文档文本内容
二二级级建建造造师师--机机电电工工程程管管理理与与实实务务
科科目目导导学学
科科目目导导学学
自自我我介介绍绍
一一、、机机电电学学科科特特点点
1 / 88二二级级建建造造师师--机机电电工工程程管管理理与与实实务务
机电工程是指按照一定的工艺和方法,将不同规格、型号、材质的设设备备、、管管路路、、线线路路等有机结合起
来,满足使用功能的要求的工程。
机电工程建设活动包含了项项目目设设计计、、采采购购、、安安装装、、调调试试、、试试运运行行、、竣竣工工、、验验收收等等。由于机电工程涵
盖的行业多、专业工程多、技术复杂、设计的专业面广、学科跨度大,所以。。
2200年年考考期期已已过过~迎来划时代意义的考试,全新的考试方式:
考情分析
二二、、机机电电学学科科攻攻克克方方法法
22..11 重难点章节梳理
2 / 88二二级级建建造造师师--机机电电工工程程管管理理与与实实务务
重重难难点点分分布布
22..22 数字攻克之8页纸
3 / 88二二级级建建造造师师--机机电电工工程程管管理理与与实实务务
参参数数 绝绝缘缘//接接地地电电阻阻
独立接地体电阻 R<4Ω
共用接地电阻 R<1Ω
电梯机房电阻 R≤4Ω
直埋电缆敷设 R≤10Ω
电梯动力与安全装置之间 R≥0.5MΩ
R≥0.5MΩ馈电回路
低压成套配电柜线路和对地
R≥1MΩ二次回路
电源设备的带电部分与金属外壳之间的绝缘电阻 R≥5MΩ(500v)
额定电压≤500v电动机 R≥0.5MΩ(500v)
封闭母线绝缘电阻=智能化报警线路 R≥20MΩ
22..33 策略之 现场攻略
22..44 策略之 案例攻克
4 / 88二二级级建建造造师师--机机电电工工程程管管理理与与实实务务
我我的的授授课课思思路路
三三、、初初识识机机电电
((一一))电电力力系系统统中中的的专专业业名名词词
5 / 88二二级级建建造造师师--机机电电工工程程管管理理与与实实务务
((二二)) 机机械械设设备备安安装装专专业业名名词词
(1)滑动轴承装配
(2)滚动轴承装配装配方法有压装法和温差法两种。
6 / 88二二级级建建造造师师--机机电电工工程程管管理理与与实实务务
((三三)) 管管道道类类专专业业名名词词
说说了了一一万万种种可可能能
但备考路上唯一的障碍可能是““你你””
0044 经经验验分分享享
嘿嘿~~你你想想成成功功吗吗
《认知觉醒》这本书告诉我们,普通人要逆袭,需要“扒”三层皮。
经经验验分分享享一一
7 / 88二二级级建建造造师师--机机电电工工程程管管理理与与实实务务
经经验验分分享享二二
经经验验分分享享三三
经经验验分分享享四四
你你知知道道学学完完为为什什么么会会忘忘吗吗??
8 / 88二二级级建建造造师师--机机电电工工程程管管理理与与实实务务
223333网网校校备备考考建建议议 ·· 科科学学授授课课锁锁分分狠狠
2026年二建考试趋势将更强调““现现场场经经验验++规规范范细细节节””
建议按照““理理解解逻逻辑辑→→场场景景化化训训练练→→精精准准记记忆忆””三步走的方式备考
做到灵活掌握知识点,减少死记硬背!
223333网网校校授授课课体体系系 ·· 科科学学授授课课锁锁分分狠狠
9 / 88二二级级建建造造师师--机机电电工工程程管管理理与与实实务务
骏骏马马面前无沟沟壑壑
怂怂人人面前都是坎坎
第第0011讲讲 机机电电工工程程常常用用材材料料((一一))
♛ 认认知知决决定定结结局局
1.精讲课讲知识点占占比比多多少少?
2.听完课就能去考试了吗?光光听听课课就就行行吗吗??
3.需要打打印印讲义吗?
4.还还有有必必要要看看另一个老师的精讲课程吗?
5.还有必要看看官官方方教教材材吗吗?
6.考考前前看看集集训训预测含金量高不高?
10 / 88二二级级建建造造师师--机机电电工工程程管管理理与与实实务务
第第11章章 机机电电工工程程常常用用材材料料与与设设备备
11..11 机机电电工工程程常常用用材材料料
♛ 教教材材介介绍绍
♛ 分分值值分分布布
年年份份 22002211 22002222 22002233 22002244 22002255
单单选选 11
多多选选 11 11 22 22 22 22 22 22
案案例例 22
平平均均 11..8888
♛ 本本节节框框架架
11..11..11 金金属属材材料料的的分分类类及及应应用用
11 / 88二二级级建建造造师师--机机电电工工程程管管理理与与实实务务
(一)金属材料
金属材料一般是指纯金属和合金。
1.金属材料的分类
金属材料通常分为黑色金属、有色金属和特种金属材料。
(1)黑色金属又称钢铁材料,包括含碳≤0.0218%且杂质总量<0.2% 的纯铁、含碳量0.0218%~
2.11%的钢、含碳量大于2.11%的铸铁,以及铁基高温合金、精密合金等特殊用途合金。
(二)黑色金属
(1)钢
钢是指以铁为主要元素,含碳量一般在2%以下,并含有其他元素的材料。2%通常是钢和铸铁的分界
线。钢按化学成分可分为非合金钢、低合金钢、合金钢三类。
(2)非合金钢
非合金钢是指钢中各元素含量均均低低于于规定值的铁碳合金。非合金钢(碳钢)不仅价格低廉、容易加
工,而且能满足一般工程结构和机械零件的使用性能要求,是应用最最广广泛泛的材料。
((三三))有有色色金金属属
有色金属是指除铁、锰、铬以外的所有金属及其合金。通常分为轻金属、重金属、 贵金属、半金
属、稀有金属和稀土金属等。有色合金的强度和硬度一般比纯金属高,并且电阻大,电阻温度系数小。
12 / 88二二级级建建造造师师--机机电电工工程程管管理理与与实实务务
❁【【一一级级2211多多、、2222多多】】【【二二级级2211多多】】
纯纯铜铜 常常温温常常压压下下呈呈现现玫玫瑰瑰红红色色、、表表面面氧氧化化时时紫紫红红色色【【紫紫铜铜】】
铜铜合合金金包括青青铜、白白铜和黄黄铜。
((11))黄黄铜铜铸件常用来制作阀门和管道配件;
铜铜合合金金 ((22))青青铜铜以锡为主要添加元素,锡青铜用于制造轴承、蜗轮、齿轮、轴套、船用
【25年增】 螺旋桨等。
((33))白白铜铜以镍为主要添加元素,制造精密电工仪器、变阻器、精密电阻、应变片
、热电偶等
铝合金是以铝锭为主要原料,添加其他元素,如硅(Si)、 铜(Cu)、 镁(Mg
铝合金 )、 铁(Fe)等,为改善纯铝在铸造性、化学性及物理性的不足,而调配出来的
合金。
贵金属主要指金、银和铂族金属。
贵金属 按照生产过程,并兼顾到某种产品的特定用途, 贵金属及其合金牌号分为冶炼产
品、加工产品、复合材料、粉末产品、钎焊料五类。
考考题题练练习习
【【例例11】】机电工程中常用的金属材料分为( )两大类。
A.重金属和轻金属 B.黑色金属和有色金属
C.白色金属和有色金属 D.稀有金属和常用金属
【【答答案案】】B
【【解解析析】】本题考查的是黑色金属材料。金属材料分为黑色金属和有色金属两大类。
13 / 88二二级级建建造造师师--机机电电工工程程管管理理与与实实务务
【【例例22】】下列金属中,属于有色金属的是( )。
【2021-29】
A.铱 B.钍 C.锰 D.镅 E.钠
【【答答案案】】ABDE
【【解解析析】】有色金属是指铁、锰、铬以外的所有金属及其合金,通常分为轻金属、重金属、贵金属、
半金属、稀有金属和稀土金属等P5】
第第0022讲讲 机机电电工工程程常常用用材材料料((二二))
11..11..22 非非金金属属材材料料的的分分类类及及应应用用
((一一))高高分分子子材材料料
按特性分类,可分为塑料、橡胶、纤维、高分子涂料、高分子胶粘剂和高分子基复合材料和功能高
分子材料等。
11..塑塑料料
按用途可分为通用塑料、工程塑料和特种塑料三种类型。
有机、无机的本质清楚:可以解决两类题型。还有绝缘材料
(1)通用塑料【【2255年年微微调调】】
分分类类 用用途途
聚聚乙乙烯烯 典型的热塑性材料。低密度聚乙烯(LDPE)、 高密度聚乙烯(HDPE)和线性低密
((PPEE)) 度聚乙烯(LLDPE)。
聚聚丙丙烯烯
用于家用电器、注射件、管管材材等。
((PPPP))
聚聚氯氯乙乙烯烯 成本低廉、自阻燃、故在建筑领域应用广泛,尤其 是在下下水水道道管管材、塑钢门窗、
((PPVVCC)) 板材、各种口径的硬硬管管、异异型型管管、、波波纹纹管管、、电电线线套套管管等方面。
在电气方面更是良好的绝缘材料和隔热保温材料,可可以以制制作作各各种种仪仪表表外外壳壳、、灯灯罩罩
聚聚苯苯乙乙烯烯
、、光光学学化化学学仪仪器器零零件件等等。。
(二)机电工程中常用的非金属材料
14 / 88二二级级建建造造师师--机机电电工工程程管管理理与与实实务务
((二二))机机电电工工程程中中常常用用的的非非金金属属材材料料【【一一级级2233多多】】
常用的绝热材料有膨膨胀胀珍珍珠珠岩岩类、离心玻璃棉棉类、超细玻璃棉棉类类、微孔硅酸壳、
绝绝热热材材料料
矿矿棉棉类类、、岩岩棉棉类类、、泡泡沫沫塑塑料料类类等。
常用的砌筑材料包括耐耐火火黏黏土土砖砖、、普通高铝砖、轻轻质质耐耐火火砖砖、、耐火水泥、硅藻土
砌砌筑筑材材料料 质隔热材料、轻质黏土砖、石棉绒、石石棉棉水水泥泥板板、、矿渣棉、、蛭石和浮石等,一般
用于各类型炉窑砌筑工程等。
防防腐腐材材料料 常用防腐材料有:涂料、塑料制品、橡胶制品、玻玻璃璃钢钢及其制品、陶瓷制品。
((三三))材材料料的的应应用用【【2266年年改改】】
11..非非金金属属风风管管
❁❁【【一一级级2211多多、、1177单单、、1166单单】】
22..塑塑料料及及复复合合材材料料水水管管
❁❁【【2222多多】】
15 / 88二二级级建建造造师师--机机电电工工程程管管理理与与实实务务
塑塑料料及及复复合合材材料料水水
适适用用场场所所
管管类类型型
硬硬聚聚氯氯乙乙烯烯管 主要用于给水管道、排水管道和雨水管道。
氯氯化化聚聚氯乙烯管 主要用于冷热水管、消 防水管系统和工业管道系统。
无规共聚
主要应用于饮用水管、冷热水管。
聚聚丙丙烯烯管
丁丁烯烯管 应用于饮用水、冷热水管。特别适用于薄壁、小口径压力管道
交联聚乙烯管 主要用于地地板板辅辅射射供供暖暖盘管
考考题题练练习习
【【例例33】】下列非金属材料中,可用做绝热材料的有( )。
