夜雨聆风学习资料网 资料列表 开通 VIP 用登录 / 注册 ⌄
PDF

03.1月30日-一建-机电-名师直播-打印版讲义_2026一建机电SVIP_02-基础精讲✿高端面授✿深度强化_09-2026年一建机电-中教文化-早鸟先行班-刘敏_课程讲义

查看资料信息、公开预览和下载状态。

共 20 页PDF · 2.7MB
下载

文档在线预览

公开展示前 10 页
100%
1
《03.1月30日-一建-机电-名师直播-打印版讲义_2026一建机电SVIP_02-基础精讲✿高端面授✿深度强化_09-2026年一建机电-中教文化-早鸟先行班-刘敏_课程讲义》第1页预览
2
《03.1月30日-一建-机电-名师直播-打印版讲义_2026一建机电SVIP_02-基础精讲✿高端面授✿深度强化_09-2026年一建机电-中教文化-早鸟先行班-刘敏_课程讲义》第2页预览
3
《03.1月30日-一建-机电-名师直播-打印版讲义_2026一建机电SVIP_02-基础精讲✿高端面授✿深度强化_09-2026年一建机电-中教文化-早鸟先行班-刘敏_课程讲义》第3页预览
4
《03.1月30日-一建-机电-名师直播-打印版讲义_2026一建机电SVIP_02-基础精讲✿高端面授✿深度强化_09-2026年一建机电-中教文化-早鸟先行班-刘敏_课程讲义》第4页预览
5
《03.1月30日-一建-机电-名师直播-打印版讲义_2026一建机电SVIP_02-基础精讲✿高端面授✿深度强化_09-2026年一建机电-中教文化-早鸟先行班-刘敏_课程讲义》第5页预览
6
《03.1月30日-一建-机电-名师直播-打印版讲义_2026一建机电SVIP_02-基础精讲✿高端面授✿深度强化_09-2026年一建机电-中教文化-早鸟先行班-刘敏_课程讲义》第6页预览
7
《03.1月30日-一建-机电-名师直播-打印版讲义_2026一建机电SVIP_02-基础精讲✿高端面授✿深度强化_09-2026年一建机电-中教文化-早鸟先行班-刘敏_课程讲义》第7页预览
8
《03.1月30日-一建-机电-名师直播-打印版讲义_2026一建机电SVIP_02-基础精讲✿高端面授✿深度强化_09-2026年一建机电-中教文化-早鸟先行班-刘敏_课程讲义》第8页预览
9
《03.1月30日-一建-机电-名师直播-打印版讲义_2026一建机电SVIP_02-基础精讲✿高端面授✿深度强化_09-2026年一建机电-中教文化-早鸟先行班-刘敏_课程讲义》第9页预览
10
《03.1月30日-一建-机电-名师直播-打印版讲义_2026一建机电SVIP_02-基础精讲✿高端面授✿深度强化_09-2026年一建机电-中教文化-早鸟先行班-刘敏_课程讲义》第10页预览

本文档共 20 页 剩余 10 页未展示,请下载后查阅

下载

文档文本内容

二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
------一次学习,改变一生
第 3 章 建筑机电工程施工技术
知识体系
3.1 建筑给水排水与供暖工程施工技术
8
7
知识体系 9 1
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
考点:排水系统管道常用的管材和连接方式
2)排水系统管道常用的连接方式
(1)粘接连接: 8
7
1
常用于硬聚氯乙烯(PVC-U)的室内排水管道。 4 9
8
3
信
有插入式粘接及搭接式粘接两种连接形式
微
系
联
一
唯
(2)承插连接:
常用于排水铸铁管及管件的连接。
常见的有柔性承插连接、刚性承插连接和法兰承插连接三类。
柔性承插连接采用橡胶圈密封,
刚性承插连接采用石棉水泥或膨胀性填料密封,
重要场合可用铅密封,
法兰承插连接采用橡胶圈和螺栓紧固的方式密封,多用于需快速安装和检修的场景。
1
仅供中教文化名学师员面专授用精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系Q学Q服/微中信心::3w8w4w91.7te8c t365.com二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
------一次学习,改变一生
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
2.室内排水管道施工技术
1)管道支吊架安装
(1)金属排水管道上的吊钩或卡箍应固定在承重结构上。
