文档文本内容
中级注册安全工程师考试
第六章 脚手架、模板工程安全技术
第一节 脚手架安全技术第一节 脚手架安全技术
本节分值:约8分
考点1 脚手架基本认知 ★★★★★
考点2 脚手架的统一要求 ★★★★★
考点3 扣件式钢管脚手架 ★★★★★
考点4 附着式升降脚手架 ★★★★★
考点5 操作平台 ★★★★★
考点6 悬挑式脚手架 ★★★★★一、脚手架基本认知 ★★★★★
图1 脚手架结构示意图一、脚手架基本认知 ★★★★★
一、脚手架基本认知
(一)认识主要结构件
脚手架主要结构件
序
结构件名称 配图 序号 结构件名称 配图
号
1 立杆 8 横向斜撑(之字撑)
图3
2 横向水平杆(小横杆) 9 剪刀撑(十字撑)
3 横向扫地杆 10 抛撑 图4
4 纵向水平杆(大横杆) 图2 11 连墙件 图5
5 纵向扫地杆 12 扣件 图6
6 垫板 13 可调底座/可调托撑 图7
7 主节点 14 脚手板 图8一、脚手架基本认知 ★★★★★
脚手架主要结构件
注:(1)主节点:立杆、纵向水平杆、横向水平杆三杆的交叉点
(2)横向斜撑(之字撑):加强横向强度,提高横向稳定性
(3)剪刀撑(十字撑):加强纵向刚性,提高纵向稳定性
(4)抛撑:当脚手架刚开始搭设时,由于连墙件还未设置,为确保脚
手架的稳定性,应每间隔几跨(≤6跨)设置一根抛撑,即用一根斜钢
管,一端用旋转扣件连接在立杆上,另一端斜撑在地面上,起侧面支
撑的作用,直至连墙件安装稳定后,方可根据情况拆除
(5)连墙件:将脚手架架体与建筑主体结构连接,能够传递拉力和压
力的构件一、脚手架基本认知 ★★★★★
图2 立杆/主节点等 图3 横向斜撑(之字撑)/剪刀撑 图4抛撑
图5 连墙件一、脚手架基本认知 ★★★★★
图6 扣件 图7 可调底座/可调托撑一、脚手架基本认知 ★★★★★
图8 脚手板一、脚手架基本认知 ★★★★★
(二)脚手架专用名词
脚手架专用名词
名词 含义
横距 横向相邻立杆之间的轴线距离
纵距 纵向相邻立杆之间的轴线距离(跨)
步距 竖向水平杆的轴线距离(步)
同跨 灰色水平面
同步 灰色竖向面
注:(1)两根相邻纵向水平杆的接头不宜设置在同步或同跨内(见图10)
(2)两根相邻立杆的接头不应设置在同步内(见图11)一、脚手架基本认知 ★★★★★
图9 横距/纵距/步距/同跨/同步示意图
图10 相邻纵向水平杆接头设置图 图11 相邻立杆的接头设置图一、脚手架基本认知 ★★★★★
(三)脚手架分类
按照设置形式,脚手架较为常见的有:
单排脚手架(图12):只有一排立杆的脚手架,其小横杆
的另一端搁置在墙体结构上。
双排脚手架(图13):具有两排立杆的脚手架,相比单排
脚手架更加稳定,适用于多种施工场景。
图12 单排脚手架示意图 图13 双排脚手架示意图一、脚手架基本认知 ★★★★★
满堂脚手架(图14):按施工作业范围满设的、两个方向
各有三排以上立杆的脚手架,常用于室内大面积施工,如大厅、
仓库等的顶棚施工。
图14 满堂脚手架示意图一、脚手架基本认知 ★★★★★
(四)脚手架搭设顺序
使用混凝土加固地面→定位放线→设置垫板/底座→排列纵
向扫地杆→立杆(纵向扫地杆在立杆内侧)→横向扫地杆(固
定在立柱上/在纵向扫地杆下方)→纵向水平杆(纵向扫地杆在
立杆内侧)→横向水平杆(固定在纵向水平杆上/在纵向水平杆
上方)→连墙件→以此类推向上搭设。
图15 横向/纵向示意图二、脚手架的统一要求 ★★★★★
二、脚手架的统一要求
(一)脚手架的基本规定
1.作业方案
脚手架的搭设和拆除作业是一项技术性、安全性要求很高
的工作,专项施工方案是指导脚手架搭拆作业的技术文件。如
果无专项施工方案而盲目进行脚手架的搭拆作业,极易引发安
全事故。所以,在进行脚手架搭拆作业前,应根据工程特点编
制专项施工方案,并经审批后组织实施,具体见下表。二、脚手架的统一要求 ★★★★★
专项施工方案编制范围
工程 危大(专项施工方案) 超危大(专项施工方案+专家论证)
搭设高度≥24m的落地式
钢管脚手架工程(包括 搭设高度≥50m的落地式钢管脚手架工程
采光井、电梯井脚手架)
提升高度≥150m的附着式升降脚手架工程或
附着式升降脚手架工程 附着式升降操作平台工程
脚手架 记忆提示:蜗牛附着在墙上
工程 分段架体搭设高度≥20m的悬挑式脚手架工程
悬挑式脚手架工程
记忆提示:2悬挑在0上
异形脚手架工程 ——
卸料平台、移动操作平
——
台工程
高处作业吊篮 ——
注:(1)“危大”指危险性较大的分部分项工程;“超危大”指超过一定规模
的危险性较大的分部分项工程。
(2)危险性较大的分部分项工程施工前应编制专项施工方案,超过一定规模的
危险性较大的分部分项工程的专项施工方案还应当组织专家论证二、脚手架的统一要求 ★★★★★
专项施工方案的编制、审核及论证要求
在进行脚手架搭拆作业前,应根据工程特点编制专项施工方案
施工总承包 应当由施工总承包单位组织编制
编制
危大工程实
可以由相关专业分包单位组织编制
行专业分包
由施工单位技术部门组织本单位施工技术、安全、质量等部门的
审核
专业技术人员进行审核
(1)专项施工方案应当由施工单位技术负责人审核签字、加盖单
位公章
签字
(2)实行施工总承包的,应当由总承包单位技术负责人及相关专
业承包单位技术负责人共同审核签字并加盖单位公章二、脚手架的统一要求 ★★★★★
专项施工方案的编制、审核及论证要求
(1)对于超过一定规模的危大工程,施工单位应当组织召开
组织 专家论证会对专项施工方案进行论证
召开 (2)实行施工总承包的,由施工总承包单位组织召开专家论
证会
专 专家论证前专项施工方案应当通过施工单位审核和总监理工程师审
家 查
论 专家论证会后,应当形成论证报告,对专项施工方案提出通过、修
证 改后通过或者不通过的一致意见,专家对论证报告负责并签字确认:
(1)专项施工方案经论证需修改后通过的,施工单位应当根据论证
报告修改完善后,重新进行审核、签字等程序
(2)专项施工方案经论证不通过的,施工单位修改后应当重新组织
专家论证二、脚手架的统一要求 ★★★★★
专项施工方案的编制、审核及论证要求
经施工单位审核合格并签字后报监理单位,
不需专家论
由总监理工程师审查签字、加盖执业印章后
证的
方可实施
实施
施工单位应当根据论证报告修改完善专项施
需要专家论
工方案并经施工单位技术负责人、项目总监
证的
理工程师签字后,方可组织实施二、脚手架的统一要求 ★★★★★
2.稳定性
脚手架是由多个稳定结构单元组成的。只有当架体是由多
个相对独立的稳定结构单元体组成时,才可能保证脚手架是稳
定结构体系。所以,脚手架的构造设计应能保证脚手架结构体
系的稳定性。
3.性能要求
脚手架是根据施工需要而搭设的施工作业平台,必须具有
规定的性能。脚手架是采用工具式周转材料搭设的,且作为施
工设施使用的时间较长,在使用期间,节点及杆件受荷载反复
作用,极易松动、滑移,从而影响脚手架的承载性能。因此,
脚手架性能应符合下列要求:二、脚手架的统一要求 ★★★★★
(1)应满足承载力设计要求。
(2)不应发生影响正常使用的变形。
(3)应满足使用要求,并应具有安全防护功能。
(4)附着或支承在工程结构上的脚手架,不应使所附着的
工程结构或支承脚手架的工程结构受到损害。二、脚手架的统一要求 ★★★★★
(二)脚手架材质、构配件要求
1.材料与规格
(1)钢管
钢管的尺寸应按标准选用,每根钢管的最大质量≤25.8kg
(记忆提示:二五八万),钢管的尺寸为φ48.3mm(外径)
×3.6mm(厚度)。
(2)扣件
扣件式钢管脚手架的扣件,应采用可锻铸铁或铸钢制作的
扣件,使用时扭力矩应在40~65N·m之间,扣件的螺杆拧紧扭
力矩达到65N·m时不得发生破坏。二、脚手架的统一要求 ★★★★★
(3)脚手板
脚手板应满足强度、耐久性和重复使用要求,脚手板可采
用钢、木等材料制作,单块脚手板的质量宜≤30kg。钢脚手板
材质应符合现行国家标准《碳素结构钢》(GB/T700)中Q235
级钢的规定;冲压钢脚手板的钢板厚度宜≥1.5mm,板面冲孔内
切圆直径应<2.5cm。二、脚手架的统一要求 ★★★★★
(4)底座、托座及可调托撑
可调底座/可调托撑(U形)
类型 钢板厚度 钢板和螺杆的焊缝方式 焊缝高度
可调底座 钢板厚度≥6mm
环焊,宜设置加劲板 ≥钢板厚度
可调托撑(U形) 钢板厚度≥5mm
二者螺母厚度≥30mm
螺母 可调托撑螺杆与螺母旋合长度≥5扣
可调托撑抗压承载力设计值≥40kN
二者插入立杆内的长度 ≥150mm
立杆直径=42mm ≤200mm
二者螺杆伸出的长度
立杆直径≥48.3mm ≤500mm
二者螺杆插入脚手架立杆钢管的间隙 ≤2.5mm二、脚手架的统一要求 ★★★★★
图18可调底座/可调托撑U形 图19加劲板示意图二、脚手架的统一要求 ★★★★★
2.构配件标准要求
脚手架构配件应具有良好的互换性,且可重复使用。构配
件出厂质量应符合国家现行相关产品标准的要求,杆件、构配
件的外观质量应符合下列规定:
(1)不得使用带有裂纹、折痕、表面明显凹陷、严重锈蚀
的钢管。
(2)铸件表面应光滑,不得有砂眼、气孔、裂纹、浇冒口
残余等缺陷,表面粘砂应清除干净。
(3)冲压件不得有毛刺、裂纹、明显变形、氧化皮等缺陷。
(4)焊接件的焊缝应饱满,焊渣应清除干净,不得有未焊
透、夹渣、咬肉、裂纹等缺陷。二、脚手架的统一要求 ★★★★★
(三)脚手架地基基础安全要求
脚手架地基基础安全要求
直接支承
土体应采取压实、铺设块石或浇筑混凝土垫层等加固措施,
在土体上
也可在立杆底部垫设垫板,垫板的长度宜≥2跨
(易沉陷)
(1)材料:宜为C15以上素混凝土
(2)宽度:超出脚手架宽度两边各10cm
(3)坡度:地基应里高外低,坡度≥3%,应沿地基周圈
现浇混凝 设置排水沟槽,搭设场地不应积水
土垫层 (4)时间:待混凝土强度达到70%以上时才可搭设脚手架
(5)底座:地基上应铺设5cm(厚)×20cm(宽)木板,
底座底面标高以高于自然地坪5cm为宜
(6)冬季施工应采取防冻胀措施二、脚手架的统一要求 ★★★★★
图20 垫板长度示意图 图21 排水沟示意图
图22 垫板尺寸示意图二、脚手架的统一要求 ★★★★★
(四)构造要求
脚手架的构造和组架工艺应能满足施工需求,并应保证架
体牢固、稳定。脚手架构造的总体要求如下:
1.架体必须具有完整的组架方法和构造体系,使架体形成空
间稳定的结构体系,保证脚手架能够安全稳定承载;架体各部
分杆件的组成方法、结构形状及连接方式等必须完整、配套、
准确、合理。
2.架体杆件的间距、步距等必须符合施工方案设计和本标准
的构造要求。二、脚手架的统一要求 ★★★★★
3.架体杆件连接节点要有规定的强度和刚度,保证节点传力
可靠。
4.架体的结构布置要满足传力明晰、合理的要求。
5.架体的搭设依据施工条件和环境变化,满足安全施工要求。二、脚手架的统一要求 ★★★★★
(五)搭设与拆除
脚手架的搭设与拆除施工,是一项技术性很强的工作,应
按专项施工方案施工。在作业前,为了保证架体搭设质量和搭
设与拆除作业安全,应对操作人员进行技术安全交底。二、脚手架的统一要求 ★★★★★
脚手架搭设与拆除
(1)落地作业脚手架、悬挑脚手架的搭设应与工程施工同步
(2)支撑脚手架应逐排、逐层进行搭设
(3)剪刀撑、斜撑杆等加固杆件、连墙件应随架体同步搭设,不得滞
后安装
搭设
(4)构件组装类脚手架的搭设应自一端向另一端延伸,自下而上按步
顺
架设,并应逐层改变搭设方向
序
(5)每搭设完一步架体后,应按规定校正立杆间距、步距、垂直度及
要
水平杆的水平度
求
(1)架体的拆除应从上而下逐层进行,严禁上下同时作业
(2)同层杆件和构配件必须按先外后内的顺序拆除;剪刀撑、斜撑杆
拆除 等加固杆件必须在拆卸至该杆件所在部位时再拆除
(3)作业脚手架连墙件必须随架体逐层拆除,严禁先将连墙件整层或
数层拆除后再拆架体二、脚手架的统一要求 ★★★★★
脚手架搭设与拆除
(1)一次搭设高度不应超过最上层连墙件2步,且自由
高度≤4m
高 搭 记忆提示:连墙件的垂直间距小于等于层高且≤4m
度 设 (2)当作业脚手架操作层高出相邻连墙件2个步距及以
要 上时,在上层连墙件安装完毕前,必须采取临时拉结措
求 施
拆 拆除作业过程中,当架体的自由端高度超过2步时,必须
除 采取临时拉结措施二、脚手架的统一要求 ★★★★★
(六)质量控制
脚手架工程重大安全事故的发生,绝大多数是因为在搭设
时使用了不合格材料、构配件,搭设施工质量不符合现行国家
标准和专项施工方案规定。究其原因,均与施工现场没有建立
脚手架工程的质量管理制度,对脚手架材料、构配件及搭设施
工质量没有严格检查验收有关。
因此,施工现场应建立脚手架工程的质量管理制度和搭设
施工质量验收制度,这是对脚手架搭设质量进行控制,保证脚
手架搭设施工质量和使用安全的重要措施。具体见表8。二、脚手架的统一要求 ★★★★★
脚手架质量控制
脚手架搭设施工质量控制按搭设前、搭设过程中、搭设完工或阶段使用
前三个环节进行质量控制,并应符合下列规定:
质量
(1)对搭设脚手架的材料、构配件和设备应进行现场检验
管理
(2)脚手架搭设过程中应分步校验,并应进行阶段施工质量检查
(3)在脚手架搭设完工后应进行验收,并应在验收合格后方可使用
搭设脚手架的材料、构配件和设备应按进入施工现场的批次分品种、规
格进行检验,检验合格后方可搭设施工,并应符合下列规定:
(1)新产品应有产品质量合格证,工厂化生产的主要承力杆件、涉及结
质量
构安全的构件应具有型式检验报告
验收
(2)材料、构配件和设备质量应符合标准及国家现行相关标准的规定
(3)按规定应进行施工现场抽样复验的构配件,应经抽样复验合格
(4)周转使用的材料、构配件和设备,应经维修检验合格二、脚手架的统一要求 ★★★★★
(七)安全管理
脚手架工程的安全管理是脚手架搭设、使用、拆除过程中
的重要工作。
脚手架作为施工过程中的施工设施,既是人员集中的施工
作业平台,又是施工和建筑材料等荷载的支撑体系,在现场使
用的周期也比较长,易受施工环境、场地条件、施工进度等因
素影响,也易受恶劣的自然天气和外力撞击等侵害。所以,必
须对脚手架工程建立安全生产责任制,建立安全检查考核制度,
应该对项目部、班组及各类人员的安全管理责任作出规定。二、脚手架的统一要求 ★★★★★
脚手架的使用与管理:
(1)设置供操作人员上下使用的安全扶梯、爬梯或斜道。
(2)搭设完毕后应进行检查验收,经检查合格后才准使用。
特别是高层脚手架和满堂脚手架更应进行检查验收后才能使用。
(3)在脚手架上同时进行多层作业的情况下,各作业层之
间应设置可靠的防护棚,以防止上层坠物伤及下层作业人员。
(4)脚手架专项施工方案中,应包括脚手架拆除的方案和
措施,拆除时应严格遵守。三、扣件式钢管脚手架 ★★★★★
三、扣件式钢管脚手架
为建筑施工而搭设的、承受荷载的由扣件和钢管等构成的
作业架与支撑架,统称脚手架。扣件即采用螺栓紧固的扣接连
接件。
(一)一般规定
1.施工方案
搭设高度超过规范要求的脚手架应编制专项施工方案,基
础、连墙件应经设计计算,专项施工方案经审批后实施;搭设
高度超过50m的架体,必须采取加强措施,专项施工方案必须
经专家论证(见表3、4)。三、扣件式钢管脚手架 ★★★★★
2.荷载
脚手架荷载
(1)脚手架永久荷载应包括脚手架结构件自重,脚手板、安全网、栏杆
等附件的自重,支撑脚手架所支撑的物体自重,其他永久荷载
(2)永久荷载标准值:
永久
①立杆:按每米立杆承受的结构自重标准值
荷载
②冲压钢脚手板:按自重标准值采用
③栏杆与挡脚板:按自重标准值采用
④脚手架上吊挂的安全设施(安全网、竹笆等)的荷载:按实际情况采用
(1)可变荷载应包括施工荷载(操作人员、存放材料、运输工具及小型
机具等的自重)、风荷载和其他可变荷载
可变
(2)根据脚手架的不同用途,确定可变荷载标准值的取值:装修脚手架
荷载
为2kN/m2,结构施工脚手架为3kN/m2
记忆提示:装2结3三、扣件式钢管脚手架 ★★★★★
脚手架荷载
根据使用过程中可能出现的荷载取其最不利组合进行计算
作用于脚手架上的荷载可归纳为竖向荷载和水平荷载两类,它们的
传递路线如下:
传递
(1)全部竖向荷载和水平荷载最终都是通过立杆递的
路线
(2)由竖向和水平荷载产生的竖向力由立杆传给基础;水平力则由
荷载 立杆通过连墙件传给建筑物
组合 (1)立杆基础底面的平均压力应大于立杆传下来的轴向力
(2)剪刀撑、斜撑和连墙杆主要是保证脚手架的整体刚度和稳定性,
增加抵抗垂直和水平力作用的能力。连墙件主要承受风荷载和脚手
受力
架平面外变形产生的轴向力
分析
(3)扣件则是架子组成整体的连接件和传力件。扣件连接是以扣件
与钢管之间的摩擦力传递竖向力或水平力的,因此规范规定要对扣
件进行抗滑计算三、扣件式钢管脚手架 ★★★★★
(二)扣件式钢管脚手架的构造
1.基本构造及要求
主节点处立杆和纵向水平杆的连接扣件与纵向水平杆与横
向水平杆的连接扣件的间距应<15cm。在脚手架使用期间,主
节点处的纵向、横向水平杆,纵、横向扫地杆及连墙件不能拆
除。
图23 立杆和纵向水平杆连接扣件与纵向水平杆和
横向水平杆连接扣件的间距示意图三、扣件式钢管脚手架 ★★★★★
2.常用单、双排脚手架设计尺寸
单排脚手架搭设高度≤24m;双排脚手架搭设高度宜≤50m。
根据国内几十年的实践经验及对国内脚手架的调查,立杆
采用单管的落地脚手架一般≤50m。当需要的搭设高度>50m时,
一般都比较慎重地采用了加强措施(采用双管立杆、分段卸荷、
分段搭设等方法)。三、扣件式钢管脚手架 ★★★★★
3.纵向水平杆、扫地杆、横向水平杆
纵向水平杆、扫地杆、横向水平杆
纵向水平杆可用于设置在立杆内侧,其长度≥3跨
(1)对接扣件应交错布置
(2)两根相邻纵向水平杆的接头不宜设置在同步或同
跨内
对接
纵向水平杆 (3)不同步不同跨两相邻接头在水平方向错开的距离
(见图24) ≥0.5m
(4)L接头中心至最近主节点的距离宜≤1/3纵距
(1)搭接长度≥1m
搭接 (2)等间距设置3个旋转扣件固定
(3)L端部扣件盖板边缘—杆端≥0.1m三、扣件式钢管脚手架 ★★★★★
图24 纵向水平杆设置示意图三、扣件式钢管脚手架 ★★★★★
纵向水平杆、扫地杆、横向水平杆
(1)纵向扫地杆(见图25)应采用直角扣件固定在距钢管
底端≤0.2m处的立杆上
(2)横向扫地杆亦应采用直角扣件固定在紧靠纵向扫地杆
纵、横向
下方的立杆上
扫地杆
(3)当立杆基础不在同一高度上时,高处的纵向扫地杆向
低处延长2跨与立杆固定,高低差≤1m
(3)靠边坡上方的立杆轴线到边坡的距离≥0.5m
(1)主节点处必须设置一根横向水平杆,用直角扣件扣接
横向水平杆且严禁拆除
(见图26)(2)作业层上非主节点处的横向水平杆,宜根据支承脚手
架的需要等间距设置,最大间距≤1/2纵距三、扣件式钢管脚手架 ★★★★★
图25 纵向扫地杆设置示意图
图26 横向水平杆设置示意图三、扣件式钢管脚手架 ★★★★★
4.立杆
立杆
(1)每根立杆底部宜设置底座或垫板
(2)脚手架底层步距≤2m(纵向水平杆长度≥3跨)
(3)立杆必须用连墙件与建筑物可靠连接
(1)对接扣件应交错布置
(2)两根相邻立杆的接头不应设置在同步内,同步内隔一根立杆
的两个相隔接头在高度方向错开的距离宜≥0.5m
对接 (纵向水平杆:不同步不同跨两相邻接头在水平方向错开的距离
≥0.5m)
(2)各接头中心至主节点的距离宜≤1/3步距(纵向水平杆宜≤1/3
纵距)
搭接 (1)搭接长度≥1m
(仅顶层 (2)采用≥2个旋转扣件固定(纵向水平杆3个旋转扣件)
顶部) (3)端部扣件盖板边缘至杆端的距离≥0.1m
立杆顶端
宜高出女儿墙上端1m;宜高出檐口上端1.5m
栏杆
记忆提示:对应纵向水平杆记忆三、扣件式钢管脚手架 ★★★★★
图27 立杆设置示意图三、扣件式钢管脚手架 ★★★★★
5.脚手板
脚手板
(1)作业层脚手板应铺满、铺稳
(2)冲压钢脚手板、木脚手板等,应设置在三根横向水平杆上,当脚手板
长度<2m时,可采用两根横向水平杆支承,但应将脚手板两端与其可靠固定,
严防倾翻
接头处必须设两根小横杆,脚手板外伸长应取13~15cm,两块脚手
对接
板外伸长度的和≤30cm
接头必须支在横向水平杆上,搭接长度≥20cm,其伸出横向水平杆
搭接
的长度≥10cm
记忆提示:大二三对三、扣件式钢管脚手架 ★★★★★
图28 脚手板设置示意图三、扣件式钢管脚手架 ★★★★★
6.连墙件连墙件数量的设置除应满足下列设计计算要求外,
尚应符合下表的规定。
连墙件布置最大间距
每根连墙件覆盖面
脚手架高度 竖向间距 水平间距
积/m2
≤50m 3步距 3纵距 ≤40
双排
>50m 2步距 3纵距 ≤27
单排 ≤24m 3步距 3纵距 ≤40三、扣件式钢管脚手架 ★★★★★
连墙件
(1)宜靠近主节点设置,偏离主节点的距离≤30cm
(2)连墙件应从底层第一步纵向水平杆处开始设置,当该处设置有困难时,
应采用其他可靠措施固定
(3)开口型脚手架的两端必须设置连墙件,连墙件的垂直间距≤层高且≤4m
(4)连墙件中的连墙杆应呈水平设置,当不能水平设置时,应向脚手架一端
下斜连接
(5)连墙件必须采用可承受拉力和压力的构造。对高度≥24m的双排脚手架,
应采用刚性连墙件与建筑物连接
(6)当脚手架下部暂不能设连墙件时应采取防倾覆措施。当搭设抛撑时,抛
撑应采用通长杆件,并用旋转扣件固定在脚手架上,与地面的倾角应在45°~
60°之间;连接点中心至主节点的距离≤30cm。抛撑应在连墙件搭设后再拆除
(7)架高>40m且有风涡流作用时,应采取抗上升翻流作用的连墙措施三、扣件式钢管脚手架 ★★★★★
图29 连墙件设置示意图三、扣件式钢管脚手架 ★★★★★
7.剪刀撑
剪刀撑
单排脚手架
脚手架高度<24m 外侧两端+转角+中间间隔≤15m的立面
双排脚手架
脚手架高度≥24m 双排脚手架 外侧全立面连续设置
斜杆与地面倾角 45° 50° 60°
跨越立杆最多根数 7 6 5
(1)采用搭接或对接(同纵向水平杆)
(2)用旋转扣件固定在与之相交的横向水平杆的伸出端或立杆上
(3)旋转扣件中心线至主节点的距离≤15cm
(4)每道剪刀撑宽度≥4跨,且≥6m三、扣件式钢管脚手架 ★★★★★
图30 剪刀撑设置示意图三、扣件式钢管脚手架 ★★★★★
8.横向斜撑
横向斜撑
开口型 脚手架两端必须设横向斜撑
双排脚
高度<24m 可不设横向斜撑
手架 封闭型
高度≥24m 拐角+每隔6跨设置一道
图31 横向斜撑设置示意图三、扣件式钢管脚手架 ★★★★★
9.斜道
斜道
高度≤6m 宜采用“一”字形斜道
斜道型式
高度>6m 宜采用“之”字形斜道
运料斜道 宽度≥1.5m,坡度≤1:6
人行斜道 宽度≥1.0m,坡度≤1:3
斜道构造
拐弯处应设置平台 宽度≥斜道宽度
斜道两侧及平台外围 栏杆高度应为1.2m,挡脚板高度≥18cm
(1)脚手板横铺时,应在横向水平杆下增设纵向支托杆,纵
向支托杆间距≤50cm
(2)脚手板顺铺时,接头应采用搭接,下面的板头应压住上
脚手板构造
面的板头,板头的凸棱处应采用三角木填顺
(3)人行斜道和运料斜道的脚手板上应每隔25~30cm,设置
一根防滑木条,木条厚度应为2~3cm三、扣件式钢管脚手架 ★★★★★
图32 斜道设置示意图三、扣件式钢管脚手架 ★★★★★
记忆提示:距离主节点的距离汇总
距离主节点的距离汇总
纵向水平杆对接:L接头中心—主节点 宜≤1/3纵距
立杆对接:L接头中心—主节点 宜≤1/3步距
连墙件:L偏离主节点的距离 ≤30cm
抛撑:连接点中心至主节点的距离 ≤30cm
剪刀撑:旋转扣件中心线至主节点的距离 ≤15cm三、扣件式钢管脚手架 ★★★★★
(三)脚手架验收
脚手架验收
脚手架搭设完毕后,应经检查、验收确认合格后方可进行作业。应逐层、
验收
逐流水段内主管工长、架子班组长和专职安全技术人员一起组织验收,
人员
并填写验收单
(1)基础完工后及脚手架搭设前
(2)作业层上施加荷载前
验收 (3)每搭设完6~8m高度后
阶段 (4)达到设计高度后
(5)遇有六级强风及以上风或大雨后,冻结地区解冻后
(5)停用超过一个月
(1)脚手架的基础处理、做法、埋置深度必须正确可靠
(2)架子的布置、立杆、大小横杆间距应符合要求
验收 (3)连墙点要安全可靠
要求 (4)剪刀撑、斜撑应符合要求
(5)脚手架的扣件和绑扎拧紧程度应符合规定
(6)脚手板的铺设应符合规定三、扣件式钢管脚手架 ★★★★★
(四)脚手架常见事故隐患
脚手架常见的事故隐患有如下多种:
1.脚手架未编制专项施工方案,或方案未经审批。
2.脚手架连墙件的设置不符合规范要求。
3.杆件间距与剪刀撑的位置不符合规范要求。
4.脚手板、立杆、纵向水平杆、横向水平杆材质不符合规范
要求。
5.施工层脚手板未铺满。三、扣件式钢管脚手架 ★★★★★
6.脚手架搭设前未进行交底,未组织脚手架分段及搭设完毕
的检查验收,或验收记录不全面。
7.脚手架上材料堆放不均匀,荷载超过规范要求。
8.通道及卸料平台的防护栏杆不符合规范要求。
9.脚手架搭设人员未经专业培训上岗作业。三、扣件式钢管脚手架 ★★★★★
(五)脚手架工程的安全技术要求
脚手架在建筑施工中是一项不可缺少的重要工具。脚手架
要求有足够的面积,能满足工人操作、材料堆置和运输的需要,
同时还要求坚固稳定,能保证施工期间在各种荷载和气候条件
下不变形、不倾斜和不摇晃。
脚手架施工作业属高处作业,其安全技术要求主要有:
1.必须有完善的施工方案,并经企业技术负责人审批。
2.必须有完善的安全防护措施,要按规定设置安全网、防护
栏、挡脚板。
3.操作人员上下架子,要有保证安全的扶梯、爬梯或斜道。三、扣件式钢管脚手架 ★★★★★
4.必须有良好的防电、避雷装置,钢脚手架等均应可靠接地,
高于四周建筑物的脚手架应设避雷装置。
5.必须按规定设扫地杆、连墙件和剪刀撑,保证架体牢固。
6.脚手板要铺满、铺稳,不得留探头板,要保证有3个支撑
点,并绑扎牢固。
7.在脚手架搭设和使用过程中,必须随时进行检查,经常清
除架上的垃圾,注意控制架上荷载,禁止在架上过多地堆放材
料和多人挤在一起。
8.工程复工和风、雨、雪后应对脚手架进行详细检查,发现
有立杆沉陷、悬空、接头松动、架子歪斜等情况应及时处理。三、扣件式钢管脚手架 ★★★★★
9.遇6级及以上大风或大雾、大雨等恶劣天气,应暂停高处
作业,雨雪后上架操作要有防滑措施。
10.搭设完毕后应进行检查验收,经检查验收合格后才能使
用。特别是高层脚手架和满堂脚手架更应检查验收合格后才能
使用。
11.在脚手架上同时进行多层作业的情况下,各作业层之间
应设置可靠的防护棚,以防止上层坠物伤及下层作业人员。中级注册安全工程师考试