第三章 建筑施工临时用电安全技术
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
节 内容
选 案 选 案 选 案 选 案 选 案 选 案 选 案
1 用电原则 2 1 2 2 1
2 用电管理 4 1
3 用电技术 3 4 2 2 1 2
第三节 临时用电安全技术
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
考点:外电线精路防护 ★☆
1. 在施工程外电架空线路正下方不得有人作业、建造生活设施,或堆放建筑材料、周
转材料及其他杂物等。
2. 当在外电架空线路附近开挖沟槽时,施工现场应设有专人巡视,并采取加固措施,
防止外电架空线路电杆倾斜、悬倒。施工现场开挖沟槽边缘与外电埋地电缆沟槽边缘之间
的距离应≥0.5m。
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
一
唯
考点:外电线路防护 ★☆
1. 在施工程外电架空线路正下方不得有人作业、建造生活设施,或堆放建筑材料、周
转材料及其他杂物等。
2. 当在外电架空线路附近开挖沟槽时,施工现场应设有专人巡视,并采取加固措施,
防止外电架空线路电杆倾斜、悬倒。施工现场开挖沟槽边缘与外电埋地电缆沟槽边缘之间
的距离应≥0.5m。
1
www.haixue.com
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
嗨学网 | 职业价值点亮者
4. 外电架空线路的最小安全操作距离要求:
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
5. 当①②③条规定不能实现时,应采取绝缘隔离防护措施,并应悬挂醒目的警告标
识。
6. 架设防护设施时,应经有关部 门批准,采用线路暂时停电或其他可靠的安全技术措
施,并应有电气工程技术人员和专职安全人 员监护。
8
1
7
9
7. 防护设施与外电线路之间的安全距离不 应 小于④所列数值。防
信
护3 8设
4
施应坚固、稳
微
定,且对外电线路的隔离防护应达到I级。
系
联
一
唯
【2021-单选】根据《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ 46),起重机械与110kV
架空输电线路的最小水平安全距离是( )。
A. 3.00m
2
www.haixue.com
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
嗨学网 | 职业价值点亮者
B. 3.50m
C. 4.00m
D. 4.50m
E. 5.00m
【答案】C
【2021】某工程项目塔式起重机作业半径内有一条10kV架空线路。为保障施工安全,
项目部搭设了防护设施,并制订了相关的管理规定。下列架空线路的防护措施中,错误的
是( )。
A. 搭设防护设施时采取停电措施并派专人监护
B. 防护设施与架空线路之间的8安全距离为2m
7
1
9
4
8
C. 架空线路正下方的木信工3车间搭设防护棚
微
系
D. 采用绝缘材料搭联设防护设施
题
押
【答案】C 准
精
考点:接地与防 雷 ★☆(接地与电阻)
8
9
1
7
8
4
1. 容量>100kVA,工作接地电阻值应≤4Ω。 信
3
微
系
2. 容量≤100kVA,工作接地电阻值应≤10Ω。 一
联
唯
3. 在土壤电阻率>1000Ω·m的地区,当达到上述接地电 阻值有困难时,工作接地电
阻值可≤30Ω。
4. 保护接地导体(PE)除必须在配电室或总配电箱处做重复接地外,还必须在配电系
统的中间处和末端处做重复接地。保护接地导体(PE)每一处重复接地装置的接地电阻应
≤10Ω。在工作接地电阻允许达到10Ω的电力系统中,所有重复接地的等效电阻应≤10
Ω。
5. 严禁将中性导体(N)单独再做重复接地。
【单选】在TN系统中,保护接地导体(PE)每一处重复接地装置的接地电阻不应大于
( )。
3
www.haixue.com
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
嗨学网 | 职业价值点亮者
A. 4Ω
B. 10Ω
C. 300Ω
D. 100Ω
【答案】B
6. 每一组接地装置的接地线应采用≥2根导体,在不同点与接地极做电气连接。不得
采用铝导体做接地体或地下接地线。垂直接地极宜采用角钢(板厚≥4mm)、钢管(壁厚≥
3.5mm)、光面圆钢(直径≥4mm),不得采用螺纹钢。
7. 接地可利用自然接地极,并应保证其电气连接和热稳定性。
8. 在有静电的施工现场,应对8积聚在机械设备上的静电采取接地泄放措施。防静电接
7
1
9
4
8
地宜选择共用接地方式;当信选3择单独接地方式时,接地电阻宜≤10Ω,并应与防雷接地装
微
系
置保持20m以上间距。联
题
押
【2020】下列准材料中,不能用作人工垂直接地体的是( )。
精
A. 圆钢 B. 角钢 C. 螺纹钢 D. 钢管
【答案】C
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
9. 移动式发电机供电的用电设备,其金属外壳或 底座应与发一
联
电机电源的接地装置有可
唯
靠的电气连接。
10. 移动式发电机系统接地应符合电力变压器系统接地的要求。下列情况可不另与保
护接地导体(PE)做电气连接:
① 移动式发电机和用电设备固定在同一金属支架上,且不供给其他设备用电时;
② 不超过2台的用电设备由专用的移动式发电机供电,供、用电设备间距不超过
50m,且供、用电设备的金属外壳之间有可靠的电气连接时。
考点:接地与防雷 ★☆(防雷保护)
1. 土壤电阻率低于200Ω·m区域的电杆可不另设防雷接地装置,但在配电室的架空
进线或出线处应将绝缘子铁脚与配电室的接地装置相连接,并应装设电涌保护器。
4
www.haixue.com
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
嗨学网 | 职业价值点亮者
2. 机械设备或设施的防雷引下线可利用该设备或设施的金属结构体,并应保证电气连
接可靠。
3. 机械设备上的接闪器长度应为1m~2m。塔式起重机、施工升降机、施工升降平台
等设备可不另设接闪器。
4. 安装接闪器的机械设备,其动力、控制、照明、信号及通信线缆宜采用钢管敷设。
钢管与机械设备的金属结构体应做电气连接。
5. 施工现场内的塔式起重机、施工升降机、物料提升机等起重机械,以及钢脚手架和
正在施工的在建工程等的金属结构,当在相邻建筑物、构筑物等设施的防雷装置接闪器的
保护范围以外时,应按下表安装防雷装置。
地区年平均雷暴日/d 8 机械设备高度/m
7
1
9
≤15 4 ≥50
8
3
信
>15,<40 微 ≥32
系
≥40,<90 联 ≥20
题
押
≥90及雷害特别严准重地区 ≥12
精
6. 施工现场防 雷装置的冲击接地电阻应≤30Ω。
7. 机械做防雷接地时,机械上电气设备所连接的保护接地导体(PE)必须同时做重复
接地,同一台机械的电气设备 的重复接地和防雷接地可共用同一接地体,但接地电阻应符
合重复接地电阻的要求。
第三节 临时用电安全技术
考点 内容 总结 8
1
7
9
七八六七一点五 8 4
Ⅳ 安全距离 信
3
三二二米是防护 微
系
4Ω 10Ω 30Ω 一
联
唯
Ⅴ 接地防雷 接地体材料
移动式 机械高度
5
www.haixue.com