文档文本内容
中级注册安全工程师考试
第五章 土石方及基坑工程安全技术
第二节 基坑支护安全技术第二节 基坑支护安全技术
本节分值:约5分
考点1 基坑支护的种类 ★★★★
考点2 基坑施工作业要求 ★★★★★
考点3 基坑安全措施 ★★★★★
考点4 地下水控制 ★★★★★
考点5 基坑发生塌前主要迹象 ★★★★★
考点6 基坑工程应急措施 ★★★★★一、基坑支护的种类 ★★★★
一、基坑支护的种类
基坑支护是指为保证地下主体结构施工和基坑周边环境的
安全,对基坑采用的临时性支挡、加固、保护与地下水控制的
措施。
基坑工程按其开挖深度及地质条件和周边环境等因素可分
为浅基坑工程和深基坑工程。深基坑工程是指:
①开挖深度≥3m或虽<3m但地质条件和周围环境和地下管
线复杂,或影响毗邻建、构筑物安全的基坑(槽)的土方开挖、
支护、降水工程;
②开挖深度≥5m的基坑(槽)的土方开挖、支护、降水工
程。一、基坑支护的种类 ★★★★
浅基坑和深基坑适用不同的支护结构形式见下表。
基坑支护的结构形式
锚拉支撑、斜柱支撑、型钢桩横挡板支撑、短桩横隔板支撑、
浅基坑
临时挡土墙支撑、挡土灌注桩支护、叠袋式挡墙支护
地下连续墙、逆作拱墙、排桩支护、水泥土桩墙(记忆提示:
深基坑
地下作排水)
注:基坑支护设计应规定其设计使用期限。基坑支护的设计使用期限
≥1年一、基坑支护的种类 ★★★★
(一)浅基坑的支护
浅基坑的支护
水平挡土板支在柱桩的内侧,柱桩一端打入土中,另一端用拉杆
锚拉
与锚桩拉紧,在挡土板内侧回填土。适于开挖较大型、深度较深
支撑
的基坑或使用机械挖土,不能安设横撑时使用
水平挡土板钉在柱桩内侧,柱桩外侧用斜撑支顶,斜撑底端支在
斜柱
木桩上,在挡土板内侧回填土。适于开挖较大型、深度不大的基
支撑
坑或使用机械挖土时
型钢 沿挡土位置预先打入钢轨、工字钢或H型钢桩,间距1.0~1.5m,
桩横 然后边挖方边将3~6cm厚的挡土板塞进钢桩之间挡土,并在横
挡板 向挡板与型钢桩之间打上楔子,使横板与土体紧密接触。适于地
支撑 下水位较低、深度不很大的一般黏性或砂土层中使用一、基坑支护的种类 ★★★★
浅基坑的支护
短桩横 打入小短木桩或钢桩,部分打入土中,部分露出地面,钉上水
隔板支 平挡土板,在背面填土、夯实。适于开挖宽度大的基坑,当部
撑 分地段下部放坡不够时使用
临时挡 沿坡脚用砖、石叠砌或用装水泥的聚丙烯扁丝编织袋、草袋装
土墙支 土、砂堆砌,使坡脚保持稳定。适于开挖宽度大的基坑,当部
撑 分地段下部放坡不够时使用一、基坑支护的种类 ★★★★
浅基坑的支护
在开挖基坑的周围,用钻机或洛阳铲成孔,桩径40~50cm,
现场灌筑钢筋混凝土桩,桩间距为1.0~1.5m,在桩间土方挖
挡土灌
成外拱形使之起土拱作用(土拱作用能够有效地将坑壁外侧土
注桩支
体的侧向压力传递到支护结构的两端)。适用于开挖较大、较
护
浅(<5m)基坑,邻近有建筑物,不允许背面地基有下沉、
位移时采用
采用编织袋或草袋装碎石(砂砾石或土)堆砌成重力式挡墙作
叠袋式
为基坑的支护,在墙下部砌50cm厚块石基础,墙底宽1.5~2m,
挡墙支
顶宽适当放坡卸土1.0~1.5m,表面抹砂浆保护。适用于一般
护
黏性土、面积大、开挖深度在5m以内的浅基坑支护一、基坑支护的种类 ★★★★
锚拉支撑 斜柱支撑 型钢桩横挡板支撑
短桩横隔板支撑 临时挡土墙支撑一、基坑支护的种类 ★★★★
(二)深基坑的支护
深基坑土方开挖,当施工现场不具备放坡条件,放坡无法
保证施工安全,通过放坡及加设临时支撑已经不能满足施工需
