文档文本内容
二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用 请勿外泄
【2022年真题】安全环保组织等各车间进行了安全专项检查,检查发现,氩弧焊加工车间氩气瓶
无瓶帽,瓶体颜色不清,数控机床门联锁装置失效,涂装车间调漆间和喷漆室的气体浓度报警器失效,
临时用到的电气设备为非防爆型。装配车间的桥式起重机防脱钩装置。
【问题】简述涂装车间的防爆专项检查应包括的主要内容。
【答案】题中提示
1)现场电气设备是否为防爆电器,且满足防爆等级要求。
2)现场是否设置可燃气体探测器,并显示正常。
特殊要求
3)现场工具是否为铜质等防爆工具,不得使用黑金属。
4)场所是否设有通风设施并正常运行,风机是否为防爆风机。
5)入口处是否设置人体静电导除设施?
6)管线按要求设置跨接线,电气设备是否设有静电接地装置。
7)建筑物设有防雷接地措施,并定期检测电阻。
8)现场作业人员是否规范穿戴防静电工作服、防静电安全鞋等劳保用品。
8
7
9)现场危险化学品是否超量存放9 1。
4
8
3
考点3:安全管理方面存在的信问题
微
系
答题思路:结合题意+其联他管理问题
题
管理问题=管理措施 押
准
精
安全管理措施和安全管理本质上是一致的。
安全管理措施:建立健全全员安全生产责任制。
安全管理问题:未建立健全全员安全生产责任制。
【常见的安全管理措施汇总】:
1)建立健全全员安全生产责任制;
2)建立规章制度及操作规程;
3)风险评估及危险因素辨识,采取相应的控制措施及应急措施;
4)加强安全培训,作业人员未经培训考核合格不得上岗; 8
7
1
9
5)定期开展安全检查及隐患排查; 8 4
3
信
6)建有生产安全事故应急救援预案、应急救援组织或者应急救援微人员,配备必要的应急救援器
系
联
材、设备;--三应急 一
唯
7)特种作业人员操作资格证书;
8)确保安全投入;
9)配置符合标准的劳保用品,并监督教育从业人员按要求佩戴。
10)定期组织演练,提高应急处置能力;
11)制定重大危险源监控档案,明确监测、监控、评估措施;
12)严格审核承包商的资质和条件,并签订安全管理协议明确双方职责;
13)设置安全生产管理机构,配备安全管理人员。
【2021年真题】F集贸市场是建设在东西走向干涸河道空间上的二层建筑。该建筑地上一层有20
个餐饮和零售铺面,东西长100m,南北宽20m;负一层为河道空间,长约110m,宽约18m,高约3m,
其南、北、西侧均被封堵,只能通过东侧一个2m×2m入口进出。
F 集贸市场一层餐饮商户使用燃煤鼓风灶具,常年向负一层排放带火星的油烟气体;部
分生活污水直接排到负一层河道空间内,导致燃气管线穿越部分长期受污水腐蚀。
河道空间内刺激性气味刺鼻,E 燃气公司未给检查人员配备相关安全防护装备,在进行燃气管线
扫码关注更多
第 1 页 共 4 页 内容
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用 请勿外泄
安全巡检时,检查人员无法到达穿越管线位置。
2021 年 5 月 10 日 22 时许,F 集贸市场一层商户闻到疑似天然气泄漏的刺激性气味,向
E燃气公司报修。
E 燃气公司接报后,未及时派人前往现场处置。11 日 5 时,疑似天然气泄漏的刺激性气味更浓,
商户再次向E燃气公司报修,并拨打“119” 报警。5时15分,燃气公司员工到达事发现场,在东侧
入口处检测到天然气浓度超过8%(v/v),随即前往天然气管线上游阀门井处关闭阀门。随后,消防、
应急、市政等部门抢险人员陆续到达现场。燃气公司员工对到达的抢险人员表示,泄漏燃气管线阀门
