文档文本内容
二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
嗨学网 | 职业价值点亮者
P49~57 本节框架
3.1.1 建筑给水排水与供暖的分部分项工程及施工程序 ★★
3.1 建筑给水
3.1.2 建筑给水排水与供暖工程施工技术 ★★★
排水与供暖
3.1.3 建筑给水排水与供暖设备安装技术 ★★
工程施工技术
3.1.4 建筑给水排水与供暖系统调试和检测 ★★★
3.2.1 建筑电气的分部分项工程及施工程序 ★★
3.2 建筑电气 3.2.2 变配电和配电线路施工技术 ★★★
工程施工技术 3.2.3 电气照明与电气动力施工技术 ★★★
3.2.4 建筑防雷与接地施工技术 ★★
第3章
建筑机 3.3.1 通风与空调的分部分项工程及施工程序 ★★
电 3.3 通风与空调 3.3.2 通风与空调系统施工技术 ★★★
工程施 工程施工技术 3.3.3 通风与空调系统的调试和检测 ★★★
工 3.3.4 净化空调系统施工技术 ★★
8
7
技术 3.44 9. 1 1 智能化系统的分部分项工程及施工程序 ★
8
3.4 智能化系统 3
信
微3.4.2 智能化系统施工技术 ★
工程施工技术 系
联 3.4.3 智能化系统的调试和检测 ★★
题
3.5 电梯工 押 程 3.5.1 电梯的分部分项工程与安装验收规定 ★★
准
精
安装技术 3.5.2 电梯及自动扶梯安装技术 ★★
3.6.1 消防系统的分部分项工程及施工程序 ★
3.6 消防工程
3.6.2 消防工程施工技术要求 ★★★
施工技术
3.6.3 消防工程验收规定与实施 ★★
P49~57 建筑给水排水与供暖工程施工技术 ★★☆
考点要求:
【读】建筑给水排水与供暖的分部分项工程及施工程序 8
7
1
9
4
8
【记】建筑给水排水与供暖管道施工技术 3
信
微
系
【记】建筑给水排水与供暖设备安装技术 联
一
唯
【读】建筑给水排水与供暖系统调试和检测
历年考情:
年份 2021年 2022年 2023年 2024年 2025年
多选 单选
题型 多选 单选 单选
案例 案例
3.1.1 建筑给水排水与供暖的分部分项及施工程序
1. 水泵施工程序
开箱检查→基础验收→减振装置安装→水泵就位→找正找平→配管及附件安装→检查
验收。
1
www.haixue.com
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
嗨学网 | 职业价值点亮者
2. 给水管道施工程序
(1)室内给水管道施工程序:材料验收→测绘放线→支架制作→管道预制→支架安装
→管道安装→压力试验→防腐绝热→通水试验→冲洗、消毒→取样检验。
(2)室外给水管道施工程序:材料验收→测绘放线→沟槽开挖→管道预制→管道安装
8
7
→压力试验→防腐绝热→通水试1验→冲洗、消毒→管沟回填。
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
3. 排水管道施工程序
(1)室内排水管道施工程序: 材料验收→测绘放线→支架制作→管道预制→支架安装
→管道安装→灌水试验→通水、通球试验 。
8
1
7
(2)室外排水管道施工程序:材料验收→ 测绘放线→沟槽开挖→管
8
道4 9预制→管道安装
信
3
微
→窨井施工→闭水试验→防腐→清洗→通水试验→管道沟槽回填。
系
联
一
唯
题目练习
【2020】下列施工工序中,属于室外埋地给水管道施工的有( )。
A. 管道测绘放线
2
www.haixue.com
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
嗨学网 | 职业价值点亮者
B. 管道沟槽开挖
C. 管道加工预制
D. 管道支架制作
E. 管道防腐绝热
【答案】ABCE
【解析】材料验收→测绘放线→沟槽开挖→管道预制→管道安装→压力试验→防腐绝
热→通水试验→冲洗、消毒→管沟回填。
【2021】在室外排水管道施工程序中,防腐施工的紧前工作是( )。
A. 系统清洗
B. 系统通水试验 8
7
1
9
4
8
C. 管道安装 信 3
微
系
D. 系统闭水试验 联
题
押
【答案】D 准
精
【解析】室外排 水管道施工程序:材料验收→测绘放线→沟槽开挖→管道预制→管道
