文档文本内容
2026年注册安全工程师
《化工》
知识点5 化工装置开停工安全技术
学天教育教学研究院 邓子钖开工条件联合检查确认
对于新建生产装置或者大修装置,通常分两次进行开工条件确认,即中间交接
前进行“三查四定”、装置引料前进行开工条件检查。
(1)“三查四定”
“三查四定”,即查设计漏项、查未完工程量、查工程质量及隐患,定
任务、定人员、定措施、定时间,限期完工。
(2)中间交接
按中间交接的标准进行“三查四定”,并完成问题整改后,可进行中间
交接。中间交接后,施工进入收尾阶段,生产单位人员可进入现场,开
始熟悉现场、吹扫试压等工作。开工条件确认(停工检修条件确认)施生调教公安环
由施工管理部门和设计管理部门组织施工单位、设计单位、
(1)施工完成情况 监理单位、生产单位等,对设计的符合性、完整性、施工质
量、特种设备取证情况等进行检查确认。
由生产管理部门组织生产单位检查开工方案、操作规程、工
(2)生产单位准备
艺标准等开工文件是否审核批准,检查操作人员是否培训考
情况
核合格,检查原材料、助剂等是否准备到位等。
(3)安全仪表、电 由设备管理部门组织仪表、电气等单位对仪表联锁、报警、
气系统调校情况 电气保护、电气安全、机泵试运情况进行检查。
(4)公共系统准备 由生产管理部门组织有关单位对原材料和水电气风供应、产
情况 品和中间产品储存、火炬排放系统等进行检查。
(5)专项安全消防 由安全和消防部门组织有关单位对劳动保护设施、消防道路、
情况 消防气防设施、应急通信、应急预案等情况进行检查。
(6)专项环境保护 由环保部门组织有关单位对“三废”排放和治理、环境应急
情况 预案和应急设施等情况进行检查。停工过程安全技术要点
(一)停工过程注意事项
1.控制好降温降压降量的速度。
2.开关阀门的操作要缓慢。开蒸汽阀门时要注意管线的预热、排凝和防水击。
3.停炉操作需要严格按照工艺规程规定的降温曲线进行,注意各部位火嘴对
炉膛降温均匀性的影响。
4.运行装置停车时,系统内的物料需尽可能抽净、倒空、降温后,送出装置,
可燃、有毒气体应当排至火炬烧掉,等到退净介质后,才可进行下一步的吹
扫置换步骤。
5.化工装置停车后,作业应使用不产生静电或者火花的材料,例如铜、铝或
非金属材料,避免使用铁质材料。(二)吹扫
1.设备和管线内没有排净的可燃、有毒液体,通常采用惰性气体或蒸汽进行
吹扫。
2.吹扫介质压力不能过低,以防止被吹扫介质倒流至氮气管网,需做到扫得
净、放得空、不超压、无死角,不用错吹扫介质、吹扫一次合格。
3.吹扫合格后,应先关闭有关阀门,再停气,以防止系统介质倒回,同时及
时加盲板与有物料系统隔离。
4.低沸点物料倒空置换一定要先排液后放压,防止液态烃排放过程大量汽化。(三)置换
1.可燃、有毒气体置换,大多采用氮气、蒸汽、二氧化碳等惰性气体为置
换介质,也可以采用注水排气法。
2.置换和被置换介质进出口及取样部位的确定,应根据置换与被置换介质
密度的不同进行选择,若置换介质的密度大于被置换介质,取样点易设置
在顶部及易产生死角的部位;反之,则改变其方向。
3.用惰性气体置换过的设备,如需进入其内部作业,还必须采用自然通风
或者强制通风的方法将惰性气体置换掉,化验分析合格后方可进入作业,
防止窒息。补充考点:
(1)分子量:H-1;C-12;0-16;N-14;S-32;Cl-35.5、空气29
(2)烷类C H 烯类C H 炔类C H
n 2n+2 n 2n n 2n-2
例如N (分子量28)置换C H (丙烷液化石油气,分子量44)、H S
2 3 8 2
(硫化氢分子量34)等为下采样。
N (分子量28)置换H (氢气分子量2)、NH (氨气分子量17)、CH
2 2 3 4
(甲烷分子量16)等为上采样。
置换物轻 上出,上采样 被置换轻
上进
置换物重
下出、下采样 下进
被置换重停工检修条件联合检查确认
1.生产装置或设施在停工处理后,交付检修施工单位前,需对检修条
件进行确认,不仅是对停工结果的检查确认,也是为了防止在检修过
程中发生事故。
2.此项工作一般由安全管理部门牵头组织,相关职能部门和单位参加。3.检修条件确认包括的内容
(1)承包商施工准备情况:
① 提供证明材料,签订施工HSE 合同,购买保险。
②制定检修施工方案,进行了危害识别并制定安全措施。
③有健全的HSE 管理体系并专职安管。
④ 所有参加检修人员已进行两级安全教育并与所在单位签订HSE 承诺书。
⑤ 配备合格的个体防护用品。
⑥特种作业持证。(2)施工主管部门负责检查承包商单位和人员资质、特种设备安全等
情况,并对承包商施工准备情况进行审核,组织对检修施工方案及HSE
方案审核。
(3)生产管理部门组织对盲板抽堵情况进行检查,对停工装置(设施)
区域标识情况进行检查。
(4)安全生产监督管理部门负责检查承包商人员入厂安全教育,检查
下水系统安全防护、安全气采样分析等情况,并对承包商安全准备情况
进行审核。(5)环保监督管理部门负责检查承包商环保措施制定情况、废弃物处
置准备情况等。
(6)消防气防监督管理部门负责现场消防、气防措施和设施落实。
(7)电气、仪表等参加检修的单位负责对现场电气仪表设备设施进行
安全防护,检 查专业安全管理措施落实情况。
(8)生产装置(设施)所在单位负责二级安全教育、盲板抽堵、下水
系统处理、应急措施准备、监护人安排等。1.公司安排安全环保部门牵头组织开工条件确认,确认的具体内容主要
包括装置区施工临时设施拆除、“三查四定”、公共系统准备、施工完
成、开工方案和操作规程的审核批准等情况。
该公司开工条件确认工作中,错误的做法有哪些?请补充开工条件确认
的内容。【参考答案】
错误做法:(1)安全环保部门牵头组织错,应由生产管理部门牵头组织;(2)
安全环保部门检查确认施工临时设施拆除“三查四定”、施工完成错,应由施
工管理部门检查确认施工临时设施拆除“三查四定”、施工完成;(3)安全
环保部门检查公共系统准备,开工方案和操作规程的审核批准等情况错,应由
生产管理部门组织公共系统准备,开工方案和操作规程的审核批准等情况。
补充:(1)安全仪表、电气系统调校情况,由设备管理部门组织仪表、电气
等单位对仪表联锁、报警、电气保护、电气安全、机泵试运情况进行检查。
(2)专项安全消防情况,由安全和消防部门组织有关单位对劳动保护设施、
消防道路、消防气防设施、应急通信、应急预案等情况进行检查。(3)专项
环境保护情况,由环保部门组织有关单位对"三废"排放和治理、环境应急预案
和应急设施等情况进行检查。2.在化工企业生产装置停工过程中,生产装置工况处于不稳定、
工艺参数时刻变化的状态,需要不断进行调整操作。关于现场
操作人员的操作方法,正确的是( )。
A.装置停车时,高温高压条件下快速打开物料阀门降温降量
B.装置停车使用蒸汽吹扫时,直接打开高压蒸汽阀门进行吹扫
C.装置停车排放可燃气体时,使用空气进行置换
D.装置停车排放可燃气体时,通过火炬系统管网排至火炬烧掉3.对可燃、有毒气体进行置换,大多采用氮气、蒸汽等惰性气体为置换
介质,也可以采用注水排气法,将可燃、有毒气体排尽,下列置换方法
中,正确的有( )。
A.对氨气储罐用氦气做置换介质将被置换介质氨气排净
B.用惰性气体置换过的设备,若需进入其内部作业时,必须采用强制通
风措施将惰性气体置换掉
C.储存氢气的塔设备采用注水排气法置换,将可燃、有毒气体排净
D.当用氮气置换丙烯精馏塔中的丙烯时,氮气的进口选在丙烯塔的顶部
