:将两个半联轴器一起转动,应每转90°测量一次,并记录5个位置的径向位移测量
值和位于同一直径两端测点的轴向测量值。
【【例例66】】解体设备的装配精度将直接影响设备的运行质量,包括( )。
A.运动部件的加工精度 B.运动部件的相对运动精度 C.配合面之间的配合精度
D.接触质量 E.运动部件的制造质量
【【答答案案】】BCD
【【解解析析】】本题考查的是影响设备安装精度的因素。解体设备的装配精度包括:各运动部件之间的相
对运动精度,配合面之间的配合精度和接触质量。
【【例例77】】在需要进行精确预紧力控制的螺纹连接装配中,有多种方法可供选择。关于这些方法的特
点,下列( )描述是正确的。
A.定扭矩法使用扭力扳手,虽然操作简单,但由于完全不受摩擦系数影响,其预紧力控制精度最高
B.扭角法在将螺母拧紧至消除间隙后,需要测量并控制螺栓的绝对伸长量,操作复杂但误差极小
C.液力拉伸法通过液压使螺栓伸长后再拧紧螺母,其优点之一是螺栓不受附加扭转应力,预紧力误
差较小
D.加热法通过高温(通常大于600℃)加热螺栓使其产生塑性变形,冷却后即可获得精确且稳定的
预紧力
【【答答案案】】C
【【解解析析】】A选项错误:定扭矩法(使用扭力扳手)确实操作简单,但它的主要缺点正是预紧力误差较
大。其误差根源在于扭矩系数K受摩擦系数影响巨大。因此错误。
B选项错误:扭角法(转角法)的操作要点是,在消除间隙后,将螺母再拧转一个预定的角度,而不
是直接测量螺栓的绝对伸长量。
D选项错误:加热法确实通常要求小于400℃,其原理是利用螺栓的弹性伸长(而非塑性变形),在
冷却后弹性收缩来产生预紧力。
一一分分钟钟速速记记小小结结
151 / 163二二级级建建造造师师--机机电电工工程程管管理理与与实实务务
本本节节作作业业
1. 拧紧螺母的力矩分别是多少?
2. 垫铁的作用有哪些?
3. 预埋地脚螺栓的验收包括哪些方面?
4. 对于地脚螺栓孔验收内容包括?
5.水泵单机试运行的温度要求是?
6. 基础影响设备安装精度的因素有哪些?
第第2299讲讲 工工业业管管道道施施工工技技术术((一一))
44..22 工工业业管管道道施施工工技技术术
♛ 教教材材介介绍绍
♛ 分分值值分分布布✯✯✯
年年份份 22002211 22002222 22002233 22002244 22002255
单单选选 1 1 1 1 1 1 1 1 1
多多选选 2 2 2
案案例例 15 5 10 5 5图
合合计计 66..1111
♛ 本本节节框框架架
152 / 163二二级级建建造造师师--机机电电工工程程管管理理与与实实务务
44..22..11 工工业业管管道道种种类类与与施施工工程程序序
153 / 163二二级级建建造造师师--机机电电工工程程管管理理与与实实务务
(一)工业管道的种类
【15案】
管管道道分分类类 设设计计压压力力((MMPPaa))((表表压压))
真空管道 P<0
低压管道 0≤P≤1.6
中压管道 1.6<P≤10
高压管道 10<P≤100
超高压管道 100<P
((二二))工工业业管管道道的的施施工工程程序序
1.工业管道安装的施工程序
测量定位→支架制作安装→管道加工(预制)、安安装装→→管管道道试试验验→→防防腐腐绝绝热热→→管管道道吹吹扫扫、、清清洗洗→→系
统调试及试运行→竣工验收。
44..22..22 工工业业管管道道施施工工技技术术要要求求
154 / 163二二级级建建造造师师--机机电电工工程程管管理理与与实实务务
(一一))工工业业管管道道安安装装前前的的检检验验
1.管道元件及材料的检验
铬钼合金钢、含镍低温钢、镍及镍合金钢、不锈钢、钛及钛合金材料的管道组成件,应采用光光谱谱分分
析析或或其其他他方方法法对对材材质质进进行行复复查查,,并做好标记。材质为不锈钢、有色金属的管道元件和材料,在在运运输输和和储储