固定件间距:横管≤2m;立管≤3m。
楼层高度≤4m,立管可安装1个固定件。
立管底部的弯管处应设支墩或采取固定措施。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
对比室内给水:
(4)金属管道立管管卡安装时,
楼层高度≤5m,每层必须安装1个;
楼层高度大于5m,每层得≥2个;
2
仅供中教文化名学师员面专授用精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系Q学Q服/微中信心::3w8w4w91.7te8c t365.com二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
------一次学习,改变一生
管卡安装高度,距地面应为1.5~1.8m,2个以上管卡应匀称安装,同一房间管卡应安装在同一高度上。
(5)采用碳钢管卡或吊架时,
碳钢管卡或吊架与管道之间应采用塑料或橡胶等隔离垫。
2)管道及配件安装
(2)排水塑料管必须按设计要求及位置装设伸缩节,如设计无要求时,伸缩节间距得≤4m。
高层建筑中明装排水塑料管道应按
设计要求设置阻火圈或防火套管。
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
(3)排水通气管不得与风道或烟道连接, 通气管应高出屋面300mm,且必须大于最大积雪厚度。在通气管出口
4m以内有门、窗时,通气管应高出门、窗顶600m m或引向无门、窗一侧。
在经常有人停留的平屋顶上,通气管应高出屋面 2m,并应根据防雷要求设置防雷装置。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
(4)①生活饮用水水箱(池)、②中水箱(池)、③雨水清水池的泄水管、④溢流管,不得与污水管道直接连
接;采用间接排水,并应留出不小于100mm的隔断空间。
3
仅供中教文化名学师员面专授用精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系Q学Q服/微中信心::3w8w4w91.7te8c t365.com二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
------一次学习,改变一生
考点:给水系统管道常用的管材和连接方式
2)给水系统管道常用的连接方式7种 8
7
1
9
连接方法 管道类型 适用8 4场合或特点
3
信
螺纹连接 管径≤80mm的镀锌钢 微明装管道,
系
管、钢塑复合管 联镀锌钢管套丝扣时破坏的镀锌层表面及外露螺纹部分应做防腐处理;
题
押
法兰连接 直径较大的管道 在主干道连接阀门、水表、水泵等处,
准
精
以及需要经常拆卸、检修的管段上。
焊接 暗装、直径较大 铜管连接可采用专用接头或焊接,
非镀锌钢管 当管径<22mm时宜采用承插或套管焊接,承口应迎介质流向安装,
铜管 当 管径≥22mm时宜采用对口焊接。不锈钢管可采用承插焊
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
连接方法 管道类型 适用场合或特点
沟槽连接 ≥100mm的镀锌钢管或钢塑复合管 可用于消防水、空调冷热水、给水、雨水等。具有操作简
(卡箍) 单、不影响管道的原有特性、施工安全、系统稳定性好、
维修方便、省工省时等特点
卡套连接 铝塑复合管,铜管
卡压连接 管径≤80mm的薄壁不锈钢管道 施工中具有安装便捷、连接可靠及经济合理等优点
22B单
热熔连接 PPR、HDPE管
高密聚乙烯管
4
仅供中教文化名学师员面专授用精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系Q学Q服/微中信心::3w8w4w91.7te8c t365.com二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
------一次学习,改变一生
考点:室内给水管道施工技术要求
2)管道元件检验
(1)例如:生活给水系统的软接头一般采用不锈钢软接头,而不使用橡胶软接头,因为后者很难达到饮用水
卫生标准。
(3)管道所用流量计及压力表应进行校验检定,设备及管道上的安全阀应由具备资质的单位进行整定。
(4)阀门安装前,应做强度和严密性试验8 18al
7
1
9
检验数量 8 4 试验名称 试验压力
3
信
