[注:天一文化专有版权,未经许可不可转发或复印传播] 5.2.3 燃气管道功能性试验 燃气管道安装完成后,应依次进行清扫、强度试验、严密性试验。采用水平定向钻施工的管道,在回拖前对预 制完成的管道进行强度试验,回拖完成后按照设计要求进行严密性试验。(2018案例三) 1.管道吹扫 管道及其附件组装完成并在试压前,应按设计要求进行气体吹扫或清管球清扫。管道吹扫按先主管后支管的顺 序进行吹扫。气体吹扫每次吹扫钢质管道长度不宜大于500m,聚乙烯管道每次吹扫长度不宜大于1000m。吹扫压 力不应大于0.3MPa;当采用PE80、SDR17系列的聚乙烯管材时,吹扫压力不应大于0.2MPa。气体流速宜大于 20m/s,且不应大于30m/s,当目测吹扫排气无烟尘时,应在排气口设置白布或涂白漆的木靶板检验,5min内靶 上无铁锈、尘土、水或其他杂物可判定为合格。 2.强度试验 1)试验前应具备条件 ①强度试验压力和介质应符合表的要求。 ②管道应分段进行压力试验,试验管道分段最大长度应符合表的要求。[注:天一文化专有版权,未经许可不可转发或复印传播] (4)对验收合格后超过半年才投入运行且未进行保压的管道,钢质管道重新进行吹扫和严密性试验;聚乙烯管 道应重新进行严密性试验。 (5)埋地管道回填土宜回填至管上方0.5m以上,并留出焊口。 2)气压试验 强度试验应缓慢升压。采用气体介质时,升压速度小于0.1MPa/min,当压力升到试验压力的10%时,应至少稳压 5min,当无泄漏或异常,继续缓慢升压至试验压力的50%,进行稳压检查,随后按每次10%的试验压力逐次检 查,无泄漏、无异常,直至升压至试验压力后稳压1h,无持续压力降为合格。 3)水压试验 (1)当输配钢质管道设计压力大于0.8MPa时,试验介质应为清洁水,试验压力不得低于1.5倍设计压力。 (2)试验压力应缓慢升压,当压力升至试验压力的30%和60%时,分别进行检查,如无泄漏、无异常,继续升压 至试验压力,然后稳压lh后,观察压力计,无变形,无压力降为合格。 (3)水压试验合格后,应及时将管道中的水放(抽)净,并按要求进行管道吹扫。 3.严密性试验 输配管道和厂站工艺管道均应在强度试验合格后进行严密性试验。 1)试验压力应满足下列要求(改) (1)低压管道严密性试验压力为设计压力,且不小于5kPa。 (2)中压及以上管道严密性试验压力为设计压力,且不应小于0.1MPa。 2)试验 (2)设计压力大于0.8MPa的管道试压,压力缓慢上升至30%和60%试验压力时,应分别稳压30min,并检查系统 有无异常情况,如无异常情况继续升压。 (3)稳压的持续时间应为24h,每小时记录不应少于1次,修正压力降小于133Pa为合格。修正压力降应按公式 (5.2-3)确定: 小试牛刀 设计压力为0.4MPa的钢质燃气管道强度试验压力为( )。 A.1.5MPa B.1.0MPa[注:天一文化专有版权,未经许可不可转发或复印传播] C.0.6MPa D.0.4MPa 答案:C 小试牛刀 设计压力为0.4MPa的钢质燃气管道严密性试验压力为( )。 A.5KPa B.0.1MPa C.0.4MPa D.0.6MPa 答案:C 智汇宝图