4.2 城市燃气管道工程
2.管道敷设技术
1)埋地钢质燃气管道安装
(1)管道安装基本要求:
①地下燃气管道不得影响周边建(构)筑物的结构安全,不得在建筑物和大型构筑物(不含架空的建筑物和
大型构筑物)的下面敷设。
②地下燃气管道埋设的最小覆土厚度(路面至管顶)应符合下列要求:
埋设在机动车道下时,最小直埋深度不得小于0.9m;
人行道及田地下的最小直埋深度不应小于0.6m。
③地下燃气管道不得在堆积易燃、易爆材料和具有腐蚀性液体的场地下面穿越,并不宜与其他管道或电缆同
沟敷设。当需要同沟敷设时,必须采取有效的安全防护措施。
④输配管道不应在排水管(沟)、供水管渠、热力管沟、电缆沟、城市交通隧道城市轨道交通隧道和地下人行
通道等地下构筑物内敷设。当确需穿过时,应采取有效的防护措施。
⑤燃气管道穿越铁路、高速公路、电车轨道或城镇主要干道时应符合下列要求:
a.穿越铁路或高速公路的燃气管道,其外应加套管,并提高绝缘防腐等级。
b.穿越铁路的燃气管道的套管,应符合下列要求:
宜采用钢管或钢筋混凝土管;
内径应比燃气管道外径大100mm以上;
两端与燃气管的间隙应采用柔性防腐、防水材料密封,其一端应装设检漏管;端部距路堤坡脚外的距离不应
小于2.0m。
c.燃气管道穿越电车轨道或城镇主要干道时,宜敷设在套管或管沟内;
穿越高速公路的燃气管道的套管、穿越电车轨道或城镇主要干道的燃气管道的套管或管沟,应符合下列要求:
套管内径应比燃气管道外径大 100mm 以上,套管或管沟两端应密封,在重要地段的套管或管沟端部宜安装检
漏管;套管或管沟端部距电车道边轨不应小于2.0m,距道路边缘不应小于1.0m。
【口诀】2脚2轨1路边
⑥燃气管道宜垂直穿越铁路、高速公路、电车轨道或城镇主要干道。
⑦燃气管道通过河流时,可采用穿越河底或管桥跨越的形式。当条件许可时,也可利用道路桥梁跨越河流,
但应符合下列要求:
随桥梁跨越河流的燃气管道,其输气压力不应大于0.4MPa;
中压A以内当燃气管道随桥梁敷设或采用管桥跨越河流时,必须采取安全防护措施。燃气管道随桥梁敷设,宜采取如下
安全防护措施:
a.敷设于桥梁上的燃气管道应采用加厚的无缝钢管或焊接钢管,尽量减少焊缝,对焊缝进行 100%无损检测。
e.过河架空的燃气管道向下弯曲时,向下弯曲部分与水平管夹角宜采用45°形式。
其他内容略
⑧燃气管道穿越河底时,应符合下列要求:
a.燃气管宜采用钢管
e.燃气管道对接安装引起的误差不得大于3°,否则应设置弯管;次高压燃气管道的弯管应考虑盲板力。
管道安装基本要求表述中,错误的是( )。
A.燃气管道埋设在机动车道下时,最小直埋深度不得小于 0.9m; 人行道及田地下的最小直埋深度不应小于
0.6m
B.埋设管道套管宜采用钢管或钢筋混凝土管;内径应比燃气管道外径大100mm以上
C.套管或管沟两端应密封,在重要地段的套管或管沟中部宜安装检漏管
D.燃气管道装设的套管,端部距电车道边轨不应小于1.5m,距道路边缘不应小于1.0m
E.随桥梁跨越河流的燃气管道,其输气压力不应大于0.4MPa
答案:CD。
解析:C选项,套管或管沟两端应密封,在重要地段的套管或管沟端部宜安装检漏管。D选项,燃气管道装设
的套管,端部距电车道边轨不应小于2.0m,距道路边缘不应小于1.0m。ABE表述正确。
(2)对口焊接的基本要求:
②对口前检查管口周圈是否有夹层、裂纹等缺陷,将管口以外20mm范围内的油漆、污垢、铁锈、毛刺等清扫
干净,清理合格后及时对口施焊。③通常采用对口器固定、手动葫芦吊管找正对圆的方法,不得强力对口。
④对口时将两管道纵向焊缝(螺旋焊缝)相互错开,间距应不小于100mm弧长。
⑤对口完成后应立即进行定位焊。
钢管的纵向焊缝(螺旋焊缝)端部不得进行定位焊。
⑥定位焊完毕拆除对口器,进行焊口编号,对好的口必须当天焊完。
⑧焊接工艺评定:施工单位首先编制作业指导书并试焊,对首次使用的钢管、焊接材料、焊接方法、焊后热处
理等,应进行焊接工艺评定,并根据评定报告确定焊接工艺。
其他序号内容略
(3)钢管防腐的做法:现场施工时,钢管防腐主要为对焊口处防腐处理。对焊口的处理要求如下
③焊口防腐后应用电火花检漏仪检查,出现击穿针孔时,应做加强防腐并做好记录。
④焊口除锈可采用喷砂除锈的方法,除锈后及时防腐。
⑤防腐层表层固化2h后进行电火花仪检测。
⑥外观检査要求涂层表面平整、色泽均匀、无气泡、无开裂、无收缩。