A.沥青毡 B.超细玻璃棉 C.环氧树脂
D.膨胀珍珠岩 E.泡沫塑料
【【答答案案】】BDE
【【解解析析】】常用的绝热材料分别有:膨胀珍珠岩类、离心玻璃棉类、超细玻璃棉类、微孔硅酸壳、矿
棉类、岩棉类、泡沫塑料类等常用于保温、保冷的各类容器、管道、通风空调管道等绝热工程。
【【例例44】】下列管材中,可用于饮用水管道的有( )。【22-21】
A.聚乙烯管 B.丁烯管 C.硬聚氯乙烯管
D.聚氯乙烯管 E.无规共聚聚丙烯管
【【答答案案】】BE
【【解解析析】】无规共聚聚丙烯管:无毒、无害,有高度的耐酸性和耐氯化物性。适合采用 嵌墙和地坪面
层内的直埋暗敷方式,水流阻力小。主要用于饮用水管、冷热水管。
丁烯管:有较高的强度、韧性好、无毒。主要用于饮用水、冷热水管。特别 适用于薄壁、小口径压
力管道。选择BE。
【【例例55】】硬质聚氯乙烯的应用范围不包括( )。
A.饮用水管 B.给水管道 C.排水管道 D.雨水管道 E.热水管
【【答答案案】】AE
【【解解析析】】硬质聚氯乙烯主要用于给水管道、排水管道、雨水管道。
第第0033讲讲 机机电电工工程程常常用用材材料料((三三))
11..11..33 电电气气材材料料的的分分类类及及应应用用
16 / 88二二级级建建造造师师--机机电电工工程程管管理理与与实实务务
(一)导线
1.裸绞线
❁【【了了解解】】
裸导线没有绝缘层,散热好,可输送较大电流。常用的有圆单线、裸绞线和型线等 。
裸绞线主要用于架空线路,
具有良好的导电性能和足够的机械强度。
17 / 88二二级级建建造造师师--机机电电工工程程管管理理与与实实务务
2.型线
型线有铜母线、铝母线、扁钢等。
小提示:
1.矩形硬铜母线、铝母线用于变配电系统中;
2.扁钢用于接地线和接闪线,常用的规格有25×4、25×6、4400××44。
(二)电缆
❁❁【单选】
电缆还分为阻燃电缆和耐火电缆。
1.电力电缆【【2255年年考考】】
主要用在输变电线路中,工作电流在几十安至几千安,额定电压在220V~500kV及以上。
小提示:【26年改】
例如,YJFE-26/35-3×240,,表示辐辐照照交交联联聚聚乙乙烯烯绝缘聚烯烃护套铜芯电力电缆, 额定电压为
26/35kV,3 芯,截面积为240mm²
1.电力电缆
(1)阻燃电缆【一级20单】
无卤低烟电缆燃烧时产生的烟尘较少,且不会产生有毒烟雾,燃烧时的腐蚀性较低,因此对环境产
生危害很小。阻燃电缆分A、B、C三个类别,A类最高。
(2)耐火电缆
耐火电缆是指在火焰燃烧情况下能够保持一定时间安全运行的电缆。分A、B两类,耐火电缆广泛应
用于高层建筑、地铁、地下商场、大型电站及重要工矿企业等与防火安全和消防救生有关的场所。
18 / 88二二级级建建造造师师--机机电电工工程程管管理理与与实实务务
AA类类::火焰温度950 耐火电缆用于电缆密集的电电缆缆隧隧道道、、电电缆缆夹夹层层中中,,或或位位于于油油
持续供电90min
~1000℃ 管管、、油油库库附附近近等易燃场所。
B类:火焰温度750~
持续供电90min
800℃
(3)氧化镁电缆【26年改】
防火性能特佳;耐高温、防爆、载流量大、机械强度高、寿命长、具有良好的接地性能等优点,但
价格贵、工艺复杂、不适合潮湿环境、施工难度大。
在油灌区、重要木结构公共建筑、高温场所等耐火要求高且经济性可以接受的场合,可采用氧化镁
电缆。
(4)铝合金电缆
非嵌装铝合金电力电缆可替代YJV型电力电缆,适用于室内、隧道、电缆沟等场所的敷设,不能承受
机械外力;
嵌装铝合金电力电缆可替代YJV 型电力电缆,适用于隧道、电缆沟、竖井或埋地敷设,能承受较大
22
的机械外力和拉力。
(二)电缆
2.控制电缆【二级15-多1】
控制电缆按其绝缘层材质,分为聚氯乙烯、聚乙烯和橡胶。其中以聚乙烯电性能最好,可应用于高
频线路。
小提示:
塑料绝缘控制电缆:如KVVP用于敷设室内、电缆沟等要求屏蔽的场所;
如KVV 等用于敷设在电缆沟、直埋地等能承受较大机械外力的场所;
22
如KVVR、KVVRP等敷设于室内要求移动的场所。
3.仪表电缆
(1)仪表电缆:如YVV、YVVP等,适用于仪器仪表及其他电气设备中的信号传输及控制线路。
(2)阻燃型仪表电缆:如ZRC-YVVP、ZRC-YYJVP、ZRC-YEVP等,具有防干扰性能高、电气性能稳
定,能可靠地传送数字信号和模拟信号,兼有阻燃等特点,所以广泛应用于电站、矿山和石油化工等部
门的检测和控制系统上。
1)母线槽的分类
19 / 88二二级级建建造造师师--机机电电工工程程管管理理与与实实务务
(1)空气型母线槽
母线之间接头用铜片软接过渡,由于接头之间体积过大,占用了一定空间,故应用较少。空气型母
线槽因存在烟囱效应,故不能用于垂直安装。
(2)紧密型母线槽
优点:紧密型母线槽采用插接式连接,主要靠外壳散热,母线槽温升偏高,散热效果较差。
缺点:母线的相间气隙小,母线通过大电流时,会产生较大的电动力,使磁振荡频率形成 叠加状
态,从而产生较大的噪声。紧密型母线槽防潮性能较差,在施工时容易受潮或渗水,造成相间绝缘电阻
下降。
(3)高强度母线槽
优点:高强度母线槽外壳做成瓦沟形式,使母线槽机械强度增加,解决了大跨度安装无法支撑吊装
的问题。与其他类型母线槽相比,其防潮和散热功能有明显的提高;
缺点:由于线 间存在一定空隙,使导线温升下降,从而提高了过载能力,并减少了磁振荡噪声。但
它产生的杂散电流及感抗要比紧密型母线槽大得多,因此在同规格比较时,它的导电排截面必须比紧密
型母线槽大。
一分钟速记总结:
(4)耐火型母线槽
耐火型母线槽专供消防设备电源的使用,其外壳采用耐高温不低于1100℃的防火材料,隔热层采用
耐高温不低于300℃的绝缘材料,耐火时间有60min 、90min 、120min、 180min, 满负荷运行可达8h以
上。
耐火型母线槽除应通过CCC认证外,还应有国家认可的检检测测机机构构出出具具的的型型式式检检验验报报告告。。
(5)树脂浇注母线槽【26年增】
树脂浇注母线槽采用环氧树脂全封闭浇注工艺,防护等级高达IP68, 具有防水、 阻燃、耐腐蚀等
特性,适用于潮湿、多尘、高防火要求的工业与民用场景(如化工、地铁、数据中心)。
缺点是散热性较差、成本高。
2.母线槽选用
高高层层建建筑筑的的垂垂直直输输
紧密型母线槽
配配电电
应应急急电电源源 耐火型母线槽
应选用散热好的紧密型母线槽;
大大容容量量母母线线槽槽
若选用空气型母线槽,专用工作场所+IP30 防护
20 / 88二二级级建建造造师师--机机电电工工程程管管理理与与实实务务
小提示:
一般室内正常环境可选用防护等级为IP40的母线槽,
消防喷淋区域应选用防护等级为IP54或IP66的母线槽。
(四)绝缘材料【【一一级级1177--单单11】】【【二二级级2222多多】】
1)按物理状态分类
气气体体绝绝缘缘 空气、氮气、二氧化硫、六六氟氟化化硫硫
按按物物理理状状态态分分
液液体体绝绝缘缘 变压器油、断路器油、电容器油、电缆油
在电气设备中,气体除可作为绝缘材料外,还具有灭弧、冷却和保护等作用
2)按化学性质分类
可分为无机绝缘材料、有机绝缘材料和混合绝缘材料。
(1)无机绝缘材料:有云母、石棉、大理石、瓷器、玻璃和硫黄等,主要用作电 机和电器绝缘、
开关的底板和绝缘子等。
(2)有机绝缘材料:有矿物油、虫胶、树脂、橡胶、棉纱、纸、麻、蚕丝和人造 丝等,大多用于
制造绝缘漆、绕组和导线的被覆绝缘物等。
(3)混合绝缘材料:由无机绝缘材料和有机绝缘材料经加工后制成的各种成型绝缘材料,主要用作
电器的底座、外壳等。
一一分分钟钟速速记记小小结结
考考题题练练习习
【【例例66--2244年年真真题题】】下列绝缘体材料中,属于无机绝缘体材料的有( )。
A.石棉 B.瓷器 C.云母 D.树脂 E.棉纱
21 / 88二二级级建建造造师师--机机电电工工程程管管理理与与实实务务
【【答答案案】】ABC
【【解解析析】】本题考查绝缘材料。按化学性质分类:
可分为无无机机绝绝缘缘材材料料、有机绝缘材料和混合绝缘材料。
(1)无机绝缘材料:有云母、石棉、大理石、瓷器、玻璃和硫黄等,主要用作电机和电器绝缘、开
关的底板和绝缘子等。
(2)有机绝缘材料:有矿物油、虫胶、树脂、橡胶、棉纱、纸、麻、蚕丝和人造丝等,大多用于制
造绝缘漆、绕组和导线的被覆绝缘物等。
(3)混合绝缘材料:由无机绝缘材料和有机绝缘材料经加工后制成的各种成型绝缘材料,主要用作
电器的底座、外壳等。
【【例例77】】下列关于电力电缆说法不正确的是( )。
A.在油罐区、重要木结构公共建筑、高温场所等耐火要求高且经济性可以接受的场合,可采用氧化
镁电缆
B.耐火电缆在建筑物燃烧时,伴随着水喷淋的情况下,电缆仍可保持线路完整
C.氧化镁电缆适合潮湿环境
D.电气工程中应用最广泛的是电力电缆
【【答答案案】】C
【【解解析析】】氧化镁电缆不适合潮湿环境。
【【例例88--2255年年案案】】为了充分利用项目现有电缆,临时用电总配电柜进线电缆采用了一根4芯电缆
(YJFE-4X70)加一根单芯电缆(YJFE1x25),总配电柜内母线采用TMY-50x5、螺栓搭接。
【【问问题题】】总总配配电电柜柜进进线线电电缆缆的的绝绝缘缘层层和和护护套套层层分分别别是是什什么么材材料料??
【【解解析析】】辐辐照照交交联联聚聚乙乙烯烯绝缘,聚烯烃护套。按最新教材回答】
【【例例99】】适用于中压以下空调系统,但对相对湿度90%以上的系统不适用的是( )。
A.酚醛复合风管 B.玻璃纤维复合风管 C.聚氨酯复合风管
D.硬聚氯乙烯风管 E.无机玻璃钢
【【答答案案】】DE
【【解解析析】】
风风管管 低低压压 中中压压 高高压压 潮潮湿湿 洁洁净净 酸酸碱碱 防防排排烟烟
酚酚醛醛复复合合 √ √ √
聚聚氨氨酯酯复复合合 √ √ √ √ √
有有机机玻玻璃璃钢钢 √ √ 95%以下 √
无无机机玻玻璃璃钢钢 √ √ 80%以下 √
硬硬聚聚氯氯乙乙烯烯 √ √
本本节节作作业业
1.金属材料分为哪两类?
2.高分子材料包括哪些?塑料包括哪几类?
3.电力材料包括哪几类?
4.常用的绝热材料的有哪些?
5.母线槽的分类包括?分别应用于哪些场所?
6.无机玻璃钢板材适用于什么场所?