E.当用氩气置换氢气储罐中的氢气时,氢气的取样点选在储罐的顶部4.某化工企业按计划进行大检修,生产装置在停工处理后,交付检修施
工单位前,企业组织相关职能部门和单位开展停工检修条件联合检查确
认。关于此联合检查确认工作的说法,正确的是( )
A.生产管理部门组织对气防准备情况进行检查,对承包商施工准备情况
进行审核
B.施工主管部门负责对盲板拆装和下水系统处理情况进行检查
C.安全监督管理部门负责检查承包商人员入厂安全教育,安全气采样分
析等
D.生产装置所在单位负责对特种设备安全、停工装置区域标识情况进行
检查2026年注册安全工程师
《化工》
知识点6 特殊作业环节安全技术
学天教育教学研究院 邓子钖通用知识
☆安全防护措施通用解题模板:
(1)危险有害因素进行辨识,开展安全风险管控
(2)对参加作业的人员进行培训和安全措施交底
作
(3)检查作业现场的人员应正确佩戴个体防护装备
业
前 (4)办理作业许可证
(5)对设备、设施、工器具等进行检查
(6)作业设备隔离、倒空、置换
作
(7)作业期间应设监护人
业
时 (8)出现异常,立即停止作业,迅速撤离
作 (9)应及时恢复拆移的安全设施,恢复临时封闭的,并清理现场
业
(10)应及时进行验收确认。
后☆作业审批人的职责要求:
1)应在作业现场完成审批工作;
2)应核查安全作业票审批级别与企业管理制度中规定级别
一致情况,各项审批环节符合企业管理要求情况;
3)应核查安全作业票中各项风险识别及管控措施落实情况。企业的某专业(安全、生
产、设备等)行政副职,
如XX副总、副厂长等
某车间
企业的安全、生产、设
备等专业管理部门
主管厂长同主管领导
具体实施人:部门中专业
技术管理人员及以上职务
相关人员,不一定必须是
部门负责人。企业应在制
度中做出明确要求。☆监护人的职责要求:
1)作业前检查安全作业票。安全作业票应与作业内容相符并在有效期内;
作
核查安全作业票中各项安全措施已得到落实。
业
2)确认相关作业人员持有效资格证书上岗。
前
3)核查作业人员配备和使用的个体防护装备满足作业要求。
4)对作业人员的行为和现场安全作业条件进行检查与监督,负责作业现
作
场的安全协调与联系。
业
5)当作业现场出现异常情况时应中止作业,并采取安全有效措施进行应
中
急处置;当作业人员违章时,应及时制止违章,情节严重时,应收回安
全作业票、中止作业。
特
殊
6)作业期间,监护人不应擅自离开作业现场且不应从事与监护无关的事。
规
确需离开作业现场时,应收回安全作业票,中止作业。
定1.动火作业
1)作业分级
(1)固定动火区外的动火作业分为特级动火、一级动火和二级动火三个
级别;遇节假日、公休日、夜间或其他特殊情况,动火作业应升级管理。①特级动火作业:在火灾爆炸危险场所处于运行状态下的生产装置设备、
管道、储罐、容器等部位上进行的动火作业(包括带压不置换动火作
业) ;存有易燃易爆介质的重大危险源罐区防火堤内的动火作业。
②一级动火作业:在火灾爆炸危险场所进行的除特级动火作业以外的动火
作业,管廊上的动火作业按一级动火作业管理。
③二级动火作业:除特级动火作业和一级动火作业以外的动火作业。
记忆:
特级动火作业:易燃易爆带压不置换
一级动火作业:其他(含管廊)
二级动火作业:停机置换分析合格后(2)生产装置或系统全部停车,装置经清洗、置换、分析合格并采取安
全隔离措施后,根据其火灾、爆炸危险性大小,经危险化学品企业生产负
责人或安全管理负责人批准,动火作业可按二级动火作业管理。
(3)特级、一级动火安全作业票有效期不应超过8h;二级动火安全作业
票有效期不应超过72h。2)作业要求
(1)周围环境处理
①动火点周围或其下方如有可燃物、电缆桥架、孔洞、窨井、地沟、水
封设施、污水井等,应检查分析并采取清理或封盖等措施;
②对于动火点周围15m范围内有可能泄漏易燃、可燃物料的设备设施,
应采取隔离措施;
③对于受热分解可产生易燃易爆、有毒有害物质的场所,应进行风险分
析并采取清理或封盖等防护措施。④使用气焊、气割动火作业时,乙炔瓶应直立放置,不应卧放使用;
氧气瓶与乙炔的间距不应小于5m,二者与动火点间距不应小于10m,并
应采取防晒和防倾倒措施;乙炔瓶应安装防回火装置。(2)作业点气体分析
动火作业前应进行气体分析,要求如下:
①气体分析的检测点要有代表性,在较大的设备内动火,应对上、中、下
(左、中、右)各部位进行检测分析;
②在管道、储罐、塔器等设备外壁上动火,应在动火点10m范围内进行气体
分析,同时还应检测设备内气体含量;在设备及管道外环境动火,应在动
火点10m范围内进行气体分析;
记忆
15m隔离 10m采样分析③气体分析合格判定指标为:
a)当被测气体或蒸气的爆炸下限大于或等于4%时,其被测浓度应不大于
0.5% (体积分数) ;
b)当被测气体或蒸气的爆炸下限小于4%时,其被测浓度应不大于0.2%
(体积分数)。
记忆:
以4%作分界线
上5下2(3)固定动火区的要求
①不应设置在火灾爆炸危险场所;
②应设置在火灾爆炸危险场所全年最小频率风向的下风或侧风方向,并
与相邻企业火灾爆炸危险场所满足防火间距要求;
③距火灾爆炸危险场所的厂房、库房、罐区、设备、装置、窨井、排水
沟、水封设施等不应小于30m;
记忆:
危险的在不危险的小上或主下1.动火作业前需要进行气体采样分析,下列气体采样分析的要求
中,错误的是( )。
A.当被测气体或蒸气的爆炸下限大于或等于4%时,其被测浓度应
不大于0.5%
B.特级动火作业期间应每隔30min进行气体采样分析
C.气体分析的检测点要有代表性,在较大的设备内动火,应对上、
中、下(左、中、右)各部位进行检测分析
D.在设备及管道外环境动火,应在动火点10m范围内进行气体分析2.化工企业为提高大检修工作效率,通常在检修现关于化工企业
设置固定动火区的说法,正确的是( )
A.为方便大检修属地管理,在火灾爆炸危险场所设置固定动火区
B.固定动火区距火灾爆炸危险场所的厂房、库房、罐区、设备、
装置、客井、排水沟、水封设施等不应小于30m
C.固定动火区应设置在火灾爆炸危险场所全年最小频率风向上风
或侧风方向,并与相邻企业火灾爆炸危险场所满足防火间距要求
D.落实并完善防火安全措施,明确防火责任人后,可在固定动火
区内存放可燃物及其他杂物2.受限空间作业
(1)作业前,应对受限空间进行安全隔离,要求如下:
①与受限空间连通的可能危及安全作业的管道应采用加
盲板或拆除一段管道的方式进行隔离;不应采用水封或
关闭阀门代替盲板作为隔断措施;
②与受限空间连通的可能危及安全作业的孔、洞应进行
严密封堵;
③对作业设备上的电器电源,应采取可靠的断电措施,
电源开关处应上锁并加挂警示牌。(2)作业前,应保持受限空间内空气流通良好,可采取如下措施:
①打开人孔、手孔、料孔、风门、烟门等与大气相通的设施进行
自然通风;
②必要时,可采用强制通风或管道送风,管道送风前应对管道内
介质和风源进行分析确认;
③在忌氧环境中作业,通风前应对作业环境中与氧性质相抵的物
料采取卸放、置换或清洗合格的措施,达到可以通风的安全条件
要求。(3)作业前,应确保受限空间内的气体环境满足作业要求,内容如下:
①作业前30min内,对受限空间进行气体检测,检测分析合格后方可进入;
②检测点应有代表性,容积较大的受限空间,应对上、中、下(左、中、
右)各部位进行检测分析;
③检测人员进入或探入受限空间检测时,应佩戴规定的个体防护装备;
④涂刷具有挥发性溶剂的涂料时,应采取强制通风措施;
⑤不应向受限空间充纯氧气或富氧空气;
