案例(十三)
背景资料:
某市政公司承建水厂升级改造工程,其中包括新建容积1600m 的清水池等构筑物,采用整体现浇钢筋混凝土结
构,混凝土设计等级为P8、C35。清水池结构断面见图2所示。在调研基础上项目部确定了施工流程、施工方案和
专项施工方案,编制了施工组织设计,获得批准后实施。
施工过程中发生下列事件:
事件一:清水池地基土方施工遇到不明构筑物,经监理工程师同意后拆除并换填处理,增加了60万元的工程量。
事件二:为方便水厂运行人员,施工区未完全封闭。发生了一名取水样人员跌落基坑受伤事件,监理工程师要求
项目部采取纠正措施。
事件三:清水池满水试验时,建设方不认同项目部制定的三次注水方案,主张增加底板部位试验,双方协商后达
成一致。
问题:
1.事件一增加的60万元能索赔吗?说明理由。
2.指出图2中A和B的名称与用处。
3.简述事件二项目部应采取的纠正措施。
4.分析事件三中建设方主张的意图,简述正确做法。
1.可以索赔。
理由:清水池地基土方施工遇到不明构筑物属于建设单位的原因,不是承包方的责任,增加的60万元可以索赔。
2.A:橡胶止水带。作用:止水,既满足结构变形需要,又防止变形缝处漏水。
B:钢板止水带。作用:止水,防止施工缝位置渗漏水。
3.(1)施工区应设置围挡完全封闭,出入口位置设专职人员值守;
(2)基坑周边设高度不小于1.2m的防护栏杆,并设置安全防坠网;
(3)安全警示装置,夜间设警示灯。
4.建设方主张增加底板部位试验是为了检验清水池底板变形缝处渗漏水的情况。
正确做法:可先注水至池壁底部施工缝以上,检查底板抗渗质量,当无明显渗漏时,再继续注水至第一次注水深[注:天一文化专有版权,未经许可不可转发或复印传播]
度。
考点5:满水实验
1.编制专项试验方案,并经监理单位、建设单位、运营单位审批合格。
考点6:雨、汛期施工抗浮措施
1.基坑四周设防汛墙,防止外来水进入基坑;建立防汛组织,强化防汛工作。
2.构筑物下及基坑内四周埋设排水盲管(盲沟)和抽水设备,一旦发生基坑内积水随即排除。
3.备有应急供电和排水设施并保证其可靠性。
4.引入地下水和地表水等外来水进入构筑物,使构筑物内、外无水位差,以减小其浮力,使构筑物结构免于破坏。
考点7:抗浮工程
1.锚固抗浮法
(1)抗浮锚杆(抗拔试验)宜在地下结构底板混凝土垫层完成后进行施工;
(2)锚杆防水:将锚杆端头部位锚固体剔凿至密实部位,清除筋材上浮灰或泥浆后,用聚合物水泥防水砂浆找
平至设计要求的顶部标高,按设计要求施作防水层,改性沥青等材料热熔后浇入凹槽内应整平并及时对防水卷材
进行热熔粘贴。
2.基坑肥槽回填应采用分层夯实的黏性土、灰土或浇筑预拌流态固化土、素混凝土等弱透水材料。[注:天一文化专有版权,未经许可不可转发或复印传播]
总结:
现浇水池施工(工艺流程、对拉螺栓、施工缝留置位置、施工缝防水构造识图、止水钢板要求、无粘结预应力筋
施工流程、顶板均布荷载计算、专家论证、雨期抗浮措施、抗浮锚杆抗浮桩、基坑回填材料要求、满水试验及方
案审批)