夜雨聆风学习资料网 资料列表 开通 VIP 用登录 / 注册 ⌄
PDF

04.04-化工安全-考点基础(四)_2026安全化工SVIP_2026安全化工SVIP_02-基础精讲✿高端面授✿深度强化_20注安化工-达 为《基础考点班》KL

查看资料信息、公开预览和下载状态。

共 43 页PDF · 1.8MB
下载

文档在线预览

公开展示前 10 页
100%
1
《04.04-化工安全-考点基础(四)_2026安全化工SVIP_2026安全化工SVIP_02-基础精讲✿高端面授✿深度强化_20注安化工-达 为《基础考点班》KL》第1页预览
2
《04.04-化工安全-考点基础(四)_2026安全化工SVIP_2026安全化工SVIP_02-基础精讲✿高端面授✿深度强化_20注安化工-达 为《基础考点班》KL》第2页预览
3
《04.04-化工安全-考点基础(四)_2026安全化工SVIP_2026安全化工SVIP_02-基础精讲✿高端面授✿深度强化_20注安化工-达 为《基础考点班》KL》第3页预览
4
《04.04-化工安全-考点基础(四)_2026安全化工SVIP_2026安全化工SVIP_02-基础精讲✿高端面授✿深度强化_20注安化工-达 为《基础考点班》KL》第4页预览
5
《04.04-化工安全-考点基础(四)_2026安全化工SVIP_2026安全化工SVIP_02-基础精讲✿高端面授✿深度强化_20注安化工-达 为《基础考点班》KL》第5页预览
6
《04.04-化工安全-考点基础(四)_2026安全化工SVIP_2026安全化工SVIP_02-基础精讲✿高端面授✿深度强化_20注安化工-达 为《基础考点班》KL》第6页预览
7
《04.04-化工安全-考点基础(四)_2026安全化工SVIP_2026安全化工SVIP_02-基础精讲✿高端面授✿深度强化_20注安化工-达 为《基础考点班》KL》第7页预览
8
《04.04-化工安全-考点基础(四)_2026安全化工SVIP_2026安全化工SVIP_02-基础精讲✿高端面授✿深度强化_20注安化工-达 为《基础考点班》KL》第8页预览
9
《04.04-化工安全-考点基础(四)_2026安全化工SVIP_2026安全化工SVIP_02-基础精讲✿高端面授✿深度强化_20注安化工-达 为《基础考点班》KL》第9页预览
10
《04.04-化工安全-考点基础(四)_2026安全化工SVIP_2026安全化工SVIP_02-基础精讲✿高端面授✿深度强化_20注安化工-达 为《基础考点班》KL》第10页预览

本文档共 43 页 剩余 33 页未展示,请下载后查阅

下载

文档文本内容

第五节 特殊作业环节安全技术
考情传递:
2025真题—该企业在动火作业安全管理方面存在的问题?
2024真题—0!!
2023真题—指出该公司动火作业票中的错误有哪些?
2023真题—补充公司动火作业票中“安全措施“缺少的内容。
2023真题—说明在动火作业前安全措施交底应该包括内容。
2022真题—列出储罐人工清罐作业方案中的安全注意事项。
2021真题—列出05号罐检修准备和作业过程中存在的错误。
2020真题—帮助W公司完善改造工程动火作业和受限空间作业应采取的安全防范措施。
2019真题—完善该公司进入储罐作业应采取的安全措施。
2019真题—帮助W公司完善改造工程动火作业和受限空间作业应采取的安全防范措施。
《危险化学品企业特殊作业安全规范》GB 30871-2022
作业前:评估、采样、工艺处置、方案预案、作业票、个体防护、教育培训;
作业中:作业人员、监护人员;
异常情况:紧急处置。
(1)进行危险有害因素进行辨识,制定风险管控措施。
(2)正确选择劳动防护用具,作业面设置应急物资。
(3)对参加作业的人员进行安全措施交底。
(4)办理作业审批手续,并由相关责任人签字审批。
(5)作业期间应设监护人,对作业人员的行为和现场作业条件进行检查与监督。
(6)作业期间,监护人不应擅自离开作业现场。
(7)作业期间使用移动式可燃、有毒气体检测仪、氧气检测仪加强作业面巡检。
(8)发现作业面异常应中止作业并采取安全有效措施。
(9)发现作业人员违章时,应及时制止违章。
模板
(1)危险有害因素进行辨识,开展安全风险管控
(2)对参加作业的人员进行培训和安全措施交底
(3)检查作业现场的人员应正确佩戴个体防护装备
作业前
(4)办理作业许可证
(5)对设备、设施、工器具等进行检查
(6)作业设备隔离、倒空、置换
(1)作业期间应设监护人
作业中
(2)出现异常,立即停止作业,迅速撤离(1)及时恢复拆移的安全设施,恢复临时封闭的,并清理现场
作业完
(2)及时验收确认。
《危险化学品企业特殊作业安全规范》GB 30871
3术语和定义
3.1特殊作业 special work
危险化学品企业生产经营过程中可能涉及的动火、进入受限空间、盲板抽堵、高处作业、吊装、临时用电、
动土、断路等,对作业者本人、他人及周围建(构)筑物、设备设施可能造成危害或损毁的作业。
3.2火灾爆炸危险场所fire and explosive area
能够与空气形成爆炸性混合物的气体、蒸气、粉尘等介质环境以及在高温、受热、摩擦、撞击、自燃等情况
下可能引发火灾、爆炸的场所。
3.3固定动火区 fixed hot work area
在非火灾爆炸危险场所划出的专门用于动火的区域。
3.4动火作业 hot work
在直接或间接产生明火的工艺设施以外的禁火区内从事可能产生火焰、火花或炽热表面的非常规作业。注:
包括使用电焊、气焊(割)、喷灯、电钻、砂轮、喷砂机等进行的作业。
3.5受限空间 confined space
进出受限,通风不良,可能存在易燃易爆、有毒有害物质或缺氧,对进入人员的身体健康和生命安全构成威
胁的封闭、半封闭设施及场所。注:包括反应器、塔、釜、槽、罐、炉膛、锅筒、管道以及地下室、客井、
坑(池)、管沟或其他封闭、半封闭场所。
3.6受限空间作业confined space entry
进入或探入受限空间进行的作业。
3.7盲板抽堵作业
在设备、管道上安装或拆卸盲板的作业。
3.8高处作业work at height在距坠落基准面≥2m以上有可能坠落的高处进行的作业。
注:坠落基准面是指坠落处最低点的水平面。
3.9吊装作业 lifting work
利用各种吊装机具将设备、工件、器具、材料等吊起,使其发生位置变化的作业。
3.10临时用电temporary electricity
在正式运行的电源上所接的非永久性用电。
3.11动土作业excavation work
挖土、打桩、钻探、坑探、地锚入土深度在0.5m以上:使用推土机、压路机等施工机械进行填土或平整场地
等可能对地下隐蔽设施产生影响的作业。
3.12断路作业work for road breaking
生产区域内,交通主、支路与车间引道上进行工程施工、吊装、吊运等各种影响正常交通的作业。
4 通用要求
4.1作业前,危险化学品企业应组织作业单位对作业现场和作业过程中可能存在的危险有害因素进行辨识,开
展作业危害分析,制定相应的安全风险管控措施。
4.2作业前,危险化学品企业应采取措施对拟作业的设备设施、管线进行处理,确保满足相应作业安全要求:
a)对设备、管线内介质有安全要求的特殊作业,应采用倒空、隔绝、清洗、置换等方式进行处理;
b)对具有能量的设备设施、环境应采取可靠的能量隔离措施;
注:能量隔离是指将潜在的、可能因失控造成人身伤害、环境损害、设备损坏、财产损失的能量进行有效的
控制、隔离和保护,
包括机械隔离、工艺隔离、电气隔离、放射源隔离等。
c)对放射源采取相应安全处置措施。
4.3进入作业现场的人员应正确佩戴个体防护装备。
4.4作业前,危险化学品企业应对参加作业的人员进行安全措施交底,主要包括:
a)作业现场和作业过程中可能存在的危险、有害因素及采取的具体安全措施与应急措施;
b)会同作业单位组织作业人员到作业现场,了解和熟悉现场环境,进一步核实安全措施的可靠性,熟悉应急
救援器材的位置及分布;
c)涉及断路、动土作业时,应对作业现场的地下隐蔽工程进行交底。
4.5作业前,危险化学品企业应组织作业单位对作业现场及作业涉及的设备、设施、工器具等进行检查,并使
之符合如下要求:
a)作业现场消防通道、行车通道应保持畅通,影响作业安全的杂物应清理干净,
b)作业现场的梯子、栏杆、平台、算子板、盖板等设施应完整、牢固,采用的临时设施应确保安全;
c)作业现场可能危及安全的坑、井、沟、孔洞等应采取有效防护措施,并设警示标志;需要检修的设备上的电器电源应可靠断电,在电源开关处加锁并加挂安全警示牌;
d)作业使用的个体防护器具、消防器材、通信设备、照明设备等应完好;
e)作业时使用的脚手架、起重机械、电气焊(割)用具、手持电动工具等各种工器具符合作业安全要求,超
过安全电压的手持式、移动式电动工器具应逐个配置漏电保护器和电源开关;
f)设置符合GB 2894的安全警示标志;
g)按照GB 30077要求配备应急设施;
h)腐蚀性介质的作业场所应在现场就近(30m内)配备人员应急用冲洗水源。
4.6作业前,危险化学品企业应组织办理作业审批手续,并由相关责任人签字审批。同一作业涉及两种或两种
以上特殊作业时,应同时执行各自作业要求,办理相应的作业审批手续。
作业时,审批手续应齐全、安全措施应全部落实、作业环境应符合安全要求。
4.7同一作业区域应减少、控制多工种、多层次交叉作业,最大限度避免交叉作业;交叉作业应由危险化学品
企业指定专人统一协调管理,作业前要组织开展交叉作业风险辨识,采取可靠的保护措施,并保持作业之间
信息畅通,确保作业安全。
4.8当生产装置或作业现场出现异常,可能危及作业人员安全时,作业人员应立即停止作业,迅速撤离,并及
时通知相关单位及人员。
4.9特殊作业涉及的特种作业和特种设备作业人员应取得相应资格证书,持证上岗。职业禁忌证者不应参与相
应作业。
