文档内容
第5章 城市管道工程
下列关于给水排水管道地基处理的说法,不正确的是( )。
A.槽底局部超挖不超过200mm时,可回填原状土夯实
B.岩石地基局部超挖时,清底后可回填低强度等级混凝土
C.原状地基为岩石时,管道下方应铺设砂垫层
D.排水不良造成地基扰动深度在100mm以内,可填天然级配砂石处理
答案:A
解析:槽底局部超挖或发生扰动时,超挖深度不超过150mm时,可用挖槽原土回填夯实,其压实度不应低于原地
基土的密实度;槽底地基土壤含水量较大,不适于压实时,应 釆取换填等有效措施。
下列关于聚乙烯直埋保温管接头的说法,不正确的是( )。
A.接头保温的结构、保温材料的材质和厚度应与预制直埋管相同
B.有监测系统的预制保温管,监测系统应与管道安装同时进行
C.接头外护层安装完成后,必须全部进行气密性检验并应合格
D.气密性检验的压力应为 0.2MPa,保压时间不应少于 2min
答案:D
解析:接头外护层安装完成后,必须全部进行气密性检验并应合格;气密性检验的压 力应为 0.02MPa,保压时
间不应少于 2min,压力稳定后应采用涂上肥皂水的方法检查,无气泡为合格。
热力管道设计压力为 0.3MPa,严密性试验时试验压力为( )。
A.0.345MPa
B.0.375MPa
C.0.45MPa
D.0.6MPa
答案:D
解析:热力管道严密性试验压力为设计压力的 1.25 倍,且不小于 0.6MPa。
下列关于给水管道注水浸泡的说法中错误的是( )。
A.应从下游注入,注入时在试验管段上游的管顶及管段中的高点设置排气阀
B.试验管段注满水后,宜在高于工作压力的条件下充分浸泡后再进行水压试验
C.球墨铸铁管、钢管、化学建材管浸泡时间不少于24h
D.内径大于1000mm的现浇钢筋混凝土管渠浸泡时间不少于72h
答案:B解析:给水管道试验前浸泡的时间如下所示:
材质 浸泡时间(h)
球墨铸铁管(有水泥砂浆衬里)、钢管(有水泥砂浆衬里)、化学建材管 不少于24
内径大于1000mm 现浇钢筋混凝土管渠、预应力混凝土管、预应力钢筋混凝土管 不少于72
内径不大于1000mm 现浇钢筋混凝土管渠、预应力混凝土管、预应力钢筋混凝土管 不少于48
关于压力管道水压试验的说法,错误的是( )。
A.水压试验进行实际渗水量测定时,宜采用内渗法进行
B.管道采用两种管材时,不具备分别试验的条件必须组合试验
C.除设计有要求外,水压试验的管段长度不宜大于1.0km
D.水压试验分为预试验和主试验阶段
答案:A
解析:A选项错误,水压试验进行实际渗水量测定时,宜采用注水法进行。
下列关于排水管道闭气试验的说法错误的是( )。
A.混凝土类的无压管道在回填土前进行严密性试验
B.地下水位应低于管外底 150mm
C.下雨时不得进行闭气试验
D.闭气试验在水压试验后进行
答案:D
解析:排水管道做严密性试验,严密性试验有两种,一种是闭水试验,一种是闭气试 验,两者根据现场施工条
件任选一种就可以,不用两种都做,所以没有先后之说、顺序之分。
下列关于热力管道阀门安装要点的说法不正确的是( )。
A.阀门吊装搬运时,钢丝绳应拴在手轮或阀杆上
B.当阀门与管道以法兰或螺纹方式连接时,阀门应在关闭状态下安装
C.当阀门与管道以焊接方式连接时,阀门不得关闭
D.焊机地线应搭在同侧焊口的钢管上,严禁搭在阀体上
答案:A
解析:阀门搬运时严禁随手抛掷,应分类摆放。阀门吊装搬运时,钢丝绳应拴在法兰 处,不得拴在于手轮或阀
杆上。阀门应清理干净,并严格按指示标记及介质流向确定其安装 方向,采用自然连接,严禁强力对口。按照设计压力分类,输送压力为 0.8MPa 时属于( )。
A.中压 A
B.次高压 B
C.次高压 A
D.高压 B
答案:B
解析:
名称 压力(MPa)
A 2.5<P≤4.0
高压燃气管
B 1.6<P≤2.5
A 0.8<P≤1.6
次高压燃气管
B 0.4<P≤0.8
A 0.2<P≤0.4
中压燃气管
B 0.01<P≤0.2
低压燃气管 P≤0.01
城市改(扩)建给水排水管道工程多采用的不开槽方法是( )。
A.顶管法
B.浅埋暗挖法
C.盾构法
D.夯管法
答案:A
解析:目前城市改(扩)建给水排水管道工程多数采用顶管法施工。
某城镇大型防洪涝项目,其设计管径为 3500mm,可采用的不开槽施工方法有 ( )。
A.盾构
B.浅埋暗挖
C.定向钻
D.夯管E.封闭式顶管
答案:ABE
解析: