文档内容
学员专用 请勿外泄
2025环球网校一级建造师《市政公用工程管理与实务》案例专项
案例13
背景资料:
某公司承建长1.2km的城镇道路大修工程,现状路面面层为沥青混凝土,主要施工内容包括:对
沥青混凝土路面沉陷、碎裂部分进行处理;局部加铺网孔尺寸10mm的玻纤网以减少旧路面对新沥青
面层的反射裂缝;对旧沥青混凝土路面铣刨拉毛后加铺厚40mmAC-13沥青混凝土面层,道路平面如图
所示。机动车道下方有一DN800mm污水干线,垂直于干线有一DN500mm混凝土污水管支线接入,由于
污水支线不能满足排放量要求,拟在原位更新为DN600mm,更换长度50m,如图2中2#~2’#井段。
项目部在处理破损路面时发现挖补深度介于50~150mm 之间,拟用沥青混凝土一次补平。在采购
玻纤网时被告知网孔尺寸10mm的玻纤网缺货,拟变更为网孔尺寸20mm的玻纤网。
交通部门批准的交通导行方案要求:施工时间为夜间22:30至次日5:30,不断路施工。为加快
施工速度,保证每日5:30前恢复交通,项目部拟提前一天采用机械洒布乳化沥青(用量0.8L/㎡),
为第二天沥青面层摊铺创造条件。
项目部调查发现:2#~2’#井段管道埋深约 3.5m,该深度土质为砂卵石,下穿越有电信、电力管
道(埋深均小于1m),2’#井处具备工作井施工条件,污水干线夜间水量小且稳定,支管接入时不需
导水,2#~2’#井段施工期间上游来水可导入其它污水管。结合现场条件和使用需要,项目部拟从开
槽法、内衬法、破管外挤法及定向钻法等4种方法中选择一种进行施工。
在对2#井内进行扩孔接管作业之前,项目部编制了井下空间作业专项方案和事故应急预案并经过
审批;由于施工时扰动了井底沉积物,有毒气体逸出,造成作业人员中毒,虽救助及时未造成人员伤
亡,但暴露了项目部安全管理的漏洞,监理因此开出停工整顿通知。
【问题】
1.指出项目部破损路面处理的错误之处并改正。
2.指出项目部玻纤网更换的错误之处并改正。
3.改正项目部为加快施工速度所采取的措施的错误之处。
4.四种管道施工方法中哪种方法最适合本工程?分别简述其它三种方法不适合的主要原因。
5.针对管道施工时发生的事故,补充项目部在安全管理方面应采取的措施。
【参考答案】
1.错误之处:用沥青混凝土一次补平大于100mm。(1分)
改正:应分层摊铺,每层最大厚度不宜超过100mm。(2分)
2.错误之处:施工单位不能擅自变更玻纤网网孔尺寸。(1分)
改正:方案变更须经设计单位同意。(2分)
3.(1)乳化沥青用量应满足规范要求(用量0.3-0.6L/㎡)。(2分)
扫码关注更多
第 1 页 共 3 页 内容学员专用 请勿外泄
对比:水泥混凝土(用量0.3-0.5L/㎡)
(2)粘层油应在摊铺沥青面层当天洒布(摊铺前)。(2分)
4.最适合本工程的施工方法:破管外挤法。(1分)
其余三种方法不适合的原因:
(1)开槽法施工对交通影响大(不允许断路)。
(2)内衬法施工不能扩大管径(用于管道修复)。
(3)定向钻施工不能用于刚性管道且不适用于砂卵石。(每答对一项得1分,3分)
5.(1)先通风,再检测,后下井。
(2)井下有毒气体检查连续进行,不得中断。
(3)作业人员必须接受安全技术培训,考核合格后方可上岗。
(4)作业人员必要时可穿戴防毒面具、防水衣、防护靴、防护手套、安全帽、系有绳子的防护
腰带,配备无线通信工具和安全灯等。
(5)针对管网可能产生的气体危害和病菌感染等危险源,在评估基础上,采取有效的安全防护
措施和预防措施。
(6)作业区和地面设专人值守,确保人身安全。(每答对一项得1分,6分)
【关联知识点】
1.旧沥青路面作为基层加铺沥青混合料面层
2.旧水泥混凝土路作为基层加铺沥青混合料面层
3.反射裂缝预防措施
①在沥青混凝土加铺层与旧水泥混凝土路面之间设置应力消减层,具有延缓和抑制反射裂缝产生
的效果。
②采用玻纤网、土工织物等土工合成材料。
4.城市管道内部检测(评估)技术
主要用于管道内水位较低状态下的检测,管内水位不宜大于管道直径的20%。
CCTV
能够全面检查管道的结构和功能状况,对管道破损、龟裂、堵塞、树根侵入
闭路电视检测
等现象进行检测和记录, 应用广泛,适用于直径50〜2000mm的管道检测。
只能用于水下积泥、异物检测,对结构性缺陷检测有限,不宜作为准确判断
声呐与超声检测
缺陷类型和修复方法的依据。
在管道口进行快速检测,适用于较短的管线,可以获得较为清晰的影像资料,
管道潜望镜检测
速度快,成本低。
人员进入管径大于800mm的管道内进行检查,该方法作业环境恶劣、劳动强
传统检查方法
度大、安全性差。
5.对现况管道的改造主要包括管道更新、局部修复和全断面修复等类型。
破除旧管和布设新管一次完成,施工速度快,对地表的干扰少;可以利用原有检
破管外挤也 查井。
称爆管法或 其缺点是不适合弯管的更换;在旧管线埋深较浅或在不可压密的地层中会引起地
胀管法 面隆起;可能引起相邻管线的损坏;分支管的连接需开挖进行。按照爆管工具的
不同,又可将爆管分为气动爆管、液动爆管、切割爆管三种。
用于直径100〜900mm、长度200m以内、埋深较大(一般大于4m) 的陶土管、
混凝土管或钢筋混凝土管,新管为球墨铸铁管、玻璃钢管、混凝土管或陶土管。
破管顶进 优点是对地表和土层无干扰;可在复杂的土层中施工,尤其是含水层;能够更换
管线的走向和坡度已偏离的管道;基本不受地质条件限制。其缺点是需开挖两个
工作井,地表需有足够大的工作空间。
扫码关注更多
第 2 页 共 3 页 内容学员专用 请勿外泄
6.局部修复
局部修复是对原有管道内的局部漏水、破损、腐蚀和坍塌等进行修复的方法,主要有密封法、补
丁法、铰接管法、局部软衬法、灌浆法、机器人法等,用于管道内部的结构性破坏以及裂纹等的修
复。
7.管道全断面修复
按照修复缺陷类型,修复方法可分为结构性和功能性修复。按管道结构形式可分为穿插法、改进
穿插法、原位固化法、不锈钢内衬法、管片内衬法、缠绕法和喷涂法。
扫码关注更多
第 3 页 共 3 页 内容