4.1 城市给水排水管道工程
4.1.3 给水排水管道功能性试验
给水排水管道功能性试验:
压力管道水压试验、无压管道严密性试验。
(1)给水管道应进行水压试验。
(2)排水管道严密性试验(分为闭水和闭气试验两种)。
湿陷性黄土及膨胀土、流砂地区的雨水管道需要进行严密性试验,污水必须经严密性试验合格后方可投入运
行。
1.基本要求
1)水压试验
1)水压试验
(1)水压试验分为预试验和主试验阶段。
(2)合格性判定:允许压力降值或允许渗水量值。
(3)试验长度:除设计有要求外,不宜大于1.0km。
(4)两种(或两种以上)管材时,应分别进行试验;若不具备条件应以试验控制最严的标准进行试验。
(5)实际渗水量测定宜采用注水法进行。
2.管道试验方案与准备工作(P159)
1)试验方案试验方案主要内容包括(略)
2)压力管道试验准备工作
(1)试验管段所有敞口应封闭,不得有渗漏水现象。开槽施工管道顶部回填高度不应小于0.5m,宜留出接口
位置以便检查渗漏处。
(2)试验管段不得用闸阀作为堵板,不得含有消火栓、水锤消除器、安全阀等附件。
(3)水压试验前应清除管道内的杂物。
(4)应做好水源引接、排水等疏导方案。【拓展】水锤消除器
用于消除管道系统中水锤冲击波的设备,能在不阻碍流体流动的情况下,保护管道及设备不受破坏 。
5)管道内注水与浸泡(P160)
(1)应从下游缓慢注入,在试验管段上游的管顶及管段中的高点应设置排气阀。
(2)宜在不大于工作压力条件下充分浸泡再进行水压试验,浸泡时间要求:
3.试验要点与合格判定水压试验
(1)预试验阶段——将管道内水压缓缓地升至规定的试验压力并稳压30min,期间如有压力下降可注水补
压,补压不得高于试验压力;检查管道接口、配件等处有无漏水、损坏现象;有漏水、损坏现象时应及时停
止试压,查明原因并采取相应措施后重新试压。
(2)主试验阶段——停止注水补压,稳定15min,15min后压力下降不超过所允许压力下降数值时,将试验压力降至工作压力并保持恒压30min,进行外观检查,若无漏水现象,则水压试验合格
2)严密性试验(P158)
(1)试验方法:闭水试验或闭气试验。
(2)不开槽施工的内径≥1500mm钢筋混凝土结构管道,设计无要求且地下水位高于管道顶部,可采用内渗法
测渗水量。
3)特殊管道严密性试验(略)
4)管道的试验长度
(1)除设计有要求外,压力管道水压试验的管段长度不宜大于1.0km;
(2)无压力管道的闭水试验,试验管段应按井距分隔,抽样选取,带井试验;若条件允许可一次试验不超
过5个连续井段。
(3)当管道内径>700mm时,可按管道井段数量抽样选取1/3进行试验;试验不合格时,抽样井段数量应在
原抽样基础上加倍进行试验。
3)无压管道闭水试验准备工作
(1)管道及检查井外观质量已验收合格。
(2)开槽施工管道未回填土且沟槽内无积水。
(3)全部预留孔应封堵,不得渗水。
(4)、(5)、(6)略
【附加】一建教材
管道内注水与浸泡试验管段灌满水后浸泡时间不应少于24h。
2)闭水试验
(1)试验水头的确定方法:
试验段上游设计水头不超过管顶内壁时,试验水头应以试验段上游管顶内壁加2m计;
试验段上游设计水头超过管顶内壁时,试验水头应以试验段上游设计水头加2m计;
计算出的试验水头小于10m,但已超过上游检查井井口时,试验水头应以上游检查井井口高度为准。(2)从试验水头达到规定水头开始计时,观测管道的渗水量,直至观测结束,应不断地向试验管段内补水,
保持试验水头恒定。渗水量的观测时间不得小于30min,渗水量不超过允许值试验合格。
4)闭气试验适用条件
(1)混凝土类的无压管道在回填土前进行的严密性试验。
(2)地下水位应低于管外底150mm,环境温度为-15~50℃。
3)下雨时不得进行闭气试验。