存存期期间间不不得得与碳素钢、低合金钢接触。
22..阀阀门门检检验验【【1155案案、、2211单单、、2233单单、、2244单单】】【【PP112200合合】】
阀体应完好,开启机构应灵活,阀门应无歪斜、变形、
1.外观
卡涩现象,标牌应齐全。
2.壳壳体体压压力力试试验验++ 壳体试验压力为20℃时最大允许工作压力的11..55倍;密
密密封封试试验验;;试验介 封试验为阀门在20℃时最大允许工作压力的11..11倍倍,试
安安装装前前
质:洁净水,氯离 验持续时间不得少于5min,试验温度为55~~4400℃℃,低于55
检检验验
子含量≤25ppm; ℃℃时时,应采取升温措施。
3.检查阀门填料,压盖螺栓应留有调节余量。
4.按介介质质流流向向确定安装方向。
法法兰兰、、螺螺纹纹连接-
阀阀门门 关关闭闭;; 安全阀::垂垂直直安安装装,,出口接安全地点;整整定定压压力力试试验验和和
安安装装 焊焊接接、、热热熔熔连接- 密密封封试试验验,记录、铅封、出具报告。
开开启启;;
22..阀阀门门检检验验
公称压力小于 1.0MPa,且公称尺寸≥ 600mm 的闸阀,壳体压力试验可按管道系统的试验压力与系
统一并进行试压。闸板的密封试验可用色印等方法对密封面进行检查,结合面上的色印应连续。
155 / 163二二级级建建造造师师--机机电电工工程程管管理理与与实实务务
3.管道安装
(1)支、吊架安装
(1)无无热热位位移移的管道,其吊杆垂垂直直安装;有有热热位位移移的管道,吊杆按位移值
固固定定支支架架 的11//22偏偏位位安装。
(2)两根有热位移的管道不得 使用同一吊杆。
(1)滑动面应洁净平整,不得有歪斜和卡涩现象;
导导向向支支架架或或滑滑动动支支架架
(2)偏移量应为反方向位移值的1/2。
((11))弹簧应调整至冷冷态态值值;;
弹弹簧簧支支架架 (2)临时固定件,如定位销(块),应待系统安装、试压、绝热完毕后方
可拆除。
(2)管道与动设备连接
(1)连接前不应使动设备承受 附加外力;管道安装完成、检验合格后,不不
得得承受设计以外的附加荷载;
管管道道与与动动设设备备连连接接((汽汽
(2)自自由由状状态态下下法法兰兰的的平平行行度度和和同同轴轴度度应符合设计要求;
轮轮机机、、制制氧氧机机))
(3)最终连接时,应在联轴器上架设百百分分表表监视动设备的位移。
(4)试压、吹扫与清洗合格后,应对该管道与机器的接口进行复复位位检检验验;;
156 / 163二二级级建建造造师师--机机电电工工程程管管理理与与实实务务
(3)伴热管及夹套管安装
(1)伴热管与主管平行安装,并应能自行排液;当一根主管需多根伴热管
伴热时,伴热管之间的相对位置应固定。。
伴伴热热管管道道
(2)不不得得将伴热管直接点点焊焊在主管上-应设置隔离垫;伴热管经过主管法兰
、阀门时,应设置可拆卸的连接件。
((44))静电接地安装【21单】
(1)每对法兰或螺纹接头间电阻值 超超过过00..0033ΩΩ时时,应设导线跨接。静电接地引线宜采用焊接形
式。
(2)静电接地安装完毕后,必须进行测试,电阻值超过规定时,应进行检查与 调整。
考考题题练练习习
【【例例11】】属于按输送介质的性质划分的管道是( )。
A.真空管道 B.金属管道 C.热力管道 D.压力管道
【【答答案案】】C
【【解解析析】】工业管道工程按输送介质的性质可分为:给排水管道、压缩空气管道、氢气管道、氧气管
道、乙炔管道、热力管道、燃气管道、燃油管道、剧毒流体管道、有毒流体管道、酸碱管道、制冷管
道、净化纯气管道等。
【【例例22】】阀门安装前检验内容及要求包括( )。
A.阀杆无歪斜、变形、卡涩现象 B.阀门应进行壳体压力试验和密封试验
