P57~65 本节框架
3.1.1 建筑给水排水与供暖的分部分项工程及施工程序 ★★
3.1 建筑给水
3.1.2 建筑给水排水与供暖工程施工技术 ★★★
排水与供暖
3.1.3 建筑给水排水与供暖设备安装技术 ★★
工程施工技术
3.1.4 建筑给水排水与供暖系统调试和检测 ★★★
第 3.2.1 建筑电气的分部分项工程及施工程序 ★★
3 3.2 建筑电气 3.2.2 变配电和配电线路施工技术 ★★★
章 工程施工技术 3.2.3 电气照明与电气动力施工技术 ★★★
建
3.2.4 建筑防雷与接地施工技术 ★★
筑
3.3.1 通风与空调的分部分项工程及施工程序 ★★
机
3.3 通风与空调 3.3.2 通风与空调系统施工技术 ★★★
电
工程施工技术 3.3.3 通风与空调系统的调试和检测 ★★★
工
3.3.4 净化空调系统施工技术 ★★
程
3.4.1 智能化系统的分部分项工程及施工程序 ★
施
3.4 智能化系统
3.4.2 智能化系统施工技术 ★
工
工程施工技术
技 3.4.3 智能化系统的调试和检测 ★★
术 3.5 电梯工程 3.5.1 电梯的分部分项工程与安装验收规定 ★★
安装技术 3.5.2 电梯及自动扶梯安装技术 ★★
3.6.1 消防系统的分部分项工程及施工程序 ★
3.6 消防工程
3.6.2 消防工程施工技术要求 ★★★
施工技术
3.6.3 消防工程验收规定与实施 ★★
P57~65 建筑电气工程施工技术 ★★★
考点要求:
【读】建筑电气的分部分项工程及施工程序
【记】变配电和配电线路施工技术
历年考情:
年份 2021年 2022年 2023年 2024年 2025年
单选 单选
题型 ~ 案例 案例
案例 案例
3.2.1 建筑电气的分部分项工程及施工程序
1. 建筑电气工程的分部分项工程
1
www.haixue.com嗨学网 | 职业价值点亮者
2. 建筑电气工程的施工程序
(1)干式变压器施工程序:开箱检查→二次搬运→本体安装→附件安装→交接试验→
送电前检查→送电运行验收。
(2)母线槽施工程序:开箱检查→支架安装→单节母线槽绝缘测试→母线槽安装→通
电前绝缘测试→送电验收。
(3)建筑防雷接地施工程序:接地体施工→接地干线施工→引下线敷设→均压环施工
→接闪带(接闪杆、接闪网)施工。
2
www.haixue.com嗨学网 | 职业价值点亮者
3.2.2 变配电和配电线路施工技术
1. 三相干式电力变压器安装技术要求【新增】
1)开箱检查
变压器铭牌上应注明制造厂名称,额定容量,一次、二次额定电压、电流,阻抗电
压,接线组别等技术数据。
2)干式变压器安装
变压器箱体、支架、基础型钢及外壳应分别单独与保护导体可靠连接,紧固件及防松
零件齐全。
3)变压器接线组别
10/0.4kV电压等级的变压器一般采用D,yn11(△/Y₀—11)接线组别,表示一次绕组
△接、二次绕组Y接,有中性点引出。
3
www.haixue.com嗨学网 | 职业价值点亮者
4)干式变压器交接试验
(1)测量绕组连同套管的直流电阻
(2)检查所有分接的电压比
(3)有载调压切换装置试验
(4)测量绕组连同套管的绝缘电阻
(5)绕组连同套管的交流耐压试验
(6)额定电压下的冲击合闸试验
(1)有载调压切换装置试验
① 在变压器无电压下,有载分接开关的手动操作不应少于2个循环、电动操作不应少
