文档内容
学员专用 请勿外泄
2025环球网校一级建造师《市政公用工程管理与实务》案例带刷
案例18
背景资料:
某城市水厂改扩建工程,内容包括多个现有设施改造和新建一系列构筑物。新建一座半地下式混
凝沉淀池,池壁高度为5.5m,设计水深4.8m,容积为中型水池,钢筋混凝土薄壁结构,混凝土设计
强度C35、防渗等级P8。池体地下部分处于硬塑状粉质黏土层和夹砂黏土层,有少量浅层滞水,无需
考虑降水施工。
鉴于工程项目结构复杂,不确定因素多。项目部进场后,项目经理主持了设计交底,在现场调研
和审图基础上,向设计单位提出多项设计变更申请。
项目部编制的混凝沉淀池专项施工方案内容包括:明挖基坑采用无支护的放坡开挖形式,池底板
设置后浇带分次施工,池壁竖向分两次施工,施工缝设置钢板止水带,模板采用特制钢模板,防水对
拉螺栓固定。沉淀池施工横断面布置如图4-1所示。依据进度计划安排,施工进入雨期。
图4-1 沉淀池施工横断面布置图
混凝沉淀池专项施工方案经修改和补充后获准实施。
池壁混凝士首次浇筑时发生跑模事故,经检查确定为对拉螺栓滑扣所致。
池壁混凝土浇筑完成后挂编织物洒水养护,监理工程师巡视发现编织物呈干燥状态,发出整改通
知。
依据厂方意见,所有改造和新建的给水构筑物进行单体满水试验。
【问题】
1.项目经理主持设计交底的做法有无不妥之处?如不妥,写出正确做法。
2.项目部中请设计变更的程序是否正确?如不正确,给出正确做法。
3.找出图4中存在的应修改和补充之处。
4.试分析池壁混凝土浇筑跑模事故的可能原因。
5.监理工程师为何要求整改混凝土养护工作?简述养护的技术要求。
6.写出满水试验时混凝沉淀池的注水次数和高度。
【参考答案】
1.有不妥之处;(1分)
设计交底应该由建设单位项目负责人组织设计单位向施工单位交底。(2分)
2.不正确;(1分)
设计变更的程序:施工单位提出设计变更申请,由监理单位审核后报建设单位,建设单位通知设
计单位,设计单位出具变更图纸和变更通知,由监理单位签发变更令,施工单位按照实际变更内容实
施。(3分)
3.(1)修改的内容:
①排水沟应离开边坡0.3m以上,离开基础边0.5m以上;(2分)
②边坡坡度不当,不同土层之间应分级放坡,设置过度平台,下坡缓于上坡。(2分)
(2)补充的内容:
①坡顶位置应设置防护栏杆和防汛墙;(1分)
②垫层与底板之间加防水层;(1分)
扫码关注更多
第 1 页 共 2 页 内容学员专用 请勿外泄
③施工缝增加止水钢板;(1分)
④对拉螺栓加止水环。(1分)
4.(1)模板强度、刚度不足;(1分)
(2)未设置支撑,稳定性不足;(1分)
(3)对拉螺栓间距过大、数量不足;(1分)
(4)浇筑混凝土速度过快。(1分)
5.(1)编织物呈干燥状态,不能起到养护的作用,会导致混凝土出现裂缝;(2分)
(2)养护的技术要求:混凝土浇筑后的 12h 内,对混凝土加以覆盖保湿养护,保湿养护可以采
用洒水、覆盖、喷射养护剂等方式。养护时间不少于14d。(3分)
6.主要注水三次,(2分)
以设计水深4.8m为依据进行注水,每次注水高度为4.8÷3=1.6m(1分)
第一次注水位置:距池底深1.6m 标高:-4.500+1.6m=-2.900;(1分)
第二次注水位置:距池底深3.2m 标高:-2.900+1.6m=-1.300;(1分)
第三次注水位置:距池底深4.8m 标高:-1.300+1.6m=0.300;(1分)
【关联知识点】
1.雨季作业抗浮措施:
a.基坑四周设防汛墙,防止外来水进入基坑;建立防汛组织,强化防汛工作。
b.构筑物下及基坑内四周埋设排水盲管(盲沟)和抽水设备,一旦发生基坑内积水随即排除。
c.备有应急供电和排水设施并保证其可靠性。
d.引入地下水和地表水等外来水进入构筑物,使构筑物内、外无水位差,以减小其浮力,使构筑
物结构免于破坏。
2.给水排水混凝土构筑物防渗漏控制
(1)从设计角度主要考虑合理增配构造筋、结构断面变化时设计成渐变的过渡形式、设置变形
缝或结构单元等措施。
(2)施工过程主要从以下几方面进行质量控制:
①控制混凝土原材料和配合比。
②确保模板支架稳固,防止沉陷裂缝的产生;模板接缝处严密平整,变形缝止水带安装符合设
计要求。
③减小混凝土结构内外温差,减少温度裂缝,控制混凝土入模温度和入模坍落度,做好浇筑振捣
工作,采取适当的养护方式减少温度裂缝。
④合理设置后浇带,后浇带处的模板及支架独立设置。
⑤延长拆模时间和外保温,控制内外温差;地下部分结构在拆模后及时回填,控制早期、中期开
裂。
扫码关注更多