文档文本内容
二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用 请勿外泄
考点3 双重绝缘、安全电压和漏电保护★★★
【思维导图】
(一)双重绝缘
双重绝缘和加强绝缘是在基本绝缘的直接接触电击防护的基础上,通过结构上附加绝缘或加强绝
缘,使之具备了间接接触电击防护功能。
88
77
11
99
44
88
33
信信
微微
系系
联联
题题
押押
准准
精精
安全电压和漏电保护 的保护原理,本质上都是将电流能量限制到没有危险的程度。前者的着眼点
在于对带电部分的电压值进行限制,后者的着眼点在于对作用于人体的电流强度和作用时间进行限制。
双重绝缘:属于防止间接接 触电击的安全技术措施
1.双重绝缘结构
工作绝缘(基本绝缘):带电体与不可触及的导体(铁芯)之间的绝缘,是保证设备正常工作和防
电击的基本绝缘;
保护绝缘(附加绝缘):不可触及的导 体(外壳)与可触及的导体之间的绝缘,是当工作绝缘损
坏后防电击的绝缘。
88
11
77
99
88
44
信信
33
微微
系系
联联
一一
唯唯
加强绝缘是具有与上述双重绝缘相同绝缘水平的单一绝缘。(设备更小,更紧凑)
2.双重绝缘的基本条件
(1)双重绝缘的电气设备属于Ⅱ类设备。Ⅱ类设备的绝缘电阻用500V直流电压测试。
(2)工作绝缘的绝缘电阻不得低于2MΩ,保护绝缘的绝缘电阻不得低于5MΩ,加强绝缘的绝缘
电阻不得低于7MΩ。
(3)Ⅱ类设备的外壳应有足够的绝缘水平和力学强度,外壳上的盖、窗必须使用工具才能打开。
(4)Ⅱ类设备在其明显部位应有“回”形标志
(5)凡属双重绝缘的设备,不得再行接地或接零(两相插头)。
扫码关注更多
第 1 页 共 8 页 内容
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用 请勿外泄
补充:电气设备的类型
分类 特点 补充说明
0类 依靠基本绝缘 外壳和内部的都没有接地端子
金属外壳上装有接地(零)的端子,不提供 金属外壳有接地端子,没有保护芯缆和电源线,
0Ⅰ类
带有保护芯线的电源线 必须采取接地或接零
不仅依靠基本绝缘,而且它还包含一个附加
Ⅰ类 外壳无接地端子,内部有,开关为全极开关
安全预防措施
不仅依靠基本绝缘,而且它还包含双重绝缘
Ⅱ类 不允许保护接地,可以有Ⅲ类结构的部件
或加强绝缘
88
77
依靠由安全电压供电和在工99 11具内部不会产
Ⅲ类 88 44 不允许保护接地
生比安全电压高的电压信信 33
微微
【单选】双重绝缘是强化系系的绝缘结构,是指工作绝缘和保护绝缘,双重绝缘属于防止间接触电击
联联
的安全技术措施,需要严格题题按照测试条件测试绝缘电阻、下列对于各类绝缘的电阻值要求中,正确的
押押
是( )。【2022年】准准
精精
A.工作绝缘的绝缘电阻值不得低于2MΩ
B.保护绝缘的绝缘电 阻值不得低于3MΩ
C.双重绝缘的绝缘电阻值 不得低于4MΩ
D.加强绝缘的绝缘电阻值不得低于5MΩ
【答案】A
【解析】工作绝缘的绝缘电阻不得 低于2MΩ,保护绝缘的绝缘电阻不得低于5MΩ,加强绝缘的
绝缘电阻不得低于7MΩ。
【单选】电气设备按防止间接接触电击 条件分为五类,具有双重绝缘的电气设备属于Ⅱ类设备。
下列绝缘类型中,与双重绝缘具有相同绝缘水平 的是( )。【2025】
88
11
77
A.工作绝缘 99
88
44
B.绕组绝缘 信信
33
微微
C.加强绝缘 系系
联联
D.保护绝缘 一一
唯唯
【答案】C
【解析】双重绝缘是强化的绝缘结构,包括双重绝缘和加强绝缘两种类型。加强绝缘是具有与双
重绝缘相同绝缘水平的单一绝缘,因此C选项正确。
【单选】双重绝缘是由工作绝缘和保护绝缘构成的强化绝缘结构。Ⅱ类设备就是靠双重绝缘进行
防护的。下列Ⅱ类设备绝缘的要求中,正确的是( )。【2024年】
A.采用双重绝缘后设备的外壳应接地
B.保护绝缘的绝缘电阻不得低于5MΩ
C.工作绝缘的绝缘电阻不得低于3MΩ
D.绝缘电阻应采用380V兆欧表测试
【答案】B
【解析】A选项:不应接地或接零。C选项:工作绝缘的绝缘电阻不得低于2MΩ。D选项:不同
电压的设备采用不同电压的兆欧表。
