2.1 机房设备及天馈线安装
9、设备的通电检查
10、设备的割接、拆旧、搬迁、换装
拆除旧设备
①拆除旧设备时,不得影响在用设备的正常运行
②拆除过程应遵循的原则:先拆除备用电路,后拆除主用电路;先拆除支路,后拆除群路;先拆除线缆,后拆除
设备;先拆除设备,后拆除走线架;先拆除电源线后拆除信号线
③拆除时应使用绝缘工具(扳手或起子) ,并将拆下的缆线端头作绝缘处理,防止短路
④拆除线缆时应注意对非拆除线缆的保护。线缆翻越电缆槽时,应在线缆下方垫衬保护垫,避免划伤线缆外皮。
⑤拆除的线缆两端应做好绝缘防护和标记,应按规格、型号、长度分类依次盘好,整齐摆放到指定地点
⑥拆除光纤时,不得影响其他光纤的正常运行关于设备的割接,拆旧的说法正确的是( )。
A.设备的割接,拆旧,由施工单位组织
B.先拆信号线后拆电源线
C.拆除前保证设备电源端子极性正确
D.拆除后的线缆两端做好绝缘保护
E.单机搬迁后的指标应达到搬迁前的水平
答案:CDE
通信设备割接拆除工程中,建设单位应该负责( ) 。
A.编制割接方案
B.批准割接计划
C.组织割接实施
D.测试入网设备
E.拆除退网设备
答案:BC
2.1.2 机房设备抗震和防雷接地
1、通信系统防雷接地
1、天馈线避雷①通信局(站)的天线必须安装避雷针,避雷针必须高于天线最高点的金属部分1m以上,避雷针与避雷引下线必
须焊接良好,引下线应直接与地网线连接。
②天线应该安装在45°避雷区域内。
③在屋顶安装时,全向天线与避雷器之间的水平间距不小于2.5m,智能天线水平隔离距离应大于2m
④馈线的金属护套应在顶端及进入机房的入口处外侧作保护接地
全向天线与避雷针的安装示意图如下,符合要求的是( )
答案:A
2、交流供电系统避雷交流供电系统应采用三相五线制供电方式为负载供电。电力变压器高、低压侧均应各装一组避雷器,避雷器应尽
量靠近变压器装设
2、交流供电系统避雷
(1)当电力变压器设在站内时,其高压电力线应采用地埋电力电缆进入通信局(站),电力电缆应选用具有金属
铠装层的电力电缆或其他护套电缆穿钢管埋地引入通信局(站)
(2)电力电缆金属护套两端应就近接地
(3)地埋电力电缆与地埋通信电缆平行或交叉跨越的问距应符合设计要求。严禁采用架空交、直流电力线引出
通信局(站)
2.1 机房设备及天馈线安装
2、交流供电系统避雷
(4)在市电油机转换屏(或交流稳压器)的输入端、交流配电屏输入端的三根相线及零线应分别对地加装避雷
器,在整流器输入端、不间断电源设备输入端、通信用空调输入端均应按上述要求增装避雷器
(5)在直流配电屏输出端应加浪涌吸收装置
关于基站设备安装要求的说法,错误的是( )。
A.室外接地排应为镀锡铜排
B.接地引入线应为长度不超过30m 的镀锌扁钢
C.电力线应采用架空方式引入D.GPS天线应安装在 45度避雷区域内
答案:C
有关电力设备避雷中,避雷器的安装位置有( )。
A.交流配电屏输入端
B.通信空调输入端
C.不间断电源输出端
D.整流器输入端
E.交流稳压器的输出端
答案:ABD