二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 3.2.6 建建筑筑防防雷雷与与接接地地施施工工技技术术 1.建筑防雷与接地的材料与连接要求 1)材料要求 建筑防雷与接地的材料可采用镀锌角钢、镀锌钢管、镀锌扁钢、镀锌圆钢等;镀锌钢材应为热镀锌,镀层厚度应不小 于65μm,镀层宜光滑连贯、无斑点。 2)连接要求 连接应采用搭接焊接。焊接处焊缝应饱满并有足够的机械强度,不得有夹渣、咬肉、裂纹、虚焊、气孔等缺陷,焊接处 刷防锈漆和银粉漆或进行喷锌防腐处理。 (1)扁钢(铜排)之间搭接为扁钢(铜排)宽度的2倍,不少于三面施焊。 (2)圆钢(铜杆)之间搭接为圆钢(铜杆)直径的6倍,双面施焊。 (3)圆钢(铜杆)与扁钢(铜排)之间搭接为圆钢(铜杆)直径的6倍,双面施焊。 (4)扁钢(铜排)与钢管(铜管)之间搭接,紧贴3/4管外径表面,上下两侧施焊。 (5)扁钢与角钢焊接,紧贴角钢外侧两面,上下两侧施焊。 8 7 1 9 4 8 3 信 微 系 联 题 押 准 精 8 7 1 9 4 8 3 信 微 系 联 一 唯 2.接闪杆(带、网、线)的施工要求 1)接闪杆的施工要求 (1)接闪杆一般用不锈钢(或热镀锌)圆钢或不锈钢管(或热镀锌钢管)制成。 (2)建筑物上的接闪杆应和接闪网连接成一个整体。接闪杆设置独立的接地装置时,其接地装置与其他接地网的地中距 离不应小于3m。 (3)对装有接闪杆的金属筒体。当金属筒体的厚度不小于4mm时,可作接闪杆的引下线,筒体底部应有两处与接地体连 接。 接闪杆 2)接闪带(网)的施工要求 (1)接闪带一般使用尺寸为40mm×4mm的镀锌扁钢或φ12mm镀锌圆钢制作。接闪带固定支架高度不宜小于150mm。采用 镀锌扁钢支架的间距为0.5m,采用镀锌圆钢支架的间距为1m。每个固定支架应能承受49N的垂直拉力。接闪带在过建筑物变形 缝处的跨接应采取补偿措施。 名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 (2)建筑物屋顶上的金属物应与接闪网连接成一体,如铁栏杆、钢爬梯、金属旗杆、透气管、金属柱灯、冷却塔等。 3.引下线的施工要求 (1)明敷的引下线采用热镀锌圆钢时,圆钢与圆钢的连接可采用焊接或卡夹(接)器,采用热镀锌扁钢时,可采用焊接 或螺栓连接。在离地1.5m处做断接卡。 (2)利用建筑物外立面混凝土柱内的主钢筋作防雷引下线时,应离地0.5m处做接地测试点,接地测试点通常不少于2个, 并有明显标识。 8 7 1 9 4 8 3 信 微 系 联 题 押 准 精 4.接地体的施工要求 1)人工接地体的施工要求 (1)垂直接地体采用镀锌钢管的壁厚应不小于 2.5mm,镀锌角钢的厚度应不小于4mm,镀锌圆钢的直径不小于14mm。垂 直接地体的长度一般为2.5m。埋设后垂直接地体的顶部 距地面不小于0.6m,垂直接地体的水平间距应不小于5m。 (2)水平接地体的镀锌扁钢的厚度应不小于4mm,截 面积应不小于100mm2;镀锌圆钢的截面积应不小于100mm2。水平接 地体距地面至少为0.6m。接地体施工完成后应填土夯实,以降 低接地电阻。 8 1 7 9 8 4 信 3 微 系 联 一 唯 2)自然接地体的施工要求 利用工程桩钢筋做垂直接地体;利用建筑底板钢筋做水平接地体,及时做隐蔽工程验收记录。自然接地体应在不同两点及 以上与接地干线或接地网相连接。 在接地体施工结束后,应及时测量接地电阻值。独立接地体的接地电阻值应小于4Ω,共用接地体的接地电阻值应小 于1Ω。 5.接地线的施工要求 1)接地干线的施工要求 (1)室内接地干线多为明敷,一般敷设在电气井或电缆沟内。接地干线也可利用建筑中的钢管、金属框架、金属构架, 但要在钢管、金属框架、金属构架连接处做接地跨接。 名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 (2)利用钢结构作为接地线时,与接地干线的连接应采用电焊连接。当不允许在钢结构上电焊时,可采用柱焊或钻孔、 攻丝,然后用螺栓和接地线跨接。跨接线一般采用扁钢或两端有铜接头的导线,跨接线应有150mm的伸缩量。 6.降低接地电阻值的技术措施 当接地电阻达不到设计要求时,可采用降阻剂、换土措施和接地模块来降低接地电阻值。 3)采用接地模块降低接地电阻值 8 按设计位置开挖模块坑,并将接地干线引到模1 7块上相互焊接。接地模块的顶面埋深不应小于0.6m,接地模块间距不应小于 9 4 模块长度的3~5倍。接地模块应垂直或水平就3位8,并与原土层接触良好。接地模块应集中引线,采用接地干线将接地模块并联 信 焊接成一个环路,干线的材质应与接地模块微焊接点的材质相同,引出线不应少于2处。 系 联 题 押 准 精 【例题】(2023)关于接地装置说法错误的是( )。 A.接地模块间距不应小于模块长度的3~5倍 1 7 8 9 B.用接地干线将接地模块串联焊接成一个环路 8 4 C.接地模块焊接点的材质相同,引出线不应少于2处 信 3 微 D.接地模块的顶面埋深不应小于0.6m 系 『正确答案』B 一 联 『答案解析』接地模块应集中引线,并应采用干线将接地模块并联焊接成一 个环路唯,干线的材质应与接地模块焊接点的材质相 同,引出线不应少于2处。 7.等电位联结要求 (1)按等电位联结的作用范围分为总等电位联结、辅助等电位联结和局部等电位联结。 (2)等电位联结导体间的连接可根据实际情况采用焊接或螺栓连接。采用焊接时,应符合焊接搭接长度的规定;采用螺 栓连接时,其螺栓、垫圈、螺母等应为热镀锌制品,且应连接牢固。当等电位联结导体暗敷时,其导体间的连接不得采用螺栓 压接。 (3)等电位联结线与接地线(PE线)一样,在其端部应有黄绿相间的色标。 名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 8 7 1 9 4 8 3 信 微 系 联 题 押 准 精 8 1 7 9 8 4 信 3 微 系 联 一 唯 名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178