建筑 每批(同牌号、同型号、同规格微)数量中抽查10%, 强度试验 公称压力的1.5倍
系
且不少于一个。 联 严密性试验 公称压力的1.1倍
题
押
主干管上起切断作用的闭路阀门全检
准
精
工业 全部 壳体压力试验 最大允许工作压力的1.5倍
密封试验 最大允许工作压力的1.1倍
8
1
7
9
8
4
试验压力在试验持续时间内应保持不变,且壳体填料及阀 瓣密封面无渗漏。 信 3
微
阀门的严密性和强度试验持续时间应≥表3.1-4的规定。 系
联
公称直径DN(mm) 最短试验持续时间(s) 一
唯
严密性试验 强度试验
金属密封 非金属密封
≦50 15 15 15
65-200 30 15 60
250-450 60 30 180
总结:阀门的强度试验与严密性试验的区别
1.试验压力不同。
强度试验压力为公称压力的1.5倍;
严密性试验压力应为公称压力的1.1倍
2.目的不同。
强度试验,检验阀门的壳体与填料的强度;
严密性试验,检验阀门关闭的严密性。
3.试验的持续时间不同。
3)管道支吊架安装,20多
(1)滑动支架应灵活,滑托与滑槽两侧间
5
仅供中教文化名学师员面专授用精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系Q学Q服/微中信心::3w8w4w91.7te8c t365.com二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
------一次学习,改变一生
应留有3~5mm的间隙,纵向移动量应符合设计要求。
(2)无热伸长管道的吊架、吊杆应垂直安装。
有热伸长管道的吊架、吊杆应向热膨胀的反方向偏移。25单
(3)塑料管及复合管。采用金属制作的管道支架,应在管道与支架间加衬非金属垫或套管。
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
5)管道及配件安装
(3)给水引入管与排水排出管的水平净距得≥1 m。
8
室内给水与排水管道平行铺设时,两管间的最小水平 净距得≥0.5m; 1 7
9
交叉铺设时,垂直净距得≥0.15m。(同中水的要求)
信
3 8
4
微
给水管应铺在排水管上面,
系
若给水管必须铺在排水管的下面时,给水管应加套管,其长度 ≥排水管一管
联
径的3倍。
唯
(4)给水水平管道应有2‰~5‰的坡度,坡向泄水装置。
(5)安装螺翼式水表,表前与阀门应有≥8倍水表接口直径的直线管段。
(6)管道穿过墙壁和楼板,应设置金属或塑料套管,安装在楼板内的套管,其顶部应高出装饰地面20mm;
6
仅供中教文化名学师员面专授用精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系Q学Q服/微中信心::3w8w4w91.7te8c t365.com二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
------一次学习,改变一生
安装在卫生间及厨房内的套管,其顶部应高出装饰地面50mm,底部应与楼板底面相平;
安装在墙壁内的套管其两端与饰面相平。
穿过楼板的套管与管道之间缝隙应用阻燃密实材料和防水油膏填实,端面光滑。
穿墙套管与管道之间缝隙宜用阻燃密实材料填实,且端面应光滑;管道的接口不得设在套管内。
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
考点:室外给水管网施工技术要联求
题
2)管道安装 押
准
精
(1)给水管道与污水管道在不同标高平行敷设,其垂直间距在500mm以内时,
给水管管径小于或等于200m m的,管壁水平间距不得小于1.5m;
管径大于200mm的,不得小于3 m。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
(2)给水系统各种井室内的管道安装,如设计无要求,井壁至法兰或承口的距离:
管径小于或等于450mm时,不得小于250mm;
管径大于450mm时,不得小于350mm。
考点:室内供暖管道施工技术要求
1)管道及配件安装,15单
7
仅供中教文化名学师员面专授用精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系Q学Q服/微中信心::3w8w4w91.7te8c t365.com二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