安装→窨井施工→闭水试验→防腐→清洗→通水试验→管道沟槽回填。
P49~57 建筑给水排水与 供暖工程施工技术 ★★☆
3.1.2 建筑给水排水与供暖管道 施工技术
1. 建筑给水排水与供暖管道常用的连 接方法
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
3
www.haixue.com
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
嗨学网 | 职业价值点亮者
螺纹 ≤100mm镀锌钢管,明装;钢塑复合;防腐
法兰 直径较大;主干道连接阀门、水表、水泵处,经常拆卸、检修的管段上
非镀锌钢管、暗装、直径较大、高层;铜管专用接头或焊接,<22mm承插或套
焊接
管焊接,承口迎介质流向,≥22mm对口焊接;不锈钢管承插焊接
沟槽 空调冷热水、给水、雨水直径≥100mm镀锌钢管或钢塑复合管;>50mm消火栓
卡箍 架空管道。不影响管道原有特性、安全、稳定、方便、省工省时
卡套 铝塑复合管、铜管可用螺纹卡套压接
卡压 薄壁不锈钢给水管道
热熔 无规共聚聚丙烯(PPR)和聚乙烯(PE)
给水及排水铸铁管;柔性连接橡胶圈密封,刚性连接石棉水泥或膨胀性填料密
承插
封,重要场合可用铅密封
粘接 插入式粘接及搭接式粘接,硬聚氯乙烯(PVC-U)管道
电熔 聚乙烯(PE)和高密度聚乙烯(HDPE)
8
2. 建筑给水排水与供暖管道1 7施工技术要求
9
4
8
3
信
1)进场验收
微
系
联
(1)阀门安装前题,应按国家现行相关标准的要求进行强度和严密性试验,试验应在每
押
准
批(同牌号、同型精号、同规格)数量中抽查10%,且不少于1个。安装在主干管上起切断
作用的阀门,应逐个做强度试验和严密性试验。阀门的强度试验压力为公称压力的1.5
倍,严密性试验压力为公称 压力的1.1倍。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
(2)散热器进场时,应对其单位散热量、金属热强度等 性能进行复验。绝热材料进场
时,应对其导热系数或热阻、密度、吸水率等性能进行复验;复验应为见证取样检验。同
厂家、同材质的绝热材料,复验次数不得少于2次。
3. 预留、预埋
(1)地下室或地下构筑物外墙有管道穿过的,应采取防水措施。对有严格防水要求的
建筑物,应采用柔性防水套管。
(2)管道穿过楼板时应设置金属或塑料套管。安装在楼板内的套管,其顶部应高出装
饰地面20mm,安装在卫生间及厨房内的套管,其顶部应高出装饰地面50mm,底部应与楼板
底面相平,套管与管道之间缝隙宜用阻燃密实材料和防水油膏填实,且端面应光滑。
4
www.haixue.com
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
嗨学网 | 职业价值点亮者
(3)管道穿过墙壁时应设置金属或塑料套管。套管两端应与饰面相平,套管与管道之
间缝隙宜用阻燃密实材料填实,且端面应光滑。
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
4. 支架制作安准装
精
(1)室内给水金 属立管管道支架设置:楼层高度≤5m每层必须设置不少于1个,楼
层高度>5m每层设置不少于2个,安装位置匀称,管道支架高度距地面为1.5~1.8m,同
一区域内管架设置高度应一致 。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
(2)塑料管采用金属制作管道支架时,应在管道与 支架间唯加衬非金属垫或套管;不锈
钢管道采用碳钢支架时,应在支架与管道之间衬垫塑料或橡胶。
5)管道安装
(1)管道安装一般应按先主管后支管、先上部后下部、先里后外的原则进行安装。对
于不同材质的管道应先安装钢质管道,后安装塑料管道。
5
www.haixue.com
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
嗨学网 | 职业价值点亮者
(2)冷、热水管道上下平行安装时热水管道应在冷水管道上方,垂直安装时热水管道
应在冷水管道左侧。
(3)供暖管道:汽、水同向流动的热水供暖管道和汽、水同向流动的蒸汽管道及凝结