C.阀门的壳体试验压力为公称压力的1.5倍 D.试验持续时间不得少于10min
E.安全阀进行整定压力调整和密封试验
【【答答案案】】ABE
【【解解析析】】选项C:阀门的壳体试验压力为阀门在20℃时最大允许工作压力的1.5倍。选项D:试验持续
时间不得少于5min。
【【例例33--22002211】】下列关于管道安装后需要静电接地的说法正确的是( )。
A.每对法兰必须设置导线跨接 B.静电接地引线应采用螺栓连接
157 / 163二二级级建建造造师师--机机电电工工程程管管理理与与实实务务
C.跨接引线与不锈钢管道直连 D.静电接地安装后应进行测试
【【答答案案】】D
【【解解析析】】静电接地安装:(1)有静电接地要求的管道,当每对法兰或其他接头间电阻值超过0.03Ω
时,应设导线跨接。(A是电阻值大于0.03Ω接地跨接,不是必须)所以不选,(2)管道系统的接地电
阻值、接地位置及连接方式按设计文件的规定,静电接地引线宜采用焊接形式。B错误。(3)有静电接
地要求的不锈钢和有色金属管道,导线跨接或接地引线不得与不锈钢管道直接连接,应采用同材质连接
板过渡。C错误。(4)静电接地安装完毕后,必须进行测试,电阻值超过规定时,应进行检查与调整。D
正确。
【【例例44】】关于阀门的安装要求,正确的说法有( )。【15、24】
A.截止阀门安装时应按介质流向确定其安装方向
B.阀门与管道以螺纹方式连接时,阀门应处于关闭状态
C.阀门与管道以焊接连接时,阀门应处于关闭状态
D.闸阀与管道以法兰方式连接时,阀门应处于关闭状态
E.安全阀应水平安装以方便操作
【【答答案案】】ABD
【【解解析析】】(1)阀门安装前,应按设计文件核对其型号,并应按介质流向确定其安装方向;检查阀门
填料,其压盖螺栓应留有调节裕量。(2)当阀门与管道以法兰或螺纹方式连接时,阀门应在关闭状态下
安装,以焊接方式连接时,阀门不得关闭,焊缝底层宜采用氩弧焊。(3)安全阀应垂直安装;
【【例例55】】管道导向支架或滑动支架安装的要求有( )。
A.滑动面应洁净平整
B.不得有歪斜和卡涩现象
C.安装位置应从支承面中心向位移相同方向偏移
D.绝热层不得妨碍其位移
E.在补偿器预拉伸之前固定
【【答答案案】】ABD
【【解解析析】】选项C错误:安装位置应从支承面中心向位移反方向偏移;选项E错误:不属于导向支架、
滑动支架的内容,应该是固定支架应在补偿器预拉伸之前固定。
第第3300讲讲 工工业业管管道道施施工工技技术术((二二))
44..22..33 管管道道试试压压与与吹吹洗洗技技术术
(一)管道试验
1.管道试验的主要类型及试验前具备的条件
158 / 163二二级级建建造造师师--机机电电工工程程管管理理与与实实务务
1.管道试验的主要类型及试验前具备的条件
2.管道压力试验
159 / 163二二级级建建造造师师--机机电电工工程程管管理理与与实实务务
160 / 163二二级级建建造造师师--机机电电工工程程管管理理与与实实务务
3.压力试验替代的规定
现场条件不允许进行液压和气压试验时,可同时采用下列方法代替压力试验:
(1)所有环环向向、、纵纵向向对接焊缝和螺旋缝焊缝应进行110000%%射射线线检检测测或或110000%%超超声声检检测测。。
(2)其他焊缝(包括管道支承件与管道组成件连接的焊缝)应进行110000%%渗渗透透检检测测或或110000%%磁磁粉粉检检测测。。
(3)由设设计计单单位位进行管道系统的柔柔性性分析。
考考题题练练习习
【【例例66--2244年年】】
热力站设计文件规定,管道在安装完成后以设计压力的1.5倍进行水压试验。项目部现有满足精度要
求的量程分别为0~2.5MPa、0~4.0MPa、0~6.0MPa三种规格压力表。
【问题】根据一、二次网水压试验要求,判断项目部三种规格的压力表哪种合适?