已关闭,燃气泄漏事故已得到控制。
5时30分,F集贸市场负一层河道空间内发生爆炸事故,造成15人死亡、3人受伤,F集贸市场
地上一层建筑损毁,周边相邻建筑不同程度受损。经现场勘查,排除了人为纵火、电气火花点燃泄漏
天然气发生爆炸的可能性。
【问题】分析E燃气公司在安全管理中存在的问题。
【答题思路】结合题意+其他管理问题
【问题】分析E燃气公司在安全管理中存在的问题。
8
7
【答案】 9 1
4
8
3
题中提示如下: 信
微
系
1)未按要求为巡线人员联配备相应的防护装备。
题
2)未对事故管道开展押定期检查;未依法开展每年一次的年度检查或委托具有资质的第三方机构
准
精
开展检验检测。
3)未定期对管道的外 防腐层进行检查和维护。
4)应急管理责任不落实, 应急预案流于形式,应急反应迟缓,报警后未第一时间赶到现场进行处
置。
5)人员应急处置能力不足,只 关闭事故管道上游端的燃气阀门,未及时关闭事故管道下游端的
燃气阀门。
6)未按要求采取设立警戒、禁绝火源、 疏散人员等应急措施。
7)在燃爆危险未消除的情况下,向公安、消 防救援人员提出结束处置、撤8离现场的错误建议,严
1
7
9
重误导现场应急处置工作,以致事故未能避免发生 。 8 4
信
3
以下为其他安全管理问题 微
系
8)企业的安全生产主体责任不落实,未建立健全安全 责任制及一
联
规章制度和操作规程。
唯
9)运行、维护和抢修人员配备不到位。
10)未按规定报告生产安全事故,事故发生后,该公司未向应急管理部门报告事故。
11)现场应急救援人员培训不到位,人员的安全知识及应急意识不足。
12)风险分析、风险辨识不到位,未识别出地下室天然气泄漏的风险,也未采取相应的措施。
【2017年真题】2016 年12 月 11 日,南方某省 L电厂二期扩建工程 M标段冷却塔施工平台发生
坍塌事故,造成49人死亡,3人受伤。该二期扩建工程由I工程公司总承包,K监理公司监理,M标
段冷却塔施工由J建筑公司分包。
M标段的合同工期为15个月,因前期施工延误,为赶工期,J公司实行24小时连续作业,
时值冬季,当地气候潮湿阴冷,混凝土养护所需时间比其他季节延长。
11日7时30分,42名作业人员到达冷却塔内,准备与前一班作业人员进行交接班,此时
施工平台上有作业人员49人。突然平台往下坠落,砸坏了部分冷却塔,随后整个施工平台全部坍塌。
事故导致施工平台上49名作业人员全部死亡,地面3人受伤。
事故调查发现:事发时I工程公司没有人员在现场,I工程公司对J公司进行安全检查的记录不
扫码关注更多
第 2 页 共 4 页 内容
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用 请勿外泄
全;未发现近期J公司混凝土强度送检及相关检验报告;J公司现场作业人员共有210人,项目经理
指定其亲属担任兼职安全员,主要任务是看护现场工具及建筑材料,防止财物被盗;施工平台现场作
业安全管理由当班班组长负责;J公司上次安全培训的时间是13个月前。
【问题】指出J公司在M标段冷却塔施工安全生产管理中存在的问题。
【答案】
第一步:题中提示
(1)未按要求对混凝土强度送检和取得相关检验报告。
(2)为抢工期,实行24小时连续作业,人员疲劳作业的风险。
(3)未按规定进行安全教育和培训,管理人员培训已过期。
(4)未识别到气温及气候对混凝土养护时间比其他季节延长的风险。
(5)未按规定建立安全生产管理机构或配备专职安全生产管理人员。
(6)安全管理人员不具备相应的专业技能及安全知识。
第二步:其他通用管理问题
(7)未落实安全生产责任制,未严格执行相应的规章制度及操作规程。