⑥作业中断时间超过60min时,应重新进行气体检测分析。
记忆:作业前都是30min,作业中特一级动火30min其余60min(4)受限空间内气体检测内容及要求如下:
①作业时,作业现场应配置移动式气体检测报警仪,连续检
测受限空间内可燃气体、有毒气体及氧气浓度,并2h记录1次;
气体浓度超限报警时,应立即停止作业、撤离人员、对现场
进行处理,重新检测合格后方可恢复作业。
②氧气含量为19.5%一21%(体积分数),在富氧环境下不应
大于23.5%(体积分数)。
③有毒物质允许浓度应符合规定。
④可燃气体、蒸气浓度要求应符合规定。(5)进入受限空间作业人员应正确穿戴相应的个体防护装备:
①缺氧或有毒的受限空间经清洗或置换仍达不到要求的,应佩
戴满足要求的隔绝式呼吸防护装备,并正确拴带救生绳;
②易燃易爆的受限空间经清洗或置换仍达不到要求的,应穿防
静电工作服及工作鞋,使用防爆工器具;③存在酸碱等腐蚀性介质的受限空间,应穿戴防酸碱防护服、防护鞋、
防护手套等防腐蚀装备;
④在受限空间内从事电焊作业时,应穿绝缘鞋;
⑤有噪声产生的受限空间,应佩戴耳塞或耳罩等防噪声护具;
⑥有粉尘产生的受限空间,应在满足要求的条件下,按要求佩戴防尘口
罩等防尘护具;⑦高温的受限空间,应穿戴高温防护用品,必要时采取通风、隔热等防
护措施;
⑧低温的受限空间,应穿戴低温防护用品,必要时采取供暖措施;
⑨在受限空间内从事清污作业,应佩戴隔绝式呼吸防护装备,并正确拴
带救生绳;
⑩在受限空间内作业时,应配备相应的通信工具。
当一处受限空间存在动火作业时,该处受限空间内不应安排涂刷油漆、
涂料等其他可能产生有毒有害、可燃物质的作业活动。(6)对监护人的特殊要求:
①监护人应在受限空间外进行全程监护,不应在无任何防护措施
的情况下探入或进入受限空间;
②在风险较大的受限空间作业时,应增设监护人员,并随时与受
限空间内作业人员保持联络;
③监护人应对进入受限空间的人员及其携带的工器具种类、数量
进行登记,作业完毕后再次进行清点,防止遗漏在受限空间内。
受限空间监护特殊要求:全程监护+随时联络+进出登记(7)受限空间作业应满足的其他要求:
①受限空间出入口应保持畅通;
②作业人员不应携带与作业无关的物品进入受限空间;作业中不应抛掷
材料、工器具等物品;在有毒、缺氧环境下不应摘下防护面具;
③难度大、劳动强度大、时间长、高温的受限空间作业应采取轮换作业
方式;④接入受限空间的电线、电缆、通气管应在进口处进行保护或加强绝缘,
应避免与人员出入使用同一出入口;
⑤作业期间发生异常情况时,未穿戴规定个体防护装备的人员严禁入内
救援;
⑥停止作业期间,应在受限空间入口处增设警示标志,并采取防止人员
误入的措施;
⑦作业结束后,应将工器具带出受限空间。
受限空间安全作业票有效期不应超过24h。受限空间作业安全措施除通用模板外,主要增加了以下内容:
1.隔离:管道应采用加盲板;孔洞封堵;断电挂牌
2.通风换气:作业前,应保持受限空间内空气流通良好,可打
开孔洞自然通风也可采用强制通风。
3.气体检测:作业前30min内,对受限空间进行气体检测,检
测合格进入,作业过程中持续检测,2h记录一次,中断时间超
过60min时,应重新进行气体检测分析
4.特殊监护:全程监护+随时联络+进出登记3.一台容积为20m3氢气储罐,经清洗,置换后进行受限空间作业,氢气(H ),爆
2
炸极限范围为4%~75%(体积分数),下列该储罐气体采样分析数据(体积分数)中,
符 合 《 危 险 化 学 品 企 业 特 殊 作 业 安 全 规 范 》 ( GB-30871 ) , 要 求 的 是
( )。
A.上中下部检测值:氢分别为:0.6%,0.5%,0.3%,氧分别为:18.5%,20.5%,21.0%
B.上中下部检测值:氢分别为:0.5%,0.4%,0.3%,氧分别为:24.5%,21.5%,23.5%
C.上中下部检测值:氢分别为:0.5%,0.4%,0.3%,氧分别为:19.5%,20.5%,20.5%
D.上中下部检测值:氢分别为:0.7%,0.4%,0.3%,氧分别为:24.5%,22.5%,23.5%3.盲板抽堵作业
(1)作业前,危险化学品企业应预先绘制盲板位置图,
对盲板进行统一编号,并设专人统一指挥作业。
(2)在不同危险化学品企业共用的管道上进行盲板抽堵
作业,作业前应告知上下游相关单位。
(3)作业单位应根据管道内介质的性质、温度、压力和
管道法兰密封面的口径等选择相应材料、强度、口径和
符合设计、制造要求的盲板及垫片,高压盲板使用前应
经超声波探伤;盲板选用应符合要求。(4)作业单位应按位置图进行盲板抽堵作业,并对每个盲板进
行标识,标牌编号应与盲板位置图上的盲板编号一致,危险化学
品企业应逐一确认并做好记录。
(5)作业前,应降低系统管道压力至常压,保持作业现场通风
良好,并设专人监护。
(6)在火灾爆炸危险场所进行盲板抽堵作业时,作业人员应穿
防静电工作服、工作鞋,并使用防爆工具;距盲板抽堵作业地点
30m内不应有动火作业。(7)在强腐蚀性介质的管道、设备上进行盲板抽堵作业时,作业人
员应采取防止酸碱化学灼伤的措施。
(8)在介质温度较高或较低、可能造成人员烫伤或冻伤的管道、设
备上进行盲板抽堵作业时,作业人员应采取防烫、防冻措施。
(9)在有毒介质的管道、设备上进行盲板抽堵作业时,作业人员应
按要求选用防护用具。在涉及硫化氢、氯气、氨气、一氧化碳及氰化
物等毒性气体的管道、设备上进行作业时,除满足上述要求外,还应
佩戴移动式气体检测仪。(10)不应在同一管道上同时进行两处或两处以上的盲板抽堵作
业。
(11)同一盲板的抽、堵作业,应分别办理盲板抽、堵安全作业
票,一张安全作业票只能进行一块盲板的一项作业。
盲板抽堵作业结束,由作业单位和危险化学品企业专人共同确认。盲板抽堵作业安全措施除通用模板外,增加了以下内容:
1.按图作业:危险化学品企业应预先绘制盲板位置图,作业单位应
按位置图进行盲板抽堵作业,每个盲板进行编号,由危化品企业进
行确认
2.盲板选用:作业单位应根据介质和设备情况选择盲板及垫片,高
压盲板使用前应经超声波探伤
3.特殊要求:作业前,应降低系统管道压力至常压;
燃爆场合防静电,30米不得动火;
有毒场合还应佩戴移动式气体检测仪。
不应在同一管道上同时进行两处或两处以上的盲板抽堵作业4.化工企业在进入下辖区域内炉塔釜罐等空间的检修和清理等作业容易
发生诸如火灾爆炸、中毒窒息事故,故需要严格执行作业安全规定,根
据《危险化学品企业特殊作业安全规范》GB30871-2022的规定,下列要
求中正确的是( )。
A.与受限空间连通的可能危及安全作业的管道应采用盲板、水封或关闭
阀门作为隔断措施
B.对富含硫化亚铁的场所进行清理作业,需要直接采用自然通风或强制
通风后再进入作业
C.作业前60min内,对受限空间进行气体检测,检测分析合格后方可进入
D.二级动火作业中断时间超过60min时,应重新进行气体检测分析5.某高压氨气管线检维修作业前需要进行盲板的封堵,管道单位
委托有相关资质的作业单位进行盲板封堵作业,下列作业要求中
正确的是( )。
A.盲板抽堵作业结束,由管道单位专人进行确认
B.距盲板抽堵作业地点10m内不应有动火作业
C.作业前,作业单位应预先绘制盲板位置图
D.作业人员穿戴防护器具后还应佩戴移动式气体检测仪进行作业4.高处作业
1)高处作业分级
(1)直接引起坠落的客观危险因素主要分为9种:
①阵风风力五级(风速8.0m/s)以上;
②平均气温等于或低于5℃的作业环境;
