煤气安全要求
9.1.3煤气柜的进口煤气管道不应采用多条不同种类煤气管道(含混合煤气)接入同一煤气柜的方式进行设计。
防雷接地可以利用煤气柜柜体并加装专用接地引下线,接地点应不少于2处,两个接地点之间的间距沿周长计
算应不大于30m,每处接地点的冲击接地电阻应不大于30Ω;
9.2.2湿式柜的检验
9.2.1.1湿式柜每级塔间水封的有效高度应不小于最大工作压力的1.5倍。
9.2.1.3湿式柜上应有容积指示装置,柜位达到上限时应关闭煤气入口阀,并设有放散设施,还应有当煤气柜
位降到下限时,能自动停止向外输出煤气或自动充压的装置。
9.2.2.2湿式柜安装完毕,应进行升降试验,检查确认各塔节升降灵活可靠,并测定核查每一个塔节升起或下
降后的工作压力与设计的工作压力保持基本一致。升降试验应反复进行,并应不少于2次。
9.2.2.3湿式柜安装完毕后应进行泄漏性试验。泄漏性试验方法分为涂肥皂水的直接试验法和测定泄漏量的间
接试验法两种。
a)直接试验法:在各塔节及钟罩顶的安装焊缝全长上涂肥皂水,然后在反面用真空泵吸气,以无气泡出现为
合格。
b)间接试验法:将气柜内充入空气,充气量约为全部贮气容积的90%。以静置1d后的柜内空气标准容积为起
始点容积,以再静置7d后的柜内空气标准容积为结束点容积,起始点容积与结束点容积相比,泄漏率不超过
2%为合格。
9.3干式煤气柜
干式煤气柜的外部电梯和内部吊笼必须采用防爆型。
干式煤气柜应设现场控制室,干式煤气柜的控制、监视和报警等信号应送至24h有人值守处。
干式煤气柜活塞上部应设置固定式一氧化碳检测器,其监测信号应送到干式煤气柜的控制室并设置声光报警
的显示和记录,还应符合下列规定:对储存无毒燃气的干式煤气柜,在达到爆炸下限的20%时应有报警信号;
对储存有毒燃气的干式煤气柜,在有毒燃气泄漏到活塞上方达到国家现行有关工作场所有害因素职业接触限
制所规定的浓度限值时,应有报警信号。
干式煤气柜区内严禁烟火。干式煤气柜柜体侧板外侧6m范围内不应有障碍物、腐蚀性物质和易燃物。
运行中的干式煤气柜柜体侧板外侧40m范围内的动火作业应执行动火审批制度。活塞下部严禁出现负压。
干式煤气柜活塞与柜顶间的空间和煤气进出口管地下室应为防爆1区,干式煤气柜外部电梯机房和井道内的电
气装置应按防爆2区配置。
干式柜施工完毕,应检查活塞倾斜度、活塞回转度、活塞导轮与柜壁的接触面,柜内煤气压力波动值,密封
油油位高度、油泵站运行时间,柜容上下限报警联锁等是否符合设计要求。
干式柜安装完毕后应进行速度升降试验及严密性试验。
【模拟题】依据《工业企业煤气安全规定》(GB 6222)关于煤气管道敷设的规定,下列说法正确的是(
)。
A.煤气管道应埋地敷设,最大程度减少煤气泄漏危害
B.管道下面经常有装载炽热物件的车辆停留时,应采取喷淋措施
C.不应穿过不使用煤气的建筑物、办公室以及通风不良的地点
D.其他管道的支吊架应直接焊接在煤气管道外壁上
答案:C
【模拟题】下列关于煤气设备与管道附属装置的说法,正确的是(
)。
A.眼镜阀和扇形阀不宜单独使用,应设在密封蝶阀或闸阀后面
B.热煤气管道的敷设应防止由于热应力引起的焊缝破裂,必要时将管道和管托上下都焊死
C.插板是煤气管道可靠的隔断装置
D.达到煤气计算压力要求的有效水封高度,即可切断煤气
答案:A
【模拟题】下列关于埋地敷设煤气管道的要求,说法正确的是(
)。
A.输送湿煤气管线的埋深应在冻土层以上
B.埋地管道上的地面一般不允许载重车辆通过
C.埋地管道与铁路交叉时,应设有大于管道直径100mm的PVC套管