于5个循环,其中电动操作时电源电压应为额定电压的85%及以上。
② 在变压器带电条件下进行有载调压开关电动操作,动作应正常。
(2)额定电压下的冲击合闸试验
① 在额定电压下对变压器的冲击合闸试验,应进行5次,每次间隔时间宜为5min,
应无异常现象,其中750kV变压器在额定电压下,第一次冲击合闸后的带电运行时间不应
少于30min,其后每次合闸后带电运行时间可逐次缩短,但不应少于5min。
② 冲击合闸宜在变压器高压侧进行,对中性点接地的电力系统试验时变压器中性点应
接地。
③ 发电机、变压器组中间连接无操作断开点的变压器,可不进行冲击合闸试验。
④ 无电流差动保护的干式变压器可冲击3次。
2. 配电柜(开关柜、控制柜)安装
1)基础型钢框架制作安装
(1)基础框架一般采用10号槽钢(型钢)制作;型钢框架安装后的水平度、不平行
度允许偏差应符合规范要求。
(2)每组型钢框架的两端应采用不小于100mm²镀锌扁钢与接地干线电焊连接,且不
少于两处接地。
2)柜体接地
4
www.haixue.com嗨学网 | 职业价值点亮者
(1)柜(台、箱)的金属框架及基础型钢应与保护导体可靠连接;对于装有电器的可
开启门,门和金属框架的接地端子间应选用截面积不小于4mm²的黄绿色绝缘铜芯软导线连
接,并应有标识。
(2)柜(台、箱)等配电装置应有可靠的防电击保护;装置内保护接地导体(PE)排
应有裸露的连接外部保护接地导体的端子,并应可靠连接。
3)配电柜交接试验
柜(箱)内电涌保护器(SPD)安装要求。SPD的型号、规格、安装布置及接线形式应
符合设计要求;接地导线的位置不宜靠近出线位置;SPD的连接导线应平直、足够短,且
不宜大于0.5m。
3. 母线槽施工技术要求
1)母线槽安装前检查
(1)防火型母线槽应有防火等级和燃烧报告、由国家认可的检验机构出具的试验报
告。
(2)安装前应做电气试验,用1000V兆欧表测量每节母线槽的绝缘电阻值不得小于
20MΩ。高压母线槽必须做交流耐压试验,测试结果符合产品技术文件要求。
2)支吊架安装要求
(1)每节母线槽应不少于一个支吊架,距转弯0.4~0.6m处应设置支吊架,支吊架不
应设置在母线槽的连接处或分接单元处,垂直安装时应设置弹簧支架。支吊架的锚固螺栓
应采用金属胀管固定在结构承重墙上或顶板上。
(2)室内配电母线槽的圆钢吊架直径不得小于8mm,室内照明母线槽的圆钢吊架直径
不得小于6mm。
5
www.haixue.com嗨学网 | 职业价值点亮者
3)母线槽连接
(1)母线槽的连接可采用搭接或插接;连接紧固应用力矩扳手。在通过建筑变形缝
(伸缩缝、沉降缝、后浇带等)时,应设置伸缩节;直线段超过80m时,应在50~60m处
设置伸缩节。
(2)母线槽与设备连接,可采用搭接或伸缩节连接。低压母线槽绝缘电阻测试不得低
于0.5MΩ;高压母线槽绝缘电阻测试不得低于20MΩ。
4)母线槽接地
母线槽金属外壳应与保护接地导体连接可靠。全长保护接地不少于2处,分支母线槽
的末端需保护接地,在可靠接地前,不得进行通电试运行。
5)母线槽通电要求
母线槽通电前,绝缘电阻测试和交流工频耐压试验应合格。
4. 梯架(托盘、槽盒)施工要求
(1)梯架(托盘、槽盒)在水平段时每1.5~3m设置一个支吊架;在垂直段时每
1~1.5m设置一个支架;在分支处或端部0.3~0.5m处应有固定支吊架。金属吊架的圆钢直
径不得小于8mm,并应有防晃支架。