③接触冷水温度等于或低于12℃的作业;
④作业场地有冰、雪、霜、油、水等易滑物;
⑤作业场所光线不足或能见度差;
⑥作业活动范围与危险电压带电体距离小于表的规定;⑦摆动,立足处不是平面或只有很小的平面,即任一边小于
500mm的矩形平面、直径小于500mm的圆形平面或具有类似尺
寸的其他形状的平面,致使作业者无法维持正常姿势;
⑧存在有毒气体或空气中含氧量低于19.5%(体积分数)的作
业环境;
⑨可能会引起各种灾害事故的作业环境和抢救突然发生的各
种灾害事故。(2)存在一种及以上危险因素的高处作业按B类法分级,否
则按A类法分级。
作业高度
分类
方法
2m≤h≤5m 5m<h≤15 15m<h≤30m h>30m
A Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ
B Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅳ2)作业要求
(1)高处作业人员应正确佩戴符合要求的安全带及符合要
求的安全绳,30m以上高处作业应配备通信联络工具。
(2)高处作业应设专人监护,作业人员不应在作业处休息。(3)应根据实际需要配备符合安全要求的作业平台、吊笼、
梯子、挡脚板、跣板等;脚手架的搭设、拆除和使用应符合
有关标准要求。
(4)高处作业人员不应站在不牢固的结构物上进行作业;
在彩钢板屋顶、石棉瓦、瓦棱板等轻型材料上作业,应铺设
牢固的脚手板并加以固定,脚手板上要有防滑措施;不应在
未固定、无防护设施的构件及管道上进行作业或通行。(5)在邻近排放有毒、有害气体、粉尘的放空管线或烟囱等场
所进行作业时,应预先与作业属地生产人员取得联系,并采取有
效的安全防护措施,作业人员应配备必要的符合国家相关标准的
防护装备(如隔绝式呼吸防护装备、过滤式防毒面具或口罩等)。
(6)雨天和雪天作业时,应采取可靠的防滑、防寒措施;遇有
五级风以上(含五级风)、浓雾等恶劣天气,不应进行高处作
业、露天攀登与悬空高处作业;暴风雪、台风、暴雨后,应对作
业安全设施进行检查,发现问题立即处理。(7)作业使用的工具、材料、零件等应装入工具袋,上下时手中不
应持物,不应投掷工具、材料及其他物品;易滑动、易滚动的工具、
材料堆放在脚手架上时,应采取防坠落措施。
(8)在同一坠落方向上,一般不应进行上下交叉作业,如需进行交
叉作业,中间应设置安全防护层,坠落高度超过24m的交叉作业,应
设双层防护。
(9)因作业需要,须临时拆除或变动作业对象的安全防护设施时,
应经作业审批人员同意,并采取相应的防护措施,作业后应及时恢
复。(10)拆除脚手架、防护棚时,应设警戒区并派专人监护,
不应上下同时施工。
(11)安全作业票的有效期最长为7天。当作业中断,再次
作业前,应重新对环境条件和安全措施进行确认。6.某煤化工企业,气柜顶部密封损坏,需要进行密封更换,作业审
批单位认为属于高处作业范畴,下列作业票要求中正确的是
( )。
A.50m以上高处作业应配备通信联络工具。
B.遇有五级风以上(含五级风)、浓雾等恶劣天气,不应进行高处
作业
C.在同一坠落方向上,确需进行交叉作业,中间应设置安全防护层,
坠落高度超过30m的交叉作业,应设双层防护
D.高处安全作业票的有效期最长为15天5.吊装作业
1)作业分级
吊装作业按照吊物质量状况不同分为:
①一级吊装作业: m>100t;
②二级吊装作业: 40t≤m≤100t;
③三级吊装作业:m<40t
注意:
高处作业是5、15、30;I、II、III、IV
吊装是40、100 ;三二一2)作业要求
(1)一、二级吊装作业,应编制吊装作业方案。吊装物体质量虽不
足40t,但形状复杂、刚度小、长径比大精密贵重,以及在作业条件
特殊的情况下,三级吊装作业也应编制吊装作业方案;吊装作业方案
应经审批。(2)吊装场所如有含危险物料的设备、管道时,应制定详细吊装方案,
并对设备、管道采取有效防护措施,必要时停车,放空物料,置换后再
进行吊装作业。
(3)不应靠近高架电力线路进行吊装作业;确需在电力线路附近作业时,
起重机械的安全距离应大于起重机械的倒塌半径并符合要求;不能满足
时,应停电后再进行作业。
(4)大雪、暴雨、大雾,六级及以上大风时,不应露天作业。
(5)作业前,作业单位应对起重机械、吊具、索具、安全装置等进行检
查,确保其处于完好、安全状态,并签字确认。
(6)指挥人员应佩戴明显的标志,并按规定的联络信号进行指挥。(7)应按规定负荷进行吊装,吊具、索具应经计算选择使用,不应超
负荷吊装。
(8)不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点;未经土建
专业人员审查核算,不应将建筑物、构筑物作为锚点。
(9)起吊前应进行试吊,试吊中检查全部机具、锚点受力情况,发现
问题应立即将吊物放回地面,排除故障后重新试吊,确认正常后方可正
式吊装。(10)吊装作业人员应遵守如下规定:
①按指挥人员发出的指挥信号进行操作;任何人发出的紧急停车信号均
应立即执行;吊装过程中出现故障,应立即向指挥人员报告;
②吊物接近或达到额定起重吊装能力时,应检查制动器,用低高度、短
行程试吊后,再吊起;
③利用两台或多台起重机械吊运同一重物时应保持同步,各台起重机械
所承受的载荷不应超过各自额定起重能力的80%;
④下放吊物时,不应自由下落(溜);不应利用极限位置限制器停车;
⑤不应在起重机械工作时对其进行检修;不应在有载荷的情况下调整起
升变幅机构的制动器;
⑥停工和休息时 ,不应将吊物、吊笼、吊具和吊索悬在空中。(11)以下情况不应起吊:
①无法看清场地、吊物,指挥信号不明;
②起重臂吊钩或吊物下面有人、吊物上有人或浮置物;
③重物捆绑、紧固、吊挂不牢,吊挂不平衡,索具打结,索具
不齐,斜拉重物,棱角吊物与钢丝绳之间无衬垫;
④吊物质量不明,与其他吊物相连,埋在地下,与其他物体冻
结在一起。(12)司索人员应遵守如下规定:
①听从指挥人员的指令,并及时报告险情;
②不应用吊钩直接缠绕吊物及将不同种类或不同规格的索具混在一起使用;
③吊物捆绑应牢靠,吊点设置应根据吊物重心位置确定,保证吊装过程中吊
物平衡;起升吊物时应检查其连接点是否牢固、可靠;吊运零散件时,应使
用专门的吊篮、吊斗等器具,吊篮、吊斗等不应装满;
④吊物就位时,应与吊物保持一定的安全距离,用拉绳或撑杆、钩子辅助其
就位;
⑤吊物就位前,不应解开吊装索具;
⑥与司索人员有关的不应起吊的情况,司索人员应做相应处理。(13)监护人员应确保吊装过程中警戒范围区内没有非作业人员
或车辆经过;吊装过程中吊物及起重臂移动区域下方不应有任何
人员经过或停留。
(14)用定型起重机械(例如履带吊车、轮胎吊车、桥式吊车等)
进行吊装作业时,除遵守本文件外,还应遵守该定型起重机械的
操作规程。(15)作业完毕应做如下工作:
①将起重臂和吊钩收放到规定位置,所有控制手柄均应放到零
位,电气控制的起重机械的电源开关应断开;
②对在轨道上作业的吊车,应将吊车停放在指定位置有效锚定;
③吊索、吊具收回,放置到规定位置,并对其进行例行检查。7.特殊作业因其危险性大、工况复杂、外来施工人员素质参差不齐,
而 导 致 事 故 高 发 。 下 列 关 于 特 殊 作 业 的 说 法 中 , 正 确 的 是
( )。
A.起吊重量最大为8t的集装箱作业时,作业之前应办理作业审批手续,
编写施工方案
B.在使用过程中发现储罐外壁防腐层局部脱落,需要补刷防腐层,因