------一次学习,改变一生
汽、水同向 供暖管道、蒸汽管道、凝结水管道 2‰~3‰
汽、水逆向 蒸汽管道、热水供暖管道 ≧5‰
散热器支管 1%
(2)方形补偿器应水平安装,并与管道的坡度一致;
如其臂长方向垂直安装必须设排气及泄水装置。
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
(3)上供下回式系统的热水干管变径应采用顶平偏心连接,蒸汽干管变径应底平偏心连接。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
2)低温热水地板辐射供暖系统安装
(1)地面下敷设的盘管埋地部分不应有接头。
(2)盘管隐蔽前必须进行水压试验,
试验压力为工作压力的1.5倍,但≥0.6MPa。
稳压1h内压力降≤0.05MPa且不渗不漏。
8
仅供中教文化名学师员面专授用精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系Q学Q服/微中信心::3w8w4w91.7te8c t365.com二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
------一次学习,改变一生
考点:建筑给水排水与供暖设备安装技术
2.设备安装技术要求
1)给水设备安装,23al
(1)水泵就位前的基础混凝土强度、坐标、标高、尺寸和螺栓孔位置必须符合设计要求。
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
8
(2)整体安装的泵的安装水平,应在泵的 1 7
9
进、出口法兰面或其他水平面上进行检测,
信
3 8
4
微
纵向安装水平偏差应≤0.10/1000,
系
横向安装水平偏差应≤0.20/1000; 一
联
唯
解体安装的泵的安装水平,应在水平中分面、轴的外露部分、底座 的 水平加工面上纵、横向放置水平仪进行检
测,其偏差均应≤0.05/1000
3)散热器安装
进场验收:单位散热量,金属热强度
9
仅供中教文化名学师员面专授用精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系Q学Q服/微中信心::3w8w4w91.7te8c t365.com二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
------一次学习,改变一生
4)水处理设备及控制设施安装
敞口水箱安装前做满水试验,静置24h,应8不渗不漏;
7
1
9
密闭水箱安装前应以工作的1.5倍做水8 4压试验,试验压力下10min应压力不降、不渗不漏。
3
信
考点:建筑给水系统试验要求 微
系
1)室内给水系统水压试验、冲联洗及消毒
题
(1)室内给水管道的水压试押验必须符合设计要求,水压试验应包括水压强度试验和严密性试验。
准
精
当设计未注明时,各种材质的给水管道系统强度试验压力均为工作压力的1.5倍,但不得小于0.6MPa。
管道类别 时间 压力试验评定结果
室内 金属及复合管道 试验压 力10min 压降≤0.02MPa 降至工作压力检查,
压力应不降,不渗不漏;
塑料管道系统 试验压力~1h 压降≤0.05MPa 降至工作压力1.15倍稳压2h
压力≤0.03MPa,连接处不得渗漏
考点:建筑供暖系统试验与调试
1)供暖设备及辅助设备试验
8
(1)锅炉的汽、水系统安装完毕后,必须进行水压试 验,水压试验的压力应符合1表73.1-5的要求。
9
8
4
设备名称 锅筒(壳)工作压力(MPa) 试验压 力(MPa) 信 3
微
锅炉本体 <0.8 1.5倍锅筒 (壳)工作压力系,但不小于0.2
联
0.8-1.6 锅筒(壳)工作 压力
唯
加一0.4
>1.6 1.25倍锅筒(壳) 工作压力
直流锅炉本体 任何压力 介质出口工作压力的1.25倍,并且不小于省煤器进口工作压
力的1.1倍
再热器 任何压力 1.5倍再热器的工作压力
省煤器 任何压力 1.5倍省煤器的工作压力
锅炉本体炉壳工作压力1.0MPa,试验压力是( )MPa。
A.1.2
B.1.4
C.1.5
D.1.6
答案:B
试验设备类别及试验压力:
类别 试验压力
(2)锅炉阀门 公称压力1.25倍下进行严密性试验,且阀瓣与阀座封面不应漏水。
10