4.10作业期间应设监护人。
监护人应由具有生产(作业)实践经验的人员担任,并经专项培训考试合格,佩戴明显标识,持培训合格证
上岗。
监护人的通用职责要求:
a)作业前检查安全作业票。安全作业票应与作业内容相符并在有效期内:核查安全作业票中各
项安全措施已得到落实。
b)确认相关作业人员持有效资格证书上岗。
c)核查作业人员配备和使用的个体防护装备满足作业要求。
d)对作业人员的行为和现场安全作业条件进行检查与监督,负责作业现场的安全协调与联系。
e)当作业现场出现异常情况时应中止作业,并采取安全有效措施进行应急处置;当作业人员违章时,应及时
制止违章,情节严重时,应收回安全作业票、中止作业。
作业期间,监护人不应擅自离开作业现场且不应从事与监护无关的事。确需离开作业现场时,应收回安全作
业票,中止作业。
4.11作业审批人的职责要求:
a)应在作业现场完成审批工作;b)应核查安全作业票审批级别与企业管理制度中规定级别一致情况,各项审批环节符合企业管理要求情况;
c)核查安全作业票中各项风险识别及管控措施落实情况。
4.12作业时使用的移动式可燃、有毒气体检测仪,氧气检测仪应符合GB15322.3和GB/T 50493—2019 中5.2的
要求。
4.13作业现场照明系统配置要求:
a)作业现场应设置满足作业要求的照明装备;
b)受限空间内使用的照明电压不应超过36V,并满足安全用电要求;在潮湿容器、狭小容器内作业电压不应
超过12V;在盛装过易燃易爆气体、液体等介质的容器内作业应使用防爆灯具;在可燃性粉尘爆炸环境作业时
应采用符合相应防爆等级要求的灯具;
c)作业现场可能危及安全的坑、井、沟、孔洞等周围,夜间应设警示红灯;
d)动力和照明线路应分路设置。
4.14作业完毕,应及时恢复作业时拆移的盖板、算子板、扶手、栏杆、防护罩等安全设施的使用功能,恢复
临时封闭的沟渠或地井,并清理作业现场,恢复原状。
4.15作业完毕,应及时进行验收确认。
4.16作业内容变更、作业范围扩大、作业地点转移或超过安全作业票有效期限时,应重新办理安全作业票。
4.17工艺条件、作业条件、作业方式或作业环境改变时,应重新进行作业危害分析,核对风险管控措施,重
新办理安全作业票。
4.18安全作业票应规范填写,不得涂改。
5动火作业5.1作业分级 审批
5.1.2特级动火作业:
特级 在火灾爆炸危险场所处于运行状态下的生产装置设备、管道、储罐、容器等 主管领导
(8h) 部位上进行的动火作业(包括带压不置换动火作业); (厂长//总工)
存有易燃易爆介质的重大危险源罐区防火堤内的动火作业。
一级 5.1.3一级动火作业:在火灾爆炸危险场所进行的除特级动火作业以外的动 安全管理部门
(8h) 火作业,管廊上的动火作业按一级动火作业管理。 (安全总监)
5.1.4二级动火作业:除特级动火作业和一级动火作业以外的动火作业。生
产装置或系统全部停车,装置经清洗、置换、分析合格并采取安全隔离措施
二级 后,根据其火灾、爆炸危险性大小,经危险化学品企业生产负责人或安全管 所在基层单位
(72h) 理负责人批准,动火作业可按二级动火作业管理。 (车间主任)
5.1.5特级、一级动火安全作业票有效期不应超过8h;
二级动火安全作业票有效期不应超过72h。
5.1.1固定动火区外的动火作业分为特级动火、一级动火和二级动火三个级别;遇节假日、公休
日、夜间或其他特殊情况,动火作业应升级管理。
升级
5.2.15遇五级风以上(含五级风)天气,禁止露天动火作业;因生产确需动火,动火作业应升
级管理。5.2.1动火作业应有专人监护,作业前应清除动火现场及周围的易燃物品,或采取其他有效安全防
火措施,并配备消防器材,满足作业现场应急需求。
5.2.2凡在盛有或盛装过助燃或易燃易爆危险化学品的设备、管道等生产、储存设施及本文件规定
5.2 作
的火灾爆炸危险场所中生产设备上的动火作业,应将上述设备设施与生产系统彻底断开或隔离,
业基本
不应以水封或仅关闭阀门代替盲板作为隔断措施。
要求
5.2.3拆除管线进行动火作业时,应先查明其内部介质危险特性、工艺条件及其走向,并根据所要
拆除管线的情况制定安全防护措施。
5.2.8在油气罐区防火堤内进行动火作业时,不应同时进行切水、取样作业。
5.2.4动火点周围或其下方如有可燃物、电缆桥架、孔洞、客井、地沟、水封设施、污水井等,
应检查分析并采取清理或封盖等措施;
对于动火点周围15m范围内有可能泄漏易燃、可燃物料的设备设施,应采取隔离措施;对于受热
分解可产生易燃易爆、有毒有害物质的场所,应进行风险分析并采取清理或封盖等防护措施。
5.2.5在有可燃物构件和使用可燃物做防腐内衬的设备内部进行动火作业时,应采取防火隔绝措
5.2 作业
施。
基本要求
5.2.6在作业过程中可能释放出易燃易爆、有毒有害物质的设备上或设备内部动火时,动火前应
进行风险分析,并采取有效的防范措施,必要时应连续检测气体浓度,发现气体浓度超限报警时
,应立即停止作业;在较长的物料管线上动火,动火前应在彻底隔绝区域内分段采样分析。
5.2.7在生产、使用、储存氧气的设备上进行动火作业时,设备内氧含量不应超过23.5%(体积分
数)。
5.2.9动火期间,距动火点30m内不应排放可燃气体;
距动火点15m内不应排放可燃液体;
在动火点10m范围内、动火点上方及下方不应同时进行可燃溶剂清洗或喷漆作业;
在动火点10m范围内不应进行可燃性粉尘清扫作业。
5.2.10在厂内铁路沿线25m以内动火作业时,如遇装有危险化学品的火车通过或停留时,应立即
停止作业。
5.2 作业
基本要求 5.2.12使用电焊机作业时,电焊机与动火点的间距不应超过10m,不能满足要求时应将电焊机作
为动火点进行管理。
5.2.13使用气焊、气割动火作业时,乙炔瓶应直立放置,不应卧放使用;氧气瓶与乙炔瓶的间距
不应小于5m,二者与动火点间距不应小于10m,并应采取防晒和防倾倒措施:乙炔瓶应安装防回
火装置。
5.2.14作业完毕后应清理现场,确认无残留火种后方可离开。
30m内 不应排放可燃气体
25m内 装有危险化学品的火车通过或停留
15m内 不应排放可燃液体
可能泄漏易燃、可燃物料的设备设施,
15m内
应采取隔离措施
10m内、动火点上方及下方 不应进行可燃溶剂清洗或喷漆作业
10m内 不应进行可燃性粉尘清扫作业≤10m 电焊机与动火点
≥10m 氧气瓶、乙炔瓶与动火点距离
≥5m 氧气瓶与乙炔瓶距离
5.3.1动火作业前应进行气体分析,要求如下:
a)气体分析的检测点要有代表性,在较大的设备内动火,应对上、中、下(左、中、右)各部位
进行检测分析;
b)在管道、储罐、塔器等设备外壁上动火,应在动火点10m范围内气体分析,同时还应检测设备
5.3动火 内气体含量;
分析及 在设备及管道外环境动火,应在动火点10m范围内进行气体分析;
合格判 c)气体分析取样时间与动火作业开始时间间隔不应超过30min;
定指标 d)特级、一级动火作业中断时间超过30min,二级动火作业中断时间超过60min,应重新进行气
体分析;每日动火前均应进行气体分析。
5.3.2动火分析合格判定指标为:
a)当被测气体或蒸气的爆炸下限≥4%时,其被测浓度应不大于0.5%;
b)当被测气体或蒸气的爆炸下限˂4%时,其被测浓度应不大于0.2%。
特级 5.2.11特级动火作业应采集全过程作业影像,且作业现场使用的摄录设备应为防爆型。
5.3.1动火作业前应进行气体分析,要求如下:
特级
d)特级动火作业期间应连续监测。
5.4.1特级动火作业应符合5.2、5.3的规定。
5.4.2特级动火作业还应符合以下规定:
5.4特级
a)应预先制定作业方案,落实安全防火防爆及应急措施;
动火作
b)在设备或管道上进行特级动火作业时,设备或管道内应保持微正压;
业要求
c)存在受热分解爆炸、自爆物料的管道和设备设施上不应进行动火作业;
d)生产装置运行不稳定时,不应进行带压不置换动火作业。
5.5.1固定动火区的设定应由危险化学品企业审批后确定,设明显标志;
应每年至少对固定动火区进行一次风险辨识,
周围环境发生变化时,危险化学品企业应及时辨识、重新划定。
5.5.2固定动火区的设置应满足以下安全条件要求:
a)不应设置在火灾爆炸危险场所;
5.5 固 b)应设置在火灾爆炸危险场所全年最小频率风向的下风或侧风方向,并与相邻企业火灾爆炸危险
定动火 场所满足防火间距要求;
区管理 c)距火灾爆炸危险场所的厂房、库房、罐区、设备、装置、窨井、排水沟、水封设施等不应小于
30m;
d)室内固定动火区应以实体防火墙与其他部分隔开,门窗外开,室外道路畅通;
e)位于生产装置区的固定动火区应设置带有声光报警功能的固定式可燃气体检测报警器;
f )固定动火区内不应存放可燃物及其他杂物,应制定并落实完善的防火安全措施,明确防火责
任人。【2025-17】某企业一在役天然气储罐(Ф2000*4000)需要在罐下部外壁动火焊接,用氮气置换后检测到罐
内底部甲烷浓度为2%(体积分数),罐外甲烷浓度为0.4%(体积分数)甲烷的爆炸下限为5%,根据《危险化
学品企业特殊作业安全规范》(GB 30871)下列判定可以动火的说法中正确的是( )。
A.因罐内甲烷浓度低于甲烷爆炸下限可以直接焊接
B.因罐外甲烷浓度低于甲烷爆炸下限可以直接焊接
C.因罐内甲烷浓度低于甲烷爆炸下限的50%可以直接焊接
D.因罐内甲烷浓度大于0.5%(体积分数),不可以直接焊接
答案:D
解析:因甲烷爆炸下限为5%(高于4%),动火作业前其浓度需不超过0.5%(体积分数)。
6.1作业前,应对受限空间进行安全隔离,要求如下:
a)与受限空间连通的可能危及安全作业的管道应采用加盲板或拆除一段管道的方式进行隔离;不
应采用水封或关闭阀门代替盲板作为隔断措施;
b)与受限空间连通的可能危及安全作业的孔、洞应进行严密封堵:
6 受限
c)对作业设备上的电器电源,采取可靠的断电措施,电源开关处应上锁并加挂警示牌。
空间作
6.2作业前,保持受限空间内空气流通良好,可采取措施:
业
a)打开人孔、手孔、料孔、风门、烟门等与大气相通的设施进行自然通风;
b)必要时,可采用强制通风或管道送风,送风前应对管道内介质和风源进行分析确认;
c)在忌氧环境中作业,通风前应对作业环境中与氧性质相抵的物料采取卸放、置换或清洗合格的
措施,达到可以通风的安全条件要求。6.3作业前,应确保受限空间内的气体环境满足作业要求:
a)作业前30min内,对受限空间进行气体检测,检测分析合格后方可进入;
b)检测点应有代表性,容积较大,应对上、中、下(左、中、右)各部位检测分析;
c)检测人员进入或探入受限空间检测时,应佩戴6.6中规定的个体防护装备;
d)涂刷具有挥发性溶剂的涂料时,应采取强制通风措施:
e)不应向受限空间充纯氧气或富氧空气;
6 受限
f)作业中断时间超过60min时,应重新气体检测分析。
空间作
6.4受限空间内气体检测内容及要求如下:
业
a)氧气含量为19.5%~21%(体积分数),在富氧环境下不应大于23.5%(体积);
b)有毒物质允许浓度应符合GBZ2.1的规定:
c)可燃气体、蒸气浓度要求应符合5.3.2的规定。
6.5作业时,作业现场应配置移动式气体检测报警仪,连续检测受限空间内可燃气体、有毒气体
及氧气浓度,并2h记录1次;气体浓度超限报警时,应立即停止作业、撤离人员、对现场进行
处理,重新检测合格后方可恢复作业。【2025】
6.6进入受限空间作业人员应正确穿戴相应的个体防护装备。采取如下防护措施:
a)缺氧或有毒的受限空间经清洗或置换仍达不到6.4要求的,应佩戴满足GB/T18664要求的隔绝
式呼吸防护装备,并正确拴带救生绳:
b)易燃易爆的受限空间经清洗或置换仍达不到6.4要求的,应穿防静电工作服及工作鞋,使用防
爆工器具;
6 受限 c)存在酸碱等腐蚀性介质的受限空间,应穿戴防酸碱防护服、防护鞋、防护手套等防腐蚀装备;
空间作 d)在受限空间内从事电焊作业时,应穿绝缘鞋;
业 e)有噪声产生的受限空间,应佩戴耳塞或耳罩等防噪声护具;
f)有粉尘产生的受限空间,佩戴防尘口罩等防尘护具;
g)高温的受限空间,应穿戴高温防护用品,必要时采取通风、隔热等防护措施;
h)低温的受限空间,应穿戴低温防护用品,必要时采取供暖措施;
i)在受限空间内从事清污作业,应佩戴隔绝式呼吸防护装备,并正确拴带救生绳;
j)在受限空间内作业时,应配备相应的通信工具。
6.7当一处受限空间存在动火作业时,该处受限空间内不应安排涂刷油漆、涂料等其他可能产生有
毒有害、可燃物质的作业活动。
6 受限 6.8对监护人的特殊要求:
空间作 a)监护人应在受限空间外进行全程监护,不应在无任何防护措施的情况下探人或进入受限空间;
业 b)在风险较大的受限空间作业时,应增设监护人员,并随时与受限空间内作业人员保持联络;
c)监护人应对进入受限空间的人员及其携带的工器具种类、数量进行登记,作业完毕后再次进行
清点,防止遗漏在受限空间内。
6.9受限空间作业应满足的其他要求:
a)受限空间出入口应保持畅通;
b)作业人员不应携带与作业无关的物品进入受限空间;作业中不应抛掷材料、工器具等物品;在
6 受限 有毒、缺氧环境下不应摘下防护面具;
空间作 c)难度大、劳动强度大、时间长、高温的受限空间作业应采取轮换作业方式;
业 d)接入受限空间的电线、电缆、通气管应在进口处进行保护或加强绝缘,应避免与人员出入使用
同一出入口;
e)作业期间发生异常情况时,未穿戴6.6规定个体防护装备的人员严禁入内救援;
f)停止作业期间,应在受限空间人口处增设警示标志,并采取防止人员误入的措施;g)作业结束后,应将工器具带出受限空间。
6.10受限空间安全作业票有效期不应超过24h。
受限空间作业 前置条件 防护措施
缺氧或有毒 清洗或置换
隔绝式呼吸防护装备,并正确拴带救生绳
的受限空间 仍达不到要求的
易燃易爆 清洗或置换
防静电工作服及工作鞋,使用防爆工器具
的受限空间 仍达不到要求的
电焊作业时 应穿绝缘鞋
有粉尘 防尘口罩
清污作业 隔绝式呼吸防护装备,并正确拴带救生绳
动火作业 受限空间作业
取样时间 作业前30min
(1)特级、一级动火中断超过30min
重新取样 (1)作业中断时间过60min
(2)二级动火中断时间超过60min
(1)爆炸性介质一大45、小42; (1)爆炸性介质一大45、小42;
气体分析
(2)设备外壁动火,同时检测设备内和动火点10m内 (2)氧含19.5%~21%,富氧23.5%
(1)在动火点10m范围内、动火点上方及下方不应同 (1)受限空间内动火时,严禁同时
时进行可燃溶剂清洗或喷漆作业。 进行刷漆、防腐作业;
要求
(2)在动火点10m范围内不应进行可燃性粉尘清扫作 (2)作业时,连续检测受限空间内
业。 介质浓度
(1)特级、一级动火安全作业票有效期不应超过8h;
有效期 (1)不应超过24h
(2)二级动火安全作业票有效期不应超过72h。【2025-14】某企业对液氧储罐进行抢修,在动火作业前气体分析结果合格。作业过程中对气体进行实时监测,
持续作业1小时后发现氧气含量为23.8%(体积比)。根据《危险化学品企业特殊作业安全规范》(GB30871),关于此时应采取的做法,正确的( )。
A.保持通风系统全开,继续作业
B.立即停止作业,撤离作业人员
C.要求作业人员佩戴防护面具,继续作业
D.加快作业进度,缩短单次作业时间
答案:B
解析:5.2.7在生产、使用、储存氧气的设备上进行动火作业时,设备内氧含量不应超过23.5%(体积分数)。
作业过程中检测发现气体浓度不符合要求时,应立即停止作业,撤出作业人员。
7.1作业前,危险化学品企业应预先绘制盲板位置图,对盲板进行统一编号,并设专人统一指挥
作业。
7.2在不同危险化学品企业共用的管道上盲板抽堵作业,作业前应告知上下游相关单位。
7.3作业单位应根据管道内介质的性质、温度、压力和管道法兰密封面的口径等选择相应材料、
强度、口径和符合设计、制造要求的盲板及垫片,高压盲板使用前应经超声波探伤;盲板选用
7盲板抽
应符合HG/T 21547或 JB/T 2772 的要求。
堵作业
7.4作业单位应按位置图进行盲板抽堵作业,并对每个盲板进行标识,标牌编号应与盲板位置图
上的盲板编号一致,危险化学品企业应逐一确认并做记录。
7.5作业前,应降低系统管道压力至常压,保持作业现场通风良好,专人监护。
7.6在火灾爆炸危险场所进行盲板抽堵作业时,作业人员应穿防静电工作服、工作鞋,并使用防
爆工具;距盲板抽堵作业地点30m内不应有动火作业。
7.7在强腐蚀性介质的管道、设备上进行盲板抽堵作业时,作业人员应采取防止酸碱化学灼伤的
措施。
7.8在介质温度较高或较低、可能造成人员烫伤或冻伤的管道、设备上进行盲板抽堵作业时,应
采取防烫、防冻措施。
7.9在有毒介质的管道、设备上进行盲板抽堵作业时,作业人员应按GB39800.1的要求选用防护
7盲板抽
用具。在涉及硫化氢、氣气、氨气、一氧化碳及氰化物等毒性气体的管道、设备上进行作业时,
堵作业
除满足上述要求外,还应佩戴移动式气体检测仪。
7.10不应在同一管道上同时两处及以上的盲板抽堵作业。
7.11同一盲板的抽、堵作业,应分别办理盲板抽、堵安全作业票,一张安全作业票只能进行一块
盲板的一项作业。
7.12盲板抽堵作业结束,由作业单位和危险化学品企业专人共同确认。【2022单项选择题】一台容积为20m³氢气储罐,经清洗,置换后进行受限空间作业,氢气(H₂ ),爆炸极限
范围为4%~75%。下列该储罐气体采样分析数据(体积分数)中,符合《危险化学品企业特殊作业安全规范》,
要求的是( )。
A.上中下部检测值:氢分别为:0.6%,0.5%,0.3%,氧为:18.5%,20.5%,21.0%
B.上中下部检测值:氢分别为:0.5%,0.4%,0.3%,氧为:24.5%,21.5%,23.5%
C.上中下部检测值:氢分别为:0.5%,0.4%,0.3%,氧为:19.5%,20.5%,20.5%
D.上中下部检测值:氢分别为:0.7%,0.4%,0.3%,氧为:24.5%,22.5%,23.5%
答案:C
解析:氧气含量为19.5%-21%(体积分数),在富氧环境下不应大于23.5%(体积分数)。
当被测气体或蒸气的爆炸下限大于或等于4%时,其被测浓度不大于0.5%;
【2025-1】某企业对气化车间高压纯氧管道更换阀门,作业前采用盲板对高压纯管道进行能量隔离,并委托承包商负责该盲板抽堵作业。根据《危险化学品企业特殊作业安全规范》
(GB 30871),关于该盲板抽堵作业的做法,正确的是( )。
A.由承包商生产技术人员绘制盲板位置图并对盲板进行统一编号
B.作业前,气化车间将该管道降至常压,保持现场通风良好,并设专人监护
C.作业前,承包商到气化车间为该管道盲板抽堵作业办理了一张安全作业票
D.盲板抽堵作业结束后,气化车间安排专人对作业结果进行了确认
答案:B
解析:A错误:7.1作业前,危险化学品企业应预先绘制盲板位置图,对盲板进行统一编号,并设专人统一指
挥作业;
C错误:4.6作业前,危险化学品企业应组织办理作业审批手续,并由相关责任人签字审批。另根据7.11同一盲
板的抽、堵作业,应分别办理盲板抽、堵安全作业票,一张安全作业票只能进行一块盲板的一项作业。本题
办理一张安全作业票。
D错误:7.12盲板抽堵作业结束,由作业单位和危险化学品企业专人共同确认。
四、高处作业
分 作业高度(作业位
审批部门(人) 升级
级 置至坠落基准面)
Ⅰ
2m≤h≤5m 所在基层单位(车间)
级
①阵风风力五级(风速8.0m/s)以上;
②平均气温等于或低于5℃的作业环境;
Ⅱ
5m<h≤15m ③摆动立足处不是平面或任一边小于500mm
级
所在单位专业部门(安 的平面,致使作业者无法维持正常姿势;
全、生产、设备等部门) ④存在有毒气体或空气中含氧量低于19.5%
Ⅲ
15m<h≤30m (体积分数)的作业环境。
级
⑤作业场地有冰、雪、霜、油、水等易滑物;
