1
《08.2026朱培浩-名师精讲通关-(8)3.1建筑给水排水与供暖工程师施工技术2_2026二建机电SVIP_02-基础精讲✿高端面授✿深度强化_09-2026年二建机电-嗨学网校-名师精讲通-朱培浩_讲义》第1页预览
2
《08.2026朱培浩-名师精讲通关-(8)3.1建筑给水排水与供暖工程师施工技术2_2026二建机电SVIP_02-基础精讲✿高端面授✿深度强化_09-2026年二建机电-嗨学网校-名师精讲通-朱培浩_讲义》第2页预览
3
《08.2026朱培浩-名师精讲通关-(8)3.1建筑给水排水与供暖工程师施工技术2_2026二建机电SVIP_02-基础精讲✿高端面授✿深度强化_09-2026年二建机电-嗨学网校-名师精讲通-朱培浩_讲义》第3页预览
4
《08.2026朱培浩-名师精讲通关-(8)3.1建筑给水排水与供暖工程师施工技术2_2026二建机电SVIP_02-基础精讲✿高端面授✿深度强化_09-2026年二建机电-嗨学网校-名师精讲通-朱培浩_讲义》第4页预览

本文档共 7 页 剩余 3 页未展示,请下载后查阅

下载

文档文本内容

二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
嗨学网 | 职业价值点亮者
(9)低温热水辐射供暖系统埋地敷设的盘管不应有接头。
(10)排水管道的坡度必须符合设计和规范的规定,严禁无坡或倒坡。生活污水铸铁
管道、生活污水塑料管道、悬吊式雨水管道、埋地雨水管道最小坡度应满足规范的要求。
【09年多选】
(11)排水塑料管必须按设计要求及位置装设伸缩节。如设计无要求时,伸缩节间距
不得大于4m。
(12)明敷排水塑料管道应按设计要求设置阻火圈或防火套管。当立管管径≥110mm
时,在楼板贯穿部位应设置阻火圈或长度≥500mm的防火套管,在管道周围应筑成厚度≥
20mm、宽度≥30mm的阻水圈。横干管穿越防火分区隔墙时,管道穿越墙体的两侧应设置防
火圈或长度≥500mm的防火套管。8
7
1
9
4
8
【补充】伸缩节作用:信 3
微
系
1. 补偿吸收管道轴联向、横向、角向受热引起的伸缩变形。
题
押
2. 吸收设备振准动,减少设备振动对管道的影响。
精
3. 吸收地震、地陷对管道的变形量。
8
7
1
9
4
8
3
阻火圈:内填充阻燃膨胀芯材,套在硬聚氯乙烯管道外壁,固定在信楼板或墙体部位,
微
系
联
火灾发生时芯材受热迅速膨胀,挤压UPVC管道,在较短时间内封一堵管道穿洞口,阻止火势
唯
沿洞口蔓延。
(13)排水通气管不得与风道或烟道连接。通气管应高出屋面300mm,且必须大于最
大积雪厚度;在通气管出口4m以内有门、窗时,通气管应高出门、窗顶600mm或引向无
门、窗一侧;在经常有人停留的平屋顶上,通气管应高出屋面2m,并应根据防雷要求设置
防雷装置;屋顶有隔热层应从隔热层板面算起。【10、12、18年多选】
1
www.haixue.com
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
嗨学网 | 职业价值点亮者
【补充】露台、屋面透气孔
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
(14)通向室外的排 水管,穿过墙壁或基础必须下翻时,应采用45°三通和45°弯头
连接,并应在垂直管段顶部设置清扫口;通向室外排水检查井的排水管,井内引入管应高
于排出管或两管顶相平,并有不小 于90°的水流转角,如跌落差大于300mm可不受角度限
制。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
(15)用于室内排水的水平管道与水平管道、水平管道与立管的连接要求。应采用
45°三通或45°四通和90°斜三通或90°斜四通。立管与排出管端部的连接,应采用两
个45°弯头或曲率半径不小于4倍管径的90°弯头。
2
www.haixue.com
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
嗨学网 | 职业价值点亮者
【20年多选题】关于建筑室内管道安装的说法,正确的有( )。
A. 不同材质的管道应先安装塑料管道后安装钢质管道(先钢管后塑料管)
8
7
B. 埋地管道应在安装结束隐1蔽之前进行隐蔽工程验收
9
4
8
3
信
C. 冷热水管道垂直安微装时热水管道应在冷水管道左侧
系
联
D. 金属排水横管题固定在承重结构上的固定件间距不大于3m(2m)
押
准
精
E. 室内排水立管与排出管端部的连接可采用两个45°弯头