要时,一般采用支护结构进行临时支挡,以保证基坑的土壁稳
定。支护结构的选型有排桩、地下连续墙、水泥土桩墙、逆作
拱墙或采用上述形式的组合等。一、基坑支护的种类 ★★★★
深基坑的支护
类型 方法 适用条件
在基坑边缘部位设置一排或两排埋
入基底以下足够深度的桩,并将顶
部以冠梁相连形成支护墙体,以保 基坑侧壁安全等级为
证开挖后土壁稳定。通常由支护桩、 一级、二级、三级;
排桩支护
支撑(或土层锚杆)及防渗帷幕等 适用于可采取降水或
组成。分为悬臂式支护结构、拉锚 止水帷幕的基坑
式支护结构、内撑式支护结构和锚
杆式支护结构一、基坑支护的种类 ★★★★
深基坑的支护
类型 方法 适用条件
在地面上挖出一条狭长的深槽,在槽 基坑侧壁安全等级为
地下连 内吊放钢筋笼,灌注混凝土,筑成一 一级、二级、三级;
续墙 道连续的钢筋混凝土墙壁,作为截水、 适用于周边环境条件
防渗、承重、挡水结构 复杂的深基坑
基坑侧壁安全等级宜
水和土混合形成水泥,产生强度,依 为二、三级,水泥土
水泥土
靠其本身自重和刚度,保护基坑土壁 桩施工范围内地基土
桩墙
安全 承载力宜150kPa;基
坑深度≤6m一、基坑支护的种类 ★★★★
深基坑的支护
类型 方法 适用条件
基坑侧壁安全等级宜
将基坑开挖成圆形、椭圆形等弧形
为二、三级;淤泥和
逆作拱墙 平面,并沿基坑侧壁分层逆作钢筋
淤泥质土场地不宜采
混凝土拱墙
用一、基坑支护的种类 ★★★★
地下连续墙示意图 逆作拱墙示意图 水泥土桩墙示意图一、基坑支护的种类 ★★★★
(三)支护结构选型
支护结构应综合考虑功能、安全等级、工程特点等因素选
择合适的支护结构形式,各类支护结构适用条件见下表。一、基坑支护的种类 ★★★★
各类支护结构特点及适用条件统计表
适用条件
结构形式 安全
基坑深度、环境条件、土类和地下水条件
等级
锚拉式结构 适用于较深的基坑 (1)排桩适用于可采用降水或截水
支撑式结构 适用于较深的基坑 帷幕的基坑
悬臂式结构 适用于较浅的基坑 (2)地下连续墙宜同时用作主体地
当锚拉式、支撑式 下结构外墙,可同时用于截水
支
和悬臂式结构不适 (3)锚杆不宜用在软土层和高水位
挡 双排桩 一级
用时,可考虑采用 的碎石土、砂土层中
式 二级
双排桩 (4)当邻近基坑有建筑物地下室、
结 三级
地下构筑物等,锚杆的有效锚固长
构
支护结构与 适用于基坑周边环 度不足时,不应采用锚杆
主体结构结 境条件很复杂的深 (5)当锚杆施工会造成基坑周边建
合的逆作法 基坑 (构)筑物的损害或违反城市地下
空间规划等规定时,不应采用锚杆一、基坑支护的种类 ★★★★
各类支护结构特点及适用条件统计表
适用于地下水位以上或经降水的非软
单一土钉墙
土基坑,且基坑深度宜≤12m
当基坑潜
预应力锚杆 适用于地下水位以上或经降水的非软
在滑动面
复合土钉墙 土基坑,且基坑深度宜≤15m
内有建筑
土 用于非软土基坑时,基坑深度宜≤12m;
水泥土桩垂 二级 物、重要
钉 用于淤泥质土基坑时,基坑深度宜≤6m;
直复合土钉 三级 地下管线
墙 不宜用在高水位的碎石土、砂土、粉
墙 时,不宜
土层中
采用土钉
适用于地下水位以上或经降水的基坑,
微型桩垂直 墙
用于非软土基坑时,基坑深度宜≤12m;
复合土钉墙
用于淤泥质土基坑时,基坑深度宜≤6m一、基坑支护的种类 ★★★★
各类支护结构特点及适用条件统计表
重力式水泥 二级
适用于淤泥质土、淤泥基坑,且基坑深度宜≤7m
土墙 三级
(1)施工场地应满足放坡条件。