现场条件不允许使用吊篮、脚手架等作业,经审批采用吊板悬吊作业
C.在距离正在生产的烷烃放空管25m处进行动火分析,气体取样合格后
20min进行
D.在盲板抽堵作业时,由专人指挥,现场盲板编号与盲板位置图上该
处盲板编号不一致时,应做标记6.临时用电作业
(1)在运行的火灾爆炸危险性生产装置、罐区和具有火灾爆炸危险场所内不
应接临时电源,确需时应对周围环境进行可燃气体检测分析,分析结果应符
合动火作业规定。
(2)各类移动电源及外部自备电源,不应接入电网。
(3)在开关上接引、拆除临时用电线路时,其上级开关应断电、加锁,并挂
安全警示标牌,接、拆线路作业时,应有监护人在场。(4)临时用电应设置保护开关,使用前应检查电气装置和保护设
施的可靠性。所有的临时用电均应设置接地保护。
(5)临时用电设备和线路应按供电电压等级和容量正确配置、使
用;所用的电器元件应符合国家相关产品标准及作业现场环境要求,
临时用电电源施工、安装应符合有关要求,并有良好的接地。(6)沿墙面或地面敷设电缆线路应符合下列规定:
①电缆线路敷设路径应有醒目的警告标志,对需埋地敷设的电缆线路
应设有走向标志和安全标志;
②沿地面明敷的电缆线路应沿建筑物墙体根部敷设,穿越道路或其他
易受机械损伤的区域,应采取防机械损伤的措施,周围环境应保持干
燥;
③在电缆敷设路径附近,当有产生明火的作业时,应采取防止火花损
伤电缆的措施;
④电缆埋地深度不应小于0.7m,穿越道路时应加设防护套管。(7)临时用电还应满足如下要求:
①火灾爆炸危险场所应使用相应防爆等级的电气元件,并采取相应的防爆
安全措施;
②临时用电线路及设备应有良好的绝缘,所有的临时用电线路应采用耐压
等级不低于500V的绝缘导线;
③临时用电线路经过火灾爆炸危险场所以及有高温振动、腐蚀积水及产生
机械损伤等区域,不应有接头,并应采取相应的保护措施;
④临时用电架空线应采用绝缘铜芯线,并应架设在专用电杆或支架上,其
最大弧垂与地面距离,在作业现场不低于2.5m,穿越机动车道不低于5m;⑤现场临时用电配电盘、箱应有电压标志和危险标志,应有防雨措施,盘、
箱、门应能牢靠关闭并上锁管理;
⑥临时用电设施应安装符合规范要求的漏电保护器,移动工具、手持式电
动工具应逐个配置漏电保护器和电源开关。
⑦未经批准,临时用电单位不应向其他单位转供电或增加用电负荷,以及
变更用电地点和用途。
⑧临时用电时间一般不超过15天,特殊情况不应超过30天;用于动火、受
限空间作业的临时用电时间应和相应作业时间一致;用电结束后,用电单
位应及时通知供电单位拆除临时用电线路。
总结:特一级动火8h,二级72h;受限空间24h
高处作业7天;临电作业一般15天,特殊30天8.危险化学品企业生产装置大检修期间,特殊作业管理执行不到
位,容易导致人身伤害事故。关于施工现场作业,安全要求的说
法,正确的是( )。
A.临时用电需埋地敷设的电缆,埋地深度不应小于0.7m,穿越道
路时应加设防护套管
B.两台起重机吊运同一吊物时,每台起重机所承受的载荷不应超
过各自额定起重能力的90%
C.特级,一级动火安全作业票有效期不应超过24h
D.为减少检修时间,可以在同一管道上同时进行两处以上的盲板
加装作业7.动土作业
(1)作业前,应检查工器具、现场支撑是否牢固、完好,发现问题应
及时处理。
(2)作业现场应根据需要设置护栏、盖板和警告标志,夜间应悬挂警
示灯。
(3)在动土开挖前,应先做好地面和地下排水,防止地面水渗入作业
层面造成塌方。(4)作业前,作业单位应了解地下隐蔽设施的分布情况,作业临
近地下隐蔽设施时,应使用适当工具人工挖掘,避免损坏地下隐
蔽设施;如暴露出电缆、管线以及不能辨认的物品时,应立即停
止作业,妥善加以保护,报告动土审批单位,经采取保护措施后
方可继续作业。(5)挖掘坑、槽、井、沟等作业,应遵守下列规定:
①挖掘土方应自上而下逐层挖掘,不应采用挖底脚的办法挖掘;
使用的材料、挖出的泥土应堆在距坑、槽、井、沟边沿至少1m处,
堆土高度不应大于1.5m;挖出的泥土不应堵塞下水道和窨井;
②不应在土壁上挖洞攀登;
③不应在坑、槽、井、沟上端边沿站立、行走;④应视土壤性质、湿度和挖掘深度设置安全边坡或固壁支撑;作业过
程中应对坑、槽、井、沟边坡或固壁支撑架随时检查,特别是雨雪后
和解冻时期,如发现边坡有裂缝、松疏或支撑有折断、走位等异常情
况时,应立即停止作业,并采取相应措施;
⑤在坑、槽、井、沟的边缘安放机械、铺设轨道及通行车辆时,应保
持适当距离,采取有效的固壁措施,确保安全;
⑥在拆除固壁支撑时,应从下而上进行;更换支撑时,应先装新的,
后拆旧的;
⑦不应在坑、槽 、井、沟内休息。(6)机械开挖时,应避开构筑物、管线,在距管道边1m范围内应采
用人工开挖;在距直埋管线2m范围内宜采用人工开挖,避免对管线
或电缆造成影响。
(7)动土作业人员在沟(槽、坑)下作业应按规定坡度顺序进行,
使用机械挖掘时,人员不应进入机械旋转半径内;深度大于2m时,
应设置人员上下的梯子等能够保证人员快速进出的设施;两人以上
同时挖土时应相距2m以上,防止工具伤人。
(8)动土作业区域周围发现异常时,作业人员应立即撤离作业现场。(9)在生产装置区、罐区等危险场所动土时,监护人员应与所在区域的
生产人员建立联系,当生产装置区、罐区等场所发生突然排放有害物质
时,监护人员应立即通知作业人员停止作业,迅速撤离现场。
(10)在生产装置区、罐区等危险场所动土时,遇有埋设的易燃易爆、
有毒有害介质管线、窨井等可能引起燃烧、爆炸、中毒、窒息危险,且
挖掘深度超过1.2m时,应执行受限空间作业相关规定。
(11)动土作业结束后,应及时回填土石,恢复地面设施。9.在挖土、打桩、开挖、钻探作业中入土深度0.5m以上,以及使
用推土机、压路机进行填土、平整操作可能影响地下隐蔽工程的
作业均需执行动土作业相关规定,下列对动土作业要求中正确的
是( )。
A.挖掘土方应自上而下采用挖底脚的办法挖掘
B.使用的材料、挖出的泥土应堆在距坑、槽、井、沟边沿至少1m
处,堆土高度不应大于1.5m
C.在距直埋管线2m范围内宜采用机械开挖,避免人工用力不匀损
坏管线
D.两人以上同时挖土时应相距1.5m以上,防止工具伤人8.断路作业
(1)作业前,作业单位应会同危险化学品企业相关部门制定交通组织
方案,应能保证消防车和其他重要车辆的通行,并满足应急救援要求。
(2)作业单位应根据需要在断路的路口和相关道路上设置交通警示标
志,在作业区域附近设置路栏、道路作业警示灯、导向标等交通警示设
施。(3)在道路上进行定点作业,白天不超过2h、夜间不超过1h即
可完工的,在有现场交通指挥人员指挥交通的情况下,只要作业
区域设置了相应的交通警示设施,可不设标志牌。(4)在夜间或雨、雪、雾天进行断路作业时设置的道路作
业警示灯,应满足以下要求:
①设置高度应离地面1.5m,不低于1.0m;
②其设置应能反映作业区域的轮廓;
③应能发出至少自150m以外清晰可见的连续、闪烁或旋转的
红光。(5)作业结束后,作业单位应清理现场,撤除作业区域、路
口设置的路栏、道路作业警示灯、导向标等交通警示设施,并
与危险化学品企业检查核实,报告有关部门恢复交通。10.某化工企业拟按计划更换一条物料输送管道,该管道有30m横跨生产区
主路。为减少断路对白天交通的影响,该企业决定夜间0:00~4:00采取断
路作业方式更换横跨部分。关于该企业此次断路作业采取的安全措施做法,
错误的是( )。
A. 制定交通组织方案,保证消防车和其他重要车辆通行
