文档内容
学员专用 请勿外泄
2025环球网校一级建造师《市政公用工程管理与实务》案例带刷
案例21
背景资料:
某公司中标承建污水截流工程,内容有:新建提升泵站一座,位于城市绿地内,地下部分为内径
5m 的圆形混凝土结构,底板高程-9.0m;新敷设 D1200mm 和 D1400mm 柔性接口钢筋混凝土管道 546m,
管顶覆土深度4.8m~5.5m,检查井间距50m~80m;A段管道从高速铁路桥跨中穿过,B段管道垂直穿
越城市道路,场地地下水位层间水,赋存于粉质黏土,水量较大。设计采用明挖施工,辅以井点降水
和局部注浆加固施工技术措施。
施工前,项目部进场调研发现:高铁桥墩柱基础为摩擦桩;城市道路车流量较大;地下水位较高,
水量大,土层渗透系数较小。项目部依据施工图设计拟定了施工方案,并组织对施工方案进行专家论
证。
根据专家论证意见,项目部提出工程变更,并调整了施工方案如下:
(1)取消井点降水技术措施;
(2)泵站地下部分采用沉井法施工;
(3)管道采用密闭式顶管机顶管施工。
该项工程变更获得建设单位的批准。项目部按照设计变更情况,向建设单位提出调整工程费用的
申请。
【问题】
1.简述工程变更采取(1)和(3)措施具有哪些优越性?
2.给出工程变更后泵站地下部分和新建管道的完工顺序,并分别给出两者的验收试验项目。
3.指出沉井下沉和沉井封底的方法。
4.列出设计变更后的工程费用调整项目。
【参考答案】
1.取消降水,工程进度提前、造价降低;
明挖和注浆费用降低;
减少绿地恢复费用;
避免交通拥堵;
保证高铁安全运行;
施工受自然因素影响小。(每答出1项得1分,6分)
2.沉井→A→B;(2分)
沉井试验项目:满水试验;(1分)
污水管道:严密性试验。(1分)
3.不排水下沉;水下封底。(4分)
4.减少费用:降水、土方开挖及回填、注浆、绿地恢复;(3分)
增加费用:顶管费用、沉井费用。(3分)
扫码关注更多
第 1 页 共 2 页 内容学员专用 请勿外泄
【关联知识点】
1.工作井、接收井常用的施工方法有:
明挖法、倒挂井壁法、沉井法等。
2.顶进纠偏原则+注浆原则
管道顶进过程中,应遵循“勤测量、勤纠偏、微纠偏”的原则
应遵循“同步注浆与补浆相结合”和“先注后顶、随顶随注、及时补浆”的原则, 制定合理的
注浆工艺。
3.中继间
顶管施工中,由顶管允许推顶力,顶管总阻力以及顶进安全系数来确定中继间的位置。钢管顶管
的中继间闭合焊接完成后,应对焊接部位进行100%的无损检测。
4.注浆材料
③ 顶管机尾部同步注浆宜选择黏度较高、失水量小、稳定性好的材料;补浆的材料宜黏滞小、
流动性好。
④ 触变泥浆应搅拌均匀,并具有下列性能:
a.应呈胶状液体,具有相应的流动性。
b.具有一定的固结强度。
d.触变泥浆材料对环境无危害。
口诀:流年似水文武强
扫码关注更多
第 2 页 共 2 页 内容