放坡 三级
(2)可与上述支护结构形式结合
注:(1)当基坑不同部位的周边环境条件、土层性状、基坑深度等不
同时,可在不同部位分别采用不同的支护形式
(2)支护结构可采用上、下部以不同结构类型组合的形式二、基坑施工作业要求 ★★★★★
二、基坑施工作业要求
(一)基坑的安全级别
(二)土方开挖的要求
(1)土方开挖的顺序、方法必须与设计要求相一致,并遵
循“开槽支撑,先撑后挖,分层开挖,严禁超挖”的原则。二、基坑施工作业要求 ★★★★★
(2)当开挖基坑土体含水量大而不稳定或基坑较深,或受
到周围场地限制而需要用较陡的边坡或直立开挖而土质较差时,
应采用临时性支撑加固。
(3)挖至坑底时,应避免扰动基底持力土层的原状结构。
(4)相邻基坑开挖时,应遵循先深后浅或同时进行的施工
顺序。
(5)开挖时,挖土机械不得碰撞或损害支撑结构,不得损
害已施工的基础桩。
(6)基坑开挖时,应对平面控制桩、水准点、平面位置、
水平标高、边坡坡度、排水、降水系统等经常复测检查。二、基坑施工作业要求 ★★★★★
(7)当基坑采用降水时,应在降水后开挖地下水位以下的
土方,且地下水位应保持在开挖面50cm以下。
(8)软土基坑开挖尚应符合下列规定:
①应按分层、分段、对称、均衡、适时的原则开挖。
②当主体结构采用桩基础且基础桩已施工完成时,应根据
开挖面下软土的性状,限制每层开挖厚度。
③对采用内支撑的支护结构,宜采用开槽方法浇筑混凝土
支撑或安装钢支撑;开挖到支撑作业面后,应及时进行支撑的
施工。
④对重力式水泥土墙,沿水泥土墙方向应分区段开挖,每
一开挖区段的长度不宜大于40m。二、基坑施工作业要求 ★★★★★
(三)支护的作业要求
支护的作业要求
(1)应按支护结构设计规定的施工顺序和开挖深度分层开挖
(2)开挖至锚杆、土钉施工作业面时,开挖面与锚杆、土钉的高差宜
基
≤0.5m
本
(3)采用锚杆或支撑的支护结构,在未达到设计规定的拆除条件时,严禁
要
拆除锚杆或支撑
求
(4)基坑周边施工材料、设施或车辆荷载严禁超过设计要求的地面荷载限
值
(1)当支护结构构件强度达到开挖阶段的设计强度时,方可向下开挖
开 (2)对采用预应力锚杆的支护结构,应在施加预加力后,方可开挖下层土
挖 方
条 (3)对土钉墙,应在土钉、喷射混凝土面层的养护时间>2天后,方可开挖
件 下层土方
记忆提示:物料提升机基础养护期≥7天,基础周边5m内不得挖排水沟二、基坑施工作业要求 ★★★★★
支护的作业要求
基坑开挖和支护结构使用期内,应按下列要求对基坑进行维护:
(1)雨期施工时,应在坑顶、坑底采取有效的截排水措施;排水沟、集水
基 井应采取防渗措施
坑 (2)基坑周边地面宜作硬化或防渗处理
维 (3)基坑周边的施工用水应有排放系统,不得渗入土体内
护 (4)当坑体渗水、积水或有渗流时,应及时进行疏导、排泄,截断水源
(5)开挖至坑底后,应及时进行混凝土垫层和主体地下结构施工
(6)主体地下结构施工时,结构外墙与基坑侧壁之间应及时回填
支护结构或基坑周边环境出现下表规定的报警情况或其他险情时,应立即停
应
止开挖,并应根据危险产生的原因和可能进一步发展的破坏形式,采取控制
急
或加固措施。危险消除后,方可继续开挖。必要时,应对危险部位采取基坑
措
回填、地面卸土、临时支撑等应急措施。当危险由地下水管道渗漏、坑体渗
施
水造成时,尚应及时采取截断渗漏水水源、疏排渗水等措施二、基坑施工作业要求 ★★★★★
(四)基坑的监测
1.基坑监测的定义
基坑监测是指在建筑基坑施工及使用阶段,对建筑基坑及
周边环境实施的检查、量测和监视工作,主要是为了确保建筑
基坑的安全和保护基坑周边环境。
2.应实施监测的基坑工程
开挖深度≥5m或开挖深度<5m但现场地质情况和周围环境
较复杂的基坑工程及其他需要检测的基坑工程应实施基坑工程
监测。二、基坑施工作业要求 ★★★★★
3.监测方案
监测方案
(1)基坑工程施工前,应由建设方委托具备相应资质的第三方对
编
基坑工程实施现场监测
审
(2)监测单位应编制监测方案,监测方案需经建设方、设计方、
程
监理方等认可,必要时还需与基坑周边环境涉及的有关管理单位协
序
商一致后方可实施
①工程概况;②建设场地岩土工程条件及基坑周边环境状况;③监
方
测目的和依据;④监测内容及项目;⑤基准点、监测点的布设与保
案
护;⑥监测方法及精度;⑦监测期和监测频率;⑧监测报警及异常
内
情况下的监测措施;⑨监测数据处理与信息反馈;⑩监测人员的配
容
备;⑪监测仪器设备及检定要求;⑫作业安全及其他管理制度二、基坑施工作业要求 ★★★★★
监测方案
下列基坑工程的监测方案应进行专门论证:
专 ①地质和环境条件复杂的基坑工程;②临近重要建筑和管线,以及
门 历史文物、优秀近代建筑、地铁、隧道等破坏后果很严重的基坑工
论 程;③已发生严重事故,重新组织施工的基坑工程;④采用新技术、
证 新工艺、新材料、新设备的一、二级基坑工程;⑤其他需要论证的
基坑工程二、基坑施工作业要求 ★★★★★
4.现场监测的对象
基坑工程现场监测的对象应包括:
(1)支护结构。
(2)地下水状况。
(3)基坑底部及周边土体。
(4)周边建筑。
(5)周边管线及设施。
(6)周边重要的道路。
(7)其他应监测的对象。二、基坑施工作业要求 ★★★★★
5.监测项目的选择
基坑支护结构的监测应根据结构类型和地下水控制方法按
下表选择基坑监测项目。
基坑监测项目选择
支护结构的安全等级
监测项目
一级 二级 三级
支护结构顶部水平位移 应测 应测 应测
基坑周边建(构)筑物、地下管线、道路沉降 应测 应测 应测
坑边地面沉降 应测 应测 宜测
支护结构深部水平位移 应测 应测 选测
锚杆拉力 应测 应测 选测
支撑轴力 应测 宜测 选测
挡土构件内力 应测 宜测 选测
支撑立柱沉降 应测 宜测 选测
支护结构沉降 应测 宜测 选测
地下水位 应测 应测 选测
土压力 宜测 选测 选测
孔隙水压力 宜测 选测 选测二、基坑施工作业要求 ★★★★★
注:(1)表内各监测项目中,仅选择实际基坑支护形式所含有的内容
(2)基坑工程选用的监测项目及其监测部位应能反映支护结构的安全
状态和基坑周边环境影响的程度
(3)安全等级为一级、二级的支护结构,在基坑开挖过程与支护结构
使用期内,必须进行支护结构的水平位移监测和基坑开挖影响范围内建
(构)筑物、地面的沉降监测
(4)各监测项目应在基坑开挖前或测点安装后测得稳定的初始值,且
次数≥2二、基坑施工作业要求 ★★★★★
6.基坑工程巡视检查的内容
基坑工程巡视检查的内容
如支护结构成型质量;冠梁、围檩、支撑有无裂缝出现;支撑、
支护
立柱有无较大变形;止水帷幕有无开裂、渗漏;墙厚土体有无
结构
裂缝、沉陷及滑移;基坑有无涌土、流沙、管涌
施工 场地地表水、地下水排放状况是否正常;基坑降水、回灌设施
工况 是否运转正常;基坑周边地面有无超载
周边管道有无破损、泄漏情况;周边建筑有无新增裂缝出现;
周边 周边道路(地面)有无裂缝、沉陷;临近基坑及建筑的施工变
环境 化情况;裂缝监测应监测裂缝的位置、走向、长度、宽度,必
要时应监测裂缝深度
