考点2 间接接触触电防护
7. 接地装置
(1)装置组成
① 接地装置是接地体(极)和接地线的总称。
考点2 间接接触触电防护
② 自然接地体是用于其他目的,但与土壤保持紧密接触的金属导体。例如,埋设在地
下的金属管道(有可燃或爆炸性介质的管道除外)、金属井管、与大地有可靠连接的建筑
物的金属结构、水工构筑物及类似构筑物的金属管、桩等自然导体均可用作自然接地体。
③ 交流电气设备应优先利用自然导体作接地线。在非爆炸危险环境,如自然接地线有
足够的截面,可不再另行敷设人工8接地线。
7
1
9
4
8
考点2 间接接触触电防信护3
微
系
(2)一般要求 联
题
押
① 当自然接地准体的接地电阻符合要求时,可不敷设人工接地体(发电厂和变电所除
精
外)。
② 在利用自然接地体的情况下,应考虑到自然接地体拆装或检修时,接地体被断开,
断口处出现的电位差及接地电阻发生变化的可能性。
③ 自然接地体至少应有两根导体在不同地点与接地网相连(线路杆塔除外)
考点2 间接接触触电防护
8
7
1
④ 非经允许,接地线不得作其他电气回路使用。不得利用蛇皮管、管4 9道保温层的金
8
3
信
微
属外皮或金属网以及电缆的金属护层作接地线。
系
联
一
考点2 间接接触触电防护 唯
(3)接地装置的安装要求
① 为了减小自然因素对接地电阻的影响,接地体上端离地面深度应 ≥0.6 m(农田地
带应≥1m),并应在冰冻层以下。接地体宜避开人行道和建筑物出入口附近。
② 接地体的引出导体应引出地面0.3m以上。
③ 接地体离独立避雷针接地体之间的地下水平距离≥3m;离建筑物墙基之间的地下水
平距离≥1.5m。
④ 接地装置应尽量避免敷设在腐蚀性较强的地带。
考点2 间接接触触电防护
1
www.haixue.com
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
嗨学网 | 职业价值点亮者
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
考点2 间接接触触题电防护
押
准
精
⑤ 为防止机械损伤和化学腐蚀,接地线与铁路或公路的交叉处及其他可能受到损伤
处,均应穿管或用角钢 保护。接地线穿过墙壁、楼板、地坪时,应敷设在明孔、管道或其
他坚固的保护管中。接地线与建筑物伸缩缝、沉降缝交叉时,应弯成弧状或另加补偿连接
件。
考点2 间接接触触电防护
⑥ 采取网络接地时还应当注意防止高电 位引出和低电位引入的可能性。
8
因为网络可能
1
7
9
呈现较高的对地电压,如将网络内高电位引出, 则可能在网络外造成触
信
3电8
4
危险;如将网络
微
外低电位引入,则可能在网络内造成触电危险。
系
联
一
唯
考点2 间接接触触电防护
(4)接地装置的连接要求
① 接地装置地下部分的连接应采用焊接,并应采用搭焊,不得有虚焊。
② 利用建筑物的钢结构、起重机轨道、工业管道等自然导体作接地线时,其伸缩缝或
接头处应另加跨接线,以保证连续可靠。自然接地体与人工接地体之间的连接必须可靠。
考点2 间接接触触电防护
③ 接地线与管道的连接可采用螺纹连接或抱箍螺纹连接,但必须采用镀锌件,以防止
锈蚀。在有振动的地方,应采取防松措施。
考点2 间接接触触电防护
2
www.haixue.com
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
嗨学网 | 职业价值点亮者
【2025-20】关于保护接地装置连接的说法,正确的是( )。
A. 接地线与管道的连接可采用镀铜件螺纹连接
B. 接地线穿越建筑物沉降缝时应弯成弧状
C. 接地装置地下部分的连接应用抱箍螺纹连接
D. 有伸缩缝的自然导体可以直接用作接地线
【答案】B