【答案】BCE
(16)生活饮用水水箱(池)、中水箱(池)、雨水清水池的泄水管、溢流管,不得与
污水管道直接连接,采用间接排 水,并应留出不小于100mm的隔断空间。
7)管道防腐绝热【21年案例】( 修改)
7)建筑管道防腐绝热施工
8
1
7
9
(1)建筑管道防腐施工
信
3 8
4
微
① 管道防腐方法主要有涂层、衬里和阴极保护等 。
系
联
一
唯
② 手工油漆涂刷时,漆层要厚薄均匀一致。多遍涂刷 时 ,必须在上一遍涂膜干燥后才
可涂刷第二遍。
③ 管道在防腐蚀衬里和外表面涂层施工前应进行基体表面处理。
(2)建筑管道绝热施工
① 绝热结构应由绝热层、防潮层(用于保冷结构)、外保护层组成。管道绝热按热流
方向可分为保温、保冷两种类型。
② 采用橡塑保温材料进行保温时,应先把保温管用小刀划开,在划口处涂上专用胶
水,然后套在管子上,将两边的划口对接,若保温材料为板材则直接在接口处涂胶、对
接。
3
www.haixue.com
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
嗨学网 | 职业价值点亮者
③ 水平管道金属保护层的环向接缝应顺水搭接,纵向接缝应位于管道的侧下方;立管
金属保护层的环向接缝必须上搭下。
P54~55 3.1.3 建筑给水排水与供暖设备安装技术
1. 设备与基础验收
1)设备进场时应对品种、规格、外观等进行验收。包装应完好,表面无划痕及外力冲
击破损。主要器具和设备必须有完整的安装使用说明书。在运输、保管和施工过程中,应
采取有效措施防止损坏或腐蚀。
2)设备安装前,应进行开箱检查验收,并应形成书面的验收记录。设备就位前应对其
基础进行验收,合格后再安装。
3)锅炉安装前,应划定纵向、8横向安装基准线和标高基准点。锅炉基础放线,应符合
7
1
9
4
8
下列规定:纵向和横向中心信线3,应互相垂直;相应两立柱定位中心线的间距允许偏差应为
微
系
±2mm;各组对称四根立联柱定位中心点的两对角线长度之差不应大于5mm。
题
押
2. 设备安装 准
精
1)室内给水设备 安装的允许偏差应符合表3.1-3的要求。
允许偏差
项次 项目 检验方法
(mm)
坐标 15 经纬仪或拉线、尺量
静置
1 标高 ±5 用水准仪、拉线和尺量检查
设备
垂直度(每米) 5 吊线和尺量检查
立式泵体垂直度 0. 1 水平尺和塞尺检查 8
1
7
9
卧式泵体水平度 0.1 水平尺和塞尺检查8 4
离心式 信 3
2 轴向倾斜 在联轴器互相垂微直的四个位置上
水泵 联轴器 0.8 系
(每米) 用 水准仪、联百分表或测微螺钉和
一
同心度
唯
径向位移 0.1 塞尺 检查
P55~57 3.1.4 建筑给水排水与供暖系统调试和检测
1. 器具/设备试验【23年单选、25年案例】
1)散热器组对后,以及整组出厂的散热器在安装之前应做水压试验。试验压力如设计
无要求时应为工作压力的1.5倍,但不小于0.6MPa;试验时间为2~3min,压力不降且不
渗不漏。
2)供暖分汽缸(分水器、集水器)安装前应进行水压试验,试验压力为工作压力的
1.5倍,但不得小于0.6MPa。
【25年案例】
4
www.haixue.com
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
嗨学网 | 职业价值点亮者
背景:工程于2015年8月竣工验收,安装公司整理完善散热器(1800组)的检测报
告、整组出厂的散热器安装前水压试验合格记录、进场复试合格报告、隐蔽验收合格报告
等工程档案资料;
……办公楼供暖系统设计工作压力为0.7MPa。
【问题】说明本工程散热器安装前水压试验的试验压力、试验时间和进场复试的检验
数量。
【答案】整组出厂的散热器安装前应做水压试验,试验压力应为1.05MPa、试验时间
为2~3min,散热器进场复试检验数量为3组。
3)敞口水箱安装前应做满水试验,静置24h观察,应不渗不漏;密闭水箱(罐)安装
前应以工作压力的1.5倍做水压试8验,试验压力下10min应压力不降、不渗不漏。
7
1
9
4
8
4)锅炉的汽、水压力系信统3及其附属装置安装完毕后,应进行水压试验。试验压力及试
微
系
验方法应符合《锅炉安联装工程施工及验收标准》GB 50273-2022的规定。
题
押
2. 管道系统试准验(重点)【24年单选、23年案例】
精
建筑管道工程应 进行的试验包括:
① 压力试验
② 灌水试验
③ 通水试验
④ 通球试验
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
1)压力试验(重点)