⑥作业场所光线不足或能见度差;
Ⅳ
h>30m 主管厂长或总工程师
级
四、高处作业
1.作业人员应正确佩戴安全带及安全绳,30m以上高处作业应配备通信联络工具。
2.雨天和雪天作业时,应采取可靠的防滑,防寒措施;遇有五级风以上(含五级风),浓雾等恶
劣天气,不应进行高处作业、露天攀登与悬空高处作业;暴风雪、台风、暴雨后,应对作业安全
设施进行检查,发现问题立即处理。
要求 3.在同一坠落方向上,一般不应进行上下交叉作业,如需进行交叉作业,中间应设置安全防护层,
坠落高度超过24m的交叉作业,应设双层防护。
4.作业使用的工具、材料、零件等应装入工具袋,上下时手中不应持物,不应投掷工具、材料及
其他物品;易滑动、易滚动的工具,材料堆放在脚手架上时,应采取防坠落措施。
5.拆除脚手架、防护棚时,应设警戒区并派专人监护,不应上下同时施工。6.高处作业票有效期7天。
五、吊装作业
(一)吊装作业分级
分级 重量 作业票审批部门(人)
一级吊装作业 m>100t 主管厂长或总工程师
二级吊装作业 40t≤m≤100t
所在单位专业部门(安全、生产、
设备等部门)
三级吊装作业 m<40t
五、吊装作业
1.一、二级吊装作业,应编制吊装作业方案。吊装物体质量虽不足40t,但形状复杂、刚度小、长
径比大、精密贵重,以及在作业条件特殊的情况下,也应编制吊装作业方案,吊装作业方案应经审
批。
2.吊装场所如有含危险物料的设备、管道时,应制定详细吊装方案,并对设备、管道采取有效防护
措施,必要时停车,放空物料,置换后再进行吊装作业。
3.不应靠近高架电力线路进行吊装作业;确需在电力线路附近作业时,起重机械的安全距离应大于
起重机械的倒塌半径;不能满足时,应停电后再进行作业。
要求 4.大雪、暴雨、大雾及六级以上大风时,不应露天作业。
5.作业前,作业单位应对起重机械、吊具、索具、安全装置等进行检查,确保完好状态,并签字确
认。
6.应按规定负荷进行吊装,吊具、索具应经计算选择使用,不应超负荷吊装。
7.不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。未经土建专业审查核算,不应将建筑物、
构筑物作为锚点。
8.起吊前应进行试吊,试吊中检查全部机具、地锚受力情况,发现问题应将吊物放回地面,排除故
障后重新试吊,确认正常后方可正式吊装。
六、临时用电作业
(1)各类移动电源及外部自备电源,不应接入电网。
(2)在开关上接引、拆除临时用电线路时,其上级开关应断电、加锁
(3)火灾爆炸危险场所应使用相应防爆等级的电气元件,并采取相应的防爆安全措施;
(4)所有的临时用电线路应采用耐压等级不低于500V的绝缘导线;
(5)临时用电线路经过火灾爆炸危险场所以及有高温振动、腐蚀积水及产生机械损伤等区域,不
应有接头,并应采取相应的保护措施;
要求 (6)临时用电架空线应采用绝缘铜芯线,并应架设在专用电杆或支架上,其最大弧垂与地面距离,
在作业现场不低于2.5m,穿越机动车道不低于5m;
(7)对需埋地敷设的电缆线路应设有走向标志和安全标志。电缆埋地深度不应小于0.7m,穿越道
路时应加设防护套管
(8)临时用电设施应安装符合规范要求的漏电保护器,移动工具、手持式电动工具应逐个配置漏
电保护器和电源开关。
(9)临时用电时间一般不超过15天,特殊情况不应超过30天总结 特一级动火8h,二级72h;受限空间24h;高处作业7天;临电作业一般15天,特殊30天。
总配电箱中漏电保护器的额定漏电动作电流应大于30mA,额定漏电动作时间应大于0.1s;
开关箱中漏电保护器的额定漏电动作电流不大于30mA,额定漏电动作时间不大于0.1s;
在潮湿、有腐蚀介质场所和受限空间使用的开关箱,其剩余电流保护器额定漏电动作电流不得大于15mA,额
定漏电动作时间不得大于0.1s;
在金属物体上工作时,手持式电动工具开关箱中漏电保护器,其额定漏电动作电流不大于10mA,额定漏电动
作时间不大于0.1s。
七、动土作业
(1)挖掘土方应自上而下逐层挖掘,不应采用挖底脚的办法挖掘;
使用的材料、挖出的泥土应堆在距坑边沿至少1m处,堆土高度不应大于1.5m;
挖出的泥土不应堵塞下水道和窨井;
(2)不应在土壁上挖洞攀登
(3)在拆除固壁支撑时,应从下而上进行;更换支撑时,应先装新的,后拆旧的。
要求
(4)在距管道边1m范围内应采用人工开挖;在距直埋管线2m范围内宜采用人工开挖。
(5)深度大于2m时,应设置人员上下的梯子等能够保证人员快速进出的设施;
两人以上同时挖土时应相距2m以上,防止工具伤人。
(6)在生产装置区、罐区等危险场所动土时,遇有埋设的易燃易爆、有毒有害介质管线、窨井等可能
引起燃烧、爆炸、中毒、窒息危险,且挖掘深度超过1.2m时,应执行受限空间作业相关规定。
八、断路作业
(1)在道路上进行定点作业,白天不超过2h、夜间不超过1h即可完工的,
在有现场交通指挥人员指挥交通的情况下,
只要作业区域设置了相应的交通警示设施,可不设标志牌。
要求 (2)在夜间或雨、雪、雾天进行断路作业时设置的道路作业警示灯,应满足以下要求:
1)设置高度应离地面1.5m,不低于1.0m;
2)其设置应能反映作业区域的轮廓;
3)应能发出至少自150m以外清晰可见的连续、闪烁或旋转的红光。
①作业内容变更、作业范围扩大、作业地点转移或超过安全作业票有效期限时,应重新办理
安全作业票。
作业
票
②工艺条件、作业条件、作业方式或作业环境改变时,应重新进行作业危害分析,核对风险
管控措施,重新办理安全作业票。
通用
作业 危险化学品企业应组织办理作业审批手续。
总结
审批 同一作业涉及两种及以上特殊作业时,应同时执行各自作业要求,办理相应的作业审批手续。
生产经营单位组织作业单位:
作业 ①对危险有害因素进行辨识,②开展危害分析,③制定相应的安全风险管控措施。
前
危险化学品企业采取措施倒空、隔绝、清洗、置换;能量隔离措施等安全处置措施。
作业 设施 超过安全电压的手持式、移动式电动工器具应逐个配置漏电保护器和电源开关。前 管线 腐蚀性介质的作业场所应在现场就近配备人员应急用冲洗水源。
处理 《危险化学品企业特殊作业安全规范》(GB 30871-2022)-30。
《工业企业设计卫生标准》(GBZ1)10秒内到达(约15米)。
《化工企业安全卫生设计规范》(HG 20571-2014)建议服务半径不大于15米,优先选择
10米。
危险化学品企业应对参加作业的人员进行交底:
①存在的危险、有害因素及采取的具体安全措施与应急措施;
作业
②会同作业单位组织作业人员到作业现场,了解和熟悉现场环境,进一步核实安全措施的可
交底
靠性,熟悉应急救援器材的位置及分布;
③涉及断路、动土作业时,对作业现场的地下隐蔽工程交底。
交叉作业应由危险化学品企业指定专人统一协调管理,
作业前要组织开展交叉作业风险辨识。
生产装置或作业现场出现异常,作业人员应立即停止作业,迅速撤离,并及时通知相关单位及人员。
作业 期间应设监护人。监护人应经专项培训考试合格,持培训合格证上岗。
中 【注】监护人应为生产经营单位人员,作业单位可单独增设监护人。
(1)受限空间内使用的照明电压不应超过36V;
在潮湿容器、狭小容器内作业电压不应超过12V;
在盛装过易燃易爆气体、液体等介质的容器内作业应使用防爆灯具;
(2)动力和照明线路应分路设置。
监护人职责的通用要求
1)作业前检查安全作业票。安全作业票应与作业内容相符并在有效期内;核查安全作业票中各项安
作业 全措施已得到落实。
前 2)确认相关作业人员持有效资格证书上岗。
3)核查作业人员配备和使用的个体防护装备满足作业要求。
4)对作业人员的行为和现场安全作业条件进行检查与监督,负责作业现场的安全协调与联系。
5)当作业现场出现异常情况时应中止作业,并采取安全有效措施进行应急处置;当作业人员违章时,
作业
应及时制止违章,情节严重时,应收回安全作业票、中止作业。
中
6)作业期间,监护人不应擅自离开作业现场且不应从事与监护无关的事。确需离开作业现场时,应
收回安全作业票,中止作业。
第六节 化工过程控制和检测技术
一、化工过程控制系统的工作原理
二、化工过程检测
三、化工仪表的类型★★★★
五、仪表的设计、选型和安装的总体要求
四、仪表设备易发生的事故类型及影响
六、检测报警设施安全技术★★★★七、安全仪表系统★★★★
三、化工仪表的类型
常规仪表 包括检测仪表、显示或报警仪表、控制仪表、辅助单元、执行器及其附件等
包括集散控制系统(DCS)、可编程控制系统(PLC)、
仪表控制系统 机组控制系统(CCS)、工业控制计算机系统(IPC)、
监控和数据采集系统(SCADA)。
包括紧急停车系统(ESD)、安全仪表系统(SIS)、
仪表联锁保护系统 安全停车系统(SSD)、安全保护系统(SPS)、
逻辑运算器、继电器等。
分析仪表 包括在线分析仪表、化验室分析仪器。
包括可燃气体检测报警器,有毒气体检测报警器,
安全环保仪表 氨氮分析仪,化学需氧量(COD)分析仪,
烟气排放二氧化硫分析仪,外排废水、废气流量计等。
六、检测报警设施安全技术
《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计标准》GB/T 50493
2 术语
2.0.1可燃气体flammable gas
又称易燃气体,甲类气体或甲、乙类可燃液体气化后形成的可燃气体或蒸气。
A
2.0.2有毒气体toxic gas
劳动者在职业活动过程中,通过皮肤接触或呼吸可导致死亡或永久性健康伤害的毒性气体或蒸气。
2.0.3释放源source of release
可释放并能形成爆炸性气体环境、有毒气体环境的位置或地点。
常考气体 氢气、甲烷、乙炔、乙醇 可燃气体 应设可燃气体探测器氯、NO、SO、光气 有毒气体 应设有毒气体探测器
2 2
既可燃又有毒
CO、氨、氯乙烯、HS、氰化氢、苯、甲醛 应设有毒气体探测器
2 单组分气体介质
可燃气体与有毒气体 应分别设置可燃气体探