B. 设置的道路作业警示灯应能发出至少自100 m以外清晰可见的连续、闪
烁或旋转的红光
C. 在需要断路的路口设置交通警示标志
D. 在现场有专人指挥交通的情况下,仍应设置路栏、导向标识等交通警
示设施2026年注册安全工程师
《化工》
知识点7 过程控制和检测技术
学天教育教学研究院 邓子钖1)检测报警设施
可燃气体和有毒气体检测报警系统
(1)在生产或使用可燃气体及有毒气体的生产设施及储运设施的区域内,
泄漏气体中可燃气体浓度可能达到报警设定值时,应设置可燃气体探测器;
(2)泄漏气体中有毒气体浓度可能达到报警设定值时,应设置有毒气体探
测器;
(3)既属于可燃气体又属于有毒气体的单组分气体介质,应设有毒气体探
测器;
(4)可燃气体与有毒气体同时存在的多组分混合气体,泄漏时可燃气体浓
度和有毒气体浓度有可能同时达到报警设定值,应分别设置可燃气体探测
器和有毒气体探测器。(5)可燃气体和有毒气体的检测报警应采用两级报警。同级别的有毒
气体和可燃气体同时报警时,有毒气体的报警级别应优先。
(6)可燃气体和有毒气体检测报警信号应送至有人值守的现场控制室、
中心控制室等进行显示报警;可燃气体二级报警信号、可燃气体和有毒
气体检测报警系统报警控制单元的故障信号应送至消防控制室。
(7)现场区域警报器应有声、光报警功能。(8)可燃气体和有毒气体检测报警系统应独立于其他系统单独设置。
(9)可燃气体和有毒气体检测报警系统的气体探测器、报警控制单
元、现场警报器等的供电负荷,应按一级用电负荷中特别重要的负荷
考虑,宜采用UPS电源装置供电。
(10)确定有毒气体的职业接触限值时,应按最高容许浓度、时间加
权平均容许浓度、短时间接触容许浓度的优先次序选用。(高加短)检测点的确定
1.一般规定
(1)判别泄漏气体介质是否比空气重,应以泄漏气体介质的分子量与环境空
气的分子量的比值为基准,并按下列原则判别:
①比值大于或等于1.2时,则泄漏的气体重于空气,如丙烷、丁烷等、甲醇乙
醇等液体蒸汽。
②比值大于或等于1.0、小于1.2时,则泄漏的气体为略重于空气,如乙烷、
硫化氢。
③比值为0.8~1.0时,则泄漏的气体为略轻于空气,如氰化氢、乙烯。
④比值小于或等于0.8时,则泄漏的气体为轻于空气,如氢气、甲烷、天然气。补充考点: H-1;C-12;0-16;N-14;S-32;Cl-35.5、空气29
烷类C H 烯类C H 炔类C H
n 2n+2 n 2n n 2n-2
轻:氢气H 、甲烷、天然气CH
2 4
略轻:一氧化碳CO、氰化氢HCN、乙烯C H
2 4
略重:乙烷C H 、硫化氢H S
2 6 2
重:丙烷C H 等、液体蒸汽等
3 8
轻 略轻 略重 重
0.8 1 1.2
氢气、甲烷、 一氧化碳 乙烷、硫化氢 丙烷丁烷等、
氰化氢、乙烯
天然气 各种蒸汽2.生产设施
(1)释放源处于露天或敞开式厂房布置的设备区域内,可燃气体探
测器距其所覆盖范围内的任一释放源的水平距离不宜大于10m,有毒
气体探测器距其所覆盖范围内的任一释放源的水平距离不宜大于4m。
(2)释放源处于封闭式厂房或局部通风不良的半敞开厂房内,可燃
气体探测器距其所覆盖范围内的任一释放源的水平距离不宜大于5m;
有毒气体探测器距其所覆盖范围内的任一释放源的水平距离不宜大于
2m。
(燃十毒四 封闭减半)(3)比空气轻的可燃气体或有毒气体释放源处于封闭或局部通风
不良的半敞开厂房内,除应在释放源上方设置探测器外,还应在厂
房内最高点气体易于积聚处设置可燃气体或有毒气体探测器。探测器型号 报警设定值 测量范围
一级≤25%LEL
可燃气体 0-100%LEL
二级≤50%LEL
一级≤100%OEL
有毒气体 0-300%OEL
二级≤200%OEL
一级≤5%IDLH
有毒气体现有探测器
0-30%IDLH
不能满足测量要求
二级≤10%IDLH
过氧23.5%VOL
氧气 0-25%VOL
欠氧19.5%VOL
一级1LEL·m
线型可燃 0-5LEL·m
二级2LEL·m现场警报器的选用
(1)可燃气体和有毒气体检测报警系统应按照生产设施及储
运设施的装置或单元进行报警分区,各报警分区应分别设置
现场区域警报器。
(2)区域警报器的启动信号应采用第二级报警设定值信号。
(3)区域警报器的数量宜使在该区域内任何地点的现场人员
都能感知到报警。(4)区域警报器的报警信号声级应高于110dBA,且距警报器1m处总
声压值不得高于120dBA。(110-120)
(5)有毒气体探测器宜带一体化的声、光警报器,可燃气体探测
器可带一体化的声、光警报器,探测器一体化声、光警报器的启动
信号应采用第一级报警设定值信号。报警控制单元选用
(1)在下列情况下,报警控制单元应能发出与可燃气体和有毒气
体浓度报警信号有明显区别的声、光故障报警信号:
①报警控制单元与探测器之间连线断路或短路。
②报警控制单元主电源欠压。
③报警控制单元与电源之间的连线断路或短路。
(2)控制室内可燃气体和有毒气体声、光警报器的声压等级应
满足设备前方1m处不小于75dBA,声、光警报器的启动信号应采用
第二级报警设定值信号。安全完整性等级的划分
由 安全完整性等级 平均失效概率 减少风险
低
1 10-2~10-1 10~100
到
2 10-3~10-2 100~1000
高
3 10-4~10-3 1000~10000
4 10-5~10-4 10000~100000
记忆:
失效概率从10-1-10-2依此类推
减少风险从101-102以此类推
石油化工企业或装置安全完整性等级不应高于SIL3级补充:根据GBT-50770-2013《石油化工安全仪表系统设计规范》
测量仪表、
安全测量仪表、控 逻辑控制器
SIL等级 控制阀冗 逻辑控制器
制阀共用与否 冗余与否
余与否
SIL1(可) 可与DCS共用 可单一 宜与DCS分开 可冗余型
SIL2(宜) 宜与DCS分开 宜冗余 应与DCS分开 宜冗余型
SIL3(应) 应与DCS分开 应冗余 应与DCS分开 应冗余型
DCS指基本过程控制系统
注释
控制阀冗余可一个调节阀和一个切断阀,也可采用两个切断阀。1.根据《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计标准》,以
下说法正确的是( )。
A.可燃气体和有毒气体检测报警信号和控制单元的故障信号可送
至无人值守的消防控制室
B.既属于可燃气体又属于有毒气体的单组分气体介质,应设置可
燃气体探测器
C.可燃气体与有毒气体同时存在的多组分混合气体,泄露时可能
同时达到报警设定值,应设置有毒气体探测器
D.确定有毒气体的报警值时,应按职业接触限值的最高容许浓度,
时间加权平均容许浓度、短时间接触容许浓度优先次序选用2.关于可燃气体和有毒气体检测区域报警设施和一体化声、光警报器设
置的说法,正确的是( )。
A.区域警报器的启动信号应采用第一级报警设定值信号
B.有毒气体可带一体化的声、光警报器,一体化声、光警报器的启动信
号应采用第二级报警设定值信号
C.区域警报器的报警信号声级不应高于85 dBA,且距警报器1m处总声压
值不得高于100 dBA
D.可燃气体探测器可带一体化的声、光警报器,一体化声、光警报器的
启动信号应采用第一级报警设定值信号3.某化工企业以一氧化碳和氢气为原料生产甲醇,拟在甲醇合成车间设
置可燃气体和有毒气体探测器,根据《石油化工可燃气体和有毒气体检
测报警设计标准》(GB/T 50493)下列可燃气体和有毒气体探测器的选
