文档文本内容
第1篇 机电工程技术 建造师小超人
焊接技术
黄金N问:
案例背景:
安装公司首次从事钢筒所用材质的焊接任务,进行了充分的焊接前技术准备,完成焊接工作
必须的工艺文件,选择合格的焊工,验证施焊能力;顺利完成了钢筒制造、组队焊接和检验等。
在进行工业管道施工时,由于设计变更,管道焊接时改变了填充金属、焊接位置。施工单位
重新进行了相关试验后,开始施工。
问题:安装公司在焊接前应完成哪几个焊接工艺文件?
【答案】拟定的焊接工艺(预焊接工艺规程)、焊接工艺评定报告、焊接作业指导书。
★焊接工艺评定
★焊接工艺评定作用
(1)焊接工艺评定是为验证所拟定的焊接工艺正确性而进行的试验过程及结果评价。记载验证性
的数据结果,对拟定的焊接工艺进行评价的报告称为焊接工艺评定报告。
焊接工艺评定应在本单位进行。由本单位操作技能熟练的焊接人员使用本单位设备焊接试件。
(2)验证施焊单位拟定焊接工艺的正确性,并评定施焊单位在限制条件下,焊接成合格接头的能
力。依据焊接工艺评定报告编制焊接作业指导书,用于指导焊工施焊和焊后热处理工作,一个焊
接工艺评定报告可用于编制多个焊接作业指导书。一个焊接作业指导书可以依据一个或多个焊接
工艺评定报告编制。
★焊接工艺评定相关规范使用要求
(1)锅炉焊接前,应根据产品焊接接头形式进行焊接工艺评定,并编制焊接作业指导书。
(2)压力容器施焊前,受压元件焊缝、与受压元件相焊的焊缝、熔入永久焊缝内的定位焊缝、受
压元件母材表面堆焊与补焊,以及上述焊缝的返修焊缝都应进行焊接工艺评定或者具有经过评定
合格的焊接工艺支持。
(3)长输管道焊接前,制定详细的预焊接工艺规程,并对此焊接工艺进行评定。
(4)钢结构焊接前,针对首次采用的钢材、焊接材料、焊接方法、焊接接头、焊 接位置、焊后
热处理等各种参数及参数的组合,应进行焊接工艺评定试验。
黄金N问:
案例背景:
安装公司承接某机械设备安装工程,工程内容包括机械设备安装、钢结构安装、起重焊接等。
某些设备所选用的材料为20HIC,由于施工现场没有条件进行焊后热处理,安装公司决定用
后热工艺防止延迟裂纹。
问题:后热工艺的具体要求是什么?后热从哪些方面能够减少裂纹?焊接线能量参数有哪些?
【答案】(1)后热工艺:将焊接接头均匀加热至200~350℃,并保温缓冷。(焊后立即后热,
并且保温缓冷)
(2)后热可减小焊缝中氢的影响,降低焊接残余应力,避免焊接接头中出现马氏体组织,从而防
14第1篇 机电工程技术 建造师小超人
止氢致裂纹的产生。
(3)焊接线能量的主要参数就是焊接速度、焊接电流和电弧电压。
★预热、后热及焊后热处理
(1)某些钢材焊接时,需要焊前预热和焊后热处理,以防止延迟裂纹的产生。若不能及时热处理,
则应在焊后立即后热,并且保温缓冷。后热可减小焊缝中氢的影响,降低焊接残余应力,避免焊
接接头中出现马氏体组织,从而防止氢致裂纹的产生。
(2)为改善焊接接头的焊后组织和性能或消除残余应力而进行的热处理,称为焊后热处理。
(3)有焊后消除应力热处理要求的压力容器(压力管道),经挖补修理后,应当根据补焊深度确
定是否需要进行消除应力处理。
★焊接线能量
决定焊接线能量的主要参数就是焊接速度、焊接电流和电弧电压。
q=IU/v
黄金N问:
案例背景:
球罐采用手工电弧焊,施工单位确定了焊接工艺参数,并按要求执行。焊接完成后,对球罐
进行了无损检测,其中表面无损全部合格,内部探伤有部分缺陷,施工单位返修后合格。
问题:表面无损、内部探伤,各用哪些手段检查?
【答案】表面无损可采用:磁粉检测、渗透检测。
内部探伤可采用:射线检测、超声波检测。
★常用无损检测方法及代号
射线检测(RT),包括X射线和γ射线两种。
超声检测(UT),包括脉冲反射式超声波检测和衍射时差法超声波检测。
磁粉检测(MT),使用磁粉探伤机。
渗透检测(PT),使用渗透检测剂。
黄金N问:
(2018)背景资料:
在钢筒外壁除锈前,D公司质量部对钢筒外表面进行了检查、外表面平整,还重点检查了焊
接表面,焊缝余高均小于2mm、并平滑过渡,满足施工质量验收规范要求。
问题:在焊缝外表面的质量检查中,不允许的质量缺陷还有哪些?
【答案】焊缝表面不允许存在的缺陷包括:裂纹、未焊透、未熔合、表面气孔、外露夹渣、未焊
满。
★焊缝外观检验
不允许存在的缺陷 裂纹、未焊透、未熔合、表面气孔、外露夹渣、未焊满
(口诀:纹面容,满头渣)
允许存在的其他缺 咬边、角焊缝厚度不足、角焊缝焊脚不对称
陷
黄金N问:
某安装公司承接钢结构工程。焊条进厂后露天存放,焊前检查时,发现焊条受潮,施工人员认为
不影响焊接工艺便开始施焊,被监理制止。
问题:案例中施工单位哪些方面没有做到位?应该如何改正?
【答案】(1)在焊条保管、焊条烘干2个方面没做到位。
(2)焊条保管
15第1篇 机电工程技术 建造师小超人
焊条入库时需按照其质量证明书进行验收。
焊条必须存放在干燥通风、整洁的库房中,摆放在距离地面、墙面300mm以上的架子上,应保持
上下、左右空气通畅,以免受潮。
焊条在库房中应按照种类、牌号、批次、规格及入库时间等分类存放。
库房中应装有温度计和湿度计,库房内温度不得低于5℃,湿度不得大于60%。
焊条烘干
酸性焊条的烘干温度为70~150℃,保温时间为1~1.5h;
碱性焊条的烘干温度为300~ 400℃,保温时间为1~2h。
焊条应随烘随用,并存放在保温桶内,以免再次受潮。
16