当前位置:首页>文档>2025-13-第5章-城市管道工程(二)_2026年一级建造师_2026年一建市政_2025年一建市政SVIP_04-冲刺串讲✿考点强化✿小灶集训_18-市政《案例专项班》潘旭KL_讲义

2025-13-第5章-城市管道工程(二)_2026年一级建造师_2026年一建市政_2025年一建市政SVIP_04-冲刺串讲✿考点强化✿小灶集训_18-市政《案例专项班》潘旭KL_讲义

  • 2026-03-12 23:15:29 2026-01-30 06:34:07

文档预览

2026-01-30 06:34:07

文档内容

[注:天一文化专有版权,未经许可不可转发或复印传播] 案例(十五) 背景资料: 某公司承接一城市燃气管道工程,全长3.0km,设计压力0.4MPa,钢管直径DN300mm,均采用成品防腐管。设计采 用直埋和定向钻穿越两种施工方法,其中,穿越现状道路路口段采用定向钻方式敷设,施工单位编制了水平定向 钻施工工艺流程如下图: 开槽施工过程中发生如下事件: 事件一:监理工程师检查时发现,承接焊接工作的施工单位资质不全,要求立刻停止焊接作业。 事件二:由于工期紧张,为了加快施工进度,施工员临时安排了一名电工进行管道焊接工作。焊缝检查时发现焊 缝不符合相关规定。 事件三:定向钻钻进施工中,直管钻进段遇到砂层,项目部根据现场情况采取控制浆流量和压力等措施,防止出 现坍孔,钻进困难等问题。 事件四:专职安全员在巡视现场时发现,一个开关箱内连接一台焊机和一台打夯机,随即要求整改。 问题: 1.写出工艺流程图中空缺工序的名称。[注:天一文化专有版权,未经许可不可转发或复印传播] 2.写出钢管焊缝无损探伤检验的方法。 3.事件一中承接燃气管道的焊接单位应该符合哪些规定? 4.事件二中电工能否进行管道焊接?承担燃气管道的焊工应满足哪些要求? 5.钢管焊接前对口质量检查的内容有哪些? 6.项目部还应采取哪些防坍孔技术措施? 7.写出事件四中的不妥之处,并改正。简述专职安全员的职责。 1.A:焊接质量检查;B:强度试验;C:钻导向孔;D:严密性试验。 2.无损探伤方法:射线探伤或超声波探伤。 3.焊接单位应该符合: (1)施工单位有承担相应施工任务的资质; (2)有负责焊接工艺的焊接技术人员、检查人员和检验人员; (3)有符合焊接工艺要求的焊接设备且性能稳定可靠; (4)有保证焊接工程质量到达标准的措施。 4.(1)电工不能进行管道焊接工作; (2)焊工应经培训、考试,合格后持证上岗;在证书的有效期及准许的焊接范围内从事焊接作业;间断焊接不 超过6个月。 5.坡口质量、对口间隙、错变量、纵焊缝位置。 6.项目部还可采取防坍孔技术措施: (1)严格按照设计钻进轨迹钻进,控制钻进速度,出现偏差时,动中纠偏,小角度纠偏; (2)向孔内及时注入泥浆; (3)严格控制泥浆的材料性能,配合比满足施工要求;加大泥浆的稠度; (4)对地层进行加固; (5)扩孔时依据现场情况分次进行。 7.(1)不妥之处:一个开关箱内连接一台焊机和一台打夯机; (2)改正:施工现场临时用电应实行“一机一闸”,一个开关箱只能控制一台用电设备,不能连接两台用电设 备。 (3)负责安全生产,并进行现场监督检查;发现安全事故隐患,应当及时向项目负责人和安全生产管理机构报 告;对于违章指挥、违章作业的,应当立即制止。 考点5:水平定向钻 1.水平定向钻进铺管技术是指使用水平定向钻机、控向仪器等设备,按预先设计的轨迹进行导向孔钻进、扩孔和 拉管,完成地下管道铺设的施工方法。 2.轨迹设计包含以下内容:轨迹分段形式、出土与入土点、直线段最大深度、曲线段的曲率半径、出土角与入土 角、直线段与曲线段长度等。[注:天一文化专有版权,未经许可不可转发或复印传播] 3.平面布置 4.避免管段与地面直接接触和减小摩擦力可采用水力发送沟、滚筒管架发送道等形式。 5.防治塌孔措施: 6.地面冒浆原因及措施: 7.工作坑及穿越段涉及道路、河湖、绿地等应到相关部门审批,办理手续。 8.聚乙烯管道连接质量检查与验收 连接完成后,应对接头进行100%的翻边对称性、接头对正性检验和不少于15%的翻边切除检验。水平定向钻非开挖 施工应进行100%接头卷边切除检验。 9.燃气管道安装完成后,应依次进行清扫、强度试验、严密性试验。采用水平定向钻施工的管道,在回拖前对预 制完成的管道进行强度试验,回拖完成后按照设计要求进行严密性试验。 总结:排水管线(放坡开挖、钢板桩支护、地基处理、闭水试验) 水平定向钻(工法原理、轨迹设计内容、热熔连接检查方法,平面布置,结合功能性试验,防塌孔措施) 顶管法(工艺流程、识图、沉井、监测项目) 钢质管道(焊接单位、焊工劳动防护、管道支架、补偿器、换热站设备基础验收)