(二)电气隔离和不导电环境:都属于防止间接接触电击的安全技术措施。
1.电气隔离:指工作回路与其他回路实现电气上的隔离。
电气隔离其安全原理是在隔离变压器的二次边构成了一个不接地的电网(实质上是将接地的电网
扫码关注更多
第 2 页 共 8 页 内容
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用 请勿外泄
转换为一个范围很小的不接地电网),阻断在二次边工作人员单相电击电流通路。
电气隔离回路必须符合以下条件:
(1)电源变压器必须是隔离变压器,隔离变压器的空载输出电压交流不应超过1000V。
【隔离变压器】与【普通变压器】区别。
隔离变压器一次侧与二次侧完全无 电气连接且绕组间具备双重绝缘 / 加强绝缘。
88
77
普通变压器一次侧与二次侧可能99 11有电气连接且仅需基本绝缘。
44
88
(2)输入绕组与输出绕组间信信没33有电气连接,并具有双重绝缘。
微微
二次边保持独立,被隔离系系回路不得与其他回路及大地有任何连接(接地接零都不可以)。
联联
(3)二次边线路应保题题证U≤500V、L≤200m时,电压与长度的乘积UL≤100000V·m。
押押
(4)各台设备金属准准外壳采取等电位联结(即各设备金属外壳之间连通)。
精精
(5)单相隔离变压器的额定容量不应超过25kV·A,三相隔离变压器的额定容量不应超过40kV·A。
【单选】电气隔离是指 工作回路与其他回路实现电气上的隔离。其安全原理是在隔离变压器的二
次侧构成了一个不接地的电网 ,防止在二次侧工作的人员被电击。关于电气隔离技术的说法,正确的
是( )。【2019年】
A.隔离变压器一次侧应保持独 立,隔离回路应与大地有连接
B.隔离变压器二次侧线路电压高低 不影响电气隔离的可靠性
C.为防止隔离回路中各设备相线漏电,各设备金属外壳采用等电位接地
D.隔离变压器的输入绕组与输出绕组没 有电气连接,并具有双重绝缘的结构
【答案】D
88
11
77
【解析】A选项错误,隔离变压器二次侧应保持独立,隔离回路应与大地99不得有连接。
88
44
B选项错误,隔离变压器二次侧线路电压高低和 线路长短会影响电气信信隔
33
离的可靠性。
微微
C选项错误,各设备金属外壳采用等电位联结,不是 接地。 系系
联联
【单选】通过隔离变压器二次侧构成一个不接地的电网,将工一一作回路与二次回路隔离,可以避免
唯唯
二次侧工作人员的单相电击危险。关于电气隔离回路要求的说 法 ,错误的是( )。【2022年】
A.单相隔离变压器的额定容量不应超过25kV·A
B.隔离变压器的输入绕组与输出绕组具有基本绝缘的结构
C.隔离电路的带电部分严禁与其他回路及大地有任何连接
D.隔离回路中两台设备的金属外壳间采取等电位联结措施
【答案】B
【解析】B选项错误,输入绕组与输出绕组间没有电气连接,并具有双重绝缘。
【单选】关于隔离变压器安全技术要求的说法,正确的是( )。【2025】
A.二次边回路线路长度仅影响可靠性,与安全性无关
B.二次边回路线路较长时,应装设过电压监测装置
C.特殊情况下,隔离回路应与其他回路有可靠连接
D.隔离回路中各设备金属外壳间应采取等电位联结
【答案】D
【解析】A选项错误,二次边线路电压过高或二次边线路过长,都会降低电气隔离措施的可靠性。
B选项错误,C选项错误,为保证安全,被隔离回路不得与其他回路及大地有任何连接。对于二次边
回路线路较长者,应装设绝缘监视装置。
扫码关注更多
第 3 页 共 8 页 内容
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用 请勿外泄
2.不导电环境:地板和墙都用不导电材料制成
(1)电压500V及以下者,地板和墙每一点的电阻不应低于50kΩ;电压500V以上者不应低于
100kΩ。
(2)保持间距或设置屏障,防止人体在工作绝缘损坏后同时触及不同电位的导体。
(3)具有永久性特征。不会因受潮或其他设备引入而失去不导电性能。
(4)为了保持不导电特征,场所内不得有保护零线或保护地线。
(5)有防止场所内高电位引出场所范围外和场所外低电位引入场所范围内的措施。(“高出”—
电网外触电;“低入”—电网内触电)
【注】这里的高相对大地 88
77
11
【注】不导电环境也需要等电位44 99连结
88
33
【单选】为了提高电气设备信信与大地之间的绝缘强度,电气设备所处环境的地板、墙壁均采用不导
微微
电材料,从而形成不导电环境系系,下列不导电环境的安全要求中,正确的是( )。【2023年】
联联
A.不导电场应设置保护题题接零线或保护接地线
押押
B.应有防止场所内高准准电位引出场所外的措施
精精
C.环境中的地板或墙壁的电阻均应低于阈值
D.场所应保持干燥环 境以保证永久不导电特征
【答案】B
【解析】为了保持不导电特征 ,场所内不得有保护零线或保护地线,A选项错误;电压500V及以
下者,地板和墙每一点的电阻不应低 于50kΩ;电压500V以上者不应低于100kΩ,因此均应高于“阈
值”,C选项错误;场所不会因受潮而 失去不导电性能,不会因引进其他设备而降低安全水平,D选
项错。
(三)安全电压:一定条件、一定时间内,不危及生命安全的电压。【又名特低电压】
安全电压属于兼防间接接触电击也能防止直 接接触电击的安全技术措施。具88有依靠安全电压供电
11
77
的设备属于Ⅲ类设备。
88
44 99
信信
33
微微
系系
联联
一一
唯唯
1.安全电压限值(任何情况)和额定值(正常运行)
1)限值【注】工频更容易引起室颤
限值:任何情况下,任意两导体之间都不得超过的最大电压值
工频安全电压有效值的限值:50V
国家标准
直流安全电压的限值:120V
干燥环境 工频安全电压有效值的限值:33V
儿童玩具及类似装置 (推荐) 直流安全电压的限值:70V
当接触时间超过1s时 工频安全电压有效值的限值:16V
潮湿环境
直流安全电压的限值:35V
2)额定值
额定值:保证电气设备在正常运行状态下不得超过的最大电压值
42V 特别危险环境中使用的手持电动工具
扫码关注更多
第 4 页 共 8 页 内容
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用 请勿外泄
36/24V 凡有电击危险环境使用的手持照明灯具或局部照明灯
12V 金属容器内、隧道内、水井内以及周围有大面积接地导体等工作地点狭窄、行动不便的环境
6V 用于特殊场所,例如,水下作业采用的照明灯具
电气设备采用24V以上安全电压,必须采取直接接触电击的防护措施
【单选】安全电压是在一定条件下、一定时间内不危及生命安全的安全电压额定值,关于安全电
压限值和安全电压额定值的说法正确的是( )。【2019年】
A.潮湿环境中工频安全电压有效值的限值为16V
B.隧道内工频安全电压有效值的限值为36V
C.金属容器内的狭窄环境应采用24V安全电压
D.存在电击危险的环境照明灯应采用42V安全电压
【答案】A
【解析】B选项应为50V;C选项应为12V;D选项应为36/24V。
【单选】在任何情况下,任何两导体之间都不得超过的电压值称为安全电压限制。关于电动儿童
玩具在不同环境(接触时间超过1s)的安全电压限值的说法,正确的是( )。【2023年】
A.干燥环境中,工频安全电压有效值的限值为42V
B.干燥环境中,直流安全电压的限值为90V
C.潮湿环境中,工频安全电压有效88值的限值为24V
77
11
99
D.潮湿环境中,直流安全电压的44限值为35V
88
33
信信
【答案】D
微微
系系
【解析】对于电动儿童玩具及类似电器,当接触时间超过1s时,推荐干爆环境中工频安全电压
联联
题题
有效值的限值取33V,直流押押安全电压的限值取70V;潮湿环境中工频安全电压有效值的限值取16V,直
准准
流安全电压的限值取3精精5V。
2.安全电源及回路配 置
1)安全电源
(1)通常采用安全隔离 变压器作为特低电压的电源。
(2)不论采用什么电源,特 低电压边均应与高压边保持双重绝缘。
88
11
77
99
88
44
【隔离变压器与安全隔离变压器】输出电压不同 信信
33
微微
【隔离变压器】单相隔离变压器的额定容量不应超过 25kV·A,三系系相隔离变压器的额定容量不应
联联
超过40kV·A。
唯唯
一一
【安全隔离变压器】一般用途的单相安全隔离变压器的额定 容量不应超过10kV•A,三相的不应超
过16kV•A
