文档文本内容
二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
3.2.2 基坑支护工程施工
2.深基坑支护【22多】
Ø基坑支护结构的类型有灌注桩排桩围护墙、板桩围护墙、咬合桩围护墙、型钢水泥土搅拌墙、地下连续
墙、水泥土重力式围护墙、土钉墙等;
Ø支护结构围护墙的支撑形式有内支撑、锚杆(索)、与主体结构相结合(两墙合一)的基坑支护等。
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
1)灌注桩排桩支护【17案】
8
7
1
9
4
8
3
信
通常由支护桩、支撑(或土层锚杆)及防渗帷幕等组成。排桩根据支撑情况微可分为悬臂式
系
联
支护结构、锚拉式支护结构、内撑式支护结构和内撑-锚拉混合式支护结构。
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
施工要求: 联
题
押
⑴灌注桩排桩应采取间隔成准桩的施工顺序,已完成浇筑混凝土的桩与邻桩间距应大于 4倍桩径,或间隔施
精
工时间应大于 36h。
⑵灌注桩顶应充分泛浆,高度不应小于 500mm;水下灌注混凝土时混凝土强度应比设计桩身强度提高一个
强度等级进行配制。(例如设计 C30, 配制按 C35)【24案】
⑶截水帷幕与灌注桩排桩间的净距宜小于2 00mm;采用高压旋喷桩时,应先施工灌注桩,再施工高压旋喷
截水帷幕 【24案】
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
2)地下连续墙支护【23多】
8
地下连续墙施工要求有: 1 7
9
4
8
3
信
⑴应设置现浇钢筋混凝土导墙。混微凝土强度等级不应低于 C20,厚度不应小于 200mm;导墙顶面应高于地
系
联
面 100mm,高于地下水位 0.题5m 以上;导墙底部应进入原状土 200mm 以上;导墙高度不应小于 1.2m;导
押
准
墙内净距应比地下连续墙精设计厚度加宽 40mm。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
⑵地下连续墙单元槽段长度宜为 4~6m。槽内泥浆面不应低于导墙 面 0.3m,同时应高于地下水位 0.5m 以
上。
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
⑶水下混凝土应采用导管法连续浇筑。导管下端距槽底宜为 300~500mm;钢筋笼吊放就位后应及时浇筑
混凝土,间隔不宜大于 4h;强度等级应比设计强度提高一级进行配制;混凝土浇筑面宜高出设计标高
300~500mm。
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
⑷混凝土达到设计强度后方可进行墙 底注浆。单元槽段内不少于 2根,槽段长度大于 6m 时宜增加注浆管;
注浆管下端应伸到槽底 200~500mm;注浆 压力应控制在2MPa 以内,注浆总量达到设计要求或注浆量达到
80%以上且压力达到 2MPa 可终止注浆。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
【练习题】关于地下连续墙支护的施工要求说法,正确的有( )。
A.适用于周边环境条件很复杂的深基坑
B.单元槽段长度宜为4~6m
C.钢筋笼吊放就位后应及时浇筑混凝土,间隔时间不宜大于2h
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
D.灌注混凝土时混凝土强度应按设计强度等级进行配制
E.墙顶宜高出设计标高300~500mm
答案:ABE
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178