P119~122 2.1.2 机房设备抗震和防雷接地
一、通信设备的抗震措施
1. 加固成网,构件之间成为一个整体。
2. 设备顶部与列架上粱加固,设备下部与不可移动的地面加固,整列机架间应使用连
接板连为一体。
3. 机房的承重房柱应采用“包柱子”的方式与机房加固件连为一体。
5. 铺活动地板机房,机架不能加固在活动地板上,应加工与机架截面相符并与地板高
度一致的底座,若多个机架并排,底座可做成与机架排列长度相同的尺寸。
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
6. 墙终端一侧,如是玻璃窗户无法加固时,应使用长槽钢跨过窗户进行加固。
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
一
唯
7. 加固材料用50mm×50mm×5mm角钢,也可用5号槽钢或铝型材,加工机架底座可采
用50mm×75mm× 6mm角钢。
二、通信设备的防雷措施 接地
1
www.haixue.com
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
嗨学网 | 职业价值点亮者
(一)天馈线避雷(2016.15)
1. 通信局(站)的天线必须安8装避雷针,避雷针必须高于天线最高点的金属部分1m
7
1
9
4
8
以上。 信 3
微
系
2. 天线应该安装在联45°避雷区域内。
题
押
3. 天线馈线金准属护套应在顶端及
精
进入机房入口处 的外侧作保护接地。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
6. 通信局(站)建筑物上的航空障碍信号灯、彩 灯及其他用电
系
设备的电源线,应采用
联
一
唯
具有金属护套的电力电缆,或将电源线穿入金属管内布放, 其 电缆金属护套或金属管道应
每隔10m就近接地一次。电源芯线在机房入口处应就近对地加装保安器。
4)接地系统的检查(2017.29)(2021.10)
2
(1)接地系统包括室内部分、室外部分及建筑物的地下接地网。
(2)接地系统室外部分包括建筑物接地、天线铁塔接地以及天馈线的接地,其作用是
迅速泄放雷电引起的强电流(20238单13),接地线应尽可能直线走线,室外接地排应为镀
7
1
9
4
8
锡铜排。 信 3
微
系
(3)为保证接地系联统有效,不允许在接地系统中的连接通路设置开关、熔丝类等可断
题
押
开器件。 准
精
(4)埋设于建筑 物地基周围和地下的接地网是各种接地的源头,其露出地面的部分称
作接地桩,各种接地铜排都要通过接地引入线连至接地桩。
(5)接地引入线长度不应 超过30m。当采用热镀锌扁钢材料,截面积应不小于40mm×
4mm;当采用铜芯电缆时,铜导线截 面积不小于95mm2。(2023年案例一)
(6)室外接地点应采用刷漆、涂抹沥 青等防护措施防止腐蚀。
8
1
7
3. 通信设备的环境要求
8
4 9
信
3
微
1)机房温度要求
系
联
一
2)机房湿度要求 唯
指在地板上2m和设备前方0.4m测量数值。
3)机房防尘要求
直径大于0.5µm的 直径大于5µm
类型
灰尘粒子浓度 灰尘粒子浓度
互联网 数据中心
≤350粒/L ≤3.0粒/L
(IDC机房)
一类、二类机房 ≤3500粒/L ≤3.0粒/L
三类机房和蓄电池室、
≤18000粒/L ≤300粒/L
变配电机房
4)机房抗干扰要求
① 机房内无线电干扰场强,在频率范曝 0.15~1000MHz时,应≤126dB。
4
www.haixue.com
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
嗨学网 | 职业价值点亮者
② 机房内磁场干扰场强应≤800A/m。
③ 应远离11万伏(110KV)以上超高压变电站、电气化铁道等强电干扰。
④ 应远离工业(电渣炉)、科研、医用射频设备(大型CT)干扰。
⑤ 机房地面可使用防静电地漆布或防静电地板。
5)机房照明要求
8
7
1
9
① 机房应以电气照明为主8 4,应避免阳光直射入机房内和设备表面上。
3
信
微
② 机房照明分为正常系照明、保证照明和事故照明(口诀:保正事)。
联
题
➢ 正押常照明是指由市电供电的照明系统。
准
精
➢ 保 证照明是指由机房内备用电源(油机)供电。
➢ 事故照 明是指由蓄电池供电的照明系统。
③ 水平面照度
环境 最低值(LX)
一类、二类机房及IDC机房 500
三类机房 300
8
蓄电池室、发电机机房和风机、空调机房 200 1 7
9
8
4
6)机房荷载要求 信
3
微
系
① 设备安装机房地面荷载大于6kN/m2。 联
一
唯
② 总配线架低架(每直列800线以下)不小于8kN/m2。
③ 高架(每直列1000线以上)不小于10kN/m2。
5