夜雨聆风学习资料网 资料列表 开通 VIP 用登录 / 注册 ⌄
PDF

07-26精讲-建筑电气_2026二建机电SVIP_02-基础精讲✿高端面授✿深度强化_15-2026年二建机电-神秘人-3D精讲班-小超人重点推荐_讲义

查看资料信息、公开预览和下载状态。

共 19 页PDF · 3.4MB
下载

文档在线预览

公开展示前 10 页
100%
1
《07-26精讲-建筑电气_2026二建机电SVIP_02-基础精讲✿高端面授✿深度强化_15-2026年二建机电-神秘人-3D精讲班-小超人重点推荐_讲义》第1页预览
2
《07-26精讲-建筑电气_2026二建机电SVIP_02-基础精讲✿高端面授✿深度强化_15-2026年二建机电-神秘人-3D精讲班-小超人重点推荐_讲义》第2页预览
3
《07-26精讲-建筑电气_2026二建机电SVIP_02-基础精讲✿高端面授✿深度强化_15-2026年二建机电-神秘人-3D精讲班-小超人重点推荐_讲义》第3页预览
4
《07-26精讲-建筑电气_2026二建机电SVIP_02-基础精讲✿高端面授✿深度强化_15-2026年二建机电-神秘人-3D精讲班-小超人重点推荐_讲义》第4页预览
5
《07-26精讲-建筑电气_2026二建机电SVIP_02-基础精讲✿高端面授✿深度强化_15-2026年二建机电-神秘人-3D精讲班-小超人重点推荐_讲义》第5页预览
6
《07-26精讲-建筑电气_2026二建机电SVIP_02-基础精讲✿高端面授✿深度强化_15-2026年二建机电-神秘人-3D精讲班-小超人重点推荐_讲义》第6页预览
7
《07-26精讲-建筑电气_2026二建机电SVIP_02-基础精讲✿高端面授✿深度强化_15-2026年二建机电-神秘人-3D精讲班-小超人重点推荐_讲义》第7页预览
8
《07-26精讲-建筑电气_2026二建机电SVIP_02-基础精讲✿高端面授✿深度强化_15-2026年二建机电-神秘人-3D精讲班-小超人重点推荐_讲义》第8页预览
9
《07-26精讲-建筑电气_2026二建机电SVIP_02-基础精讲✿高端面授✿深度强化_15-2026年二建机电-神秘人-3D精讲班-小超人重点推荐_讲义》第9页预览
10
《07-26精讲-建筑电气_2026二建机电SVIP_02-基础精讲✿高端面授✿深度强化_15-2026年二建机电-神秘人-3D精讲班-小超人重点推荐_讲义》第10页预览

本文档共 19 页 剩余 9 页未展示,请下载后查阅

下载

文档文本内容

二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
第1篇 机电工程技术 建造师小超人
3.2 建筑电气工程施工技术
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
知识框架
联
题
押
准
精
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
一
唯
知识锦囊
70
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
第1篇 机电工程技术 建造师小超人
3.2.1 建筑电气的分部分项工程及施工程序
1.建筑电气的分部分项工程(表格自行了解)
分部工程:建筑电气
子分部工程:室外电气、变配电室、供电干线、电气动力、电气照明、自备电源、防雷及接地装
置
2.建筑电气工程的施工程序
1)变配电室工程施工程序
类别 程序 口诀 图示
配电柜(开关柜) 开箱检查→二次搬运→基础框架制
8
7
安装程序 作安装→柜体固定→母线连接→二1
9
4
次线路连接→试验调整→送电运8行
3
信
验收。
微
干式变压器 开箱检查→二次搬运→本系体安装→ 想二本,父交
联
施工程序 附件安装→交接试验题→送电前检查 钱行?
押
→送电运行验收。
准
2)供电干线工程施工程序 精
类
母
梯
梯
别
线
架
架 (
槽
(
托
托
盘
盘
)
、
内
槽
电
盒
缆
)
收
程
开
槽
前
测
盘
接
电
→
。
序
绝
箱
绝
量
、
缆
。
电
缘
检
缘
定
槽
检
缆
测
查
测
位
盒
查
绝
试
试
)
→
→
→
缘
→
安
支
支
电
→
测
送
装
架
架
缆
母
试
电
线
连
安
安
搬
→
验
接
装
装
运
槽
挂
收
安
→
→
→
→
标
。
装
梯
电
单
接
志
架
缆
节
地
→
→
通
(
敷
母
线
电
托
设
线
跨
验
图示
槽盒内导线敷设 选择导线→敷设导线→导线连接
→导线绝缘测试。
3)电气照明 施工程序
类别 程序 图示 8
7
1
钢导管施工 测量 定位→支架安装(明敷) 9
4
8
→导管 预制→导管连接→接 3
信
地线跨接。 微
系
塑料管穿线 选择导线→穿引线→导线与
联
引线绑扎→穿导 线→导线一连
唯
接→线路绝缘测试。
照明灯具 开箱检查→灯具组装→安装
接线→送电前检查→送电运
行。
5)建筑防雷接地施工程序
建筑防雷接地施工程序:接地体施工→接地干线施工→引下线敷设→
均压环施工→ 接闪带(接闪杆、接闪网)施工。
71
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
第1篇 机电工程技术 建造师小超人
3.2.2 变配电和配电线路施工技术
1. 三相干式电力变压器安装技术要求
1)开箱检查
(1)变压器型号、规格应符合设计要求,并有出厂合格证和技术文件;外观无损 伤,分接开关、
冷却风机、温度计等附件齐全。
(2)变压器铭牌上应注明制造厂名称,额定容量,
一次、二次额定电压、电流,阻抗电压,
接线组别等技术数据。
3)变压器接线组别
8
7
10/0.4kV电压等级的变压器一般采用D,yn11(△/Y₀
9
-111)接线组别,表示一次绕组△接、二次
4
绕组Y 接,有中性点引出,二次绕组线电压超前一次8绕组线电压30°电角。变压器不同的接线组
3
信
别能改变二次绕组线电压与一次绕组线电压的相微位差。
系
联
题
押
准
精
4
(
(
(
(
(
(
)
1
2
3
4
5
6
)
)
)
)
)
)
干
测
检
有
测
绕
额
式
量
查
载
量
组
定
变
绕
所
调
绕
连
电
压
组
有
压
组
同
压
器
连
分
切
连
套
下
交
同
接
同
管
的
换
接
套
的
套
的
冲
装
试
管
电
管
交
击
置
验
的
的
流
合
试
压
耐
验
直
比
绝
闸
流
缘
压
试
电
电
验
试 验
阻
阻
(幻 觉炸2鸭子)
(1)测量绕组连同套管的直流电阻
①1600kVA及以下三相变压器,
各相绕组相互 间的差别不应大于4%;
8
7
无中性点引出的绕组, 1
9
4
线间各绕组相互间差别不应大于2%; 8
3
信
1600kVA以上变压器,
微
各相绕组相互间差别不应大 于2%; 系
联
无中性点引出的绕组,
一
线间相互间差别不应大于1%。 唯
72
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
第1篇 机电工程技术 建造师小超人
题目训练:
下图是变压器交接试验的哪一步?