水管道,坡度应为3‰,不得小于2‰;
汽、水逆向流动的热水供暖管道和汽、水逆向流动的蒸汽管道,坡度不应小于5‰;
散热器支管的坡度应为1%(10‰)。
(4)低温热水辐射供暖系统埋地敷设的盘管不应有接头。
(5)排水塑料管必须按设计要求及位置装设伸缩节。如设计无要求时,伸缩节间距不
得大于4m。
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
(6)明敷排水塑料管道应按设计要求设置阻火圈或防火套管。当立管管径≥110mm
时,在楼板贯穿部位应设置阻火 圈或长度≥500mm的防火套管,在管道周围应筑成厚度≥
20mm、宽度≥30mm的阻水圈。横干管 穿越防火分区隔墙时,管道穿越墙体的两侧应设置防
火圈或长度≥500mm的防火套管。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
(7)排水通气管不得与风道或烟道连接。通气管应高出屋面300mm,且必须大于最大
积雪厚度;在通气管出口4m以内有门、窗时,通气管应高出门、窗顶600mm或引向无门、
窗一侧;在经常有人停留的平屋顶上,通气管应高出屋面2m,并应根据防雷要求设置防雷
装置;屋顶有隔热层应从隔热层板面算起。
6
www.haixue.com
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
嗨学网 | 职业价值点亮者
(8)生活饮用水水箱(池)、中水箱(池)、雨水清水池的泄水管、溢流管,不得与污
水管道直接连接,采用间接排水,并应留出不小于100mm的隔断空间。
(9)生活给水水表前与阀门应有长度不小于8倍水表接口直径的直线管段。
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
6. 管道防腐绝热 联
题
押
(1)管道的防准腐方法主要有涂漆、衬里、静电保护和阴极保护等。
精
(2)管道绝热按 其用途可分为保温、保冷、加热保护三种类型。
(3)水平管道金属保护层的环向接缝应顺水搭接,纵向接缝应位于管道的侧下方,并
顺水;立管金属保护层的环向 接缝必须上搭下。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
题目练习
系
联
一
唯
【2012】高层建筑排水通气管的安装要求有( )。
A. 通气管应高出斜顶屋面0.3m
B. 在经常有人停留的平顶屋面,通气管应高出屋面2m
C. 通气管应与风道或烟道连接
D. 通气管应按防雷要求设置防雷装置
E. 高出屋顶的通气管高度必须大于最大积水厚度
【答案】ABD
【解析】高层建筑排水管道安装要求:排水通气管不得与风道或烟道连接,通气管应
高出屋面300mm,但必须大于最大积雪厚度。
7
www.haixue.com
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
嗨学网 | 职业价值点亮者
【2020】关于建筑管道安装的说法,正确的是( )。
A. 室内管道应先安装塑料管道后安装钢制管道
B. 金属排水管道的卡箍不能固定在承重结构上
C. 饮用水水箱的溢流管可与污水管道直接连接
D. 低温热水辐射供暖系统的埋地盘管不应有接头
【答案】D
【解析】A选项,室内管道应先安装钢制管道后安装塑料管道;B选项,金属排水管道
上的吊钩或卡箍应固定在承重结构上;C选项,饮用水水箱的溢流管不得与污水管道直接
连接,并应留出不小于100mm的隔断空间。
P49~57 建筑给水排水与供8暖工程施工技术 ★★☆
7
1
9
4
8
3.1.3 建筑给水排水与信供3暖设备安装技术
微
系
(1)水泵安装的允联许偏差和检验方法
题
押
准
项目 允许偏差(mm) 检验方法
精
离
立式泵体垂直度 0.1 用水平尺和塞尺检查
心
卧式泵体水平度 0.1 用水平尺和塞尺检查
式
水
联轴 轴向倾斜(每米) 0.8 在联轴器互相垂直的四个位
泵
器同 置上用水准仪、百分表或测
径向位移 0 .1
心度 微螺钉和塞尺检查
(2)整体安装的泵的安装水平,应在泵 的进、出口法兰面或其他水平
1
面7 8上进行检测,
9
8
4
纵向安装水平偏差不应大于0.10/1000,横向安装 水平偏差不应大于0信.
