文档文本内容
二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
4.1 城市给水排水管道工程
4.沟槽开挖与支护施工要点
1)分层开挖及深度
(1)人工开挖沟槽的槽深超过3m时应分层开挖,每层的深度不超过2m。
(2)人工开挖多层沟槽的层间留台宽度:
放坡开槽时不应小于0.8m;
8
直槽时不应小于0.5m; 1 7
9
4
8
安装井点设备时不应小于1.5m。 3
信
微
系
联
题
押
准
精
2)沟槽开挖要求
(1)槽底原状地基土不得扰动,机械开挖时槽底预留 200~300mm土层,由人工开挖至设计高程,整平。
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
一
唯
(2)槽底不得受水浸泡或受冻,槽底局部扰动或受水浸泡时,宜采用天然级配砂砾石或石灰土回填;槽底
扰动土层为湿陷性黄土时,应按设计要求进行地基处理。
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
【拓展】湿陷性黄土处理
振冲挤密、
爆破挤密、
灰土挤密桩、
砂桩、石灰桩。
(3)槽底土层为杂填土、腐蚀性土时,应全部挖除并按设计要求进行地基处理。
(6)开挖深度≥3m,以及开挖深度虽然<3m但地质条件、周边环境和地下管线复杂,或影响毗邻建筑物、构
筑物安全时,沟槽土方开挖、支护、降水应按照危险性较大的分部分项工程编制专项施工方案;
开挖深度超过5m(含5m)的,还需进行专家论证。
(4)(5)略
关于沟槽开挖与支护相关规定的说法,正确的是( )。
A.人工开挖沟槽的槽深超过5m时应分层开挖,每层的深度不超过3m
B.人工开挖多层沟槽的层间留台宽度:放坡开槽时不应小于1m
C.人工开挖沟槽时,直槽时不应小于0.5m,安装井点设备时不应小于1.5m
D.槽底原状地基土不得扰动,人工开挖时槽底预留200~300mm土层
8
答案:C。 1 7
9
4
8
解析:A错误,人工开挖沟槽的槽深超3过3m时应分层开挖,每层的深度不超过2m。
信
微
B错误,人工开挖多层沟槽的层间系留台宽度:放坡开槽时不应小于0.8m。
联
D错误,机械开挖时槽底预留题200-300mm土层,由人工开挖至设计高程,整平(本选项说的是人工开挖时,槽
押
底预留200~300mm土层)。准
精
3)支撑与支护
沟槽开挖支护材料常用圆木桩、 木方、木板、钢板桩(含拉森钢板桩、工字钢、H型钢等)、钢管等。拉森钢
板桩支护有止水挡土作用,可用于地 下水丰富、土质较差、沟槽较深、沟槽附近有构筑物等施工区。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
唯
一
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
(1)拉森钢板桩施工工艺
测量→拉森钢板桩打设→沟槽开挖和支撑安装→施作管道基础→管道安装→沟槽回填和支撑体系拆除→拉森
钢板桩拔除→桩孔回填。
支撑拆除:
支撑体系应分层、分段拆除,沟槽回填到一定高度后方可拆除相应支撑。
8
拉森钢板桩拔除: 1 7
9
4
8
在全部地下工程完成且回填后进行钢3板桩拔除。拔桩措施:
信
微
a.根据土质情况,可在拔桩前靠系桩边沿灌入清水,减少摩阻力。
联
b.拔出的桩摆放整齐,堆放在题坚实的地面上,高度不宜超过1.0m。
押
准
精
桩孔回填:
拔桩后出现的孔隙,应立即灌砂或注浆,减少对 邻近建(构)筑物、道路、管道的影响。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
5.管道基础和地基处理
1)管道基础类型
管道基础主要有:原状土地基、混凝土基础、砂石基础。
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
2)地基处理
(2)槽底局部超挖或槽底地层净载力不足时,超挖深度不超过150mm,可用挖槽原土回填夯实,其压实度不
应低于原地基土的密实度;
槽底地基土壤含水率较大,不适于压实时,应采取换填等有效措施。
(3)排水不良造成地基土扰动时,扰动深度在100mm以内,宜填天然级配砂石或砂砾处理;
扰动深度在300mm以内,但下部坚硬时,宜填卵石或块石,并用砾石填充空隙并找平表面。
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
(5)柔性管道地基处理宜采用砂桩、搅拌桩等复合地基。
(7)岩石地基局部超挖时,应将基底碎渣全部清理,回填低强度等级混凝土或回填粒径10~15mm的砂石并夯
实。
8
1
7
8
4
9
信
3
微
开槽管道施工过程中,针对地基处理,做法正确的是( ) 。 系
联
A.槽底局部超挖或发生扰动时,超挖深度不超过200mm时,可用 挖槽原
唯
一土回填夯实
B.压实度不应低于原地基土的密实度;槽底地基土壤含水量较大时 , 应采用振动压路机压实
C.排水不良造成地基土扰动时,扰动深度在150mm以内,宜填天然级配砂石或砂砾处理
D.排水不良造成地基土扰动时,扰动深度在 300mm 以内,但下部坚硬时,宜填卵石或块石,并用砾石填充空
隙找平表面
答案:D。
解析:A错误,槽底局部超挖或发生扰动时,超挖深度不超过150mm时,可用挖槽原土回填夯实,其压实度不
应低于原地基土的密实度;
B错误,槽底地基土壤含水量较大,不适于压实时,应采取换填等有效措施。
C错误,排水不良造成地基土扰动时,扰动深度在100mm以内,宜填天然级配砂石或砂砾处理;
6.管道安装
(3)采用法兰和胶圈接口时,安装应按照施工方案严格控制上、下游管道接装长度、中心位移偏差及管节接
缝宽度和深度。
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
(4)采用焊接接口时,两端管的环向焊缝处齐平,内壁错边量不宜超过管壁厚度的20%,且不得大于 2mm。
管道任何位置不得有十字形焊缝。
8
7
1
9
4
8
信
3
微
(5)采用电熔连接、热熔连接接系口时,应选择在当日温度较低或接近最低时进行;
联
接头处应有沿管节圆周平滑对题称的内、外翻边;接头检验合格后,内翻边宜铲平。
押
准
精
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178