4.3.4 隧道支护与衬砌
1.超前支护
隧道施工过程中,当遇到软弱破碎围岩时,其自支护能力是比较弱的,经常采用的超前支护措施有超前锚
杆、插板、超前小导管、管棚及围岩预注浆加固等。
1)超前锚杆施工技术要点
超前锚杆主要适用于地下水较少的软弱破碎围岩的隧道工程中。
超前锚杆宜采用早强砂浆锚杆。
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
8
7
1
9
4
8
3
信
微
2)管棚和超前小导管注浆施工技术要点 系
联
一
管棚主要适用于围岩压力来得快、来得大,用于对围岩变形及地表下沉有较严格限制要求的软弱破碎围岩隧
唯
道。
超前小导管注浆不仅适用于一般软弱破碎围岩,也适用于地下水丰富的松软围岩。但超前小导管注浆对围岩
加固的范围和强度是有限的,对围岩条件特别差而变形又严格控制的隧道施工中,超前小导管注浆常常作为
一项主要的辅助措施,与管棚结合起来加固围岩。
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
3)预注浆加固围岩施工技术要点
预注浆一般可超前开挖面30~50m。它更适用于有压地下水及地下水丰富的地层中,也更适用于采用大中型
机械化施工。
预注浆加固围岩有洞内超前注浆、地表超前注浆和平导超前注浆三种方式。
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
8
9
1
7
8
4
2.初期支护 信
3
微
1)喷射混凝土 系
联
一
喷射混凝土是用压力喷枪喷射混凝土的施工方法。喷射混凝土的 工艺流
唯
程有干喷、潮喷和湿喷。(目前施工
现场湿喷法使用的较多)
(1)喷射混凝土材料应符合的规定
① 应选用硅酸盐水泥或普通硅酸盐水泥。有特殊要求时,可采用特种水泥。
② 粗集料应采用坚硬耐久的碎石或卵石,粒径不宜大于12mm。细集料应采用坚硬耐久的中砂或粗砂,细度
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
模数宜大于2.5,集料级配宜采用连续级配。
④ 应选择速凝效果好、对喷射混凝土强度和收缩影响小的速凝剂,其初凝时间应不大于3min,终凝时间应
不大于12min。
(2)喷射混凝土作业应符合的规定
① 宜采用湿喷工艺。
③ 应按初喷和复喷混凝土分别进行,复喷混凝土可分层多次施作。
④ 应分段、分片、分层由下而上顺序进行喷射,拱部喷射混凝土应对称作业。
⑤ 初喷混凝土厚度宜控制在20~50mm,岩面有较大凹洼时,可结合初喷找平。
⑥ 复喷根据喷射混凝土设计厚度、喷射部位和钢架、钢筋网设置情况,可采用一次作业或分层作业。拱顶
每次复喷不宜大于100mm。边墙每次复喷厚度不宜大于150mm。复喷最小厚度不宜小于50mm。
⑦ 后一层喷射混凝土应在前一层喷射混凝土终凝后进行,若终凝后初喷混凝土表面已蒙上粉尘时,后一层
喷射混凝土作业前,受喷面应吹洗干净。
⑧ 未掺入速凝剂的混合料存放时间不宜大于2h。
⑨ 喷射混凝土作业时喷嘴宜垂直岩面,喷枪头到受喷面的距离宜为0.6~1.5m。喷射机工作压力宜根据混
凝土坍落度、喷射距离、喷射机械、喷射部位确定,可先在0.2~0.7MPa选择,并根据现场试喷效果调整。
⑩ 喷射混凝土不得挂模喷射。
8
⑪ 混喷射混凝土回弹物不得重新作喷射1 7混凝土材料。
9
4
8
(3)喷射混凝土养护应符合的规定 3
信
微
② 喷射混凝土终凝2h后,应进系行养护,养护时间不应小于7d。
联
③ 隧道内环境日均温度低于题5℃时不得洒水养护。
押
(4)冬期施工应符合的规准定
精
① 喷射混凝土作业区的气温不宜低于﹢5℃。
② 结冰的层面上不得进行喷射混凝土作业。
③ 喷射混凝土强度未达到6MPa 前不得受冻。
④ 喷射混凝土在洞内拌和时,喷射 混凝土材料应提前运进洞内。
2)锚杆
按照锚固形式可划分为全长粘结形、端头锚 固形、摩擦形和预应力形四种。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
(1)锚杆钻孔施工应符合的规定
① 锚杆孔宜采用锚杆钻孔机或(多臂)钻孔台车钻孔。
② 钻孔前应按设计布置要求,标出钻孔位置,钻孔数量不得少于设计数量。
③ 系统锚杆钻孔方向应为设计开挖轮廓线方向,垂直偏差不宜大于20°。
⑤ 锚杆钻孔直径应大于锚杆杆体直径15mm。
⑥ 钻孔深度应满足设计要求,与设计锚杆长度允许偏差为±50mm。
(2)砂浆锚杆安装施工应符合下列规定:
① 锚杆外露端应加工120~150mm的螺纹,锚杆前端应削尖。
② 应配有止浆塞、垫板和螺母等配件。
③ 锚杆砂浆应拌和均均,随拌随用,已初凝的砂浆不得使用。
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
!"