混合气体
同时存在多组分 测器和有毒气体探测器
2.0.4探测器Detector
又称检测器,将可燃气体、有毒气体或氧气的浓度转换为电信号的电子设备。
2.0.5线型气体探测器open-path gas detector
一种开放式、用于检测直线路径中可燃气体或有毒气体云团的气体探测器。常用的有:红外气体探测器、激
光气体探测器等。
2.0.6现场警报器field alarming unit/audible and visual alarm unit
安装在现场,通过声、光或旋光向现场或接近现场人员发出警示的电子设备。常见的有:探测器自带的一体
化的声、光警报器,按区域设置的现场区域警报器。
2.0.7报警控制单元alarm control unit
接收探测器的输出信号、显示和记录被检测气体的浓度、发出声光报警信号,并能向消防控制室图形显示装
置等设备发送气体浓度报警信号和报警控制单元故障信息的电子设备。可燃气体报信号参与消防联动时,报
警控制单元通常采用按专用可燃气体报警控制器产品标准制造并取得检测报告的专用可燃气体报警控制器。
2.0.8检测范围sensible range
又称测量范围,探测器能够检测出被测气体的浓度范围。
2.0.9报警设定值alarm set point
预先设定的报警浓度值。报警设定值分为一级报警设定值和二级报警设定值。
2.0.10响应时间response time
在试验条件下,从探测器接触被测气体至达到稳定指示值的时间。通常达到稳定指示值90%的时间为响应时间,
恢复到稳定指示值10%的时间为恢复时间。
2.0.12爆炸下限lower explosion limit(LEL)
可燃气体发生爆炸时的下限浓度(V%)值。
2.0.13爆炸上限upper explosion limit(UEL)
可燃气体发生爆炸时的上限浓度(V%)值。
2.0.14职业接触限值occupational exposure limit(OEL)
劳动者在职业活动中长期反复接触,不会对绝大多数接触者的健康引起有害作用的容许接触水平。
化学因素的职业接触限值分为最高容许浓度、短时间接触容许浓度和时间加权平均容许浓度三种。
2.0.15最高容许浓度
maximum allowable concentration(MAC)工作地点在一个工作日内、任何时间有毒化学物质均不应超过的浓度。
2.0.16时间加权平均容许浓度permissible concentration-time weighted average (PC-TWA)
以时间为权数规定的8h工作日、40h工作周的平均容许接触浓度。
2.0.17短时间接触容许浓度permissible concentration-short term exposure limit(PC-STEL)
在遵守时间加权平均容许浓度(PC-TWA)前提下容许短时间(15min)接触的浓度。
2.0.18直接致害浓度immediately dangerous to life or health concentration(IDLH)
在工作地点,环境中空气污染物浓度达到某种危险水平,如可致命或永久损害健康,或使人立即丧失逃生能
力。
3 基本规定
3.0.1在生产或使用可燃气体及有毒气体的生产设施及储运设施的区域内,泄漏气体中可燃气体浓度可能达到
报警设定值时,应设置可燃气体探测器;泄漏气体中有毒气体浓度可能达到报警设定值时,应设置有毒气体
探测器;
既属于可燃气体又属于有毒气体的单组分气体介质,应设有毒气体探测器;可燃气体与有毒气体同时存在的
多组分混合气体,泄漏时可燃气体浓度和有毒气体浓度有可能同时达到报警设定值,应分别设置可燃气体探
测器和有毒气体探测器。
3.0.2可燃气体和有毒气体的检测报警应采用两级报警。同级别的有毒气体和可燃气体同时报警时,有毒气体
的报警级别应优先。
3.0.3可燃气体和有毒气体检测报警信号应送至有人值守的现场控制室 中心控制室等进行显示报警;
可燃气体二级报警信号、可燃气体和有毒气体检测报警系统报警控制单元的故障信号应送至消防控制室。
3.0.4控制室操作区应设置可燃气体和有毒气体声、光报警;现场区域警报器宜根据装置占地的面积、设备及
建构筑物的布置、释放源的理化性质和现场空气流动特点进行设置,现场区域警报器应有声、光报警功能。
3.0.5可燃气体探测器必须取得国家指定机构或其授权检验单位的计量器具型式批准证书、防爆合格证和消防
产品型式检验报告;参与消防联动的报警控制单元应采用按专用可燃气体报警控制器产品标准制造并取得检
测报告的专用可燃气体报警控制器;
有毒气体探测器必须取得国家指定机构或其授权检验单位的计量器具型式批准证书。
安装在爆炸危险场所的有毒气体探测器还应取得国家指定机构或其授权检验单位的防爆合格证。
3.0.6需要设置可燃气体、有毒气体探测器的场所,宜采用固定式探测器;需要临时检测可燃气体、有毒气体
的场所,宜配备移动式气体探测器。
3.0.7进入爆炸性气体环境或有毒气体环境的现场工作人员,应配备便携式可燃气体和(或)有毒气体探测器
进入的环境同时存在爆炸性气体和有毒气体时,便携式可燃气体和有毒气体探测器可采用多传感器类型。
3.0.8可燃气体和有毒气体检测报警系统应独立于其他系统单独设置。
3.0.9可燃气体和有毒气体检测报警系统的气体探测器、报警控制单元、现场警报器等的供电负荷,应按一级用电负荷中特别重要的负荷考虑,宜采用UPS电源装置供电。
3.0.10确定有毒气体的职业接触限值时,应按最高容许浓度、时间加权平均容许浓度、短时间接触容许浓度
的优先次序选用。
4检测点确定
4.1一般规定
4.1.1可燃气体和有毒气体探测器的检测点,应根据气体的理化性质、释放源的特性、生产场地布置、地理条
件、环境气候、探测器的特点、检测报警可靠性要求、操作巡检路线等因素进行综合分析,选择可燃气体及
有毒气体容易积聚、便于采样检测和仪表维护之处布置。
4.1.2判别泄漏气体介质是否比空气重,应以泄漏气体介质的分子量与环境空气的分子量的比值为基准,并应
按下列原则判别:
1当比值大于或等于1.2时,则泄漏的气体重于空气;
2当比值大于或等于1.0、小于1.2时,则泄漏的气体为略重于空气;
3当比值为0.8~1.0时,则泄漏的气体为略轻于空气;
4当比值小于或等于0.8时,则泄漏的气体为轻于空气。
4.1.3列可燃气体和(或)有毒气体释放源周围应布置检测点:
1气体压缩机和液体泵的动密封;
2液体采样口和气体采样口;
3液体(气体)排液(水)口和放空口;4经常拆卸的法兰和经常操作的阀门组。
4.1.4检测可燃气体和有毒气体时,探测器探头应靠近释放源,且在气体、蒸气易于聚集的地点。
4.1.5当生产设施及储运设施区域内泄漏的可燃气体和有毒气体可能对周边环境安全有影响需要监测时,应沿
生产设施及储运设施区域周边按适宜的间隔布置可燃气体探测器或有毒气体探测器,或沿生产设施及储运设
施区域周边设置线型气体探测器。
4.1.6在生产过程中可能导致环境氧气浓度变化,出现欠氧、过氧的人员进入活动的场所,应设置氧气探测器。
当相关气体释放源为可燃气体或有毒气体释放源时,氧气探测器可与相关的可燃气体探测器、有毒气体探测
器布置在一起。
4.2生产设施
4.2.1释放源处于露天或敞开式厂房布置的设备区域内,可燃气体探测器距其所覆盖范围内的任一释放源的水
平距离不宜大于10m,有毒气体探测器距其所覆盖范围内的任一释放源的水平距离不宜大于4m。
4.2.2释放源处于封闭式厂房或局部通风不良的半敞开厂房内,可燃气体探测器距其所覆盖范围内的任一释放
源的水平距离不宜大于5m;有毒气体探测器距其所覆盖范围内的任一释放源的水平距离不宜大于2m。
4.2.3比空气轻的可燃气体或有毒气体释放源处于封闭或局部通风不良的半敞开厂房内,除应在释放源上方设
置探测器外,还应在厂房内最高点气体易于积聚处设置可燃气体或有毒气体探测器。
4.3储运设施
4.3.1液化烃、甲、乙类液体等产生可燃气体的液体储罐的防火堤内,应设探测器。可燃气体探测器距其所
B A
覆盖范围内的任一释放源的水平距离不宜大于10m,有毒气体探测器距其所覆盖范围内的任一释放源的水平距
离不宜大于4m。
4.3.2液化烃、甲、乙类液体的装卸设施,探测器设置:
B A
1铁路装卸栈台,在地面上每一个车位宜设一台探测器,且探测器与装卸车口的水平距离不应大于10m;
2汽车装卸站的装卸车鹤位与探测器的水平距离不应大于10m。
4.3.3装卸设施的泵或压缩机区的探测器设置,应符合本标准第4.2节的规定。
4.3.4液化烃灌装站的探测器设置,应符合下列规定:
1封闭或半敞开的灌瓶间,灌装口与探测器的水平距离宜为5m~7.5m;
2封闭或半敞开式储瓶库,应符合本标准第4.2.2条规定;
敞开式储瓶库房沿四周每隔15m~20m应设一台探测器,当四周边长总和小于15m时,应设一台探测器;
3 缓冲罐排水口或阀组与探测器的水平距离宜为5m~7.5m。
4.3.5封闭或半敞开氢气灌瓶间,应在灌装口上方的室内最高点易于滞留气体处设探测器。
4.3.6可能散发可燃气体的装卸码头,距输油臂水平平面10m范围内,应设一台探测器。
4.3.7其他储存、运输可燃气体、有毒气体的储运设施,可燃气体探测器和(或)有毒气体探测器应按本标准
第4.2节的规定设置。4.4其他有可燃气体、有毒气体的扩散与积聚场所
4.4.1明火加热炉与可燃气体释放源之间应设可燃气体探测器,探测器距加热炉炉边的水平距离宜为5m~10m。
当明火加热炉与可燃气体释放源之间设有不燃烧材料实体墙时,实体墙靠近释放源的一侧应设探测器。
4.4.2设在爆炸危险区域2区范围内的在线分析仪表间,应设可燃气体和(或)有毒气体探测器,并同时设置
氧气探测器。
4.4.3控制室、机柜间的空调新风引风口等可燃气体和有毒气体有可能进入建筑物的地方,应设置可燃气体和
(或)有毒气体探测器。
4.4.4有人进入巡检操作且可能积聚比空气重的可燃气体或有毒气体的工艺阀井、管沟等场所,应设可燃气体
和(或)有毒气体探测器。
5可燃气体和有毒气体检测报警系统设计
5.1一般规定
5.1.1可燃气体和有毒气体检测报警系统应由可燃气体或有毒气体探测器、现场警报器、报警控制单元等组成。
5.1.2可燃气体的第二级报警信号和报警控制单元的故障信号,应送至消防控制室进行图形显示和报警。
可燃气体探测器不能直接接入火灾报警控制器的输入回路。
5.1.3可燃气体或有毒气体检测信号作为安全仪表系统的输入时,探测器宜独立设置,探测器输出信号应送至
相应的安全仪表系统。
5.2探测器选用
5.2.1探测器的输出可选用4mA~20mA的DC信号、数字信号、触点信号。
5.2.2可燃气体及有毒气体探测器的选用,应根据探测器的技术性能、被测气体的理化性质、被测介质的组分
种类和检测精度要求、探测器材质与现场环境的相容性、生产环境特点等确定。
5.2.3常用可燃气体及有毒气体探测器的选用应符合规定:
1轻质烃类可燃气体宜选用催化燃烧型或红外气体探测器;
当使用场所的空气中含有能使催化燃烧型检测元件中毒的硫、磷、硅、铅、卤素化合物等介质时,应选用抗
毒性催化燃烧型探测器、红外气体探测器或激光气体探测器;【2025】
在缺氧或高腐蚀性等场所,宜选用红外气体探测器或激光气体探测器;
重质烃类蒸气可选用光致电离型探测器,
2氢气检测宜选催化燃烧型、电化学型、热传导型探测器;
5氧气宜选用电化学型探测器;
3有机有毒气体宜选用半导体型、光致电离型探测器
4无机有毒气体检测宜选用电化学型探测器;
6在气候环境或生产环境特殊,需监测的区域开阔的场所,宜选择线型可燃气体探测器;
7在工艺介质泄漏后形成的气体或蒸气能显著改变释放源周围环境温度的场所,可选用红外图像型探测器;8在高压工艺介质泄漏时产生的噪声能显著改变释放源周围环境声压级的场所,可选用噪声型探测器;
9在生产和检修过程中需要临时检测可燃气体、有毒气体的场所,应配备移动式气体探测器。
轻质烃类可燃气体 宜催化燃烧型或红外气体探测器 甲、乙、丙、丁烷
应选抗毒性催化燃烧型探测器、红外气
使催化燃烧型中毒 硫、磷、硅、铅、卤素化合物等
体探测器或激光气体探测器;
缺氧或高腐蚀场所 宜选激光或红外气体探测器
重质烃类蒸气 可选光致电离型探测器 煤油、柴油、润滑油、石蜡、沥青和焦油
氢气检测 宜选催化燃烧型、电化学型、热传导型探测器
氧气检测 宜选电化学型探测器
无机有毒气体 宜选电化学型探测器 Cl₂ 、NH₃ 、HS、CO
2
有机有毒气体 半导体型、光致电离型 光气、氯乙烯、苯系蒸汽
【2025-2】某石化装置区拟安装可燃气体探测器,该区域含有硫化物等有毒气体,根据《石油化工可燃气体
和有毒气体检测报警设计标准》(GB/T 50493),关于该区域可燃气体探测器选型的说法,正确的是( )。
A.催化燃烧型探测器或电化学型探测器
B.红外气体探测器或激光气体探测器
C.半导体型探测器或电化学型探测器
D.电化学型探测器或光致电离型探测器
答案:B
解析:当使用场所的空气中含有能使催化燃烧型检测元件中毒的硫、磷、硅、铅、卤素化合物等介质时,应
选用抗毒性催化燃烧型探测器、红外气体探测器或激光气体探测器。
5.2.4常用探测器的采样方式应根据场所按下列规定确定:
1可燃气体和有毒气体的检测宜采用扩散式探测器;
2受安装条件和介质扩散特性的限制,不便使用扩散式探测器的场所,可采用吸入式探测器;
3当探测器配备采样系统时,采样系统的滞后时间不宜大于30s。
5.3现场警报器选用
5.3.1可燃气体和有毒气体检测报警系统应按照生产设施及储运设施的装置或单元进行报警分区,各报警分区
应分别设置现场区域警报器。区域警报器的启动信号应采用第二级报警设定值信号。区域警报器数量宜使在
该区域内任何地点的现场人员都能感知到报警。
5.3.2区域警报器的报警信号声级应高于110dBA,且距警报器1m处总声压值不得高于120dBA。
5.3.3有毒气体探测器宜带一体化的声、光警报器,
可燃气体探测器可带一体化的声、光警报器,
一体化声、光警报器的启动信号应采用第一级报警设定值信号。5.4报警控制单元选用
5.4.1报警控制单元应采用独立设置的以微处理器为基础的电子产品,并应具备下列基本功能:
1能为可燃气体探测器、有毒气体探测器及其附件供电。
2能接收气体探测器的输出信号,显示气体浓度并发出声、光报警。
3能手动消除声、光报警信号,再次有报警信号输入时仍能发出报警。
4具有相对独立、互不影响的报警功能,能区分和识别报警场所位号。
5在下列情况下,报警控制单元应能发出与可燃气体和有毒气体浓度报警信号有明显区别的声、光故障报警信
号:
1)报警控制单元与探测器之间连线断路或短路。
2)报警控制单元主电源欠压。
3)报警控制单元与电源之间的连线断路或短路。
6具有以下记录、存储、显示功能:
1)能记录可燃气体和有毒气体的报警时间,且日计时误差不应超过30s;
2)能显示当前报警部位的总数;
3)能区分最先报警部位,后续报警点按报警时间顺序连续显示;
4)具有历史事件记录功能。
5.4.2控制室内可燃气体和有毒气体声、光警报器的声压等级应满足设备前方1m处不小于75dBA,声、光警报
器的启动信号应采用第二级报警设定值信号。
5.4.3可燃气体探测器参与消防联动时,探测器信号应先送至按专用可燃气体报警控制器产品标准制造并取得
检测报告的专用可燃气体报警控制器,报警信号应由专用可燃气体报警控制器输出至消防控制室的火灾报警
控制器。可燃气体报警信号与火灾报警信号在火灾报警控制系统中应有明显区别。
5.5测量范围及报警值设定
5.5.1测量范围应符合下列规定:
1可燃气体的测量范围应为0~100%LEL;
2有毒气体的测量范围应为0~300%OEL;
当现有探测器的测量范围不能满足上述要求时,
有毒气体的测量范围可为0~30%IDLH;
环境氧气的测量范围可为0~25%VOL。
3线型可燃气体测量范围为0~5LEL·m 。
5.5.2报警值设定应符合下列规定:
1可燃气体的一级报警设定值应小于或等于25%LEL。
2可燃气体的二级报警设定值应小于或等于50%LEL。3有毒气体的一级报警设定值应小于或等于100%OEL。
有毒气体的二级报警设定值应小于或等于200%OEL。
当现有探测器的测量范围不能满足测量要求时,
有毒气体的一级报警设定值不得超过5%IDLH,
有毒气体的二级报警设定值不得超过10%IDLH。
4环境氧气的过氧报警设定值宜为23.5%VOL,
环境欠氧报警设定值宜为19.5%VOL。
5线型可燃气体测量一级报警设定值应为1LEL·m;
二级报警设定值应为2LEL·m。
6可燃气体和有毒气体检测报警系统安装设计
6.1探测器安装
6.1.1探测器安装地点与周边工艺管道或设备之间的净空不应小于0.5m。
6.1.2检测比空气重的可燃气体或有毒气体时,探测器的安装高度宜距地坪(或楼地板)0.3m~0.6m;检测比
空气轻的可燃气体或有毒气体时,探测器的安装高度宜在释放源上方2.0m内。检测比空气略重的可燃气体或
有毒气体时,探测器的安装高度宜在释放源下方0.5m~1m;检测比空气略轻的可燃气体或有毒气体时,安装
高度宜高出释放源0.5m ~1m。
6.1.3环境氧气探测器的安装高度宜距地坪或楼地板1.5m~2.0m。
6.1.4线型可燃气体探测器宜安装于大空间开放环境,其检测区域长度不宜大于100m。
6.2报警控制单元及现场区域警报器安装
6.2.1可燃气体和有毒气体检测报警系统人机界面应安装在操作人员常驻的控制室等建筑物内。6.2.2现场区域警报器应就近安装在探测器所在的报警区域。
6.2.3现场区域警报器的安装高度应高于现场区域地面或楼地板2.2m,且位于工作人员易察觉的地点。
6.2.4现场区域警报器应安装在无振动、无强电磁场干扰、易于检修的场所。(五)气体报警器的维护及注意事项
周 可燃气体和有毒气体检测报警器检查校准每季度一次。
期 可燃气体和有毒气体检测报警器的检定由有资质单位按国家规定每年进行一次。
资 检查、检定人员应取得有效的资格证书。
质 可燃气体和有毒气体检测报警器的移位、停运、拆除、停用,必须由相应主管部门审批后方可实施。
拆 维护单位拆修在用可燃气体和有毒气体检测报警器时,必须通知使用单位,应在24h内修复;若不能
修 修复,必须通知使用单位,并上报相关部门备案。
《石油化工安全仪表系统设计规范》GB 50770
七、安全仪表系统★★★2.1.11 安全完整性 safety integrity在规定的条件和时间内,安全仪表系统完成安全仪表功能的平均概率。
2.1.12安全完整性等级safety integrity level
安全功能的等级。安全完整性等级由低到高为SIL1~SIL4。
2.1.19基本过程控制系统 basic process control system
响应过程测量以及其他相关设备、其他仪表、控制系统或操作员的输入信号,按过程控制规律、算法、方式,
产生输出信号实现过程控制及其相关设备运行的系统。
2.1.20故障安全 fail safe安全仪表系统发生故障时,使被控制过程转入预定安全状态。
4安全完整性等级
4.1.2安全完整性等级可分为SIL1、SIL2、SIL3、SIL4。
4.1.3在低要求操作模式时,安全仪表功能的安全完整性等级应采用平均失效概率衡量,宜根据表4.1.3确定。
4.1.4在高要求操作模式时,安全仪表功能的安全完整性等级应采用每小时危险失效频率衡量,宜根据表4.1.4
确定。
安全完整性等级SIL 平均失效概率PFD 减少风险
avg
1 10-2~10-1 10~100
2 10-3~10-2 100~1000
3 10-4~10-3 1000~10000
4 10-5~10-4 10000~100000
组成 5.0.3安全仪表系统应由测量仪表、逻辑控制器和最终元件等组成。
5设
计基 等级 5.0.5石油化工工厂或装置的安全完整性等级不应高于SIL3级。
本原
5.0.7当多个安全仪表功能在同一个安全仪表系统内实现时,系统内的共用部分应符合各