第第0044讲讲 机机电电工工程程常常用用设设备备
22 / 88二二级级建建造造师师--机机电电工工程程管管理理与与实实务务
11..22 机机电电工工程程常常用用设设备备
♛ 教教材材介介绍绍
♛ 分分值值分分布布✯
年年份份 22002211 22002222 22002233 22002244 22002255
单单选选 1 11
多多选选 2 2 2 2 22 22 22 22
案案例例
平平均均 22
♛ 本本节节框框架架
23 / 88二二级级建建造造师师--机机电电工工程程管管理理与与实实务务
11..11..11 通通用用设设备备
11..22..11 通通用用设设备备类类型型和和性性能能
(一)泵、风机、压缩机的分类和性能参数
1.分类【二级】
24 / 88二二级级建建造造师师--机机电电工工程程管管理理与与实实务务
叶轮式泵(叶轮和轴之间的角度不一样)
22..性性能能参参数数
❁❁【21多】
工工作作参参数数
设设备备 介介质质
相相同同 相相似似 不不同同
泵泵【一级15案】 液体 流量、效率 功率、转速 扬扬程程
风风机机 气体 流量(风量)、效率 功率、转速、比转速 动动压压、、静静压压、、全全风风压压
压压缩缩机机 气体 流量、工作效率 吸气压力、排气压力 容容积积、、噪噪声声
小小提提示示::
例如:一幢30层(98m高)的高层建筑,其消防水泵的扬程应在130m以上。
(二二))连连续续输输送送设设备备的的分分类类和和性性能能
输送设备通常按有无牵引件(链、绳、带)可分为:
25 / 88二二级级建建造造师师--机机电电工工程程管管理理与与实实务务
考考题题练练习习
【【例例11--2244年年真真题题】】下列风机中属于按排气压强不同分类的有( )。
A.通风机 B.轴流风机 C.鼓风机 D.罗茨风机 E.压气机
【【答答案案】】ACE
【【解解析析】】本题考查风机的类型。
(1)按照气体在旋转叶轮内部流动方向可分为:离心式风机、轴流式风机、混流式风机。
(2)按照工作原理可分为:速度式(包括轴流风机、离心风机、混流式风机)和容积式(包括回转
式鼓风机、罗茨式鼓风机)。
(3)按照排气压强的不同可分为:通风机、鼓风机、压气机。
【【例例22】】下列输送设备中,属于无挠性牵引的输送设备是( )。
A.螺旋输送机 B.板式输送机 C.刮板输送机 D.斗式提升机
【【答答案案】】A
【【解解析析】】无挠性牵引件的输送设备,如螺旋输送机、辊子输送机、振动输送机、气力输送机等。
一一分分钟钟速速记记小小结结
11..22..22 专专用用设设备备的的类类型型和和性性能能
专用设备是指专门针对某一种或一类对象或产品,实现一项或几项功能的设备。 例如:电力设备、
石油化工设备、冶金设备、建材设备等。
26 / 88二二级级建建造造师师--机机电电工工程程管管理理与与实实务务
11..电电力力设设备备【【一一级级1188单单】】【【2200--单单22、、2222多多】】【26年改】
锅炉、汽轮机、发电机、主变压器、辅助系统设备和控制系
火火力力发电设备
统设备。
核电设备 包括核岛设备、常规岛设备、辅助系统设备
电电力力设设备备
风风力力发电 按驱驱动动方方式式分:直直驱驱式式、、双双馈馈式式
光伏发电设备、光热发电设备(包括塔式光热发电设备和槽
太阳能发电
式光热发电设备)。
2.石油化工设备
❁【18-单2、22多】
名名称称 作作用用 类类型型
反应设备(R) 介质化学反应 反应器、反应釜、分解锅、聚合釜等。
管壳式余热锅炉、热交换器、冷却器、
换换热热设设备备((EE)) 介质热量交换
冷凝器、蒸蒸发发器器等。
分离器、过滤器、集油器、缓冲器、洗
分离设备(S) 完成介质流体压力平衡和气体净化分离
涤器等。
存储设备(C)(球
盛装原料气体、流体、液化气体 各形式储罐、储槽等。
罐B)
11..22..33 电电气气设设备备的的类类型型和和性性能能
(一)发电设备【【2255年年增增】】
机电工程常用的电气设备有发电设备、变电设备、配电设备、控制设备和电力电子设备等,是用于
电力传输、分配、控制和保护的各种电气设备。
27 / 88二二级级建建造造师师--机机电电工工程程管管理理与与实实务务
(二)变电设备
1.变电设备
1.变压器的类型
❁❁【二级16-多2】【二级19-单2】
分分类类依依据据 类类别别
冷冷却却方方式式 自自然然风风冷冷、、强强迫迫油油循循环环风风冷却、强强迫迫油油循循环环水水冷却、强强迫迫导导向向油油循循环环冷却
冷冷却却介介质质 油油浸浸式式变压器、干干式式变压器、充充气气式式变压器等;
每每相相绕绕组组数数不不同同 双双绕绕组组变压器、三三绕绕组组变压器和自自耦耦变压器等
电力变压器、电炉变压器、整整流流变变压压器器、、电焊变压器、船用变压器、测量变压器
变变压压器器用用途途不不同同
等
28 / 88二二级级建建造造师师--机机电电工工程程管管理理与与实实务务
2.变压器的参数
❁❁(25年改)
变压器的主要技术参数有:额定容量、额定电压、额定电流、绝缘等级、冷却方式、温升限值、调
压方式、空载电流、空载损耗、阻抗、负载损耗、短路损耗、效率、 短路阻抗、连接组别等。
(四)控制设备【【❁❁2266年年增增】】
29 / 88二二级级建建造造师师--机机电电工工程程管管理理与与实实务务
注意:变频器与逆变器对比
考考题题练练习习
【【例例33】】可频繁的通、断电路,以小电流控制大电流的是( )设备。
A.继电器 B.负荷开关 C.接地开关 D.接触器
【【答答案案】】D
【【解解析析】】接触器:可频繁的通、断电路,以小电流控制大电流。与热继电器配合使用,能对负载设
备进行过载保护。
【【例例44】】调整电动机的运行速度,实现无级调速的是( )设备。
A.整流器 B.变频器 C.软启动器 D.功率放大器
【【答答案案】】B
【【解解析析】】变频器是一种改变交流电源频率的电器,主要由整流单元、滤波单元、逆变单元、控制单
元四部分组成。其原理是基于电子器件对电源电压进行高频率开关控制,通过脉宽调制技术(PWM)将直
流电压转换成可变频率的交流电源。例如,通过变频器改变电源的电压和频率,调整电动机的运行速
度,实现无级调速。
【【例例55】】下列参数中,属于风机性能参数的有( )。
A.风量 B.风速 C.风压 D.转速 E.比转速
【【答答案案】】ACDE
【【解解析析】】风机的性能参数主要有:流量(又称为风量)、全风压、动压、静压、功率、效率、转
速、比转速。
【【例例66--2255年年】】交流异步电动机采用变频器调速时,变频器的( )。
A.输出电压性质是变化的 B.输出电压大小是变化的
C.输出电流是恒定不变的 D.输出功率是恒定不变的
30 / 88二二级级建建造造师师--机机电电工工程程管管理理与与实实务务
【【答答案案】】B
【【解解析析】】控制变频器的开关器件和PWM 信号频率,根据输入控制信号调整输出电压和频率,以实现
电机无级调速。
本本节节作作业业
1.风机的工作参数有哪些?
2.通用设备包括哪几类?
3.无挠性牵引设备有哪些?
4.变电设备分几种?
5.软启动的方式有几种?
第第0055讲讲 机机电电工工程程测测量量技技术术((一一))
第第22章章 机机电电工工程程专专业业技技术术
22..11 机机电电工工程程测测量量技技术术
♛ 教教材材介介绍绍
♛ 分分值值分分布布✯✯
年年份份 22002211 22002222 22002233 22002244 22002255
单单选选 1 1
多多选选 2 2 2 2 2 2
案案例例
平平均均 11..5566
♛ 本本节节框框架架
31 / 88二二级级建建造造师师--机机电电工工程程管管理理与与实实务务
22..11..11 测测量量方方法法与与实实施施
(一)工程测量的原则及要求
测测量量的的原原则则 ““由由整整体体到到局局部部,,先先控控制制后后细细部部””
检检核核是测量工作的灵灵魂魂;;必须加强外业和内业的检核工作,保证实测数据与工程
测测量量的的要要求求
测量竣工图绘制的正确性。检核分为:仪器检核、资料检核、计算检核、放样检
【二级18单】
核和验收检核。
(二)基本程序:设置纵横中心线→设置标高基准点→设置沉降观测点→安装过程测量控制→实测
记录等。
32 / 88二二级级建建造造师师--机机电电工工程程管管理理与与实实务务
1.基准线测量原理 【25年单】
基准线测量原理是利用经纬仪和检定钢尺,根据两点成一直线原理测定基准线。
中心标板应在浇灌基础时,配合土建埋设,也可待基础养护期满后再埋设。设备安装平面线不少于
纵、横两条。
2.水准测量
(1)水准测量原理是利用水准仪提供的水平视线,并借助水准尺来测定地面上两点间的高差,然后
推算高程的一种测量方法。测定待测点高程的方法有高差法和仪高法两种。
小提示:高程测量的方法有水准测量法、电磁波测距法、三角高程测量法。常用水准测量法。
高差法和仪高法区分:如下
(2)根据设备基础附近水准点,用水准仪测出标高具体数值。相邻安装基准点高差应在0.5mm 以
内。
(3)标高基准点的设置
①各级水准点应埋设水准标石,应选在土质坚硬、便于长期保存和使用方便的地点。
33 / 88二二级级建建造造师师--机机电电工工程程管管理理与与实实务务
②一个测区及周围至少3个水准点,相邻安装基准点高差应在0.5mm以内。
小提示:
设备安装过程中,最好使用一个高程起算点,当厂房较大时,可以增设水准点,但观测精度应提
高。
(4)标高基准点的设置
一般埋设在基础边缘且便于观测的位置,简单的标高基准点一般作为独立设备安装的基准点;预埋
标高基准点主要用于连续生产线上的设备在安装时使用;
3.沉降观测点
埋设在基础上的基准点,在埋设后就开始第一次观测,随后的观测在设备安装期间连续进行。【16
年】
总结:水准测量和基准线测量的对比【【1199案案、、2200案案】】
分分类类 测测量量内内容容 测测量量原原理理 测测量量仪仪器器 埋埋设设
水水准准测测量量 水准仪
高差 水平视线原理 基础上
((高高差差)) 水准标尺
基基准准线线测测量量 纵向中心线 经纬仪
两点成一直线 中心标板
((平平面面)) 横向中心线 检定钢尺
沉沉降降观观测测点点 高差 二等水准法 水准仪 基础上
注:安装基准线的测设 中中心心标标板板应在浇浇灌灌基基础础时,配合土建埋设,也可待基基础础养养护护期期满满后后再埋设。
放放线线就是根据施工图,按建建筑筑物物的的定定位位轴轴线线来测定。
第第0066讲讲 机机电电工工程程测测量量技技术术((二二))
(三)测量应用
34 / 88二二级级建建造造师师--机机电电工工程程管管理理与与实实务务
1.单体设备安装基础测量
1)中心标板的埋设
• 中心标板应埋设在中心线的两端,并且标板的中心要在中心线上;中心标板露出基础表面的高度
为4~6mm; 将测出的中心线点投在中心标板上,投点(冲眼)的直径为1~2mm,并在投点的周围用红油
漆画一个圆圈,作为明显的标记。
