4.1 城市给水排水管道工程
3)顶管施工技术
(1)顶进设备安装:
(1)顶进设备安装:
导轨、千斤顶支架、后背墙等设备必须安放准确牢固,以保证顶管的顺利进行。在保证所有设备机械运行无
故障后,才可开门进洞。
(2)符合要求:
③洞口周围土体含地下水时,若条件允许可采取降水措施,或采取注浆等措施加固土体以封堵地下水;在拆除
封门时,顶管机外壁与工作井洞圈之间应设置洞口止水装置,防止顶进施工时泥水渗入工作井。④工作井洞口封门拆除应符合下列要求:
a.钢板桩工作井,可拔起或切割钢板桩露出洞口,并采取措施防止洞口上方的钢板桩下落。
b.工作井的围护结构采用沉井法施工时,应先拆除洞圈内侧的临时封门,再拆除井壁外侧的封板或其他封填
物。
c.在不稳定土层中顶管时,封门拆除后应将顶管机立即顶入土层。
⑤拆除封门后,顶管机应连续顶进,直至洞口及止水装置发挥作用为止。
3)管道顶进:
③管道顶进过程中,应遵循“勤测量、勤纠偏、微纠偏”的原则。
④开始顶进阶段,应严格控制顶进的速度和方向。
⑤在软土层中顶进混凝土管时,为防止管节飘移,宜将前3~5节管体与顶管机连成一体;
⑧在管道顶进时,为了减小管道外壁的摩阻力,必须在管道外围压注触变泥浆。施工中应对触变泥浆的黏度、
重力密度、pH值,注浆压力,注浆量进行检测。
(4)施工的测量符合下列要求:
③管道水平轴线和高程测量符合下列要求:
a.出顶进工作井进入土层时,每顶进 300mm,测量不应少于一次;正常顶进时每顶进 1000mm,测量不应少于一次。
b.进入接收工作井前30m应增加测量,每顶进300mm,测量不应少于一次。
c.全段顶完后,应在每个管节接口处测量其水平轴线和高程;有错口时,应测出相对高差。
d.纠偏量较大或频繁纠偏时应增加测量次数。
e.测量记录应完整、清晰。
(5)顶管纠偏符合下列要求
②在顶进中及时纠偏。
③采用小角度纠偏方式。
(7)顶管结束后进行触变泥浆置换时,应采取下列措施:
①采用水泥砂浆、粉煤灰水泥砂浆等易于固结或稳定性较好的浆液置换泥浆填充管外侧超挖、塌落等原因造
成的空隙。
②拆除注浆管路后,将管道上的注浆孔封闭严密。
顶管施工时,下列表述错误的是( )。
A.在软土层中顶进混凝土管时,为防止管节飘移,宜将前3~5节管体与顶管机连成一体
B.钢管顶管的中继间闭合焊接完成后,应对焊接部位进行100 %无损检测
C.出顶进工作井进入土层时,每顶进 300mm,测量不应少于一次;正常顶进时,每顶进 1000mm,测量不应少
于一次
D.进入接收工作井前30m应增加测量,每顶进1000mm,测量不应少于一次
答案:D。
解析:进入接收工作井前30m应增加测量,每顶进300mm,测量不应少于一次。