当前位置:首页>文档>2025-75-第5章-5.1.3-给水排水管道功能性试验_2026年一级建造师_2026年一建市政_2025年一建市政SVIP_02-基础精讲✿高端面授✿深度强化_10-市政《天一精讲班》潘旭、董雨佳KL_潘旭

2025-75-第5章-5.1.3-给水排水管道功能性试验_2026年一级建造师_2026年一建市政_2025年一建市政SVIP_02-基础精讲✿高端面授✿深度强化_10-市政《天一精讲班》潘旭、董雨佳KL_潘旭

  • 2026-03-12 10:02:24 2026-01-30 16:13:59

文档预览

2026-01-30 16:13:59

文档内容

[注:天一文化专有版权,未经许可不可转发或复印传播] 5.1.3 给水排水管道功能性试验 名词解释 压力管道:工作压力大于等于0.1MPa的给排水管道。 无压管道:工作压力小于0.1MPa的给排水管道。 水压试验:以水为介质,对已敷设的压力管道采用满水后加压的方法,来检验在规定的压力值时管道是否发生 结构破坏以及是否符合规定的允许渗水量(或允许压力降)标准的试验。 闭水试验:以水为介质对已敷设重力流管道所做的严密性试验。 闭气试验:以气体为介质对已敷设管道所做的严密性试验。 给水排水管道功能性试验包括压力管道的水压试验、无压管道的严密性试验。 给水管道应进行水压试验,并网运行前进行冲洗与消毒,经检验水质达到标准后,方可允许并网通水投入运 行。排水管道进行严密性试验,分为闭水和闭气试验两种。湿陷性黄土及膨胀土、流砂地区的雨水管道需要进 行严密性试验,污水必须经严密性试验合格后方可投入运行。 1.水压试验 1)基本要求 (1)压力管道分为预试验和主试验阶段(2023.27A);试验合格的判定依据分为允许压力降值和允许渗水量值 (2023.27D),按设计要求确定。设计无要求时,应根据工程实际情况,选用其中一项值或同时采用两项值作 为试验合格的最终判定依据。 (2)压力管道水压试验进行实际渗水量测定时,宜采用注水法进行。 (3)管道采用两种(或两种以上)管材时,宜按不同管材分别进行试验;不具备分别试验的条件必须组合试验 且设计无具体要求时,应采用不同管材的管段中试验控制最严的标准进行试验。 (5)管道的试验长度: ①除设计有要求外,水压试验的管段长度不宜大于1.0km。 (6)给水管道必须水压试验合格,并网运行前进行冲洗与消毒,经检验水质达标后,方可允许并网通水投入运 行。 (2023.27E) 2)管道试验方案与准备工作 (1)试验方案 主要内容包括:后背及堵板的设计;进水管路、排气孔及排水孔的设计( 2023.27C);加压设备、压力计的选 择及安装的设计;排水疏导措施;升压分级的划分及观测制度的规定;试验管段的稳定措施和安全措施。 (2)准备工作 ①试验管段所有敞口应封闭,不得有渗漏水现象。开槽施工管道顶部回填高度不应小于0.5m,宜留出接口位置 以便检查渗漏处。(2023.27B) ②试验管段不得用闸阀做堵板,不得含有消火栓、水锤消除器、安全阀等附件。 ③水压试验前应清除管道内的杂物。[注:天一文化专有版权,未经许可不可转发或复印传播] ④应做好水源引接、排水等疏导方案。 (3)管道内注水与浸泡 ①应从下游缓慢注入,注入时在试验管段上游的管顶及管段中的高点设置排气阀,将管道内的气体排除。 ②试验管段注满水后,宜在不大于工作压力的条件下充分浸泡后再进行水压试验,浸泡时间要求: 管材类型 浸泡时间(h) 球墨铸铁管(有水泥砂浆衬里)、钢管(有水泥砂浆衬里)、化学建材管 不少于24 老方丈口诀:钢球化 内径不大于1000mm的现浇钢筋混凝土管渠、预(自)应力混凝土管、预应力钢筒混 不少于48 凝土管 内径大于1000mm的现浇钢筋混凝土管渠、预(自)应力混凝土管、预应力钢筒混凝 不少于72 土管 3)试验要求与合格判定 (1)预试验阶段 将管道内水压缓缓地升至规定的试验压力并稳压30min,期间如有压力下降可注水补压,补压不得高于试验压 力;检查管道接口、配件等处有无漏水、损坏现象;有漏水、损坏现象时应及时停止试压,查明原因并采取相 应措施后重新试压。 (2)主试验阶段 停止注水补压,稳定15min;15min后压力下降不超过所允许压力下降数值时,将试验压力降至工作压力并保持 恒压30min,进行外观检查若无漏水现象,则水压试验合格。 2.严密性试验 1)基本要求 (1)湿陷土、膨胀土、流砂地区的雨水管道、污水管道必须经严密性试验合格后方可投入运行。(2023案例 三) (5)管道的试验长度:(2014.27/2016.12) ①试验管段应按井距分隔,带井试验;若条件允许可一次试验不超过5个连续井段。 ②当管道内径大于700mm时,可按管道井段数量抽样选取1/3进行试验;试验不合格时,抽样井段数量应在原抽 样基础上加倍进行试验。 2)管道试验方案与准备工作[注:天一文化专有版权,未经许可不可转发或复印传播] (1)试验方案同水压试验。 (2)闭水试验准备工作:(2010.12) ①管道及检查井外观质量已验收合格。 ②开槽施工管道未回填土且沟槽内无积水。 ③全部预留孔应封堵,不得渗水。[注:天一文化专有版权,未经许可不可转发或复印传播] ④管道两端堵板承载力经核算应大于水压力的合力;除预留进出水管外,应封堵坚固,不得渗水。 ⑤顶管施工的注浆孔封堵与管口按设计要求处理完毕,地下水位于管底以下。 ⑥应做好水源引接、排水疏导等方案。 (3)闭气试验: ①适用于混凝土类的无压管道在回填土前进行的严密性试验。 ②闭气试验时,地下水位应低于管外底150mm,环境温度为-15〜50℃。 ③下雨时不得进行闭气试验。 ④管道内注水与浸泡试验管段灌满水后浸泡时间不应少于24h。 3)试验过程与合格判定 (1)闭水试验(2020案例闭水试验计算) ①试验段上游设计水头不超过管顶内壁时,试验水头应以试验段上游管顶内壁加2m计。试验段上游设计水头超 过管顶内壁时,试验水头应以试验段上游设计水头加2m计;计算出的试验水头小于10m,但已超过上游检查井井 口时,试验水头应以上游检查井井口高度为准。 ②从试验水头达规定水头开始计时,观测管道的渗水量,直至观测结束,应不断地向试验管段内补水,保持试 验水头恒定。渗水量的观测时间不得小于30min(2016.12D),渗水量不超过允许值则试验合格。 (2)闭气试验 ②管道内气体压力达到2000Pa时开始计时,满足该管径的标准闭气时间规定时,计时结束,记录此时管内实测 气体压力P,如P≥1500Pa则管道闭气试验合格,反之为不合格。管道闭气试验不合格时,应进行漏气检查,修补 后复检。 被检测管道内径大于或等于1600mm时,应记录测试时管内气体温度的起始值及终止值,计算出管内气压降的修 正值△P,△P<500Pa,闭气试验合格。[注:天一文化专有版权,未经许可不可转发或复印传播] 小试牛刀 关于给水排水管道功能性试验的说法,正确的是( )。 A.给水管道的功能性试验分为闭水试验和闭气试验 B.压力管道水压试验采用内渗法测定 C.无压管道的闭水试验要全管段进行闭水试验 D.管道内径大于700mm时,可抽取1/3井段试验 答案:D 小试牛刀 关于无压管道闭水试验准备工作的说法,错误的是( )。 A.管道及检查井外观质量已验收合格 B.管道未回填土且沟槽内无积水 C.试验管段所有敞口应封闭 D.做好水源引接,排水疏导等方案 答案:C 智汇宝图