若主要设备中心线通过基础凹形部分或地沟时,需在跨越沟道的凹下处埋设50mm×50mm的角钢或
100mm×50mm的槽钢。在基础边缘埋设,中心标板长度为150~200mm, 至基础的边缘为50~ 80mm
2)基准点的埋设
在直径为19~25mm、长为50~60mm 铆钉的杆端焊上一块约50mm 见方的钢板,或在钉杆上焊接一根U
形钢筋。埋设基准点的小坑要上口小、下口大,基准点露出基础顶面部分不能太高(约10~14mm)。
35 / 88二二级级建建造造师师--机机电电工工程程管管理理与与实实务务
2.管道工程的测量【24年多选综合题】
主要内容包括中线测量,纵、横断面测量及施工测量。
根据控控制制点点测设管线主点
(1)管线主点的测设
根据地面上已已有有建建筑筑物物测设管线主点
管管道道中中线线测测量量
(2)里程桩和加桩
纵纵断面测量;
管管道道纵纵、、横横断断面面测测量量
横横断面测量
施施工工测测量量
1)管道中线测量
管道中线测量的任务是将设计的管道中线位置测设于实地并标记出来。其主要工作内容是测设管道
的主点(起点、终点和转折点)、标定里程桩和加桩等。
(1)管线主点的测设
• 根据控制点测设管线主点
当管道规划设计图上已给出管线起点、转折点和终点的设计坐标与附近控制的坐标时,——用极坐
标法或交会法进行测设。
• 根据地面上已有建筑物测设管线主点
管线一般与道路中心线或永久建筑物的轴线平行或垂直。
36 / 88二二级级建建造造师师--机机电电工工程程管管理理与与实实务务
主点测设数据可由设计时给定坐标计算,然后用直角坐标法进行测设。
(2)里程桩和加桩【22多】
• 为了测定管线长度和测绘纵、横断面图,沿管道中心线自起点每每5500mm钉钉一一里里程程桩桩。在50m之间地势
变化处要钉加桩,在新建管线与旧管线、道路、桥梁、房屋等交叉处也要钉加桩。
• 里程桩和加桩的里程桩号以该桩到管线起点的中线距离来确定。
• 管线的起点,给水管道以以水水源源作为起点:
• 排水管道以下下游游出出水水口口为起点;
• 煤气、热力管道以以供供气气方方向向作为起点。
2)管道纵、横断面测量
纵断面图反映沿管道中心线的地面高高低低起起伏伏和坡坡度度陡陡缓缓情情况况,是设计管道埋深、坡度和土方量计算
的依据。
横断面测量是测量中线两侧一定范围内的地形变化点至至管管道道中中线线的的水水平平距距离离和和高高差差。。
3)管道工程施工测量【【2255年年增增】】
37 / 88二二级级建建造造师师--机机电电工工程程管管理理与与实实务务
一一分分钟钟速速记记总总结结::
3.长距离输电线路钢塔架(铁塔)基础施工的测量
4. 综合管廊施工测量【26年增】
1)综合管廊控制测量
(1)综合管廊施工平面控制网的精度不应低于一级,高程控制网的精度不应低于四等。
(2)管廊内坐标、方位角及高程可利用管廊两端的地面控制点按支导线和水准测量的方式分别进行
传递。
2)综合管廊施工放样
(1)利用地面等级控制点测设现场施工控制点时,应在施工控制点上按照设计图纸放样线路中线桩
和开挖边线桩,并应标注里程;利用水准测量方法测设高程时,应标注中线桩的开挖深度。
(2)基槽开挖完成后,应复测验算底口宽度、高程及边坡比,并应逐一将复测数据与设计要求进行
比对,同时应检查点位间的几何尺寸关系及与管廊有关结构边线的相 对关系尺寸并做好记录。
38 / 88二二级级建建造造师师--机机电电工工程程管管理理与与实实务务
3)综合管廊本体测量
综合管廊本体测量宜在建建造造阶阶段段进行,需分别测量干线综合管廊、支线综合管廊、 缆线管廊和结构
厚度及附属设施的空间特征,并符合下列规定:
(1)测量综合管廊两端、坡度或走向变化处的内壁角点坐标和高程、横断面形状与尺寸、底部中线
位置及高程,底部中线点位置及高程测量的间间隔隔不不宜宜大大于于3300mm。
(2)测量综合管廊各个舱室的位置、内底高程及形状、尺寸。
(3)测量综合管廊检修井(人孔)、转折点、变坡点的位置及内底高程;应测量地面出入口、通风
口、投料口等附属设施的位置及高程。
4)综合管廊入廊管线测量
(1)入廊管线测量可通过量测管线与综合管廊内壁的相对位置关系进行,量测时, 可使用手持测
距仪、钢尺、投点尺等工具。
(2)电力、通信等安放在综合管廊两侧墙壁上并利用托架固定的管线,需量测管 线相对于综合管
廊内底的高度,并应调查电缆尺寸、电缆条数以及走向等。
(3)给水、热力等安放在固定墩上的管线,需量测相对于综合管廊内底的高度及 控制阀等管点设
施的位置,并应调查管线的管径、材质、走向等。
考考题题练练习习
【【例例11】】输电线路大跨越档距测量,常采用( )测量。
A.仪高法 B.电磁波测距法 C.高差法 D.钢卷尺测量法
【【答答案案】】B
【【解解析析】】大跨越档距测量。在大跨越档距之间,通常采用电磁波测距法或解析法测量。
【【例例22--2255年年】】下列激光测量仪中,适用于设备安装定位测量的是( )。
A.激光经纬仪 B.激光水准仪 C.激光平面仪 D.激光准直仪
【【答答案案】】A
【【解解析析】】激光经纬仪:用于施工及设备安装中的定线、定位和已知角度的测设。
【【例例33】】安装标高基准点一般设置在设备基础的( )。
A.最高点 B.最低点 C.中心标板上 D.边缘附近
【【答答案案】】D
【【解解析析】】标高基准点一般埋设在基础边缘且便于观测的位置。
39 / 88二二级级建建造造师师--机机电电工工程程管管理理与与实实务务
【【例例44】】管道工程测量的主要内容,包括( )。
【22-多】
A.管道中点测量 B.中线测量 C.纵横断面测量
D.施工测量 E.标高基准点测量
【【答答案案】】BCD
【【解解析析】】管道工程测量的主要内容包括:管道中线测量、管道纵、横断面测量及管道施工测量。
22..11..22 测测量量仪仪器器的的应应用用
【20单】
测测量量仪仪器器 应应用用 原原理理 实实例例
测量控制网标标高高基准、基础沉沉
水水准准仪仪 高差 水水平平视视线线原原理理
降降观测
经经纬纬仪仪 水平角、竖直角 两两点点成成一一线线原原理理 测量纵纵横横中中心心线线、、垂垂直直度度校正
测测量量仪仪器器 应应用用 原原理理 实实例例
角角度度测量、距距离离(斜距、平距、高差)测量、三维坐坐标标测量、导线测量、交会定
全站仪
点测量和放样测量。
海海底底管管道道水下机器人——海上油气田开发;
BBIIMM放样机器人——适用机电系统众多、管线错综复杂、空间结构繁杂;
全自动全站仪
管管道道检测机器人——管道+矿井检测勘探、隧道验收、地震搜救、电力巡查等;【【
2255年年微微调调】】
【20-单3】(四省份)
40 / 88二二级级建建造造师师--机机电电工工程程管管理理与与实实务务
考考题题练练习习
【【例例55】】安装控制网水平距离的测设常用测量仪器是( )。
A.光学经纬仪 B.全站仪 C.光学水准仪 D.水平仪
【【答答案案】】B
【【解解析析】】A选项经纬仪主要常用于角度测量;B选项全站仪可以完成角度、距离以及水平标高的测
量;C选项主要常用于水平标高的测量;D选项水平仪主要用于水平度的控制;
【【例例66】】在长距离输电线路铁塔基础施工的测量中,中心桩测定后,一般采用( )控制。
A.平行基线法 B.解析法 C.回测法 D.三角形法
【【答答案案】】A
【【解解析析】】在长距离输电线路钢架塔(铁塔)基础施工的测量中,中心桩测定后,一般采用十字线法
或平行基线法进行控制,控制柱应根据中心桩测定,其允许偏差应符合规定。
【【例例77】】用于风力发电筒同心度测量的是( )。【2020(2)-3】
A.激光准直仪(铅直) B.激光经纬仪
C.激光指向仪 D.激光准直仪
【【答答案案】】A
【【解解析析】】激光准直(铅直)仪的主要应用范围:主要应用于大直径、长距离、回转型设备同心度的
找正测量以及高塔体、高塔架安装过程中同心度的测量控制。
【【例例88】】A公司配置有激光准直仪、激光铅直仪、激光经纬仪、激光水准仪、激光平面仪等。设置了
施工测量基准,包含若干个便于观测、不易被扰动且牢固的临时水准点和管道轴线控制桩。对建设单位
移交桩进行复核测量。【2020(2)-34-3】
管道起点终点转折点坐标和管顶点标高分别用什么仪器测量?
【【解解析析】】管管道道起起点点、、止止点点、、转转折折点点的的坐坐标标采采用用激激光光经经纬纬仪仪;;管管顶顶标标高高应应选选择择激激光光水水准准仪仪
本本节节作作业业
1.测量回转型设备同心度的找正的是哪个设备?
2.水准仪的工作原理是什么?常用来测量?
3.经纬仪的测量原理是什么?常用来测量?
4.测量的基本程序是?
5.用于管道测量的主点有哪些?
6.测量输电线路塔大跨越档距的方法有?
人人贵贵有有志志 学学贵贵有有恒恒
第第0077讲讲 机机电电工工程程起起重重技技术术((一一))
22..22 机机电电工工程程起起重重技技术术
♛ 教教材材介介绍绍
41 / 88二二级级建建造造师师--机机电电工工程程管管理理与与实实务务
♛ 分分值值分分布布✯✯✯
年年份份 22002211 22002222 22002233 22002244 22002255
单单选选 1
多多选选 2 2 2 2 2 2 2
案案例例 5 5 5 10 8 5 5
平平均均 66..4444
♛ 本本节节框框架架
22..22..11 起起重重机机械械与与索索吊吊具具的的分分类类及及选选用用要要求求
(一)起重机械与索吊具的分类【26年改】
起重机械按其功能和结构特点分为轻小型起重设备、起重机、升降机、工作平台、 机械式停车设备
42 / 88二二级级建建造造师师--机机电电工工程程管管理理与与实实务务
五类。
(一)起重机械分类与索吊具的分类
1.桥架型起重机
主要有:梁式起重机、桥式起重机、门式、半门式起重机、装卸桥。
2.臂架型起重机
43 / 88二二级级建建造造师师--机机电电工工程程管管理理与与实实务务
流动式起重机按底盘结构又可分为:履带起重机、汽车起重机、轮胎起重机、全地面起重机、随车
起重机。
3.升降机可分为:升船机、启闭机、施工升降机、举升机。
4.工作平台可分为:桅杆爬升式升降工作平台、移动式升降工作平台。
5.机械式停车设备按构造可分为:升降横移类、垂直循环类、水平循环类、多层循环类、平面移动
类、巷道堆垛类、垂直升降类、简易升降类机械式停车设备及汽车专用升降机。
考考题题练练习习
【【例例11】】下列起重设备中,不属于轻小型起重设备的是( )。
A.起升重量为50t的油压千斤顶 B.额定起重能力为80t的起重滑轮组
C.起重能力为80t的梁式起重机 D.32t卷绕式卷扬机
【【答答案案】】C
44 / 88二二级级建建造造师师--机机电电工工程程管管理理与与实实务务
【【解解析析】】梁式起重机属于桥式起重机。
(二)吊索具的使用要求(与P34页合)
吊具:可拆分吊具和固定吊具。【刚性元件】
吊索:吊索选用钢丝绳应符合标准。【柔性元件】
(二)吊索具的使用要求
断丝?
断股?
钢丝挤出?
直径局部减小?
无标牌?
裂纹?毛刺?
