文档文本内容
二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
4.1.3 给水排水管道功能性试验
名词解释
压力管道:工作压力大于等于0.1MPa的给排水管道。
无压管道:工作压力小于0.1MPa的给排水管道。
水压试验:以水为介质,对已敷设的压力管道采用满水后加压的方法,来检验在规定的压力值时管道是否发
生结构破坏以及是否符合规定的允许渗水量(或允许压力降)标准的试验。
闭水试验:以水为介质对已敷设重力流管道所做的严密性试验。
闭气试验:以气体为介质对已敷设管道所做的严密性试验。
给水排水管道功能性试验分为压力管道的水压试验和无压管道的严密性试验。
给水管道应进行水压试验,并网运行前进行冲洗与消毒,经检验水质达到标准后,方可允许并网通水投入运
行。排水管道严密性试验,分为闭水和闭气试验两种。湿陷性黄土及膨胀土、流砂地区的雨水管道需要进行
严密性试验,污水必须经严密性试验合格后方可投入运行。(2017案例污水管道试验项目)(2025.10)
1.基本要求
1)水压试验
试验类型 基本规定
水压试验 试验阶段 预试验和主试验阶段
8
7
合格依据 允许1压力降值和允许渗水量值。选用其中一项值或同时采用两项值作
9
4
8
信
3为试验合格的最终判定依据
微
试验段长度 系 采用两种及其以上管材时,宜按不同管材分别进行试验;不具备分别
联
题 试验的条件必须组合试验,应采用不同管材的管段中试验控制最严的
押
准 标准进行试验。
精
2)严密性试验
(1)管道的严密性试验分为闭水试验和闭气试验,应按设计要求确定;设计无要求时,应根据实际情况选
择闭水试验或闭气试验。
(2)全断面整体现浇的钢筋混凝土无压管渠处于地下水位以下时,除设计要求外,管渠的混凝土强度等
级、抗渗等级检验合格,可采用内渗法测渗水量;渗漏水量测定方法按规定检查,符合设计要求时,可不必
进行闭水试验。
(3)不开槽施工的内径大于或等于1500mm钢筋混凝土结构管道,设计无要求且地下水位高于管道顶部时,
可采用内渗法测渗水量;渗漏水量测定方法按规范的规定进行,符合规定时,则管道抗渗能力满足要求,不
8
7
1
必再进行闭水试验。 4 9
8
3
3)特殊管道严密性试验(略) 信
微
系
4)管道的试验长度(2019案例无压)
联
一
(1)除设计有要求外,压力管道水压试验的管段长度不宜大于1.0km唯。
(2)无压力管道的闭水试验,试验管段应按井距分隔,抽样选取,带井试验;若条件允许可一次试验不超
过5个连续井段。
(3)当管道内径大于700mm时,可按管道井段数量抽样选取1/3进行试验;试验不合格时,抽样井段数量
应在原抽样基础上加倍进行试验。
2.管道试验方案与准备工作
1)试验方案
试验方案主要内容包括:后背及堵板的设计;进水管路、排气孔及排水孔的设计;加压设备、压力计的选择
及安装的设计;排水疏导措施;升压分级的划分及观测制度的规定;试验管段的稳定措施和安全措施。
2)压力管道试验准备工作(2016.25)
(1)试验管段所有敞口应封闭,不得有渗漏水现象。开槽施工管道顶部回填高度不应小于0.5m,宜留出接
口位置以便检查渗漏处。
(2)试验管段不得用闸阀作为堵板,不得含有消火栓、水锤消除器、安全阀等附件。(2023.2.1d)
(3)水压试验前应清除管道内的杂物。
(4)应做好水源引接、排水等疏导方案。
3)无压管道闭水试验准备工作(2015.11)
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
(1)管道及检查井外观质量已验收合格。
(2)开槽施工管道未回填土且沟槽内无积水。
(3)全部预留孔应封堵,不得渗水。
(4)管道两端堵板承载力经核算应大于水压力的合力;除预留进出水管外,应封堵坚固,不得渗水。
(5)顶管施工,其注浆孔封堵且管口按设计要求处理完毕,地下水位于管底以下。
(6)应做好水源引接、排水疏导等方案。
4)闭气试验适用条件
(1)混凝土类的无压管道在回填土前进行的严密性试验。
(2)地下水位应低于管外底150mm,环境温度为-15~50℃。
(3)下雨时不得进行闭气试验。
5)管道内注水与浸泡(2023.28.2d)
(1)应从下游缓慢注入,注入时在试验管段上游的管顶及管段中的高点应设置排气阀,将管道内的气体排
除。
(2)试验管段注满水后,浸泡时间要求:
管材类型 浸泡时间(h)
球墨铸铁管(有水泥砂浆衬里)、钢管(有水泥砂浆衬里)、化学建材管 24
8
(潘老师1 7口诀:钢球化)
9
4
8
内径小于等于1000mm的现浇钢筋混信 3凝土管渠、预应力混凝土管、预应力钢筒混凝土管 48
微
内径大于1000mm的现浇钢筋混系凝土管渠、预应力混凝土管、预应力钢筒混凝土管 72
联
3.试验要点与合格判定 题
押
1)水压试验 准
精
(1)预试验阶段——将管 道内水压缓缓地升至规定的试验压力并稳压30min,期间如有压力下降可注水补
压,补压不得高于试验压力; 检查管道接口、配件等处有无漏水、损坏现象;有漏水、损坏现象时应及时停
止试压,查明原因并采取相应措施后重新试压。
(2)主试验阶段——停止注水补压,稳定15min,15min后压力下降不超过所允许压力下降数值时,将试验
压力降至工作压力并保持恒压30min,进 行外观检查,若无漏水现象,合格。
2)闭水试验(2023.10.2d)
(1)试验水头的确定方法:
试验段上游设计水头不超过管顶内壁时,试验水头 应以试验段上游管顶内壁加2m计
8
;试验段上游设计水头
1
7
超过管顶内壁时,试验水头应以试验段上游设计水头加 2m计;计算出的试验水
8
头4 9小于10m,但已超过上游
检查井井口时,试验水头应以上游检查井井口高度为准。 信
3
微
(2)渗水量的观测时间不得小于30min,渗水量不超过允许 值试验合格。
系
联
一
3)闭气试验(略) 唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
小试牛刀
关于给水排水管道功能性试验的说法,正确的是( )。
A.给水管道的功能性试验分为闭水试验和闭气试验
B.压力管道水压试验采用内渗法测定
C.无压管道的闭水试验要全管段进行闭水试验
D.管道内径大于700mm时,可抽取1/3井段试验
答案:D
压力管道试验准备工作的内容有( )。
A.试验管段所有敞口应封闭,不得有渗漏现象
B.试验前应清除管内杂物
C.试验段内不得用闸阀作堵板
D.试验管段内消火栓安装完毕
E.应做好水源引接、排水等疏导方案
答案:ABCE
8
1
7
9
4
8
智汇宝图 3
信
微
系
联
题
押
准
精
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178