#
④ 锚杆孔灌浆时,灌浆管应插至距孔底50~100mm处,并随砂浆的灌入缓慢匀速拨出。
⑤ 灌浆后应及时插入锚杆杆体,锚杆杆体插到设计深度时,孔口应有砂浆流出。孔口无砂浆流出或杆体插
不到设计深度时,应将杆体拔出,清孔,重新安装。
8
⑥ 应及时安装止浆塞。 1 7
9
4
8
⑦ 砂浆终凝后应及时安装垫板、螺母3,垫板应紧贴岩面,垫板与岩面不平整接触时,应用砂浆填实。螺母
信
微
应拧紧。 系
联
(3)药包锚杆安装施工应符题合下列规定:
押
① 药包应进行泡水检验。准
精
② 不应使用受潮结块的药包。
③ 药包砂浆的初凝时间应不小于3min,终凝时间应不大于30min。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
④ 药包宜在清水中浸泡,随用随泡。
⑤ 药包宜采用专用工具推入钻孔内,并应防止中途药包纸破裂。
⑥ 锚杆插到设计深度时,孔口应有浆液溢出。孔口无浆液流出或杆体插不到设计深度时,应将杆体拔出,
清孔,重新安装。
⑦ 锚杆应安装垫板并拧紧螺母。
(5)锁脚锚杆安装施工应符合下列规定:
① 应在钢架安装就位后立即施作。
② 安装位置应在钢架连接钢板以上100~300mm,采用型钢钢架时设于钢架两侧;采用格栅钢架时设在钢架
主筋之间。
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
④ 锁脚锚杆杆体可采用螺纹钢或钢管,采用钢管时管内应注满砂浆。
⑤ 锁脚锚杆外露头与型钢钢架焊接时,可采用U形钢筋辅助焊接。
8
⑥ 上部台阶锁脚锚杆砂浆强度达到设计1 7强度70%,方可进行下一台阶开挖。锚杆孔内注浆应密实饱满、浆
9
4
8
体强度不应低于M20。 3
信
微
系
联
题
押
准
精
8
3)钢支撑 9 1
7
8
4
钢支撑承载能力大,常常用于软弱破碎或土质隧道中,多 与锚杆、喷射混凝土信等
3
共同使用。钢支撑按其材料
微
的组成可分为钢拱架和格栅钢架。 系
联
一
唯
(1)钢拱架
钢拱架的刚度和强度大,可作临时支撑并单独承受较大的围岩压力,也可设于混凝土内作为永久衬砌的一部
分。钢拱架的最大特点是架设后能够立即承载。钢拱架与围岩间的空隙难以用喷射混凝土紧密充填,与喷射
混凝土粘结也不好,导致钢拱架附近喷射混凝土易出现裂缝。
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
(2)格栅钢架
格栅钢架能够很好地与喷射混凝土一起与围岩密贴,喷射混凝土能够充满格栅钢架及其围岩的空隙,且能和
锚杆、超前支护结构连成一体,支护效果好。
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
4)锚喷支护
锚喷支护是目前通常采用的一种 围岩支护手段。作为初期支护,目前在隧道工程中使用最多的组合形式是锚
杆加喷射混凝土、锚杆加钢筋网再加 喷射混凝土、钢架加锚杆加钢筋网再加喷射混凝土。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178