(3)Ⅰ类电源变压器(普通)可能触及的金属部分(外壳)必须接地(或接零)。【供电I类
设备】
(4)Ⅱ类电源变压器(隔离变压器)不采取接地(或接零)措施,没有接地端子。【供电Ⅱ类
设备(Ⅲ类也可以-取决于输出电压)】
2)回路配置
安全电压回路的带电部分必须与较高电压的回路保持电气隔离,并不得与大地、保护接零(地)
线或其他电气回路连接。
如果变压器不具备双重绝缘的结构,为了减轻变压器一次线圈与二次线圈短接的危险,二次线圈
应接地或接零。
【注】这类叫保护特低电压,必须接地接零
【注】不允许接地的叫安全特低电压
3)插销座:
安全电压设备的插销座不得带有接零或接地插头或插孔。
扫码关注更多
第 5 页 共 8 页 内容
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用 请勿外泄
特低电压应采用不同结构的插销座,或者在其插座上有明显的标志。
4)短路保护
安全隔离变压器的一次边和二次边均应装设短路保护元件。
5)功能特低电压
如果电压值与安全电压值相符,而由于功能上的原因,电源或回路配置不完全符合特低电压的要
求,则称之为功能特低电压。
其补充安全要求是,装设必要的屏护或加强设备的绝缘,以防止直接接触电击;当该回路与一次
边保护零线或保护地线连接时,一次边应装设防止电击的自动断电装置,以防止间接接触电击。其他
要求与特低电压相同。
【注】除了电压是安全的,其他是正常线路
【单选】安全电压既能防止间接接触电击,也能防止直接接触电击。安全电压通过采用安全电源
和回路配置来实现。下列实现安全电压的技术措施中,正确的是( )。【2020年】
A.安全电压回路应与保护接地或保护接零线连接
B.安全电压设备的插座应具有接地保护的功能
C.安全隔离变压器二次边不需装设短路保护元件
D.采用安全隔离变压器作为特低电压的电源
【答案】D 88
77
11
【解析】A选项错误,安全电压44 99回路不应与保护接地或保护接零线连接。
88
33
B选项错误,安全电压设备的信信插销座不得带有接零或接地插头或插孔。
微微
C选项错误,安全隔离变系系压器二次边需装设短路保护元件。
联联
【多选】关于安全电源题题和回路配置安全要求的说法,正确的有( )。【2025】
押押
A.安全隔离变压器的准准一次边和二次边应保持双重绝缘水平
精精
B.具有双重绝缘的电源变压器应设置保护接零(地)
C.安全隔离变压器的 一次边和二次边均应设短路保护元件
D.安全电压设备的插销(座 )应不带有接零(地)插头(孔)
E.安全电压回路的带电部分应 不采取保护接零(地)
【答案】ACDE
【解析】B选项错误,安全电压回 路的带电部分必须与较高电压的回路保持电气隔离,并不得与
大地、保护接零(地)线或其他电气回路连 接。但变压器外壳及其一、二次线圈之间的屏蔽隔离层应按
规定接地或接零。如果变压器不具备双重绝缘的结构,为了减轻变压器一次线圈与二次线圈短接的危
险,二次线圈应接地或接零 88
11
77
(四)漏电保护
88
44 99
漏电保护装置主要用于防止间接接触电击和直接 接触电击。用于防止信信直
33
接接触电击时,只作为基
微微
本防护措施的补充保护措施。也可用于防止漏电火灾,以 及监测一相接系系地故障。
联联
【注】穿过三根相线,一根工作零线(保护零线绝对不 可以)
唯唯
一一。
原理:动作信号经处理后带动执行元件动作,促使线路迅速分断(能防两线电击吗)。
扫码关注更多
第 6 页 共 8 页 内容
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用 请勿外泄
(四)漏电保护
2.漏电保护装置的动作参数
类型 动作电流 防止事故类型
高灵敏度 ≤30mA 人身触电事故
中灵敏度 30~1000mA 触电、漏电火灾
低灵敏度 1000mA以上 漏电火灾和一相接地
为了避免误动作,保护装置的额定不动作电流不得低于额定动作电流的1/2
漏电保护装置动作时间
延时型只能用于动作电流30mA以上的漏电保护器,其动作时间可选为0.2、0.4、0.8、1、1.5及2s;
防止触电的属电保护,宜采用高灵敏度:快速型漏电保护器,其动作电流与动作时间的乘积不应超过