则 最高
功能中最高安全完整性等级要求。独立 5.0.8安全仪表系统应独立于基本过程控制系统。
5.0.11安全仪表系统应设计成故障安全型。当安全仪表系统内部产生故障时,安全仪表系
安全
统应能按设计预定方式,将过程转入安全状态。
双电 5.0.16安全仪表系统的交流供电宜采用双路不间断电源的供电方式。
6 测量仪表
6.1 一般规定
6.1.1测量仪表包括模拟量和开关量测量仪表,
安全仪表系统宜采用模拟量测量仪表。
6.1.3在爆炸危险场所,测量仪表应采用隔爆型或本安型。当采用本安系统时,应采用隔离式安全栅。
6.1.4现场安装的测量仪表,防护等级不应低于IP65。
6.2测量仪表的独立设置
6.2.1 SIL1级安全仪表功能,测量仪表可与基本过程控制系统共用。
6.2.2 SIL2级安全仪表功能,测量仪表宜与基本过程控制系统分开。
6.2.3 SIL3级安全仪表功能,测量仪表应与基本过程控制系统分开。
6.3测量仪表的冗余设置
6.3.1 SIL1级安全仪表功能,可采用单一测量仪表。
6.3.2 SIL2级安全仪表功能,宜采用冗余测量仪表。
6.3.3 SIL3级安全仪表功能,应采用冗余测量仪表。
6.4测量仪表的冗余方式
6.4.1当系统要求高安全性时,应采用“或”逻辑结构。
6.4.2当系统要求高可用性时,应采用“与”逻辑结构。
6.4.3当系统需要兼顾高安全性和高可用性时,宜采用三取二逻辑结构。
7 最终元件
7.1 一般规定
7.1.1最终元件应包括控制阀(调节阀、切断阀)、电磁阀、电机等。
7.1.2最终元件宜采用气动控制阀,不宜采用电动控制阀。
7.2控制阀的独立设置
7.2.1 SIL1级安全仪表功能,控制阀可与基本过程控制系统共用,应确保安全仪表系统的动作优先。
7.2.2 SIL2级安全仪表功能,宜与基本过程控制系统分开。
7.2.3 SIL3级安全仪表功能,应与基本过程控制系统分开。
7.3控制阀的冗余设置
7.3.1 SIL1级安全仪表功能,可采用单一控制阀。
7.3.2 SIL2级安全仪表功能,宜采用冗余控制阀。7.3.3 SIL3级安全仪表功能,应采用冗余控制阀。
7.3.4控制阀冗余方式可采用一个调节阀和一个切断阀,也可采用两个切断阀。
7.4.5当系统要求高安全性时,冗余电磁阀宜采用“或”逻辑结构;
当系统要求高可用性时,冗余电磁阀宜采用“与”逻辑结构。
【2025-3】据《过程工业领域安全仪表系统的功能安全第1部分:框架、定义、系统、硬件和应用编程要求》
(GB/T21109.1),安全完整性等级SIL2对应的要求时危险失效平均概率(PFDₐᵥ)和要求的风险降低的说法,
g
正确的是( )。
A.PFDₐᵥ:10-2~<10-1,要求风险降:>1000~10000
g
B.PFDₐᵥ:10-3~<10-2,要求的风险降低:>100~1000
g
C.PFDₐᵥ:10-4~<10-3,要求的风险降低:>10~100
g
D.PFDₐᵥ:10-5~<10-4,要求的风险降低:>1~10
g
答案:B
(二)安全仪表系统的组成
(1)传
测量过程变量的单一或组合的设备,通常需要在权威机构获得认证。
感器
SIS或过程控制系统中,逻辑运算器是用来完成一个或多个逻辑功能的部件。
逻辑运算器在实际选型中一般采用三重化冗余的可编程控制器来实现。
三重化冗余:三个信号通道,必须同时两个作用,系统才能动作。
(2)逻
三个信号通道-冗余;两信号同时作用-减少误动作
辑运算
器 SIL1级安全仪表功能 控制器宜与基本过程控制系统分开,可用冗余逻辑控制器。
SIL2级安全仪表功能 控制器应与基本过程控制系统分开,宜用冗余逻辑控制器。
SIL3级安全仪表功能 控制器应与基本过程控制系统分开,应用冗余逻辑控制器。
(3)最
最终执行元件执行逻辑运算器指定的动作,以使过程达到安全状态。
终执行
原则上,最终执行元件也需要在权威机构获得认证,以符合相应安全完整性等级界定。
元件
(三)安全仪表系统的作用
第一层属于工艺的本质安全层,第二层至第四层的保护都是用自控和仪表系统来实现的。
SIS处于仪表系统的最后一层保护,其作用更是至关重要。
在事故和故障状态下,SIS能够使装置安全停车并且处于安全模式下。
因此,安全仪表系统本身必须是故障安全型的,要求系统的硬件和软件有很高的可靠性。(六)安全仪表系统与基本过程控制系统
基本过程控制系统是执行常规正常生产功能的控制系统。
1)执行功
能不同
安全仪表系统则监视生产过程的状态,判断危险条件,防止风险的发生或减轻风险造成的后果。
基本过程控制系统是主动的、动态的。它用来满足生产需要,必须根据系统的设定要求和生产过
程的扰动状态不断地动态运行,才能保持生产过程的连续稳定运行。
2)不同工
作状态
相反,安全仪表控制系统则是被动的、休眠的。在基本过程控制系统正常运行时,安全仪表系统
一般是处于静态的。
对于基本过程控制系统,其大部分失效都是显而易见的。
3)失效不
同表现 安全仪表系统需要人为地进行周期性的离线测试或在线测试,而有些安全系统则带有内部的自诊
断测试系统。
【2021单项选择题】安全仪表系统(SIS)由传感器、逻辑运算器和最终执行元件及相应软件组成,其中有关
设施或元件需要获得权威机构认证,以符合相应安全完整性等级界定。下列设施或元件组合中,需要获得权
威机构认证的是( )。
A.传感器、逻辑运算器
B.传感器、最终执行元件
C.逻辑运算器、软件系统
D.软件系统、最终执行元件
答案:B
解析:需要获得权威机构认证的是传感器和最终执行元件。
第三章 化工防火防爆安全技术章节分值 2021 2022 2023 2024 2025
第一节 化工防火防爆基本要求 2
第二节 主要化工防火防爆技术 2 1 1
第三节 化工消防技术★★★ 1 1 3
合计
本章2024年调整较大、知识点繁杂,相对分值较低,
2024年度消防设施的设置、雷击静电防护、防火间距、防灭火要求等。
2024年考大量《石油化工企业设计防火标准》、《建筑设计防火规范》。
第一节 化工防火防爆基本要求
一、控制可燃物的措施
使可燃物达不到燃爆所需要的数量、浓度
或者使可燃物难燃化
或用不燃材料取而代之,
从而消除发生燃爆的物质基础。
(一)利用爆炸极限、相对密度等特性控制气态可燃物(置换、通风)
(二)利用闪点、自燃点等特性控制液态可燃物(替代、稀释)
(三)利用燃点、自燃点等数据控制的固态可燃物(替代、涂层)
(四)利用负压操作对易燃物料进行安全干燥、蒸馏、过滤或输送(真空、减压)
二、控制助燃剂的措施
(一)密闭设备系统
(1)燃爆危险物料的设备和管道,尽量采用焊接减少法兰连接。
(2)所采用的密封垫圈,必须符合工艺温度、压力和介质的要求,
一般工艺可用石棉橡胶垫圈;
有高温、高压或强腐蚀性介质的宜采用聚四氟乙烯垫圈。
(3)输送燃爆危险性大的气体、液体管道,最好用无缝钢管。
(4)接触高锰酸钾、氯酸钾、硝酸钾、漂白粉等粉状氧化剂的生产传动装置,要严加密封,经常清洗,定期
更换润滑油。
(5)对加压和减压设备,在投入生产前和定期检修时,应做气密性检验和耐压强度试验。在设备运行中,可
用皂液、pH试纸或其他专门方法检验气密状况。(二)惰性气体保护
(1)覆盖易燃固体的粉碎、研磨、筛分和混合及粉状物料输送。
(2)压送易燃液体和高温物料。
(3)充装保护有爆炸危险的设备和储罐。
(4)保护可燃气体混合物的处理过程。
(5)封锁可燃气体发生器料口及废气排放的尾部。
(6)吹扫置换设备系统内的易燃物料或空气。
(7)充氮保护非防爆型电器和仪表。
(8)稀释泄漏的易燃物料,扑救火灾。
(三)隔绝空气储存
遇到空气或受潮、受热易自燃的物品,隔绝空气进行安全储存。
(四)通风置换
在散发可燃气体较多的场所,采用半敞开式建筑或露天布置。
有可燃气体的或危险粉尘的厂房内安装通风设施,以降低浓度。
(五)严格工艺纪律
操作人员应熟悉生产工艺流程及操作规程,精心操作,
防止超温、超压和物料破损而引起火灾爆炸事故。
三、控制点火源的措施★★★★
(一)消除或控制明火源(严禁烟火)、
(二)防止撞击火花和控制摩擦(严禁使用铁制器具)、
(三)防止和控制高温物体(绝热隔热和安全距离)、
(四)防止电气火花(防雷、防静电和防爆型设备)、
(五)防止日光照射和聚光作用(防止阳光直射、冷却降温)、
(六)化学反应热(隔离储存)等。
(一)消除和控制明火
(1)“禁止烟火“标志。机动车排气管应装阻火器(防火帽火花熄灭器)。
(2)生产用明火、加热炉宜集中布置在厂区的边缘,且应位于有易燃物料的设备全年最小频率风向的下风侧。
明火地点与甲类厂房防火间距不少于30m,明火地点与液化烃储罐防火间距最小为40m。燃烧燃料气的加热炉
应设长明灯和火焰检测器。
(3)使用气焊、电焊、喷灯时,必须按危险等级办理动火审批手续
(4)全厂高架火炬应布置在生产区全年最小频率风向的上风侧;
可能携带可燃性液体的高架火炬与相邻居住区、工厂应保持不小于120m的防火间距,与厂区内装置、储罐、设施保持不小于90m的防火间距。
火炬30m范围内,禁止可燃气体放空。
洁净区、生活管理区;锅炉房、变配电站等散发火花 最小频率风向下风侧(主导频率风向上风侧)
其余(装置工艺区、火炬) 最小频率风向上风侧(主导频率风向下风侧)
(二)防止撞击火花和控制摩擦
(1)机械轴承存在缺油、润滑不均等问题时,会摩擦生热,引起附着可燃物着火。
(2)物料中的金属杂质以及金属零件、铁钉等落入反应器、粉碎机、提升机等设备内。机器设备上装设磁力
离析器(磁力分离器、磁性筛选器);对研磨、粉碎特别危险物料的机器设备,宜采用惰性气体保护。
(3)扳手等钢铁工具改成铍青铜或防爆合金材料制作等。爆炸危险的甲、乙类厂房内,禁止穿带钉子的鞋,
地面应用摩碰、撞击不产生火花的材料铺筑。
(4)在倾倒或抽取可燃液体时,由于铁制容器或工具与铁盖(口)相碰迸发火星引起可燃蒸气燃爆,应用铜
锡合金或铝皮等材料将容易摩碰的部位覆盖起来。