择中,正确的是( )。
A.一氧化碳检测宜选用半导体型探测器
B.氢气检测宜选用半导体型探测器
C.氢气检测宜选用热传导型探测器
D.一氧化碳检测宜选用光致电离型探测器4.根据《石油化工安全仪表系统设计规范》(GB/T50770)关于控
制阀的冗余设置说法,错误的是( )。
A.SIL3级安全仪表功能,不采用冗余控制方式,采用一个切断阀
B.SIL3级安全仪表功能,应采用冗余控制方式,采用两个切断阀
C.SIL2级安全仪表功能,宜采用冗余控制方式,采用两个切断阀
D.SIL1级安全仪表功能,不采用冗余控制方式,采用单一控制阀5.甲化工厂位于A市郊区,距离市区15km,主要生产合成氨。2015年企业
扩大产能,开始新建一合成氨项目。在评价及安全检查过程中,发现可
燃、有毒气体探测器安装高度距离地坪均在0.3~0.6m;此外还发现合成
氨安全控制未达到相关要求。甲化工厂针对检查出的问题,进行了积极
整改。
根据以上场景,回答下列问题:
甲化工厂合成氨生产装置现场设置的可燃、有毒气体探测器的设置是否
符合规定并说明理由。【参考答案】现场设置的可燃、有毒气体探测器的设置高度
不符合要求。理由:合成氨工艺中涉及的可燃气体为氢气,
有毒气体为氨气,二者均轻于空气。而检测比空气轻的可燃
气体或有毒气体时,探测器的安装高度宜在释放源上方2.0m
内,而不是距地坪0.3~0.6m。2)安全仪表系统
安全仪表系统的概念和基本要求
安全仪表系统(safety instrumented system,SIS)包括:
①仪表保护系统(Instrument pro— tection)system,IPS);
②紧急停车系统(emergency shut—down system,ESD)。
(1)无论是人为因素导致的危险,还是生产装置本身出现的故障
危险以及一些不可抗因素引发的危险,SIS都应按预先设定的程序
立即作出正确的反应并给出相应的逻辑信号,使生产装置安全联锁
或停车,阻止危险的发生及扩散,使危害降到最低。(2)安全仪表系统的逻辑控制器应具有硬件和软件自诊断功能。安全
仪表系统的中间环节应少。逻辑控制器的中央处理单元、输入输出单元、
通信单元及电源单元等,应采用冗余技术。
(3)安全仪表系统逻辑控制器一般规定:逻辑控制器宜采用可编程电子
系统。对于输入、输出点数较少、逻辑功能简单的场合,逻辑控制器可
采用继电器系统。逻辑控制器的中央处理单元负荷不应超过50%。采用
以太网的通信负荷不应超过50%。安全仪表系统与基本过程控制系统的区别
基本过程控制系统
区别 安全仪表系统(SIS)
(PLC\DCS)
安全仪表系统则监视生产过
程的状态,判断危险条件,
执行功能 执行基本生产控制功能
防止风险的发生或减轻风险
造成的后果
工作状态 主动的、动态的 被动的、休眠的
大部分时间是处于“休眠”
失效表现形式 失效大多显而易见 状态,所以很难觉察它是否
出现了失效或存在问题联锁保护系统使用、故障管理、维护要求
(1)联锁保护系统软件和应用软件至少有两套备份,并异地
妥善保管,软件备份要注明软件名称、版本、修改日期、修改人,
并将有关修改设计资料存档。
(2)新装置或设备检修后投运之前、长期解除的联锁保护系
统恢复之前,应对所有的联锁回路进行全面的检查和确认。对联
锁回路的确认,由使用单位组织实施并填写联锁保护系统验收单,
联锁保护系统验收单的内容可包括装置名称、验收时间、工艺位
号、联锁内容、动作情况等,相关单位人员共同参加确认并会签。(3)联锁保护系统所用器件(包括一次检测元件、线路和执行元件)、
运算单元应随装置停车周期检修、校准、标定。新更换的元件、仪表、设
备必须经过检验、标定之后方可装入系统,联锁保护系统检修后必须进行
联校。
(4)为杜绝误操作,在进行解除或恢复联锁回路的作业时,必须实行
监护操作,作业人员在操作过程中应与工艺操作人员保持密切联系。(5)要明确联锁系统的盘前开关、按钮和盘后开关、按钮的操
作权限,无关人员不得进入有联锁回路仪表、设备的仪表盘后。一
般盘前开关、按钮由装置的操作工操作,盘后开关、按钮由仪表维
护人员操作。
(6)生产车间及负责仪表维护的单位均需建立工艺联锁台账,
台账的内容要包括位号、内容、一次仪表名称、型号、设定值等。联锁系统的变更
(1)联锁保护系统的变更(包括仪表器件/接线、联锁条件/方
式、设定值修改、临时/长期解除、取消、恢复、新增),必须由
使用单位提出并办理审批。
解除联锁保护系统时应制定相应的安全防范措施及应急预案,
须经使用单位/生产车间、仪表维护单位、主管部门等相关单位会
签审查、审批后方可实施。(2)执行联锁保护系统的变更(包括仪表器件/接线、联锁条件方式、
设定值修改、临时/长期解除、取消、恢复、新增)等作业时,建议执行
工作票制度,可以制定“仪表联锁工作票”,注明作业的依据、作业内
容、作业执行人、检查/监护人、作业完成工艺确认、时间等,并由仪表
维护和使用单位分别保留归档。
(3)根据工艺生产操作法要求,在开、停工时需要临时切除的联锁,
不属于联锁变更管理范围,但应严格按工艺操作法执行。
新增联锁保护系统或者联锁保护系统变更,必须做到图纸、资料齐全。6.联锁保护系统是保护人身安全和设备资产完好的重要措施,为确
保联锁保护系统可靠性和可用性,需要对联锁保护系统合理地使用
和 维 护 。 关 于 联 锁 保 护 系 统 使 用 、 维 护 的 说 法 , 正 确 的 是
( )。
A.联锁保护系统软件和应用软件应有一套备份,妥善保管并注明响
应信息
B.解除或恢复连锁回路作业必须在装置停工状态下进行
C.联锁保护系统中更新的元件、仪表、设备可直接装入系统
D.联锁保护系统应建立设备档案,记录联锁保护系统的全寿命运行
过程信息7.投用、解除联锁保护系统必须采取严格的变更审批程序。关
于联锁保护系统变更实施的说法,错误的是( )。
A.联锁保护系统的变更由仪表维护单位提出并办理审批
B.开车停车时需要临时解除的联锁不属于联锁变更管理范围
C.进行联锁保护系统变更作业,应执行工作票制度
D.解除联锁保护系统时应制定相应的安全防范措施及应急预案2026年注册安全工程师
《化工》
知识点8 主要防火防爆技术
学天教育教学研究院 邓子钖1)工业建筑防火防爆
储存物品的火灾危险性分类
储存物品的火灾危险性特征
1.闪点小于28℃的易燃液体:己烷、石脑油、戊烷、环戊烷
、苯、二硫化碳、二甲苯、乙醇、甲醇、乙醚、醋酸甲酯、
蚁酸甲酯、硝酸乙酯、丙酮、汽油、丙烯以及酒精度为38°
及以上的白酒(甲乙丙38、烷苯烯氢磷)
2.爆炸下限小于10%的气体,以及受到水或者空气中水蒸气
的作用,能产生爆炸下限小于10%气体的固体物质:乙炔、
甲类
甲烷、氢气、丙烯、乙烯、丁二烯、水煤气、环氧乙烷水、
硫化氢、液化石油气、氯乙烯、碳化铝、电石(甲乙丙38、
烷苯烯氢磷)
3.常温下能自行分解或者在空气中氧化即能导致快速自燃或
爆炸的物质:硝化棉、喷漆棉、硝化纤维胶片、火胶棉、黄
磷、赛璐珞棉储存物品的火灾危险性特征
4.常温下受到水或者空气中水蒸气的作用,能够产生可燃气
体并引起燃烧或爆炸的物质:金属钾、锂、钠、锶、钙、氢
化锂、氢化钠、四氢化锂铝(钾钠锂钙锶)
5.遇酸、摩擦、受热、撞击以及遇有机物或者硫黄等易燃的
甲类
无机物,极易引起燃烧或者爆炸的强氧化剂:氯酸钾、过氧
化钾、氯酸钠、过氧化钠、硝酸铵(两钾两钠硝酸铵)
6.受撞击、摩擦或者与有机物、氧化剂接触时能引起燃烧或
者爆炸的物质:赤磷、三硫化二磷、五硫化二磷1.28≤闪点<60的液体:煤油、丁烯醇、松节油、异戊醇、醋