6
www.haixue.com嗨学网 | 职业价值点亮者
(2)非镀锌梯架之间的连接处应跨接保护联结导体;镀锌梯架之间的连接处可不跨接
保护联结导体,但连接板每端有防松螺帽或防松垫圈的螺栓不应少于2个。梯架经过建筑
物的伸缩缝时,应断开100~150mm间距,间距两端应进行接地跨接。
(3)金属梯架(托盘、槽盒)的连接应牢固可靠。全长不大于30m时,不应少于2处
与保护接地导体连接;全长大于30m时,每隔20~30m应增加一个连接点,起始端和终点
端均应接地。
5. 导管施工技术要求
(1)钢导管不得采用对口熔焊连接;镀锌钢导管或壁厚≤2mm的钢导管,不得采用套
管熔焊连接。
(2)非镀锌钢导管采用螺纹连接时,连接处的两端应熔焊焊接保护联结导体;保护联
结导体宜为圆钢,直径不应小于6mm,其搭接长度应为圆钢直径的6倍。
(3)镀锌钢导管(可弯曲金属导管、金属柔性导管)连接处的两端宜用专用接地卡固
定保护联结导体;保护联结导体应为铜芯软导线,截面积不应小于4mm²。
(4)刚性导管经柔性导管与设备、器具连接时,柔性导管的长度在动力工程中不宜大
于0.8m,在照明工程中不宜大于1.2m。金属柔性导管不应做保护导体的接续导体。
7
www.haixue.com嗨学网 | 职业价值点亮者
(5)导管明敷应采用支吊架安装固定,支架圆钢直径不得小于8mm,支吊架间距应符
合规范要求,并应设置防晃支架。
6. 导线和电缆敷设要求
1)管内导线敷设要求
(1)绝缘导线穿入金属导管的管口在穿线前应装设护线口。
(2)绝缘导线接头不得设置在导管和槽盒内,应设置在专用接线盒或器具内,接线盒
的设置位置应便于检修。
(3)同一交流回路的绝缘导线不应穿于不同金属导管内。
(4)不同回路、不同电压等级和交流与直流线路的绝缘导线不应穿于同一导管内。
(5)导线敷设后,应用500V兆欧表测试绝缘电阻,线路绝缘电阻不应小于0.5MΩ。
2)槽盒内导线敷设要求
(1)同一交流回路的绝缘导线不应敷设于不同的金属槽盒内。
(2)同一槽盒内不宜同时敷设绝缘导线和电缆。
(3)同一路径无抗干扰要求的线路,可敷设于同一槽盒内。
(4)槽盒内的绝缘导线总截面积(包括外护套)不应超过槽盒内截面积的40%。
3)梯架内电缆敷设要求
(1)梯架内电缆固定部位:垂直敷设时,电缆的上端及每隔1.5~2m处;水平敷设
时,电缆的首、尾两端,转弯及每隔5~10m处。
(2)梯架内电缆应在首端、尾端、转弯及每隔50m处,设有编号、型号及起、止点标
记。
8
www.haixue.com嗨学网 | 职业价值点亮者
【2020】关于导管内穿线和槽盒布线的说法,正确的有( )。
A. 同一交流回路导线可穿入不同金属导管内
B. 不同电压等级的导线不能穿在同一导管内
C. 同一槽盒内不宜同时敷设绝缘导线和电缆
D. 导管内的导线接头应设置在专用接线盒内
E. 垂直安装的槽盒内导线敷设不用分段固定
【答案】BCD
【解析】A选项,同一交流回路的绝缘导线不应敷设于不同的金属槽盒内。E选项,垂
直安装的槽盒内导线敷设应进行固定。
【2020】
【问题】1. 表中哪几节母线槽绝缘电阻测试值不符合规范要求?写出合格的要求。
【答案】表中第③节和第⑤节母线槽绝缘电阻测试值不符合规范要求,母线槽安装
前,应测量每节母线槽的绝缘电阻值,且不小于20MΩ。
考点总结
9
www.haixue.com