禁禁吊吊标标志志处处绳绳端端露露出出【【易易错错】】
股股产产生生松松弛弛或或分分离离【【易易错错】】
吊具:可拆分吊具和固定吊具。【刚性元件】
吊索:吊索选用钢丝绳应符合标准。【柔性元件】
45 / 88二二级级建建造造师师--机机电电工工程程管管理理与与实实务务
(三)轻小型起重设备的使用要求【20-多、22多】
(1)千斤顶通常应在座下垫以以木木板板或或钢钢板板,,以加大承压面积,防止千斤顶下陷或
歪斜 。
(2)千斤顶头部与被顶物之间可垫以薄薄木木板板、、铝铝板板等软性材料,使其头部与被顶
物全面接触,以增加摩擦,防止千斤顶受力后滑 。
((11))千千斤斤顶顶 (3)使用千斤顶时,应在其旁边设置保保险险垫垫块块,,随着工件的升降及时调整保险垫
块的高度。 千斤顶应在允许的顶升高度内工作,当顶顶出出至至红红色色警警示示线线时时,,应停止
顶升操作 。
(4)当数台千斤顶同时并用时,操作中应保持同步,使每台千斤顶所承受的载荷
均小于其额定荷载。。
(三)轻小型起重设备的使用要求
46 / 88二二级级建建造造师师--机机电电工工程程管管理理与与实实务务
(1)滑车组动、定(静)滑车的最小距离不得小于1.5m;跑绳进入滑轮组的偏角
不宜大于5°。
((22))起起重重滑滑车车
(2)滑车组穿绕跑绳的方法有:顺穿、花穿、双抽头穿法。当滑车的轮数超超过过55
个个时,应采用双双抽抽头头的方式。【【77门门以以上上宜宜采采用用双双跑跑头头顺顺穿穿】】
选用卷扬机的主要参数有额定载荷、容绳量及额定速度。
((33))卷卷扬扬机机 ①一般采用慢速电动卷扬机。余留在卷筒上的钢丝绳不不应应少少于于44圈圈。。
【【2211年年多多】】 ②由卷筒到第一个导向滑车的水平直线距离应不小于卷筒长度的2255倍倍,,且该导 向
滑车应设在卷筒的中垂线上,以保证卷筒的入绳角小小于于22°°。。
(1)葫芦在使用时,应将链条摆顺,两吊钩受力在一条轴线上。
(2)手拉葫芦吊挂点承载能力不得低于1.05倍的手拉葫芦额定载荷。当采用多台
((44))手手拉拉葫葫芦芦【【2244
时,操作应同步,单台葫芦的最大载荷不应超过其额定载荷的 70%。
年年多多选选】】
(3)手拉葫芦在垂直、水平或倾斜状态使用时,手拉葫芦的施力方向应与链轮方
向一致,以防卡链或掉链。
47 / 88二二级级建建造造师师--机机电电工工程程管管理理与与实实务务
(四)起重机械的使用要求【26年改】
1.起重机选用的基本参数
48 / 88二二级级建建造造师师--机机电电工工程程管管理理与与实实务务
(3)额定起重量【26年改】
①对于流动式起重机为挂在起升钢丝绳或起升链条下端起升的重物质量(起重挠性件下起重量)。
额额定定起起重重量量==①①++②②
包括:①①固定吊具质量、可分吊具(或无此类吊具)质量
②②吊挂在吊具上起升的重物质量之和。
②对于其他起重机,为吊挂在固定吊具上起升的重物质量。
③起重挠性件是指从起重机上垂下,例如从起重小车或臂架头部垂下,并有起升机构等设备驱动,
使挂在其下端的重物升降的钢丝绳、链条或其他设备。
(4)设备吊装所需最小起升高度应满足下式要求:
HHmm>>HH₁++HH₂++HH₃++HH₄
49 / 88二二级级建建造造师师--机机电电工工程程管管理理与与实实务务
H₁——设备基础或地脚螺栓高度(m);
H₂——设备腾空高度(就位时设备底部高出地脚螺栓或基础的距离)(m); H₃——吊点至设备底
部的距离(m);
H₄——吊点至起重机吊钩的垂直距离(m);
b——吊钩与起重机臂头滑轮组间的安全距离(m)。
第第0088讲讲 机机电电工工程程起起重重技技术术((二二))
2.流动式起重机的特性曲线【25年改】
反应流动式起重机的起重能力、起升高度随臂长、幅度变化而变化的曲线。
3.流动式起重机的选用步骤
50 / 88二二级级建建造造师师--机机电电工工程程管管理理与与实实务务
步步骤骤 依依据据 确确定定及及选选择择
根据被吊设备或构件的就位高度、现场情况
1 站车位置=幅度[R]
等;
2 就位高度、设备尺寸、吊索高度等【h】 确定臂长
3 查表:起重机在同一幅度时不同臂长 额定起重量
4 如果起重机的额定起重量大于计算载荷; 合格,否则重新选择
计算吊臂与设备、吊臂与附近构筑物、设备
5 符合规范要求,合格;否则重选;
与构筑物之间的安全距离。
考考题题练练习习
【【例例22--2244年年真真题题】】关于手拉葫芦使用的说法正确的有( )。
A.手拉葫芦的施力方向应在链轮平面上
B.作业时操作者不得站在被吊物上面操作
C.可将下吊钩回扣到起重链条上起吊重物
D.不得将重物吊起后停留在空中而离开现场
E.吊挂点的承载能力不得低于1.05倍额定载荷
【【答答案案】】BDE
【【解解析析】】本题考查手拉葫芦的使用要求。
①使用前须检查起升结构的完好性、运转部分的灵活性及润滑是否良好,拉链应灵活自如,不应有
跑链、掉链和卡滞现象。
②使用时应将链条摆顺,逐渐拉紧,两吊钩受力在一条轴线上,经检查确认无问题后,再进行起重
作业。
③手拉葫芦吊挂点承载能力不得低于1.05倍的手拉葫芦额定载荷;当采用多台葫芦起重同一工件
时,操作应同步,单台葫芦的最大载荷不应超过其额定载荷的70%。
④手拉葫芦在垂直、水平或倾斜状态使用时,手拉葫芦的施力方向应与链轮方向一致,以防卡链或
掉链。
【【例例33】】关于起重滑车的使用要求说法正确的有( )。
A.滑车的起重能力应按使用的轮数与滑车全部轮数的比例进行折减
B.滑车组动、定(静)滑车的最小距离不得小于1.6m
C.跑绳进入滑轮的偏角宜大于5°
51 / 88二二级级建建造造师师--机机电电工工程程管管理理与与实实务务
D.当滑车的轮数超过5个时,跑绳应采用双抽头方式
E.若采用花穿的方式,应适当减少上、下滑轮之间的净距
【【答答案案】】AD
【【解解析析】】(1)滑车应按出厂铭牌和产品使用说明书使用,不得超负荷使用。(2)滑车组动、定
(静)滑车的最小距离不得小于1.5m;跑绳进入滑轮的偏角不宜大于5°;(3)滑车组穿绕跑绳的方法
有顺穿、花穿、双抽头穿法。当滑车的轮数超过5个时,跑绳应采用双抽头方式。若采用花穿的方式,应
适当加大上、下滑轮之间的净距。
(二)起重机械的使用要求
4.流动式起重机的地基处理及耐压力测试
(1)流动式起重机必须在水水平平坚坚硬硬的地面上进行吊装作业。吊车的工工作作位位置置(包包括括吊吊车车行行走走路路
线线))的地基需进行处理。
(2)根据地基土质情况或以测定的地面耐压力为依据,采用合适的方法进行处理。 在复杂地基上
吊装重型设备,应请专业人员对基础进行专门设计,并编制地基处理方 案。设备吊装中常用的地基处理
方法有碾压法、强夯法(强夯置换法)、桩基法。【26年增】
(3)处处理理后后的地基应做耐耐压压力力测测试试,常用①压压重重法法或请②第第三三方方测测试试机机构构进进行行测测试试。
(4)压重法地耐力测试:【26年增】
①根据起重机械作业对地压强的要求,计算每个测试点需要压重块的数量n。压重块对地压强应按下
式计算。
式中 S——压重块接地面积(m²);
G——每块压重质量(t);
f—— 压重块对地压强(t/m²);
f。——路基箱对地压强(t/m²);
n—— 每个测试点压重块的数量。
②选择起重机吊装作业时对地压强最大的位置,叠放压重块,确定一个基准点, 均布找出压重块上
的4个位置作为测量点,并做好标志。
③压重块静置24h, 测量记录压重块4个位置的沉降量,若4个点最大沉降量不大于50mm, 则证明处
理的地基合格。
流动式起重机总结:
52 / 88二二级级建建造造师师--机机电电工工程程管管理理与与实实务务
流流动动式式起起重重机机 使使用用要要求求
基基本本参参数数
对对地地基基要要求求
特特性性曲曲线线
对对地地基基处处理理
一分钟速记总结:
53 / 88二二级级建建造造师师--机机电电工工程程管管理理与与实实务务
桅桅杆杆稳稳定定系系统统 使使用用要要求求
全全埋埋式式 适用:能开挖、、适适用用于于重重型型吊吊装装
活动式地锚 承受的力不大,重复利用率高。
地地锚锚
已有建筑物【【一一级级11
建建筑筑物物设设计计单单位位书书面面认认可可++对对基基础础、、柱柱子子棱棱角角保保护护。。
88案案】
考考题题练练习习
【【例例44】】桅杆起重机的主要性能指标包括哪些?案例背景中,设计倾斜角是15°,实际是30°,如何
做?
【【答答案案】】
1)桅杆起重机性能指标包括以下3项:
①桅杆使用长度
②倾斜角度
③主吊滑车张角角度
(2)应根据使用条件对桅杆进行全面核算
第第0099讲讲 机机电电工工程程起起重重技技术术((三三))
22..22..22 吊吊装装方方法法与与吊吊装装稳稳定定性性要要求求
(一)吊装方法【26年改】
54 / 88二二级级建建造造师师--机机电电工工程程管管理理与与实实务务
单主吊车或双主吊直接吊装正装到货设备上部或兜底设备底部,提升设备、移动
或旋转,将设备吊运到安装位置就位。适用于换热器、卧罐、汽包、模块等卧式
直接提升法
设备、火炬塔架及风电机组中混凝土塔架、机舱、轮毂(叶轮)、 单叶片等设备
的吊装【长的】
根据设备头尾相对主吊车摆放方向不同,单主机扳转法又分为:单主机正吊扳转
单主机扳转法 法和单主机反吊扳转法。
适用于现场吊车资源有限、设备长度相对不是太长的设备吊装。
单主机抬吊递送法 适用于塔类设备、容器、反应器、火炬塔架、风电机组塔架等设备吊装。
适用于现场超高、超重大型设备,且现场单台主吊车 吊装能力不能满足的情况下
双主机抬吊递送法
的设备吊装。
((二二))吊吊装装稳稳定定性性【【一一级级1199案案、、1144案案】】【【二二级级2255年年】】
55 / 88二二级级建建造造师师--机机电电工工程程管管理理与与实实务务
1.起重吊装作业失稳的原因及预防措施
主主要要原原因因 措措施施
①超载 ①严严禁禁超载
②支腿不稳定 ②严格机械检查、打好支腿并用道木和
起起重重机机械械失失稳稳
③③机机械械故故障障 钢板垫实和加固、确确保保支支腿腿稳稳定定;;
④起重臂杆仰角超限 ③最大仰角45°≤ Θ≤78°
①尽量采用同同机机型型、、吊吊装装能能力力相相同同或或相相
近近的吊车,并通过 主主副副指指挥挥来实现多机
①多机吊装的不同步; 吊装的同步;
②不同起重能力的多机吊装荷载分配不 ②通过过计计算算机机控控制制来实现多吊点的同 步
吊吊装装系系统统失失稳稳 均; ;
③多动作 、多岗位指挥协调失误; ③制定周密指挥和操作程序并进行演演练练
④④桅桅杆杆系系统统缆缆风风绳绳、、地地锚锚失失稳稳 ,达到指挥协调一致;
④缆风绳和地锚严格按吊装方案和工艺
计计算算设设置置。。
①对于细长、大面积设备或构件采用多
吊吊装装设设备备或或构构件件失失 ①由于设计与吊装时受力不一致; 吊点吊装;薄壁设备进行加加固固加加强强;;
稳稳 ②设备或构件的刚度偏小。 ②对型钢结构、网架结构的薄薄弱弱部部位位或
杆件进行加加固固或或加加大大截截面面,提提高高刚刚度度;;
一一分分钟钟速速记记小小结结
56 / 88二二级级建建造造师师--机机电电工工程程管管理理与与实实务务
考考题题练练习习
【【例例55】】立式油压千斤顶的使用方法,正确的有( )。
【2020(2)-21】
A.多台顶升应动作同步 B.可作为横向支撑工具 C.应设置保险垫块
D.至警示线时应停止顶升 E.可不采取防滑措施
【【答答案案】】ACD
【【解解析析】】(1)千斤顶通常应在座下垫以以木木板板或或钢钢板板,,以加大承压面积,防止千斤顶下陷或歪斜 。
(2)千斤顶头部与被顶物之间可垫以薄薄木木板板、、铝铝板板等软性材料,使其头部与被顶物全面接触,以增
加摩擦,防止千斤顶受力后滑 。
(3)使用千斤顶时,应在其旁边设置保保险险垫垫块块,,随着工件的升降及时调整保险垫块的高度。
(4)当数台千斤顶同时并用时,操作中应保持同步,使每台千斤顶所承受的载荷均小于其额定荷
载。。
(5)千斤顶应在允许的顶升高度内工作,当顶顶出出至至红红色色警警示示线线时时,,应停止顶升操作 。
【【例例66--2255年年】】关于采用卷扬机进行起重吊装的说法正确的是( )。
A.卷扬机与桅杆的距离必须小于桅杆的长度 B.卷筒到导向滑车距离应大于卷筒长度16倍
C.卷扬机固定后应按其使用负荷进行预拉试验 D.最外层钢丝绳可高于卷筒两端一个绳径
【【答答案案】】C
【【解解析析】】A错误:桅杆吊装时,卷扬机与桅杆的距离必须大于桅杆的长度。
B错误:由卷筒到第一个导向滑车的水平直线距离应不小于卷筒长度的25倍,且该导向滑车应设在卷
筒的中垂线上,以保证卷筒的入绳角小于2°。
D错误:当在卷筒上缠绕多层钢丝绳时,应使钢丝绳始终顺序地逐层紧缠在卷筒上,最外一层钢丝绳
应低于卷筒两端凸缘一个绳径的高度。
【【例例77】】背背景景
施工单位项目部进场后,编制了施工组织设计和各专项方案。因设备布置在主楼三层设备间,采用
了设备先垂直提升到三楼,再水平运输至设备间的运输方案。设备水平运输时,使用混凝土结构柱做牵
引受力点,并绘制了设备水平运输示意,报监理及建设单位后被否定。
问问题题::设备运输方案被监理和建设单位否定的原因何在?如何改正?
