文档内容
[注:天一文化专有版权,未经许可不可转发或复印传播]
5.1.3 给水排水管道功能性试验
名词解释
压力管道:工作压力大于等于0.1MPa的给排水管道。
无压管道:工作压力小于0.1MPa的给排水管道。
水压试验:以水为介质,对已敷设的压力管道采用满水后加压的方法,来检验在规定的压力值时管道是否发生
结构破坏以及是否符合规定的允许渗水量(或允许压力降)标准的试验。
闭水试验:以水为介质对已敷设重力流管道所做的严密性试验。
闭气试验:以气体为介质对已敷设管道所做的严密性试验。
给水排水管道功能性试验包括压力管道的水压试验、无压管道的严密性试验。
给水管道应进行水压试验,并网运行前进行冲洗与消毒,经检验水质达到标准后,方可允许并网通水投入运
行。排水管道进行严密性试验,分为闭水和闭气试验两种。湿陷性黄土及膨胀土、流砂地区的雨水管道需要进
行严密性试验,污水必须经严密性试验合格后方可投入运行。
1.水压试验
1)基本要求
(1)压力管道分为预试验和主试验阶段(2023.27A);试验合格的判定依据分为允许压力降值和允许渗水量值
(2023.27D),按设计要求确定。设计无要求时,应根据工程实际情况,选用其中一项值或同时采用两项值作
为试验合格的最终判定依据。
(2)压力管道水压试验进行实际渗水量测定时,宜采用注水法进行。
(3)管道采用两种(或两种以上)管材时,宜按不同管材分别进行试验;不具备分别试验的条件必须组合试验
且设计无具体要求时,应采用不同管材的管段中试验控制最严的标准进行试验。
(5)管道的试验长度:
①除设计有要求外,水压试验的管段长度不宜大于1.0km。
(6)给水管道必须水压试验合格,并网运行前进行冲洗与消毒,经检验水质达标后,方可允许并网通水投入运
行。 (2023.27E)
2)管道试验方案与准备工作
(1)试验方案
主要内容包括:后背及堵板的设计;进水管路、排气孔及排水孔的设计( 2023.27C);加压设备、压力计的选
择及安装的设计;排水疏导措施;升压分级的划分及观测制度的规定;试验管段的稳定措施和安全措施。
(2)准备工作
①试验管段所有敞口应封闭,不得有渗漏水现象。开槽施工管道顶部回填高度不应小于0.5m,宜留出接口位置
以便检查渗漏处。(2023.27B)
②试验管段不得用闸阀做堵板,不得含有消火栓、水锤消除器、安全阀等附件。
③水压试验前应清除管道内的杂物。[注:天一文化专有版权,未经许可不可转发或复印传播]
④应做好水源引接、排水等疏导方案。
(3)管道内注水与浸泡
①应从下游缓慢注入,注入时在试验管段上游的管顶及管段中的高点设置排气阀,将管道内的气体排除。
②试验管段注满水后,宜在不大于工作压力的条件下充分浸泡后再进行水压试验,浸泡时间要求:
管材类型 浸泡时间(h)
球墨铸铁管(有水泥砂浆衬里)、钢管(有水泥砂浆衬里)、化学建材管
不少于24
老方丈口诀:钢球化
内径不大于1000mm的现浇钢筋混凝土管渠、预(自)应力混凝土管、预应力钢筒混
不少于48
凝土管
内径大于1000mm的现浇钢筋混凝土管渠、预(自)应力混凝土管、预应力钢筒混凝
不少于72
土管
3)试验要求与合格判定
(1)预试验阶段
将管道内水压缓缓地升至规定的试验压力并稳压30min,期间如有压力下降可注水补压,补压不得高于试验压
力;检查管道接口、配件等处有无漏水、损坏现象;有漏水、损坏现象时应及时停止试压,查明原因并采取相
应措施后重新试压。
(2)主试验阶段
停止注水补压,稳定15min;15min后压力下降不超过所允许压力下降数值时,将试验压力降至工作压力并保持
恒压30min,进行外观检查若无漏水现象,则水压试验合格。
2.严密性试验
1)基本要求
(1)湿陷土、膨胀土、流砂地区的雨水管道、污水管道必须经严密性试验合格后方可投入运行。(2023案例
三)
(5)管道的试验长度:(2014.27/2016.12)
①试验管段应按井距分隔,带井试验;若条件允许可一次试验不超过5个连续井段。
②当管道内径大于700mm时,可按管道井段数量抽样选取1/3进行试验;试验不合格时,抽样井段数量应在原抽
样基础上加倍进行试验。
2)管道试验方案与准备工作[注:天一文化专有版权,未经许可不可转发或复印传播]
(1)试验方案同水压试验。
(2)闭水试验准备工作:(2010.12)
①管道及检查井外观质量已验收合格。
②开槽施工管道未回填土且沟槽内无积水。
③全部预留孔应封堵,不得渗水。[注:天一文化专有版权,未经许可不可转发或复印传播]
④管道两端堵板承载力经核算应大于水压力的合力;除预留进出水管外,应封堵坚固,不得渗水。
⑤顶管施工的注浆孔封堵与管口按设计要求处理完毕,地下水位于管底以下。
⑥应做好水源引接、排水疏导等方案。
(3)闭气试验:
①适用于混凝土类的无压管道在回填土前进行的严密性试验。
②闭气试验时,地下水位应低于管外底150mm,环境温度为-15〜50℃。
③下雨时不得进行闭气试验。
④管道内注水与浸泡试验管段灌满水后浸泡时间不应少于24h。
3)试验过程与合格判定
(1)闭水试验(2020案例闭水试验计算)
①试验段上游设计水头不超过管顶内壁时,试验水头应以试验段上游管顶内壁加2m计。试验段上游设计水头超
过管顶内壁时,试验水头应以试验段上游设计水头加2m计;计算出的试验水头小于10m,但已超过上游检查井井
口时,试验水头应以上游检查井井口高度为准。
②从试验水头达规定水头开始计时,观测管道的渗水量,直至观测结束,应不断地向试验管段内补水,保持试
验水头恒定。渗水量的观测时间不得小于30min(2016.12D),渗水量不超过允许值则试验合格。
(2)闭气试验
②管道内气体压力达到2000Pa时开始计时,满足该管径的标准闭气时间规定时,计时结束,记录此时管内实测
气体压力P,如P≥1500Pa则管道闭气试验合格,反之为不合格。管道闭气试验不合格时,应进行漏气检查,修补
后复检。
被检测管道内径大于或等于1600mm时,应记录测试时管内气体温度的起始值及终止值,计算出管内气压降的修
正值△P,△P<500Pa,闭气试验合格。[注:天一文化专有版权,未经许可不可转发或复印传播]
小试牛刀
关于给水排水管道功能性试验的说法,正确的是( )。
A.给水管道的功能性试验分为闭水试验和闭气试验
B.压力管道水压试验采用内渗法测定
C.无压管道的闭水试验要全管段进行闭水试验
D.管道内径大于700mm时,可抽取1/3井段试验
答案:D
小试牛刀
关于无压管道闭水试验准备工作的说法,错误的是( )。
A.管道及检查井外观质量已验收合格
B.管道未回填土且沟槽内无积水
C.试验管段所有敞口应封闭
D.做好水源引接,排水疏导等方案
答案:C
智汇宝图