监测
基准点、监测点完好情况;有无影响观测工作的障碍物
设施二、基坑施工作业要求 ★★★★★
7.三种措施的汇总
当支护结构或基坑周边环境出现不同情形时,应当采取的
三种措施见下表。
三种措施的汇总
情形\措 立即危险报警并采 应立即停止开挖,采取
应提高监测频率
施 取应急措施 控制和加固措施
监测数据达到监测
达到报警值 ——
监测数 报警值的累计值
据 变化较大或速率加
—— ——
快二、基坑施工作业要求 ★★★★★
三种措施的汇总
应提高监测 立即危险报警并采取 应立即停止开挖,采取控制和加固
情形\措施
频率 应急措施 措施
(1)基坑支护结构 (1)支护结构位移达到设计规定
的支撑或锚杆体系出 的位移限值,且有继续增长的趋势
现过大变形、压屈、 (2)支护结构位移速率增长且不
支护结构出 断裂、松弛或拔出的 收敛
支护结构
现开裂 迹象 (3)支护结构构件的内力超过其
(2)支护结构(周 设计值
边土体)的位移值突 (4)支护结构构件出现影响整体
然明显增大 结构安全性的损坏二、基坑施工作业要求 ★★★★★
三种措施的汇总
立即危险报警并采 应立即停止开挖,采取控制和加
情形\措施 应提高监测频率
取应急措施 固措施
基坑底部、侧壁 基坑出现管涌、流 (1)基坑出现流土、管涌现象
基坑 出现管涌、流沙 沙、隆起、陷落或 (2)基坑出现局部坍塌
或渗漏等现象 较严重的渗漏等 (3)开挖面出现隆起现象
附近地面荷载突
然增大或超过设 —— ——
计限制
周边地面(周边建 建筑物、道路、地面的沉降达到
周边地面(临近
筑的结构部分)出 设计规定的沉降限值,且有继续
建筑)突发大沉
周边 现较严重的突发裂 增长的趋势或出现裂缝,或其沉
降、不均匀沉降
缝或危害结构的变 降、倾斜达到相关规范的变形允
或出现严重开裂
形裂缝 许值
周边管线变形突然
—— 明显增长或出现裂 ——
缝泄漏等二、基坑施工作业要求 ★★★★★
三种措施的汇总
立即危险报警并采取 应立即停止开挖,采
情形\措施 应提高监测频率
应急措施 取控制和加固措施
基坑和 大量积水、长时间连续降
—— ——
周边 雨、市政管道出现泄漏
存在勘察未发现的不良地
—— ——
质
超深、超长开挖或未及时
—— ——
加撑等违反设计工况施工
其他情况 基坑工程发生事故后重新
—— ——
组织施工
根据当地工程经验判
出现其他影响基坑及周边
断,出现其他必须进 ——
环境安全的异常情况
行危险报警的情况三、基坑安全措施 ★★★★★
三、基坑安全措施
(1)开挖深度超过2m的,必须在沿基坑边设立防护栏杆,
防护栏杆应安装牢固,高度不应低于1.2m,且在危险处设置红
色警示灯,防护栏杆周围悬挂“禁止翻越”“当心坠落”等禁
止、警告标志。
(2)基坑内应搭设上下通道,以满足作业人员通行。作业
人员在作业施工时应有安全立足点,禁止垂直交叉作业。
记忆提示:基坑内宜设置供施工人员上下的专用梯道。梯
道应设扶手栏杆,宽度≥1m三、基坑安全措施 ★★★★★
(3)基坑内及基坑周边应设置良好的排水系统,并满足施
工、防汛要求。
(4)基坑周边距基坑边1m范围内严禁堆放土石方、料具等
荷载较重的物料。对周边原有建筑物、公共设施等应设置观测
点,安排专人负责,及时观测,发现异常情况立即采取措施处
理。四、地下水控制 ★★★★★
四、地下水控制
地下水控制应根据工程地质和水文地质条件、基坑周边环
境要求及支护结构形式选用截水、降水、集水明排或其组合方
法。
当降水会对基坑周边建筑物、地下管线、道路等造成危害