【答案】设备运输方案被监理和建设单位否定的原因和改正措施:
57 / 88二二级级建建造造师师--机机电电工工程程管管理理与与实实务务
(1)原因:设备的牵引绳不能直接绑扎在混凝土结构柱上,
改正:应在混凝土柱四角应用木方(或钢板)保护;
(2)原因:牵引绳采用结构柱为受力点,报监理及建设单位
改正:须报原设计单位校验同意后实施。
【【例例88】】桅杆式起重机的动力提升系统包括( )。【【2233年年】】
A.跑绳 B.导向滑轮 C.地锚
D.起重滑轮组 E.卷扬机
【【答答案案】】ABDE
【【解解析析】】起重机械与吊具的分类:动力-起升系统主要由卷扬机、钢丝绳(跑绳)、起重滑车组、导
向滑车等组成。桅杆本体包括桅杆、基座及其附件。稳定系统主要包括缆风绳和地锚。
22..22..33 吊吊装装方方案案的的编编制制与与实实施施
(一)吊装方案的主要内容【25年改】
1. 吊装方案的编制内容—(4)施工工艺设计:
②吊吊装装参参数数表表。主要包括【【11尺尺寸寸++22重重量量++22标标高高】】
设备规规格格尺尺寸寸、设设备备总总重重量量、、吊吊装装总总重重量量、重重心心标标高高、、 吊吊点点方方位位及及标标高高等。
若采用分段吊装法,应注明设备分段尺寸、分段重量。
(二)吊装方案的实施
(1)审批
(2)吊装组织机构
(3)吊装方案交底
(1)吊装方案经批准后应下发给有关单位和人员,在初步了解方案内容后, 一般在施工准备阶段
进行技术交底。
(2)吊装技术负责人或方案编制人向参与吊装的有关人员,如如项目负责人、工程指挥、起重班组
全部工人、配合工种的班长或骨干、质量安全、设备管理人员进行技术交底。
(3)方案交底以吊装方案的内容和设计图纸为依据,重点是工程特点、吊装程序、 工艺方法、技
58 / 88二二级级建建造造师师--机机电电工工程程管管理理与与实实务务
术关键和安全措施。
(4)技术交底后,做好交底记录,经有关部门签证后,保存、归档、备查。
4.吊装过过程程检检查查
55..试试验验和和试试吊吊
(1)试吊的时间不宜过长,一般控制在1100mmiinn左右。
试吊时设备离开地面的距离不应超过110000mmmm。
试试吊吊后后要对各吊装机索具进行一次全全面面检检查查。对出现的异常情况,应采取措施加以解决,必必要要时时应应
再再进进行行一一次次试试吊吊。。
6.吊装就就位位和和收收尾尾
(1)在吊装现场进行吊装作业过程中有有触触电电危危险险时,如架空线等应应联系停停电电并派派人人监监护护。
对需需要要中中断断的的道道路路应在路路口口处处按按规规定定设设置置警警示示牌牌、、警警示示灯灯,,并并派派专专人人看看守守。
还要在吊吊装装现现场场设置警警界界区区域域,发放吊吊装装工工作作证证,禁禁止止无无关关人人员员进进入入,以防不测。
(2)设设备备就就位位后后,应立立即即进进行行找找正正定定位位及及地地脚脚螺螺栓栓的的紧紧固固。
(3)在在拆拆除除吊吊装装机机具具时时,如大型桅杆系统的拆除等,仍应按吊吊装装方方案案的的工工艺艺方方法法进进行行,以保证收尾
阶段的安全。
考考题题练练习习
【【例例99--1199年年】】设备吊装工艺设计中,吊装参数表的内容包括( )。
A.设备规格尺寸 B.设备的重心位置 C.设备就位标高
D.设备吊装重量 E.设备运输线路
【【答答案案】】AD
【【解解析析】】吊装参数表,主要包括设备规格尺寸、设备总重量、吊装总重量、重心标高、吊点方位及
标高等。若采用分段吊装,应注明设备分段尺寸、分段重量。
本本节节作作业业
1.卷扬机的工作参数包括?常采用哪种卷扬机?
2.流动式起重机按底盘结构包括哪些?
3.流动式起重机的参数?特性曲线?
4.起重机吊装什么情况需要专家论证?
5.哪种设备适用于现场吊车资源有限、设备长度相对不是太长的设备吊装?
6.起重机失稳的原因有哪些?
第第1100讲讲 机机电电工工程程焊焊接接技技术术
59 / 88二二级级建建造造师师--机机电电工工程程管管理理与与实实务务
22..33 机机电电工工程程焊焊接接技技术术
♛ 教教材材介介绍绍
♛ 分分值值分分布布
年年份份 22002211 22002222 22002233 22002244 22002255
单单选选 1
多多选选 2 2 2 2 2 2 4 2
案案例例
平平均均 22..1111
☞ 本本节节框框架架
60 / 88二二级级建建造造师师--机机电电工工程程管管理理与与实实务务
了了解解焊焊接接基基本本知知识识
焊接接头由焊焊缝缝、、熔熔合合区区、、热热影影响响区区和和母母材材金金属属组成。
22..33..11 焊焊接接设设备备与与焊焊接接材材料料的的分分类类及及选选用用
61 / 88二二级级建建造造师师--机机电电工工程程管管理理与与实实务务
33..CCOO 气气体体保保护护焊焊设设备备
22
是我国重点推广的一种焊接技术,在许多金属结构的生产中焊条电弧焊和埋弧焊
特点
已逐渐被取代。
44..埋埋弧弧焊焊设设备备
4.CO 气体保护焊
2
(1)生产效率高。
(2)焊接成本低。
(3)焊接变形小。
(4)焊接质量好。
(5)操作简便。
(6)适用范围广。
(二)焊接材料
1.按熔渣碱性分类:碱性焊条(又称作低氢型焊条)和酸性焊条。
62 / 88二二级级建建造造师师--机机电电工工程程管管理理与与实实务务
2.焊丝选用原则
实实心心焊焊丝丝 主要用于钨极气体保护焊和熔化极气体保护焊;
药药芯芯焊焊丝丝 用于采用CO 2 和Ar+CO 2 为保护气体的熔化极气体保护焊
不用另加气体保护焊,抗风能力优于气 通常可在四四级级风风力力下施焊,适用于野野外外
自自保保护护药药芯芯焊焊丝丝
体保护焊, 或或高高空空作作业业。。
3.焊接气体
一一分分钟钟速速记记小小结结
22..33..22 焊焊接接方方法法和和焊焊接接工工艺艺
(一)(略)
(二)焊接工艺
1.焊焊接接接接头头形式有对对接接接头、TT形形接头、角角接接接头、搭搭接接接接头头等等。。
2.焊缝在空间所处位置可分为平平焊缝、立立焊缝、横横焊缝、仰仰焊缝四种。
63 / 88二二级级建建造造师师--机机电电工工程程管管理理与与实实务务
33..坡坡口口
❁【【了了解解】】
焊缝坡口分为I 形(不开坡口)、V 形、单边V 形 、U 形、双U 形 、J 形等各种坡口形式。
4.焊接线能量
❁❁❁【【高高频频】】
决定焊接线能量的主要参数:焊焊接接电电流流、、电电弧弧电电压压、、焊焊接接速速度度。。
q=I×U/v
5.预热、后热及焊后热处理
❁【25年删了数字】
1)某些钢材,需要焊前预热和焊后热处理,以防止延迟裂纹的产生。若不能及时热处理,则应在焊
后立即后热,并且保温缓冷。后热可减小焊缝中氢的影响,降低焊接残余应力,避免焊接接头中出现马马
氏氏体体组织,从而防止氢致裂纹的产生。
64 / 88二二级级建建造造师师--机机电电工工程程管管理理与与实实务务
1.焊接工艺的流程【补充】
22..焊焊接接工工艺艺评评定定的的作作用用
①验验证证所所拟拟定定的的焊焊接接工工艺艺正正确确性性而进行的试验过程及结果评 价。
②验证施焊单位拟定焊接工艺的正确性,并评定施焊单位在限制条件下,焊接 成合格接头的能力。
3.焊接工艺评定规则【25单】
(1)凡是重要因素变化的情况都需要进行重新评定,如焊接方法、母材分类、母材厚度、焊丝类
别、预热、焊后热处理、保护气体种类、电流种类和极性等变化都可以 成为重要因素。
(2)当有冲击韧性要求时,补加因素就上升为重要因素,如线能量、平焊改立焊、 多道焊改为单
道焊等,反之则下降为次要因素。
(3)次要因素变化则无需进行再次评定,但需要重新编制焊接工艺规程。
考考题题练练习习
【【例例11】】关于焊接工艺评定的说法正确的是( )。【21年-23】
A.管道工艺评定的目的在于验证用此工艺能否得到具有合格力学性能的完好焊接接头
B.钢结构施工中,针对首次采用的焊接材料,施工单位应在施工中进行焊接工艺评定试验
C.焊接工艺评定可以委托其他单位进行
D.焊接工艺评定的试件可由外单位熟练焊工按照本单位拟定的评定规程完成焊接
【【答答案案】】A
【【解解析析】】焊接工艺评定的作用及目的验证施焊单位拟定焊接工艺的正确性,并评定施焊单位在限制
条件下,焊接成合格接头的能力。 A选项正确。
65 / 88二二级级建建造造师师--机机电电工工程程管管理理与与实实务务
22..33..33 焊焊接接质质量量检检验验
(一)焊接检验方法【【一一级级1188单单】】
弯曲、拉伸试验、冲击试验、硬度试验、断裂性试验、疲劳
力学性能试验
试验。
化学成分分析、不锈钢晶间腐蚀试验、焊条扩散氢含量测试
化学分析试验
破破坏坏性性检检验验
。
金相试验 宏观组织、微观组织。
焊接性试验 【25年增】
外观检验、耐压试验和泄漏性试验。
非非破破坏坏性性检检验验
无损检测(渗透检测、磁粉检测、超声检测、射线检测)。
(二)焊缝检验【二级20多】
1.外观检验
允许存在的其他缺陷包括:咬边、角焊缝厚度不足、角焊缝焊脚不对称等。
2.无损检测【20多、24多】
焊焊后后检检验验 内内容容
射线探伤 X射线和γ射线
内内部部
超声波探伤 脉冲反射式超声波检测和衍射时差法超声波
无无损损检检测测
渗透探伤 渗透检测剂
表表面面
磁粉探伤 磁粉探伤机
射线检测的优缺点有哪些?
①射线检测。
其优优点点是:检测结果有直接记录(底片),可以获得缺陷的投 影图像,缺陷定性、长度测量比较准
确,对体积型缺陷和薄壁工件中的缺陷,检测率较 高;
66 / 88二二级级建建造造师师--机机电电工工程程管管理理与与实实务务
其缺缺点点是:厚壁工件的缺陷检出率偏低,缺陷在工件厚度方向的位置难以确定,自身高度难以测
量,对面积型缺陷的检出受到多种因素的影响,有时会漏检,射线对人体 和环境有危害,防护成本、检
测成本较高,而且射线检测速度较慢等。
②超声检测
超声检测的优优点点是:面积型缺陷的检出率较高,穿透能力强, 适合于厚壁工件,定位准确,可以测
量缺陷自身高度,对人体和环境无害,检测成本较 低,检测速度快等;
其缺缺点点是:缺陷定性困难,定量精度不高,常用的(不可记录)脉 冲反射法超声波检测结果无直接
见证记录,无缺陷直观图像,薄壁工件检测困难,一般需要对探头扫查面进行打磨处理,导致工作量增
加。
一一分分钟钟速速记记小小结结
考考题题练练习习
67 / 88二二级级建建造造师师--机机电电工工程程管管理理与与实实务务
【【例例22--2255年年】】下列焊接工艺参数中属于次要因素的是( )。
A.保护气体流量 B.焊接后热处理 C.保护气体种类 D.焊接母材厚度
【【答答案案】】A
【【解解析析】】次要因素变化则无需进行再次评定,如坡口形式尺寸、焊丝规格、保护气体流量等,但需
要重新编制焊接工艺规程。BCD属于主要因素。
【【例例33】】【【背背景景】】
【2020(2)-34-2】A公司编制的循环水管道焊接工艺作业指导书中,规定了焊接方法、坡口几何尺
寸接头、组对允许偏差等,指导焊工圆满完成焊接任务。
【【问问题题】】本工程中编制焊接指导作业书,可以选用哪些焊接方法?
【【解解析析】】编制焊接工艺作业指导书,可以选择的有焊条电弧焊、氩弧焊、二氧化碳气体保护焊、钨
极惰性气体保护焊、熔化极气体保护焊、埋弧焊、气电立焊、螺柱焊。
【【例例44】】【【背背景景】】
在钢筒外壁除锈前,D公司质量员对钢筒外表面进行了检查,外表面平整,还重点检查了焊缝表面,
焊缝余高均小于2mm,并平滑过渡,满足施工质量验收规范要求。
【一级18-(三)】
【【问问题题】】在焊缝外表面的质量检查中,不允许的质量缺陷还有哪些?