D.埋地管道如设置排水器,应在管道截面上半部的与垂直中心线成45°角范围内
答案:B
【模拟题】依据《工业企业煤气安全规定》(GB 6222)的规定,下列煤气加压站与混合站的安全要求,说法
错误的是(
)。
A.煤气加压站应建立在地面上,禁止在厂房下设地下室或半地下室
B.煤气混合站如为两层建筑物,上层高度不得低于3.5m,下层高度不得低于3m
C.如用户允许间断供应煤气,煤气加压机械可设一路电源
D.煤气混合站内主机与墙壁之间如用作主要通道,净距不应小于1.3m
答案:D
【模拟题】煤气在使用和运输过程中产生的压力较大,故对设备和管道有严格要求,对于煤气管道使用前要
进行强度试验和严密性试验。下列关于煤气管道试验的说法,正确的是(
)。
A.检查管道各处连接部位和焊缝合格后,才能进行试验
B.试验前应将安全阀安好
C.管道以闸阀隔断的各个部位,应整体进行试验
D.试验过程中如遇泄漏或其他故障,立刻带压修理,记录数据全部
答案:A
【模拟题】下列关于湿式煤气柜的安全要求,依据《工业企业煤气安全规定》(GB 6222),说法正确的是(
)。
A.湿式柜每级塔间水封的有效高度应不小于最大工作压力的1.5倍
B.湿式柜出入口管道上应设隔断装置,出入口管道最高处应设排水器
C.湿式柜安装完毕,应进行至少一次升降试验
D.湿式柜安装完毕后采用点火的方式进行泄漏性试验
答案:A
建(构)筑物的火灾危险性根据生产中使用和产生的物质性质及数量等因素划分,爆炸危险区域根据爆炸性
气体混合物出现的频繁程度和持续时间划分。焦化企业焦炉煤气净化车间的焦炉煤气鼓风机室的火灾危险性、
爆炸危险区域应分别划分为(
)。
A.甲类,0区
B.甲类,1区
C.乙类,1区
D.乙类,2区
答案:B
钢铁企业干式煤气柜在运行中煤气压力稳定,较适合煤气管网稳压要求。关于干式煤气柜安全控制措施的说
法,正确的是(
)。
A.将干式煤气柜相关控制、监视和报警等信号送至24h有人值守处
B.运行与维护岗位现场排查隐患时,可使用非防爆个人手机上传隐患图片
C.运行中的干式煤气柜柜体侧板上动火作业无须办理动火手续
D.对活塞与柜顶间的空间和煤气进出口管地下室,按照防爆2区采取安全防范措施
答案:A
排水器在煤气管网中的作用是排出冷凝水、其他积水和污物,以保证管道内不积水。因排水器故障及维护、
检修不到位,曾发生多起较大生产安全事故。下列排水器安全控制措施中,正确的是(
)。
A.水封排水器水封的有效高度应取煤气计算压力加300mmH2O与煤气计算压力1.1倍的较大值,并不得小于2m
B.应在煤气主管与水封排水器之间的连接管安装一道阀门
C.水封的给水管上应设止回阀,防止停水时煤气窜入水管
D.处理排水器冒煤气事故,应先将排水器下水管阀门关上,如非排水器本身缺陷,可重新装水运行,高压排
水器装水时应关闭高压放气头
答案:C
该起事故后,需进入转炉煤气柜更换橡胶膜。为防止煤气窜入煤气柜,煤气柜进出口管道上必须设置隔断装
置。下列采用的隔断装置中,正确的是(
)。
A.U形水封+蝶阀
B.闸阀+蝶阀
C.U形水封+闸阀
D.眼镜阀+蝶阀
E.蝶阀+眼镜阀
答案:E
进入煤气柜更换橡胶皮膜,必须办理有限空间作业许可证,设专人监护。下列检修操作中,正确的有(
)。
A.煤气柜进出口管道应可靠隔断
B.打开鼓风机,用空气吹扫置换柜内煤气
C.作业前半小时内检测气柜内一氧化碳和氧浓度合格后才能进入
D.每两小时重新取样分析合格后才能进行动火作业
E.作业时,保持通风换气通畅
答案:ACE