4.2 城市燃气管道工程
4.2.1 燃气管道的分类
1.根据用途分类(略)
2.根据敷设方式分类(略)
3.根据输气压力分类
4.2.1 燃气管道的分类
名称 最高工作压力(MPa)
高压燃气管道 A 2.5<P≤4.0
B 1.6<P≤2.5
次高压燃气管道 A 0.8<P≤1.6
B 0.4<P≤0.8
中压燃气管道 A 0.2<P≤0.4
B 2023.12.2d 0.01<P≤0.2
低压燃气管道 P≤0.01
一般由城市高压或次高压燃气管道构成大城 市输配管网系统的外环网,次高压燃气管道也是给大城市供气的
8
7
主动脉。 9 1
4
8
3
信
微
4.2.2 燃气管道、附件及设施系施工技术
联
题
超高压、高压和中压A燃气管道,应采用钢管;(2011.15/2021.14②/2023.10.1d)中压B和低压燃气管
押
准
道,宜采用钢管或机械接精口铸铁管。中、低压燃气管道采用聚乙烯管材时,应符合有关标准的规定。
1.燃气管道穿跨越施工技术
1)水平定向钻
水平定向钻是指使用水平定向钻机、控向仪器等设备,按预先设计的轨迹进行导向孔钻进、扩孔和拉管,完
成地下管道铺设的施工方法。
(1)一般要求:
③测量放线应符合下列规定:
b.用测量仪器确定穿越中心线及穿越入土点、出土点。入土点、出土点至少放桩1个。
c.根据穿越入土点、出土点及穿越中心线,确定钻机安装场地、管道侧施工场地、泥8浆池以及穿越管段预制
7
1
9
场地的边界线,并做好标记。 4
8
3
信
④根据穿越施工场地的实际情况,合理布设钻机、工作井、材料堆放和管道微地面安装等工作区的位置。施工
系
场地地面根据土层的稳定性和密实性采取防止塌陷的措施。 联
一
⑤穿越施工过程中,泥浆宜循环使用。在出土点设置接纳泥浆涌出的泥唯浆池或泥浆罐。施工完成后,使用槽
车将废浆清运至环保部门指定的地点排放。
⑥水平定向钻机的选用根据计算的最大回拖力确定,钻机最大回拖力不宜小于计算值的两倍。
⑧钢管焊接后应进行外观检验和射线检测,并进行防腐处理。
⑩施工工作坑位于道路内时,应按管理部门的要求进行申报,路面恢复处理应符合道路管理部门的要求。施
工涉及既有交通基础设施、河湖、绿地时应按相关管理部门的要求进行申报。
(2)导向孔钻进轨迹的施工设计:
定向钻施工应对钻孔轨迹进行监控,应保证铺管的准确性和精度要求符合设计要 求。在理想状态下的轨迹
为“斜直线段→曲线段→水平直线段→曲线段→斜直线段”组合。根据具体要求,确定出(入)土角和出
(入)土点,确定管道埋深和各孔段的轨迹组成。
①轨迹设计包含以下内容:轨迹分段形式、出(入)土点、直线段最大深度、曲线段的曲率半径、出土角与
入土角、直线段与曲线段长度等。
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
⑤施工入土角a1与出土角a2的计算,应根据穿越长度、穿越深度和管道弹性敷设条件(潘老师口诀:弹性
深长)等综合确定:入土角宜取a1=8°~18°,出土角度宜为a2=4°~12°。
8
⑦钻机额定回拉力不超过估算值的70%,1 7并应结合施工工艺及现场条件等具体确定。
9
4
8
(3)钻进施工要点: 3
信
微
①导向孔钻进施工要点: 系
联
钻孔时应匀速钻进,并严格控题制钻进给进力和钻进方向。钻进应保持钻头正确姿态,发生偏差应及时纠正,
押
且采用小角度逐步纠偏;钻准孔的轨迹偏差不得大于终孔直径,超出误差允许范围宜退回进行纠偏。
精
第一根钻杆入土钻进时,应采取轻压慢转的方式,稳定钻进导入位置和保证入土角,且入土段和出土段应为
直线钻进,其直线长度宜控制在20m左右。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
唯
一
② 扩孔 、清孔施工要点:
导向孔施工完成后,应根据待铺设管线的管径等选择扩孔钻头。扩孔钻头连接顺序为:钻杆、扩孔钻头、分
动器、转换卸扣、钻杆(潘老师口诀:钻头分别换)。扩孔的目的是将孔径扩大至能容纳所要铺设的生产管
线大小要求,最终扩孔直径大小应根据地层条件和生产管道类型确定。扩孔根据终孔孔径、管道曲率半径、
土层条件、设备能力可一次完成或分多次完成。
a.地层条件不同,应选择不同的回扩钻头。软土层可使用铣刀型扩孔钻头或组合型扩孔钻头,硬土层和岩层
可使用组合型扩孔钻头、硬质合金扩孔钻头或牙轮扩孔钻头。
b.扩孔方式;分次扩孔时每次回扩的级差宜控制在100~150mm, 终孔孔径宜控制在回拖管节外径的1.2~
1.5倍。
c.扩孔应严格控制回拉力、转速、泥浆流量等技术参数。
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
③ 管线铺设施工要点:
准备管线回拉铺设施工前,检查已焊接完成的管线长度、焊缝、防腐。回拖管段的质量、拖拉装置安装及其
与管段连接等检验合格并经压力试验合格后,方可进行拖管。
回拖应从出土点向入土点连续进行,应采用匀速慢拉的方法,严禁硬拉硬拖,严格控制钻机回拖力、扭矩、
泥浆流量、回拖速率等技术参数。回拖过程中应有发送装置,避免管段与地面直接接触和减小摩擦力;发送
装置可采用水力发送沟、滚筒管架发送道等形式。
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
2)夯管施工
夯进的管道应为钢管,在燃气管道铺设中, 夯进管道一般作为钢套管使用。夯管长度一般不超过80m。
(1)一般要求:
② 穿越城市道路时,夯管覆土不小于2倍管径,且不得小于1.0m。夯入钢管的壁厚应符合设计要求,夯管
8
锤应根据管径、夯管长度、地质条件等选择夯管锤外 径。(2024.26②) 9 1
7
8
4
(2)夯进施工前准备要点:(略) 信
3
微
(3)夯进施工要点: 系
联
① 开始夯进时应先进行试夯,试夯长度宜为 3~5m,试夯时应 控制
唯
供一气量慢速夯进,正常夯进时可增加供
气量。首节管宜设置管靴。管靴外径宜大于被夯管外径15~25mm, 管 靴内径宜小于被夯管内径15~25mm。
管靴后宜设置减阻泥浆注浆孔。
②第一节管夯至规定位置后,将连接器与第一节管分离,吊入第二节管与第一节管进行接口焊接;后续管节
每次夯进前,应待已夯入管与吊入管的管节接口焊接完成,按设计要求进行焊缝质量检验和外防腐层补口施
工后,方可与连接器及穿孔机连接夯进施工。