夜雨聆风学习资料网 资料列表 开通 VIP 用登录 / 注册 ⌄
PDF

01.第一节-防火防爆基本措施_2026安全化工SVIP_2026安全化工SVIP_02-基础精讲✿高端面授✿深度强化_08-2026年安全化工-本质教育-考点精讲班-宋晓婷_03-第三章化工防火防爆安全技术_讲义

查看资料信息、公开预览和下载状态。

共 5 页PDF · 979.1KB
下载

文档在线预览

公开展示前 3 页
100%
1
《01.第一节-防火防爆基本措施_2026安全化工SVIP_2026安全化工SVIP_02-基础精讲✿高端面授✿深度强化_08-2026年安全化工-本质教育-考点精讲班-宋晓婷_03-第三章化工防火防爆安全技术_讲义》第1页预览
2
《01.第一节-防火防爆基本措施_2026安全化工SVIP_2026安全化工SVIP_02-基础精讲✿高端面授✿深度强化_08-2026年安全化工-本质教育-考点精讲班-宋晓婷_03-第三章化工防火防爆安全技术_讲义》第2页预览
3
《01.第一节-防火防爆基本措施_2026安全化工SVIP_2026安全化工SVIP_02-基础精讲✿高端面授✿深度强化_08-2026年安全化工-本质教育-考点精讲班-宋晓婷_03-第三章化工防火防爆安全技术_讲义》第3页预览

本文档共 5 页 剩余 2 页未展示,请下载后查阅

下载

文档文本内容

本质筑安 考注安 更简单
2026 中级注册安全工程师
化工安全实务
@注安宋晓婷
精讲班
第三章 化工防火防爆安全技术
目录
化工防火防爆基本要求
主要化工防火防爆技术
化工消防技术
考点1 防火防爆基本措施
一、防火防爆基本措施
(一)控制可燃物的措施
控制可燃物,就是使可燃物达不到燃爆所需要的数量、浓度或者使可燃物难燃化或用不
燃材料取而代之。
1、利用爆炸极限、相对密度等特性控制气态可燃物
(1)增加可燃气体浓度或用可燃气体置换容器或设备中的原有空气,使其中的可燃气
体浓度高于爆炸上限。
(2)散发可燃气体或蒸气的车间或仓房,应加强通风换气,防止形成爆炸性气体混合
物。其通风排气口应根据气体的相对密度设在房间的上部或下部。
(3)对有泄漏可燃气体或蒸汽危险的场所,应在泄漏点周围设立禁火警戒区。
2、利用闪点、自燃点等特性控制液态可燃物
(1)用不燃和闪点高的液体代替闪点较低的液体。如:用三氯乙烯、四氯化碳等不燃
液体代替酒精、汽油等易燃液体作溶剂。——替代
(2)利用不燃液体稀释可燃液体,会使混合液体的闪点、自燃点提高。——稀释
(3)对于在正常条件下有聚合放热自燃危险的液体在储存过程中应加入阻聚剂。——
阻聚
3、利用燃点、自燃点等数据控制一般的固态可燃物
1本质筑安 考注安 更简单
(1)选用砖石等不燃材料代替木材等可燃材料作为建筑材料,可以提高建筑物的耐火
极限。
(2)选用燃点或自燃点较高的可燃材料或难燃材料代替易燃材料或可燃材料。
(3)用防火涂料涂层金属构件或阻燃剂浸涂木材、纸张、织物等可燃材料,可以提高
其耐燃性和耐火极限。
4、利用负压操作对易燃物料进行安全干燥、蒸馏、过滤输送
(1)减压蒸馏原油,分离汽、煤、柴油可防止高温引起自燃。
(2)真空过滤有爆炸危险的物质,可免除爆炸危险性。
(二)控制助燃剂的措施
控制助燃剂:使可燃性气体、液体、固体、粉体物料不与空气、氧气或其他氧化剂接触,
或者将它们隔离开来。
1. 密闭设备系统:对有燃爆危险物料的设备和管道,尽量采用焊接,减少法兰连接;
输送燃爆危险性大的气体、液体管道,最好用无缝钢管。
2. 惰性气体保护:如氮气、二氧化碳、水蒸气等,其中使用最多的是氮气。
3. 隔绝空气储存:遇到空气或受潮、受热极易自燃的物品,可以隔绝空气进行安全储
存。如金属钠储存于煤油中,黄磷存于水中,活性镍存于酒精中,烷基铝封存于氮气中,二
硫化碳用水封存等。
4. 通风置换:散发可燃气体较多的场所应采用半敞开式建筑或露天布置。
2本质筑安 考注安 更简单
(三)控制点火源的措施
1、消除和控制明火:
(1)严禁吸烟、禁止烟火;
(2)生产用明火、加热炉宜集中布置在厂区的边缘,且应位于有易燃物料的设备全年
最小频率风向的下风侧,明火地点与甲类厂房防火间距不少于30m,明火地点与液化烃储罐
防火间距最小为40m。
(3)全厂性的高架火炬应布置在生产区全年最小频率风向的上风侧。可能携带可燃性
液体的高架火炬与相邻居住区、工厂应保持不小于120m的防火间距,与厂区内装置、储罐、
设施保持不小于90m的防火间距。严禁排入火炬的可燃气体携带可燃液体;距火炬筒30m
范围内,禁止可燃气体放空。
全年最小风频
下风侧 上风侧
邻近城镇或居民区 石油化工企业
人员集中场所及明火或散发火花 可能散发可燃气体的场所
生产区 高架火炬
消防站 生产区
2、防止撞击火花和控制摩擦
(1)在有爆炸危险的甲、乙类厂房内,禁止穿带钉子的鞋。
(2)倾倒可燃液体时,应用铜锡合金或铝皮等不易产生火花的材料将容易摩擦的部位
覆盖起来。
3、防止和控制高温物体作用:热水采暖不超过130℃,蒸汽不超过110℃。
3本质筑安 考注安 更简单
4、防止电气火花
5、防止日光照射和聚光作用:不得用椭圆形玻璃瓶盛装易燃液体,易燃易爆化学品仓
库的门窗外部应设遮阳板,窗户玻璃宜用毛玻璃或涂刷白漆。
(四)控制工艺参数的措施
1、控制温度措施
(1)移走反应热量:夹套冷却、内蛇管冷却和二者兼用。
(2)防止搅拌中断
(3)正确选择传热介质:环氧乙烷不能用水,要选用石蜡或者矿物油作为传热介质。
(4)设置测温仪表报警
2、控制压力措施
(1)压力计的选择:低压设备的压力计精度不得低于2.5级,中压不得低于1.5级,
高压、超高压不得低于1级。
3、控制投料措施
(1)控制投料速度和数量
4本质筑安 考注安 更简单
(2)控制投料配比:严格控制投入原料配比,尽量减少开停车次数。
(3)控制投料顺序:例如:氯化氢的合成应先投氢后投氯,三氯化磷的生产应先投磷
后投氯,硫磷脂与一甲胺反应时应先投硫磷酯后滴加一甲胺等,否则,就有发生燃爆的危险。
(4)控制原材料纯度和副反应,防止溢料漏料。
【例题】(模拟)关于高架火炬的布置要求,下列说法正确的是( )。
A. 高架火炬应布置在生产区全年最大频率风向的上风侧
B. 携带可燃液体的高架火炬与相邻居住区应保持不小于90m的防火间距
C. 距火炬筒30m范围内,允许少量可燃气体放空
D. 全厂性的高架火炬应布置在生产区全年最小频率风向的上风侧
【答案】D
【解析】A选项:错误。应为最小频率风向,而不是最大频率风向。
B选项:错误。携带可燃液体的高架火炬与相邻居住区应保持不小于120m的防火间距,
而不是90m。
C选项:错误。距火炬筒30m范围内,禁止可燃气体放空,不允许任何放空。
5