设设计计压压力力((MMPPaa)) 供供水水温温度度((℃℃)) 回回水水温温度度((℃℃))
一次网 1.6 120 60
二次网 1.6 45 35
【【解解析析】】一、二次管网水压试验压力为1.6MPa×1.5=2.4MPa。
压力表的满刻度值应为被测最大压力的1.5~2倍,即2.4MPa×1.5=3.6MPa,2.4MPa×2=4.8MPa,选用
的压力变满刻度值应为3.6~4.8MPa,
所以,0~4.0MPa的压力表合适。【还要考虑精度、准确度问题】
【【例例77】】管道系统安装完毕后,给送介质为( )的管道必须进行泄漏性试验。
A.天然气
161 / 163二二级级建建造造师师--机机电电工工程程管管理理与与实实务务
B.蒸汽
C.氰化物
D.乙炔
E.煤气
【【答答案案】】ACDE
【【解解析析】】对输送极度和高度危害介质以及可燃介质的管道,管道系统安装完毕后按规定必须进行泄
漏性试验。
第第3311讲讲 工工业业管管道道施施工工技技术术((三三))
(二)管道吹扫与清洗【2012-3、二级15多】【一级19-多5、12多】
1.管道的使使用用要要求求、、工工作作介介质质、、系系统统回回路路、、现现场场条条件件及及管管道道内内表表面面的的脏脏污污程程度度确定方法。
管管道道材材质质 公公称称直直径径 吹吹洗洗方方法法
液体或气体管道 ≥600mm 人工清理
液体管道 宜宜水冲洗
气体管道 宜宜压缩空气吹扫
<600mm
蒸汽管道 应应蒸汽吹扫
非非热热力力管管道道 不不得得蒸蒸汽汽吹吹扫扫
2.管道吹扫与清洗前,应仔细检验管道支吊架的牢固程度,对有异议的部位应进行加固;对不允许
吹扫与清洗的设备及管道应进行隔离。
3.管道吹扫与清洗前,应将系统内的仪表、孔板、喷嘴、滤网、节流阀、调节阀、电磁阀、安全
阀、止回阀等管道组成件暂时拆除,并以模拟体或临时短管替代,待管道吹扫、清洗合格后重新复位。
以焊接形式连接的上述阀门、仪表等部件,应应采采取取流流经经旁旁路路或或拆拆卸卸阀阀头头及及阀阀座座加加保保护护套套等保护措施后再
进行吹扫与清洗。
4.吹扫与清洗的顺序应按主主管管、、支支管管、、疏疏排排管管依次进行。
5.吹扫与清洗时应设置禁区和警戒线,悬挂警示牌。
6.空气爆破吹扫和蒸汽吹扫时,应采取在排放口安装消声器等降噪措施。
((三三))实实施施要要点点【20-(四)、23单、15单】
162 / 163二二级级建建造造师师--机机电电工工程程管管理理与与实实务务
冲冲洗洗方方式式 介介质质 速速度度 其其他他要要求求
不不得得形形成成负负压压;;≥被冲洗管截面积6600%%;;
洁净水氯离子不超过25p 排出口的水色和透明度与入口水目测一
水水冲冲洗洗 不不得得低低于于11..55mm//ss
pm 致为合格;锈蚀和污染严重的管道,可
使用高压水分段冲洗。
间间断断性性吹扫;吹扫55mmiinn后后靶板上无铁锈
空空气气吹吹扫扫 无油压缩空气 不不宜宜小小于于2200mm//ss
、尘土、水分及其他杂物为合格;
先先暖暖管管,,及时疏水;
蒸蒸汽汽吹吹扫扫 大流量蒸汽 不不小小于于3300mm//ss 采用加加热热→→冷冷却却→→再再加加热热的顺序循环进
行;每每次次只只能能吹吹扫扫一一根根,,轮流吹扫。
管道酸洗钝化应按脱脂去油、酸洗、水洗、钝化、水洗、无油压缩空气吹干的顺序进
化化学学清清洗洗
行。
酸酸洗洗合合格格后后,,系系统统试试运运转转前前进进行行油油冲冲洗洗。。不锈钢油系统管道,宜采用蒸汽吹净后油清
油油清清洗洗
洗。循环方式,每每88hh在在4400--7700℃℃内反复升降油温22--33次次;;充氮或封闭保护。
考考题题练练习习
【【例例88--2233年年】】关于管道吹扫与清洗的说法,正确的是( )。
A.管道水冲洗时流速不得低于1.5m/s B.蒸汽管道吹扫合格后进行防腐绝热
C.油管道油清洗合格后方可进行酸洗 D.空气吹扫压力为设计压力的1.15倍
【【答答案案】】A
【【解解析析】】管道吹扫与清洗水流速不得低于1.5m/s,冲洗压力不得超过管道的设计压力。蒸汽管道吹
扫前,管道系统的绝热工程应已完成。润滑、密封、控制系统的油管道,应在机械设备及管道酸洗合格
后,系统试运行前进行油冲洗。空气吹扫压力为设计压力。
【【例例99--22002200】】关于工业管道系统压力试验的说法,正确的有( )。
A.脆性材料管道严禁气压试验 B.在热处理完成前管道的压力试验
C.试验合格后应及时填写试验记录 D.压力试验宜采用液体作为试验介质
E.严禁在金属材料的脆性转变温度下试压
【【答答案案】】ACDE
【【解解析析】】B选项,在热处理完成后,进行管道压力试验。
本本节节作作业业
1.阀门安装前检验的内容包括哪些?
2.合金钢氧气管道应做哪些试验?
3.管道试验包括哪几种?
4.气压试验的要点有哪些?
5.固定支架的安装要求有哪些?
6.蒸汽吹扫的顺序是什么?油冲洗的温度是?
163 / 163