仅供中教文化名学师员面专授用精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系Q学Q服/微中信心::3w8w4w91.7te8c t365.com二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
------一次学习,改变一生
(3) 供暖分汽缸 工作压力的1.5倍,
(分水器、集水器) 但不得小于0.6MPa
(4) 密闭箱、罐 工作压力的1.5倍,
但不得小于0.4MPa
(5) 散热器 工作压力的1.5倍,
但不得小于0.6MPa,2~3min
2)室内供暖管道系统试压、冲洗及试运行和调试
(1)室内供暖管道系统试压
管道类别 试验压力
热水供应系统 蒸汽供暖系统 系统顶点的工作压力+0.1MPa
供暖系统 热水供暖系统 且顶点试验压力≥0.3MPa
塑料管及复合管热水供暖系 系统顶点的工作压力+0.2MPa
且≥0.4MPa
高温热水供暖系统 系统顶点的工作压力+0.4MPa
室内供暖系统/室外供热系统
管道类别 时间 压力试验评定结果
8
室内 钢管及复合管道 试验压力1170min 压降≤0.02MPa 降至工作压力检查,
9
4
8
3 压力应不降,不渗不漏;
信
微
塑料管道系统 试系验压力~1h 压降≤0.05MPa ↓工作压力1.15倍~2h
联
题 压力≤0.03MPa,连接处不得渗漏
押
室外 供热管道系统 准 试验压力 压降≤0.05MPa ↓工作压力检查,
精
(1.5P≥0.6) 压力应不变,不渗不漏;
稳压10min
小结
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
11
仅供中教文化名学师员面专授用精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系Q学Q服/微中信心::3w8w4w91.7te8c t365.com二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
------一次学习,改变一生
3.2 建筑电气工程施工技术
知识体系
考点:建筑电气工程施工程序
1)变配电工程施工程序
(1)干式变压器的施工程序:14/23aL 8
7
1
开箱检查→二次搬运→本体安装→附件4 9安装→交接试验→送电前检查→送电运行验收。
8
3
信
(2)配电柜(开关柜)的安装程序:
微
系
开箱检查→二次搬运→基础框架联制作安装→柜体固定→母线连接→二次线路连接→试验调整→送电运行验收。
题
【注意】先设备,再母线,押最后二次线路?
准
精
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
2)供电干线及室内配线施工程序
(1)母线槽施工程序:20多
检查验收→支架安装→单节母线槽绝缘测试→母线槽安装→插接单元安装→通电前绝缘测试→送电验收。
(2)梯架、托盘和槽盒施工程序
①测量定位→②支架安装→③梯架(托盘、槽盒)安装连接→④接地线跨接。
12
仅供中教文化名学师员面专授用精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系Q学Q服/微中信心::3w8w4w91.7te8c t365.com二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
------一次学习,改变一生
【判断对错】
母线槽安装前无需进行绝缘测试,安装后需进行绝缘测试。( )
答案:×
母线槽安装前后均需进行绝缘测试。( )
答案:√
考点: 变配电施工技术
1.变压器安装 8
7
1
9
1)开箱检查 8 4
3
信
(1)变压器型号、规格应符合设微计要求。并有出厂合格证和技术文件;外观无损伤,分接开关、冷却风机、
系
温度计等附件齐全。 联
题
(2)变压器铭牌上应注明制押造厂名称,额定容量,一次、二次额定电压、电流,阻抗电压,接线组别等技术
准
精
数据。
【一二主压,容“易”流别厂 】
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
2)变压器本体及附件安装
(2)变压器箱体、支架、基础型钢及外壳应分别单独与保护导体可靠连接,紧固件及防松零件齐全。紧固件
及防松零件拍查5%,其余全数检查。
3)三相变压器接线组别
(1)10/0.4kV电压等级的变压器一般采用D,yn11(△/Y0-11)接线组别,表示一次绕组△接、二次绕组Y
13