酸、丁醚、丁酯、乙酰丙酮、硝酸戊酯、溶剂油、环己胺、樟
脑油、冰醋酸、蚁酸
2.爆炸下限≥10%的气体:氨气、一氧化碳
3.不属于甲类的化学易燃危险固体:硫黄、铝粉、镁粉、赛璐
珞板(片)、萘、樟脑、生松香、硝化纤维色片、硝化纤维漆
乙类
布(除硝化纤维胶片,棉为甲,板片为乙)
4.不属于甲类的氧化剂:硝酸铜、亚硝酸钾、铬酸、重铬酸钠
、硝酸、铬酸钾、硝酸汞、发烟硫酸、硝酸钴、漂白粉
5.助燃气体:氧气、液氯、氟气
6.常温下与空气接触能缓慢氧化,且积热不散引起自燃的物品:
漆布及其制品,油纸及其制品,油绸及其制品1.闪点不小于60℃的液体:动物油、沥青、植物油、润滑油、蜡
、重油、机油、闪点不小于60℃的糖醛、柴油、白兰地成品库
2.可燃固体:化学、人造纤维及其织物,纸张,棉、毛、丝、麻
丙类
及其织物,谷物,面粉,粒径不小于2mm的工业成型硫黄,天然
橡胶及其制品,竹、木及其制品,中药材,电视机、收录机等电
子产品,计算机房已录数据的磁盘储存间,冷库中的鱼、肉间
1.难燃烧物品:自熄制品塑料及其制品,水泥刨花板,酚醛塑料
丁类
及其制品
戊类
1.不燃烧物品:玻璃、钢材及其制品,不然气体、搪瓷制品防火分隔与防爆泄压
1.防火墙
为了给扑灭火灾赢得时间,要求防火墙应由非燃烧体材料构成,其耐火极限
不应低于4h;防火墙应直接砌筑在基础上或框架结构的框架上,当防火墙一
侧的屋架梁和楼板被烧毁或受到严重破坏时,防火墙不致倒塌;防火墙上不
应开设门、窗、洞口,确需开设时,应设置不可开启或火灾时能自动关闭的
甲级防火门、窗。可燃气体和甲、乙、丙类液体的管道严禁穿过防火墙。防
火墙内不应设置排气道。2.防火门
防火门是一种活动的防火分隔物,要求防火门应能关闭紧密,不会窜入
烟火;应有较高的耐火极限,甲级防火门的耐火极限不低于1.5h,乙级
不低于1.0h,丙级不低于0.5h;为保证在着火时防火门能及时关闭,最
好在门上设置自动关闭装置。3.防火间距
火灾发生时,由于强烈的热辐射、热对流以及燃烧物质的爆炸飞溅、抛
向空中形成飞火,能使邻近甚至远处建筑物形成新的起火点。为阻止火
势向相邻建筑物蔓延扩散,应保证建筑物之间的防火间距。4.防爆泄压装置
有爆炸危险的甲、乙类厂房应设置泄压装置,构成薄弱环节,一旦爆炸发生
时,这些薄弱部位首先遭受破坏,瞬时把大量气体和热量泄入大气,削弱爆
炸威力的升级,从而减轻承重结构受到的爆炸压力,避免造成倒塌破坏。
厂房的泄压装置可采用轻质板制成的屋顶和易于泄压的门、窗(应向外开启)
也可用轻质墙体泄压。当厂房周围环境条件较差时,宜采用轻质屋顶泄压。1.为了预防建筑火灾,减少火灾危害,保护人身和财产安全,相关
部门制定了《建筑设计防火规范》(GB 50016)。根据《建筑设计
防火规范》(GB 50016),下列关于甲类物质储存仓库火灾危险性
类别的划分,正确的是( )。
A.己烷、戊烷、石脑油、醋酸甲酯、乙炔、氢、氯酸钠
B.硝化棉、硝化纤维胶片、硝酸铵、赛璐珞棉、樟脑油
C.黄磷、赤磷、五硫化二磷、三硫化二磷、冰醋酸、液氯
D.金属钾、钠、锂、钙、硝酸乙酯、氨气、一氧化碳2)防爆电气设备
爆炸危险区域的等级及划分
1.爆炸危险区域的等级
正常运行(爆炸性气体混合物、可燃粉
分类 等级
尘出现的频繁程度和持续时间)
0区 连续出现或长期出现的环境
爆炸性气体 1区 可能出现的环境
2区 不太可能出现或短时存在的的环境
20区 持续地、长期的或频繁地出现
爆炸性粉尘 21区 很可能偶尔出现
22区 一般不可能出现或持续时间短暂2.爆炸危险区域的划分
爆炸性气体环境危险区域的范围
连续级释放源/0区20区 经常或长期向空间释放
释放
第一级释放源/1区21区 正常运行时,会释放
源级
别 正常运行时,不会释放
第二级释放源/2区22区
或偶尔短时释放防爆电气设备类型
爆炸性环境使用的电气设备与爆炸危险物质的分类相对应,分为Ⅰ类、
Ⅱ类、Ⅲ类。
(1)Ⅰ类电气设备
用于煤矿瓦斯气体环境。Ⅰ类防爆型式考虑了甲烷和煤粉的点燃及地
下用设备的机械增强保护措施。
(2)Ⅱ类电气设备
用于爆炸性气体环境。具体分为ⅡA、ⅡB、ⅡC三类。ⅡB类的设备可
适用于ⅡA类设备的使用条件,ⅡC类的设备可用于ⅡA或ⅡB类设备的
使用条件。(3)Ⅲ类电气设备
用于爆炸性粉尘环境。具体分为ⅢA、ⅢB、ⅢC三类。ⅢB类的设备可
适用于ⅢA设备的使用条件,ⅢC类的设备可用于ⅢA或ⅢB类设备的使
用条件。
在爆炸性粉尘环境中粉尘可分为下列三级:
①ⅢA级为可燃性飞絮。
②ⅢB级为非导电性粉尘。
③ⅢC级为导电性粉尘。
记忆:设备好坏C>B>A设备保护等级(EPL)
(1)引入设备保护等级(EPL)目的在于指出设备的固有点燃风险,区
别爆炸性气体环境、爆炸性粉尘环境和煤矿有甲烷的爆炸性环境的差别。
①用于煤矿有甲烷的爆炸性环境中的Ⅰ类设备EPL分为Ma、Mb两级。
②用于爆炸性气体环境的Ⅱ类设备的EPL分为Ga、Gb,Gc三级。
③用于爆炸性粉尘环境的Ⅲ类设备的EPL分为Da、Db、Dc三级。(2)Ma、Ga、Da级的设备具有“很高”的保护级别,该等级具有足够
的安全程度,使设备在正常运行过程中、在预期的故障条件下或者在
罕见的故障条件下不会成为点燃源。对Ma级来说,甚至在气体突出时
设备带电的情况下也不可能成为点燃源。
(3)Mb、Gb、Db级的设备具有“高”的保护级别,在正常运行过程中、
在预期的故障条件下不会成为点燃源。对Mb级来说,在从气体突出到
设备断电的时间范围内预期的故障条件下不可能成为点燃源。(4)Gc、Dc级的设备具有爆炸性气体环境用设备。具有“加强”
的保护级别,在正常运行过程中不会成为点燃源,也可采取附加
保护,保证在点燃源有规律预期出现的情况下(如灯具的故障),
不会点燃。(5)防爆电气设备的级别和组别不应低于该爆炸性气体
环境内爆炸性气体混合物的级别和组别:
设备保护级别 危险区域 设备保护级别
20区 Da 0区 Ga
21区 Da或Db 1区 Ga或Gb
22区 Da、Db或Dc 2区 Ga、Gb或Gc总结:
保护级别 很高a 高b 加强c
正常运行过程中、 在正常运行过
在预期的故障条件 程中、在预期 在正常运行过
下或者在罕见的故 的故障条件下 程中不会成为
障条件下不会成为 不会成为点燃 点燃源
点燃源 源
I类防爆电器
Ma Mb
(煤矿瓦斯)
II类防爆电器
Ga(0、1、2) Gb(1、2) Gc(2)
(爆炸性气体)
III类防爆电器
Da(20、21、22) Db(21、22) Dc(22)
(爆炸性粉尘)2.防爆电气设备选用要根据场所爆炸性介质种类和危险特性选用合
适的设备类型,下列防爆电气设备选型中错误的是( )。
A.Ⅰ类电气设备用于煤矿瓦斯气体环境
B.Ⅱ类电气设备用于爆炸性气体环境,ⅡA类的设备可适用于ⅡB类
设备的使用条件
C.ⅢB级电气设备用于非导电性粉尘环境
D.Ⅲ类电气设备用于爆炸性粉尘环境,具体分为ⅢA、ⅢB、ⅢC三类3.爆炸危险环境中电气设备,应根据使用环境的区域、电气设备的种类、
防护级别和使用条件等来选择。关于电气设备保护级别与电气设备防爆
结构关系的说法,正确的是 ( )。
A. 保护级别为Ga的电气设备,本质安全型防爆结构的防爆形式为ib
B. 保护级别为 Da的电气设备,本质安全型防爆结构的防爆形式为iDb
C. 保护级别为 Gb 的电气设备,浇封型防爆结构的防爆形式为mb
D. 保护级别为 Db的电气设备,浇封型防爆结构的防爆形式为pDb