(5)金属导管或容器突然开裂时,内部可燃的气体或溶液高速喷出,夹带的铁锈粒子与管(器)壁冲击摩擦
变为高温粒子(也存在静电积蓄),引起火灾爆炸事故。
(三)防止和控制高温物体作用
(1)禁止可燃物料与高温设备、管道表面接触。
(2)工艺装置中的高温设备和管道要有隔热保护层。
(3)在散发可燃粉尘、纤维的厂房内,集中采暖的热媒温度不应过高。
热水采暖不应超过130℃,蒸气采暖不应超过110℃。
二硫化碳等自燃物的厂(库)房内,采暖的热媒温度不应超过90℃。
(4)如需排送高温可燃物料,不得用压缩空气,应当用氮气压送。
(四)防止电气火花
开关断开、接触不良、短路、漏电时产生火花,静电放电火花,雷电放电火花等。
(五)防止日光照射和聚光作用
(1)不准用椭圆形玻璃瓶盛装易燃液体,用玻璃瓶储存时,不准露天放置。
(2)乙醚必须存放在金属桶内或暗色的玻璃瓶中,并在每年4月至9月以冷藏运输。
(3)受热易蒸发分解气体的易燃易爆物质不得露天存放。
(4)储存液化气体和低沸点易燃液体的固定储罐表面,无绝热措施时应涂以银灰色,并设冷却喷淋设备。
(5)易燃易爆化学品仓库的门窗外应设置遮阳板,窗户玻璃宜采用毛玻璃或涂刷白漆。
四、控制工艺参数的措施
(一)控制温度的措施1.移走反应热量(控制反应最高温升)
常用方法是夹套冷却法、内蛇管冷却法和夹套内蛇管兼用冷却。
2.防止搅拌中断
反应过程中搅拌中断,造成散热不良或局部反应剧烈而发生危险,采用双路供电电源、增设人工搅拌器保证
搅拌不中断。
3.正确选择传热介质
(1)避免使用与反应物料性质相抵触的物质作传热介质。
(2)防止传热壁面结疤。
(3)谨慎处理热不稳定物。
4.设置测温仪表
根据生产过程使用温度的范围来选择测温方法和仪表。
(二)控制压力的措施
2.压力计选用:为便于操作人员观察,选用的压力计量程最好为最高工作压力的2倍,不得小于1.5倍,也不
得大于3倍;表盘直径以大于100mm为宜。压力计与设备间的连接管上应装三通旋塞或针形阀,以便切换或现
场校验。
3.压力计安装:介质为高温蒸气时,其压力计的接管上应装上起冷凝作用的一个弯管。
介质有腐蚀性时,其压力计与容器的接管上应充填隔离液,或选用抗腐蚀压力计。
4.压力计使用:按规定贮罐用压力计每年校验一次,槽车及其他设备用压力计每半年校验一次,合格的应加铅封。
若无压时出现指针回不到零位、表面玻璃破碎、表盘刻度模糊、铅封损坏、逾期未校验、表内漏气或指针跳
动等情形之一时,均应停用。(非校核)
归零跳动铅封坏、破碎模糊已逾期
(三)控制投料措施
1.控制投料速度和数量
2.控制投料配比
3.控制投料顺序
4.控制原材料纯度和副反应
5.控制溢料和漏料
【2023-单选】化工防火防爆根本措施之一是严格控制工艺参数,下列控制措施中不属于控制工艺参数的是
( )。
A.移走反应热量
B.选择传热介质
C.设置紧急停车系统
D.控制投料速度和数量
答案:C
解析:AB选项属于控制温度的措施,D选项属于控制投料措施。
五、防火防爆安全装置★★★
(一)阻火设施
液封、水封井、阻火器、阻火阀等,
其作用是防止外部火焰蹿入设备、管道或阻止火焰在其间扩展。
阻火器是阻止易燃气体和易燃蒸气的火焰和火花继续传播的安全装置,
安装在产生火星的设备和管道上,防止飞出的火星引燃易燃易爆物质。
阻火器有金属丝网型、波纹板型和其他型(填料型)等型式,
目前只能选用波纹型阻火器,如油罐阻火器、管道阻火器、机动车排气火花熄灭器等。
(二)防爆泄压设备
安全阀主要用于防止物理性爆炸。爆破片和防爆门主要用于防止化学性爆炸。
放空管用来紧急排泄有超温、超压、爆聚和分解爆伤危险的物料。
1.安全阀
(1)属于下列情况之一的容器和设备必须装设安全阀。
①可能因物料的化学反应,使内压增加的容器设备;②盛装液化气的容器、设备;
③压力来源处没有安全阀和压力表的容器、设备;
④最高工作压力小于压力来源处压力的容器、设备。
开启压力不得超过容器设计压力,一般按操作压力再加5%~10%。排气能力必须大于容器的安全泄放量。按其
结构和作用原理可分为静重式、杠杆式和弹簧式等。
(2)设置安全阀应注意以下几点:
①应垂直安装并应装设在容器或管道气相界面上。
②安全阀用于泄放易燃可燃液体时,宜将排泄管接入储槽或容器。用于泄放遇空气可能立即着火的高温油气
或易燃可燃液体时,宜接入密闭系统的放空塔或事故储槽。
③安全阀应定期校验,每年至少一次。
④杠杆式安全阀应有防止重锤自动移动的装置和限制杠杆越出的导架;弹簧式安全阀应有防止随便拧动调整
螺丝的铅封装置;静重式安全阀应有防止重片飞脱的装置。
2.爆破片
爆破压力不得超过容器的设计压力,一般按不超过操作压力的25%考虑。
对易燃或有毒介质的容器,应在爆破片的排放口装设放空导管,并引至安全地点。
爆破片更换周期应当根据设备使用条件、介质性质等具体影响因素,或设计预期使用年限合理确定,一般情
况下爆破片装置更换周期为2~3年。
对于超压未爆破的爆破片应立即更换。爆破片一般装设在爆炸中心的附近效果最好。
3.防爆门
防爆门一般设置在燃油、燃气和燃烧煤粉的燃烧室外壁上,为了防止燃烧气体喷出时将人烧伤,或者翻开的
盖子将人打伤,应设在人们不常到的地方,高度最好不低于2m。
第二节 主要化工防火防爆技术
一、火灾与爆炸过程和预防基本原则
二、工业建筑防火与防爆★★★★
三、主要危险场所的防火与防爆★★★
四、电气防火防爆安全技术
五、防静电与防雷安全技术
二、工业建筑防火与防爆★★★★
(一)生产和储存的火灾危险性分类--厂房、仓库
(二)爆炸危险场所等级--1012区
(三)工业建筑耐火等级--一二三四级、层数面积形态 危险性类别
甲 乙 丙 丁 戊
气体 爆炸下限<10% 爆炸下限≥10% -
常温加工难燃
常温加
物使用甲乙丙
液体 闪点<28℃ 28℃≤闪点<60℃ 闪点≥60℃ 工不燃
燃料高温加工
物
不燃物
固体 燃、活泼固体、粉尘;尘爆危险车间 可燃固体
(四)防火分隔与防爆泄压
定义 防火分区间进行防火分隔的不燃墙体,砌筑于基础或框架梁上
耐火极限 甲乙类厂房、甲乙丙仓库≥4h
防火墙 防火墙上不应开设门、窗、洞口,确需开设时,应设置不可开启或火灾时能
门窗洞口
自动关闭的甲级防火门、窗
管道 可燃气体和甲、乙、丙类液体的管道严禁穿过防火墙。
排气道 防火墙内不应设置排气道
是一种活动的防火分隔物,要求应能关闭紧密,不会窜入烟火;
防火门 甲级防火门的耐火极限不低于1.5h,乙级1.0h,丙级0.5h;
为保证在着火时防火门能及时关闭,最好在门上设置自动关闭装置
《建筑设计防火规范》GB 50016
3.6.1有爆炸危险的甲、乙类厂房宜独立设置,并宜采用敞开或半敞开式,其承重结构宜采用钢筋混凝土或钢框架、排架结构。
3.6.2有爆炸危险的厂房或有爆炸危险部位应设置泄压设施。
3.6.3泄压设施宜采用轻质屋面板、轻质墙体和易于泄压的门、窗等,应采用安全玻璃等在爆炸时不产生尖锐
碎片的材料。泄压设施的设置应避开人员密集场所和主要交通道路,并宜靠近有爆炸危险的部位。作为泄压
设施的轻质屋面板和墙体的质量不宜大于60kg/m²屋顶上的泄压设施应采取防冰雪积聚措施。
3.6.11使用和生产甲、乙、丙类液体的厂房,其管、沟不应与相邻厂房的管、沟相通,下水道应设置隔油设
施。
3.6.12甲、乙、丙类液体仓库应设置防止液体流散的设施。遇湿会发生燃烧爆炸的物品仓库应采取防止水浸
渍的措施。
3.6.4厂房的泄压面积宜按下式计算,但当厂房的长径比大于3时,宜将建筑划分为长径比不大于3的多个计算
段,各计算段中的公共截面不得作为泄压面积。
厂房内爆炸性危险物质的类别 泄压比C
氨,粮食、纸、皮革、铅、铬、铜等
≥0.030
K <10MPa·m·s-1的粉尘
尘
木屑、炭屑、煤粉、锑、锡等 ≥0.055
丙酮、汽油、甲醇、液化石油气、甲烷、喷漆间或干燥室,苯酚树脂、铝、镁、锆等K >
尘
≥0.110
30MPa·m·s-1的粉尘
乙烯 ≥0.160
乙炔 ≥0.200
氢 ≥0.250
3.6.5散发较空气轻的可燃气体、可燃蒸气的甲类厂房,宜采用轻质屋面板作为泄压面积。顶棚应尽量平整、
无死角,厂房上部空间应通风良好。
3.6.6散发较空气重的可燃气体、可燃蒸气的甲类厂房和有粉尘、纤维爆炸危险的乙类厂房,应符合下列规定:
1应采用不发火花的地面。采用绝缘材料作整体面层时,应采取防静电措施。
2散发可燃粉尘、纤维的厂房,应平整、光滑易于清扫。
3厂房内不宜设置地沟,确需设置时,其盖板应严密。
3.6.7有爆炸危险的甲、乙类生产部位,宜布置在单层厂房靠外墙的泄压设施或多层厂房顶层靠外墙的泄压设
施附近。有爆炸危险的设备宜避开厂房的梁、柱等主要承重件布置。3.6.8有爆炸危险的甲、乙类厂房的总控制室应独立设置。
3.6.9有爆炸危险的甲、乙类厂房的分控制室宜独立设置,当贴邻外墙设置时,应采用耐火极限不低于3.00h
的防火隔墙与其他部位分隔。
3.6.10有爆炸危险区域内的楼梯间、室外楼梯或有爆炸危险的区域与相邻区域连通处,应设置门斗等防护措
施。
关联考点重大事故隐患判定
控制室或机柜间面向具有火灾、爆炸危险性装置一侧不满足国家标准关于防火防爆要求。
未独立设置、未设置防火隔墙
【2025-13】根据《建筑设计防火规范(2018年版)》
(GB 50016),某乙醇精馏车间需设置泄压设施。下列泄压方案中,存在设计缺陷的( )。
A.屋顶采用质量不大于60kg/m2的轻质屋面板,作为泄压设施
B.车间靠近厂区主要交通道路的泄压窗采用不产生尖锐碎片的钢化玻璃
C.在乙醇精馏车间精馏塔附近非人员密集部位设轻质墙体作为泄压设施
D.轻质屋顶采用倾斜结构,下雪时能够快速滑落,防止积聚
答案:B
解析:泄压设施宜采用轻质屋面板、轻质墙体和易于泄压的门、窗等,应采用安全玻璃等在爆炸时不产生尖
锐碎片的材泄压,设施的设置应避开人员密集场所和主要交通道路,并宜靠近有爆炸危险的部位。作为泄压
设施的轻质屋面板和墙体的质量不宜大于60kg/m2屋顶上的泄压设施应采取防冰雪积聚措施。