仅供中教文化名学师员面专授用精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系Q学Q服/微中信心::3w8w4w91.7te8c t365.com二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
------一次学习,改变一生
接并引出中性点(零点即电压绝对值相等),三相四相供电。
(2)变压器的不同接线组别能改变二次绕组线电压与一次绕组线电压的相位差。D,ynll中的11点钟表示二
次绕组线电压超前一次绕组线电压30°电角。
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
8
1
7
9
D-高压侧采用三角形接法;
信
3 8
4
微
y-低压侧采用星型接法;
系
n-有中性点引出; 一
联
唯
11-高低压之间的相位差为30度,低压侧的电压向量滞后于高压侧 3 0度,用时钟表示法(如高压侧电压指向
12点,低压侧电压则指向11点)】
4)干式变压器交接试验
(1)测量绕组连同套管的直流电阻
(2)检查所有分接的电压比
(3)检查变压器的三相接线组别和单相变压器引出线的极性
(4)有载调压切换装置的检查和试验
(5)测量绕组连同套管的绝缘电阻
(6)绕组连同套管的交流耐压试验
(7)冲击合闸试验
4)干式变压器交接试验
(1)测量绕组连同套管的直流电阻
②1600kVA及以下三相变压器,各相绕组相互间的差别不应大于4%;无中性点引出的绕组,线间各绕组相互间
差别不应大于2%;
③1600kVA以上变压器,各相绕组相互间差别不应大于2%;
无中性点引出的绕组,线间相互间差别不应大于1%。
14
仅供中教文化名学师员面专授用精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系Q学Q服/微中信心::3w8w4w91.7te8c t365.com二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
------一次学习,改变一生
(2)检查所有分接的电压比
【电压比是变压器一次绕组与二次绕组电压或匝数之比,公式为n=V1/V2=N1/N2】
与制造厂铭牌数据相比:
电压等级在35kV以下,电压比小于3的变8压器,电压比允许偏差应为±1%;
7
1
9
其他所有变压器额定分接下电压比允许8 4偏差不应超过±0.5%;
3
信
微
系
联
题
押
准
精
8
1
7
9
8
4
信
3
微
(3)检查变压器的三相接线组别和单相变压器引出线的极性
系
①变压器的三相接线组别和单相变压器引出线的极性应符合设 计要求。一
联
唯
②变压器的三相接线组别和单相变压器引出线的极性应与铭牌上的 标 记和外壳上的符号相符。
(4)有载调压切换装置试验
①在变压器无电压下,有载分接开关的手动操作不应少于2个循环、电动操作不应少于5个循环,其中电动操
作时电源电压应为额定电压的85%及以上。【首尔电务】
②在变压器带电条件下进行有载调压开关电动操作,动作应正常。
15
仅供中教文化名学师员面专授用精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系Q学Q服/微中信心::3w8w4w91.7te8c t365.com二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
------一次学习,改变一生
(5)测量绕组连同套管的绝缘电阻
绝缘电阻值不应低于产品出厂试验值的70%或不低于10000MΩ(20℃)。
(6)绕组连同套管的交流耐压试验
【被试变压器绕组连同套管一起, 施加超过额定电压一定倍数的交流试验电压进行试验。 (检测过电压(大
气压+内压)来考核变压器的绝缘性能及安全性)】
额定电压在35kV及以下的干式电力变压器,线端试验应按下表进行交流耐压试验。表 干式电力变压器交流
耐压试验电压值(kV)
系统标称电压 设备最高电压 交流耐受电压
≤1 ≤1.1 2
3 3.6 8
6 7.2 16
10 12 28
15 17.5 30
20 24 40
35 40.5 56
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
(7)额定电压下的冲击合闸试验【目的:检出“潜伏性故障”】
8
①在额定电压下对变压器的冲击合闸试验,应进行5 次,每次间隔时间宜为5min9,1