3
20/1000;
微
系
解体安装的泵的安装水平,应在水平中分面、轴的 外露部分、联底座的水平加工面上
一
唯
纵、横向放置水平仪进行检测,其偏差均不应大于0.05/100 0。
(3)散热器组对应平直紧密。散热器背面与装饰后的墙内表面安装距离,应符合设计
或产品说明书要求。如设计未注明,应为30mm。
8
www.haixue.com
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
嗨学网 | 职业价值点亮者
题目练习
【2023一建】……通风空调工程的水泵设计为整体安装,安装后测得泵的纵向水平偏
差为0.2‰,横向水平偏差为0.2‰……
【问题】水泵有哪几项检测数据不符合规范要求?正确的规范要求是什么?
【答案】水泵的纵向水平偏差为0.2‰,不符合规范要求;正确的规范要求是,整体
安装的泵的纵向水平偏差不应大于0.1‰ 。
3.1.4 建筑给水排水与供暖系统调试和检验
1. 器具/设备试验
散热器 安装前水压试验,工作压力的1.5倍,且≥0.6MPa;2~3min
供暖分汽缸 安装前水压试7 8验,工作压力的1.5倍,且≥0.6MPa
1
9
4
8
3
敞口水箱 满水试信验,静置24h观察
微
系
联
密闭水箱(罐) 安题装前水压试验,工作压力的1.5倍做,试验压力下10min
押
准
2. 管道系统精试验
压力试验、灌水试验、通水试验、通球试验。
1)压力试验
(1)宜采用液压,试验前编 制专项施工方案,经批准后组织实施。高层建筑管道应先
按分区、分段进行试验,合格后再按系 统进行整体试验。
(2)室内给水系统、室外管网系统管道安装完毕,应进行水压试验。各种材质的给水
8
1
7
9
管道系统强度试验压力均为工作压力的1.5倍, 但不得小于0.6MPa。 8 4
信
3
微
(3)热水供应系统、供暖系统安装完毕,管道保 温之前应进行系水压试验。
联
一
唯
热水供应系统和蒸汽供暖系统、热 系统顶点的工作压 力加 0.1MPa,同时在系统顶
水供暖系统 点的试验压力≥0.3MPa
系统最高点工作压力加0.2MPa,同时在系统最
塑料管及铝塑复合管热水供暖系统
高点的试验压力≥0.4MPa
高温热水供暖系统 系统最高点工作压力加0.4MPa
室内隐蔽或埋地的排水管道在隐蔽前必须做灌水试验。
灌水高度应不低于底层卫生器具的上边缘或底层地面高度。检验方法为
灌水试验
满水15min水面下降后,再灌满观察5min,液面不降,管道及接口无渗
漏为合格
9
www.haixue.com
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
嗨学网 | 职业价值点亮者
给水系统交付使用前,水量稳定正常,满足使用要求
通水试验
排水系统安装完毕,排水管道、雨水管道
通球试验 排水主立管及水平干管,球径2/3,通球率100%
3. 管道系统冲洗
供暖管道系统冲洗完毕后应充水、加热,进行试运行和调试。
题目练习
【2017】关于建筑管道工程系统试验的说法,正确的是( )。
A. 管道的压力试验应在无损检测前进行
B. 通球试验的球径不小于排水管径的2/3
8
C. 高层建筑管道施工结束后7应立即进行整体试验
1
9
4
8
3
D. 室内埋地排水管道投信用前必须做灌水试验
微
系
联
【答案】B 题
押
准
【解析】选项精A,管道安装完毕,热处理和无损检测合格后,进行压力试验;选项C,
高层建筑管道应分区 、分段进行试验,合格后再按系统进行整体试验;选项D,室内隐蔽
或埋地的排水管道在隐蔽前 必须做灌水试验,而非使用前做灌水试验。
考点总结
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
10
www.haixue.com
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178