8
7
1
9
4
8
3
信
【答案】测量绕组连同套管的直流电阻 微
系
联
题
题目训练: 押
100KVA干式变压器,测量绕组连同准套管的直流电阻时数据如下:
各相绕组:RA=0.55Ω,RB=0.56Ω精,RC=0.57Ω
值
②
理
课
问
【
应
变
由
余
题
答
压
按
:
备
:
案
下
器
注
判
】
1
的
式
6
:
断
(
0
计
直
0
无
是
k
0
流
算
V
. 5
中
否
A
:
电
7
及
-
性
符
0
阻
.
以
5
合
点
,
5
下
)
引
要
与
三
/
出
求
同
0 .
相
5
的
,
温
5
变
=
表
说
下
3
压
示
明
.
产
6
器
%
方
理
品
;
,
法
由
出
符
各
:
。
厂
合
相
X
实
要
A
绕
测
B
求
,
组
数
。
X
相
值
BC
互
比
,
间
较
X
的
C
,
A
差
。
相
别
应
不
变
应
化
大
不
于
应
4
大
%。
于2%;不同温度下电阻
式中 R ₁—— 温度在t₁(℃) 时的电阻值(Ω);
R₂—— 温度在t₂(℃) 时的电阻值(Ω);
T——计算用常数,铜导线取235,铝导线取225。
8
7
1
9
4
8
3
信
题目训练:
微
变压器出厂时,在温度30 ℃测得直流电阻R系1=1.10Ω。交接试验温度为50℃。铜绕组。
问题:交接试验现场理论上 应测出R2为多联少?
一
【答案】
唯
(2)检查所有分接的电压比
与制造厂铭牌数据相比:
电压等级在35kV以下,电压比小于3的变压器电压比允许偏差应为±1%;
其他所有变压器额定分接下电压比允许偏差不应超过±0.5%;
73
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
第1篇 机电工程技术 建造师小超人
变压器 电压比 偏差要求
10KV/6kV 1.67 ±1%
20KV/5kV 4 ±0.5%
110KV/10KV 11 ±0.5%
其他分接的电压比应在变压器阻抗电压值(%)的1/10以内,且允许偏差应为±1%。
补充分接电压比:
补充阻抗电压:
阻抗电压是将变压器的二次绕组短路,使一次绕组电压慢慢变大,当二次绕组的短路电流达到额
定电流时,一次绕组所施加的电压(短路电压)与额定电压8 的比值。
7
1
计算公式:Uk%=短路电压/额定电压*100% 9
4
8
3
信
举例:假设一台变压器的额定电压为10kv,当二微次绕组短路,一次绕组施加电压达到600V时,
系
二次绕组电流达到额定值。那么该变压器的阻抗电压值(百分数)为:Uk%=600/10000x100%=6%
联
题
押
题目训练: 准
精
问 题:变压器接入其他分接时,电压比偏差为多少?
【答 案】(1)5.84%*1/10=0.584%。电压比偏差:±0.584%。
(3)有载调压切换装置试验
①在变压器无电压 下,有载分接开关的手动操作不应少于728 个循环、
1
电动操作不应少于 5个循环, 4 9
8
3
其中电动操作时电源电压应为额定电压的85%及以信上。
微
②在变压器带电条件下进行有载调压开关电动操作,
系
动作应正常。 联
一
(4)测量绕组连同套管的绝缘电阻
唯
绝缘电阻值不应低于产品出厂试验值的 70%或不低于10000MΩ(20℃)。
(5)绕组连同套管的交流耐压试验
额定电压在35kV及以下的干式电力变压器,线端试验应按表3.2-2进行交流耐压 试验。
74
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
第1篇 机电工程技术 建造师小超人
(6)额定电压下的冲击合闸试验
①在额定电压下对变压器的冲击合闸试验,应进行5次,每
8
次 间隔时间宜为5min,应无异常现象,
7
其中750kV变压器在额定电压下,第一次冲击合闸后的带1电运行时间不应少于30min,其后每次
9
4
合闸后带电运行时间可逐次缩短,但不应少于5min。8
3
信
②冲击合闸宜在变压器高压侧进行,对中性点接微地的电力系统试验时变压器中性 点应接地。
系
③发电机、变压器组中间连接无操作断开点的变压器,可不进行冲击合闸试验。
联
④无电流差动保护的干式变压器可冲击3题次。
押
2. 箱式变电所施工要求
准
1)箱式变电所安装 精
(
(
金
备
(
品
2
(
)
属
提
部
1
2
3
1
)
)
)
)
箱
分
箱
供
由
对
箱
变
式
式
的
,
高
于
式
压
变
应
变
技
压
高
变
器
电
电
术
按
成
压
电
、
所
所
文
规
套
开
所
电
交
的
件
范
开
关
的
器
接
箱
的
要
关
、
基
设
试
体
规
求
熔
柜
础
备
验
应
定
执
断
、
应
以
(
与
完
行
低
器
及
高
新
保
成
。
压
等
于
继
)
护
交
成
与
电
室
导
接
套
变
外
保
体
试
开
压
护
地
可
验
关
器
坪
系
靠
且
柜
组
统
。
连
合
和
合
在
接
格
变
在
投
。
,
压
同
入
且
器
一
运
有
三
个
行
标
个
密
前
识
独
闭
应
。
立
油
交
单
箱
接
元
内
试
组
的
验
合
箱
合
成
式
格
的
变
。
箱
电
式
所
变
,
电
交接
所
试
高
验
压
应
电
按
气设
产
8
7
3.柴油发电机组安装技术要求(新) 1
9
4
2)柴油发电机组安装 8
3
信
(1)机组安装前,基础应 验收合格。
微
(2)安放后,采取地脚螺栓 固定的机组应初平系,螺栓孔灌浆、
联
精平、紧固地脚螺栓、二次灌浆等合格。
一
安放式的机组底部应垫平、垫实。 唯
3)柴油发电机组接线
(1)发电机组随机的配电柜、控制柜接线应正确,紧固件紧固状态良好,无遗漏 脱落。开关、
保护装置的型号、规格正确,验证出厂试验的锁定标记应无位移,有位移的应重新试验标定。
(2)柴油发电机馈电线路连接后,两端的相序应与原供电系统的相序一致。
4)柴油发电机组接地
(1)发电机的中性点接地连接方式及接地电阻值应符合设计要求,接地螺栓防松零件齐全,且有
标识。
(2)发电机本体和机械部分的外露可导电部分应分别与保护导体可靠连接,并应有标识;燃油系
75
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
第1篇 机电工程技术 建造师小超人
统的设备及管道的防静电接地应符合设计要求。
5)柴油发电机组交接试验
(1)发电机组至配电柜馈电线路的相间、相对地间的绝缘电阻值,
低压馈电线路不应小于0.5MΩ,
高压馈电线路不应小于1MΩ/kV;
绝缘电缆馈电线路直流耐压试验应符合现行国家标准的规定。
(2)当柴油发电机并列运行时,应保证其电压、频率和相位一致。
4.配电柜(开关柜、控制柜)安装
1)配电柜进场验收
8
7
(1)查验合格证和随带技术文件:高低压成套配电柜、1
9
4
蓄电池柜、UPS柜(不间断电源柜) 、 8
3
信
EPS柜(应急电源柜)等应有出厂试验报告。 微
系
配电柜设备应有铭牌,产品型号、产品技术参数应符合设计要求。
联
2)基础型钢框架制作安装 题
押
(1)基础框架一般采用10号槽钢(型钢)制作;
准
型钢框架安装后的水平度、不平行精度允许偏差应符合规范要求。
接
3
(
且
配
相
(
(
4
(
)
)
地
防
电
邻
1
2
2
1
)
)
)
)
柜
柜
干
松
柜
两
除
每
配
配
体
线
零
安
柜
(
组
电
电
电
安
件
装
面
电
台
型
柜
子
柜
装
齐
后
的
焊
钢
相
元
相
、
全
的
允
连
框
件
互
互
箱
。
柜
许
接
架
间
间
回
)
体
偏
,
的
的
路
及
内
差
且
垂
连
或
与
两
配
直
不
应
接
端
基
类
线
少
符
度
母
础
似
应
于
合
、
线
采
框
回
规
两
柜
架
用
路
应
处
间
范
不
由
间
外
要
缝
接
小
,
应
厂
隙
地
求
于
用
家
。
。
及
配
镀
10
套
锌
0m
螺
制
m²
栓
作
镀
连
,
锌
接
现
扁
场
固
钢
定
安
与
,
装。
二次 回路的绝缘导线额定电压不应低于450/750V;
铜芯绝缘导线的导体截面积,电流回路不应小于2.5mm²,
其他回路不应小于1.5mm²。
(3)电流(电 压)互感器安装就位后,各接地引出端子接地良好。
8
7
暂时不使用的电流互感器二次线圈应短路后再接地。 1
9
4
(4)二次回路连线应成束绑扎,不同电压等级、交流8、
3
信
直流线路及计算机控制线 路应分别绑扎,且应有标识;
微
固定后不应妨碍手车开关或 抽出式部件的拉出系或推入。
联
一
唯
题目训练:
问题:根据图 2 计算 A 相电流。
【答案】100/5*1=20A。
76
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
第1篇 机电工程技术 建造师小超人
5)柜体接地
(1)柜(台、箱)的金属框架及基础型钢应与保护导体可靠连接;
对于装有电器的可开启门,门和金属框架的接地端子间应选用截面积不小于4mm²的黄绿色绝缘铜
芯软导线连接,并应有标识。
(2)柜(台、箱)等配电装置应有可靠的防电击保护;
装置内保护接地导体(PE)排应有裸露的连接外部保护接地导体的端子,
并应可靠连接。
6)安装后检查
(1)主开关的辅助开关切换动作应与主开关动作一致;
8
7
应标明被控设备编号及名称或操作位置,接线端子应有编1号且清晰。
9
4
(2)开关操作检查应先手动操作后电动操作 。 8
3
信
(3)手车、抽屉式成套配电柜。 微
系
动触头与静触头的中心线应一致,
联
且触头接触应紧密,投入时,接地触头应题先于主触头接触;
押
退出时,接地触头应后于主触头脱开;手车单元接地触头可靠接地。
准
7)配电柜交接试验 精
测
(
绝
(
术
回
5
用
(
不
0
量
备
缘
文
路
于
应
1
2
V
)
)
及
绝
注
电
件
中
小
极
高
低
以
缘
阻
要
的
于
化
:
压
压
下
极
电
比
求
电
指
0
成
成
回
.
化
阻
子
值
数
进
5
套
套
路
M
指
行
应
)
元
测
Ω
配
配
可
数
根
件
量
交
,
电
电
不
:
接
据
时
不
二
柜
柜
做
用
,
试
应
电
次
应
(
于
交
验
压
兆
参
回
按
箱
评
流
欧
。
加
等
路
规
)
估
工
级
表
交
不
范
、
绝
频
短
流
来
应
规
控
缘
耐
选
路
工
小
定
制
材
压
电
频
择
于
进
柜
料
试
兆
流
耐
(
行
1
性
验
不
压
欧
M
台
交
Ω
能
。
表
应
试
、
接
;
的
低
验
等
箱
试
指
级
于
,
)
验
标
;
间
2
,
,
m
应
新
线
A
定
。
符
型
路
义
合
高
的
为
表
压
线
同
电
间
3
次
.
气
和
2
试
-
设
线
3
验
的
备
对
中
规
和
地
加
定
继
间
压
;
电
绝
1
保
缘
0
护
分
电
装
钟
阻
置
与
值
应
,
1
按
馈
分
电
钟
产品
线
时
路
的
技
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
(3)二次回路的耐压试验电压应为1000V,当回路绝缘电阻值大于10MΩ时,应 采用2500V兆欧
一
表代替,试验持续时间应为1min或 符合唯产品技术文件要求。
48V及以下电压等级回路可不做交流耐 压试验;
回路中有电子元器件设备的,试验时应将插件拔出或将其两端短接。
(4)直流柜试验,应将屏内电子器件从线路上退出,主回路线间和线对地间绝缘电阻值不应小于
0.5MΩ,直流屏所附蓄电池组的充、放电应符合产品技术文件要求;整流器的控制调整和输出特
性试验应符合产品技术文件要求。
(5)配电柜(箱)内的剩余电流动作保护器(RCD)应在施加额定剩余动作电流
(I△n)的情况下测试动作时间,测试值应符合设计要求。
干线回路RCD 的测试宜在RCD出口处进行;
77
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
第1篇 机电工程技术 建造师小超人
其他回路RCD 的测试应在回路末端进行。
插座回路RCD的测试应通过末端插座来进行。
(6)柜(箱)内电涌保护器(SPD)安装要求。
SPD的型号、规格、安装布置及接线形式应符合设计要求;
接地导线的位置不宜靠近出线位置;SPD 的连接导线应平直、足够短,
且不宜大于0.5m。
(7)其他试验项目:真空断路器试验;每相导电回路直流电阻检测;
联动操作试 验;备用自投试验;电流和电压互感器性能试验;
接触器线圈绝缘电阻和直流电阻检测;避雷器试验;
8
7
电容器性能试验等。 1
9
4
5.母线槽施工技术要求 8
3
信
2)母线槽安装前检查 微
系
(2)母线槽连接用部件的防护等级与母线槽本体防护等级一致,标识完整。
联
防火型母线槽应有防火等级和燃烧报告、题由国家认可的检验机构出具的试验报告。
押
(3)安装前应做电气试验,
准
用1000V兆欧表测量每节母线槽的精绝缘电阻值不得小于20MΩ。
高
线
定
重
(
3
(
)
压
在
力
2
1
槽
)
)
支
的
结
不
母
室
每
吊
构
小
线
连
内
节
架
槽
承
于
接
配
母
安
必
重
处
电
1
线
装
5
须
墙
或
母
0
槽
要
N
做
上
分
线
/
应
求
m
或
交
接
槽
不
的
流
顶
单
的
少
母
板
耐
元
圆
于
线
压
上
处
钢
一
槽
。
试
,
吊
个
应
验
垂
架
支
设
,
直
直
吊
置
测
安
径
架
抗
试
装
不
,
震
结
时
得
距
支
果
应
小
转
架
符
设
于
弯
。
合
置
8
0
m
产
.
弹
m
4
,
~
品
簧
室
技
0
支
内
.
术
6
架
照
m
文
。
处
明
件
支
应
母
要
吊
设
线
求
架
置
槽
。
的
支
的
锚
吊
圆
固
架
钢
螺
,
吊
栓
支
架
应
吊
直
采
架
径
用
不
不
金
应
得
属
设
小
胀
置
于
管
在
6
母
固
mm。
4)母线槽连接
(1)母线槽的连接可采用搭接或插接;连接紧固应用力矩扳手。
在通过建筑变 形缝(伸缩缝、沉降缝、后浇带等)时,应设置伸缩节;直线段超过80m时,应在
8
7
50~60m处设置伸缩节。 1
9
4
(2)母线槽需经电气试验合格后,再与设备端子连接8;
3
信
母线槽与设备连接,可采 用搭接或伸缩节连接。
微
低压母线槽绝缘电阻测试不 得低于0.5MΩ; 系
联
高压母线槽绝缘电阻测试不得低于20MΩ,
一
交流耐压试验按支柱绝缘子的交接试 验唯标准执行。
5)母线槽接地
母线槽金属外壳应与保护接地导体连接可靠。全长保护接地不少于2处,分支母线槽的末端需保
护接地,在可靠接地前,不得进行通电试运行。
6)母线槽通电要求
母线槽通电前,绝缘电阻测试和交流工频耐压试验应合格。
78
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
第1篇 机电工程技术 建造师小超人
题目训练:
背景资料:
母线槽安装完成后,因没能很好的进行成品保护,遭遇雨季建筑渗水,母线槽受潮。送
电前绝缘电阻测试不合格,并且部分吊架安装不符合规范要求(见图2)。质检员对母线槽安装
提出了返工要求,母线槽拆下后,有5节母线槽的绝缘电阻测试值如表2所示。母线槽经干
燥处理,增加圆钢吊架后返工安装,通电验收合格,但造成了工期的延误。
问题:1.表2中,哪几节母线槽绝缘电阻测试值不符合规范要求?写出合格的要求。
2.图2中,母线槽安装有哪些不符合规范要求?写出符合规范要求的做法
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
(
2
不
1
(
.
.
【
【
得
2
2
)
)
答
答
小
母
母
案
案
于
线
线
】
】
8
槽
槽
(
(
m
吊
安
m
1
1
)
)
。
架
装
母
第
间
前
线
③
距
,
槽
应
、
3
吊
m
测
⑤
架
不
量
节
直
符
每
母
径
合
节
线
φ
规
母
6
槽
m
范
线
绝
m
要
槽
缘
不
求
的
电
符
,
绝
阻
合
吊
缘
值
规
架
电
不
范
间
阻
符
要
距
值
合
求
不
,
规
;
应
且
范
母
大
不
要
线
于
应
求
槽
小
2
。
m
水
于
。
平
2
安
0M
装
Ω
时
。
,圆钢吊架直径
(3)母线槽拐弯处支架设置不符合规范要求,距拐弯0.4~0.6m处应设置支架。
6.梯架( 托盘、槽盒)施工要求
(1)梯架( 托盘、槽盒)在水平段时每1.5~3m设置一个支吊架;在垂直段时每1~1.5m设置一
个支架;在分支处或端部0.3~0.5m处应有固定支吊架。金8属 吊架的圆钢直径不得小于8mm,并应
7
1
有防晃支架。 9
4
8
(2)梯架(托盘、槽 盒)水平敷设时距地高度一般3不宜低于2.5m,垂直敷设时, 距地面1.8m
信
以下部分应加金属盖板保护,但敷设在配电室、微电气竖井等处除外。
系
联
一
唯
79
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
第1篇 机电工程技术 建造师小超人
(3)直线段钢制梯架长度超过30m、铝合金梯架长度超过15m应设置伸缩节;梯 架跨越建筑物
变形缝处,应设置补偿装置。
(4)非镀锌梯架之间的连接处应跨接保护联结导体;
镀锌梯架之间的连接处可不跨接保护联结导体,但连接板每端有防松螺帽或防松垫圈的螺栓不应
少于2个。
梯架经过建筑物的伸缩缝时,应断开100~150mm间距,间距两端应进行接地跨接。
8
7
1
9
4
(5)金属梯架(托盘、槽盒)的连接应牢固可靠。全8长不大于30m时,不应少于2处与保护接地
3
信
导体连接;全长大于30m时,每隔20~30m应增微加一个连接点,起始端和终点端均应可靠接地。
系
联
题
押
准
7.导管施工技术要求 精
土
(
不
(
不
且
圆
(
导
(
内
得
不
钢
体
1
2
4
3
宜
)
)
)
)
小
得
;
时
采
,
明
非
镀
钢
保
少
,
用
直
于
配
镀
锌
导
护
于
其
径
套
管
导
锌
钢
管
联
弯
管
不
外
1
管
钢
导
不
结
应
曲
熔
处
径
导
的
管
得
导
半
焊
小
。
的
(
弯
管
采
体
于
径
连
4
可
采
曲
用
应
不
接
倍
6
弯
半
用
对
m
为
应
。
。
m
曲
螺
径
口
,
铜
小
按
暗
金
不
纹
熔
其
芯
于
每
配
属
连
宜
焊
搭
软
管
个
导
导
小
接
连
接
导
外
检
管
管
时
于
接
长
线
径
验
的
、
管
,
;
度
,
的
批
弯
金
连
外
镀
应
截
的
曲
属
接
1
径
锌
为
0
面
导
半
柔
处
的
钢
倍
圆
积
管
径
性
的
导
。
6
钢
不
连
不
导
两
倍
管
直
应
接
应
管
端
;
或
径
小
头
小
)
应
当
壁
的
于
总
于
连
两
熔
厚
数
6
管
接
4
个
焊
小
m
倍
的
外
处
m
接
焊
于
²
。
径
的
。
线
接
2
等
0
的
两
按
盒
保
%
于
进
端
每
间
护
6
行
2
倍
宜
个
只
联
m
抽
m
;
用
检
有
结
的
查
当
验
专
一
导
钢
,
线
用
批
个
体
导
路
接
的
弯
;
管
埋
地
导
保
曲
,
设
卡
护
管
时
于
固
连
联
,
地
定
结
接
其
下
头
弯
导
保
体
总
护
曲
或
数
半
混
宜
联
为
结
径
凝
的
10% 进行抽查,且不得少于1处。
8
7
1
9
4
(5)刚性导管经柔性导管与设备、器具连接时,柔性8导管的长度在动力工程中不宜大于0.8m,
3
信
在照明工程中不宜大于1 .2m。金属柔性导管不应做保护导体的接续导体。
微
(6)导管明敷应采用支吊架 安装固定,支架圆系钢直径不得小于8mm,
联
并应设置防晃支架。导管暗敷在吊顶内的,按明管敷设要求施工。
一
8.导线和电缆敷设要求 唯
1)管内导线敷设要求
(1)绝缘导线穿入金属导管时,管口在穿线前应装设护线口。
(2)绝缘导线接头不得设置在导管和槽盒内,
应设置在专用接线盒或器具内,接 线盒的设置位置应便于检修。
(3)同一交流回路的绝缘导线不应穿于不同金属导管内。
(4)不同回路、不同电压等级和交流与直流线路的绝缘导线不应穿于同一导管内。
(5)导线敷设后,应用500V兆欧表测试绝缘电阻,线路绝缘电阻不应小于0.5MΩ。
2)槽盒内导线敷设要求
80
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
第1篇 机电工程技术 建造师小超人
(1)同一交流回路的绝缘导线不应敷设于不同的金属槽盒内。
(2)同一槽盒内不宜同时敷设绝缘导线和电缆。
(3)同一路径无抗干扰要求的线路,可敷设于同一槽盒内。
(4)槽盒内的绝缘导线总截面积(包括外护套)不应超过槽盒内截面积的40%。
3)梯架内电缆敷设要求
(1)梯架内电缆固定部位:垂直敷设时,
电缆的上端及每隔1.5~2m处;水平敷设时,
电缆的首、尾两端,转弯及每隔5~10m处。
(2)梯架内电缆应在首端、尾端、转弯及每隔50m处,设
8
有 编号、型号及起、止点标记。
7
1
9
4
8
题目训练: 3
信
背景资料: 微
某建设单位开发一小区高层民用住房建系筑,工程内容有室内供配电、灯具安装、建筑管
联
道、消防、电梯等。
题
地下一层供电线路施工时,A单押位不符合规范要求,被监理制止。如下图:
准
精
问 题:根据案例背景,指出图中不符合规范之处并改正。
【答案】(1)配电柜相互间接缝5mm,错误。改正:相互间接缝不应大于2mm。
(2)配电柜基础型钢与保护导体连接只有1处,错误。改正:配电柜基础型钢与保护导体连
接不少于2处 。
8
(3)灯具采用 木楔固定,错误。改正:应采用预埋吊钩1 7、膨胀螺栓等安装固定,在砌体和混
9
4
凝土结构上严禁使用木楔、尼龙塞或塑料塞固定。8
3
信
(4)连接灯具的柔性导 管1.5m错误。改正:柔性导管的长度在照明工程中不宜大于1.2m。
微
(5)连接电动机的柔性导 管1.2m错误。改正系:柔性导管的长度在动力工程中不宜大于0.8m。
联
(6)导管采用6mm圆钢吊架,错误。改正:圆钢直径不得小于8mm,并应设置防晃支架。
一
(7)镀锌导管采用熔焊保护联结 导体唯,错误。改正:镀锌钢导管连接处的两端宜用专用接地
卡固定保护联结导体;保护联结导体 应为铜芯软导线,截面积不应小于4mm²。
(8)灯具回路与电动机回路在同一导管内,错误。改正:不同回路、不同电压等级和交流与
直流线路的绝缘导线不应穿于同一导管内。
3.2.3 电气照明与电气动力施工技术
1. 电气照明施工技术
1)照明配电箱安装要求
(1)箱体及内部绝缘隔板应采用不燃材料制作。箱内宜分别设置中性导体(N)和保护接地导体
81
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
第1篇 机电工程技术 建造师小超人
(PE)汇流排;N 或PE 汇流排的同一端子上不应连接不同回路的N 或 PE。
(2)照明配电箱安装牢固,安装高度应符合设计要求,
垂直度允许偏差不应大于 1.5‰。箱体开孔应与导管管径适配,
暗装配电箱箱盖应紧贴墙面。
(3)照明配电箱配线应整齐、无绞接现象;
同一电器的接线端子上的导线连接不应多于2根,且防松垫圈等零件应齐全。
回路编号应齐全,标识应正确清晰。
2)灯具安装
(1)灯具检查
8
7
①灯具内部导线应为铜芯绝缘导线,导线截面应与灯具功1率相匹配,且截面积不应小于0.5mm²;
9
4
灯具内导线的绝缘层厚度不应小于0.6mm。 8
3
信
②I 类灯具的外露可导电部分应具有专用的 PE微端子,并有接地标识。
系
③灯具的绝缘性能应进行现场抽样检测,灯具的绝缘电阻值不应小于2MΩ。
联
④消防应急灯具应获得消防产品型式试验题合格评定,
押
且具有认证标志。
准
⑤水下灯及防水灯具的防护等级应精符合设计要求,
固
同
②
连
应
(
①
当
安
接
按
对
吸
采
2
可
)
顶
靠
装
件
批
其
用
灯
形
之
抽
或
密
,
钢
具
闭
式
间
样
墙
在
管
安
各
采
送
面
和
砌
作
装
抽
用
上
绝
有
灯
体
固
查
缘
资
螺
安
具
和
定
纹
装
性
质
吊
混
5 %
能
的
连
的
杆
凝
,
灯
接
检
有
土
时
且
测
具
异
的
结
,
各
螺
机
议
,
构
其
不
其
构
时
纹
上
内
得
固
,
啮
进
严
径
少
定
合
行
禁
不
于
螺
扣
检
应
使
1
栓
数
测
小
用
套
或
。
不
于
木
。
螺
应
榫
10
钉
少
、
mm
不
于
尼
,
应
龙
5
壁
少
扣
塞
厚
于
。
或
不
塑
2
应
个
料
小
,
塞
于
灯
固
1
具
定
.5
应
m
;
m
紧
。
检
贴
灯
查
饰
具
时
面
与
,
。
固
按
定
每
灯
装
检
具
置
验
固
及
批
定
灯
的
应
具
牢
不
③质量大于3kg的悬吊灯具,固定在螺栓或预埋吊钩上,螺栓或预埋吊钩的直径不应小于灯具挂
销直径,且不 应小于6mm。
8
7
④质量大于10kg的灯具、固定装置及悬吊装置应按灯具重1量的5倍恒定均布载荷做强度试验,且
9
4
持续时间不得少于15min。施工或强度试验时观察检查8,查阅灯具固定装置及悬吊装置的载荷强
3
信
度试验记录;应全数检查 。
微
(3)灯具接线 系
联
①引向单个灯具的绝缘导线截面应与灯具功率相匹配,
一
绝缘铜芯导线的线芯截面积不应小于 1m唯m²。
②由接线盒引至嵌入式灯具或槽灯的绝 缘导线应采用柔性导管保护,
柔性导管与灯具壳体应采用专用接头连接。
(4)灯具接地要求
① I 类灯具的外露可导电部分必须采用铜芯软导线与保护导体可靠连接,连接处 应设置接地标
识;铜芯软导线(接地线)的截面应与进入灯具的电源线截面相同,
导线间的连接应采用导线连接器或缠绕搪锡连接。
② Ⅱ类灯具的防触电保护不仅依靠基本绝缘,
还具有双重绝缘或加强绝缘,因此 Ⅱ类灯具外壳不需要与保护导体连接。
82
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
第1篇 机电工程技术 建造师小超人
③ Ⅲ类灯具的防触电保护是依靠安全特低电压,电源电压不超过交流50V, 采用隔离变压器供
电。因此Ⅲ类灯具的外壳不许与保护导体连接。
(5)露天灯具防水要求
①灯具应有泄水孔,且泄水孔应设置在灯具腔体的底部。
② 灯具及其附件、紧固件和与其相连的导管、接线盒等应有防水和防腐蚀措施。
接线盒应采用防护等级不小于 IPX5的防水接线盒。
题目训练:
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
3 )
(
问
试
【
(
开
验
答
题
2
3
)
)
关
:
应
案
必
按
安
如
】
案
须
灯
装
例
何
(
做
具
要
进
中
1
恒
重
)
求
行
,
定
量
必
?
必
均
的
须
须
布
接
5
接
载
地
倍
地
荷
的
恒
的
强
灯
定
灯
度
具
均
具
试
有
布
有
验
载
3
多
3
的
荷
5
少
0
灯
做
个
个
具
强
?
,
有
度
必
Ⅰ
试
4
须
类
1
验
0
做
灯
,
个
恒
具
且
。
定
。
持
均
续
布
时
载
间
荷
不
强
得
度
少
试
于
验
1
的
5m
灯
in
具
。
有多少个?
(1)安装在同一建筑物内的开关,应采用同一系列的产品,开关通断位置应一致。
(2)开关边缘距门框的距离宜为0.15~0.2m,开关距地面高度宜为1.3m,相同型 号并列安装,
高度宜一 致,且控制有序并且不错位。
(3)开关应控制灯具的相线(L),不得控制中性线(N),防止开关断开时灯具带电。
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
一
唯
4)照明系统的测试和通电试运行
(1)导线绝缘电阻测试应在导线与设备连接前完成,导线绝缘电阻应大于0.5MΩ。
(2)备用照明电源应先进行空载自动投切试验,后进行有载自动投切试验。
83
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
第1篇 机电工程技术 建造师小超人
5)插座安装要求
(1)插座距地面高度一般为0.3m,小学(幼儿园、托儿所)的插座距地面高度不宜小于1.8m,
同一场所安装的插座高度应一致。在潮湿房间应装设防水插座。
(2)当交流、直流或不同电压等级的插座安装在同一场所时,应有明显的区别,插座不得互换。
不间断电源插座及应急电源插座应设置标识。
(3)单相两孔插座,面对插座面板,右孔(或上孔)与相线(L)连接,左孔(或下孔)与中
性线(N)连接。单相三孔插座,面对插座面板,右孔与相线(L)连接,左孔与中性线(N)连
接,上孔与保护接地线(PE)连接。
(4)三相四孔插座的上孔应接保护接地线(PE);插座的8保 护接地线(PE)端子不得与中性线
7
1
端子连接;同一场所的三相插座,其接线的相序应一致9。
4
8
(5)相线(L)与中性线(N)不应利用插座本体的3接线端子转接供电。保护接地线(PE)在插
信
座之间不得串联连接。 微
系
联
题
押
准
精
背
联
景
连
题
资
接
在
目
(
料
施
训
见
:
工
练
图
质
:
量
1 )
的
,
检
相
查
线
中
与
,
中
监
性
理
线
工
利
程
用
师
插
发
座
现
本
单
体
项
的
三
接
孔
线
插
端
座
子
的
转
保
接
护
供
接
电
地
。
线
监
(
理
PE
工
线
程
)
师
在
要
插
求
座
返
间
工
串
。
问题: 图1中的插座接线会有什么不良后果?画出正确的插座保护接地线连接的示意图。
【答案】 单项三孔插座的保护接地线(PE线)在插座间串联连接,不良后果是,一处接地线
路断开,与之 连接的远端插座接地保护全部失效。相线与
8
中 性线利用插座本体的接线端子转
7
接供电会造成线路前端插座接线端子处电流过大,容易1烧坏,前端接线端子故障会影响后端
9
插座供电。 8 4
3
信
微
系
联
一
唯
2.电气动力安装技术
1)动力配电(控制)箱安装要求
箱前操作通道宽度不宜小于1m。室外安装的配电(控制)箱应有防雨、防水措施。
2)电动机接线要求
(1)电动机安装随设备(如风机、水泵等)的安装进行。
(2)电动机外露可导电部分必须与保护接地导体可靠连接。1kV以下电动机的绝缘电阻值不应小
84
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
第1篇 机电工程技术 建造师小超人
于0.5MΩ,抽查的数量为50%。
(3)电动机的接线入口及接线盒应做密封处理;电动机进线电缆应有滴水弯。
(4)电动机接线方式应与供电电压相符。如电动机额定电压为380V时应△接,电动机额定电压
为220V时应Y接。
8
7
3.2.4 建筑防雷与接地施工技术 1
9
4
1.建筑防雷与接地的材料与连接要求 8
3
信
1)材料要求 微
系
建筑防雷与接地的材料可采用镀锌角钢、镀锌钢管、镀锌扁钢、镀锌圆钢等;
联
镀锌钢材应为热镀锌,镀层厚度应不小于题65 μm,镀层宜光滑、连贯、无斑点。
押
2)连接要求
准
连接应采用搭接焊接。不得有夹渣精、咬肉、裂纹、虚焊、气孔等缺陷,焊接处刷防锈漆和银粉漆
(
(
(
(
或
(
喷
2
3
4
5
1
)
)
)
)
)
锌
圆
圆
扁
扁
扁
做
钢
钢
钢
钢
钢
防
(
(
(
与
(
腐
铜
铜
铜
角
铜
处
杆
杆
排
钢
排
理
)
)
)
)
焊
。
接
之
与
与
之
(
间
扁
钢
间
,
口
钢
管
的
紧
搭
诀
搭
贴
接
(
(
:
铜
铜
接
角
为
问
为
钢
排
管
扁
起
)
)
钢
外
圆
虚
侧
搭
之
(
钢
假
接
间
铜
两
(
肉
面
为
,
排
铜
)
)
杆
圆
紧
,
宽
)
钢
贴
上
度
下
直
(
3/
的
径
铜
两
4
侧
的
杆
管
2
)
施
外
倍
6
焊
直
径
,
倍
径
表
不
,
。
少
的
面
双
于
面
,
6
三
施
上
倍
面
焊
下
,
施
两
。
双
焊
侧
面
施
施
。
焊
焊。
。
2.接闪杆(线、网)的施工要求
1)接闪杆的施 工要求
8
7
(1)接闪杆一般由不锈钢(或热镀锌)圆钢或不锈钢管(1或热镀锌钢管)制成。
9
4
(2)建筑物上的接闪杆应和接闪网连接成一个整体。8
3
信
接闪杆设置独立的接地装 置时,其接地装置与其他接地网的地中距离不应小于3m。
微
(3)对装有接闪杆的金属筒 体。当金属筒体的系厚度不小于4mm时,
联
可作接闪杆的引下线,筒体底部应有两处与接地体连接。
一
2)接闪带(网)的施工技术要求 唯
(1)接闪带一般使用40mm×4mm的镀 锌 扁钢或直径为12mm的镀锌圆钢制作。接闪带固定支架高
度不宜小于150mm。采用镀锌扁钢支架的间距为0.5m,
采用镀锌圆钢支架的间距为1m。
每个固定支架应能承受49N的垂直拉力。
接闪带在过建筑物变形缝处的跨接应采取补偿措施。
(2)建筑物屋顶上的金属物应与接闪网连接成一体,
如铁栏杆、钢爬梯、金属旗 杆、透气管、金属柱灯、冷却塔等。
(例外:室外风管拉锁,严禁与避雷针或避雷网连接)
85
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
第1篇 机电工程技术 建造师小超人
3.引下线的施工要求
(1)明敷的引下线采用热镀锌圆钢时,圆钢与圆钢的连接可采用焊接或卡夹(接)器,采用热镀
锌扁钢时,可采用焊接或螺栓连接。在离地1.5m处做断接卡。
(2)利用建筑物外立面混凝土柱内的主钢筋作防雷引下线时,应在离地0.5m处做接地测试点,
接地测试点通常不少于2个,并有明显标识。
8
7
4.接地体的施工要求 1
9
4
1)人工接地体的施工要求 8
3
信
(1)垂直接地体采用镀锌钢管的壁厚应不小于微2.5mm,镀锌角钢的厚度应不小于4mm,镀锌圆钢
系
的直径不小于14mm。垂直接地体的长度一般为2.5m。埋设后垂直接地体的顶部距地面不小于0.6m,
联
垂直接地体的水平间距应不小于5m。 题
押
准
精
(
不
2
(
)
小
2
1
)
自
)
于
水
然
利
1
平
用
接
0 0
接
工
地
m m
地
程
体
² 。
体
桩
的
水
的
钢
施
平
镀
筋
工
接
锌
做
要
地
扁
垂
求
体
钢
直
距
的
接
地
厚
地
面
度
体
至
应
,
少
不
应
为
小
按
0
于
设
.6
计
4
m
m
。
要
m
接
,
求
地
截
找
体
面
好
施
积
工
工
应
程
完
不
桩
成
小
的
后
于
位
应
1
置
0
填
0
,
m
土
m
将
²
夯
;
工
实
镀
程
,
锌
桩
以
圆
减
钢
内
少
的
的
接
截
钢
地
面
筋
电
积
(
阻
应
不
。
少于 2根)搭接焊接,再与底板主钢筋(不少于2根)焊接牢固,用色漆做标记,并及时做好隐
蔽工程验收记录。(口诀:2根搭接焊)
(2)利用建筑底板钢筋做水平接地体,应按设计要求将底板内主钢筋(不少于2 根)搭接焊接,
用色漆做好标 记,以便于引出和检查,并及时做好隐蔽工程验收记录。 自然接地体应在不同的两
8
7
点及以上与接地干线或接地网相连接。 1
9
4
(3)在接地体施工结束后,应及时测量接地电阻。独8立接地体的接地电阻应小于 4Ω, 共用接
3
信
地体的接地电阻应小于1 Ω。
微
5.接地线的施工要求 系
联
1)接地干线的施工要求
一
(1)室内接地干线多为明敷,一般 敷设唯在电气井或电缆沟内。接地干线也可利用建筑中的钢管、
金属框架、金属构架,但要在钢管、金 属框架、金属构架连接处做接地跨接。
(2)利用钢结构作为接地线时,与接地干线的连接应采用电焊连接。当不允许在钢结构上电焊时,
可采用柱焊或钻孔、攻丝,然后用螺栓和接地线跨接。跨接线一般采用扁钢或两端有铜接头的导
线,跨接线应有150mm的伸缩量。
86
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
第1篇 机电工程技术 建造师小超人
2)接地支线的施工要求
(1)室内的接地支线多为明敷,水平或垂直敷设在墙壁上,或敷设在桥架或支架上。在室内墙壁
水平敷设时,离地面距离宜为250~300mm,与墙壁的间隙宜为10~15mm。
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
(2)接地线跨越建筑物伸缩缝、沉降缝处时,应设置补偿器,补偿器可用接地线 本身弯成弧状
准
代替。 精
(
接
不
6
(
(
其
(
(
并
.
地
得
导
用
3
4
1
2
3
等
)
)
)
)
)
支
体
在
防
电
接
按
等
等
每
线
间
一
松
位
地
等
电
电
个
与
的
个
螺
联
线
电
位
位
电
电
连
接
帽
结
不
位
联
联
气
气
接
地
或
施
宜
联
结
结
装
设
不
防
工
焊
结
线
置
线
导
得
松
备
要
接
的
与
中
体
的
连
采
垫
求
时
作
接
接
串
间
片
用
接
,
用
地
接
的
地
时
螺
。
可
范
线
多
连
应
栓
,
用
围
(
个
接
以
接
压
螺
分
需
P
单
可
接
头
E
栓
为
要
独
根
)
应
。
连
接
的
据
一
总
采
接
地
接
实
等
样
用
,
的
地
际
,
电
接
但
电
线
情
位
在
线
应
气
与
况
其
联
端
进
装
接
采
结
端
子
行
置
地
用
部
、
螺
除
。
干
应
辅
焊
栓
锈
线
有
助
接
连
处
相
等
或
黄
接
理
连
电
绿
螺
,
。
接
栓
位
相
联
间
连
,
接
结
的色
和
,当
标
局
。
等
部
电
等
位
电
联
位
结
联
导
结
体
。
暗敷时,
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
一
唯
87
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
第1篇 机电工程技术 建造师小超人
题目训练:
背景资料:
某安装公司承接一商业中心的建筑智能化工程的施工。工程包括:建筑设备监控系统,
安全技术防范系统,公共广播系统,防雷与接地和机房工程。
在工程的质量验收中,发现机房和弱电井的接地干线搭接不符合施工质量验收规范要求,
监理工程师对40x4mm镀锌扁钢的焊接搭接提出整改要求,对扁钢与钢管的焊接搭接提出整
改要求,项目部返工后,通过验收。
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
问题:画出案例中40x4mm镀锌扁钢押、扁钢与钢管的正确的焊接搭接方式?并写出相关要求。
准
【答案】
精
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
一
唯
88