或对环境造成长期不利影响时,应采用截水方法控制地下水。四、地下水控制 ★★★★★
(一)截水
(1)基坑截水应根据工程地质条件、水文地质条件及施工
条件等,选用水泥土搅拌桩帷幕、高压旋喷或摆喷注浆帷幕、
地下连续墙或咬合式排桩。具体见下表。
基坑截水方式
通过特制的深层搅拌机械,在地基土中边钻进边将水泥浆
水泥土 (或水泥粉)等固化剂与地基土强制搅拌,使软土硬结成
搅拌桩帷幕 具有整体性、水稳定性和一定强度的水泥加固土桩体,这
些桩体相互搭接形成连续的帷幕墙
利用高压喷射装置,通过钻杆的喷嘴将带有压力的水泥浆
高压 (或其他浆液)以高速喷射流的形式,对土体进行切割、
旋喷注浆帷 破碎,同时使浆液与被破碎的土体颗粒搅拌混合,经过一
幕 定时间凝固后,在地基中形成连续的、具有一定强度和抗
渗性的固结体帷幕四、地下水控制 ★★★★★
基坑截水方式
在地面上挖出一条狭长的深槽,在槽内吊放钢筋笼,灌筑
地下
混凝土,筑成一道连续的钢筋混凝土墙壁,作为截水、防
连续墙
渗、承重、挡水结构
咬合式 由多根钢筋混凝土桩组成,相邻的桩体之间相互咬合,就
排桩 像互相嵌合的齿轮一样,从而形成一道连续的墙体结构
(1)利用支护结构截水,如地下连续墙、咬合式排桩,无需隔水帷幕;
支护结构采用排桩时,可采用高压喷射注浆与排桩相互咬合的组合帷幕
(2)不利用支护结构,直接制作一层隔水帷幕四、地下水控制 ★★★★★
(2)采用悬挂式帷幕时,应同时采用坑内降水,并宜根据
水文地质条件结合坑外回灌措施。
(3)当坑底以下存在连续分布、埋深较浅的隔水层时,应
采用落底式帷幕。
(4)截水帷幕在平面布置上应沿基坑周边闭合。当采用沿
基坑周边非闭合的平面布置形式时,应对地下水沿帷幕两端绕
流引起的渗流破坏和地下水位下降进行分析。四、地下水控制 ★★★★★
落底式帷幕 悬挂式帷幕 水平向帷幕四、地下水控制 ★★★★★
(5)高压喷射注浆截水帷幕施工时应符合的要求见下表。
高压喷射注浆截水帷幕施工要求
(1)采用与排桩咬合的高压喷射注浆截水帷幕时,应先进行排
桩施工,后进行高压喷射注浆施工
顺序
(2)高压喷射注浆的施工作业顺序应采用隔孔分序方式,相邻
孔喷射注浆的间隔时间宜≥24h
(1)可采用复喷工艺增大固结体半径、提高固结体强度
工艺 (2)当注浆孔邻近既有建筑物时,宜采用速凝浆液进行喷射注
浆四、地下水控制 ★★★★★
高压喷射注浆截水帷幕施工要求
(1)由下而上均匀喷射,停止喷射的位置宜高于帷幕设计顶面
标高1m
(2)当孔口的返浆量大于注浆量的20%时,可采用提高喷射压
力、增加提升速度等措施
注浆 (3)当因浆液渗漏而出现孔口不返浆的情况时,应将注浆管停
喷射 置在不返浆处持续喷射注浆,并宜同时采用从孔口填入中粗砂、
注浆液掺入速凝剂等措施,直至出现孔口返浆
(4)当喷射注浆因故中途停喷后,继续注浆时应与停喷前的注
浆体搭接,其搭接长度应≥0.5m
喷射注浆后,当浆液析水、液面下降时,应进行补浆四、地下水控制 ★★★★★
(二)降水
基坑降水
基坑降水可采用管井、真空井点、喷射井点等方法
由滤水井管、吸水管和抽水机械等组成。管井井点设备较简单,排
管井
水量大,降水较深
沿基坑四周或将井点管沉入深于坑底的含水层内,井点管上部与总
管连接,总管与上部抽水主机连接,利用抽水主机产生的真空作用
基坑
真空
将地下水从井点管内不断抽出,引到地面,并排往施工区以外,使
降水
井点
每根井点管周围形成一个降水漏斗,由于许多降水漏斗曲线的重迭,
方法
可导致原地下水位的成片下降