7
应无异常。
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
第①步:在高压侧进行试验,确保变压器中性点接地。
第②步:断开低压侧出线总开关,合闸高压侧的开关,使变压器全压空载运行。
第③步:观察变压器的声音和励磁电流,检查是否有异常
②冲击合闸宜在变压器高压侧进行,对中性点接地的电力系统试验时变压器中性点应接地。
③发电机、变压器组中间连接无操作断开点的变压器,可不进行冲击合闸试验。
【与组内其他变压器通过固定连接(如母线)形成一个整体,当首端变压器组的首端变压器进行冲击合闸时,
无断点的变压器和首端变压器同时受电,同样经历空载合闸的过电压和励磁涌流冲击】
④无电流差动保护的干式变压器可冲击3次。
【电流差动保护是变压器的主保护,原理是对比变压器两侧(高压侧、低压侧)的电流幅值和相位。无电流差
动保护就是未装设这个主保护,仅靠过电流保护、电流速断保护等后备保护实现故障防护的状态。主保护就不会误
动作】
16
仅供中教文化名学师员面专授用精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系Q学Q服/微中信心::3w8w4w91.7te8c t365.com二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
------一次学习,改变一生
小结:
(1)测量绕组连同套管的直流电阻 1600kVA及以下(4%,无N2%),
1600KVA以上(2%,无N1%)
(2)检查所有分接的电压比 n=V1/V2=N1/N2,
35kV以下,电压比小于3(±1%),其它±0.5%
(3)有载调压切换装置试验 手动2,电动5【首尔电务】
(4)检查变压器的三相接线组别和单相变压器引出线的 ——
极性
(5)测量绕组连同套管的绝缘电阻 70%(10000MΩ)
(6)绕组连同套管的交流耐压试验 绝缘性能及安全性能
(7)冲击合闸试验 5次(5min),无电流差3次
【直分~缓冲~绝交~别急】
考点:配电柜安装
2)基础框架制作安装
(1)基础框架一般采用10号槽钢(型钢)制作;型钢框架安装后的水平度、不平行度允许偏差应符合规范要
求。
8
一般基础型钢框架顶部宜高出地坪100m1m7,小车式开关柜的基础型钢框架顶面宜与工作地面齐平。
9
4
(2)每组型钢框架的两端应采用不小3 8于100mm2镀锌扁钢与接地干线电焊连接,且不少于两处接地。
信
微
系
联
题
押
准
精
3)柜体固定
(1)先安装中间位置的配电柜,调整水平度、垂直度后,再安装调整左右相邻两侧的柜体。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
4)柜内母线安装
(1)配电柜相互间的连接母线应由厂家配套制作,现场安装。母线搭接的接触面应涂导电膏,用力矩扳手紧
固连接螺栓。
17
仅供中教文化名学师员面专授用精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系Q学Q服/微中信心::3w8w4w91.7te8c t365.com二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
------一次学习,改变一生
5)柜内二次配线
(2)除电子元件回路外,二次回路的绝缘导线额定电压不应低于450/750V;铜芯绝缘导线的导体截面积,电
流回路不应小于2.5mm²,其他回路不应小于1.5mm²。
(4)暂时不使用的电流互感器二次线圈应短路后再接地。
6)柜内电涌保护器(SPD)安装
(1)SPD的型号、规格、安装布置及接线8形式应符合设计要求;SPD的连接导线应平直、足够短,且不宜大于
7
1
9
0.5m。 8 4
3
信
(2)接地导线的位置不宜靠近出微线位置。
系
联
题
押
准
精
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
7)柜体接地 一
联
唯
(1)配电柜(箱)的金属框架及基础型钢应与保护导体可靠连接 ;对 于装有电器的可开启门,门和金属框架
的接地,应选用截面积不小于4mm²的黄绿色绝缘铜芯软导线连接,并应有标识。
8)安装后检查
(2)手车式、抽屉式成套配电柜推拉应灵活,无卡阻碰撞现象。动触头与静触头的中心线应一致,且触头接
触应紧密,
18
