文档文本内容
二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
3.2 土石方工程施工
1)灌注桩排桩支护
通常由支护桩、支撑(或土层锚杆)及防渗帷幕等组成。排桩根据支撑情况可分为悬臂式支护结构、锚拉式
支护结构、内撑式支护结构和内撑-锚拉混合式支护结构。当以上支护方式都不适合时,可以考虑采用双排
桩形式。
悬臂式排桩技术要求:(来自5.2地基基础工程相关规定)
(1)排桩支护结构的桩身混凝土强度等级≥C25。(2024改)
(2)排桩顶部应设钢筋混凝土冠梁连接,冠梁宽度≥排桩桩径。
(3)基坑开挖后,排桩的桩间土防护可采用钢丝网混凝土护面、砖砌等处理方法。
悬臂式
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
锚拉式 题
押
准
精
8
7
锚杆的长度和布置要求:(来自5.2地基基础工程相关规定) 9 1
4
8
3
(1)锚杆布置应符合以下规定: 信
微
①锚杆上下排垂直间距≥2m,水平间距≥1.5m。 系
联
②锚杆锚固体上覆土层厚度宜≥4.0m。 一
唯
③锚杆倾角宜为15°~25°,且应≤45°,应≥10°。
(2)锚杆长度设计应符合下列规定:
①锚杆自由段长度≥5m,应超过潜在滑裂面进入稳定土层≥1.5m。
②土层锚杆锚固段长度≥6m(水泥浆固定)。
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
③锚杆下料长度=锚杆自由段+锚固段+外露长度,外露长度须满足台座、腰梁尺寸及张拉要求。
内撑式排桩支护结构分为:钢筋混凝土支撑和钢结构支撑
内撑式排桩支护结构分为:钢筋混凝土支撑和钢结构支撑
内撑式排桩支护结构:钢筋混凝土支撑
钢筋混凝土支撑应符合下列要求:(来自5.2地基基础工程相关规定)
①钢筋混凝土支撑构件的混凝土强度等级≥C25。
②钢筋混凝土支撑体系在同一平面内应整体浇筑,基坑平面转角处的腰梁连接点应按刚节点设计。
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
内撑式排桩支护结构:钢结构支撑
钢结构支撑应符合下列要求:
(来自5.2地基基础工程相关规定)
①钢结构支撑构件的连接宜采用螺栓连接(安拆方便),必要时可采用焊接连接。
8
②当水平支撑与腰梁斜交时,腰梁上应设置牛腿或采 用其他能够承受剪力的连接措9 1
7
施。
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
钢结构支撑应符合下列要求:
(来自5.2地基基础工程相关规定)
①钢结构支撑构件的连接宜采用螺栓连接(安拆方便),必要时可采用焊接连接。
②当水平支撑与腰梁斜交时,腰梁上应设置牛腿或采用其他能够承受剪力的连接措施。
③钢支撑构件可采用钢管、型钢及其组合截面。
④钢腰梁与排桩、地下连续墙之间宜采用不低于C20细石混凝土填充。
2)地下连续墙支护
地下连续墙可与内支撑、与主体结构相结合(两墙合一)等支撑形式采用顺作法、逆作法、半逆作法结合使
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
用,施工振动小、噪声低,墙体刚度大,防渗性能好,对周围地基扰动小,可以组成具有很大承载力的连续
墙。地下连续墙宜同时用作主体地下结构外墙即“两墙合一”。
适用条件(2022多):基坑侧壁安全等级为一级、二级、三级;适用于周边环境条件很复杂的深基坑。
地下连续墙施工要求有:
(1)应设置现浇钢筋混凝土导墙。混凝土强度等级≥C20,厚度≥200mm;导墙顶面应高于地面100mm,高
于地下水位0.5m以上;导墙底部应进入原状土200mm以上;导墙高度≥1.2m(23多);导墙内净距应比地
下连续墙设计厚度加宽40mm。(导墙:保证地下连续墙位置准确、保护槽口)
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178