30mAs
按最大分断时间分类如下:
按最大分断时间分类 具体功能
瞬时型(快速型) 动作时间为快捷,一般动作时间不超过0.2S
延时型(定时限型) 控制电路器增加了延时电路,一般规定一个延时极差为0.2S
动作时间随着动作电流的增大而在一定的范围内缩短,一般的电子式漏电保
反时限漏电保护器
88
护器具有一定77的反时限特性
11
99
44
3.漏电保护装置的安装与运行33 88(关注哪些不用即可)
信信
类型 微微 具体要求
系系
属于Ⅰ类的移联联动式电气设备及手持式电动工具
题题
生产用的电押押气设备,施工工地的电气机械设备,安装在户外的电气装置,临时用电的
准准
电气设精精备;
必须安装 机关、学校 、宾馆、饭店、企事业单位和住宅等
除壁挂式空调 电源插座外的(单独回路)其他电源插座或插座回路;
游泳池、喷水池 、浴池的电气设备;安装在水中的供电线路和设备;医院中可能直接
接触人体的电气医用 设备等
3.漏电保护装置的安装与运行
类型 具体要求
公共场所的 通道照明电源和应急照明电源
不切断电源的报警式漏电保护
消防用电梯及 确 保公共场所安全的电气设备
11
77 88
消防设备的电源(如火灾报警装置、消防水99泵、消防通道照明等)
装置(IT) 88
44
防盗报警的电源 信信
33
微微
其他不允许突然停电的 场所或电气装系系置
联联
使用特低电压供电的电气设 备
唯唯
一一
具有双重绝缘或加强绝缘结 构的 电气设备
可不安装
使用隔离变压器且二次侧不接地系统供电的设备
其他没有漏电危险和触电危险的电气设备
【多选】漏电保护装置主要用于防止间接接触电击和直接接触电击,也可用于防止漏电火灾及监
视单相接地故障,关于漏电保护装置使用场合的说法,正确的有( )。【2020年】
A.中灵敏度漏电保护装置,可用于防止漏电火灾
B.高灵敏度漏电保护装置,可用于防止触电事故
C.低灵敏度漏电保护装置,可用于监视单相接地故障
D.报警式漏电保护装置,可用于消防水泵的电源
E.定时限型漏电保护装置,可用于应急照明电源
【答案】ABCD
【解析】E选项错误,应急照明电源应采用不切断电源的报警式漏电保护装置。
【多选】漏电保护装置主要用于防止间接接触电击和直接接触电击,下列场所或设备中,应安装
漏电保护装置的有( )。【2023年】
A.机关、住宅壁挂空调电源插座
扫码关注更多
第 7 页 共 8 页 内容
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用 请勿外泄
B.人体可触摸到的医用电气设备
C.化工装置生产运行的电气设备
D.公共场所的通道照明电源
E.建筑施工工地的电气设备
【答案】BCDE
【解析】应安装漏电保护装置的情况如下表要求:
类型 具体要求
属于Ⅰ类的移动式电气设备及手持式电动工具
生产用的电气设备,施工工地的电气机械设备,安装在户外的电气装置,临时用电的电
气设备;
必须安装 机关、学校、宾馆、饭店、企事业单位和住宅等
除壁挂式空调电源插座外的(单独回路)其他电源插座或插座回路;
游泳池、喷水池、浴池的电气设备;安装在水中的供电线路和设备;医院中可能直接接
触人体的电气医用设备等
【单选】漏电保护器的主要作用是防止漏电而引起的触电、火灾等。为保证人身和设备安全,许
多电气设备都需要安装漏电保护装置。下列电气设备中,使用时应装设漏电保护装置的是( )。
【2024年】 77 88
11
99
A.I类电气设备 88 44
33
信信
B.Ⅱ类电气设备 微微
系系
C.Ⅲ类电气设备 联联
题题
D.标"回"的电气设备押押
准准
【答案】A 精精
【解析】从防止触电 的角度考虑,使用特低电压供电的电气设备、一般环境条件下使用的具有双
重绝缘或加强绝缘结构的电 气设备、使用隔离变压器且二次侧为不接地系统供电的电气设备,以及其
他没有漏电危险和触电危险的电气设备可以不安装漏电保护装置。
【思维导图】
88
11
77
99
88
44
信信
33
微微
系系
联联
一一
唯唯
扫码关注更多
第 8 页 共 8 页 内容
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178