在井点管内部装设特制的喷射器,用高压水泵或空气压缩机通过井
喷射
点管中的内管向喷射器输入高压水或压缩空气并形成水气射流,将
井点
地下水经井点外管与内管之间的间隙抽出排走四、地下水控制 ★★★★★
基坑降水
抽水系统在使用期的维护应符合下列要求:
(1)降水期间应对井水位和抽水量进行监测,当基坑侧壁出现渗
抽水
水时,应采取有效疏排措施
系统
(2)采用管井时,应对井口采取防护措施,井口宜高于地面20cm
维护
以上,并应防止物体坠入井内
(3)冬季负温环境下,应对抽排水系统采取防冻措施
(1)降水后基坑内的水位应低于坑底0.5m
(2)当主体结构有加深的电梯井、集水井时,坑底应按电梯井、
其他
集水井地面考虑或对其另行采取局部地下水控制措施
要求
(3)基坑采用截水结合坑外减压降水的地下控制方法时,尚应规
定降水井水位的最大降深值和最小降深值四、地下水控制 ★★★★★
(三)集水明排对坑底汇水、基坑周边地表汇水及降水井
抽出的地下水,可采用明沟排水;对坑底渗出的地下水,可采
用盲沟排水;当地下室底板与支护结构间不能设置明沟时,也
可采用盲沟排水。
基坑排水设施与市政网连接口之间应设置沉淀池。明沟、
集水井、沉淀池使用时应排水畅通并应随时清理淤积物。
基坑降水示意图 集水明排示意图五、基坑发生坍塌前主要迹象 ★★★★★
五、基坑发生坍塌前主要迹象
基坑发生坍塌前主要迹象有如下几种:
(1)周围地面出现裂缝,并不断扩展。
(2)支撑系统发出挤压等异常响声。
(3)环梁或排桩、挡墙的水平位移较大,并持续发展。
(4)支护系统出现局部失稳。
(5)大量水土不断涌入基坑。
(6)相当数量的锚杆螺母松动,甚至有槽钢松脱现象。六、基坑工程应急措施 ★★★★★
六、基坑工程应急措施
基坑工程不同情形的应急措施见下表。
基坑工程应急措施
情形 应急措施
根据水量大小,采用坑底设沟排水、引流修补、密实
渗水或漏水 混凝土封堵、压密注浆、高压喷射注浆等方法及时进
行处理
(1)应予以高度重视,同时做好位移监测,掌握发展
重力式支护结 趋势
构位移超过设 (2)如果位移持续发展,超过设计值较多,则应采用
计估计值 水泥土墙背后卸载、加快垫层施工及加大垫层厚度和
加设支撑等方法及时进行处理六、基坑工程应急措施 ★★★★★
基坑工程应急措施
情形 应急措施
(1)采取加设支撑或锚杆、支护墙背卸土等方法及时
悬臂式支护结
进行处理
构位移超过设
(2)如果悬臂式支护结构发生深层滑动,应及时浇筑
计值
垫层,必要时也可以加厚垫层,形成下部水平支撑
支撑式支护结 采取增设坑外回灌井、进行坑底加固、垫层随挖随浇、
构发生墙背土 加厚垫层或采用配筋垫层、设置坑底支撑等方法及时
体沉陷 进行处理六、基坑工程应急措施 ★★★★★
基坑工程应急措施
情形 应急措施
在基坑开挖后可采用加快垫层浇筑或加厚垫
轻微的流沙
层的方法“压住”流沙
流沙现象
较严重的流
应增加坑内降水措施进行处理
沙
可以在支护墙前再打设一排钢板桩,在钢板桩与支护墙间
发生管涌
进行注浆六、基坑工程应急措施 ★★★★★
基坑工程应急措施
情形 应急措施
(1)对邻近建筑物沉降的控制一般可以采用回灌井、
跟踪注浆等方法
建筑物沉降 (2)对于沉降很大,而压密注浆又不能控制的建筑,
如果基础是钢筋混凝土的,则可以考虑采用静力锚杆
压桩的方法进行处理
对于基坑周围管线保护的应急措施一般包括增设回灌
基坑周围管线
井、打设封闭桩或管线架空等方法
基坑变形过大
或环境条件不 可采取底板分块施工和增设斜支撑的方法措施
允许中级注册安全工程师考试