(1)管道压力试验宜采用液压试验,试验前编制专项施工方案,经批准后组织实施。
高层建筑管道应先按分区、分段进行试验,合格后再按系统进行整体试验。【17年单选】
5
www.haixue.com
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
嗨学网 | 职业价值点亮者
(2)室内给水系统、室外管网系统管道安装完毕,应进行水压试验。水压强度试验压
力必须符合设计要求,当设计未注明时,各种材质的给水管道系统强度试验压力均为工作
压力的1.5倍,但不得小于0.6MPa。
(3)热水供应系统、供暖系统安装完毕,管道保温之前应进行水压试验。强度试验压
力应符合设计要求,当设计未注明时,热水供应系统和蒸汽供暖系统、热水供暖系统水压
试验压力,应以系统顶点的工作压力加0.1MPa,同时在系统顶点的试验压力不小于
0.3MPa;高温热水供暖系统水压试验压力,应以系统最高点工作压力0.4MPa;塑料管及铝
塑复合管热水供暖系统水压试验压力,应以系统最高点工作压力加0.2MPa,同时在系统最
高点的试验压力不小于0.4MPa。
4)室内给水系统、热水供应系8统水压试验检验方法:钢管及复合管道在系统试验压力
7
1
9
4
8
下10min内压力降不大于0.信032MPa,然后降至工作压力检查,压力应不降,不渗不漏;塑
微
系
料管道系统在试验压力联下稳压1h压力降不得超过0.05MPa,然后在工作压力的1.15倍下
题
押
稳压2h,压力降不准得超过0.03MPa,连接处不得渗漏。
精
【23年案例题】
背景资料:……空调水系统(钢管)、供暖系统(塑料管)的水压试验记录显示:钢管
在试验压力下稳压5min,压力 降不超过0.2MPa;塑料管在试验压力系稳压1h,压力降不
超过0.05MPa……
【问题】钢管和塑料管的水压试验检 验方法是否正确?说明理由。
8
1
7
【答案】空调水系统中的钢管水压试验不正 确;塑料管道水压试验正
8
4 9确。理由:钢管
信
3
微
在试验压力下应稳压10min,压力降不超过0.02MPa。
系
联
一
【25年单选题】关于室外给水塑料管道水压试验的 说法,唯正确的是( )。
A. 在试验压力下稳压10min压力降不超过0.02MPa
B. 在试验压力下稳压30min压力降不超过0.03MPa
C. 在试验压力下稳压10min压力降不超过0.05MPa
D. 在试验压力下稳压60min压力降不超过0.05MPa
【答案】D
2)灌水试验【12年单选题】
(1)室内隐蔽或埋地的排水管道在隐蔽前必须做灌水试验。灌水高度应不低于底层卫
生器具的上边缘或底层地面高度。检验方法为满水15min水面下降后,再灌满观察5min,
液面不降,管道及接口无渗漏为合格。
6
www.haixue.com
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
嗨学网 | 职业价值点亮者
(3)室外排水管网按排水检查井分段试验。试验水头应以试验段上游管顶加1m,时
间不少于30min,逐段观察,管接口无渗漏为合格。
3)通水试验
(2)排水系统安装完毕,排水管道、雨水管道应分系统进行通水试验,以流水通畅、
不渗不漏为合格。
4)通球试验(17单)
排水主立管及水平干管管道均应作通球试验。通球球径不小于排水管径的2/3,通球
率必须达到100%。
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
【24年单选题 】室内埋地排水管道在隐蔽前必须做的试验( )。
A. 严密性试验
B. 灌水试验
C. 水压试验
D. 通球试验
8
【答案】B
1
7
9
8
4
P49~57 3.1 建筑给水排水与供暖工程施工 技术 信
3
微
系
本章小结: 一
联
唯
选择题考点:20、22年考查管道安装,19年考查建筑管 道工程的划分,18年考查排
水管道安装要求,17年考查建筑管道工程系统试验,21、22年考排水管道工程施工程序、
施工技术要点,23建筑管道施工技术要点,24年考查管道系统试验,25年考查管道系统
试验。
案例题考点:17年考查管道安装,21年考查建筑管道的施工技术要求,25年考查器
具/设备试验,23年考查管道系统试验。
章节排序:建筑管道工程施工技术要求、建筑管道工程的划分与施工程序。
重要知识点:建筑管道施工技术要点(管道安装原则、管道防腐蚀绝热)比较重要。
7
www.haixue.com
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178