【【解解析析】】在焊缝外表面的检查中,不允许的质量缺陷还有气孔、焊瘤、咬边、未熔合、未焊透和夹
渣等。
【【例例55--2244年年】】下列焊接检验方法中属于无损检测的有( )。
A.渗透检测 B.超声波检测 C.射线检测
D.泄漏性试验 E.耐压试验
【【答答案案】】ABC
【【解解析析】】常用焊接接头无损检测方法及代号
射线检测,常用检测设备和器材:可以使用两种射线源,为X射线和y射线。
超声检测,常用A型脉冲反射式超声波检测仪和衍射时差法超声波检测仪。
磁粉检测,常用检测设备和器材:磁粉探伤机。
渗透检测,常用渗透检测剂。
目视检测,常用照明光源、反光镜和低倍放大镜等。
本本节节作作业业
1.CO 气体保护焊有哪些优点?
2
2.焊接的表面缺陷有哪些?
3.内部无损检测的方法?焊后还应做哪些检验?
4.焊接的焊缝位置有几种?
5.焊接工艺评定的作用是什么?
第第1111讲讲 建建筑筑给给水水排排水水与与供供暖暖工工程程施施工工技技术术((一一))
第第33章章 建建筑筑机机电电工工程程技技术术
33..11 建建筑筑给给水水排排水水与与供供暖暖工工程程施施工工技技术术
♛ 教教材材介介绍绍
68 / 88二二级级建建造造师师--机机电电工工程程管管理理与与实实务务
♛ 分分值值分分布布✯✯
年年份份 22002211 22002222 22002233 22002244 22002255
单单选选 1 1 1 1 1 1 1 1 1
多多选选
案案例例 5 10 7 5 5
平平均均 44
♛ 本本节节框框架架
69 / 88二二级级建建造造师师--机机电电工工程程管管理理与与实实务务
33..11..11 建建筑筑给给水水排排水水与与供供暖暖的的分分部部分分项项工工程程及及施施工工程程序序
(一)建筑给排水与供暖分部分项工程及施工程序
1.组成
室内 室内给水系统、排水系统、热水系统、供暖系统、饮用水
组组成成
室外 室外给水管网、排水管网、供热管网、建筑中水系统等。。。
2.程序【24年B卷】
室内给水系统施工程序:材料验收—测绘放线—支架制作—管道预制—支架安装—管道安装—压压力力
试试验验——防防腐腐绝绝热热— 通水试验—冲洗、消毒— 取样检验。【26年微改】
室内排水系统施工程序:支架制作—管道预制—管道安装—灌灌水水试试验验——通通水水、、通通球球试试验验。
33..11..22 建建筑筑给给水水排排水水与与供供暖暖管管道道施施工工技技术术
((一一))建建筑筑给给水水排排水水与与供供暖暖工工程程常常用用的的连连接接方方法法
螺螺纹纹连连接接 管径≤≤110000 mmmm的镀镀锌锌钢管宜用螺纹连接,+钢塑复合管
直直径径较较大大的管道采用法兰连接。法兰连接一般用于主干道连接阀门、水表、水泵
法法兰兰连连接接
等处,以及需要经经常常拆拆卸卸、、检检修修的管段上。
焊接适用于非非镀镀锌锌钢钢管管,,多用于暗暗装装管道和直直径径较较大大的管道,并在高高层层建建筑筑中应
焊焊接接连连接接
用较多
沟沟槽槽连连接接((卡卡箍箍连连 可用于空调冷热水、给水、雨水等系统直直径径≥≥110000 mmmm的的镀镀锌锌钢管,也可用于大于5
接接)) 0 mm的消火栓架空管道。
70 / 88二二级级建建造造师师--机机电电工工程程管管理理与与实实务务
卡卡套套式式连连接接 铝铝塑塑复合管一般采用螺纹卡套压接。铜铜管管的连接也可采用螺纹卡套压接
卡卡压压连连接接 薄壁不锈钢给水管道一般采用卡压连接。
用于给给水水及及排排水水铸铸铁铁管管及管件的连接。有柔性连接和刚性连接两类。柔柔性性连连接接采
承承插插连连接接 用橡橡胶胶圈圈密封,刚刚性性连接采用石石棉棉水水泥泥或或膨膨胀胀性性填填料料密封,重要场合可采用铅密
封。
热热熔熔连连接接 PPPPRR管管、、PPEE管管的连接
粘结连接 常用于硬聚氯乙烯(PVC-U)的管道。 【25年改】
PE 管、HDPE 等塑料管,通过电熔焊机控制内 埋于管件中的电阻丝的电压、电流
电熔连接
及通电时间,使其达到与管道熔接的目的【25年改】
((二二))建建筑筑给给水水排排水水与与供供暖暖工工程程施施工工技技术术要要点点
71 / 88二二级级建建造造师师--机机电电工工程程管管理理与与实实务务
1.进场验收
(1)阀门应按规范要求进行强强度度和和严严密密性性试试验验,,试验应在每每批批(同牌号、同型号、同规格)数量中中
抽抽查查1100%%,,且且不不少少于于一一个个。。安装在主主干干管管上上起切断作用的闭闭路路阀门,应逐逐个个做强度试验和严密性试验。阀
门的强度试验压力为公公称称压压力力的的11..55倍倍,,严密性试验压力为公公称称压压力力的的11..11倍倍。。
小小提提示示::
1.材料设备进场验收
(2)散热器【24年案B】
散热器进场时,应对其单位散散热热量量、、金金属属热热强强度度等性能进行复验:绝热材料进场时,应对其导导热热系系
数数或或热热阻阻、、密密度度、、吸吸水水率率等性能进行复验;复验应为见证取样检验。同厂家、同材质的绝热材料,复验
次数不得少于2次。
2.预留、预埋
72 / 88二二级级建建造造师师--机机电电工工程程管管理理与与实实务务
管道穿过楼板时应设置金金属属或或塑塑料料套套管管。。
楼板内的套管——其顶部高出装饰地面2200mmmm
穿穿墙墙套套管管要要求求
卫生间及厨房——其顶部应高出装饰地面5500mmmm,,底部应与楼板底面相相平平
套管与管道之间缝隙宜用阻阻燃燃密密实实材料和防防水水油油膏膏填实,且端面光滑
第第1122讲讲 建建筑筑给给水水排排水水与与供供暖暖工工程程施施工工技技术术((二二))
3.管道支架制作安装
(1)室内给水金属立管管道支架设置:同一区域内管架设置高度应一致,管管道道支支架架高高度度距距地地面面为为
11..55~~11..88mm..
HH≤≤55mm 每层必须设置不少于1个
HH>>55mm 每层设置不少于2个
(2)沟槽式连接水平钢管支、吊架应设置在管接头(刚性接头、挠性接头、支管接头)两侧和三
通、四通、弯头、异径管等管件上下游连接接头的两侧,支、吊架与接头的净间距不不宜宜小小于于115500mmmm,,且且不不
宜宜大大于于330000mmmm。。
(3)塑料管采用金属制作管道支架时,应在管道与支架间加衬非金属垫或套管;不锈钢管道采用碳
73 / 88二二级级建建造造师师--机机电电工工程程管管理理与与实实务务
钢支架时,应在支架与管道之间衬垫塑料或橡胶。
3.管道安装(重点)
(1)通用原则
先先主主管管后后支支管管
先先上上部部后后下下部部
先先里里后后外外
管管道道安安装装原原则则
安安装装钢钢质质管管道道,,后后安安装装塑塑料料管管道道,,但压力管线宜避让重力流管线 【26年改】
((先先排排水水,,后后给给水水))
冷热水管道上下平行安装时热水管道应在冷水管道上方,垂直安装时热水管道在
冷水管道左侧。上上热热下下冷冷,,左左热热右右冷冷。。
(2)管道穿过结构伸缩缝、抗震缝及沉降缝敷设时,柔性连接:【缝两边做成方方形形补补偿偿器器或设置伸伸
缩缩节节】】。。
(3)供暖管道
74 / 88二二级级建建造造师师--机机电电工工程程管管理理与与实实务务
供供暖暖管管道道的的坡坡度度
供暖管道、蒸汽管道、
汽水同同向向流动 应为33‰‰,,不得小于22‰‰
凝凝结结水水管道
汽水逆逆向向流动 供暖管道、蒸汽管道 不应小于55‰‰
散散热热器器支支管管 应为11%% ((应利于排水和泄气)
(4)排水管道
①排水管坡度严禁无坡或倒坡。
②排排水水塑塑料料管管必须按设计要求及位置装设伸缩节。如设计无要求时,伸伸缩缩节节间间距距不不应应大大于于44mm。。明敷
排水塑料管道应按设计要求设置阻阻火火圈圈或或防防火火套套管管。。
③排水通气管
75 / 88二二级级建建造造师师--机机电电工工程程管管理理与与实实务务
不得与风风道道或或烟烟道道连接;
高出屋面330000mmmm,,且必须大于最最大大积积雪雪厚厚;;
排排水水通通气气管管 44mm以内有门、窗——应高出门、窗顶660000mmmm或引向无门、窗一侧。
有人——通气管应高出屋面22mm;;
屋顶有隔热层应从隔热层板面算起
(4)排水管道【20多】
④排水管接头应用
穿过墙壁或基础必须下翻时要求。应采用4455°°三三通通和和4455°°弯弯头头连接,并应在垂直
通通向向室室外外的的排排水水管管
管段顶部设置清清扫扫口口。。
立立管管与与排排出出管管端端部部
应采用两两个个4455°°弯弯头头或曲曲率率半半径径不不小小于于44倍倍管管径径的的9900°°弯弯头头
的的连连接接
(5)生活饮用水水箱(池)、中水箱(池)、雨水清水池的泄水管、溢流管,不得与 污水管道直
接连接,采用间接排水,并应留出不小于100mm 的隔断空间。
(6)高层建筑的雨水系统要考虑管材的承压能力, 一般采用承压管材。
(7)生活给水水表前与阀门应有长度不小于8倍水表接口直径的直线管段
高层建筑的雨水系统 采用镀锌焊接钢管
超高层建筑的雨水系统 采用镀锌无缝钢管
高层和超高层建筑的重力流雨水管道 采用球墨铸铁管
76 / 88二二级级建建造造师师--机机电电工工程程管管理理与与实实务务
4.防腐绝热
考考题题练练习习
【【例例11】】关于建筑室内管道安装的说法,正确的有( )。【2020-28】
A.不同材质的管道应先安装塑料管道后安装钢质管道
B.埋地管道应在安装结束隐蔽之前进行隐蔽工程验收
C.冷热水管道垂直安装时热水管道应在冷水管道左侧
D.金属排水横管固定在承重结构上的固定件间距不大于3m
E.室内排水立管与排出管端部的连接可采用两个45°弯头
【【答答案案】】BCE
【【解解析析】】A选项,不同材质的管道应先安装钢质管道后安装塑料管道。D选项,金属排水横管固定在
承重结构上的固定件间距不大于2m(已删除D)。
【【例例22】】关于管道支架的设置与安装,下列选项中符合规范要求的是( )。
A.管道支架安装时,应与管道接触紧密,滑动方向或热膨胀方向应符合规范要求
B.室内给水金属立管管道支架设置:楼层高度大于5m时,每层设置不少于1个
C.沟槽式连接水平钢管支、吊架与接头的净间距不宜小于150mm,且不宜大于300mm
D.塑料管采用金属支架时,应在管道与支架间加衬非金属垫或套管
E.不锈钢管道采用碳钢支架时,应在支架与管道之间衬垫塑料或橡胶
【【答答案案】】ACDE
【【解解析析】】B错误,室内给水金属立管在楼层高度大于5m时,每层应设置不少于2个支架,而非1个。此
选项所述数量不足,不符合要求。
【【例例33】】高层建筑排水通气管的安装要求有( )。
A.通气管应高出斜顶屋面0.3m
B.在经常有人停留的平顶屋面,通气管应高出屋面2m
C.通气管应与风道或烟道连接
D.通气管应按防雷要求设置防雷装置
E.高出屋顶的通气管高度必须大于最大积雪高度
【【答答案案】】BDE
【【解解析析】】高层建筑排水边气管不得与风道或烟道连接,通气管应高出屋面300mm,但必须大于最大积
雪厚度;在通气管出口4m以内有门、窗时,通气管应高出门、窗顶600mm或引向无门、窗一侧;在经常有
人停留的平屋顶上,通气管应高出屋面2m,并应根据防雷要求设防雷接地装置;屋顶有隔热层应从隔热
层板面算起。
77 / 88二二级级建建造造师师--机机电电工工程程管管理理与与实实务务
33..11..44 建建筑筑给给水水排排水水与与供供暖暖系系统统调调试试和和检检测测
1.管道系统试验
承承压压管管道道 压力试验
灌灌水水试验
排排水水管管道道
通通球球,,通通水水试验
消消火火栓栓系系统统 试试射射试验
2.系统管道试验【23年案例】
(1)压力试验
室内给水系统、室外管网系统P=1.5倍,不低于0.6Mpa。
管管路路种种类类 试试验验压压力力
热热水水供供应应系系统统
蒸蒸汽汽供供暖暖系系统统 系统顶点的工作压力加00..11MMPPaa,,试验压力不小于0.3MPa
热热水水供供暖暖系系统统
高高温温热热水水供供暖暖系系统统 最高点工作压力加0.4MPa
塑塑料料管管++铝铝塑塑复复合合管管热热水水供供暖暖系系统统 最高点工作压力加0.2MPa,同时最高点的试验压力不小于0.4MPa
(1)压力试验【25年单】
室内给水系统、热水供应系统水压试验检验方法如下:
注:高层建筑管道应按分区、分段试验。合格后再按系统进行整体试验。
管管道道类类型型 压压力力试试验验 压压降降 严严密密性性试试验验
钢管及复合管给水 试验压力下稳压10m 压力降不应大于0. 工作压力进行检查下,应不渗
管道系统 in 02MPa 不漏
室室内内
工作压力的1.15倍下稳压2h,
压力降不得超过0.