8
7
(8)未指派安全管理人员进行现9 1场监督,未明确安全管理人员职责。
4
8
3
(9)未定期开展安全检查工信作。
微
系
(10)安全投入不到位联。
题
(11)未制定应急预押案、明确应急救援队伍、配备应急救援器材。
准
精
(12)未开展应急演练。
【真题-2024】H公司 为一家水泥生产企业,注册资本62亿元,设有综合部、生产部、技术部、
财务部、采购销售部、安全管 理部等部门。水泥生产采用回转密烧结工艺,尾气经脱硫脱硝装置处理
后排放。
因原有脱硫脱硝装置无法满足环 保要求,2023年2月,H公司委托有资质的J公司对脱硫脱硝装
置进行改造,并签订了《回转窑烟气排放 脱硫脱硝项目改造合同》,由J公司负责项目前期调研、设
计勘测、施工等工作。
脱硫脱硝项目主体工程为脱硫工作段,主要 由脱硫塔、出口烟道和烟气升温8箱三部分组成。脱硫
1
7
9
塔内部结构自下而上依次为石膏浆池喷淋层(共 4 层)一下除雾器一上除雾8 4器一湿式电除尘一出口塔
信
3
帽。 微
系
2023年4月20日,J 公司项目经理电话请示 H 公司负 责人同意一
联
后,于 22时 30 分安排脱硫工作
唯
段检维修作业。现场共15人,作业人员13人分三组作业,管 理 人员2人负责现场巡检。第一组5人
在烟道垂直段内部电弧切割导流板、安装旋流器。第二组3人在脱硫塔内部第4层进行喷淋头的清堵
和安装。第三组5人在脱硫塔内部第1~3层间进行喷淋头清堵。
4月21日2时30分,第一组作业人员在烟道垂直段内部对导流板进行电弧切割作业时,产生的
金属熔渣掉落到烟道下部导流板及支撑物上,飞溅并引燃 了烟道水平段内的除雾器。作业人员发现
火情后,使用现场仅有的2具5kg干粉灭火器进行扑救,扑救无效,火势快速蔓延,引燃了烟道内涂
刷的玻璃鳞片防护层,高温烟气经烟道向脱硫塔内部第二组和第三组作业面快速扩散。
第一组作业人员见火势无法控制,随即撤离。现场巡检人员组织第二组人员迅速撤离,并用手机
通知第三组人员撤离,但未接通。2时40分,第二组3名人员沿脱硫塔塔身外挂钢梯撤离到地面。第
三组5名人员未接到撤离通知,在发现大量高温烟气时,由于作业环境复杂,逃生通道不畅,未能及
时撤出,导致全部死亡。
【问题】指出J公司在检维修作业中存在的安全管理问题。
【答案】第一步:题中提示如下
扫码关注更多
第 3 页 共 4 页 内容
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用 请勿外泄
1)动火作业未采取相应措施,防止切割焊渣飞溅。
2)缺少可靠有效的通讯联络工具。
3)现场消防器材及灭火工作准备不足,应急处置能力薄弱。
4)动火作业未办理作业票,未落实各项安全措施。
5)现场管理人员配备数量不足,缺乏管理者主持开展救援工作;
6)作业人员未接受培训及安全交底
7)作业前未进行风险评估及危险因素辨识,未识别出作业环境火灾风险及逃生通道不畅风险,也
未采取相应的安全措施及应急措施;
第二步:其他措施
8)作业过程中安全检查及隐患排查流于形式,现场管理混乱;
9)现场作业人员的劳动防护用品未按要求进行配备。
10) 未设立安全管理机构,未配备安全管理人员
11)未建立健全全员安全生产责任制;
12) 未建立落实检维修的安全规章制度及操作规程;
8
7
13)安全生产费用的投入不足 9 1
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
扫码关注更多
第 4 页 共 4 页 内容
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178