3)闭气试验
(1)将进行闭气试验的排水管道两端用管堵密封,然后向管道内填充空气至一定的压力,在规定闭气时间测
定管道内气体的压降值。
(2)管道内气体压力达到 2000Pa 时开始计时,满足该管径的标准闭气时间规定时计时结束,记录此时管内
实测气体压力p,如p>1500Pa则管道闭气试验合格,反之为不合格。
关于给水排水管道功能性试验的说法,正确的是( )
A.给水管道的功能性试验分为闭水试验和闭气试验
B.压力管道水压试验采用内渗法测定
C.污水、雨污水合流管道及湿陷土、膨胀土、流沙地区的雨水管道,必须经水压试验验合格后方可投入运行
D.管道内径大于700mm时,可抽取1/3井段试验
答案:D。
解析:无压管道即排水管道的严密性试验功能性试验为闭水试验和闭气试验,选项A错误;
处于地下水位以下的全断面整体现浇的钢筋混凝土无压管道和内径大于等于1500mm的钢筋混凝土管道,无特
殊要求时且地下水位高于管道顶部时可采用内渗法测渗水量,选项B错误;
污水、雨污水合流管道及湿陷土、膨胀土、流沙地区的雨水管道,必须经严密性试验合格后方可投入运行,选
项C错误。
关于无压管道闭水试验长度的说法,不正确的是( )。
A.试验管段应按井距分隔,带井试验
B.一次试验不宜超过5个连续井段
C.管内径大于700mm时,抽取井段数1/3试验
D.管内径小于700mm时,抽取井段数2/3试验
答案:D。
解析:无压力管道的闭水试验,试验管段应按井距分隔,抽样选取,带井试验;若条件允许可一次试验不超过
5个连续井段。当管道内径大于700mm时,可按管道井段数量抽样选取1/3进行试验;试验不合格时,抽样井
段数量应在原抽样基础上加倍进行试验。
下列关于给水管道水压试验的说法错误的是( )。
A.水压试验包括预试验和主试验,试验合格的判定依据为允许压力降值和允许渗水量
B.压力管道水压试验宜全管段同时进行
C.试验管段不得用闸阀做堵板
D.球墨铸铁管注水浸泡时间不少于24h
答案:B。
解析:除设计有要求外,压力管道水压试验的管段长度不宜大于1.0km。
给排水管道功能性试验包括( )。
A.压力管道的水压试验和无压管道的严密性试验
B.强度试验和抗渗试验
C.满水试验和气密性试验
D.满水试验和严密性试验
答案:A。解析:给水排水管道功能性试验包括:压力管道的水压试验、无压管道的严密性试验。
试验管段注满水后,宜在不大于工作压力条件下充分浸泡后再进行水压试验,浸泡时间规定不少于 48h 的是
( )。
A.球墨铸铁管(有水泥砂浆衬里)
B.钢管(有水泥砂浆衬里)
C.内径小于1000mm的各类混凝土管
D.内径大于1000mm的各类钢筋混凝土管
答案:C。
解析: A 、B选项不少于24h;C选项不少于48h;D选项不少于72h。
压力管道进行功能性试验时,表述正确的是( )。
A.预实验阶段时先将管道内水压缓缓地升至规定的试验压力并稳压15min,期间如有压力下降可注水补压
B.主实验阶段时停止注水补压,稳定30min,30min后压力下降不超过所允许压力下降数值时,将试验压力降
至工作压力并保持恒压30min
C.闭气试验时,管道内气体压力达到2000Pa时开始计时,满足该管径的标准闭气时间规定时,计时结束
D.闭气试验时,地下水位应低于管外底150mm,环境温度为-5~30℃,下雨时不得进行闭气试验
答案:C。
解析:A错误,预实验阶段时先将管道内水压缓缓地升至规定的试验压力并稳压30min,期间如有压力下降可
注水补压。B错误,主实验阶段时停止注水补压,稳定15min,15min后压力下降不超过所允许压力下降数值
时,将试验压力降至工作压力并保持恒压 30min。C 正确。D 错误,地下水位应低于管外底150mm,环境温度
为-15~50℃。下雨时不得进行闭气试验。