塑料给水系统 试验压力下稳压1h 压力降≤0.03MPa,应不渗不
05MPa
漏
(2)其他试验
78 / 88二二级级建建造造师师--机机电电工工程程管管理理与与实实务务
小小提提示示::
建筑管道试验:
压力试验、灌水试验、通水试验、通球试验、消火栓试射试验。
对比工业管道试验:
三大试验:压力试验、泄露性试验、真空度试验;
考考题题练练习习
【【例例44--2255年年】】关于室外给水塑料管道水压试验的说法,正确的是( )。
A.在试验压力下稳10min压力降不超过0.02MPa
B.在试验压力下稳30min压力降不超过0.03MPa
C.在试验压力下稳10min压力降不超过0.05MPa
D.在试验压力下稳60min压力降不超过0.05MPa
【【答答案案】】D
【【解解析析】】室外给水钢管、铸铁管在系统试验压力下10min内压力降不大于0.05MPa,然后降至工作压
力检查,压力应保持不变,不渗不漏;塑料管道系统在试验压力下稳压1h压力降不超过0.05MPa,然后降
至工作压力进行检查,压力应保持不变,不渗不漏。
【【例例55】】热水管道水压试验的压力要求有哪些?
【2013-(四)-4】
【【解解析析】】热水管道水压试验的压力要求:试验压力应符合设计要求。当设计未注明时,热水供应系
统水压试验压力应为系统顶点的工作压力加0.1MPa,同时在系统顶点的试验压力不小于0.3MPa。
本本节节作作业业
1.阀门做哪些试验?试验介质的要求?
2.管道安装四大原则?
3.排水通气管安装要求?
4.室内给水管道立管管卡安装间距?
5.在通气管出口4m 以内有门、窗时,如何处理?
6.高层建筑的雨水系统的材质?
79 / 88二二级级建建造造师师--机机电电工工程程管管理理与与实实务务
7.排水塑料管装设伸缩节的间距?
第第1133讲讲 建建筑筑电电气气工工程程施施工工技技术术((一一))
33..22 建建筑筑电电气气工工程程施施工工技技术术
♛ 教教材材介介绍绍
♛ 分分值值分分布布✯✯✯
年年份份 22002211 22002222 22002233 22002244 22002255
单单选选 1 1 1 1 1 1 1 1
多多选选
案案例例 15 5 10 10 5开放
平平均均 77..11
♛ 本本节节框框架架
33..22..11 建建筑筑电电气气工工程程的的分分部部分分项项和和施施工工程程序序
80 / 88二二级级建建造造师师--机机电电工工程程管管理理与与实实务务
(一)建筑电气分部分项工程
包含:室外电气、变配电室、供电干线、电气动力、电气照明、自备电源、防雷及接地装置。
(二)建筑电气工程施工程序
1.变配电柜安装程序
开箱检查→二次搬运→基础框架制作安装→柜柜体体固固定定→→母母线线连连接接→→二二次次线线路路连连接接→试验调整→送电
运行验收。
2.母线槽施工程序
开箱检查→支架安装→单单节节母母线线槽槽绝绝缘缘测测试试→→母母线线槽槽安安装装→→通通电电前前绝绝缘缘测测试试→送电验收
【20-(三)】
3.电动机(风机、水泵)施工程序:电动机绝缘测试 → 电机干燥(受潮时)→ 电动机接线 →送
电前检查 →送电运行。
4.防雷、接地装置的施工程序
接地体施工→接地干线施工→引下线敷设→均压环施工→接闪带(接闪杆、接闪网)施工【【二二级级1177--
多多44】】
81 / 88二二级级建建造造师师--机机电电工工程程管管理理与与实实务务
33..22..22 变变配配电电和和配配电电线线路路施施工工技技术术
82 / 88二二级级建建造造师师--机机电电工工程程管管理理与与实实务务
(一)三相干式电力变压器安装技术要求【26年增】
1.开箱检查:变压器铭牌上应注明制造厂名称,额定容量,一次、二次额定电压、电流,阻抗电
压,接线组别等技术数据。
2.变压器接线组别
10/0.4kV电压等级的变压器一般采用D.ynll(△/Y-11)接线组别,表示一次绕组△接、二次绕组Y
接,有中性点引出,二次绕组线电压超前一次绕组线电压30°电角。变压器不同的接线组别能改变二次
绕组线电压与一次绕组线电压的相位差。
3.干式变压器交接试验
83 / 88二二级级建建造造师师--机机电电工工程程管管理理与与实实务务
(1)测量绕组连同套管的直流电阻
各相绕组相互间的差别不应大于4%
1600kVA 及以下三相变压器
无中性点引出的绕组,线间各绕组相互间差别不应大于2%;
各相绕组相互间差别不应大于2%
1600kVA 以上变压器
无中性点引出的绕组,线间相互间差别不应大于1%
(2)检查所有分接的电压比
与制造厂铭牌数据相比:电压等级在35kV以下,电压比小于3的变压器电压比允许偏差应为±±11%%..
(3)有载调压切换装置试验
①在变压器无电压下,有载分接开关的手动操作不应少于22个循环、电动操作不应少于55个循环,其
中电动操作时电源电压应为额定电压的8855%%及及以以上上。。
(4)测量绕组连同套管的绝缘电阻
绝缘电阻值不应低于产品出厂试验值的70%或不低于10000MΩ(20℃)。
(5)绕组连同套管的交流耐压试验
(6)额定电压下的冲击合闸试验
①在额定电压下对变压器的冲击合闸试验,应进行5次,每次间隔时间宜为5min, 应无异常现象,
其中750kV 变压器在额定电压下,第一次冲击合闸后的带电运行时间 不应少于30min, 其后每次合闸后
带电运行时间可逐次缩短,但不应少于5min。
②冲击合闸宜在变压器高压侧进行,对中性点接地的电力系统试验时变压器中性点应接地。
③发电机、变压器组中间连接无操作断开点的变压器,可不进行冲击合闸试验。
④无无电电流流差差动动保保护护的的干干式式变变压压器器可可冲冲击击33次次。
第第1144讲讲 建建筑筑电电气气工工程程施施工工技技术术((二二))
84 / 88二二级级建建造造师师--机机电电工工程程管管理理与与实实务务
33..22..22 变变配配电电和和配配电电线线路路施施工工技技术术
(二)柴油发电机组安装技术要求【26年增】
1.柴油发电机组接地
(1)发电机的中性点接地连接方式及接地电阻值应符合设计要求,接地螺栓防 零件齐全,且有标
识。
(2)发电机本体和机械部分的外露可导电部分应分别与保护导体可靠连接,并应有标识;燃油系统
的设备及管道的防静电接地应符合设计要求。
2.柴油发电机组交接试验【26年增】
(1)发电机组至配电柜馈电线路的相间、相对地间的绝缘电阻值,低低压压馈馈电电线线路路不不应应小小于于00..55MMΩΩ,,
高高压压馈馈电电线线路路不不应应小小于于11MMΩΩ//kkVV;;
(2)当柴油发电机并列运行时,应保证其电电压压、、频频率率和和相相位位一致。
85 / 88二二级级建建造造师师--机机电电工工程程管管理理与与实实务务
(三)配电柜(开关柜、控制柜)安装
1.开关柜、配电柜的二次回路的绝缘导线的额定电压不低于450/750V,对于铜芯绝缘导
线和铜芯电缆的导体截面积,在铜芯导线中不应小于22..55mmmm²²,,其其他他回回路路中不应小于11..55mmmm
²²。。【25年单】
2.电流(电压)互感器安装就位后,各接地引出端子接地良好。暂时不使用的电流互感
安安装装要要求求
器二次线圈应短路后再接地。
3.对于装有电器的可开启门,门和金属框架的接地端子间应选用截面积不不小小于于44mmmm²²的的黄黄
绿绿色色绝绝缘缘铜铜芯芯 软软导导线线连连接接,,并并应应有有标标识识。。
4.柜(台、箱)等配电装置应有可靠的防防电电击击保保护护;装置内保护接地导体(PE)排应有
裸露的连接外部保护接地导体的端子,并应可靠连接。
5.配电柜交接试验【26年增】
(1)回回路路中中的的电电子子元元件件不不应应参参加加交交流流工工频频耐耐压压试试验验,50V及以下回路可不做交流工频耐压试验。
(2)低压成套配电柜(箱)、控制柜(台、箱)间线路的线间和线对地间绝缘电阻 值,馈电线路
不应小于0.5MΩ, 二次回路不应小于1MΩ;
(3)配电柜(箱)内的剩余电流动作保护器(RCD)应在施加额定剩余动作电流(I△n)的情况下
测试动作时间,测试值应符合设计要求。
• 干线回路 RCD 的测试宜在 RCD出口处进行;其他回路RCD 的测试应在回路末端进行。
• 插座回路RCD的测试应 通过末端插座来进行。
86 / 88二二级级建建造造师师--机机电电工工程程管管理理与与实实务务
5.配电柜交接试验
(3)柜(箱)内电涌保护器(SPD):
接地导线的位置不宜靠近出线位置;SPD 的连接导线应平直、 足够短,且不宜大于0.5m。
考考题题练练习习
【【例例11】】配电柜内电流互感器二次回路的铜导线截面应选( )
A.0.5mm2 B.1.0mm2 C.1.5mm2 D.2.5mm2
【【答答案案】】D
【【解解析析】】配电柜二次回路绝缘导线的额定电压不应低于450/750V,铜芯导线的截面积一般不应小于
1.5mm²,电流互感器回路导线不应小于2.5mm²。
【【例例22】】下列关于柴油发电机组接地的说法,错误的是( )。
A.发电机中性点接地连接方式应符合设计要求
B.发电机本体外露可导电部分应与保护导体可靠连接且有标识
C.低压馈电线路 不应小于1MΩ
D.接地螺栓防松零件应齐全且有标识
【【答答案案】】C
【【解解析析】】低压馈电线路 不应小于0.5MΩ
(四)母线槽施工技术要求【23单、20、24案】
绝绝缘缘电电阻阻 1000V兆欧表,测量每节母线槽≥2200MMΩΩ
室内配电母线槽直径≥88mmmm//照明≥6mm
圆圆钢钢吊吊架架
每每节节不不得得少少于于一一个个支支架架;;距距拐拐弯弯00..44--00..66mm处处应应设设置置支支架架,支吊架不应设置在母线槽的连接
处或分接单元处
重力不小于 150N/m 母线槽,抗震支架
支架
垂直安装应安装弹簧支架
伸缩节 直线段超过80m时,应在50~60m处设置伸缩节
结构承重墙上或顶板上
87 / 88二二级级建建造造师师--机机电电工工程程管管理理与与实实务务
小小提提示示::低压母线槽绝缘电阻测试不得低于0.5MΩ。
(五)梯架、托盘和槽盒施工技术要求【20-(三)】
全长≤30m 不不少少于于22处处与保护导体可靠连接
保保护护导导体体
全长>30m 每每隔隔2200--3300mm增加一个接地点
水平安装 支架间距11..55--33..00mm
支支吊吊架架
垂直安装 支架间距≤≤11--11..55mm【【2255年年改改】】
水平敷设时距地高度一般不宜低于2.5m, 垂直敷设时, 距地面1.8m以下部分应加金属盖
高高度度
板保护,但敷设在配电室、电气竖井等处除外。
位位置置 梯架经 过建筑物的伸缩缝时,应断开100~150mm间距,间距两端应进行接地跨接。
88 / 88