3.2 土石方工程施工
(2)(抓斗挖槽机分段挖土)地下连续墙单元槽段长度宜为4~6m(23多)。槽内泥浆面不应低于导墙面
0.3m,同时应高于地下水位0.5m以上。(泥浆:清渣、护壁、润滑)
安放锁口管(了解)
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
吊放钢筋笼(了解)
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
一
唯
(3)水下混凝土浇筑
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
(3)水下混凝土应采用导管法(23多)连续浇筑。
导管水平布置距离≤3m,距槽段端部≤1.5m,导管下端距槽底宜为300~500mm;
钢筋笼吊放就位后应及时浇筑混凝土,间隔≤4h;
现场混凝土坍落度宜为200±20mm(泥浆护壁钻孔灌注桩:180~220mm),强度等级应比设计强度提高一级
进行配制;
混凝土浇筑面宜高出设计标高300~500mm(超灌)(泥浆护壁钻孔灌注桩:超灌1m以上)。
地下连续墙施工全过程
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
3)土钉墙
土钉墙可分为单一土钉墙、预应力锚杆复合土钉墙、水泥土桩复合土钉墙、微型桩复合土钉墙等类型。土钉
墙应按照规定对基坑开挖的各工 况进行整体滑动稳定性验算;土钉墙与截水帷幕结合时,还应按照规定进行
地下水渗透稳定性验算;对土钉进行 承载力计算。土钉墙或复合土钉墙支护的土钉不应超出建筑用地红线范
围,同时不应伸入邻近建(构)筑物基 础及基础下方。
(1)适用条件:基坑侧壁安全等级为二级 、三级。
(2)土钉墙的构造要求(分段开挖,分段支护 )
①土钉墙、预应力锚杆复合土钉墙的坡比(墙面垂直高度与水平宽度的比值)不宜大于1:0.2。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
②土钉墙宜采用洛阳铲成孔的钢筋土钉。对易塌孔的松散或稍密砂土、稍密的粉土、填土或易缩径的软土宜
采用打入式钢管土钉。打入困难的土层,宜采用机械成孔的钢筋土钉。
③土钉水平间距和竖向间距宜为1~2m;土钉倾角宜为5°~20°。
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
④成孔注浆型钢筋土钉成孔直径宜为70~120mm;土钉钢筋宜选用HRB400、HRB500钢筋,直径16~32mm;
土钉孔注浆材料可选用水泥浆或水泥砂浆(1:2~1:3),强度≥20MPa。
⑥土钉墙高度≤12m时,喷射混凝土面层要求有:厚度80~100mm,设计强度等级≥C20;应配置钢筋网和通
长的加强钢筋,宜采用HPB300级钢筋,钢筋网用直径6~10mm、间距150~250mm,加强钢筋用直径14~
20mm。土钉与加强钢筋宜采用焊接连接。
(3)土钉墙的施工要求(2021单)
8
①基坑挖土分层厚度应与土钉竖向间距协1 7调同步,逐层开挖并施工土钉,禁止超挖。土钉墙施工必须遵循
9
4
8
“超前支护,分层分段,逐层施作,3限时封闭,严禁超挖”的原则要求(19多)。
信
微
②每层土钉施工后,应按要求抽系查土钉的抗拔力。
联
③开挖后应及时封闭临空面(题2025单),应在24h内完成土钉安放和喷射混凝土面层,在淤泥质土层开挖
押
时,应在12h内完成土钉安准放和喷射混凝土面层。
精
④上一层土钉完成注浆48h后,才可开挖下层土方。
⑤成孔注浆型钢筋土钉应采用两次注浆工艺施工(2025单)。第一次注浆宜为水泥砂浆,注浆量不应小于
钻孔体积的1.2倍,第一次注浆 初凝后,方可进行二次注浆;第二次压注纯水泥浆,注浆量为第一次注浆量
的30%~40%。注浆压力宜为0.4~0 .6MPa。
⑥击入式钢管土钉从钢管空腔内向土层 压注水泥浆,注浆压力≥0.6MPa;注浆顺序宜从管底向外分段进行,
最后封孔。
⑦钢筋网宜在喷射一层混凝土后铺设(2025单 ),采用双层钢筋网时,第二层钢筋网应在第一层钢筋网被
混凝土覆盖后铺设。
8
⑧喷射混凝土的骨料最大粒径不应大于15mm。作业应 分段分片依次进行,同一分9段1
7
内应自下而上(2025
8
4
单),一次喷射厚度≤120mm(一般为80~100)。 信
3
微
⑨土钉筋体保护层厚度不应小于25mm。 系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178