仅供中教文化名学师员面专授用精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系Q学Q服/微中信心::3w8w4w91.7te8c t365.com二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
------一次学习,改变一生
投入时,接地触头应先于主触头接触;
退出时,接地触头应后于主触头脱开。
9)交接试验规定
(3)绝缘试验应在良好天气且被试物及仪器周围温度不低于5℃ ,空气相对湿度不高于80%的条件下进行。
(4)绝缘电阻测量,应使用60s的绝缘电阻值(R60s);
吸收比是绝缘电阻值R60s与R15s的比值8,
7
1
9
极化指数是绝缘电阻值R10min与R1m8i4n的比值。
3
信
10)配电柜(开关柜)试验 微
系
(1)低压成套配电柜(开关柜联)间线路的线间和线对地间绝缘电阻值,馈电线路不应小于0.5MΩ,二次回路
题
不应小于1MΩ; 押
准
精
测量绝缘电阻应根据电压等级来选择兆欧表等级。
用于极化指数测量时,兆欧表 短路电流不应低于2mA。
表3.2-3 设备电压等级与兆欧表 的选用关系
序号 设备电压等级(V) 兆欧表电压等级(Ⅴ) 兆欧表最小量程(MΩ)
1 <100 250 50
2 <500 500 100
3 <3000 1000 2000
4 <10000 2500 10000
8
5 ≧10000 2500或5000 1
7
10000
9
8
4
(5)干线回路RCD(剩余电流动作保护器)的测试宜在 RCD出口处进行;其他信回3路RCD的测试应在回路末端进
微
行。 系
联
插座回路RCD的测试应通过末端插座来进行。
唯
一
回路类型 保护范围 测试点 位选择逻辑
干线回路RCD 自身出口→ 出口处是保护范围的起点,在此测试可直接考核
所有下级分支回路的总和 干线 RCD 本身性能,排除下级回路干扰
分支/末端回路RCD RCD安装处→单条回路的负载末端 末端是保护范围的终点,在此测试可验证整条分
支回路(含线路、插座、设备)的漏电保护有效
性
19
仅供中教文化名学师员面专授用精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系Q学Q服/微中信心::3w8w4w91.7te8c t365.com二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
------一次学习,改变一生
11)真空断路器试验
(1)每相导电固路电阻值测量应采用电流不小于100A的直流压降法。
【直流压降法的核心原理是欧姆定律U=IR,通过对被测导体通入恒定直流电流,测量导体两端的电压降,再计
算出导体的直流电阻,进而评估导体的截面、连接质量、绝缘状况等参数】
例如:一段100m长的电缆进行直流压降测试:
通入恒定直流电流I=10A;
测量电缆芯线两端电压降U=0.12V,
计算直流电阻R=0.12/10=0.012Ω
查阅标准,100m标准电阻为0.0153Ω,与标准接近,状态良好。
(3)测量断路器主触头的分、合闸时间,测量分、合闸的同期性,测量合闸过程中触头接触后的弹跳时间的
规定:
合闸过程中触头接触后的弹跳时间,
40.5kv以下断路器不应大于2ms,
40.5kv及以上断路器不应大于3ms。
(4)测量分、合闸线圈及合闸接触器线圈的绝缘电阻和直流电阻的规定:
测量分、合闸线圈及合闸接触器线圈的绝缘电阻值,不应低于10MΩ。
“接触→反弹分离→再接触” 的现象,这8个过程就是触头弹跳。
7
1
9
弹跳时间:从第一次接触到稳定接触无8 4分离的持续时长。
3
信
微
系
联
题
押
准
精
8
1
7
9
12)金属氧化物避雷器试验
信
3 8
4
微
(1)测量金属氧化物避雷器及基座绝缘电阻。
系
① 一
联
唯
电压等级 采用的兆欧表 绝缘电阻值
35Kv以上 5000v 不应小于2500MΩ
1~35kv 2500v 不应小于1000MΩ
1kv以下 500V 不应小于2MΩ
②基座绝缘电阻值不应低于5MΩ。
(2)测量金属氧化物避雷器的工频参考电压和持续电流。
(3)测量金属氧化物避雷器直流参考电压和0.75倍直流参考电压下的泄漏电流。
20
仅供中教文化名学师员面专授用精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系Q学Q服/微中信心::3w8w4w91.7te8c t365.com