文档内容
二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用 请勿外泄
2025环球网校一级建造师《市政公用工程管理与实务》案例专项
案例8
背景资料:
A公司中标承建一项热力站安装工程,该热力站位于某公共建筑物的地下一层。一次给回水设计
温度为125℃/65℃,二次给回水设计温度为80℃/60℃,设计压力为1.6MPa;热力站主要设施包括板
式换热器、过滤器,循环水泵、补水泵,水处理器,控制器、温控阀等;采取整体隔声降噪综合处理。
热力站系统工作原理如下图所示。
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
工程实施过程中发生如下事件:精
设
面
水
多
得
一
公
备
交
平
年
了
栏
司
事
事
事
事
基
接
度
施
建
均
与
件
件
件
件
础
手
、
工
设
填
B
一
二
三
四
公
、
续
基
经
、
写
预
:
:
础
验
监
:
:
。
司
B
安
设
工
留
涉
鉴
为
垂
的
理
公
装
备
程
套
于
方
嫌
直
下
单
司
工
基
施
管
工
便
度
属
位
违
,
程
础
工
(
反
程
施
、
的
且
B
开
复
孔
过
的
工
相
公
外
同
A
始
验
程
洞
专
,
形
意
关
公
司
前
项
中
)
规
来
业
尺
。
司
B 公
,
进
目
,
性
定
未
完
寸
A
司
质
包
行
较
、
。
在
成
公
进
量
了
括
。
强
预
施
司
场
监
复
纵
,
工
留
与
后
督
轴
验
地
现
A
公
拟
公
部
线
,
脚
场
共
利
司
门
划
和
设
螺
建
用
决
对
定
横
栓
立
筑
建
定
热
了
轴
孔
项
物
筑
将
力
纵
线
目
中
的
结
工
站
向
的
心
管
土
构
程
工
、
坐
线
理
建
作
交
横
程
标
机
位
施
为
由
向
进
位
置
构
工
起
具
安
行
置
。
。
单
吊
有
装
监
、
根
位
、
独
基
基
督
据
在
搬
立
础
准
检
《
监
运
法
面
线
查
中
理
设
人
上
和
,
华
单
备
资
发
的
标
人
位
的
格
预
现
高
民
的
临
和
施
埋
基
共
主
时
相
工
钢
准
和
持
承
应
板
资
点
国
下
力
资
料
和
,
建
对
构
质
中
并
基
筑
预
件
,
础
施
办
法
埋
,
且
工
理
平
》
吊
并
具
单
了
面
,
点
征
有
的
位
书
A
、
【 问题】
1.按照系统形式分类,该热力站所处供热管网属于开式系统还是闭式系统?说明理由。
2.写出图示①②③④⑤的设备名称。
3.补全设备 基础复验项目。
8
4.B公司起吊应 经哪些单位同意?说明理由。 7
1
5.结合事件二和事 件四,简述A公司和B公司违反4了
9
哪些规定?
8
3
【参考答案】 信
1.该供热管网属于闭式系统(2分),因为一微次热网与二次热网采用换热器连接(1分)。
系
2.①:板式换热器;②:温 控阀;③:补
联
水泵;④:过滤器;⑤:循环水泵。(每答对一项得1
分,5分) 一
唯
3.设备基础的复验项目还应包括 :不同平面的标高(高程)、预留地脚螺栓孔的深度。
(每答对一项得2分,满分4分)
4.还应征得建筑结构原设计单位的同意,因为设计单位要对结构的承载力(受力)进行核算(验
算、复核),符合要求后方可使用。
(每答对一项得2分,6分)
5.违法转包(2分)
扫码关注更多
第 1 页 共 2 页 内容
师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用 请勿外泄
【关联知识点】
1.起重吊装
归纳:起重吊运(全书通用)
方案 编制专项施工方案+专家论证
①起吊设备稳定性、起吊能力;
②地基的承载力、平整度;
③被吊物体的稳定性、安全性;
检查 ④起吊设备距高压线安全距离;
⑤起重设备必须经起重荷载计算,严禁超负荷使用;
使用前检查验收,合格后方可使用; 8
7
1
⑥使用中定期检查、维修、保养。 9
4
8
3
吊点位置 按设计要求或计算决定;对吊点进信行复验。
微
③起重吊装及起重机械安装拆卸工程 系
联
a.采用非常规起重设备、方法,且单件起吊重量在100kN及以上的起重吊装工程。
题
解释:非常规起重吊装主要特征:使押用人力比重较大;不使用或不依靠大型机械;多因地制宜,
准
利用建筑结构等完成吊装任务。效率较低;风险较高。
精
安装
起
操
b
和
吊
作
持
.
拆
起
要
人
证
卸
重
求
员
工
量
程
3 0
①
②
③
④
交
起
严
吊
。
0 k
底
重
禁
离
梁
小
吊
不
N
、
机
非
地
板
于
环
得
及
培
操
起
面
大
时
应
吊
以
训
作
重
于
,
顺
错
上
1 0
、
人
机
等
设
直
上
,
c m
考
员
驾
于
置
,
、
或
左
核
、
驶
吊
必
下
搭
6
右
0
、
起
人
架
须
面
设
°
时
持
重
员
或
采
总
;
,
证
信
驾
吊
用
高
检
(
号
驶
装
未
度
查
全
工
,
扁
经
2
重
0
书
、
操
担
冷
0
物
m
通
司
作
,
拉
捆
及
用
索
起
尽
的
扎
以
)
工
重
量
热
情
上
等
机
使
轧
况
,
特
吊
光
或
和
种
环
圆
搭
制
作
垂
钢
设
动
业
直
筋
基
性
人
受
。
础
能
员
力
标
,
必
;
高
安
须
在
全
持
后
2
特
0
方
0
种
m
可
及
作
起
以
业
吊
上
资
,
的
格
起
起
证
吊
重
书
时
机
上
工
械
岗
作
。
试 吊
井内严禁站人,吊运重物下井距作业面底部小于50cm时,操作人员方可近前工作。
2.交接 验收要求
书面
参加单位:土建施工单位、工艺安装单位及监理单位 8
7
3.换热站设备的安装要点 1
9
4
①换热站房设备间的 门应向外开。当热水换热站
3
站8房长度大于12m时应设两个出口,热力网设计
信
水温低于100℃时可只设一 个出口。
微
蒸汽换热站不论站房尺寸 如何,都应设置两系个出口。安装孔或门的大小应保证站内需检修更换的
联
最大设备出入。多层站房 应考虑用 于设备一垂直搬运的安装孔。
4. 唯
⑤设备基础地脚螺栓底部锚固环钩 的 外缘与预留孔壁和孔底的距离不得小于15mm拧紧螺母后,
螺栓外露长度应为2~5倍螺距;灌注地脚螺栓使用的细石混凝土(或水泥砂浆)强度等级应比基础
混凝土的强度等级提升一级;拧紧地脚螺栓时,灌注混凝土的强度应不小于设计强度的75%。
扫码关注更多
第 2 页 共 2 页 内容
师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178